家用电器可以接在三相电的一根火线和零线上使用吗如题所述.常用家用电器(额定电压为220伏的),如电视机,热水器之类的可以接在三相电的一根火线和零线上使用吗?
当然可以,三相电配送就是一相火配一相零线叫相间电压是220V,一相火配一相火叫线间电压是380V当然不能用.一般家用电器用的是220V.
与《家用电器可以接在三相电的一根火线和零线上使用吗》相关的作业问题
三项电,相与相之间的电压是线电压,电压为380V.相与中性点之间的电压称为相电压,电压是220V.零线与中性点联接,和任意一条火线连接,用以提供单相电源.而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电.当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,所以,你的设想可以实现,但是私接电源应该是不允许的
三相不平衡.解决的办法;1.调整三相负载,使每相所带的负载功率都一样大.2.相位角补偿,即功率补偿.加装“电容补偿屏”.3.如果线路电压变化较大,而你所用的用电器要求电网电压相对稳定的话(比如电子仪器等),你可加装“稳压器”.稳压器有三相的,也有单相的,各种功率不同,你可根据实际情况选用. 再问: 你的前2种方法我不会
我们通常说的三相电源(三相电)在民用建筑里采用三相五线制(保护接地系统)输送,有三根相线(在图纸要求明确标出相位时标做A、B、C;在通常情况下三相分别标做L1、L2、L3,这里1、2、3应该用下标,呵呵)相色分别对应为A(L1)黄色、B(L2)绿色、C(L3)红色,一根零线(标做N,相色淡兰),一根保护线(地线,标做P
分析:  这里说的三相电,是指三相交流电,相邻两相电有120度的相位差.火线与零线之间的电压叫相电压,有效值是220V.火线与火线之间的电压叫线电压,有效值是380V.(相位不相同,所以线电压不是0)线电压=(根号3)* 相电压 再答: 以上说的是三相四线制中的关系。 下面回答你的再问:   在三相发电机中,有三组结构
家庭两相电-其实就是一根火线和一根零线-原则说这是单相电.若使用的话,三相电的电表当然会走数,如何计算用电量不用你操心,电表会按实际用电量计数.
有3根火线,1根零线.你把3台设备的零线接在主零线上,设备的火线1根接1根主火线就可以了
单根和零线是220V,相线之间是380V 再问: 意思就是说,单根火线拉出来+零线 就是等于220V的吧 再答: 是的
三相空调内有一台三相电机必须要三相电才能工作.电机的转子是靠旋转磁场推动(牵引)它转动的.旋转磁场由电机内部的三组线圈(转2900多转的按120°嵌放)依次通断电形成.三相交流电就能这样,它1秒钟能让电机内部的三组线圈依次通断电50次.如果你想用这一根通电的线,分成三根线让电机转起来,除非你有本事让三个接头在1秒内依次
雕刻机工作时,在总开关那里忽然掉了一根火线,机器立刻停止了,这样对机器有不会有任何影响,断一路总电流减小,机器不能正常工作总功率减小.但如果两相变三相就要烧毁机器了. 再问: 机器现在可以正常工作,应该没事吧! 再答: 绝对没事 再答: 再见
缺一根火线焊机会显示电流,但焊条打不起火无法焊接. 再问: 可不可能烧坏电焊机 再答: 不会,缺一相火线怎么能烧坏,我们在干活时也出现过这种情况。再问: 那就是说只是无法工作 再答: 你是准备把焊机上的两根火线都接在电源的一根火线上吗?再问: 不是,是接在三相电的一根火线一根零线上 再答: 不会烧坏,只是无法工作。OK
是的,这是因为你在380上面接的火线,而在220上接零线,他们两个没有同时通过一个漏电保护开关,也就是说如果你在380上接火线,这根火线通过的那个开关,你所接的零线也必须经过这个开个,或者你接线的时候都不要经过开关,这样就不会跳闸.你可以在380的开关进线端接跟火线,然后在220的进线端接跟零线,注意一定不能经过开关,
3相电变单相电 取其中一根火线和零线搭配是对的220V.取其中一根火线和地线搭配也是220V,但是如果地线接地地租大或者 离变压 器 远电压就达不到220V,还会使地线电位升高对人形成潜在的 危险.如果有漏电保护器,漏电保护器会跳闸.取两根火线的话,是两相电电压为380V,
家用电器接在380V三相电上,接一条火线一条零线 可以,家用电一般也是这样接法,但要注意零线接触良好 再问: 三根火线 随便都可以接一根吗 再答: 是的,注意安全,先切断电源再接再问: 谢谢 如果这样接了 有什么负面的影响了 ,直接接三相电的一条火线 那么肯定是绕过电表了,家中都是220V正常的家用电的 再答: 没有负
这么做相当于把三相电度表的电压线圈和电流线圈分别并联,原理上电表是可以工作的,或者说它可以计量总的电度.但这种接法不符合法规,电力部门不会允许.另外,这样引出的电源本质上还是单相电源,三根相线上的电压是同相的,线与线之间没有380V的线电压.所以接三相负载是无法工作的. 再问: 如果接的是普通的家用电器,电表会正常工作
20千瓦的电流大约是38A.4x10 四芯,每芯截面10平方毫米.好评吧.谢了!希望能帮到你! 再问: 零线不要吗? 三根相性火线和地线吗? 再答: 可以,380V的电器如果是两相电器,可以任意接电路的两相使用,不需要零线.任意两相之间电压都是380V,任意一相对零线的电压都是220V.
三相设备一般不接零线,但是外壳一定要可靠的接地线,这一点很重要,因为那是保护人体安全和设备发生问题时及时跳闸,避免重大损失的发生,要接380v电压你还要换个4孔插头才行,导线要4芯线(3个火线,一个地线).
10个的 5000块 再问: 10平的吗?一米多少钱 再答: 10平的,,,不同的地方 价钱是 不一样的, 到市场去看吧, 不会太贵
按规程要求是不可以的,如果来自同一台变压器,接入配电箱可以正常使用.如果来自不同的变压器,不能接入配电箱,也不能正常使用,会出严重事故.
你好:——★1、三相电源 A、B、C 三相之间的电角度为 120 度.【当三相负载平衡时,三相电流的矢量和为零】,零线是没有电流通过的(例如电动机),所以不需要零线.——★2、三相负载不平衡时,或者有可能出现不平衡现象时(如三相星形连接的电加热设备等),为了保证设备的正常运行,就必须使用中性线(零线)了.}