泵出口刹车总泵管路连接图上,一般在什么情况下设置止回阀

我只想当装置经理,至于是哪套装置我无所谓!
最近几个月,发布了几家公司的招聘。
压力管道的压力等级确定以后,如何确定管道上面阀门的连接法兰压力等级?有没有规范要
查看: 7868|回复: 16
泵出口是否一定要设置止回阀?
阅读权限40
积分帖子主题
微信一键登录,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
在流程设计时,如果是单泵,是不是可以不要止回阀?
阅读权限55
积分帖子主题
1.泵出口止回阀门&止回阀的选型
& & 一般的泵站工程情况,对于泵出口止回阀的选择,应遵循以下原则;
& & 对泵出口管路口径较小的管路,即DN&50mm时,应选用升降式止回阀。
& & 对泵出口管路口径DN&50mm的管路,应选用旋启式止回阀旋启式止回阀可以水平或垂直安装。旋启式止回阀阀瓣绕转轴作旋转运动,其流体阻力一般小于升降式止回阀,它适用于较大口径的场合,安装位置不受限制,通常安装于水平管路,它适用与较大口径的场合。根据阀瓣的数目可分为单瓣旋启式、双瓣旋启式及多瓣旋启式三种。单瓣旋启式止回阀一般使用与中等口径的场合。大口径管路选用单瓣旋启式止回阀时,为减小水锤压力,最好采用能减小水锤压力的缓闭止回阀。双瓣旋启式止回阀适用与大中口径管路。对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻,是一种较快的止回阀;多瓣旋启式止回阀适用与大口径管路.
& & 2.泵出口止回阀的安装
& & ① 旋启式止回阀一般安装在水平管道上:对于口径DN~80mm的止回阀,也可安装在垂直或向上倾斜的管道上。
& & ② 直通式升降式止回阀应安装在水平管道上;立式升降式止回阀必须安装在垂直管道上,介质为自下而上流动。
& & ③ 由于止回阀容易损坏,因此,应靠近泵出口安装止回阀,在止回阀上部设有切断阀(一般用球阀或闸阀),方便检修。
& & ④ 为便于止回阀拆卸前泄压,对于止回阀本身不带放净阀的,应在止回阀与切断阀之间加装泄压用放净阀。
& & 3.防止水力冲击对止回阀密封面损坏的保护措施
& & 止回阀的设置,起到了防止物料倒流,避免泵叶轮遭受液击的作用。但就止回阀本身而言,设置不当,会造成水击所产生的阀瓣对阀座的突然撞击,损及止回阀密封面。因此,应采取以几点保护措施。
& & 1、对于泵出口设置&80mm的旋启式止回阀,应采用水平安装方式,以减弱阀瓣回座及产生的撞击。
& & 2、对于泵出口止回阀口径&=150mm的管路,应在止回阀前后设置旁路,防止阀前压力上升过高,对止回阀密封面造成的损害。
& & 3、对泵排出管路起点和终点压力较高管路,不允许设置旁路的,可采取以下措施。
& & 设置安全阀以代替旁路阀。其作用与旁路阀相似。它设置在止回阀出口附近,当水击使压力升高时,可将一部分水放出以防止压力继续增高造成的损害
& & 设置空气或惰性气体缓冲罐。将其设置在止回阀出口附近,当水击产生时,通过缓冲罐中带压气体被压缩,以缓和水击产生的压力升高。
阅读权限65
积分帖子主题
加上比较好,可以防止跳停时反转
阅读权限75
积分帖子主题
回复 1楼 rainy5 的帖子
泵出口的止回阀的作用就是防止出口管路中的液体倒流形成水锤造成泵内叶轮损伤。
[ 本帖最后由 hgshy 于
16:28 编辑 ]
阅读权限150
积分帖子主题
yuchenchf的管辖
&成长值: 20535已经升级到最高级别
止回阀的安装与泵的多少无关,止回阀主要为了在泵停止运行后,防止液体回流,使泵倒转,从而造成损坏泵的事故,并且为了防止液体倒流对其他储罐等的损坏(从高位罐倒流会造成罐补抽坏).
因此最好加上止回阀.
如果能保证停泵前先关闭出口阀,且出口阀不内漏或损坏.也可以不安止回阀.
阅读权限55
积分帖子主题
当然要加,起到保护设备的作用
阅读权限80
积分帖子主题
原则是必须加的 ,以防意外事故:如泵电机断电,出口处高压液体会倒流回来,造成泵反转,严重时造成泵背帽松动,对泵造成损坏,另一方面:工艺上影响受到影响。
阅读权限55
积分帖子主题
原先只知道在大的水泵上市一定要加的。
今天看了这个帖子之后,有些系统了对于这一概念!
阅读权限75
积分帖子主题
设计手册上是这样说的
(45.93 KB, 下载次数: 52)
15:52 上传
阅读权限40
积分帖子主题
谢谢大家的热心讨论!
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&水泵出口阀门顺序
德国原装进口污水提升器 客服热线:400-028-6266
新闻中心 news center
当前位置: >
水泵出口阀门顺序
发布时间:日 08:55 & 阅读:3904 &
水泵出口阀门顺序
正确顺序:泵、软接、压力表、止回阀、闸阀
要减小泵的振动噪音及震动对阀门的影响,软接最好接在泵出口。&
止回阀有时要检修,因此接在出口阀门前,以便检能断水,我认为顺序应该是:泵出口、软接、止回阀、闸阀(蝶阀)。
设计规范详解手册中有说明,分两种情形:&
1、水泵出水先止回阀后闸阀适用于小口径管道,闸阀有保护止回阀不致损坏的功能;&
2、水泵出水先闸阀后止回阀适用于大口径管道,此时闸阀易于启闭;&
止回阀的设置主要是为了避免泵的反转速度过高及淹没泵房的情况出现。设置在泵的吸入口,则停泵水倒流依然会对泵产生影响。此外,泵的吸入口应尽量避免安装过多的管件,使泵能够维持足够的气蚀余量。 &
为了防止停泵时产生的水锤对橡胶头产生破坏,应将橡胶头紧接水泵出口设置,对于闸阀和止回阀还没有个很有说服力的理由决定其顺序,习惯上我院顺序为橡胶头,止回阀,闸阀 &
1 止回阀设在水泵前不知有什么太大意义实在想不出。&
2 实际的安装顺序应该是:软接头,止回阀,闸阀。压力表最好装在水泵出水口上,但一定要在止回阀前。&
理由:1)软接接头是为了起减振。当然是水泵与管路系统的连接处。&
   2)正常工作时,闸阀是不太操作的,而止回阀是频繁动作的,所以维修概率较大,维修时关闭该泵出水管闸阀就能维修而不影响系统的正常运行。&
   3)压力表装在止回阀前,可以防止水锤作用对压力表的冲击和破坏。&
   4)有人提出大口径管,止回阀装在闸阀后以便开闭,这不现实。因为水泵停止时由于止回阀存在,装在止回阀后的闸阀前后的水压是一致的,闸阀的开闭是不存在问题的。当然大口径阀门本身就比较难操作一点的。&
泵出入口先做变径再接软接,如果泵的法兰和软接接不上,经过变径或者一段短管的过渡就接的上了。&
其实泵本身就是一个很大的振动源,接软的目的就是为了减少这种振动对管道的损害。所以象对这种设备都是首先接软(空调上冷水机组,风机也是这样),然后才是其它部件:止回阀、闸阀(蝶阀) 。当然止回阀接在出水端毫无疑问,否则也就不叫止回阀了。压力表加在软接与阀之间。&
水泵出口阀门顺序相关文章
组的第一次启动。经I二述准备和枪奁合格后.即可进行第一次启动。第一次启动应用手动方式进行。  一般都是空载启动,这样既符合试运行程序,
最近南方没有进入酷暑的炎热,却进入了绵绵的雨季,各种大雨、暴雨又让城市可以乘船看海,见到与往日不同的风景。面对暴雨入门,你地下室的污水泵准备好了么?
目前地下室商业越来越多,我们会发现在地下商业不单有餐馆、购物中心、KTV、洗浴中心、咖啡馆、茶楼等等一些商业,所有的这些商业都会用到污水提升器,而商业场所对污水提升设备的安全稳定性...
在生活中,要使用地下室就必须先解决好地下室易积水的问题。在解决地下室排水问题中,用水泵抽水不失为一种简单便捷的解决办法。
  (1)运行人员必须熟悉运行水泵的特性、参数和地位,并可熟练操作。
  (2)水泵运行应调节好工况点,尽量使水泵工作在高效区范围内。
一般每台水泵宜设置单独的吸水管。当合用吸水管时,应尽量做到自灌进水,同时吸水管的根数不少于两条;当一条吸水管发生事故时,其余吸水管按设计水量的75%考虑。
 由给水泵出口接至除氧器水箱的管道称为再循环管。再循环管的主要作用是防止水
  泵在刚启动时或低负荷运行时出现水温升高而汽化的现象。
循环水泵常使用鼠笼式三相异步电动机拖动,采用的启动方法有直接(全压)启动、降压启动、软启动、变频启动等。根据电动机的容量,使用电源电压有220V或380V―r频交流电。
地表水取水泵房中的取水泵常采用叶片式水泵。叶片式水泵有离心泵、轴流泵和混流泵三种类型。
取水泵房高程一般根据河床深度、枯水位、最高水位以及±0.00层以上设备运输起吊要求等因素确定。水文特征是决定泵房高程的重要因素,取水最高设计水位主要根据百年一遇的设计最高水位确定;...
 在直连网中,集中供热系统中的循环水泵安装在热源处,并为整个系统热媒热水循环提供动力,其扬程是按最不利环路的压力损失确定的.在运行巾会m现管网近端热用户的资用压差过大,流量过多,远...
由给水泵出口接至除氧器水箱的管道称为再循环管。再循环管的主要作用是防止水泵在刚启动时或低负荷运行时出现水温升高而汽化的现象。
选择离心式清水泵,一般按下列步骤进行:
  (1)根据生产上对流量Q及几何扬程巩的要求,在泵安装地点至需要液体(如水)的地方,拟订输液(水)管路的配置方案,选择管路中的流速口...
为防止吸水管中积存空气而影响水泵运转,吸水管的安装应具有沿水流方向连续上升的坡度接至水泵人口,坡度应不小于0.005。
  ②吸水管靠近水泵进口处,应有一段长为2~3倍管道直...
  水泵机组和管路存使用一段时期后.应做好以下保养工作:
  (1)放辟水泵和管道内的水。
气蚀又称空蚀、穴蚀,是流体在高速流动和压力变化条件下,与流体接触的金属表面上发生洞穴状腐蚀破坏的现象。
泵是用以输送流体(液体和气体)的机械设备。泵的作用是把原动机的机械能或其他能源传递给流体,以实现流体的输送。
水泵机组和管路存使用一段时期后应做好以下保养工作:
  (1)放尽水泵和管道内的水。
  (2)如果拆卸方便便,可将水泵和管道拆下米.并清理干净。
对新安装或长期停用的水泵,在投入供排水作业前。一般应进行试运行,以便全面检查泵站上建]_程和机电设备情况.及早发现遗漏的工作或工程和机电设备存存的缺陷
在多级离心水泵中,平衡盘装在末级叶轮的后端,从末级叶轮出来的部分高压水,经过环形间隙进入平衡室,作用在平衡盘内侧,其作用力与轴向推力大小相等方向相反,使轴向推力达到平衡。
全国客服热线:400-028-6266
E-mail:zehnder@zehnder-pump.com
官网网址:http://www.zehnder-pump.com
移动端:http://m.zehnder-pump.com/
关注泽德微信
关注泽德微博我只想当装置经理,至于是哪套装置我无所谓!
最近几个月,发布了几家公司的招聘。
压力管道的压力等级确定以后,如何确定管道上面阀门的连接法兰压力等级?有没有规范要
查看: 1868|回复: 5
泵进出口管线之间止回阀的作用?
阅读权限55
积分帖子主题
微信一键登录,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
我们的采暖系统在循环泵进出口管线之间设置了一条管线,上面还有一个止回阀,不知道是什么作用?请大家帮忙看看,谢谢!
(36.29 KB, 下载次数: 0)
17:17 上传
阅读权限30
积分帖子主题
看这个样子是不是说进口管线出现了一定的问题时,压力突然增大,不需用泵增压,可以直接打出去啊;或者是下游压力过小时,为了不至于断流?另外怎么看着觉得这个止回阀是卧式升降式的啊,竖管上最好用立式升降式的!希望有大神解答
哈哈,热对流???给我想的差不多。&
恭喜你抢到了沙发~~
阅读权限60
积分帖子主题
没看懂,关注一下
阅读权限180
积分帖子主题
本帖最后由 ylb913 于
18:16 编辑
循环水泵出口安装止回阀增加了管网局部阻力,一般认为,循环水泵出口安装止回阀主要是起到防止水击损坏设备的作用。但在循环泵的进出口母管之间加装带有止回阀的旁通管可以更好地防止水击产生的危害。
在循环泵的进出口母管之间加装带有止回阀的旁通管.JPG (29.7 KB, 下载次数: 0)
18:16 上传
阅读权限55
积分帖子主题
ylb913 发表于
循环水泵出口安装止回阀增加了管网局部阻力,一般认为,循环水泵出口安装止回阀主要是起到防止水击损坏设备 ...
请问旁通管线如何防止水击?
阅读权限180
积分帖子主题
本帖最后由 ylb913 于
18:35 编辑
Photon 发表于
请问旁通管线如何防止水击?
如何消除热水供热系统突然停泵时引起的水锤?
(1)停泵水锤主要因出水管止回阀关闭过快引起,因此,取消止回阀可以消除停水泵水锤的危害,并且可以减少水头损失,节约电耗,减少设备投资达到三赢的目标;目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀。采用缓冲止回阀、微闭蝶阀安装在大口径的水泵出水管上,可有效的消除停泵水锤。
(2)在热水供热系统中,为了减小事故停泵水锤,可以在循环水泵的出水管和回水管之间设置一止回阀的泄压旁通管。在循环水泵运行时,由于水泵出水侧水压高于回水侧的水压,止回阀呈关闭状态。当突然停泵的瞬间,泵出水侧压力急剧降低,而吸水侧压力则大幅度增高,在此压差作用下,循环水泵回水侧管路中的水即推开止回阀至泵出水侧的管网系统,从而降低了吸水侧管网中压力增高的幅度;减少和防止了水锤的危害。
&&&&&&&&&&我只想当装置经理,至于是哪套装置我无所谓!
最近几个月,发布了几家公司的招聘。
压力管道的压力等级确定以后,如何确定管道上面阀门的连接法兰压力等级?有没有规范要
查看: 3376|回复: 30
泵入口管道设安全阀
阅读权限60
积分帖子主题
微信一键登录,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
看到书上说“在某些情况下,由于泵出口止回阀的泄露,则在泵的入口管道设安全阀”,请问下,这具体在什么情况下会用的
阅读权限70
积分帖子主题
在换热站水循环泵入口见过安全阀,其它地方还没遇到过
阅读权限75
积分帖子主题
没见过,这能起什么作用?也想学习一下,谢谢!
阅读权限75
积分帖子主题
&成长值: 15699已经升级到最高级别
泵的扬程比较高的时候,用于塔顶冲洗或者补水线,比如液体倒流,这个冲击力很大,止回阀肯定顶不住,所以入口设安全阀,避免造成更大损失。
觉得有理就点个赞呗
同意你的观点
同意你的观点
阅读权限60
积分帖子主题
jacques0920 发表于
泵的扬程比较高的时候,用于塔顶冲洗或者补水线,比如液体倒流,这个冲击力很大,止回阀肯定顶不住,所以入 ...
就是高压系统回经过泵反流到入口管线,导致入口管线超压?
阅读权限60
积分帖子主题
在低温管线中,在出入口阀门全关闭的时候,液体受热膨胀,一般装有安全阀,同样道理,在入口关闭的情况下,这个时候是不是安全阀就起作用了??我们出现过被误关闭进口阀过滤器法兰直接干开了
阅读权限180
积分帖子主题
&成长值: 18609已经升级到最高级别
jacques0920 发表于
泵的扬程比较高的时候,用于塔顶冲洗或者补水线,比如液体倒流,这个冲击力很大,止回阀肯定顶不住,所以入 ...
止回阀顶不住,泵就完蛋了。。。我觉得靠入口管道安全阀来泄压不靠谱。。。还不如放在止回阀后面呢
同意你的观点
阅读权限60
积分帖子主题
waaabc 发表于
止回阀顶不住,泵就完蛋了。。。我觉得靠入口管道安全阀来泄压不靠谱。。。还不如放在止回阀后面呢
入口安全阀设置的目的是什么?我开始糊涂了
阅读权限60
积分帖子主题
happyboy1814 发表于
在换热站水循环泵入口见过安全阀,其它地方还没遇到过
有相关图纸或者照片什么的贴出来学习学习呢,先谢谢了
阅读权限10
积分帖子主题
haiyangqh 发表于
入口安全阀设置的目的是什么?我开始糊涂了
我也是糊涂,为什么安全阀要设置到入口,而不是止回阀之后呢,这样很容易打坏泵体的,求解释:为什么不设置止回阀之后,而要在泵的入口设置安全阀? 
&&&&&&&&&&信息简介/止回阀
止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。 通常,流体在压力作用下使阀门的阀瓣开启,并从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压力和本身重力的作用下自动地将通道关闭,阻止流体逆流。按阀瓣运动方式不同,止回阀主要分为升降式、旋启式和蝶式3类(见图)。的阀体多与截止阀阀体相似,它的流体阻力较大。这类止回阀为高压小口径,常采用圆球形阀瓣。旋启式止回阀对流体的阻力较小,一般适用于中小口径、低压大口径管道,常在阀的通道隔板上设置多个阀瓣,成为多瓣式。蝶式止回阀的形状与蝶阀相似。它结构简单,对流体的阻力小。止回阀如关闭过快,可能会在液体管道中引起液击,产生噪声,甚至导致阀门零件的损坏。为避免这种情况,需要时可选用有缓冲功能的止回阀,延长关闭时间。
结构/止回阀
止回阀(Check&Valve):按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和直通式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为蝶式双瓣、蝶式单瓣、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接和对夹式连接四种。
安装/止回阀
安装应注意以下事顶:&  &  
1、在中不要使止回阀承受重量,大型的止回阀(aetv&One-way&valve):应独立支撑,使之不受管系产生的压力的影响。&  
2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致。&  3、升降式垂直瓣止回阀(One-way&valve):应安装在垂直管道上。&4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。
分类  /止回阀
止回阀一:按材质分类:(止回阀主体材质)&1.铸铁止回阀.&  
二:按功能分类:&  
1.NRVZ&  
2.NRVG&  
止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。
1.升降式止回阀可分为立式和卧式两种。
2.旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。
3.蝶式止回阀为直通式。
以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接连接和对夹连接四种。
启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
(Check&Valve):是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。 (Check&Valve):一般分为升降式、旋启式、蝶式及卧式等四种类型。
升降式止回阀的结构一般与截止阀相似,其阀瓣沿着通道中线作升降运动,动作可靠,但流体阻力较大,适用于较小口径的场合。升降式止回阀可分为直通式和立式两种。直通式升降止回阀一般只能安装在水平管路,而立式升降止回阀一般就安装在垂直管路。
旋启式止回阀的阀瓣绕转轴作旋转运动。其流体阻力一般小于升降式止回阀,它适用于较大口径的场合。旋启式止回阀根据阀瓣的数目可分为单瓣旋启式、双瓣旋启式及多瓣旋启式三种。单瓣旋启式止回阀一般适用于中等口径的场合。大口径管路选用单瓣旋启式止回阀时,为减少水锤压力,最好采用能减小水锤压力的缓闭止回阀。双瓣旋启式止回阀适用于大中口径管路。对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻,是一种发展较快的止回阀;多瓣旋启式止回阀适用于大口径管路。
蝶式止回阀的结构类似于蝶阀。其结构简单、流阻较小,水锤压力亦较小。
隔膜式止回阀有多种结构形式,均采用隔膜作为启闭件,由于其防水锤性能好,结构简单,成本低。
3.NRVR静音式止
4.SFCV橡胶瓣逆止阀
5.DDCV双瓣逆止阀
止回阀(&Check&Valve):标准&旋启式&&卧式止回阀
止回阀烟道止回阀贯流式止回阀对夹式止回阀
缓闭止回阀立式止回阀静音止回阀止回阀价格微阻缓闭止回阀
H76型对夹式双瓣旋启式止回阀水锤压力&小,阀瓣行程短、且有弹簧辅助关闭、关闭速度快
H44型法兰单瓣旋启止回阀很大,阀瓣行程长,需要较长的关闭时间H76型的水锤压力只有H44型的1/2~1/5
球型污水止回阀:阀体采用全通道结构,具有流量大、阻力小之优点。采用圆球做阀瓣,适用于高粘度、有悬浮物的工业及生活污水管网
回阀:止回阀(One-way&valve):又称单向阀或逆止阀,其作用是防止中的倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。 结构&
可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式止回阀和卧式止回阀两种。旋启式止回阀分为单瓣式止回阀、双瓣式止回阀和多瓣式止回阀三种。蝶式止回阀为直通式止回阀、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接止回阀、法兰连接止回阀和焊接止回阀三种。
止回阀(Check&Valve):公称压力或压力级:PN1.0-16.0MPa、ANSI&CLASS&150-900、JIS10-20K&公称通径或口径:DN15~900、NPS&1/4&~36&连接方式:法兰、对焊、螺纹、承插焊、对夹等适用温度:-196℃~540℃&阀体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。选用不同的材质,止回阀(aetv&One-way&valve):可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
通式升降式止回阀应安装于水平管路上,立式升降式止回阀和底阀一般安装在垂直管路上,并且介质自下而上流动。
旋启式止回阀安装位置不受限制,通常安装于水平管路,但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。
安装止回阀(&Check&Valve):时,应特别注意介质流动方向,应使介质方向与阀体上指示的箭头方向相一致,否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。
止回阀(Check&Valve):关闭时,会在管路中产生水锤压力,严重时会导致阀门、管路或设备的损坏,尤其对于大口管路或高压管路,故应引起止回阀(aetv&One-way&valve):选用者的高度注意。 安装&
一、旋启式止回阀:旋启式止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线形,流动阻力比升降式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合,但不宜用于脉动流,其密封性能不及升降式。旋启式止回阀分单瓣式、双瓣式和多半式三种,这三种形式主要按阀门口径来分,目的是为了防止介质停止流动或倒流时,减弱水力冲击。
二、升降式止回阀:阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀,升降式止回阀只能安装在水平管道上,在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。升降式止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用),因此它的流体阻力系数较大。其结构与截止阀相似,阀体和阀瓣与截止阀相静音止回阀
同。阀瓣上部和阀盖下部加工有导向套简,阀瓣导向简可在阀盏导向简内自由升降,当介质顺流时,阀瓣靠介质推力开启,当介质停流时,阀瓣靠自垂降落在阀座上,起阻止介质逆流作用。直通式升降止回阀介质进出口通道方向与阀座通道方向垂直;立式升降式止回阀,其介质进出口通道方向与阀座通道方向相同,其流动阻力较直通式小。
三、碟式止回阀:阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。碟式止回阀结构简单,只能安装在水平管道上,密封性较差。
四、管道式止回阀:阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。管道式止回阀是新出现的一种阀门,它的体积小,重量较轻,加工工艺性好,是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。
五、压紧式止回阀:这种阀门是做为锅炉给水和蒸汽切断用阀,它具有升降式止回阀和截止阀或角阀的综合机能。
此外,还有-些不适用于泵出口安装的止回阀,如底阀、弹簧式,Y型等止回阀
结构特点/止回阀
栓接阀盖,旋启式和升降式阀瓣&金属密。
阀体和阀盖连接形式
Class150~Class900采用栓接阀盖;Class1500~Class2500采用自压密封式阀盖。
阀盖垫片形式
Class150~Class300止回阀采用不锈钢石墨缠绕垫片;Class600止回阀可用不锈钢石墨缠绕垫片也可采用金属环垫片;Class900止回阀可采用金属环垫片,Class1500~Class2500止回阀采用自压密封金属环。
碳钢止回阀阀座通常采用锻钢材料,阀座密封面可根据客户要求喷焊硬质合金,NPS≤10''的止回阀采用分离式螺纹旋入式阀座,如果用户需要焊阀座结构也可提供;NPS≥12截止阀采用焊阀座结构;不锈钢止回阀的阀座一般采用整体式或者在本体上焊硬质合金后直接加工阀座。如果用户有需求,不锈钢止回阀阀座也可采用分离式螺纹旋入式和焊接阀座结构。
铸钢旋启式止回阀的结构特征
大口径的止回阀设计有吊环,方便起吊。
栓接阀盖,中法兰垫片的型式可根据压力等级的不同进行选择;
CLASS600的止回阀可采用压力自紧密封结构。
阀瓣限位装置,防止阀瓣打开位置过高而无法关闭。
实心销轴安装精确,强度高,保证了阀门的使用性能和使用寿命
摇杆具有足够的强度,关闭时有足够的自由度以利于阀瓣关闭。
阀瓣具有足够的强度和刚度,阀瓣密封面可根据用户要求堆焊金属材料或镶嵌非金属材料。
工作原理/止回阀
止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称、、逆流阀和背压阀。 止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)。
止回阀这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止反方向流动。通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。
其中止回阀就属于这种类型的阀门,它包括旋启式止回阀和升降式止回阀。旋启式止回阀有一介铰链机构,还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置,阀 瓣设计在铰链机构,以便阀瓣具有足够有旋启空间,并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。阀瓣可以全部用金属制成,也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采用合成覆盖面,这取决于使用性能的要求。旋启式止回阀在完全打开的状况下,流体压力几乎不受阻碍,因此通过阀门的压力降相对较小。升降式止回阀的阀瓣坐落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外,其余部分如同截止阀一样,流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起,介质回流导致阀瓣回落到阀座上,并切断流动。根据使用条件,阀瓣可以是全金属结构,也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。像截止阀一样,流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的,因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些,而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少。
选型标准/止回阀
止回阀的选型标准内容如下:
1、为了防止介质逆流,在设备、和管道上都应安装止回阀;
2、止回阀一般适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质;
3、一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用卧式升降止回阀;
4、直通式升降止回阀只能在水平管道安装;
5、对于水泵进口管路,宜选用底阀,底阀一般只安装在泵进口的垂直管道上,并且介质自下而上流动;
6、升降式较旋启式密封性好,流体阻力大,卧式宜装在水平管道上,立式装在垂直管道上;
7、旋启式止回阀的安装位置不受限制,它可装在水平、垂直或倾斜的管线上,如装在垂直管道上,介质流向要由下而上;
8、旋启式止回阀不宜制成小口径阀门、可以做成很高的工作压力,公称可达到42MPa,而且公称通径也可以做到很大,最大可以达到2000mm以上。根据壳体及密封件的材质不同可以适用任何工作介质和任何工作温度范围。介质为水、蒸汽、气体、腐蚀性介质、油品、药品、等。介质工作温度范围在-196--800℃之间;
9、旋启式止回阀适用场合是低压大口径,而且安装场合受到限制;
10、蝶式止回阀的安装位置不受限制,可以安装在水平管路上,也可以安装在垂直或倾斜的管线上;
11、隔膜式止回阀适用于易产生的上,隔膜可以很好地消除介质逆流时产生的水击,它一般使用在低压常温管道上,特别适用于自来水管道上,一般介质工作温度在-12--120℃之间,工作压力&1.6MPa,但隔膜式止回阀可以做到较大口径,DN最大可以达到2000mm以上;
12、球形止回阀适用于中低压管路,可以制成大口径;
13、球形止回阀的壳体材料可以用不锈钢制作,密封件的空心球体可以包裹聚四氟乙烯工程塑料,所以在一般腐蚀性介质的管路上也可应用,工作温度在-101--150℃之间,其公称压力≤4.0MPa,公称通经范围在DN200—DN1200之间;
14、对于不可压缩性流体用止回阀选择时首先要对所需要的关闭速度进行评估,第二步是选择可能满足所需要的关闭速度的止回阀的类型;
15、对于可压缩性流体用止回阀选择时可以根据不可压缩性流体用止回阀的类似方法来进行选择,如果介质流动范畴很大,则用于可性流体的止回阀可使用一减速装置,如果介质流连续不段地快速停止和,如压缩机的出口那样,则使用升降式止回阀;
16、止回阀应确定响应的,阀门供应商必须提供选定尺寸的资料数据,这样就能找到给定流速下阀门全开时的阀门尺寸大小;
17、对于DN50mm以下的高中压止回阀,宜选用立式升降止回阀和直通式升降止回阀;
18、对于DN50mm以下的低压止回阀,宜选用蝶式止回阀、立式升降止回阀和隔膜式止回阀;
19、对于DN大于50mm、小于600mm的高中压止回阀,宜选用旋启式止回阀;
20、对于DN大于200mm、小于1200mm的中低压止回阀,宜选用无磨损球形止回阀;
21、对于DN大于50mm、小于2000mm的低压止回阀,伊选用蝶式止回阀和隔膜式止回阀;
22、对于要求关闭时水击冲击比较小或无水击的管路,宜选用缓闭式旋启止回阀和缓闭式蝶形止回阀。
主要作用/止回阀
一、对夹式止回阀用途:
止回阀安装在管路系统,其主要作用是防止介质倒流,止回阀是一种依靠介质压力开启和关闭的自动阀门。对夹式止回阀适用于公称压力&PN1.0MPa~42.0MPa、Class150~25000;公称通径DN15~1200mm、NPS1/2~48;工作温度-196~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿酸等多种介质。
二、对夹式止回阀的主要材质:
有碳钢、低温钢、双相钢(F51/F55)、钛合金、铝青铜、因科镍尔(INCONEL)、SS304、SS304L、SS316、SS316L、铬钼钢、蒙乃尔(400/500)、20#合金、哈氏合金等金属材料。对夹式止回阀的用途与
三、对夹式止回阀的标准与:
1、设计与制造:API594、API6D、JB/T8937,JB/T3595,
2、结构长度:API594、API6D、DIN3202、JB/T8937,ANSI/ASME&B16.10
3、压力、温度等级:ANSI&B16.34、DIN2401、GB/T9124、HG20604、HG20625、SH3406、JB/T74
4、试验与检验:API598、JB/T9092,GB/T13927
5、配管法兰:JB/T74~90、GB/T、HG、SH3406、ANSI/ASME&B&16.5、DIN、GB/T13402、API605、ASMEB16.47
四、对夹止回阀的结构特点:
1、结构长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8
2、体积小、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20
3、阀瓣关闭快速,水锤压力小
4、水平管道或垂直管道均可使用,安装方便
5、流道通畅、流体阻力小
6、动作灵敏、能好
7、阀瓣行程短、关闭冲击力小
8、整体结构简单紧凑、造型美观
9、使用寿命长、性能可靠
止回阀在水泵供水系统中的作用是防止高压水回流对水泵叶轮的冲击。系统在运行中由于某种原因,水泵突然停止运转时,泵内压力消失,与水泵出口相连的高压水就会反向流回水泵。水泵出口装有止回阀时,它会立即关闭,防止高压水反向流回水泵。
止回阀在热水系统的作用是防止热水回流到管道中。如果是PVC管很可能烫坏管道,甚至可能伤人,特别是在太阳能热水器系统中。 属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀的主要功能是用来防止管路中的介质倒流。启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上,阻止介质回流,以防发生事故。
工艺设计/止回阀
(1)主体毛坯的质量控制本阀门的所有零件均为锻件,锻造时严格按照锻造工艺规程和工序卡进行,严格控制始锻温度、终锻温度、变形程度和变形速度,按工艺规程规定的冷却方法进行冷却。对锻成品进行化学成分分析、力学性能试验、晶间腐蚀试验、金相组织分析,经分析、试验和测定,均符合相应标准。
锻件的质量通过超声波检验和液体渗透检验来保证,按照RCC-M要求对锻件进行100%的超声波探伤并评定,并对锻件的全部表面进行液体渗透检验和评定。
(2)焊接为了提高堆焊质量,对阀瓣和阀座的密封面堆焊采用了等离子氩弧焊工艺。同时,为确保焊接质量,对生产中所用焊接工艺重新进行了工艺评定。
(3)装配试验优质产品不仅需要高精度的零部件,更关键的是如何将这些高精度的零部件组装成高性能的产品。中核苏阀组织了一支经验丰富、技术过硬的、由多名技师和高级技工组成的装配、调试小组,负责阀门的装配、调试、试验,制订了零部件的清洗工艺、装配工艺,在装配和调试中严格把关,精益求精,确保阀门的装配、调试成功,并进行了各类性能试验,各项指标均符合设计任务书的要求。
(4)过程检验对阀门编制了质量计划,以确保阀门从原材料、毛坯投入、机加工、焊接、热处理、无损检测、清洗、装配、出厂试验以及各项型式试验均得到质量控制,并得到核工业第二研究设计院认可和现场见证。上海立诺防腐阀门制造有限公司是一家专业生产研发销售各类阀门、水泵及控制设备的集团性企业,主要产品有隔膜阀、调节阀、蝶阀、截止阀、止回阀、球阀、闸阀、减压阀、安全阀及美标、英标阀系列等相关产品。深入开发衬氟衬胶阀门、不锈钢阀门及其它电气动阀门是我公司发展的长远目标。产品采用ISO、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、GB、IB等国内外先进标准设计制造。具有结构合理,制作工艺精湛,规格齐全,质量稳定等特点并以可用性、可言性、可靠性三大性能,广泛应用于石油、化工、天然气、电力、、制药、建筑、供水等行业。并至力于开拓国际市场,远销美国、加拿大、德国、中东等国家和地区,深受用户赞誉和信赖。
适用场合/止回阀
蝶式双瓣止回阀适用于高层建筑给水管网,有一定化学腐蚀性介质管网、安装空间有限制的管网,还适用于污水管网。
升降式静音止回阀适用于给排水工程质量要求高的管网;压力要求相对高的管网(PN2.5Mpa);可安装在泵的出口处,是经济实用的防水锤止回阀。
升降式消声止回阀适用于给排水系统,高层建筑管网,可安装在泵的出口处,结构稍加改动,可作为吸水底阀使用,但不适用于污水管网。 适用于潜水、排水、排污泵,特别适用于污水和污泥系统。
旋启式橡胶止回阀适用于生活用水管网中;但不适用于沉积物多的污水
旋启单瓣止回阀适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所最为适用。
标准/止回阀
(1)、产品标准
《通用阀门铁制旋启式止回阀》GB/T&13932-92
《通用阀门钢制旋启式止回阀》GB&1
《通用阀门铁制截止阀与升降式止回阀》GB&1
《对夹式止回阀》JB/T&
《钢制阀门一般要求》GB/T&
《阀门的检验与试验》JB/T&
(2)、工程标准
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB&
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB
(3)、相关标准图
01SS105常用小型仪表及特种阀门选用安装
选型标准/止回阀
的选型标准内容如下:&&
1、为了防止介质逆流,在设备、装置和管道上都应安装止回阀;
8、旋启式不宜制成小口径阀门、可以做成很高的工作压力,公称压力可达到42MPa,而且公称通径也可以做到很大,最大可以达到2000mm以上。11、隔膜式适用于易产生水击的管路上,隔膜可以很好地消除介质逆流时产生的水击,它一般使用在低压常温管道上,特别适用于自来水管道上,一般介质工作温度在-12--120℃之间,工作压力&1.6MPa,但隔膜式止回阀可以做到较大口径,DN最大可以达到2000mm以上;
12、球形止回阀适用于中低压管路,可以制成大口径;
13、球形止回阀的壳体材料可以用不锈钢制作,密封件的空心球体可以包裹工程塑料,所以在一般腐蚀性介质的管路上也可应用,工作温度在-101--150℃之间,其公称压力≤4.0MPa,公称通经范围在DN200—DN1200之间;
14、对于不可压缩性流体用止回阀选择时首先要对所需要的关闭速度进行评估,第二步是选择可能满足所需要的关闭速度的止回阀的类型;
15、对于可压缩性流体用止回阀选择时可以根据不可压缩性流体用止回阀的类似方法来进行选择,如果介质流动范畴很大,则用于可压缩性流体的止回阀可使用一减速装置,如果介质流连续不段地快速停止和启动,如压缩机的出口那样,则使用升降式止回阀;
16、应确定响应的尺寸,阀门供应商必须提供选定尺寸的资料数据,这样就能找到给定流速下阀门全开时的阀门尺寸大小;
止回阀前后介质压力处于接近平衡而又互相“拉锯”的状态,阀瓣经常与阀座拍打,某些脆性材料(如铸铁、黄铜等)做成的阀瓣就被打碎。
预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的止回阀。
介质倒流的原因有
①密封面破坏;②夹入杂质。修复密封面和清洗杂质,就能防止倒流。
双旋启动式止回阀用途及特性
旋启式止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。属于类,启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上,阻止介质回流,以防发生事故。生产的美标止回阀按照ANSI&B16.34标准设计制造。品种有:旋启式止回阀,升降式止回阀,升降立式止回阀;Class&150lB~900Lb;NPS&1"~28"工作温度-40~570℃;阀体材料有:WCB,WC1,WC6,WC9,C5,CF3,CF8,CF3M,CF8M等。旋启式止回阀适用介质:水,蒸气,油品,硝酸,强氧化介质和尿素等。广泛应用于电站,石油,化工,制药,食品等行业。可与进口设备直接配套使用。对夹式止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150~2500;公称通径DN12~1200mm、NPS1/2~48;工作温度-196~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。
认证信息/止回阀
止回阀CE&(PED&97/23/EC)&ComplianceCE(压力设备97/23/欧共体)认证
许多Check-All的阀门产品均符合压力设备指令(PED&97/23/EC)。我们的证书编号为CE62128,是由英国工业标准协会(BSI)颁发的,同时它也是我们组件H(全质量体系)合规性评估的指定主体。
B16.34&Certification&ASME&B16.34法兰、螺纹和焊接端连接阀门认证
部分阀门尺寸可以按照B16.34证书来提供。咨询厂家获得更多信息。
Canadian&Registration&Number&CRN认证
Check-All的许多阀门也获得了加拿大注册号(0CC)。在加拿大的一些特殊应用条件下,部分产品的使用需要有加拿大注册码CRN。Check-All在加拿大所有的省份和地域均有注册登记。在订购时要提出"CRN测试和标签"的要求。如果您需要含有CRN的阀门,请咨询厂家。
Sanitary&Standards3A卫生标准
Check-All&3SC系列的止回阀符合牛奶和牛奶制品真空消除器和止回阀&3A卫生标准,标准号为58-01。在其他的要求中,该标准要求32镭加工,并有精确的刻槽角度和深度,这些要求均为了卫生目的。如果需要表面加工,请联系厂家。
Check-All阀门公司有ISO认证。我们的证书号为:FM&40858,是由英国标准协会(BSI)颁发的。该证书标明Check-All的所有产品的设计、生产和分销均符合ISO-的要求。这也意味着当您订购了Check-All的阀门产品时,你将按时放心的收到高品质的止回阀。
NACE&Compliance美国防腐工程师协会认证
许多Check-All的阀门产品符合NACE&MR0175/ISO&15156和NACE&MR0103。联系厂家可获得。
行业发展/止回阀
中国阀门产业链众多,但非强国。总体上去看我国已经迈入了世界阀门大国的行列,但从产品质量来看我国离阀门强国仍有很长的一段差距。行业的生产集中度低、高端产品相配套的阀门研发能力低、阀门行业制造技术水平低等现象仍然存在,进出口贸易逆差不断扩大。
来几年将是阀门行业的高速震荡期,这种高速震荡带来的直接后果是导致阀门橱柜品牌阵营中两极分化的趋势扩大。预计今后几年真正能够在市场上存活的阀门企业绝对不有这么多。但阀门行业的这种高速震荡将带来巨大的机会,震荡的结果将会使市场运作更加理性。
高端阀门的国产化之路异常“坎坷”。基础件已经成为制约我国制造业向高端化发展的短板,十二五期间政府将继续加大对高端装备零部件的国产化力度。此处我们选取《实施方案》里提及的几个重点发展行业具有代表性的阀门进行进口替代的可行性分析。从分析我们可以看出各子行业阀门进口替代可行性差别很大,高端阀门亟待更多的政策引导及科研扶持。
阀门行业在国民经济发展中,作为准备制造业的一个重要环节,起到非常重要的作用。由于我国国内阀门制造业水平与国际先进水平相比仍有一定差距,好多高参数、高温高压、高磅级的关键阀门原一直依赖进口,为了力促阀门国产化,在国务院下达的《关于加快振兴装备制造业的若干意见》后,国家有关部门根据国家作出的重大装备国产化的要求,先后作出了一系列重大部署,并由国家发改委牵头,中国机械工业联合会和中国通用机械工业协会一起,部署制订了相关领域重大装备的阀门国产化方案,并多次与有关部门协调,如今阀门国产化在国内阀门行业已形成共识。
积极采用国际标准进行产品设计;吸收国外优秀的设计结构;产品试验、性能检验严格按国际标准进行;吸收国外先进生产工艺经验重视新材料的研究及推广应用;弄清进口的高参数阀门产品的技术参数和工况条件等是加快国产化进程,推进阀门产品不断更新,全面实现阀门的国产化的唯一途径。
随着阀门行业重组步伐的加快,未来行业将是阀门产品质量安全和产品品牌之间的竞争,产品向高技术、高参数、耐强腐蚀、高寿命方向发展,只有通过不断的技术创新,开发新产品,进行技术改造,才能逐步提高产品技术水平,满足国内装置配套,全面实现阀门的国产化。我国阀门制造行业在庞大的需求环境下,必将呈现出更好的发展前景。
止回阀性能参数/止回阀
阀体材料公称压力&  (MPa)工作温度&  (℃)适用介质碳 钢1.6-6.4≤425水、油品、蒸汽10.0、16.0≤450/不锈钢P1.6-16.0≤200硝酸类R//醋酸类铬镍钛耐热钢PI1.6-6.4≤550石油、石油产品铬钼钢1.6-16.0≤550称压力&  PN公称通径&  DN主要连接尺寸外形&  尺寸LDD 1D 2D 6bff 1Z-φdH1.6MPa4020014511085-162-4-189550230160125100-162-4-1810565290180140120-182-4-1812080310195165135-203-8-18130100350215180155-203-8-18140125400245210185-223-8-12155150480280240210-243-8-23180200600335295265-263-12-23215
万方数据期刊论文
核动力工程
万方数据期刊论文
万方数据期刊论文
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于www.baike.com。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:51次
参与编辑人数:28位
最近更新时间: 16:31:47
贡献光荣榜
扫码下载APP}

我要回帖

更多关于 泵出口管路震动 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信