三相柴油发电机接线图维护保养规程?

为规范三相柴油发电机接线图运荇管理工作确保三相柴油发电机接线图良好运行,特制定本规程

  1.1值班员应密切监视三相柴油发电机接线图的运行并每隔1小时进荇一次记录,巡视部位包括:三相柴油发电机接线图、冷却水箱、排烟系统、回风系统、控制柜(箱)、储油箱、蓄电池、消音系统

  1.2巡视监控内容如下:

  a.有无异常声响或大的震动;

  b.有无异常气味;

  c.排烟颜色是否正常,是否有漏油(机油、柴油)、漏水现象;

  d.机油压力、冷却水温是否正常;

  e.频率偏差是否较大;

  f.三相、单相电压是否正常三相电流是否有过载现潒;

  g.各信号灯是否正常;

  h.检查蓄电池状况;

  i.回风是否顺畅;

  j.紧固件是否有松动现象;

  l.消音效果是否理想;

  m.每月应使备用三相柴油发电机接线图试运行半小时。

  1.3对于巡视中发现的不正常情况工程部值班员应及时采取措施予以解決。整改时应遵守《三相柴油发电机接线图维修保养规程》

  2.0三相柴油发电机接线图异常情况的处理

  2.1三相柴油发电机接线图"飛车"的处置。三相柴油发电机接线图发生"飞车"现象时工程部值班员需沉着、冷静、迅速果断地采取措施:

  a.切断油路:将油门开关拉到停机位置,如果柴油机停不下来可以拆掉油泵进油管或高压油管;

  b.切断气路:用棉衣等物品直接包住空气滤清器,或空气滤清器拆下直接用棉衣等物品塞住进气口(切断气路时,一定要注意安全);

  c.绝对禁止减少或去掉负载;

  d.柴油机停机后应竝即查找原因。排除故障后试机运行,一切正常后方可正式使用

  3.2三相柴油发电机接线图房发生火灾时按《安全管理手册》中《應急处理程序》处理。

  3.3三相柴油发电机接线图房发生水浸时的处置:

  a.视进水情况关掉机房内运行的三相柴油发电机接线图;

  c.如果漏水较大应尽力阻滞进水;

  d.漏水源堵住后,应立即排水;

  e.排干水后应立即对湿水设备设施进行除湿处理。如鼡干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风、更换相关管线等;

  f.确认湿水已消除各绝缘电阻符合要求后,开机试运行如无异常凊况出现则可以投入正常运行。

  3.0当值电气值班员应按时开关三相柴油发电机接线图对于手动操作的三相柴油发电机接线图,在停"市电"时

  应在15分钟内启动三相柴油发电机接线图并开始供电;在来"市电"时应在15分钟内关停三相柴油发电机接线图。

  4.0三相柴油发電机接线图房的管理

  4.1无关人员不准进入机房若需要进入,需经服务中心主任同意并在电气值班员的陪同下方可进入机房。

  4.2机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品机房内应备齐消防器材,并放置在方便、显眼处机房内严禁吸烟,严禁明火

  4.3每周打掃一次机房卫生,做到地面、设备设施表面无积尘、无锈蚀、无油渍、无污物、油漆完好、整洁光亮

  4.4机房应当通风良好、光线足夠、门窗开启灵活。

  4.5机房都应当做到随时上锁钥匙由工程部保管,不得私自配钥匙

  5.1接班人员应准时接班;

  5.2接班人員应认真听取交班人员交代,并查看《三相柴油发电机接线图运行记录表》检查工具、物品是否齐全,确认无误后在《三相柴油发电机接线图运行记录表》上签名

  5.3有下列情况之一者不准交接班:

  a.上一班运行情况未交代清楚;

  b.记录不规范、不完整、不清晰;

  d.接班人未到岗;

  e.事故正在处理中或交班时发生故障,此时应由交班人负责继续处理接班人协助进行。

  6.0值班员應将三相柴油发电机接线图的运行情况规范、详细、清晰地记录在《三相柴油发电机接线图运行记录表》内并于每月的3号之前将上一个朤的记录整理成册存档,保存期为两年

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

三相柴油发电机接线图组检修规程1、概述:我厂#1、#2机共设计安装两台应急三相柴油发电机接线图组以备主系统发生全厂停电故障时,能够快速自启动带载运行(自启动嘚定义是:柴油机组在额定转速下发电机在额定电压下稳定运行2~3秒,并具备首次加载条件)。当柴油机组达到额定转速、额定电压後自动闭合出口断路器并输出两路开关量分别至保安A、B段。经保安A、B段分配至各个厂用负荷本机组为德国进口,机组能够12小时满容量運行机组运行选择开关至少有“自动”、“手动”、“试验”、“零位”四个位置,机组正常处于“自动”位置机组的启动方式为电啟动,启动电源由蓄电池组供给蓄电池容量应满足连续启动九次的用电量。每次持续时间不小于6秒1.1系统结构:由柴油机和发电机两大單元组成。1.1.1柴油机的结构:柴油机由本体、燃油、润滑油、冷却、调速、启动、排气、预热、增压系统设备及其附件组成1.1.2发电机的结构:发电机由本体、励磁系统、励磁调节、保护、控制、信号、测量、接地、馈线装置及其配电柜等组成。1.2燃油:燃油牌号:S2B252-810#或-20#轻柴油1.3润滑油:润滑油牌号:DELVACSUPER柴油机油。1.4保护:1.4.1发电机及其引出线保护:同步发电机装设过电流保护;总馈线及分支馈线应装设相间短路及过负荷保护;整个馈电系统应装设单相接地检检测装置相间短路保护动作于断路器跳闸;过负荷和接地检测装置动作于信号。发电机的内部短蕗保护采用过电流保护装置;馈线的短路保护和过负荷保护宜利用断路器内附的半导体脱扣器实现当其灵敏度不能满足要求时,应装设彡相(三继电器式接线)反时限保护装置接地保护选用高灵敏度的接地检测装置。发电机、总馈线、分支馈线的短路保护动作时应具有選择性无刷励磁方式应装设整流二极管故障保护。发电机励磁系统应装设自动电压调整器故障保护1.4.2柴油机保护:柴油机装设水温过高,机油油压过低超速保护,保护动作于停机;装设水温高、机油压低等保护润滑油温度高,保护动作于信号1.5信号:机组必须装设下列信号:机组运行信号;机组三次启动失败信号*;运行方式选择开关位置信号(就地控制屏可不设)*机油油压低和过低信号;冷却水温高、水温过高信号;燃油箱油位低信号;控制电源故障信号;保安段电源自投回路熔断器熔断信号;启动电源电压消失信号;机组故障总信號*;机组运行异常信号*;机组超速信号;旋转整流二极管故障信号;自动电压调整器故障信号;*:表示该信号除就地安装外,尚引至主机組的单元控制室(空接点输出)2.技术参数:机组型号V700P5F外形尺寸/长×宽×高mm×1950重量kg5460常用功率kVA/kW700/560额定电压V400/230输出频率Hz50稳态电压调整率%±1电压波动率%≤0.5频率波动率%≤0.5负荷突变频率稳定时间(S)≤3负荷突变电压稳定时间(S)≤2接线方式3相4线控制系统微电脑控制系统(Deepsea)减振系统高弹性橡胶减震器噪喑(dB)(7米处)90发动机发动机型号12V2000G63外形尺寸/长×宽×高mm×1590重量kg2490功率(常用/备用)kW625/680类型12缸V式,增压中冷机油类型APICG15W-40燃油类型0#柴油燃油消耗率g/kWh(L/h)196/144机油消耗率g/kWh燃油的0.5%启动方式DC24V电启动调速方式MDEC冷却方式水冷风扇功率损耗kW24平均有效压力bar20.9活塞速度m/s7.5冷却液流量m3/h49进气流量m3/s0.8排气流量m3/s2.1排气温度℃595冷却空气流量m3/min13.4壓缩比16:1燃烧方式直喷式缸径/冲程mm130/150单缸排量L1.99飞轮接口尺寸(飞轮壳/飞轮)SAE0/18发电机型号(单轴承)LSA49.1M7A外形尺寸/长×宽×高mm×1058重量kg1645功率(常用/备用)kW580/640励磁系统无刷自励短路电流能力300%In:10s防护等级IP23绕组节距2/3稳态电压调整率±1%恢复时间s≤1.0波形畸变率THDC<4%电话谐波因数THF<2%电话干扰因数TIF<50控制系统控制模块Deepsea5220(彡遥型)显示内容市电交流相/线电压、发电交流相/线电压、发电三相电流、市电频率、发电频率、发电转速、机油压力、水温、有功率、輸出功率、电池电压、功率因数、运行时间、燃油油位(可选)主要功能发电欠/过电压、超载、发电欠/过频率、欠/超速、充电失败、急停、低油压、高水温、停机失败、启动失败、欠/过蓄电池电压、低燃油报警、丢失速度信号、市电欠/过电压、市电欠/过频率、机组自启动、ATS轉换控制、记录最后15条急停报警3.工作原理及型号说明:3.1工作原理:当常用交流系统发生故障时,常用交流电失去三相柴油发电机接线图組即时启动,所发出的电能经保安A、B段送至厂用主要负荷(如UPS、润滑油泵盘车等)。使其能够正常工作保证汽轮发电机组的正常运行戓减少汽轮机组突然停机而造成设备的损坏。3.2型号说明:3.3发动机外观结构:4.保养:4.1保养的目的:4.1.1确保提供足够的合适的燃油4.1.2确保燃烧空氣是干燥的和干净的。4.1.3只能使用干净的、经过滤的水4.2保养的注意事项:4.2.1应特别注意车间清洁和整洁,以便于发现可能的遗漏防止随之洏来的损坏。4.2.2防止橡胶件和塑料件与燃油和润滑油接触不要用有机洗涤剂清洗,只能用干布擦净4.2.3一定要更换所有的密封圈和密封垫。4.3保养的等级:等级项目时间W1运行检查每月W2、W3和W4在不拆发电机的情况下进行的定期维护保养。6个月~4年或运行250~1500小时W5该保养部分须部分拆卸发动机。运行3000小时或8年W6大修、发动机完全解体。(厂家建议)运行6000小时或16年4.4保养项目:4.4.1定期保养:检查项目检查内容(W1-每月试運行/运行检查)发动机运行检查转速。发动机运行检查所有压力表的压力值发动机运行检查所有温度表的温度值。发动机运行检查运行噪声发动机运行检查发动机和外部管系的渗漏情况。中冷器检查放水管冷却水及杂物(仅对TB型)空气滤清器检查信号环位置。排气系統排气颜色机油检查油位。发动机冷却液检查水位增压空气冷却液检查水位。(仅对TB型)4.4.2对于新机或运行一段时间的机组保养:检查項目检查内容(新机、经过W2、W3、W4的运行及W5、W6的保养)配气机构检查阀间隙燃油粗滤器检查、必要时更换滤芯。排气系统检查密封性发動机冷却水泵检查排泄孔。增压空气冷却水泵检查排泄孔发动机机脚检查紧固性。5.一般检修项目:5.1空气进气管检查进气侧泄漏或损坏;5.2發电机传动检查三角皮带的张紧和损坏情况;5.3风扇传动检查三角皮带的张紧和损坏情况;5.4配气机构检查气门间隙;5.5燃油双联滤器更换滤器;5.6燃油粗滤器清洁;5.7机油旧油取样分析;5.7.1机油换油:a、每使用二年b、用二号机油不超过500小时。c、用三号机油不超过1000小时5.8机油滤清器更換—在更换机油时进行;5.9

}