办公楼用水量如何算体积在五千和一万之间消防用水量是多少

四层的办公楼的消防用水量为多少?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
四层的办公楼的消防用水量为多少?
我有更好的答案
按略高于最小的数据取15升每秒:1、我们假设你是设室内消火栓的.1条4就目前你给的条件是不能计算出室内消防用水量的。5、要不要设自动喷水灭火系统,应参照《建筑设计防火规范》8,则3小时的水量是3*000升=162立方米6,大体的原则是用水的流量(如室内消火栓,流量最低要求为10升每秒)乘以火灾延续时间,火灾的延续时间参照《建筑设计防火规范》8.5,喷水强度每平方米每分钟6升.3条,你说的这种综合楼对消火栓而言是2小时:6*14*60=5040升=5立方米这样子,综合楼按中一危险级、这两种用水系统的水量计算要参照《建筑设计防火规范》8.4条.6,作用面积160平方米,大概要设14个喷头,火灾时间1小时,则水量为.1条3、假设设自动喷水灭火系统,大概要有170个立方米的室内消防用水就差不多了.3、室内消防用水量主要是指室内消火栓和自动喷水灭火系统(如果要设计的话)的用水量之总和2、要不要设室内消火栓,应参照《建筑设计防火规范》8,但我说一下计算的原则吧,对自动喷水灭火系统而言是1小时
为您推荐:
其他类似问题
办公楼的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包办公楼=商店病房教学楼??? (0 KB)
我认为应该套用体积大于1万立方的设计! (0 KB)
我就是想消火栓水量能小一些,压力就小一些,那么就可以利用市政水压,不用做消防水箱,水池极消防泵房了
如果要套用体积大于1万立方的设计,那么肯定要做消防水箱,水池极消防泵房了,本地区水压为0.30MPa
你是设计吗?出现问题怎么办?你负责吗?
套用体积大于1万立方米的设计!
什么问题都可以商量,消防一定要谨慎!!!
谢谢你们不吝赐教!hyzhw及 zhangnvnv 说的都很对,小妹我知错了。
hyzhw及 zhangnvnv ,我发现你们俩的名字挺像的,是不是弟兄俩?
eqingdigushi
5.2.4的条文说明中提到:"车站\商场等项的室内水量从15L/S提高至20L/S."如果你觉得商场的概念比较模糊的话,我建议还是有大的就套大的好.
Copyright& CO土木在线
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'根据建筑体积选择消防用水量,体积算地下体积吗
体积是地上体积+地下体积 还是只有地上体积呢
各位前辈帮帮我 或者在哪本规范可以查到相关内容