选择发电机组注意事项什么?

买柴油发电机应该注意些什么? - 知乎7被浏览596分享邀请回答2添加评论分享收藏感谢收起0添加评论分享收藏感谢收起删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发电机功率的选择
发表于&&9条回复&&8901次阅读&&&&&&&&
为了满足消防需要,需购一台发电机。供电情况如下:1、电梯2台(电机上写的功率是15KW);2、生活泵11KW,喷淋泵22KW,消防泵37KW;3、其它照明等电器13KW。考虑发生火灾时只有消防需用电,所以选择常用功率106KW的发电机,请问这样是否够用?还有什么问题要注意?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
消防泵等消防负荷可以不算入计算负荷发电机选75kW就足够了
点赞
&&发表于&&|&
举一个例子可参考有一工程,消防计算总负荷为200KVA,其中最大一台设备为消防水泵,其电动机为55KW,380V,98A,直接启动电流倍数为7倍。试问,如果该水泵采用(1)全压启动,(2)星-三角降压启动,那么柴油发电机的容量分别选择多大? : (1)水泵全压启动时, Sf=Sy+Sq=(200-1.732*0.38*98)+1.732*(1*0.38)*(7*98)=587KVA。 (式中,Sf为电动机启动时所需的发电机容量,Sy为电动机启动时发电机已接负荷,Sq为单机启动负荷) 又因为587KVA大于1.1*200=220KVA,因此,也可以满足稳定负荷计算。因此,可以就近选择额定容量为600KVA的发电机(即大于587KVA)。 (2)水泵星-三角启动时, Sf=Sy+Sq=(200-1.732*0.38*98)+1.732*(0.33*0.38)*(7*98)=284KVA。 又因为284KVA大于1.1*200=220KVA,因此,也可以满足稳定负荷计算。所以,可以就近选择额定容量为300KVA的发电机(即大于284KVA)。 备注:一、由上还可以看出,若大功率消防设备采用降压启动,能够显著减小发电机容量。 二、上述计算与民规条文说明P36、P37计算公式(该条文公式有明显错漏)有重大差异,请朋友们注意鉴别。详情可以另外探讨。
点赞
&&发表于&&|&
仔细看看下面的内容及举例,对你一定有帮助!! 柴油发电机负荷计算及容量的选择 ㈠柴油发电机负荷计算 ⑴必保的消防负荷 ①平时备用火灾时才启动的消防计算负荷(Pj1)。如:一般按一个着火点考虑需开启的消防水泵、排烟风机、正压风机、电动防火卷帘、电动防火门、消防新风机等。(同层有几个防火分区时,若某一个防火分区着火,所开启的防排烟最大负荷为本着火分区及相邻上、下两层的两个防火分区的防排烟设备)。 ②停市电时,必须由发电机供电的计算负荷(Pj2)。如:应急照明(包括备用照明、疏散照明、安全照明)、消防电梯、消防控制室、通信机房、防盗监控机房、大中型计算机房等重要设备用电,特别重要负荷,一级负荷中的部分或全部负荷。⑵宜保的重要负荷 ②停市电非火灾时,宜由发电机带的重要计算负荷(Pj3)。如:部分或全部客梯、生活水泵、厨房动力、餐厅1/4~1/3照明、商场1/4~1/3照明、宾馆锅炉房、星级客房照明等。宜将大型封闭式大商场中的空气处理机、新风机做为重要负荷。 ㈡柴油发电机容量的选择 发电机组的额定功率(PH)应大于或等于1.1倍的计算功率(Pj):PH≥1.1Pj ⑴当Pj1>Pj3时,应选PH≥1.1(Pj1+ Pj2)。为充分利用发电机,应把重要负荷挂在发电机母线上。 ⑵当Pj3>Pj1时,应选PH≥1.1(Pj2+ Pj3)。这样既能满足必保负荷用电,又能向重要负荷供电,为首选设计方案。 ⑶最大一台电机启动时,发电机瞬时电压降不应大于额定电压的20% (三)柴油发电机容量的选择校验 ⑴按最大一台电机启动需要来校验发电机的容量,即:PH≥K?P 式中:PH―发电机的额定功率 K―最大一台电机启动倍数 在不同启动方式下,发电机功率为被启动电动机功率的最小倍数(K值)
⑵一般消防水泵可按15%允许瞬时压降来选择,校验发电机容量。可采用Y―△启动。 ⑶发电机容量足够,水泵容量较小,又不经常起动,直接起动时压降≤15%时,可采用直接起动。 ⑷柴油发电机单台容量不宜超过1000KW,若容量较大可选择多台发电机。 ⑸宜选50HZ、400/230V、风冷、带自启动装置,并能在15秒内供电的发电机。
如本工程必保负荷Pj1(包括加压风机、防排烟风机、放火卷帘、消防泵喷淋泵)计算负荷为253KW,同时系数取1;停市电时负荷Pj2(包括消防中心、弱电机房、1~3,5栋消防电梯和公共照明、地下室应急照明、地下室1~6防火分区潜污泵、6~9栋公共照明和消防电梯、设备房用电)计算负荷为311,同时系数取0.9;宜保负荷Pj3(包括1~3,5~9栋客梯、商场货梯、生活泵)计算负荷为253KW,同时系数取0.9;Pj1=253KW>Pj3=120KW,故柴油发电机容量PH≥1.1(Pj1+
Pj2)=1.1*(258+280)=586.3KW,查样本选择PH=600KW。校验:最大一台电机为高区消防水泵55KW,采用Y―△启动,按15%压降查表得K=2.3,取1.2可靠系数,1.2*
K*P=1.2*2.3*55=151.8<600KW,经校验所选机组满足要求。`
以上针对民用建筑供配电设计中柴油发电机的选择及计算负荷等一些主要内容进行了论述和分析,不妥之处请各位同行指正。
点赞
&&发表于&&|&
看不懂啊……是不是接线时还要计算
点赞
&&发表于&&|&
认同3楼 LUYANG20032 的计算过程,还有一个问题:用发电机作为消防等负荷的备用电源时,和主电源(市电)自动切换的供电图怎样画呢?
点赞
&&发表于&&|&
点赞
&&发表于&&|&
急盼同志们回答回答我在六楼提出的问题
点赞
&&发表于&&|&
看一下:/forum/detail.html
点赞
&&发表于&&|&
"消防泵等消防负荷可以不算入计算负荷发电机选75kW就足够了 ”以上为引用二楼的发言,发电机就是为了给消防设备提供备用电源的,请问消防负荷为什么不计入计算负荷?搂主设置发电机的目的就是为了消防时的备用电源,我认为按消防负荷计算发电机功率即可。