消防防烟离心式消防排烟风机机应该报什么主型和分型

推荐这篇日记的豆列
&&&&&&&&&&&&& 消防风机需要热继电器保护吗?
消防风机需要热继电器保护吗?
消防风机的作用
问:消防风机的作用
答:消防风机主要是指当室内发生火灾的时候,会冒出很多的浓烟,它作用就是将这些浓烟排出室内。消防风机有一个排烟阀,排烟阀平时你都是关着的,当火灾发生的时候自动开启,它是与报警主机连着的,开启的条件是自动报警系统发生火警消防报警主机处于
消防风机的种类?
答:消防风机既是指能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏的工业风机。 1.按风机安装方式可分为卧式和屋顶式。 2.按压力分类有常压型消防高温排烟专用风机、中压消防高温排烟、低压型消防高温排烟专用风机。 3.
消防风机控制
问:1.消防图集10D303-2常用风机电路中,紧急控制和自动控制时只能联动启动
答:1、自动由ka1中继实施,ka1中继释放时,风机自动停机。ka1中继由消防模块联动(K接点)。 2、是否需要两地控制由设计确定,设计无此项即表示无需做两地控制。预留线至端子排的无用端子,短接起来便是了。 3、不是控制箱上的手动自动转换开关,是
什么是消防补风机
答:消防补风机介绍如下: 消防补风机既是指能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏的工业风机。 现有技术的消防、排烟风机的驱动通常只是由电动机独自担当,当供电系统出现故障时,只能由另路市电或备用发电机组
1、 消防类风机的界定范围是什么? 一个工程中,防
问:1、 消防类风机的界定范围是什么? 一个工程中,防排烟风机、正压送风机
答:1、以上除了走廊排风不是,其他全部都是消防类风机。这个分辨很容易,你看看弱电图纸上凡是消防联动控制的风机都是消防类的,没有联动控制的就不是消防类的。一般主要集中在地下室以及屋顶。 2、送排风风管属于消防类风管,空调风管不属于。
请问3kw,5kw,7.5kw,11kw,15kw的消防风机分别使
答:消防风机电源为三相电: 3KW用1.5平方毫米的电缆;5kw用2.5平方毫米的电缆;7.5用4平方毫米的电缆;11KW用6平方的电缆;15KW用10平方的电缆。
消防风机需要热继电器保护吗?
问:请教高手,尽量能详细点!!!
答:根据《通用用电设备配电设计规范》(GB50055―93)第2.4.6条中的过载保护不同于《低压配电设计规范》(GB50054―95)第4.3.5条中的过载保护。 1、消防水泵为一用一备或二用一备,备用泵自动投入。装设防止电动机因过热而造成损坏的热继电器保护是
风机与消防联动的问题
问:请大侠帮忙。 我不懂风机与消防联动的控制原理,风机控制箱门上有三个按
答:风机消防联动原理很简单,就是靠一个或者2个(一般是2个同时探测到烟雾信号,一个还是2个是可以通过消防联动主机来设定的。)烟感探测到烟雾,或者有人手动报火警,发出信号给消防联动主机,主机就根据这个火警信号发出一个命令信号给控制风机的
诱导风机属于消防系统吗
答:诱导风机:又称射流风机、接力风机。 诱导风机的作用简单的说就是:起到转移空气的作用。 排风机是将室内空气排到室外,送风机是将室外空气送到室内,而诱导风机只是将室内空气进行转移,如室内空间较大,排风口、送风口无能力顾及的地方就用诱
消防排烟兼排风风机一定是双速风机吗
答:排烟时的风量风速和通风时是不一样的,两种工况就有两种速度,所以,既然是“排烟兼排风”,就一定是双速风机了。 风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括:通风机,鼓风机,风力发电机。气体压缩和气体输送机械是把旋
消防排烟风机施工常见问题及对策消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面.一、
消防高温排烟风机维护和贮存1使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物. 2只能在风机完全正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电. 科曼通风设备有限公司
山西排烟风机消防高温排烟风机元亨空调设备元亨空调设备有限公司产品:不锈钢水箱,冷却塔,新风机组,消防高温排烟风机,新风换气机,山西排烟风机,油烟净化器,镀锌板风管,无机玻璃钢风管,彩钢板风管,人防管道,
YD高校节能电动机,3C防火阀,3C排烟防火阀,板式排烟口
余压阀,密闭阀,铝合金散流器,风机盘管
天津排烟风机消防高温排烟风机元亨空调设备便于实现烟气除尘系统的自动化控制;
(4)由于高压变频器结构简单,排烟风机箱,功率单元模块化设计,维护简单;所以故障点也大大减少,整个系统效率&98%.并且系统自带专门设计的高压开关柜,可实现工频旁路,检修方便,一旦出现故障,可让电机切换到工频运行. 消防排烟风机
厂房车间消防排烟风机安装注意事项消防排烟风机应用于厂房车间通风装置,消防排烟风机应该如何安装?下面我把消防排烟风机的安装说明介绍一下:科曼通风设备有限公司1688店铺二维码扫一扫不后悔~1.排烟风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固.2.排烟风机在露天使用应有防雨措施.
为消防风机"穿上"安全外衣锦绣城商业街屋顶的消防风机经过风吹日晒已经逐渐的锈蚀,如果长期运作下去会存在许多安全隐患,根据物业中心领导提出的要求,7月13日工程部员工对屋顶消防风机重新进行刷漆维护.经过工程部员工重新刷漆,为风机披上了一层保护层,以后能够更好地为业主服务.
上海三团消防风机的维护与保养措施温度不正常时要及时停机检修.5日常检查有无漏油、漏气的部分并修理之,如不能修理请立刻通知生产厂商.6日常清理风机房,保持清洁,通风良好.7日常检查安全阀的灵活状况,如不灵活请清洗调试以保证可靠的启闭.上海辛睿电气3c认证厂家,专业从事:消防排烟风机、混流风机、轴
招消防风机供应商急招消防风机供应商
17 招采圈(微信号hnzhaocai)
微信平台欢迎各类工程承包商,材料设备供应商加入欢迎各招标采购单位发布招采信息
徐建兵:关于常用消防风机、水泵控制电路的思考近年由于涉及消防的新版规范出台,包括《火灾自动报警系统设计规范》GB 、《消防给水和消火栓系统技术规范》GB 、《建筑防火设计规范》GB .在新的规范背景下,该如何调整我们的理念和思路?该如何进行设计?是摆在设计师面前的一个重要的、无
PYHL-14A系列轴流式消防排烟风机鑫 双 富PYHL-14A系列3C轴流风机概述PYHL-14A系列3C轴流式消防排烟风机是在HL3-2A风机上改进,采用耐高温电机,并配设专门的电机冷却系统,产品经国家消防装备监督质量检验中心按GA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温实验,可在介质温度300℃高温条件下连续拒绝访问 |