室外照明:25*4扁铁作接地线时 埋地最底深度有要求么?推荐回答:室外照明25*4扁铁做接地极的时候埋设深度一般不小于0.7m。电气接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。自然接地体有:①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外);②金属井管;③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构;④建筑物的钢筋混凝土基础等。人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢等。当土壤有强烈腐蚀性时,应将接地体表面镀锡或热镀锌,并适当加大截面。水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。人工接地体的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力破坏,根据实际测量确定,接地电阻一般要求不超过4Ω,联合接地不超过1Ω。请问路灯配电系统的要求推荐回答:回复 12# TN-C-S或者TN-S系统,变电所内部中线点跟设备外壳可导电部分一般是共用接地的,一旦高压侧出现接地故障,这个故障电流很大,那PE线或PEN线以及设备外壳不就会出现很高电电压了么(串入高电位),由于室内做了总等电位,电压升到同一水平,不存在电击危险,但是室外路灯不重复接地(相当于局部TT系统),那还是会存在很高的接触电压。路灯接地电阻测试标准值多少推荐回答:1000V性点直接接系统接电阻Rd应于或等于4Ω重复接电阻应于或等于10Ω.电压1000V性点接系统般规定接电阻R4Ω.根据实际安装经验路灯照明系统接电阻Rd应于或等于4Ω.LED灯关掉以后还有微亮是怎么解决推荐回答:应该分析零线接地的问题。既然火线已经确认全由开关控制,开关全关,火线连接LED灯那根线是零电压,零电压是不能激发LED灯闪的。那么造成灯闪就是连接LED灯的那跟零线作怪了,因为零线连接整楼全部用户包括室外变压器,如果零线中有杂乱干扰脉冲电压,该电压与所有带镇流器的灯相互作用,造成LED灯闪。检查与解决:1.先关总开关看闪不闪。2.检查家内总开关是否控制零线,若不控制就把接线柱上的进户零线摘掉看看闪不闪。3.用摇表测试地线接地电阻大小,看看接地是否良好,有可能室外零线接地不好,电阻大。4.在家中找一个可靠的接地点如金属自来水管、混凝土墙内钢筋...把零线接上,让杂乱干扰脉冲电压从阻值小的墙滤放掉,让火、零线都零电压。保护接地的问题推荐回答:保护接——变压器性点(或相)直接接电网内切电气设备情况带电金属外壳及连接金属部与作靠电气联接保护接零1KV变压器性点直接接系统切电气设备情况带电金属部与电网零干线靠连接接防止身触电事故、保证电气设备运行所采取项重要技术措施两种保护同点主要表现三面:保护原理同接保护基本原理限制漏电设备泄露电流使其超某安全范围旦超某整定值保护器能自切断电源;接零保护原理借助接零线路使设备绝缘损坏碰壳形单相金属性短路利用短路电流促使线路保护装置迅速作二适用范围同根据负荷布、负荷密度负荷性质等前我现行低压公用配电网络通采用TT或TN-C系统实行单相、三相混合供电式即三相四线制380/220V配电同向照明负载力负载供电三线路结构同接保护系统相线性线三相力负荷需要性线要确保设备良接行系统性线除电源性点接外再接连接;接零保护系统要求论情况都必须确保保护性线存必要保护性线与接零保护线架设同系统保护性线必须具处重复接检修接——临挂线临接事故接——带电体与意外接接工作接——三相四线制性点接保护接固定接安全接防雷接防静电接屏蔽接2、确认识掌握保护接两种保护式同点使用范围实践证明采用保护接前我低压电力网种行效安全保护措施由于保护接接保护接零保护两种同保护式使用客观环境同选择使用仅影响客户使用保护性能影响电网供电靠性作公用配电网络电力客户何才能确合理选择使用保护接呢电力客户究竟应该采取何种保护式首先必须取决于其所供电系统采取何种配电系统客户所公用配电网络TT系统客户应该统采取接保护;客户所公用配电网络TN-C系统则应统采取接零保护TT系统TN-C系统两具各自独立特性系统虽两系统都客户提供220/380V单、三相混合电源间仅能相互替代同保护措施要求截同同配电系统两种保护式同存采取接保护设备旦发相线碰壳故障零线电压升高相电压半或更高接零保护(设备金属外壳与零线直接连接)所设备便带同高电位使设备外壳等金属部呈现较高电压危及使用员安全同配电系统能采用同种保护式两种保护式混用其客户必须懂叫保护接确区接与接零保护同点保护接指电器、电力设备等由于绝缘损坏能使其金属外壳带电防止种电压危及身安全设置接称保护接金属外壳用保护接线(PE)与接极直接连接叫接保护图1所示;金属外壳用保护线(PE)与保护性线(PEN)相连接则称接零保护图2所示4、何确选择使用接保护与接零保护规范受电端建筑物内配电线路设计、施工工艺标准要求通新建或改造客户建筑物室内配电部实施局部三相五线制或单相三线制取代TT或TN-C系统三相四线制或单相二线制配电模式效实现客户端保护接所谓局部三相五线制或单相三线制低压线路接入客户客户要改变原传统配线模式原三相四线制单相二线制配线基础别各增加条保护线接入客户每需要实施接保护电器插座接线端便于维护管理条保护线室内引室外引入端交汇处应装设电源引入配电盘再根据客户所配电系统别设置保护线接入4.1 TT系统接保护线(PE)设置要求用户所配电系统TT系统由于该系统要求客户必须采取接保护式达接保护接电阻值要求客户要按照《农村低压电力技术规程》要求室外埋设工接装置其接电阻应满足式要求:Re≤Ulom/Iop式:Re 接电阻(Ω)Ulom 通称电压极限(V)情况按交流效值50V考虑Iop 相邻级剩余电流(漏电)保护器作电流(A)于般用户讲要采用40×40×4×2500毫米角钢用机械打入式垂直打入0.6米能满足接电阻阻值要求用直径≥φ8圆钢焊接引面0.6米再用同引入电源相线同等材质型号导线连接配电盘保护线(PEE)4.2 TN-C系统接零保护线(PE)设置要求由于该系统要求用户必须采取接零保护式需要原三相四线制或单相两线制基础另增加条专用保护线(PE)该条保护线由用户受电端配电盘保护性线(PEN)引与原三相四线制或单相二线制同进行配线连接保证整系统工作安全靠使用应特别注意保护线(PE)自保护性线(PEN)引用户端形性线N保护线(PE)使用能两线再进行合并(PEN)线确保保护性线(PEN)重复接靠性TN-C系统主干线首、末端所支T接线杆、支末端杆等处均应装设重复接线同三相四线制用户应接户线入户支架处(PEN)线性线(N)保护线(PE)前进行重复接论保护性线(PEN)、性线(N)保护线(PE)导线截面律按照相线导线型号截面标准选择5、使用保护接应注意几问题用户根据自所配电系统确选择采取保护式要特别注意几面问题:5.1 TT系统用户使用电器外露导电部要全部作接保护TT系统受电设备外露导电部作接保护旦绝缘破损外壳即呈现危险电压触及通体电流值达数百毫安足致于死外露导电部作接保护装RCD导致电源断使身安全保护5.2 TN-C系统用户所使用电器外露导电部要用保护线连接保护性线严禁保护线(PE)断线TN-C系统接保护性线防止受电设备绝缘破坏外壳带电伤受电设备外露导电部用保护线与保护性线相连接所起保护作用主要利用相线碰壳产短路电流短路电流经相线—性线路经电源性点接装置使流保护装置作断电源起保护作用其保护效能要于接保护保护效能具体实施程稍疏忽意能严格按照规程要求实施保护要求接零保护系统导致触电危险性仍高连接客户电器设备保护线(PE)发断线或电器设备未连接保护线(PE)旦发设备绝缘损坏碰壳故障仅能形单相金属性短路反使电器设备外壳带电危及身设备安全5.3合理设置熔断器位置TT系统宜N线装设电器N线断需要断N线应装设相线N线起断保护电器TN-C系统严禁断PEN线装设断PEN线任何电器需要PEN线装设电器能相应断相线路5.4确安装使用末级剩余电流保护器安装剩余电流保护器防止低压电网剩余电流造故障危害效技术措施低压配电网络作客户端末级保护通采用RCD(剩余电流保护装置称漏电关)作附加保护客户选择安装RCD仅要充考虑供电线路、供电式、供电电压及系统接型式;要严格区性线保护线三极四线式或四极式RCD性线应接入RCD要特别注意:论客户使用配电系统性线旦经RCD再作保护线使用重复接或接设备外露导电部保护线接入RCDRCD安装负荷侧性线与其路共用保护电气设备、线路运行绝缘电阻应于0.5MΩ于TT系统低压剩余电流保护般采用漏电总保护(级保护)末级保护级保护式其末级保护属于客户端自我保护装置于居民照明客户讲由于配电保护装置安装般比较简单论其使用何种系统都应优先选用具漏电保护、短路保护或负荷保护、压保护功能RCD同线路装设RCD电气设备装设RCD电气设备两者能共用接体TT系统RCD接线式图1所示于TN-C系统由于允剩余电流保护采取级保护式所能电力客户受电端安装末级RCDRCD接线式图2所示于般居民客户讲由于居住条件限制能采用图2非*号部接线式;于单位客户讲应推荐使用图2*号部接线式,该式客户端作局部TT系统处理即RCD所保护电气设备外露金属部用PEE线接专用接体PEE线与局部TT系统外PE线相连所局部TT系统外产危险故障电压由该PEE线引入电位其保护灵敏性远高于非*号部接线式其需要安装专用接装置般家庭能完防止客户私自退RCD运行建议供电企业客户安装配电盘应RCD安装客户配电盘电源进线首端客户刀关熔断器安装于RCD提高RCD运行效率5.5规范室内配线规范用户端室内配线安装工艺严格按照《农村低压电力技术规程》要求进行电器安装同场所电器进线式要统配电盘关进线面向配电盘三相四线左右N、A、B、C;单相排列性线、相线所电器设备关均应控制相线要特别注意插座接线要求必须:单相2孔插座水平安装面插座右接线柱接相线左接线柱接性线垂直安装插座接线柱接相线接线柱接性线;单相3孔插座面插座孔接线柱TT系统接接线TN-C系统接保护性线右孔接线柱接相线左孔接线柱接性线;三相4孔插座面插座接线柱TT系统接接线TN-C系统接保护性线相线则由左孔接线柱起别接A、B、C三相同电压插座安装于统场所应明显区别且插能相互插入5.6 杜绝违章用电行用户使用电能候要严格遵守《农村安全用电规程》杜绝用电违章行要严格按照电器使用说明书操作需要采取保护接电器设备定要根据自所电力系统选择相应保护接式二要经试验RCD作靠性能作要及通知供电部门进行更换或维修发现RCD作投远要及检查故障原待故障设备排除送电严禁私自退RCD运行强制送电三要根据自用电负荷合理选择熔断器熔丝严禁用铜、铝线替代熔丝尤其采用接零保护电力客户按规定选择使用熔断器熔丝电器设备旦发漏电故障短路电流能使熔丝及熔断断电源使接零保护难发挥其应保护作用该系统利用设备绝缘损坏碰壳形单相金属性短路产足够短路电流使流保护装置迅速作切断漏电设备电源熔丝选择熔断电流值于短路电流值熔丝能及熔断二失切断电源作用四能安装RCD万事吉任何丝毫侥幸理都安全用电隐患施工现场的安全隐患有哪些推荐回答:一. 文明施工1.现场围档(1)有的工程在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档。(2)有的工地围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不符合当地的美观要求。2.封闭管理(1)有的工地门头未设置企业标志。(2)进入施工现场的人员佩戴工作卡不全。3.施工场地(1)大部分施工现场地面未做硬化处理。(2)无排水措施或排水不通畅。(3)大部分工地施工的泥浆未做沉淀处理。(4)工地未设置吸烟处,随意吸烟。(5)温暖季节无绿化布置。4.材料堆放(1)建筑材料、构件料具不按总平面图堆放。(2)料堆的标准牌材料名称、品种、规格标注不全。(3)材料堆放不整齐。(4)未做到工完料清。5.现场防火(1)无消防措施制度或无灭火器材。(2)灭火器材配备不合理。(3)现场需用明火者无动火审批手续或无动火监护。6.治安综合治理(1)生活区无工人学习和娱乐场所。(2)治安制度责任未分解到人。(3)治安防范措施不力,发生失盗事件。7.施工现场标牌(1)标牌不规范不整齐、内容不全。(2)安全标语不全,不醒目。(3)无“七板两图”设施。8.生活设施(1)无厕所或厕所不符合卫生要求(未改水冲式厕所)。(2)食堂卫生不达标。(3)无淋浴室或淋浴室不符合要求。(4)生活垃圾无处理措施。9.保健急救(1)无保健医药箱。(2)无急救措施和急救器材。(3)无培训上岗的急救人员。(4)未开展卫生防病宣传教育。10.社区服务(1)无防粉尘、防噪声措施。(2)夜间施工无施工许可证。(3)现场焚烧有毒有害物质。(4)无施工不扰民措施等。二. 脚手架1.脚手架无搭设方案,尤其是落地式外脚手架,项目经理将脚手架的施工承包给架子工,架子工有的凭经验搭设,根本未编制脚手架施工方案。2.脚手架与建筑物的拉结不够牢固。3.杆件间距与剪刀撑的位置不符合规范的规定。4.脚手板、立杆、大横杆、小横杆材质不符合要求。5.施工层脚手板未铺满。6.脚手架搭设前未进行交底,项目经理部施工负责人未组织脚手架分段及搭设完毕的检查验收,即使组织验收,也无量化验收内容。7.脚手架上材料堆放不均匀,荷载超过规定。8.通道及卸料平台的防护栏杆不符合规范规定。9.脚手架搭设及操作人员,经过专业培训的未上岗,未经专业培训的却上岗。三. 基坑支护与模板工程1.基坑支护(1)基础施工无支护方案。有支护方案的,方案无针对性,不能指导施工。基坑深度超过5m的,无专项设计。(2)基坑临边防护措施不符合要求。(3)坑槽开挖设置的安全边坡不符合安全坡度要求。(4)基坑施工未设置有效的排水措施;深基础施工采用坑外排水,无防止临近建筑物危险沉降的措施。(5)基坑周边弃土堆料距坑边的距离小于设计和规范的规定。(6)基坑内作业人员上下通道的搭设不符合规定,或陡、或窄、或无扶手,人员上下极不安全。(7)土方开挖时,挖“神仙土”,即从坑槽壁中、下部往内挖凹进去,让中、上部土体自然垮塌。(8)机械挖土,挖土机作业位置不牢固。2.模板工程(1)无模板工程施工方案。(2)现浇混凝土模板支撑系统无设计计算书,支撑系统不符合规范要求。(3)支撑模板的立杆材质及间距不符合要求。(4)立柱长度不一致,或采用接短柱加长,交接处不牢固,或在立柱下垫几块砖加高。(5)未按规范要求设计纵横向支撑。(6)木立柱下端未锯平,下端无垫板。(7)混凝土浇灌运输道不平稳、不牢固。(8)作业面孔洞及临边无防护措施。(9)垂直作业上下无隔离防护措施。(10)2m以上高处作业无可靠立足点。四. “三宝”及“四口”防护1.部分工人自我防护意识不强,进入施工现场不戴安全帽,尤其在夏季施工嫌戴安全帽头部热燥,即使戴安全帽,也不符合规定。2.安全网的规格和材质不符合要求,未按规定设置平网和立网。3.悬空作业、高空作业未系安全带,系挂安全带的、安全带系挂不符合要求。4.楼梯口、楼梯踏步悬挑端无防护措施。5.预留洞口无防护措施,坑井无防护措施。6.通道口未设防护棚,设置防护棚的不牢固。7.未安装栏杆的阳台周边、无脚手架的屋面周边、井架通道的两侧边,卸料台的外侧边、框架建筑的楼层周边等五临边无防护措施,有防护措施的不符合要求。五. 施工用电管理1.施工用电管理(1)未编制临时用电施工组织设计①既无施工组织设计,又无技术交底。②施工组织设计不履行手续,技术交底无交接人签字。③施工组织设计只用一、两张16开纸简单写上几条或几句话,起不到指导作用。④施工组织设计与现场用电情况不符。⑤无平面图或用一张16开白纸徒手勾面,既无比例,又不注明尺寸,符号不规范,无法按图施工;系统图与平面图不符,平面图与现场布置不符。⑥施工组织设计不是由电气工程技术人员编制。⑦前面的现场勘探、进线位置、负荷计算等很清楚、详细,但最后没有安全用电技术措施和电气防火措施。⑧统一打印件,各工地千篇一律,没有针对性,起不到什么作用。(2)不重视施工用电的管理①施工用电无专人负责,不配备电气工程技术人员,甚至整个企业没有一名电气工程技术人员;不懂电的或者一知半解的其他负责人违章指挥,造成用电管理混乱。②工地上没有专职电工,其他人无证操作,由于缺乏必要的施工用电安全技术知识,致使用电状况险象环生,距标准相去甚远。③对施工用电的维修没有安排足够的力量,电工数量少,只顾正式安装,没有时间和精力做好施工用电的维护修理,因而造成其他工种的工人违章乱接电线、乱勾保险、乱拉照明。④缺乏对电工作业人员的安全技术培训,造成某些电工作业人员不了解新规范和新标准,凭老经验办事,因而施工用电多处不符合规定。⑤只讲经济效益,忽视安全生产,对施工用电舍不得投入人力、物力、财力。⑥安全工作有布置、无检查、只喊口号,不见行动;平时不抓,应付上级时临阵磨枪。(3)在施工程用电的安全技术资料①技术交底无针对性或不详细。②对临时用电工程不进行检查验收,无检查验收表;查出的问题不复查。③已装设的重复接地和防雷接地装置不测试接地电阻。④线路、设备不进行绝缘电阻测试;有高压部分无任何资料。⑤漏电保护器没有定期试验记录。2.接零保护(1)在施工现场专用的中性点直接接地的用力线路中,不实行TN—S接零保护系统,即不设专用保护零线。(2)电气设备有的接地保护,有的接零保护;接地保护的只用一根不足1m长的圆钢插到地下,按接地要求接地电阻值也太大。(3)采用TN—S接零保护系统,总配电箱处不设重复接地,或重复接地极太短,只有一根,接地电阻值大于10Ω。(4)接地装置不用圆钢或扁钢作连线引到地面上,而是用电线在地下与接地体连接。(5)接零保护线接在电动机电焊机的吊环上或接在电动机的风扇罩上。(6)保护零线不专用。(7)工作零线与保护零线在系统中连接,失去了“专用”的意义。(8)在TN—S系统中,重复接地接在工作零线上,造成漏电保护器合不上开关。(重复接地除在总配电箱处与电源侧零线接通外,线路上一律接在保护零线上,工作零线上不设重复接地)。3.漏电保护器(1)未经国家有关部门认证,不合格。(2)开关箱中的漏电保护器,额定漏电动作电流大于30mA,有的工地所有漏电保护器的额定漏电动作电流都是50 mA的,不符合规定。(3)接线不正确。①有单相用电设备时工作零线不通过漏电保护器,造成误动作和不起保护作用。②四极漏电保护器电源端不接工作零线,造成试验不动作或漏电不动作。③保护零线通过漏电保护器,造成漏电时漏电保护器不动作,危害甚大。(4)总配电箱不设总漏电保护器,只有开关箱中装漏电保护器,保护功能不完善。(5)不装漏电保护器。对漏电保护器的作用没有足够的认识,一旦发生触电事故,后悔就来不及了。(6)安装位置不当。①漏电保护器安装在隔离开关的电源侧。②开关箱设一总隔离开关(胶盖闸),下面分路用漏电保护器分别直接控制用电设备。③漏电保护器装在开关箱外壁上或放在其他地方,不符合规定。4.临近高压线的防护(1)在建工程与临近高压线的距离小于规定要求又无防护措施。(2)防护措施不严密。①防护长度不够。②防护物空隙太大,不能防止料具穿过。③防护物绑扎不牢靠,零散失落,风刮摇摆。④防护物没有足够强度,经编布、席子等不能阻挡坚硬物品的穿过。⑤防护屏障在外脚手架外侧时,靠近高压线水平位置上下的横杆伸出太长。⑥防护屏障上没有醒目的警告标志牌。⑦实施防护时无人监护。5.支线架设(1)导线的材质①导线非正式厂家的合格产品,由于图便宜,造成导线截面不足,严重发热烧坏;或绝缘不合格,不能保证安全。②导线严重破损,绝缘失效,破皮漏电。③橡皮电缆由于乱绑乱拽,造成破裂;由于不注意保管,造成线间短路。④各种导线接头处理不好,漏电。(2)配电箱、开关箱内外的线路①配电箱、开关箱下引出线混乱,既不分路成束,又不穿保护管,甚至长短不齐,乱成一团,乱加接头,导线直接接触箱孔的尖锐断口,险象环生。②违犯规定,有的从侧进线,有的从顶进线,还有的直接从箱门口进线,一旦下雨下雪,雪水或雨水顺线进入箱内。③导线从电杆上引下不加保护管,从箱内引到杆上的照明线随便拽上去。④箱内布线太随意,导线进入开关、电器削头过长,导体外露,不进行绝缘包扎;保护零线、工作零线不是经过接线端子板,而是乱接乱挂,形成“鸡爪线”,极易发生触电事故。(3)线路过道①电线或电缆架空过道时不注意高度,一旦车辆通过,极易挂断电线造成事故。②橡皮电缆等明放在道路上或场内工具车经常经过的地方,容易被轧断,很不安全。应该用保护管保护并埋入地下,架空时必须符合高度要求。③卷扬机、钢筋加工机械作业现场的电缆线明放地下,任人乱踩、钢筋等乱压。(4)导线的选择和敷设①移动划配电箱的电源或设备负荷线不用橡皮电缆。②电焊机的电源线用橡皮绝缘电线乱拉。③橡皮电缆或穿管电线从地面配电箱直接斜拉到楼顶,距离几十米,机械强度不够,很容易断开;一旦被风刮断,后果严重。④在施工作业面上或钢筋加工现场采用瓷瓶配线,极易被挂断。⑤保护零线不和相线一起敷设;线路保护零线太细;敷设由开关箱至用电设备的保护零线不用截面不小于2.5mm2的多股铜线。⑥手持电动工具或移动式电气设备三相时用三芯电缆,没有保护零线芯线。⑦非电工接线或电工疏忽,把保护零线接在相线上,造成不应有的触电事故。⑧导线敷设后不进行绝缘电阻测试。⑨水中或潮湿场所的防水电缆有接头。⑩大把线,乱绑乱拉不加任何保护。11 导线被轧在机具、物料下或泡在水中。12 蛙夯电缆线无人提线。电缆线在地上既被来回扯拽,又会到处弯卷,稍不注意就会被夯头砸断。6.现场照明(1)安全电压①手持照明灯不使用安全电压,手持220V电压的灯泡作照明,且往往使用在阴暗潮湿的场所或犄角旮旯、金属容器内,非常危险。②危险场所不使用安全电压。③认为使用了安全电压,所以电线乱拉乱拽。④安全电压变压器放在室外地下,任凭风吹日晒雨淋;其一次是380V或220V的电压,接线柱处导体外露,很不安全。⑤变压器金属外壳不采取接零保护,又不符合规范要求。(2)照明线①电线老化破皮绝缘差。②导线既不绑在绝缘子上,又不穿管保护。③照明线架高太低,导线间支持点间距太大,导线弛度太大,线间距离太小,两线绞到了一起。④施工作业面上或钢筋加工等现场采用瓷瓶配照明线,很容易被挂断。⑤照明线架空敷设,不按架空线的规定选择导线的截面,常见的是路灯线。既是架空敷设,铜线不得小于10 mm2,铝线不得小于16 mm2。⑥照明线路不设开关箱,也不设闸刀开关,照明线直接挂在其他设备的闸刀上。⑦照明线路没有漏电保护器保护。⑧照明线连灯具绑在铁丝上、铁架上、架管上、木棍棍上、树杈上或挂在钉子上。(3)照明开关1)照明灯具悬挂太低。①碘钨灯绑在木棍上靠在室内墙上作抹灰照明,甚至只有1m多高,且灯罩、灯具歪歪扭扭不水平。②在地基、基础的夯实、绑钢筋和打混凝土时头顶一串灯泡,低者碰到人头。③灯泡挂在机架上,伸手就碰着。④临建小矮房,照明灯泡碰脑袋。2)室外露天或潮湿场所(包括食堂)的灯具开关不用瓷质防水型。、3)在存着火药类及汽油、乙炔罐、氧气瓶等能引起爆炸危险的场所用普通照明灯泡照明。4)灯具破损,导电部分带电外露,灯具不设任何开关。电源线直接挂在胶盖闸熔丝上,或拉线开关不拧盖,搬把、跷板式开关板只上一个螺丝。5)插座放在床头,电源线用塑料或橡皮绝缘电线顺床板或蚊帐杆爬,插座上又插电炉子电褥子,晚上睡觉很容易触电。7.低压干线架设(1)电缆干线①电缆干线明放地上。②电缆干线选择路径不合适,被推土机等铲坏,或被挖在淋灰池中。③埋地电缆引出地面不加保护管。④接头处不加接线盒,不防水。⑤电缆架空时用铁丝绑扎固定。(2)架空线1)电线杆方面①木杆太细,过分弯曲或电杆长度不够。②木杆底部长时间埋在地下,已腐朽。③电杆埋设太浅,时间一长,被导线拉歪。2)拉线方面①拉线用一根铁线。②拉线地锚太小,埋深不足1m,甚至不装拉线,电杆东倒西歪。③拉线方向不对。④拉结影响通行,常被大小车碰撞。(应根据情况改用水平接线—过道拉线)3)横担及绝缘方面①横担用小方木,绝缘子用小瓷柱,满足不了导线机械强度的需要。②横担太短,满足不了架空线线间距离的要求。③横担固定不牢固,铁横担不是用抱箍固定,木横担不是用穿钉固定,而是全用铁线绑扎,造成横担歪斜,线路随之歪斜。④木横杆上不用木担直脚针式绝缘子,造成固定不牢固;或者直线上用茶台,导线吊在横担下,造成导线的左右摇摆。4)架空电线方面:①电杆上无横担无绝缘子,把导线绑在杆体上,或有横担无绝缘子,把导线绑在横担上或搭挂在横担上。②违反规程将电线架设脚手架上,树上等。③大把线既不固定在瓶子上,又不采取穿管保护,乱绑乱拉,甚至明放房顶上或地面上。④导线距地不足4m,跨越机动车道时不足6 m,线间距离不中0.3 m。⑤导线排列顺序不对,一旦被人误接,后果不堪设想。这种现象较多,必须高度重视。⑥导线截面太小,违犯规定。⑦导线接头太多,导线弛度太大。⑧架空线与在建工程及机具、临建易燃仓库等不能保持安全距离;跨越屋顶、临建工棚等垂直距离不足2.5 m。⑨保护零线小于其他线截面的50%。5)架设在高坡、野外空旷地带的临时架空线,不注意防雷,受到很大损失。8.配电箱开关箱(1)箱体材料不符合要求:①用木制。②用白铁皮制。(2)把开关钉在木板上,不用开关箱。(3)设备负荷线从杆上引下不经开关箱,以插座当开关。(4)用电设备上只有接触器和按钮、主控开关,设备旁不设开关箱,不能使用电设备与电源实行电气隔离。(5)开关箱位置不当。①距固定式用电设备距离超过3m。②距交流弧焊机的距离大于5 m。③距桩工作机械、水泵的距离小于1.5m。④开关箱放在防护棚外,虽然不超过3 m的水平距离,但机械操作者拉闸又非常困难,一旦发生故障,需立即切断电源来不及,只操作按钮开关,交流接触器一次侧或部分控制线路仍然带电,很不安全。⑤开关箱下有积水或堆满沙子、水泥、白灰、水泥袋等,无法正常操作和维修;箱下长满灌木、杂草。⑥开关箱距地垂直距离不够。⑦固定式用电设备用移动式配电箱,距地距离不按固定式配电箱、开关箱的规定装设。(6)配电箱开关箱无门无锁,或有门无锁。(7)配电箱开关箱有门但门坏,或有锁但锁锈打不开(应事先在活动部分抹点黄油)。(8)配电箱开关箱门缝太大不防雨;太紧关上打不开。(9)箱门钥匙无专人保管,机械操作者不带钥匙,工作时不打开(箱内闸常合),紧急时需拉闸又打不开,或打开后不再管,人走后(1h以上)无人锁。(10)配电箱、开关箱固定不牢靠,箱体不严密。不防雨。(11)箱内电器方面。①不设端子板,工作零线和保护零线都是鸡爪线。②工作零线和保护零线都接在铁质箱体上,破坏了五线制。③一闸多用,乱接用电设备。④交流接触器和开关放在一起,电器带电体外露,接线混乱,对操作者和维修者非常不安全。⑤胶盖闸不上闸盖,电磁开关不上保护壳;小开关接大负荷,造成开关烧坏。⑥金属箱体及装在绝缘板上的电器不带电金属外壳不接零保护。⑦电器缺楞掉角或没有固定螺丝、螺母。(12)箱内放置小工具或螺丝、铁钉、电线头;残熔体、灰尘、积土等不清除,操作工把手套、眼镜、油壶等放在开关箱里,甚至把鞋帽、食品等放在箱内。(13)已拆下的负荷线仍甩在箱内,裸露线头靠近开关电器,稍不注意就造成短路或连电,太不安全。(14)开关箱太小,箱内电器紧靠,操作很不方便也非常不安全。9.熔丝(1)熔丝不按顺时针方向压紧,导致接触不良。(2)熔丝不压在胶盖闸等的灭弧槽内,由于在熔丝上挂接电线,导致熔丝翘起来。(3)熔丝断后又接头。(4)三相熔丝不同规格或不同材料。(5)熔丝或熔片容量大,用刀刮或切口改变容量。(6)不根据用电设备的额定电流大小按合理倍数选择熔体规格,甚至导线或电气设备都烧了,熔丝也不断。(7)三相熔体,有的单股,有的双股,还有的多股,不能保证三相熔体容量一致。(8)熔体在安装中受到损伤。(9)熔断管内熔体断后用普通熔丝代替。(10)小熔断器装大熔体,熔断器被烧坏。(11)熔丝的固定螺丝已坏,把导线直接接在熔丝上,或者不通过熔丝直接接在熔体上端。(12)瓷插保险卡口松动或螺旋保险扣失效,熔体接触不良,容易造成电机两相运转,被烧坏绕组。10.变配电装置(1) 低压配电室及配电装置①潮湿场所,房子低矮,不通风。②屋顶漏雨。③屋顶用油毡等易燃材料搭设。④配电室无门或有门向里开。⑤房间窄小,不便于维护。⑥配电装置与其他物品放在一个房间内。⑦配电室内存放易燃物。⑧缺少必要的安全用具的消防用品。⑨配电屏安装不稳固,进出线不整齐。⑩母线不涂色漆。(2)工地自备发动机组①工地自备发电机组,不向供电部门申请和备案。②不设联锁装置。③房间低矮、潮湿不通风。④室内存放贮油桶。⑤放在席棚里。⑥工地上的动力干线,一端接发电机输出电源,另一端接外电源,分别用胶盖闸控制(有的工地用双电源也用这种方法),这样做太危险,一方面容易造成误操作,形成两电源之间短路,另一方面必然形成闸刀下带电,非常不安全,这是规范上绝对禁止的。六. 物料提升机(龙门架与井字架)1.吊篮无停靠装置。2.吊篮无超高限位装置。3.未设置缆风绳。4.缆风绳不使用钢丝绳,缆风绳的组装、角度、地锚不符合要求。5.架体与建筑结构连墙杆的设置不符合要求。6.钢丝绳磨损已超过报废标准。7.钢丝绳无过路保护。8.钢丝绳拖地。9.楼层卸料平台和防护不符合要求。10.地面进料口无防护棚。11.吊篮无安全门,违章乘坐吊篮上下。12.架体垂直度偏差超过规定。13.卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置。14.无联络信号。15.在相邻建筑物防雷保护范围以外无避雷装置。七. 塔吊1.无力矩限制器,或力矩限制器不灵敏。2.无超高、变幅、行走限位器,或限位器不灵敏。3.吊钩无保险装置。4.卷扬机滚筒无保险装置。5.上人爬梯无护圈或护圈不符合要求。6.塔吊高度超过规定不安装附墙装置。7.附墙装置不符合说明书规定。8.无夹轨钳或有夹轨钳不用。9.无安装及拆卸施工方案或违反操作规程,造成坠落事故。10.司机或指挥人员无证上岗。11.路基不坚实、不平整、无排水措施。12.轨道无极限位置阻挡器。13.行走塔吊无卷线器或卷线器失灵,高塔基础不符合设计要求。14.塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施。15.道轨无接地、接零,或接地接零不符合要求。八. 超重吊装1.超重吊装作业无方案,有作业方案但未经上级审批,方案针对性不强。2.起重机无超高和力矩限制器。3.起重机吊钩无保险装置。4.起重扒杆组装不符合设计要求。5.钢丝绳磨损、断丝超标。6.缆风绳安全系数小于3.5倍。7.吊点不符合设计规定位置。8.司机或指挥无证上岗,非本机型司机操作。9.起重机作业路面地耐力不符合说明书要求。10.被吊物体重量防坠落措施。11.结构吊装未设备防坠落措施。12.作业人员不系安全带,或安全带无牢靠挂点。13.人员上下无专用爬梯、斜道。14.作业平台临边防护不符合要求,作业平台脚手板不满铺。15.起重吊装作业人员无可靠立足点。16.物件堆放超高、超载。九. 施工机具1.施工机具(1)平刨、圆盘锯、钢筋机械、手持电动工具、搅拌机的共同隐患是未做保护接零和无漏电保护器,传动部位无防护罩,护手、手柄等无安全装置,安装后均无验收合格手续。(2)平刨和圆盘锯合用一台电机。(3)使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品。(4)电焊机无二次空载降压保护器或无触电保护器,一次线长度超过规定或不穿管保护,电源不使用自动开关,焊把线接头超过3处或绝缘老化,无防雨罩。(5)搅拌机作业台不平整、不安全,无防雨棚,料斗无保险挂钩或挂钩不使用。(6)气瓶存放不符合要求,气瓶相互间距和气瓶与明火间距不符合规定,无防震圈和防护帽。(7)翻斗车自动装置不灵敏,司机无证驾车或违章驾车。(8)潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理。(9)打桩机械无超高限位装置,其行走路线地耐力不符合说明书的规定。2.电动建筑机械上的电动机及开关电器(1)电动机缺乏维修,进线盒无盖、风扇罩缺螺丝或电动机绝缘老化,绝缘电阻值太低。(2)电动机与机械功率不配套。电动机太大,大马拉小车造成功率因数太低,浪费电能;电动机功率太小,小马拉大车容易烧坏电动机。(3)开关电器长期使用已老化、变质、螺丝锈蚀,触头烧伤,接触不良。(4)更换的开关电器与原型号、规格不符。(5)久置不用的电动建筑机械,其电气部分保管不善,重新使用时不作全面检查。路灯的接地类型是什么啊?是保护接地还是重复接地,还是都有~推荐回答:照明配电系统的接地形式采用TT系统,为户外灯具设置接地极引出单独的LE线,引入每个灯具的导线,均为三芯,包括相线、N线和LE线。所有灯具金属外壳均要求与LE线可靠连通,且LE线应在路灯线路末端,处做重复接地。重复接地接地极采用L50x50x5,L=2.5米镀锌角钢三根,接地线采用-40x4镀锌扁铁。各路灯支路应装设漏电保护器件做接地故障保护,额定漏电动作电流不大于30mA。接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。电器中,接地线就是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因产生的不安全的电荷或者漏电电流导出的线路。分享至 :
下一篇:上一篇:相关帖子相关文章---室外照明接地电阻大小}

我要回帖

更多关于 防雷接地电阻要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信