闸控式密封理士胶体蓄电池池能用直流充电吗

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
在用户的关心和支持下,&南都牌&阀控式密封铅酸蓄电池的质量日益提高,产品...4)为保证电池使用寿命,每次放电的深度不能太大,最好不要超过80%.特别是...
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
阀控式密封胶体蓄电池
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
储能用阀控式密封胶体蓄电池技术规范
下载积分:800
内容提示:储能用阀控式密封胶体蓄电池技术规范
文档格式:PDF|
浏览次数:104|
上传日期: 00:26:42|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 800 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
储能用阀控式密封胶体蓄电池技术规范
官方公共微信我们的产品八:直流屏用胶体蓄电池
&本产品为固定型胶体蓄电池,主用作各类场所的直流屏电池,另还有以下规格型号可供用户选择:
GFMJ-100,GFMJ-150,GFMJ-200,GFMJ-250,GFMJ-300,GFMJ-400,GFMJ-500,GFMJ-600,GFMJ-700,GFMJ-800,GFMJ-1000
6-FMJ-24,6-FMJ-38,6-FMJ-60,6-FMJ-65,6-FMJ-70,6-FMJ-80,6-FMJ-100,6-FMJ-120,6-FMJ-150,6-FJM-200
<font STYLE="FonT-siZe: 20px" COLOR="#-FMJ-100(前置端子),6-FMJ-150(前置端子)
一、产品特点
1、&槽盖选择ABS工程塑料,热封工艺密封,端子与电池盖间采用可靠的双重密封方法,即第一道用塑料螺母紧压耐酸耐老化的硅氟橡胶圈,第二道用环氧树胶封,确保在振动或撞击下不漏液。
2、&&选用高孔率胶体电池专用隔板,其电池内阻低,气体复合率高,无酸雾逸出,不腐蚀设备。
3、&板栅采用多元耐腐合金,解决了常规铅钙合金无锑效应产生的蓄电池容量早衰问题,有效延长了电池使用寿命。
4、&铅膏配方采用纳米材料,有效提高了活性物质利用率,电池放电性能优越。
5、&采用先进的胶体电解质,有效地提高了电池各方面的性能,比如充电接受能力强,耐过充电性能好,抗热失控能力好,循环寿命长等。
6、&电解液成胶状,可以卧式安装安置。
7、采用唇形安全阀,当电池内部压力达到一定值时,安全阀自动开启泄压;当压力恢复到正常值时自动关闭。安全阀上装有防酸隔爆片,确保电池外部遇明火不会引爆电池。
8、电池极柱采用嵌入式大面积铜芯,适应大电流放电。
二、使用环境条件
电池可在-15&#51;范围使用,推荐使用温度范围5&#51;。最高环境湿度不应大于90%,最宜通风良好,清洁干燥,避免阳光直射。胶体电池承受的最高海拔5000米,最高地震烈度9级。
三、技术特性
1、产品执行标准
产品执行企业标准Q/
BUAX003-2012阀控式密封铅酸蓄电池,同时满足以下标准要求:
YD/T《通信用阀控式密封胶体蓄电池》
T19638.2—2005《固定型阀控式密封铅酸蓄电池》
2、技术指标
10小时率放电容量第1次循环不低于0.95C10,第3次超过C10
设计浮充寿命大于15年(12V系列大于12年)
自放电率〈3%/月
密封反应效率〉95%
浮充电流约为2mA/Ah
开路电压偏差值小于20mV(专指2V电池)
浮充电压2.23~2.27V/单体(专指2V系列电池)
均充电压2.35~2.40V/单体(专指2V系列电池)
3、充电特性
充电条件是影响电池使用性能和寿命的重要因素,丰日GFMJ系列电池在使用过程中采用恒压限流的充电方式,限流值为0.1C10A-0.125C10A。
蓄电池最佳使用温度为25&#8451;,其浮充电压、均充电压都以25&#8451;为基准。如果温度未达到上述要求,可参照下表对浮充电压和均充电压进行温度补偿调整。
不同环境温度下浮充电压、均充电压对照表
充电电压(V/单格,单体12V电池有6格故需剩以6)
最大充电电流
0-9&#8451;
10-19&#8451;
20-29&#8451;
30-39&#8451;
0-9&#8451;
10-19&#8451;
20-29&#8451;
30-39&#8451;
&&蓄电池使用寿命与其工作环境温度、放电深度、放电次数、充电电流、充电电压、充电时间等使用条件有非常密切的关系。
&&根据板栅腐蚀速率0.03~0.05mm/年,“丰日”牌蓄电池在2.25V/单体(25&#8451;,12V电池13.5V/单体)正常条件下运行,GFMJ系列浮充使用寿命理论上大于15年,循环使用寿命在放电深度小于80%的情况下大于500次;FMJ系列浮充使用寿命理论上大于12年,循环使用寿命在放电深度小于80%的情况下大于400次。
丰日牌GFMJ、FMJ系列阀控式密封铅酸蓄电池组采用地面安装、柜式安装和架式安装三种形式;其中容量为300Ah及以下的蓄电池采用柜式安装,300Ah-1000Ah的蓄电池采用架式安装,1000Ah以上宜采用地面安装。
1、地面安装
蓄电池容量较大,电池的质量和体积较大,或电池室面积较大时,宜采取地面安装。如2V1500Ah、2V2000Ah和2V3000Ah宜采用地面安装。
2、柜式安装
当蓄电池质量较轻和体积较小时,为减少电池占地面积,与电源主机柜保持一致,可采用柜式安装。
3、架式安装
蓄电池组架式安装能减少电池组占地面积,又便于不同电池组电压的组合和电池维护。根据电池组电压和电池容量等级的不同,电池架可分为单层单列、双层双列或多层多列等几种方式。
4、蓄电池安装注意事项:
(1)取暖器或空调通风孔不应直接对着蓄电池,应尽量使蓄电池组各部位温差不超过3&#8451;。蓄电池室应避免阳光直接照射,远离火源,不能置于大量放射性、红外线辐射、有机溶剂和腐蚀气体环境中。
(2)蓄电池室内应有通风设施,当蓄电池严重过充时,可能会有氢气和氧气排放在大气中。据此,在成套电源装置中,柜的设计也应有良好的通风。成套装置可布置在控制室内。
(3)蓄电池布置在楼层上时,应向土建专业提供负荷要求。抗震裂度为7度及以上地区,应采取地脚螺栓固定,加防震支架等措施,并降低蓄电池迭装层数。
(4)因蓄电池系成品出厂,蓄电池内有酸液并已充电,故在运输、安装过程中,必须小心搬运、防止短路,严禁摔、砸、倒立、反接等现象。
(5)由于蓄电池组件电压较高,存在电击危险,因此在装卸导电连接片时,应使用绝缘工具,安装或搬运电池时要戴绝缘手套;蓄电池在搬运过程中,不能触动极柱和安全排气阀。
(6)脏污的连接片或不紧密的连接均可能引起电池打火,所以要保持连接片在连接处的清洁,并拧紧连接片;但拧紧螺母时扭矩不超过15N·m,使其不对端子产生扭曲应力。单只蓄电池采用不锈钢或镀锡螺钉、螺栓、镀锡铜排连接片和平垫圈串联连接。
(7)蓄电池之间、蓄电池组件之间以及蓄电池组与直流电源柜之间的连接应合理方便,电压降尽量小,不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用;安装末端连接件和导通蓄电池系统前,应认真检查蓄电池系统的总电压和正、负极,以保证安装正确。
(8)蓄电池与充电装置或负载连接时,电路开关应位于“断开”位置,并保证连接正确:蓄电池的正极与充电装置的正极连接,蓄电池的负极与充电装置的负极连接。
(9)蓄电池和设备保持清洁,经常用湿布擦拭,而不能使用有机溶剂(如汽油等)清洗外部,不能使用二氧化碳灭火器扑灭蓄电池火灾,可用四氯化碳之类的灭火器具。
(10)蓄电池在安装前可在0~35&#8451;的环境温度下存放,存放期不超过6个月,贮存期为3~6个月的蓄电池应进行充电维护,存放地点应干燥、清洁、通风。
(11)蓄电池连接按照本公司的连接线路图连接。
GFMJ、FMJ系列蓄电池既可浮充使用也可循环使用。
2、电池充电电压不能过高或过低,否则会降低电池容量或使用寿命,并在下列情况下应进行均衡充电。
3、安装结束后,投入使用前需均衡充电。
4、事故放电后需进行均衡充电,2V单体电池浮充电压低于2.10V(12V电池相应剩6)时需进行均衡充电。均衡充电方法以恒压限流法为宜,限流0.1~0.125C10A,恒压2.35V/单体(12V电池相应剩6)(25&#8451;),在该电压下恒压均充到充电电流降到0.01C10A,延时3小时,即为均衡充电结束。确定充电电压时应考虑环境温度,一般规定在25&#8451;,浮充电压值2.25V/单体(12V电池相应剩6),均充电压值2.35
V/单体(12V电池相应剩6),其它环境温度的浮充电压、均充电压按前述“三、4”节要求进行校正。
5、蓄电池在运行中应保持完整的运行记录,每月应记录一次单体电池电压,电池组总电压。
1、每年检查一次连接端子的紧固状况,安装运行第一年,应每4个月检查一次。松动的连接导线必须拧紧至规定的扭矩值,但运行中不得拆开或重新装配电池。
2、运行中如发现异常情况,应及时查找故障原因,如出现故障,电池应及时更换。(例:电池电压异常偏高或偏低,电池壳、盖有裂纹或变形,或电解液泄露,及电池温度异常等。
3、长期处于浮充运行时,应定期检查充电设备是否完好,每3个月按均衡充电方法进行一次均衡充电,每年以实际负荷做一次核对性放电试验(放额定容量的30%~40%)每三年做一次容量试验。
4、注意充电设备的浮充电压精度在±1%范围,确保运行寿命。
5、所用充电仪表要定期校验,确保显示数字的准确性与有效性,防止因仪表显示值错误影响电池正常运行使用寿命。
七、售后服务
1、免费为用户提供选型服务并协助设计。
2、用户在收到货物三个月内,如对产品本身有异议,公司负责无条件调换,甚至退货。
3、在正确使用情况下,由于本公司产品的质量问题,GFMJ系列电池公司在三年内实行三包(包修、包换、包退),FMJ系列电池公司在一年内实行三包,在产品设计寿命期内均提供终身维修。