0.65和0.8的系数来自实用电工速算口诀 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 *测知电流求容量 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值, 乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。 说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 口诀: 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 说明: (1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。 (2)“电压等级四百伏,一发零点六千瓦。”当测知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率千瓦数。 测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量 照明电压二百二,一安二百二十瓦。 说明:工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。 测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量 口诀: 三百八焊机容量,空载电流乘以五。 单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据。 *** 已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流 口诀: 电机过载的保护,热继电器热元件; 号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。 说明: (1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。 (2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。(3)确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。 已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级 口诀: 远控电机接触器,两倍容量靠等级; 步繁起动正反转,靠级基础升一级。 说明: (1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。 已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 口诀: 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明: (1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的! (2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选 开关,五倍千瓦配熔件”算选,由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造,用口诀算出的电流值,还需靠近开关规格。同样算选熔体,应按产品规格选用。 已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流 口诀: 电机起动星三角,起动时间好整定; 容量开方乘以二,积数加四单位秒。 电机起动星三角,过载保护热元件; 整定电流相电流,容量乘八除以七。 说明: (1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。 (2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的
请登录后再发表评论!
380V一般都是三相电的,而220V一般是单相的,这就是一个障碍,现在的380V的电源又不难获得. 我原来在一本书上看过在只能用单相220的地方使用380的电机的方法,但要增添两个电容器来换相位角达到有个个相位角相差120度的三相电,很麻烦,而且电机的功率利用率只有70%,这样的话就要买一个大电机来代替原来的电机.而且只能用与星型连接的电机,这是因为在原理上才行的通的,因为星行连接的电机的虽然是接三相电的,实际每个线圈的电压是220V的.只有在不得已的情况下用
请登录后再发表评论!电气工程分区
查看: 2111|回复: 12
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分363帖子
五星助理工程师, 积分 363, 距离下一级还需 137 积分
现在有一台37KW电机,我想直接用125A的断路器来控制它的起停不知道可不可以?
还有就是如果要用按钮来控制电机,那么我选择80A的交流接触器是不是要用星角启动呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
直接GV3-ME80 配合 LC1-D80 直起就行了.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
37KW电机不可以用断路器直接起动,是不是降压起动,要看你电源侧变压器的容量大小,如果变压器在250KVA及以上,可以直接(用接触器)起动。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分363帖子
五星助理工程师, 积分 363, 距离下一级还需 137 积分
谢谢上面两位的回答,我明白了。
现在还有一个问题,三相进线我用的是一个200A的断路器,其出线我接了一个加工中心,加工中心的满载电流为100A,那么这个断路器出线还能接我这个被控的37KW电机吗?(即加工中心与37KW电机共用这一个断路器)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分597帖子
一星工程师, 积分 597, 距离下一级还需 53 积分
可以共用200A的断路器,但是不知的你的变压器是多大的?变压器现在的负荷率是多少?如果是315以上的且总电流未超过变压器额定电流一半。可以直接启动;否则要用星三角。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分363帖子
五星助理工程师, 积分 363, 距离下一级还需 137 积分
我们公司的是在一个工业园里,变压器应该在工业园里,具体我也不清楚变压器是多大的。三相电是由配电室接进来的,配电室就一个低压配电柜,柜子的额定电流在500A,不知道电机可不可以直接起动。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分597帖子
一星工程师, 积分 597, 距离下一级还需 53 积分
原帖由 shuhui_zhang 于
16:00 发表
我们公司的是在一个工业园里,变压器应该在工业园里,具体我也不清楚变压器是多大的。三相电是由配电室接进来的,配电室就一个低压配电柜,柜子的额定电流在500A,不知道电机可不可以直接起动。
为安全起见;还是用星三角启动吧,这样比较可靠些,你如果选用直接启动、万一启动时电压降很大,再更改星三角就麻烦了,还不如直接用星三角保险些。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
37KW电机直接启动很多,但是用断路器直接启动而用断路器还是与其它设备共用。我是第一次听说。只能说原理上可以但是风险和供电稳定性很差。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分363帖子
五星助理工程师, 积分 363, 距离下一级还需 137 积分
回复37KW电机控制 8# 的帖子
可能我表达的有问点问题,我想说的是200A的断路器带了一个加工中心,在这个200A断路器的出线端我也接一个100A的断路器来控制一台37KW的电机,不知道可不可以。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
回复37KW电机控制 9# 的帖子
可以,200A下已分出100A负荷,37KW电机起动时只要200A开关不跳,就能用。
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)||电机软启动器
电机软启动器
可以的,软启动和电机的选配原则是软启动的功率大于或者等于电机功率,一般软启动在使用的时候要
对,主要是看你的操作工艺!如果你要求两台机器同时启动呢,那就软启动并连输出就可以了,但是软
应该是带载启动吧???软启动器无非是降压降流启动,到一定时间正常电压了又能正常运行吗??有
请问电机是什么负载?如果是风机水泵可以采用变频器控制电机,看看你在运行的状态下功率因数是多
最好选用 施耐的软启动 AS48系类 88A 主开关 150A 小的中间继电器 和按钮开关
的啦,别听别人瞎说了。你现在的情况是不能切换旁路。在保证你线路正确的基础上,一般都是主控板
软启动器与液力偶合器都是用来启动电机的设备,没必要同时使用。, 当然,二者还是有很大的区别
软启动是指调压启动,变频启动或变电流启动等等,并非什么接触器和继电器就是软启动。用接触器和
如果是重载,使用软起动器起动电流会很大,不如采用液体电阻起动器,起动电流小,价格便宜,易维
软启动器启动220KW电机尖峰电流可达到1600a,如果高压总开关不能持续1600a约15
玉祥门外天朗蔚蓝机电广场3D026室经销进口国产变频器软启动器及成套产品;高低压线绕电机软
如果你确认输入电压没问题的话(包括三相平衡),就一定是软启动本身问题了 你可以自己先检查一
可能是 启动时 限流倍数小,其次或者负载重,软启动 带不起来。 一般转速高的电机,启动时间
应该不会是调相引起的吧,,,你可以看看故障报告里有什么显示没!!???
超过2000KW的高压电机要加电动机差动保护装置(这是我们技术人员告诉我的。)
基本一样,软启动不能调速,变频器可以调速的,优于软启动。
电机软启动器是采用电力电子技术,微处理技术及现代控制理论而设计生产的具有当今国际先进水平的
简单应用施耐德的比较好,复杂应用ABB、西门子的好。施耐德的泼辣,西门子的灵敏性高,abb
电机软启动器你可以去杭州看看。 追问: 我找到了一家 电机软启动器厂家,和大家分享一下。软
伺服驱动器参数调节不正确,启动时有力矩就说明伺服电机是完好的,能锁轴, 启动后往后转: 1
这种国产的东西,很差劲的,没有听说过,再说这行现在比卖菜还难赚钱,搞点别的吧
你这个是施耐德ATS48系列的软启动,不过感觉应该是有故障了,你怎么不找卖给你这个产品的商
用万用表或摇表测量软启动器中的双向可控硅的好坏。可以用外加直流电源的方法检测!外加直流6V
功率不同价格不同 国产45kw以下3000以下 55kw-90kw 3000元以上不超1万
应该这样说,软起的工作原理是通过降低电动机的起动电压来达到降低起动电流的目的。软起采用两个
无刷自控电机液阻起动器是将起动电阻直接安装在电动机的转轴上,利用电机旋转时产生的离心力作为
电机软启动就选北京佳凯中兴自动化技术有限公司的JK3100P系列电机软启动器,从15千瓦到
见如下附件:正常情况下来说,普通风机、泵负载选择PSS系列,重载应用选择PST系列就可以,
西仪电气DJR3软起动较好。DJRR3000数字式电机软起动装置 产品广泛应用于火力发电、
电机采用直接起动,起动电流是电机满载工作电流的7倍,会造成母线上产生过大的线路压降,使连接