分机:2(寒经理)传真:3 手机: QQ:舍利电气是专业生产各种真空接触器的厂家,产品规格齐全,质量绝对的保证。温州舍利电气有限公司我们的宗旨:全心全意为用户提供优质的服务和合格的产品舍利优势舍利是专业生产各种真空接触器的厂家,产品规格齐全,质量绝对的保证。我公司生产的:CKG3、CKG4、JCZ5、JCZ7、EVS、CKJ3、CKJ5系列真空接触器都已经获得中国质量管理中心的强制性3C认证,请放心使用。我们利用自己的优势,生产的产品同等的质量,我们是绝对的低价,现已形成集研发、设计、生产、销售为一体的规模化、现代化企业。产品的价格在市场上有极大的优势,大量现货,库存充足,型号齐全,交货及时以外,我公司基本都有现货或者订货周期短,物流快捷的优势。同时向用户提供全面的技术支持和高效、快捷的售后维修服务,解决了客户的后顾之忧。能够满足房产企业、冶金、机电、煤炭矿、、轻工、市政工程等行业自动化生产的需要我们对所有的售出产品实行质量三包。使用范围CKJ5、CKJ3、CKG3、CKG5等系列交流真空接触器适用于交流50HZ,额定电压至6KV-12KV、额定电流160至630A的馈电网络,供远距离接通和分断电路,以及频繁起动和停止交流之用,并适宜与各种保护装置配合,组装成隔爆型电磁起动器,本产品采用真空连接技术,存储等国际上先进的集成电路和微机技术开发而成的,特别适用于电动机的频繁起动及控制电炉的关合和分断;也广泛使用在高压电容中,因此保护精度高,故障分析准确,保护功能齐全,保护动作可靠,参数显示直观,可选配标准模拟信号输出等功能,广泛适用于石油、化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业。产品特点该系列真空接触器用于12KV以下电力网络系统中,两台真空接触器,之间加装连锁轴后,可实现机械互械及连锁功能,同时也可以实现电气闭锁。主要用于提升电控线路中作为正反转换向、动力制动、线路主,可以频繁操作,具有机械寿命长,可靠性能高,少维护,优良的开关性能等优点。也可用于控制高压的正反转换向等负载中作为主开关。 本产品体积小、重量轻,采用国际流行的上下布置的组装式结构方式,使用维护方便,易于组成F—C回路成套设备。真空灭弧室的动导电杆与下出线端子间用软连接连接,构成主电路通路。把动导电杆与驱动机构连接起来,并对地绝缘。绝缘子的高压侧与真空灭弧室动导电杆的内螺纹连接,并与软连接固定在一起,绝缘子的另一侧连接在操动机构上。驱动回转轴带动真空灭弧室动触头执行分合动作。使用条件1、周围空气温度不高于+40℃,不低于-25℃;2 海拔不超过3000米;3、空气相对湿度在最湿月的月平均最大相对湿度为 35℃,月平均最低温度为25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露;无明显冲击和振动的场合; 在无 危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属绝缘体的气体和尘埃(包括导电尘埃);无雨雪侵袭的场合。 产品选型1、主控制回路方式:直流电磁系统,交流控制通过整流桥给供线圈工作(见图1); 供用户使用的辅助电路触头:80A为二常开、二常闭,125A、160A为二常开、一常闭,250A、400A为四常开、三常闭,630A为三常开、二常闭;2、辅助触点的约定发热电流为5A;3、真空开关管外壳为、金属结构;4、额定工作制:间断长期工作制,反复短时工作制(额 定通电持续率为40%);结构工作原理80A、125A、160A,250A接触器由基架、(400A由底座、基座;630A由铁底板、基座)、拐臂、衔铁、电磁系统和真空开关管组件等组成。当圈通过控制电压时,衔铁带动拐臂转动,使真空开关管内触头接通,电磁线圈断电后,由分闸的作用,使主回路分断。电磁线圈由启动和维持两组绕组组成,通过辅助触头切换(也可以通过控制回路延时切换)。安装方法1、在安装板上适合位置钻安装孔2、80A用M6、其余用M8(螺栓长度按实需要而定)并应加防松垫圈固定;3、在进线端子上接好控制电源,并接好地线;4、建议接触器安装时动端向上为宜。使用维护1、接触器主回路及控制回路的工作电压、电流应符合规定,以免造成损坏;2、对新更换的真空开关管,可用真空度测试仪测真空度,应在1.33×10-2?0?2Pa以上,也可用工频耐压法检查,触头在额定开距时应能耐受10kV以上的电压;3、对使用中的接触器,其真空度应每隔半年检查一次,工频耐压应大于6kV,否则应更换。平时建议用5kV或2.5kV摇表检查,当开关管绝缘电阻小于100兆欧时,应加强监视,小于20兆欧时应立即更换新管。但应区分潮湿和其他意外引起的绝缘电阻下降,以免误判4、凡属下列情况之一的,均应对接触器作全面的检查和调整。5、每年一次的例行检查和清洁工作;6、动作10万次后;检查辅助触头是否接触良好。若接触不良应予以维护技术参数级数:3额定电压:1.14(KV)额定电流:160、250、400、630(A)控制电压:110-127-220-380(V)主回路接通能力:1.6、2.5、4、6.3KA 100次主回路分断能力:1.28、2、3.2KA 25次极限分断:4500A3次 电寿命1 0(万次)机械寿命:100(万次) 安装尺寸 378×100(四孔)定货须知订货时应注明CKJ5、CKJ3、CKG3、CKG5等系列交流真空接触器的工作电源、规格、数量及安装结构。 真空接触器的结构,连锁方式(机械保持式-电保持式)、极数。真空接触器控制电路工频耐压、辅助电路工频耐压、主回路额定电流。客户如需特制规格,可在选型和订货时注明,并提供详细技术要求。以上是舍利电气有限公司提供CKJ5、CKJ3、CKG3、CKG5等系列交流真空接触器的详细信息,如果您想获取更多该系列交流真空 办事处 信息 价格 型号 工作原理 作用 参数 选型 符号 品牌欢迎您来电进行进一步联系!!!本系列真空接触器(以下简称:接触器)适用于交流50Hz或60Hz、主回路额定电压1140kV、额定电流630A以下的电力网中,接通与分断及频繁启动和控制交流电动机用,并适宜与各种保护装置组成磁力启动器和防爆磁力启动器。使用环境1、周围空气温度不高于+40℃,不低于-25℃;2 海拔不超过3000米;3、空气相对湿度在最湿月的月平均最大相对湿度为 35℃,月平均最低温度为25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露;无明显冲击和振动的场合; 在无 危险的介质中,且介质 中无足以腐蚀金属绝缘体的气体和尘埃(包括导电尘埃);无雨雪侵袭的场合。技术参数1、主控制回路方式:直流电磁系统,交流控制电源通过整流桥给供线圈工作(见图1); 供用户使用的辅助电路触头:80A为二常开、二常闭,125A、160A为二常开、一常闭,250A、400A为四 常开、三常闭,630A为三常开、二常闭;2、辅助触点的约定发热电流为5A;3、真空开关管外壳为陶瓷、金属结构;4、额定工作制:间断长期工作制,反复短时工作制(额 定通电持续率为40%);工作原理80A、125A、160A,250A接触器由基架、(400A由铝合金底座、基座;630A由铁底板、基座)、拐臂、衔铁、电磁系统和真空开关管组件等组成。当电磁线圈通过控制电压时,衔铁带动拐臂转动,使真空开关管内触头接通,电磁线圈断电后,由分闸弹簧的作用,使主回路分断。电磁线圈由启动和维持两组绕组组成,通过辅助触头切换(也可以通过控制回路延时切换)。安装1、在安装板上适合位置钻安装孔2、80A用M6、其余用M8(螺栓长度按实需要而定)并应加防松垫圈固定;3、在进线端子上接好控制电源,并接好地线;4、建议接触器安装时动端向上为宜。五、使用与维护1、接触器主回路及控制回路的工作电压、电流应符合规定,以免造成损坏;2、对新更换的真空开关管,可用真空度测试仪测真空度,应在1.33×10-2?0?2Pa以上,也可用工频耐压法检查,触头在额定开距时应能耐受10kV以上的电压;3、对使用中的接触器,其真空度应每隔半年检查一次,工频耐压应大于6kV,否则应更换。平时建议用5kV或2.5kV摇表检查,当开关管绝缘电阻小于100兆欧时,应加强监视,小于20兆欧时应 立即更换新管。但应区分潮湿和其他意外引起的绝缘电阻下降,以免误判4、凡属下列情况之一的,均应对接触器作全面的检查和调整。5、每年一次的例行检查和清洁工作;6、动作10万次后;检查辅助触头是否接触良好。若接触不良应予以维护安装、调整及更换天关管⑴ 安装前应检查安装平面,安装面不平时用垫片调整。⑵ 用螺钉加防松垫圈将接触器固定在安装板上。⑶ 接好主回路进出线,将交流控制接在接线端子上,并接好地线。2.调整当触头参数不符合要求或更换真空开关管后需作如下调整:⑴ 松开球面锁紧螺母。⑵ 转动球面接头,使触头刚刚断开(用万用表低阻档测)并反复调整,使三管保持一致。⑶ 顺时针转动球面接头到法兰,使开距达到标准要求。⑷ 拧紧动法兰锁紧螺母。由于结构尺寸上保证,超程不必再调整。⒊ 更换真空开关管当真空度下降或其他原因损坏时需更换真空开关管。⑴ 当动静触头分开状态下,用2500V兆欧表测动静触头间绝缘电阻小于60兆欧时应更换真空开关管。⑵ 拧松主电路与软联接线连接螺钉,脱开软联接线。⑶ 拧下静导电板绝缘框的螺钉。⑷ 向动端压缩触头弹簧将销钉转90度。⑸ 将真空开关管组件取下。⑹ 卸下球面接头组件,取下开关管。⑺ 将待换的真空开关管按上述相反顺序安装到接触器上。拧紧锁紧螺母时,注意不使处于扭曲状态。更换开关管后要重新调节开距真空接触器利用真空灭弧室灭弧,用以频繁接通和切断正常工作电流,通常用于远距离接通和断开中、低压频繁起停的6kV、380V(660V、1140V)交流电动机概述系列低压真空交流接触器广泛适用于,煤矿,电力,冶金,纺织。高层建筑等各种行业部门。低压真空交流接触器适用于交流:50HZ.额定电压:1140V,额定电流63至630A的馈电网络,供远距离接通和分断电路,以及频繁起动和停止交流电动机之用。特别适宜与各种保护装置配合组装成隔爆型电磁起动器。组成真空接触器主要由真空灭弧室和操作机构组成。真空灭弧室具有通过正常工作电流和频繁切断工作电流时可靠灭弧两个作用。但不能切断过负荷电流和短路电流。操作机构是由带铁芯的吸持线圈和衔铁构成。线圈通电,吸引衔铁,接触器闭合;线圈失电,接触器断开。吸持线圈一般有直流和交流两种形式。真空灭弧室的外壳用或陶瓷制成,内部的真空度通常在0.01Pa以上。由于壳内的空气少,触头开距可以做得很小,电弧也较容易被熄灭。触头材料一般用铜、锑、锇等合金制成。灭弧室内屏蔽罩的作用是,当分断电流时,凝结触头间隙中扩散出来的金属蒸汽,有助于熄弧,还可以防止金属蒸汽溅落到绝缘外壳上降低其绝缘强度。动触头与外壳下端用波纹管连接,动触头可以上下运动又不会漏气。工作原理真空接触器通常由绝缘隔电框架、金属底座、传动拐臂、电磁系统、辅助开关和真空开关管等部件组成。当电磁线圈通过控制电压时,衔铁带动拐臂转动,使真空开关管内主触头接通,电磁线圈断电后,由于分闸弹簧作用,使主触头分断。真空开关管是以上封盖、下封盖、和陶瓷管等组成,该真空开关管,外壳采用95瓷绝缘材料制成波纹式的瓷管,它具有爬电距离大、机械强度高、耐热和耐冲击的特点。真空开关管内封装一对动静触头,触头材料采用耐磨且低截流值的Cu-W-Wc,这样在满足开断性能的条件下,减小开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命。当金属波纹管轴向运动时带动动触头做分合闸动作。电磁系统考虑实际吸力特性和反力特性良好配合,以及发挥接触器运行时噪音低、节电的优点,采用滞留双线圈由起动和维持两绕组组成,通过辅助开关切换,为了便于用户进行交流电源操作,接触器带有桥式整流装置。扣:当闭合线圈通电时,接触器吸合,机械锁扣锁住:当脱扣线圈通电时,机械锁扣脱扣,接触器释放,脱扣线圈在热态时,其电压在Us85%-110%范围内使接触器可靠释放。优点真空接触器熄弧能力强,耐压性能好,操作频率较高,寿命长,无电弧外喷,体积小、重量轻、维修周期较长。真空接触器的真空灭弧室制造时工艺要求很高,如果工艺不良,灭弧室的真空容易下降。触头材料材质不好,在分断电流时会出现 &截流过电压&现象,即在分断电流时,由于真空灭弧室的熄弧能力很强,电弧电流不是自然过零时切断,而是从电流的某一值突然降到零,由此而出现高的过电压。截流电压会危及电气设备的安全运行。故障原因真空接触器是否有故障,可以根据其能否准确无误地合闸、分闸并可靠地保持在合闸、分闸位置来判断。主回路方面的故障,可以从接触器例行的检修和维护中发现并排除。主要的常见故障原因分析如下:不能储能:不能储能是真空接触器较常见的故障之一,特别是棘轮、棘爪驱动的储能机构,故障概率较高。储能机构要完成储能动作,主要取决于储能电动机、驱动机构、定位件这3 个环节。紧紧抓住这3 个环节,很容易找出故障的症结。无合闸动作:发生无合闸动作故障,主要与合闸电磁铁是否吸合、储能是否到位、定位件动作是否正常有关。空合:有合闸动作但合不上闸称之为空合。在分析此类故障时,首先应从合闸保持(锁扣)入手分析,然后再分析是否与储能部分有关。不分闸:在此需强调指出,接触器发生拒动、空合等情况时,在分析检修接触器主体之前,要充分判断一下原因是否出在控制及二次元件如辅助开关、端子排等方面,然后再进行接触器的分析诊断。真空接触器的结构及工作原理1、真空接触器通常由及基架、电磁机构和真空灭弧室等组成。当电磁线圈通过控制电压时,衔铁带动拐臂转动,使真空开关管内主触头接通,电磁线圈断电后,由于分闸弹簧作用,使主触头分断 .2、真空开关管是以上封盖、下封盖、金属波纹管和陶瓷管等组成,该真空开关管,外壳采用95瓷绝缘材料制成波纹式的瓷管,它具有爬电距离大、机械强度高、耐热和耐冲击的特点。真空开关管内封装一对动静触头,触头材料采用耐磨且低截流值的Cu-W-Wc,这样在满足开断性能的条件下,减小开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命。当金属波纹管轴向运动时带动动触头做分合闸动作。3、电磁系统考虑实际吸力特性和反力特性良好配合,以及发挥接触器运行时噪音低、节电的优点,采用滞留双线圈由起动和维持两绕组组成,通过辅助开关切换,为了便于用户进行交流电源操作,接触器带有桥式整流装置。4、机械锁扣:当闭合线圈通电时,接触器吸合,机械锁扣锁住:当脱扣线圈通电时,机械锁扣脱扣,接触器释放,脱扣线圈在热态时,其电压在Us85%-110%范围内使接触器可靠释放。以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。舍利华东销售地区:上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、。华东地区自然环境条件优越,物产资源丰富,商品生产发达,类齐全,是中国综合技术水平最高的经济区。轻工、机械、电子工业在全国占主导地位。铁路、水运、公路、航运八达,是中国经济文化最发达地区。华东地区面积79.83万平方千米,2010年末人口3.93亿,占全国29.3%。2016年国民生产总值28.8万亿元,占全国38.7%(以上数字均不包括台湾省)。舍利华南销售地区:广东省、广西壮族自治区、海南省、香港特别行政区、澳门特别行政区。舍利华西销售地区:新疆、内蒙古西部、青海、甘肃、宁夏、陕西(西部东部)、西藏、四川、重庆、云南、广西舍利华北销售地区:北京市,天津市,河北省、山西省和内蒙古中部(呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌兰察布市)
400){this.width=400;}"
border="0">您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
转炉电气故障指南汇总综述.doc 114页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
一、变频器常见故障1、西门子70系列变频器故障代码 处理办法
F002 此故障多数在变频器“合闸”后,无进线电压AC380V或缺相造成:检查进线电压AC380V是否正常,进线断路器是否合闸,进线保护熔断器是否烧损,进线接触器是否损坏或触点是否接触良好。
F006 此故障多数在变频器运行过程中,尤其是制动过程中,由于变频器中间直流回路电压过高造成:检查制动单元及制动电阻是否损坏,变频器直流母线接线端子、制动单元接线端子和制动电阻接线端子是否有松脱或接触不良现象。
F008 此故障多数出现在变频器运行过程中,由于进线电源电压波动(大约下降到AC306V左右)引起:检查变频器进线电压是否满足变频器需要(正常在AC380V左右),当小于AC360V就很容易跳闸,应适当提高进线电压。
F011 (1)、此故障多出现在变频器起动或运行过程中,电流过大引起(跳闸电流参考P128参数):检查电机、线路是否接地或匝间短路;检查抱闸是否正常打开,外部负载是否过大或机械卡堵(主要检测变频器的输出电流的大小)。(2)、编码器故障:若是带编码器的矢量控制方式,需检查编码器信号是否受到干扰(是否按照要求正常接地)或安装是否正常(主要检查编码器软连接是否断裂,安装轴是否松动或打滑现象)。(3)、变频器内部故障:变频器内部用于检测电流信号的电流互感器损坏。
F012 此故障多出现在变频器运行时,变频器输出断路器跳闸或没有合闸(此故障只在变频器矢量控制方式下有效):合闸变频器输出端断路器。
F015 (1)、此故障多数是由于外部负载过大,造成电机堵转引起:检查抱闸是否正常打开,外部负载是否过大或机械卡堵(主要检测实际速度与给定速度的比率大小)。(2)、编码器故障:若是带编码器的矢量控制方式,需检查编码器信号是否受到干扰(是否按照要求正常接地)或安装是否正常(主要检查编码器软连接是否断裂,安装轴是否松动或打滑现象)。
F021 (1)、此故障由于电机运行出现持续较大电流,造成电机过热引起:由于电机没有温度传感器,变频器是根据I2t计算的电机是否过热的,主要检查电机负载是否过大。(2)、参数设置不合理:在P383中设置t时间参数,默认是100秒,应根据实际负载情况来设计(通常为300~400秒左右,若设置小于100秒就会屏蔽此故障)。
F053 编码器信号故障引起:检查编码器是否损坏,电源电压是否正常,线路是否短路、断路或受到严重干扰,安装是否紧固,码盘分路器是否损坏(经过码盘分路器到变频器的编码器信号)。若生产过程中不能更换编码器,先把变频器改为开环控制:先分闸——&P60=5——&P100=1——&P60=1——&合闸
F082 DP网络通讯故障:查看变频器CBP通信板黄、绿、红三盏灯是否闪亮(三盏灯同时闪亮代表正常),不正常检查网络连接器是否松动或损坏,网线是否有接触不良现象,PLC的DP通讯模块是否出现故障。
2、富士变频器(35t转炉钢包车、渣车)当变频器报故障跳闸时,故障复位后可通过面板查看跳闸时变频器的状态。具体方法如下:1、按“PRG”由运行模式画面转换为程序菜单画面;2、按“∨”向下选择“7.报警信息”;3、按“FUNC/DATA”即可显示报警信息:Fout——报警时输出频率Iout——报警时输出电流;Vout——报警时输出电压TRQ——报警时转矩计算值EDC——报警时中间DC电压值TMPI——报警时变频器内部温度TMPF——报警时散热板温度故障代码 处理办法
0C1 此故障为“加速时过电流”:检查电动机连接端子U、V、W电路有无相间短路或对地短路,负载是否过大,加速时间是否设定过短,减小转矩提升量,减少负载或增加变频器容量
0C2 此故障为“减速时过电流”:检查电动机连接端子U、V、W电路有无相间短路或对地短路,负载是否过大,减速时间是否设定过短。
0C3 此故障为“恒速时过电流”:检查电动机连接端子U、V、W电路有无相间短路或对地短路,负载是否过大,负载是否有突变。
EF 此故障为“对地短路故障”:检查变频器输出电路(电机或电机线)是否对地短路
OU1 此故障为“加速时过电压”:检查1、电源电压是否在规定的范围内。2、是否是在突卸负载时动作。3、动作时主电路直流电压是否等于或大于保护动作值
OU2 此故障为“减速时过电压”:检查能否减小负载的惯量矩
OU3 此故障为“恒速时过电压”:检查是否使用制动单元或直流制动功能
OH1 此故障为“散热片过热”:1、查看报警信息确认散热板温度是否≤-10度。2、负载是否过大。3、冷却风扇是否正常运行。4、散热片是否堵塞。5、环境温度是否在规定范围内
OH3 此故障为“变频器内过热”:检查1、冷却风扇是否正常运行。2、散热片是否堵塞。3、环境温