在自动加工过程,NC程序偶尔无故停止,上件端托盘已装夹好的夹爪自动打开(不正常现象),CNC状态栏显示MEMSTOP***,此时无
任何报警信息,检查诊断画面,并未发现常,按NC启动便可继续加工,经观察,CNC都是在执行M06(换刀)时停止,主要动作是ATC手臂旋转和主轴(液压)松开/拉紧刀具
FANUC 0系统的数控磨床,开机后出现401号报警,FANUC 0数控系统的401号报警属于数字伺服报警,该报警的含义为“X、Z轴伺服放大器未准备好”,遇到此类报警通常作如下检查:首先查看伺服放大器的LED有无显示,若有显示,则故障原因有以下3种可能:
1)伺服放大器至Power Mate之间的电缆断线,
2)伺服放大器出故障,
3)基板出故障,
若伺服放大器的LED无显示,则应检查伺服放大器的电源电压是否正常,电压正常则说明伺服放大器有故障:电压不正常就基本排除了伺服放大器有故障的可能,应继续检查强电电路,根据上述排查故障的思路进行诊断,经检查发现伺服放大器的LED无显示,检查伺服放大器的输入电源电压,发现+24V的输入连接线已脱落,重新连接后开机,机床恢复正常故障处理:延长加减速时间;减小转矩提升设定值;更换与负载匹配的变频器,电磁干扰使E2pROM读写错误;E2pROM损坏(5)OCl、OC3故障首先应判断是变频器内部故障还是外部故障,其方法是将变频器输出端的电机引线拆除,给变频器上电运行,若正常则为变频器外部故障,这时应检查变频器与电机之间的电缆和电机是否有短路和接地故障
在检查中发现诊断参数454.0为“0”,将其修改为“1”后,自动循环正常,
数控系统的重装和调整方法对于数控机床维修人员来说是维修中一种非常重要的手段,熟练地掌握这种方法会给数控系统的维护和修理工作带来极大的方便
操作控制面板PMU板液晶显示屏显示“E”报警 检查处理:一台“E”报警的变频器,将变频器原CUVC板上CBT通讯板拆下,装在新CUVC板上,变频器装好CUVC板,启动后常州诺捷自动化科技有限公司(微信电话:曾工,汪工,咨询QQ)
专业维修:VT130E3U412K江阴东芝变频器故障维修中心,变频器,伺服驱动器,触摸屏,直流调速器,软启动器,PLC,数控系统。
技术精湛,检测设备齐全,进口专业配件,维修工程师团队强大,真正做到,维修价格低,维修速度快,维修质量高。
VT130E3U412K江阴东芝变频器故障维修中心流程:【微信,电话:曾工,汪工】
1.客户根据故障来电寻求技术部帮助,工程师认为,故障可由客户自行解决的,我们将提供免费解决方案;不能自行解决的,客户可送变频器,或快递设备到凌科公司2.公司当天安排维修工程师检测。检测报告出来后,公司接单人员及时将检测报告传真给客户。客户在阅读检测报告后,若决定维修,就与我公司签订维修合同及汇款到公司帐号。3.若不维修,公司可及时为您公司办理快递业务,寄回贵公司,维修公司无需承担任何费用。产品维修后,产品的外壳上有维修的保修标签,上面有保修日期!送货单,收据,名片等上面均有,请保管好以后作为维修凭证,免费保修。
VT130E3U412K江阴东芝变频器故障维修中心,故障处理:延长减速时间;将电压降低到规格范围内
FANUC 0TD的数控车床液压卡盘失效的故障维修,故障现象:某配套FANUC 0TD的数控车床,在开机后发现液压站发出异响,液压卡盘无法正常装夹,分析及处理过程:经现场观察,发现机床开机起动液压泵后,即产生异响,而液压站输出部分无液压油输出,因此,可断定产生异响的原因出在液压站上,而产生该故障的原因大多为以下几点:
1)液压站油箱内液压油太少,导致液压泵因缺油而产生空转,
2)液压站油箱内液压油由于长久未换,污物进入油中,导致液压油粘度太高而产生异响,
3)由于液压站输出油管某处堵塞,产生液压冲击,发出声响,
4)液压泵与液压电动机联接处产生松动,而发出声响,
5)液压泵损坏,
6)液压电动机轴承损坏,
检查后,发现在液压泵起动后,液压泵出口处压力为“0”;油箱内油位处于正常位置,液压油还是比较干净的,因此可以排除以上第1、2、3点,进一步拆下液压泵检查,发现液压泵为叶片泵,叶片泵正常,液压电动机转动正常,因此,可排除以上第5、6两点,而该泵与液压电动机联接的联轴器为尼龙齿式联轴器,由于该机床使用时间较长,液压站的输出压力调得太高,导致联轴器的啮合齿损坏,从而当液压电动机旋转时,联轴器不能很好地传递转矩,从而产生异响,更换该联轴器后,机床恢复正常616G3系列变频器采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5系列,先由级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压,经开关管变换后再通过高频脉冲变压器变换后经整流后次级线圈输出5、12、24v等较低电压供变频器的控制板、驱动电路、检测电路等做电源使用
用齿轮或同步带耦合则为中刚性的连接,用齿条、链条、减速机来传动的为低刚性,其固有频率约在5~30hz之间,此时位置环增益kp通常只能在10~30(1/S)间设定
操作控制面板PMU板液晶显示屏显示“E”报警 检查处理:一台“E”报警的变频器,将变频器原CUVC板上CBT通讯板拆下,装在新CUVC板上,变频器装好CUVC板,启动后更换新电阻后,正常经检查逆变模块损坏,其原因主要是由于停电后变频器还在运行指令的控制下,而此时由于电机所带负载的消耗及变频器自身的消耗导致中间直流电压急剧下
降,容易引起PWM调制波信号发生变化,导致功率模块的损坏,一般在这种情况下,驱动电路是不容易损坏的,更换逆变模块,变频器就能恢复正常运行
VT130E3U412K江阴东芝变频器故障维修中心,除锈重新联接,并用兆欧表测量,以确保接地电阻小于4Ω,以后未再出现类似故障
按例5??一台三肯SVF303变频器上电显示“OV”过电压,?1.案例现象?
一台三肯SVF303变频器上电显示“OV”过电压
检查底板开关电源,脉宽调制集成块N4,测量第4脚与第8脚振荡电阻由正常时的7.5kΩ变为420kΩ,第6脚输出电阻R133由正常时的100Ω变为300Ω,电压检测部分N1(TL084)第14脚输出外接电阻R203由正常时的47Ω变为544kΩ,触发板输出电阻IGBT第11脚接电阻R226由正常时的9Ω(两支18Ω电阻并联)变为144Ω,第4脚R214由正常时的18.5Ω变为21Ω,第3脚接电阻R126由正常时的9Ω变为18.3Ω,第1脚接电阻R116由正常时的9Ω变为12.6Ω,将上面的电阻重新更换后,运行正常
检查底板,测量N4集成块UC3844AN 4-8脚之间的7.5KΩ电阻烧坏,V34场效应管K2225栅极限流电阻R133变值为720kΩ,用热风枪将贴片电阻拆下,更换新贴片电阻
开关电源损坏,开关电源损坏是A500系列变频器的常见故障,排除掉脉冲变压器损坏、开关场效应管损坏、启振电阻损坏、整流两极管损坏等一些因素外、常见的损坏器件就是一块M51996波形发生器芯片了,这是一块带有导通关断时间调整、输出电压调节、电压反馈调节等多种保护于一体的控制芯片 检查处理(参见图10):检查触发电路检测部分三极管V17(5C)集电极电阻R152,阻值为1.69kΩ,正常时的电阻值应为1.275kΩ(4只5.1kΩ贴片电阻并联),其中一只电阻烧坏,更换一只新电阻后,正常
检查底板,测量N4集成块UC3844AN 4-8脚之间的7.5KΩ电阻烧坏,V34场效应管K2225栅极限流电阻R133变值为720kΩ,用热风枪将贴片电阻拆下,更换新贴片电阻★专业变频维修中心★
【24小时技术热线:(微信号)曾工,汪工】
各种品牌变频器维修,VT130E3U412K江阴东芝变频器故障维修中心常见故障如:上电或者启动报警,无输出、或输出不稳,IGBT模块炸,整流桥、可控硅烧坏,电源板、驱动板问题导致各种报警代码,如F001 F002 F003等品牌
西门子变频器维修 MM440系列、MM430系列、MM420系列、MMV系列、MDV系列三菱变频器维修 F700系列、E500系列、A500系列、F500系列、S500系列、V500系列富士变频器维修 G11系列、P11系列欧姆龙变频器维修 3G3RV系列、3G3FV系列、3G3JV系列、3G3WV系列、3G3EV系列伦茨变频器维修 8200系列、8200vector系列、9300vector系列丹佛斯变频器维修 VLT2800系列、VLT6000系列、VLT7000系列台达变频器维修 F系列、V系列、B系列、M系列、A系列、S系列、L系列、G系列艾默生变频器维修 TD900系列、TD2100系列、EV1000系列、EV2000系列、TD3000系列日立变频器维修 L100系列、SJ100系列、SJ200系列、SJ300系列、L300P系列其它品牌有,伺服驱动器维修,变频器维修,直流调速器维修。
安川 (YASKAWA)三洋(SANYO)松下(Panasonic)三菱(MITSUBSHI)多摩川(TAMAGAWA)欧姆龙(OMRON)信浓(sinano)发那科(FANUC)神钢(SHINKO)WACOGIKEN艾斯迪克(ESTIC)雅玛哈(YAMAHA)日立(HITACHI)东芝(TOSHIBA)横河(YOKOGAWA)东洋(TOYO)基恩士(KEYENCE)大洋(TAIYO DENKI)日机电装(NIKKI DENSO)新宝(SHIMPO)山田(YAMADA)神视(SUNX)富士(FUJI)山武(YAMATAKE)东方(VEXTA)日本电气(NEC)奥林巴斯(OLYMPUS)东荣(TOEI)日本电装(DENSO)明电舍(MEIDEN)日本重工(JUKI)住友(SUMITOMO)、三木(Mikipulley) 宝茨 (BAUTZ)塞德尔(Seidel)伦茨(Lenze)鲍米勒(BAUMULLER)西门子(SIEMENS)库卡(KUKA)倍加福(PEPPERL+FUCHS)特吕茨勒(TRUTZSCHLER)、Hubner(霍普纳)冯哈伯(Faulhaber)德盟(Deimo)爱福门(IFM)海德汉(HEIDENHAIN)斯特曼(Stegmann)图尔克(TURCK)林德(LINDE)力士乐(REXROTH)博世(BOSCH)百格拉(BERGER LAHR)环球(HELMKE)路斯特(LUST)达创(DATRON)科比(KEB)斯德博(POSIDYN)STOBERAMKANDRIVEGroschoppESRFIMETSEWELUA 丹纳赫(Danaher Motion)瑞恩(RELIANCE ELECTRIC)保德(BALDOR)太平洋PACIFIC SCIENTIFIC)、罗克韦尔(A-B)力姆泰克(Lim-Tec)派克(parker)霍尼威尔(Honevwell)法道(Fadal)马贵(Marquip)艾默生(EMERSON) 玛威诺(MAVILOR)发格(FAGOR) 诺冠(NORGREN)欧陆(EUROTHERM)CTSEMASTROSYN 穆格(MOOG)迪普马(DUPLOMATIC)邦飞利(BONFIGLIOLI)西威(SIEI)ACMLAFERT 帕瓦斯(PARVEX)海隆(HERION)UNI-ELEESR 马天尼(MARTINI)瑞诺(INFRANOR)IRT三星(SAMSUNG)LG(LS) 丹佛斯(DANFOSS) 狭山(SAYAMA)芬格(FENNER)恩格哈(Engeihardt)诺德(NORD)英特马特(INDRAMAT)费斯托(FESTO)富科斯(FOCUS)埃斯顿(ESTUN)东方(ORIENTAL)利莱森玛(LEROY SOMER)科尔摩根(KOLLMORGEN)威格斯(VICKERS)台达(DELTA)高士达(GOLDSTAR)赛姆(SEM)SIMIXVEMEMRON ELECTRO-CRAFTPITTMANEVIEW-KINCOSERVOAXOR MAEMOTOVARIOELEMAVARVELGLOBEIAINUMEIMOJVLEleroEMODFIBERALXION
西门子数控系统维修:
西门子数控(802C、802D、828D、810D、840D)维修
西门子NCU、PCU50、CCU维修
西门子S120、 611系列伺服维修
西门子6RA23、6RA24、6RA70、6RA80系列维修
西门子PLC、触摸屏、支流调速器、变频器维修
西门子电机(1PH4、1PH7、1PH8、1FT7、1FK7、1FT6、1PL6、1FW3)维修
常州诺捷公司专业维修伺服驱动器,伺服电机:曾工
日本伺服电机驱动器维修品牌:安川 (YASKAWA)、三洋(SANYO)、松下(Panasonic)、三菱(MITSUBSHI)、多摩川(TAMAGAWA)、欧姆龙(OMRON)、信浓(sinano)、发那科(FANUC)、神钢(SHINKO)、 WACOGIKEN、艾斯迪克(ESTIC)、雅玛哈(YAMAHA)、日立(HITACHI)、东芝(TOSHIBA)、横河(YOKOGAWA)、东洋(TOYO)、
基恩士(KEYENCE)、大洋(TAIYODENKI)、日机电装(NIKKI DENSO)、新宝(SHIMPO)、山田(YAMADA)、神视(SUNX)、富士(FUJI)、山武(YAMATAKE)、东方(VEXTA)、日本电气(NEC)、奥林巴斯(OLYMPUS)、东荣(TOEI)、日本电装(DENSO)、明电舍(MEIDEN)、 日本重工(JUKI)、住友(SUMITOMO)、三木(Mikipulley)德国伺服驱动器电机维修品牌:宝茨 (BAUTZ)、塞德尔(Seidel)、伦茨(Lenze)、鲍米勒(BAUMULLER)、西门子(SIEMENS)、 库卡(KUKA)、倍加福(PEPPERL+FUCHS)、特吕茨勒(TRUTZSCHLER)、 Hubner(霍普纳)、冯哈伯(Faulhaber)、德盟(Deimo)、爱福门(IFM)、海德汉(HEIDENHAIN)、斯特曼(Stegmann)、图尔克(TURCK)、林德(LINDE)、力士乐(REXROTH)、博世(BOSCH)、百格拉(BERGER LAHR)、环球(HELMKE)、路斯特(LUST)、达创(DATRON)、科比(KEB)、斯德博(POSIDYN)、STOBER、AMK、ANDRIVE、Groschopp、ESR、FIMET、SEW、ELUA瑞典伺服电机维修品牌:ABB美国伺服驱动器电机维修品牌:丹纳赫(Danaher Motion)、瑞恩(RELIANCE ELECTRIC)、保德(BALDOR)、太平洋(PACIFIC SCIENTIFIC)、罗克韦尔(A-B)、力姆泰克(Lim-Tec)、派克(parker)、霍尼威尔(Honevwell)、法道(Fadal)、马贵(Marquip)、艾默生(EMERSON)西班牙伺服驱动器电机维修品牌:玛威诺(MAVILOR)、发格(FAGOR)英国伺服驱动器电机维修品牌:诺冠(NORGREN)、欧陆(EUROTHERM)、CT、SEM、ASTROSYN意大利伺服驱动器电机维修品牌:穆格(MOOG)、迪普马(DUPLOMATIC)、邦飞利(BONFIGLIOLI)、西威(SIEI)、ACM、LAFERT法国伺服驱动器电机维修品牌:帕瓦斯(PARVEX)、海隆(HERION)、UNI-ELE、ESR瑞士伺服驱动器电机维修品牌:马天尼(MARTINI)、瑞诺(INFRANOR)、IRT、韩国伺服驱动器电机维修品牌:三星(SAMSUNG)、LG(LS)丹麦伺服驱动器电机维修品牌:丹佛斯(DANFOSS)
产品名称:VT130E3U412K江阴东芝变频器故障维修中心
*咨询详情:产品名称:
是什么价格?发货期几天?
常州诺捷工业自动化技术有限公司
所在地: -
地址:江苏省常州市钟楼区新阳光食品城区15幢32号
联系人:曾工(销售经理)
电话:86-0
传真:86--
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
余姚溧阳西门子伺服驱动器维修中心
余姚溧阳台安N2变频器维修中心
免责声明:以上产品信息是由常州诺捷工业自动化技术有限公司发布,一步电子网仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担您发生交易带来的任何损害,交易前请慎重考虑。
联系人:曾工
联系我说:在一步电子网看到
电话:86-0
经营模式:生产型
所在地区: -
企业类别:个体经营
一步电子网推荐相关产品||||||||||
||||||||||
查看: 2813|回复: 5
美的变频空调运转一会就停机显示E3故障代码
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
美的变频空调开机运转一会停机,内机显示故障代码。请问各位大师这是哪个感温头坏了?
阅读权限25
在线时间 小时
美的变频空调开机一会外机停,内机显示E3这是哪坏了
本帖最后由 松树果 于
22:39 编辑
如题:美的变频空调开机一会外机停,内机显示E3这是哪坏了?
阅读权限25
在线时间 小时
故障代码是什么,把现象,问题,数据说清楚
阅读权限25
在线时间 小时
内机两个换了先。呵呵.啥代码也不说怎么给你看
阅读权限120
在线时间 小时
内风机失速
阅读权限25
在线时间 小时
不说品牌不说代码谁能帮你
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有家电百科 产品:
> 美的空调的E3故障码是什么意思?
美的空调的E3故障码是什么意思? 常见问题
找找看有没有
美的变频空调故障代码汇总表
一、变频分体机
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
1.1室内机故障显示功能
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ × ☆ 电流保护
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
○----亮 ×----熄 ☆----闪
1.2 室外主控板LED显示
L4 运行/待机指示灯:
运行----长亮 待机----闪烁
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
L3 L2 L1 故障说明
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压机顶部温度保护
○ × × 二分钟通信故障保护
× ☆ × 预热
○--常亮 ☆--闪烁 ×--常灭
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
2.1 室内机故障显示功能
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
○--常亮 ☆--闪烁 ×--常灭
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
2.2 室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
3.1 室内机故障显示
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
3.2 室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
☆ X X X EEPROM参数错误
☆ O O O 模块保护
☆ O X X 压缩机顶部温度保护
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
☆ X O O 电压过高或过低保护
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
☆ O X O 风机速度失控
☆ O O X 过零检测出错
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
O---常亮 ☆---2HZ闪烁 X---常灭
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
4.1 室内机故障显示
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
P3 室外温度过低保护(预留)
P4 压缩机位置检测故障
4.2 室外主控板LED显示
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
室外机LED显示功能:
LED1 电源灯 上电后长亮
LED4 LED3 LED2 故障说明
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
X X X 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
○ X X 电流保护
☆ X X 排气温度传感器故障
☆ ☆ X 环境温度传感器故障
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
○ ☆ ○ 电压保护
X ○ X IPM模块保护
○ ○ X 压缩机顶部温度保护
X X ○ 2分钟通信故障保护
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
☆ X ○ 室外直流风机失速保护
备 注: ○--常亮 ☆--闪烁 X--常灭
闪烁频率为2Hz/s
二、变频柜机
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
1.1 室内机LCD显示
保护信息代码(可恢复的保护)
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
P01 室内板与室外板2分钟通信不上保护
P02 IPM 模块保护
P03 高低电压保护
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P11 化霜或防冷风
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板3分钟通信不上
1.2 室内主控板LED显示
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通信保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通信保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
○----亮 ×----熄 ☆----闪
1.3 室外主控板LED显示
L4 运行/待机/指示灯:
运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
L3 L2 L1 故障说明
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压机顶部温度保护
○ × × 二分钟通信故障保护
× ☆ × 预热
○--常亮 ☆--闪烁 ×--常灭
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
2.1 室内机故障显示
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯
电流保护 × ☆ ☆
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆
室外机传感器故障 × × ☆
室内机温度传感器故障 × ☆ ×
模块保护 ☆ × ×
电压保护 ○ ☆ ☆
室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
○--常亮 ☆--闪烁 ×--常灭
2.2 室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
3.1 室内机故障显示
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
保护 内 容 故障 内 容
P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障
P2 模块保护 E2 预留
P3 高低电压保护 E3 预留
P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通信故障
P6 预留 E6 预留
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
P9 化霜 E9 EEPROM故障
3.2 室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
4.1 室内机故障显示
当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。
按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
保护 内 容 故障 内 容
P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障
P2 模块保护 E2 预留
P3 高低电压保护 E3 预留
P4 预留 E4 室外温度传感器故障
P5 预留 E5 预留
P6 等离子故障 E6 预留
P7 预留 E7 预留
P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
P9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障
4.2 室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
保护代码 表示内容
定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
2)适用于E系列柜机
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
P 02 压缩机过载(保留) E 01 温度传感器开路,短路故障
P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保留)
P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护
E 05 温度传感器开路,短路故障
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通信故障
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障
E8 静电除尘故障
E9 自动门故障
PAU 进风格栅保护
1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
工作灯 定时灯 LED 状态
☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
X ☆ 四次电流保护
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
运行灯 定时灯 故障类型
☆ X 风机速度失控
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
X ☆ 四次电流保护
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
故障代码 表示内容
E1 上电时读EEPROM参数出错
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 四次电流保护
E5 室内房间温度传感器开路或短路
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
4)适用于I1,A系列
(UPD780021芯片)
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
☆ X ☆ 四次电流保护
☆ X X 风机速度失控
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
☆ ☆ O 主芯片和计算机通信不上
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
O O O 上电时读EEPROM参数出错
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(MC68HC908JL3统一芯片方案)
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
☆ X ☆ 四次电流保护
☆ X X 风机速度失控
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217统一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
运行灯 定时灯 故障类型
☆ X 风机速度失控
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
X ☆ 四次电流保护
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
☆ ☆ 过零检测出错
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
美的全健康Q1型挂机故障代码
显示内容故障类型
E1上电时读EEPROM参数出错
E2过零检测出错
E3风机速度失控
E4四次电流保护
E5室内房间温度传感器开路或短路
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
美的B(C)型分体落地机故障显示代码
L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC
KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常
故 障 类 型显示代码
室外机故障01
电源过欠压02
制冷时室内蒸发器温度过低03
制热时室内蒸发器温度过高04
室内出风口温度过高05
室内主控板与显示板不能通信06
室内机电路故障07
室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:
LED6LED5LED4保护类型
过流保护 ON室外保护
欠流保护 ON 室外保护
管路过压ON 室外保护
管路欠压 ONON室外保护
电压过压ON ON电压过压
电压欠压ONON 电压欠压
相序错误ONONON室外保护
缺A相 ☆室外保护
缺B相 ☆ 室外保护
缺C相☆ 室外保护
其它 室外保护
美的A型落地空调器故障指示
LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
亮 灯 情 况指 示 的 内 容
LED1亮电压过高
LED2亮电压过低
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
LED4亮管路压力过低
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码
保护代码内 容故障代码内 容
P1室内外2分钟通信保护E1室内温度传感器故障
P2模块保护E2预留
P3高低电压保护E3预留
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
P5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通信故障
P6预留E6预留
P7室外排气温度过高保护E7预留
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
P9化霜E9EEPROM故障
美的50FBPY、50BPY变频柜机代码
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
E01一个小时四次模块保护
E03一个小时三次排气温度保护
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02IPM模块保护
P03高低电压保护
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09室外排气温度过高关压缩机
P10压缩机顶部温度保护
P11化霜或防冷风
P12室内风机温度过热
P13室内板与开关板2分钟通讯不上
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
KFR--40GW/BPY-R
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示一、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
二 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
一、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
4、 自动灯
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
(二):室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
机型的系统参数:
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
2、室内风机转速:
高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。
低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。
3、欠压、过压保护
值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压
天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码
天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
保护代码 内 容 故障代码 内 容
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障
P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用)
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通信不上
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护
E7 加湿器故障
E8 静电除尘故障
E9 EEPROM出错
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10}

我要回帖

更多关于 变频器故障代码 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信