高层建筑的防雷接地线规格地线应如何编制预算?

大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
高层建筑要做门窗防雷接地措施吗?
高层建筑要做门窗防雷接地措施吗?
浏览次数:0
高层建筑是需要做门窗防雷接地措施。主要是为了防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。
不知道下面这条知识能否帮助到您
门窗底部渗水,这真是一个令人烦恼的问题。一旦底部渗水,我们就得不厌其烦的去擦拭,让水不再讨厌的溢出来。可这毕竟只是治标不治本。所以本期小编将通过门窗底部渗水潮湿原因?门窗底部渗水潮湿的预防措施?来介绍,希望能够帮助大家姐姐这个问题和烦恼哦。
门窗底部渗水潮湿原因?门窗底部渗水潮湿的预防措施?
高层建筑是否要做门窗防雷处理,首页要确定建筑的防雷等级是二类防雷等级的建筑物的话,高度超过45m的钢筋混凝土结构,三类防雷等级的建筑物的话,高度超过60m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,都要采取防侧击和等电位的保护措施。具体的处理方法:1.钢构架和钢筋混凝土的的钢筋应该互相连接2.应该利用钢柱或柱子钢筋做防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每3层连成闭合回路,并和防雷装置引下线连接。3.应将45m及...
高层建筑是否要做门窗防雷处理,首页要确定建筑的防雷等级是二类防雷等级的建筑物的话,高度超过45m的钢筋混凝土结构,三类防雷等级的建筑物的话,高度超过60m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,都要采取防侧击和等电位的保护措施。具体的处理方法:1.钢构架和钢筋混凝土的的钢筋应该互相连接2.应该利用钢柱或柱子钢筋做防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每3层连成闭合回路,并和防雷装置引下线连接。3.应将45m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接4.竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。
高层住宅需要做门窗防雷,超过30米高度的外窗,就必须要做防雷接地。具体做法是:结构施工时在避雷引下线及均压环上引出镀锌扁钢,便于窗户安装时做接地连接。
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:2,asku:1,askr:65,askz:21,askd:19,RedisW:0askR:1,askD:111 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:113
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:防雷及接地系统工程施工图预算编制
本章讲述防雷及接地系统的工程量计算与定额套用,包括避雷针制安、避雷网安装、引下线敷设、接地极制安、接地装置调试等内容,通过本章的学习应掌握防雷系统的施工图预算编制。
&一、防雷接地装置的组成
防雷接地的主要作用是将建筑物或构筑所受雷电的袭击引入大地,使建筑物、构筑物免受雷电的破坏,所以无论任何级别的防雷接地装置,一般都有三大部分构成,分别是接闪器、引下线和接地体。
按闪器通常有避雷针、避雷网、避雷带等形式;引下线一般由引下线、引下线支持卡子、断接卡子、引下线保护管等组成;接地体一般由接地母线、接地极组成。常用的接地极可以是钢管、角钢、钢板、铜板等。
图11-1所示为建筑物防雷接地装置组成示意图。图中1为避雷针,安装在建筑物最高处;2为避雷网,安装在女儿墙上;3为避雷带,安装在建筑墙体上,防侧击雷;4为避雷引下线;5引下线卡子,用于固定引下线;6为断接卡子;7为引下线保护管;8为接地母线;9为接地极。
&二、避雷针制作安装
1、工作内容
下料、针尖针体加工(不包括底座加工)、挂锡、校正、组焊、刚漆、预埋铁件、螺栓或支架安装固定、补漆。独立避雷针还包括组装、焊接、吊装、找正、固定。
2.工程量计算
普通避雷针制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。工程量计算时,其长度、高度、数量均按施工图图示设计的规定。
3.定额套用
定额项目分为普通避雷针制作、安装及独立避雷针安装。避雷针制作按钢管、圆钢及针长划分子目,避雷针安装按安装地点、安装高度划分子目。&&&
4.注意问题
& (1)避雷针制作的未计价材料是:针尖体材料(如钢管、圆钢、铜质针尖等)。
(2)避雷针安装不包括针体制作,独立避雷针加工制作应执行“一般铁构件”制作定额。普通避雷针安装在木杆和水泥杆上,包括避雷引下线安装。
&& (3)避雷针安装均已考虑了高空作业的因素。
三、避雷网安装
1、工作内容
平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。
2、工程量计算
& (1)避雷网敷设以“10m”为计量单位,工程量按施工图图示“延长米”计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,即:&&&&&&
避雷网敷设长度(m)=施工图设计长度(m)&(1+3.9%)
&& (2)敷设避雷网用混凝土块制作以“10块”为计量单位,工程量按施工图图示数量计算,施工图未说明时,避雷网直线段可按每1-1.5
m设1块、转弯段可按每0.5—1
m设1块考虑。
(3)均压环敷设以“10m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按施工图设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以“延长米”计算。
注意:均压环的敷设方式有两种,一种是利用圈梁钢筋做均压环,另一种是单独用扁钢圆钢做均压环。单独用扁钢、圆钢作“均压环”时,仍以延长米计量,用第二册第九章“户内接地母线敷设”子目。
&& (4)利用圈梁钢筋做均压环,利用柱子主筋做引下线时,柱子主筋与圈梁钢筋要互相焊接成网的,焊接工程量以焊接点以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋焊接连接考虑,超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按施工图计算。
3、定额套用
定额按沿混凝土块敷设、沿折板支架敷设、混凝土块制作、利用圈梁钢筋均压环敷设和柱子主筋与圈梁钢筋焊接划分子目。使用时按规定套用相应定额子目。
4、注意问题
& (1)高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额。
& (2)防雷均压环如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。
&&四、半导体少长针消雷装置安装
1、工作内容
组装、吊装、找正、固定、补漆。
2、工程量计算
工程量计算以“套”为计量单位,按施工图设计数量计算,装置本身由设备制造厂成套供货。
注意,半导体少长针消雷装置安装已考虑了高空作业的因素。
3.定额套用。
半导体少长针消雷装置作为新型的防雷设备,应用日渐广泛。它的安装可按施工图设计安装高度,分别执行相应定额子目。
五、避雷引下线敷设
1、工作内容
平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。
2、工程量计算
(1)沿建筑物、构筑物引下:引下线安装工程量计算,按施工图建筑物高度计算,以“延长米”计量。计量公式为:
引下线长度=按图示尺寸计算垂直和水平长度&(1+3.9%)
(2)利用金属构件、建筑物主筋引下,按引下长度以“延长米”计。利用建筑物主筋作引下线的,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
&& (3)断接卡子制作、安装,按施工图设计规定装设的数量计算。接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。
3、定额套用
引下线敷设定额根据引下线敷设方式不同分为利用金属构件引下、沿建筑物、构筑物引下、利用建筑物主筋引下三个子目。安装定额包括支持卡子的制作与埋设,使用时分别套用其定额子目。引下线为未计价材料。
六、接地极(板)制作安装
1、工作内容
下料及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接。
2、工程量计算
接地极制作安装以“根”为计量单位,工程量按施工图图示数量计算,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。
&&3.定额套用
定额项目分为钢管、角钢、圆钢接地板和铜、钢接地极板(块),分普通土、坚土,使用时分别套用相应定额子目。
4.注意问题
& (1)钢管、角钢、圆钢、铜板、钢板均为未计价主材。接地极材料一般应按镀锌考虑。
& (2)工程如果利用基础钢筋作接地体,则不套用本定额。
七、接地母线敷设
1、工作内容
挖地沟、接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆。
2、工程量计算
接地母线敷设,按施工图设计长度以“10m”为计量单位计算工程量,其长度应按图示“延长米”另加3.9%的附加长度计算,即:
&& 接地母线敷设长度(m)=施工图设计长度(m)
&(1+3.9%)
3、定额套用
定额分户内、户外接地母线和铜接地绞线敷设,户外接地母线和铜接地绞线敷设还按截面划分子目。使用时分别套用相应定额子目。
4、注意问题
& (1)户外接地母线敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不应再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算。
&& (2)接地母线为未计价材料。
&& (3)电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”定额。
&八、接地跨接线安装
接地线遇有障碍时,需跨越而相连的接头线称为跨接线。接地跨接一般出现在建筑物伸缩缝处、沉降缝处,吊车钢轨作为接地线时钢轨与钢轨的连接处,为防静电管道法兰盘连接处,通风管道法兰盘连接处等。
1、工作内容
下料、钻孔、煨弯、挖填土、固定、刷漆。
2、工程量计算
接地跨接线、钢铝窗接地以“10处”为计量单位,构架接地以“处”为计量单位。工程量按施工图图示数量计算。
3、定额套用
定额分构架接地及钢铝窗接地,使用时套用相应定额子目。
&& &4.注意问题
& (1)金属线管通过箱、盘、柜、盒等焊接的连接线,线管与线管连接管箍处的连接线,箱、盘、柜、盒等的安装定额、配管定额均已包括了该工作内容,不得再计算为接地跨接线工程量。
(2)高层建筑6层以上的金属窗,设计部门一般要求接地。钢铝窗接地工程量应按施工图设计规定接地的金属窗数量进行计算。
&九、接地装置调试
接地装置调试主要是对接地装置的接地电阻值进行测试,以确定接地装置是否达到工程设计要求。
1、工程量计算
独立接地装置调试以“组”为计量单位,接地网以“系统”为计量单位,工程量按施工图图示数量计算。
2、定额套用
接地装置调试,定额分为独立接地装置调试和接地网调试,使用时分别套用相应定额子目。
3、注意问题
&& (1)独立的接地装置按“组”计算,如一台柱上变压器有一个独立的接地装置,若测试一次,即按一组计算。
&& (2)避雷针接地电阻的测定,每一避雷针均有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等),均按一组计算。
(3)接地网接地电阻的测定,发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算,如厂区内某一独立变电所接地网不与厂区母网相连,则应按一个系统计算。
大型建筑群各有自己的接地网(接地电阻值设计有要求),虽然最后也将各接地网联在一起,但应按一个系统计算。
(4)接地装置调试定额适用于所有电气设备安装工程的接地装置调试。&
本章学习防雷及接地装置工程施工图预算的编制,包括防雷及接地装置工程的定额内容和防雷接地装置工程量计算等。本章通过对防雷装置的三大部分,接闪器、引下线、接地体等的工程量计算和定额套用方法的讲述,使学生掌握编制防雷及接地装置工程施工图预算编制的基本内容。
一、名词解释
1、人工接地体
3、接地装置调试
二、填空题
1、防雷接地装置一般都有&&&&&
三大部分构成。
2、接闪器通常由&&&&&
3、接地体一般有&&&&&
4、接地系统一般分为&&&&&&&
、&&&&&&&&
两个部分。
5、如设计没有明确规定,人工钢管垂直接地体长度一般为&&&&&&
6、经常作为接地体的建筑物的结构有&&&&&
、&&&&&&&&&&
、&&&&&&&&
7、接地母线敷设分为&&&&&&&&&
、&&&&&&&&&
和&&&&&&&&&
三、判断题
1、避雷针安装定额中未考虑高空作业的工作内容。(&&&
2、定额中不包括接地电阻率高的土壤的所需换土工程量。(&&&
3、民用建筑根据其重要程度不同,对防雷要求划分为四类。(&&&
4、一般安装正确的金属管道可以作为接地体使用。(&&&
5、接地极制作安装时,若涉及有管帽,则管帽另按加工件计算。(&&&&
四、单项选择题
1、接地跨接线是以&&&&&&&
为计量单位的。
2、计算引下线敷设长度时,应另加&&&&&&
的附加长度。
A、1.8%&&&
B、2.9%&&&
C、3.9%&&&
3、接地极安装定额子目以&&&&&
为计量单位。
4、接地极根据不同材料及&&&&&&
分别列项。
A、长度&&&
B、施工方法&&
&C、土质条件&&
5、户外接地母线的敷设是按&&&&&&
和一般土质综合考虑的。
A、自然地坪&&&
B、室内地坪&
C、室外地坪&&&
D、以上选项都是
五、多项选择题
1、避雷针在墙上安装根据&&&&
列出子目。
A、避雷针材质&&&
B、避雷针截面大小
& C、避雷针安装高度&&
D、避雷针长度
2、下列为未计价材料的是&&&&&&
A、作为接地母线的扁钢
B、固定引下线的支持卡子
C、作为避雷针的钢管
D、作为避雷网用的圆钢
3、引下线一般有&&&&&&&&&&
A、引下线&&&&
B、引下线支持卡子&
&C、断接卡子&&&
D、引下线保护管
4、常用的接地极材料有&&&&&&
A、钢管&&&
5、为了保证电气设备的安全运行,&&&&&
等电气设备及相关件金属部分应接地。
A、变压器、电机、电器等的金属底座和外壳
B、电力设备传动设备
C、互感器的二次绕组
D、配电盘和控制盘的金属柜架
6、接地跨接线安装包括&&&&&&&&&
等几项定额子目。
A、跨接线安装&&&
B、构架接地
C、钢铝窗接地&&&
D、跨接线焊接
7、引下线敷设定额根据引下线敷设方式不同分为&&&&&&&&
等定额子目。
A、利用金属构件引下
B、沿建筑物、构筑物引下
C、利用建筑物主筋引下
D、利用金属照明导线引下
8、避雷网安装定额工作内容包括&&&&&&&&&&&&&
A、平直&&&
B、下料&&&
C、测位&&&
9、避雷针装在金属容器上及构筑物上,定额根据&&&&&&&&&
分别列项。
A、安装高度&&&&&&&
C、装在金属容器顶、壁上&&&&&
D、装在构筑物上
10、接地母线一般采用&&&&&&&&&&
A、镀锌扁钢&&&
B、镀锌钢管&&&&
C、镀锌圆钢&&&
D、镀锌槽钢
六、简答题
1、防雷接地的主要作用是什么?
2、建筑物的防雷措施主要有哪些?
3、防雷及接地装置包括哪些工程内容?
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。防雷接地施工图预算实例_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
防雷接地施工图预算实例
&&防雷接地施工图预算实例
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩38页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢防雷接地施工图预算实例_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
防雷接地施工图预算实例
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩38页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 cad防雷接地线怎么画 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信