各位工控大侠,高数d触发器计数器器为什么跟不上发脉冲的速度

级别: 探索解密
发帖数量: 123 个
工控威望: 130 点
下载积分: 310 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 最后登录:
用每转400p的编码器A项链接X1LD X1&&&&OUT C235 K9999这样编程旋转编码器时C235没有数值,如果用计数器C20,旋转编码器就有数值,求解中
级别: 工控侠客
发帖数量: 219 个
工控威望: 3009 点
下载积分: 21471 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 最后登录:
大哥,好像C235自动对应的是X0啊,你用X1
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
级别: 略有小成
发帖数量: 347 个
工控威望: 471 点
下载积分: 872 分
在线时间: 412(小时)
注册时间: 最后登录:
呵呵呵,多看手册就明白了?
级别: 工控侠客
发帖数量: 486 个
工控威望: 3425 点
下载积分: 18908 分
在线时间: 1273(小时)
注册时间: 最后登录:
你用法错了。LD M8000&&&&OUT C235&&这样就可以了
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 家园常客
发帖数量: 762 个
工控威望: 967 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 最后登录:
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_671_3fccda4a80d13e8.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_671_08bb0daf180c809.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_671_e396ea.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
先用一个条件驱动高速计数器,C235对应X0计数。通过改变特殊辅助继电器M8235的状态,可以改变C235对X0是加计数还是减计数。详见FX1S,FX1N,FX2N,FX2NC系列编程手册.pdf论坛有下。
级别: 刚进门槛
发帖数量: 51 个
工控威望: 84 点
下载积分: 523 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 最后登录:
C235对应X0&&貌似
没有伞的孩子必须努力奔跑!
级别: 略有小成
发帖数量: 235 个
工控威望: 349 点
下载积分: 5479 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 最后登录:
内部硬件计数&&不能使用X端子 使用M8000 或其他常ON端子&&如果是AB相计数 楼主是不是 要 LD X0 AND X1呢
级别: 探索解密
发帖数量: 123 个
工控威望: 130 点
下载积分: 310 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 最后登录:
感谢大侠的亲情奉献,明白了,谢谢大家级别: 探索解密
发帖数量: 165 个
工控威望: 165 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 最后登录:
使用PRV读取高速计数器当前值,程序编译通过,但下载PLC后一执行该指令就报警停机,是什么原因啊?是设置缺少什么吗?在设置里面高速计数器巳经启用了啊,还缺少什么吗?请版主帮帮忙解答下,谢谢了。
级别: 家园常客
发帖数量: 713 个
工控威望: 611 点
下载积分: 21714 分
在线时间: 673(小时)
注册时间: 最后登录:
把程序 传上来看看!
级别: 探索解密
发帖数量: 165 个
工控威望: 165 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 最后登录:
找了些手册上没有的资料,了解了高速计数器可以直接读取它的地址,如用高速计数器3,则读取A318、A319即为它的当前值地址,不用PRV指令就OK了,INI设置当前值指令还是可以用的,问题总算解决了。
级别: 探索解密
发帖数量: 165 个
工控威望: 165 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 最后登录:
上传一下程序吧,希望大家别拍砖就行了,不太熟悉欧姆龙,希望大家以后踊跃发言,对新手起引导作用
(10 K) 下载次数:230
级别: 实习会员
发帖数量: 15 个
工控威望: 24 点
下载积分: 1332 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 最后登录:
PLC设置没问题呀,是不是PRV参数指定出错??级别: 探索解密
发帖数量: 82 个
工控威望: 110 点
下载积分: 2821 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 最后登录:
各位好,最近接了个项目控制2个伺服,原本打算用定位模块,老板为了省钱让用PLC发脉冲控制。用的是FX3U-32MT的PLC。现场调试时发现不同的脉冲速度下伺服旋转一圈的脉冲数居然偏差很多。如理论上应该是50000脉冲伺服电机转一圈,当速度是20000脉冲每秒时,旋转一圈D8340反馈回来的数据是70000左右,当速度是30000脉冲时,D8340反馈回来的数据是55000左右,问题如下:1,这种现象是不是脉冲丢失了?2,如果说PLC直接发脉冲,D8340里的数据是PLC自己计算出来的,并没有与伺服形成闭环,那么定位模块呢?比如1PG或者QD75P,他们也是通过模块发脉冲给伺服控制器,他们也没有和伺服形成闭环,那么这些模块里所反馈的当前位置数据是不是也有可能因为丢脉冲而不正确?3,定位模块在位置控制下发脉冲控制伺服,和PLC直接发脉冲控制精度是不是一样?反正都形成不了闭环。4,如果要形成闭环该如何实现?
级别: 家园常客
工控威望: 944 点
下载积分: 7888 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_&&plc与伺服距离不能太远&&脉冲控制线 5米之内2&&伺服参数调好 plc加减速调好 3&&伺服可以直接监控脉冲数脉冲频率 和 plc 比较能发现问题 4&&相对使用定位模块&&plc直接发脉冲控制伺服更常用&&这种控制方式本身并没问题5&&fx3u&&有限制脉冲数 好像 -9999 之间&&
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发帖数量: 937 个
工控威望: 1157 点
下载积分: 924 分
在线时间: 836(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_:D8340是PLC Y0脉冲当前值,不是反馈值,数值不一致基本由程序冲突造成,PLC故障也有极小的可能。想要知道脉冲是否丢步,对比驱动器接收到的脉冲量即可。2:1PG基本与PLC发脉冲相同(QD75P没用过不发表意见),当前值异常基本由程序造成,干扰一般发生在PLC到驱动器的线路上,驱动器异常也可能导致接收的脉冲数不正确。3:控制精度由驱动器和伺服编码器分辨率决定。4:上面描述的是半闭环控制模式,驱动器和编码器形成闭环结构,正常使用不是问题;你希望定位系统更牢靠,也可以采用全闭环控制结构,驱动器侧一般都会有编码器A、B、Z相脉冲输出,若是差动输出方式,PLC还不能直接接收该信号,得加高速计数器模块。
成功的路上需要帮助
级别: 探索解密
发帖数量: 151 个
工控威望: 179 点
下载积分: 374 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_:D8340是PLC Y0脉冲当前值,不是反馈值,数值不一致基本由程序冲突造成,PLC故障也有极小的可能。想要知道脉冲是否丢步,对比驱动器接收到的脉冲量即可。借用楼上说的,你的问题估计是这个问题,每次发脉冲清0了吗?正常不会出现丢这么多脉冲情况,一两个还是有可能的。
雅马哈,爱普生,电装机器人。
级别: 网络英雄
发帖数量: 1720 个
工控威望: 5436 点
下载积分: 21936 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 最后登录:
闭环控制最好用总线
这个人很懒,什么也没有留下!
ytzidonghua
plc 触摸屏 自动化技术培训等电话
级别: 家园常客
发帖数量: 757 个
工控威望: 754 点
下载积分: 16757 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 最后登录:
丢脉冲还是很少的
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等plc触摸屏远程下载,远程监控手机APP监控plcQQ
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
发帖数量: 800 个
工控威望: 628 点
下载积分: 717 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 最后登录:
D8340监控的数据,是通过PLC计算得出来的,如果与发送的脉冲不对,应该是你程序或设置的问题。直接脉冲输出,有两线型式,1、集电机开路输出方式。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、差动式输出方式。两种输出方式有什么差别,请看一下说明书,
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
级别: 略有小成
发帖数量: 418 个
工控威望: 462 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 最后登录:
楼主你好,速度不同,脉冲肯定不同,也就是驱动器的速比,没设好级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 8 点
下载积分: 35 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 最后登录:
我用OMRON CP1H的PLC控制一伺服在高速脉冲输出过程中,我想改变脉冲数如何实现请教大虾们
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
工控威望: 4062 点
下载积分: 5061 分
在线时间: 957(小时)
注册时间: 最后登录:
要在途中改变脉冲量还是脉冲数?你自己一定要清楚。不管你途中是要改变“量”还是“数”你都不能用PLS2指令,建议用PULS、SPED配合使用,“量与数”能途中改变。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
使用的方法是不一样的呢中途改变的使用方法不是太困难的不过感觉读取的时候有点困难
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
工控威望: 4062 点
下载积分: 5061 分
在线时间: 957(小时)
注册时间: 最后登录:
说句不好听的话:你理解它,再做就不难;你不理解它,就好难好难!
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。1 Pages: 1/2& & &Go
级别: 刚进门槛
发帖数量: 20 个
工控威望: 57 点
下载积分: 145 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 最后登录:
各位大侠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋转变压器,只用A相输出,将A相直接接在X000端子上,用C235去计数,但一直计数不上。我将旋转变压器拿在手中,量出A相与输入COM端的电压为0-6V之间的电压在变化,但在PLC中一直没计数上,很郁闷,请大家指教,程序为&& LD&&&&&&&&&&X006&&&& OUT&&&&&& C235&&&& LD&&&&&&&&&&Y000&&&& OUT&&&&&& M8235
中国人佛山人
请各位大师多多指教
级别: 略有小成
发帖数量: 344 个
工控威望: 436 点
下载积分: 13391 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 最后登录:
程序错误。看看计数器说明书吧
级别: 家园常客
发帖数量: 574 个
工控威望: 696 点
下载积分: 838 分
在线时间: 884(小时)
注册时间: 最后登录:
编码器是用的开关电源吧?用PLC自身的24V电源。或是把开关电源的0V与PLC输入端的COM短接起来。
级别: 略有小成
发帖数量: 713 个
工控威望: 398 点
下载积分: 6073 分
在线时间: 1213(小时)
注册时间: 最后登录:
觉得你这个程序怪怪的
人勤智慧沙成金。
级别: 略有小成
发帖数量: 362 个
工控威望: 395 点
下载积分: 2477 分
在线时间: 255(小时)
注册时间: 最后登录:
试试这个程序LD M8000OUT C235 K9999LD X6OUT M8235也许对你有帮助 &&&&
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式 在东莞市
级别: 家园常客
发帖数量: 610 个
工控威望: 700 点
下载积分: 803 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 最后登录:
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
你自己都说了A相接在X0上,用C235计数.那应该是 ld x0 out c235啊!用x6怎么会计数呢......
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
级别: 家园常客
发帖数量: 673 个
工控威望: 523 点
下载积分: 1134 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 最后登录:
不会吧,没看说明书啊
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ,希望多来交流啊!
级别: 工控侠客
发帖数量: 341 个
工控威望: 2796 点
下载积分: 11074 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 最后登录:
量出A相与输入COM端的电压为0-6V之间的电压在变,应该要在24V ,0V的电压变化才行
开心生活每一天!
级别: 略有小成
发帖数量: 190 个
工控威望: 360 点
下载积分: 27997 分
在线时间: 763(小时)
注册时间: 最后登录:
旋转变压器也能接在PLC的I /O口?
级别: 刚进门槛
发帖数量: 20 个
工控威望: 57 点
下载积分: 145 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 最后登录:
我的LD&&&&&&&&&&X006&&&& OUT&&&&&& C235&&k32765&&&& LD&&&&&&&&&&Y000&&&& OUT&&&&&& M8235要是计数器没有目标值指令怎么写的进去呢,我用编码器A相输出的去碰X000端子,发现是可以计数的,但固定到X000端子就不能计数了。
级别: 略有小成
发帖数量: 273 个
工控威望: 315 点
下载积分: 2245 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 最后登录:
是编码器不是变压器,如果编码器用的是外接电源的话,那么你的外接电源的24V-应该和PLC的COM端相连,你的A相与COM端虽然有6V的电压,但他们没有共同的等电位点,在PLC的输入中就是一个虚电位信号,如果相连后,6V就是一个输入脉冲啊!朋友试试吧!应该会没有问题的。