空开越级跳闸空开老跳闸是怎么回事事?谢谢

越级跳闸到底是怎么回事?经常遇到这个问题,该如何解决?
我的图书馆
越级跳闸到底是怎么回事?经常遇到这个问题,该如何解决?
在我们日常机电维修中,有时会遇到本来是应该用电设备的一级断路器跳闸,但是呢上一级或者下一级的断路器却跳闸了是怎么回事呢。越级跳闸的主要情况主开关负载容量小于分开关负载总和的容量主开关有漏电保护装置然而分开关没有。越级跳闸处理方式如发生上级断路器越级跳闸。经常见到第一级跳闸.第二级不跳,同样也是漏电断路器,第一,因为一级分下来分几个漏保,下面几个漏保线,用电器绝缘不好,老化,产生一种静电。静电叠加起来,就产生漏电电流,所以一级跳闸,分闸不跳现在的漏电开关设计有缺陷。零线不应该直接通过,这样就造成零线漏电直接顶上级漏电,或者同时跳闸。应该是开闭式的。在三相四线的配电线路中,下级有单相用电负载。三相四线漏电开关零线不直通在以后的使用中有可能出现断零的危险,造成事故。要买同一品牌的电气元件,分级电气元件的分断能力,一级要高于二级保护,依次类推,经常性的总路跳闸,分路不跳闸,说明电气元件匹配有问题。越级跳闸普遍原因是总漏保和分漏保不匹配,都选择了漏电时间<0.1秒的开关,而总漏保应该选择≤0.2秒,这样分漏保动作的时候才不会引发总漏保动作。还有就是dz47系列的开关缺陷,动作灵敏性不如其他开关,用作分漏保时,没有别的漏保动作可靠。第一是线路未经过整定值的检测,第二是线路中有其它分路出现短路现象,第三是分路断路器触点粘连。越级跳闸有好多原因、不是几句话就能说的清楚、对于越级跳闸要全面考虑、还要考虑到漏电开关本身有没有问题、在电器电路维修中会出现很多与原理不相符的故障、有的故障原理无法解释。
馆藏&11792
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢【图片】越级跳闸什么原因??求教。。。【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:310,359贴子:
越级跳闸什么原因??求教。。。
小区10栋楼,均为6层,总共28单元,一梯三户,一台315千伏安的,配电屏下有通过地埋电缆到每栋楼上。经常出现越级跳闸的是,该楼3个单元,1、3单元一梯四户,2单元一梯三户。电缆在单元出来之后,接本楼,然后在同一个箱子里接三个单元的3空开,分到单元之后,有个,然后每层楼接一个三联的,过电表之后,每户一个单匹开关,进户之后,一个空气开关,下面分接照明、普插、空调、厨卫的空开或漏保。。。。从配电屏到住户家里,有8级各种开关。。。。最爱跳的就是本楼。。。其他的都不跳。。。。敢问诸位老手,这是什么因素???1、本座楼的。。。2、最经常跳闸的,就这个。。。。不知什么原因,反正其他的好着,包括住户家中都没跳。。。so,跳了全楼停电。。。3、本楼三个单元的。。。4、和浪涌。。。5、这是单元楼道的。。。1楼的,一楼有这个,其余楼层没有。。。6、。。。把手统统被我收回办公室了。。7、这是一楼的分户配电。。。。右侧的漏保接的是公用电(本单元)。。。二到五楼基本一样,没有右边的那个漏保。。。8、家庭内部的我没拍照。。。但是标准也不低。。。一个控制进户线,三个单批开关分别控制照明、普插(两个);一个漏保管空调,另一个漏保管厨卫插座。。。从上级向下排:1、楼宇2、单元3、单元4、楼层5、分户6、家庭进户7、照明普插的单批、空调、厨卫的漏保准确的说,柜配电屏上还有个的。。。也就是说,总共8级。。。
智联招聘,无锡人才招聘网站,日均350万热门职位任你选择!快速注册填简历.
这个很棘手 王子酒店有印象吧 当时客房两层装修时我老板承包的电路 最后说一间房子送不上电 我去检查的 线路量着没问题 一送电 客房楼道漏电都不跳 直接配电室总漏电跳闸 据工程部的人说整个楼没电 人家那个火大…我被逼没办法 交代换了房子里所有的线 没办法 不敢反复的送电试
后来反映是没问题 翻看资料 资料上说是选型错误 总漏电电流小于分级漏电 或者是总漏电动作时间快于分级漏电
由于当时没见总漏电实物 所以也无法验证 培训时还专门请教过寄老师 他也没说明白 建议设计时漏电保护器尽量装在线路末端 减少动作后的影响范围
我的经历 希望能给素质哥一种思维 手机码字太累 晚安
素质哥再哪里上班呢 不见不去宝吧了
电工吧 还有咱们三位老乡呢
求教诸位大神。。图中右侧三个红圈内的按钮分别是干什么的??我看第一个是短路分断能力,蓝色按钮应该可以左右拨动,我能不能直接拨到高一级的数值上呢???白色、黄色按钮又分别是什么作用呢??求告知。。。
这个问题我碰到过,首先检查线路原因,确定漏保工作正常,总开能换大一点的分段电流的就换一个,不行就把这栋的漏保换成一个牌子的。我这只是我的想法
漏保灵敏度太高
换普通空开
加个零线闸
《电工》-京东图书,50万图书种类丰富,满100减40!正品行货,悦享好书,任您购!网购上「京东」,省钱又放心,超值图书 ,尽在「京东图书」!
开关选型不匹配吧,总开关应该学漏电电流大一些,时间长一些,或者不用漏电开关
开关选择不匹配。建议把250A的漏保换成空开,没见过漏保装在空开前面的,家庭进户空开换成漏保,
楼主,第一个应该是漏电保护器吧,如果是的话,应该调整一下三相四线负载=线路最大工作电流/1000单项负载=线路最大工作电流/2000单位为ma
如果还不行的话,应该看下是不是线路穿管的时候有损坏了
有摇表没有,换开关漏保什么需要老板点头,还是用摇表实在。两百左右吧!
总闸带漏保不合理,应该设在分闸
先把你跳闸的那个东西换了试试
不行就看线路
在不行就是三相用电不均衡
把用电搞平衡就好了
应该可以搞定了
1、零线、地线混用;2、零线对地
这断路器设置真不合理,总闸设漏保。后面没有漏保,出问题头大。
这配置从2-6哪一级漏电都直接跳总闸了。改吧,
你把总漏保换了就好了
我这里8号移动变电站带的负荷漏电,却跳11号移变的总开关,我会乱说吗?这才是真正的越级呢
在设备选对之后发生的越级跳闸是无解的至于漏保选择的规则如下入户漏保和楼道灯等直接出线到负载的最低级保护一般选动作电流10-30mA,动作时间小于0.1s三个单元各自的漏保是次级保护,一般选动作电流50~100mA,动作时间0.3~0.5s大楼总漏保是一级保护,一般选动作电流在100mA以上,动作时间0.5s以上
我把这个东西里面蓝色指示标志挪到了600 这个位置,最近两周没跳闸。。。的
要不就换个空开算了
呵呵,看了一下,第一个是剩余动作电流,第二个是漏电指示按钮,第三个是试验开关。
我这里是养殖场。环境潮湿。经常越级跳闸。 默默应该还记得我在群里问,也在网上搜过,身边的同行也请教了 ,,大半年一直无解。
到8月份,我检查每个设备的漏保。终于发现问题了。原来的最末级的漏保失效。直接跳总闸。全部测试一遍。坏的统统换掉。。3个月了 P事没有
记得按实验按钮哟。。。亲!!!! 巡查第一。。。。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴查看: 10707|回复: 11
空气开关跳闸怎么回事?
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.2]-上等兵, 积分 88, 距离下一级还需 62 积分
金币199 枚
在线时间110 小时
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 teet 于
15:49 编辑
小龟王一年多一点,过一年保后,面板显示没了&&速度 里程,不影响骑行就不管了,只有一 电压 显示正常,看看 电压,也就知道了 电量。
这一段时间,空气开关老跳,推上去也就好了。
这个跳闸还有些特点,骑行的时候基本不跳(只有一次,前2天下雨中途跳了一次,应该跟下雨没关系,因为这段时间时不时下雨,也没跳),
上班单程20KM,骑行一小时左右,路上等个红灯,停个3,5分钟也没事,到单位充电,有可能过个10分钟、半小时、1小时就跳了,充电也充不进去了。
重新推上去,问题解决,到下次骑行也不跳。
问题可能是在哪里?
如果是空开不好,能不能用家用那种220V的替代,还是必须电动车专用的空开?
还有空开跳闸,就不能充电比较头疼,白天时不时看下,还好,晚上回家,在车棚充电,也要时不时看,就头疼,不冲的话,电量不够上班。有办法直接绕过空开,充电的方法
bb.jpg (67.87 KB, 下载次数: 2)
15:47 上传
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.11]-上尉, 积分 5826, 距离下一级还需 1174 积分
金币339 枚
在线时间206 小时
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.7]-五级士官, 积分 1696, 距离下一级还需 104 积分
金币1959 枚
在线时间1194 小时
空开的毛病,换掉。主要是空开接触电阻过大,发热导致跳闸。
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.7]-五级士官, 积分 1696, 距离下一级还需 104 积分
金币1959 枚
在线时间1194 小时
专用直流空开。
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.15]-大校, 积分 27700, 距离下一级还需 8300 积分
金币3538 枚
在线时间1462 小时
买个正泰几块钱的事
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.11]-上尉, 积分 5446, 距离下一级还需 1554 积分
金币6747 枚
在线时间640 小时
空开坏了,里面融化了,就容易掉闸
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.8]-六级士官, 积分 1988, 距离下一级还需 612 积分
金币2207 枚
在线时间1291 小时
这样呀 学习了
还债中......
仿法斯特31芯、43芯铝合金实心三星柱、12寸镂空铝轮单线12rv
FASTACE ZERO 吃灰中
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.11]-上尉, 积分 6450, 距离下一级还需 550 积分
金币1184 枚
在线时间2472 小时
换空开吧,我是直接用的C32的交流空开,控限流35A,平时满把起步37A电流不会跳,但是当有短路的时候就会跳了。充电想绕过空开也简单,电池组正负极各自接一根线出来到充电口相应的正负极那里就行。
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.16]-少将, 积分 38962, 距离下一级还需 11038 积分
金币29956 枚
鲜花229 朵
在线时间2373 小时
换& && && && && && && && && && &&&
专治各种生病的控,不听话的控。。。[/color]
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.3]-一级士官, 积分 220, 距离下一级还需 80 积分
金币263 枚
在线时间44 小时
几块钱的售后
台铃闪电(俗称猴子M3)72V35AH&&凌博182 QS12寸镂空1500W省增
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.2]-上等兵, 积分 88, 距离下一级还需 62 积分
金币199 枚
在线时间110 小时
谢谢各位捧场
换了一个 正泰的 “空气开关”就是普通的220V,40A,2天了,问题没出现。供 需要的参考
当时买的时候问老板有无 交直流通用型 的,老板说 电动车用无所谓,一样能用。
网上查到&&正泰有&&交直流通用型 的,可能买的人少,不常用
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.2]-上等兵, 积分 30, 距离下一级还需 120 积分
在线时间1 小时
空开老化了,里面烧坏了,建议换一个,高分电气--我们专业致力于电动车空气开关
中国心勋章
表明中国凝聚力,以此表达对祖国的热爱。
该会员热爱论坛,在线时间比较长
Powered by求助: 越级跳闸的原因分析?如何避免?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 15:26:09 楼主
有个回路 :最低一级空调分路40A, 第二级总开关160A空开( CHNT正泰 NM1-225S/3300 ),第三级 低压配电间 200A空开(型号未知),第四级 变压器 ,第五级 10KV真空断路器. 低压回路如图.
故障现象: 最低一级 空调分路空开的上桩头出现相间短路, 第二级总开关未跳闸,第三级低压配电间空开未跳闸,直接将10KV断路器跳闸.
是何原因? 如何避免越级跳闸?
是否属于特性曲线问题?脱口的缘故?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:43:24 1楼
1、各级保护参数、保护延时选择必须具有选择性;
2、保护电器的质量保证。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:17:51 2楼
各级断路器的动作电流时限特性曲线应具有良好的选择性
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:58:05 3楼
引用Piston 的回复内容:各级断路器的动作电流时限特性曲线应具有良好的选择性
所谓&良好的选择性&就是保护参数、保护延时的大小级差足够大!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:11:01 4楼
当下级配电回路发生大短路电流的短路故障时,即使其上级保护装有带短延时的所谓三阶段保护断路器,也往往无选择性地越级跳闸,造成大面积停电,有时导致不应有的巨额经济损失。这是因为当配电回路阻抗小时下级回路的短路电流超过上级断路器的瞬动整定值,使瞬动保护越级动作而短延时保护不起作用的缘故。
看到有这样的解释,感觉似乎很有道理
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:34:35 5楼
引用james_kama 的回复内容:
&&这是因为当配电回路阻抗小时下级回路的短路电流超过上级断路器的瞬动整定值,使瞬动保护越级动作而短延时保护不起作用的缘故。&&
&故障现象: 最低一级 空调分路空开的上桩头出现相间短路&,会出现你说的短路电流吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 03:35:42 6楼
引用刘志斌 的回复内容:引用james_kama 的回复内容:
&&这是因为当配电回路阻抗小时下级回路的短路电流超过上级断路器的瞬动整定值,使瞬动保护越级动作而短延时保护不起作用的缘故。&&
所以说下级的最大值短路电流峰值要能够躲过上一级断路器的额定瞬时动作电流值。你的断路器的整定电流值可以调整么?不妨试着调整一下,有的断路器是可调整的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:53:18 7楼
40A&整定值没有设置好
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:14:13 8楼
如此配电箱最低级开关上端短路会引起10KV配电真空断路器跳闸?低压配电开关连着几级不跳闸而且用的是复式自动开关,不用考虑首先高压开关端就有问题。高压开关端如果是好的情况下,如此配电箱的导线容量早就不知该炸成什么样了!实际就是这样!不然完全就是个容量设计问题!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:36:28 9楼
引用欣欣向荣 的回复内容:&&完全就是个容量设计问题!
正确,是个负荷计算、短路电流计算的问题!