5P冷库问题,高手赐教!。冷库膨胀阀调节视频怎么调都不结霜,盘管回路和压缩机结霜。低压2 高压12 。高手赐教

冷库高压管结霜
冷库高压管结霜
冷库高压管结霜
冷库高压管结霜
冷库高压管结霜知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关冷库高压管结霜最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&近日,济南市城乡建设委印发通知,明确即日起开展为期两个月的建筑施工安全生产大检查,存在严重问题的企业将被列入“黑名单”,在项目审批、用地审批、证券融资、银行贷款等方面都将受限。
&&&&近年来,深圳以建筑节能和绿色建筑为突破口,在城市建设领域掀起了一场绿色革命,实现“深圳速度”向“深圳质量”转型,走出了一条资源节约和环境保护的可持续发展之路。
&&&&如果没有汽车与高速公路石油产业不会那么重要,同样,没有互联网、云计算、物联网、移动终端与人工智能组合的环境大数据也没那么重要。大数据的价值并非与生俱来而是应用创新之结果,价值是由技术组合创新涌现出来的。离开环境的支持大数据毫无价值,就像离开了身体的手不再有手的功能一样。
&&&&《中山市关于加快发展装配式建筑的实施意见(征求意见稿)》(以下简称《实施意见》)公示。根据《实施意见》,中山从今年起将大力推广装配式建筑,至2025年实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达35%以上,并力争建成省级装配式建筑示范市。
&&&&记者获悉,为规范建设工地现场管理,有效防止施工扬尘污染,咸阳市出台的《建设工程扬尘污染治理实施办法(暂行)》已于8月5日起开始执行,要求各区政府(管委会)引入第三方机构向每个工地派驻专职监管员,加强对施工工地扬尘污染治理的监管。
&&&&日前,三门峡市住建局组织召开全市建设工程强制性标准宣传贯彻会议,来自各县(市)、区建设主管部门的建设工程质量、安全、标准管理人员及全市各建筑施工、监理企业技术负责人,在建工程项目经理、总监理工程师、监理工程师和标准员共200余人参加了会议。
&&&&石狮市工程审计结算中心加强助审机构管理,通过政府采购公开招标的方式,择优选取有实力、有经验、有信誉的工程造价中介机构,参与政府投资工程项目的结算审计。截至6月,通过审核的助审机构共有19家。
&&&&“这是扬尘治理的一个监控屏,整个工地的扬尘降噪系统是一个智能系统。在PM2.5值达到75微克/立方米以后,它会自动启动现场的喷淋系统,把工地的灰尘降下来。”日前,安徽某建筑公司总工殷先生指着工地现场的扬尘噪音检测仪显示屏向记者介绍道。
&&&&日前,甘肃兰州市建设局组织召开建筑节能和绿色建筑工作推进会,会议提出,自2017年8月起,兰州市范围内新建公共建筑、保障性住房建筑(含棚户区改造工程)等全面执行绿色建筑标准,政府投资的国家机关、学校、医院、体育馆等公益性建筑须达到高星级绿色建筑标准。
&&&&根据自治区住房和城乡建设厅《关于做好2017年度广西公共资源(建设工程类)招标投标评标专家报名考试工作的通知》文件精神,为进一步充实广西公共资源招投标综合评标专家库,经研究,决定举办2017年度广西建设工程招投标评标专家考前培训班,现将有关事项通知如下。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
冷库高压管结霜相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-||||||||||
||||||||||
查看: 9598|回复: 115
求助 冷库高压管从膨胀阀向压机方向结霜是怎么回事
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 tjx318 于
11:38 编辑
冷库高压管从压机方向过来结了厚厚一厚霜(室外没有 户外温度-16)底压管是从膨胀阀后结的厚厚一层 不制冷是什么原因 谢谢
谢谢大家的热心
补充说明下; 因为我是小白大伙别笑我&&这个冷库也就30平方左右 新疆温差大 夏天+30我度 冬天-20几度 所以冷库保温做的比较好 平时冷库温度也就在-10左右& &目前只能在-1度左右&&就是室内高压管结霜 粗管和蒸发器没霜 就是蒸发器进口有一点霜&&这个库有有4 5年了 平时一下没什问题 测了下低压为负值 怀疑是不是过滤器堵了&&看到有建议说把室外风扇停了 问题是以前冬天也没有停过呀
在线时间 小时
LKK啊,快来解释现象。
户外温度-16,此时应该怎么办啊,库温降不下来,需要制冷啊。
阅读权限101
在线时间 小时
LKK啊,快来解释现象。
户外温度-16,此时应该怎么办啊,库温降不下来,需要制冷啊。
那么想念我啊。
在线时间 小时
啥意思没看明白
阅读权限101
在线时间 小时
你这个是冷冻库还是冷藏库?应该是气温低过冷度过大,再加上气温过低,冷冻库热负荷降低,形成冷媒进入蒸发器来不及蒸发完毕,造成液压缩,由排气管排出的冷媒是液态,所以在室内这段排气管的冷媒蒸发,出户外后因为气温低,温差减少蒸发减少,所以室外无结霜,要减少过冷度,可以降低冷凝器散热量(关闭部分风机),或者加装热气旁通阀改善。
在线时间 小时
那么想念我啊。
探讨了四年了,您老多少知道一些这方面的理论啊。
不再此争论了,你拿出套解决的方案即可
阅读权限101
在线时间 小时
最简单方法是降低过冷度,液态冷媒无法压缩,最好尽快处理,免得压缩连杆断裂,你说的低压管应该是蒸发器吧,结厚厚一层霜,顺便除一除霜,增加蒸发器的热交换能力,减少液击情况发生。
阅读权限101
在线时间 小时
气温低,冷凝温度低,过冷度增加,冷媒湿度增加,再加上因气温低,冷冻库热负荷大幅减少,所以蒸发器的制冷容量不足以应付过多液态冷媒,造成液压缩。
阅读权限101
在线时间 小时
LKK啊,快来解释现象。
户外温度-16,此时应该怎么办啊,库温降不下来,需要制冷啊。
大师这样说行不行啊?还是您要鬼扯两句补充一下。
阅读权限101
在线时间 小时
控制方式最好是低压泵集停机,尤其是冷藏库,更会因气温低,冷凝压力低,造成高压冷媒无法往低压流动。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有冷库压缩机结霜_中国百科网
冷库压缩机结霜
    
10匹机组冷库压缩机结霜是什么原因? ○维修案例: 新装1冷库10匹机组,库温-15度开停机正常,今天说温度降落迟缓,去后察看高压11低压1,高压烫手,低压回气管结霜,看似正常,温度始终-7.5左右,怀疑缺氟,加注F22低压2,高压1.2...
请问各位高手冷库压缩机结霜1半了引不引想压缩机寿命? ○维修案例: 今天帮用户去看了1台新装的冷库机组、5匹的谷轮机组、盘管,库温0下15度,库内盘管结霜均匀、来到压缩机旁看到压缩机结霜快1半了,我想应该是氟充多了吧?当时低压表好像是0点...
     冷库用压缩机回气口结霜是制冷系统中一个很常见的现象,一般状况下不会马上形成系统问题,而且细微的结霜普通不用途理,随着一些冷库工况的改动会有所改善或加重现象。假如结霜现象比拟严重那么首先需求搞清结霜缘由。压缩机回气温度低的话一般会...
疑问 ○维修案例: 各位老师:有1冷库降温不好,维修加氟后降温了,可是压缩机回管不结霜,但压缩机机壳水汽很大了?所以我不敢加氟了!请问甚么缘由 ∑维修经验: ①: 多数情况下加急了,降温就行! ②: 库温在0度以上时,系统的任何部位都不得...
请教膨胀阀阀体结霜 ○维修案例: 这两天遇个冷库(热力膨胀阀是冷库制冷系统中四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降至蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。),水冷5匹的,室内是风机,压缩机坏了,换了1台是春兰空调5匹的大方块压缩机...
新装冷库下温慢 ○维修案例: 新装排管冷库下温慢, 高压1.5低压0.1 环境温度20度1个多小时(库里没有多少东西) 库温-5 下温慢 回气管结霜 压缩机除了顶部之外都结霜,调膨胀阀(热力膨胀阀是冷库制冷系统中四大部件之一...
○维修案例: 师付们,我的小冷库 1开机压缩机结霜,然后慢慢化霜,电磁阀上到膨胀阀的小铜管开始结霜(热力膨胀阀是冷库制冷系统中四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降至蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。),关机后膨胀阀到电磁阀有...
1个3P小型冷库,5度时,膨胀开始结霜了, ○维修案例: 今修到1个3p小冷库,用户说压缩机全部结冰,温度降不下去,在0下5度左右,我到现场1看,压缩机是3菱3p沃克金华产,R22,风冷机,走进库房内1看,风机后面蒸发器上全体结满霜,明白...
就不怎下降了 。(库温-4度 蒸发器-8度 高压1.0 低压0.2 压缩机回气端上30厘米处结霜。 ∑维修经验: ①: 冷库请求是多少温度,你 现在用的冷库压缩机是高温压机还是中温压机还是低温压机,都有瓜葛的,及膨胀阀调理都有关系的(热力...
○维修案例: 请问你下   我接了1个15立方的冷冻库.温度在-10度   冷凝器风扇吹出来的风不热压缩机回气结霜  我加过凉气  是否加多了凉气   还是那里堵了  急急啊 ∑维修经验: ①: 要测高低压和电流才知道啊。 :lol...
○维修案例: 小型冷库,现在低压0.3MPa表压,高压1.9左右,R22,库温11,膨胀阀出口已结霜(热力膨胀阀是冷库制冷系统中四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降至蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。),调大膨胀阀1圈左右...
○维修案例: 问题还没有解决啊!送来1台用5匹谷轮压缩机的冷库,用R22雪种的,原先低压表铜管磨损穿孔已补好后加氟。高压在1。6mpa低压0。15mpa这时候库温在0度,最低到达-4度。已通过更换过滤器、抽真空、换雪种、更换3G进口机油...
○维修案例: 今天去看1个冷库,50平方,4米高,用的20P压缩机,水冷冷凝器(冷柜冷凝器有内藏式、层叠式和强制风冷式三种),带110平方铝排,用上恒膨胀阀F6的两个来带,库温在-13C拉不下去了,高压压力0.9mpa,低压为0,水温在...
压缩机结霜不仅会减少压缩机的使用寿命,更会降低制冷效果。因此,如何不让压缩机结霜,成为了更多制冷人才研究的一个话题。  那么,如何才能让压缩机不结霜呢?  低压2.2~3.5公斤说明蒸发温度太低,是供液不足所致,请查制冷剂的物理性能表...
     压缩机故障现象,压缩机结霜不仅会减少压缩机的使用寿命,更会降低制冷效果。因此,如何不让压缩机结霜,成为了更多制冷人才研究的一个话题,如何才能让压缩机不结霜呢?   低压压力是根据蒸发温度变化而变化的,即蒸发温度低,低压压力也低...
又要麻烦大家了。。。请进来看1下。。。。 ○维修案例: 2F-6。5机组。(1)开机时高压表摆动幅度很大,膨胀阀不结霜(热力膨胀阀是冷库制冷系统中四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降至蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。),效果...
。 ∑维修经验: ①: 补充说明:怀疑缺氟,补氟时,高压上升到1.7MP,低压没变化,压缩机还是结霜。怀疑膨胀阀坏(热力膨胀阀是冷库制冷系统中四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降至蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。),调理时低压的...
??? 我们在进行冷库安装的时候,冷库蒸发器是必不可少的。冷库蒸发器是冷库等制冷设备使用的蒸发器,是一种间壁式热交换设备。如果冷库蒸发器结霜了,我们该如何解决呢?   冷库制冷系统正常运行时蒸发器的表面温度远低于空气的露点温度,视频和空气...
收录时间:日 02:23:39 来 源:?プ髡:垮
上一篇: &(&&)
创建分享人
Copyright by ;All rights reserved.拒绝访问 | www.1398.org | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.1398.org) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(38f2c2-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器}

我要回帖

更多关于 冷库膨胀阀 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信