安装碘钨灯功率时规范规定与可燃物的距离是多少

7.3.2.6.混凝土振捣机械安全操作措施;1)插入式振捣器软轴半径不小于50cm,并不得多;2)作业转移时,电动机的导线应保持足够的长度和松;3)用平板振动器时,电源必须固定在平板上,电器开;7.3.2.7.手持电动工具安全操作措施;1)手持电动工具都应有接零装置,还应有漏电保护器;2)手持电动工具使用前应用500V兆欧表测定绕阻;3)电动工具在使用2h左
7.3.2.6.混凝土振捣机械安全操作措施
1)插入式振捣器软轴半径不小于50cm,并不得多于两个弯,振捣时振动棒应垂直入混凝土,不得咬插,斜堆使钢筋夹住棒头。
2)作业转移时,电动机的导线应保持足够的长度和松度。
3)用平板振动器时,电源必须固定在平板上,电器开关应在把手上。在一个构件上同时使用几台附着式振动器工作时,所有振动器的频率必须相同。
7.3.2.7.手持电动工具安全操作措施
1)手持电动工具都应有接零装置,还应有漏电保护器,操作者必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。
2)手持电动工具使用前应用500V兆欧表测定绕阻与机壳之间的绝缘电阻,否则进行干燥处理。
3)电动工具在使用2h左右即应停止操作,待其冷却后再用。
4)手持电动工具不适宜在易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿环境中使用。对于非金属壳体的电机、电器在存放和使用时避免与汽油等溶剂接触。
7.3.2.8.吊机作业安全措施
1)大型吊机使用前要对动力、传动部分和吊臂、绳索作一次全面检查,主要检查外部各种螺栓有无松动,动力及传动部分运转是否良好,桁式吊臂有无变形,绳索有无破损,刹车是否可靠等,并在使用前进行试车、试吊。
2)大型吊机要按吊臂俯角大小折减起重量,吊重不得超过限值。
3)吊臂下和旋转半径范围内不得站人或通过,作业时有专人指挥,操作手要能看到指挥者和起吊物。
4)双机起吊同一重物要事先对双机操作手交代作业步骤和操作要点并下作业指导书,指挥者要事先约定信号含义,作业内其他人员撤出界外。
5)主机要安放平稳,有液压或机械支腿者要全部放下垫平垫牢。
6)吊起重物后不得走行,也不得猛放猛刹,以免冲断绳索、折断吊臂等事故的发生。
7.4.特殊季节施工安全防范措施
7.4.1.冬季施工安全防范措施
冬季施工中,加强与气象部门的联系,及时掌握天气变化,提前做好防寒准备;机械则严格按照“机械管理规定”要求严格换季保养。
7.4.2.雨季施工安全防范措施
注意气象部门的天气预报,暴雨来临之前做好以下工作:
1)做好场地面排水及基坑排水系统,并保证其畅通,如有破损及时维修。
2)夜间加强巡视,发现异常情况及时报告、及时处理。
3)暴雨之前对工地做安全检查,重点查看临房、工棚、边坡等稳固情况,有异常,及时加固。一切材料电动机具必须遮盖或置于棚内。
4)停止受暴雨影响较大的作业,做好善后安排,以策安全。
5)采用可靠的手段围蔽变电设备等,加强对电的使用和管理,一切电源电线不得漏电。离开施工现场及时关掉电源,合闸前检查线路及开关情况,并做好交接班记录。
6)在配电设备和防雷装置处设专人看守,对异常情况及时汇报、抢修,雨天严禁露天使用电焊机等电器设备、机具。
7)配备一定的自发电能力,以确保汛期突然停电情况下的防排水需要。
8)做好防洪准备,成立防洪抢险小组,定期检查排水管网及抽水设备的可靠性,提高快速反应能力;预备足够的防洪物资及设备,如雨布、大功率抽水机等。
7.5.职业健康安全保护措施
加强劳动保护工作管理力度,减少职业危害,确保无职业病发生。 具体措施:
1)特种作业人员应按规定佩戴劳动保护用品,劳保用品必须根据施工的要求配备齐全,选购时必须审核其产品的“生产许可证”、“产品合格证”、和“安全鉴定证”,劳保用品定期进行更换。
2)做好制梁场生产区、搅拌站作业区的防尘工作。
3)对特殊工种进行培训,持证上岗,按规定采取防范措施,按规定进行
施工操作。及时发放个人劳动保护用品,并监督检查正确使用。
4)对有毒有害的化学物品,应按规定采取必要的防护措施,采取必要的隔离装置,防止化学物品扩散、流失,使用时要按规定进行个人保护。
5)大力推广应用新设备、新工艺,改善施工环境。
6)对从事特殊工种的施工人员,必须按规定定期进行职业病体格检查。如发现职业病患者,应及时组织治疗。
7.6.用电安全管理措施
1)严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
2)施工现场必须配备专职电工,用电线路、设备必须由电工统一安装,安装电器设备应符合电力规范要求。
3)施工现场电线必须采用绝缘架空线或敷设电缆,并不得穿过堆放易燃材料堆。
4) 施工现场不准任意安装电炉,严禁私自使用电炉或其它电热设备取暖。
5) 大功率照明灯具应用支架支撑,使用碘钨灯时必须距可燃构件和可燃物50厘米以上,电源引入线应有隔热防护措施。
6) 电器设备在工作结束时应及时切断电源。下班时,必须由电工负责巡回检查并切断总电源。
7.7.用火安全管理措施
1)严禁在施工现场搭地炉生明火煮饭、取暖等。
2)严禁在施工现场燃放烟花爆竹,防止发生意外火灾。
3)使用明火的部门如锅炉房、食堂、职工餐厅等应严格遵守各项安全规定和操作规程,做到用火不离人、人离火灭。
7.8.易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施
1)易燃易爆危险物品应有专用的库房,配备必要的消防器材设施,仓库设置必须符合有关易燃易爆危险物品相关规定。
2)易燃易爆危险物品入库前应经材料员或库管员检验,出入库应进行登记。
3)易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行,仓库工作人员应坚守
岗位,非工作人员不得随意入内。
4)易燃易爆危险物品存放场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。
7.9.现场消防保卫安全管理措施
1)工地成立以安全质量专职副队长兼任组长的消防保卫小组,组员相对固定,建立领导值班制度,定期对工地的消防保安工作情况进行检查。
2)现场设有明显的防火宣传标志,每月对施工人员进行一次治安、防火教育,培训一支义务消防队。
3)施工现场必须按防火安全方案配备相应消防器材和安排足够的水源,设置消防车道,高度超过24米的在施工程必须按规定设置消防立管,消防泵应专用配电线路,应引自施工现场总闸上端。
4) 现场要有明显的防火宣传标志,消防器材、设施必须有效,严禁挪用。 工有明火作业时,执行操作证和用火制度,并配备防火人员和灭火工具。 料场库房的设备应符合治安消防要求,并配备必要的防范措施,易燃易爆等物品要设专库专管,建立存放、保管、领用、和回收制度,做到帐物相符。
5) 施工现场严禁吸烟,生活区不准使用电炉子,违者按规定严肃处理。
8.应急预案及救措施
1)制梁场成立了以场长为组长的事故急救领导小组,由单位负责人负责现场总指挥工作,各抢险小组长带领事故应急救援抢险小组与工地项目部管理人员一道施行现场救助工作。
2)成立事故应急救援抢险小组。由维修服务组和机械作业组组长带领相关人员奔赴事故现场。
3)各小组与项目部一道,制定事故应急救援抢险方案和防止二次事故的安全防范措施,统一指挥。应急抢险救援人员随时待命,进入事故现场开展救援工作。
4)由安全技术员、劳动保护监督员划定安全警戒线,并负责事故现场监护及协调工作。
5)配备2-3台运输车辆,随时待命奔赴事故现场。
6)配备各种吊装工具、用具(医药急救箱)。
7)若已发生人员伤害事故,现场有关人员必须立即报告,以最快的速度通知“120”急救中心,护送伤员到最近的医院,积极抢救伤员;相关单位负责人接到报告后,必须迅速采取应急措施,防止事故扩大蔓延,减少人员伤亡和财产损失。对事故的真实情况,任何单位和个人不得隐瞒、谎报。
9.1.本办法适用于新建沪昆铁路客运专线杭州至长沙(浙江)段HCZJ-5标(DK190+007.1~DK212+155.08段)龙游制梁场。
9.2.本办法未尽事宜,按照公司安全管理有关规定执行。
9.3.本办法自颁布之日起施行。
9.4.本办法由中铁五局四公司龙游制梁场安全质量管理部负责解释。
三亿文库包含各类专业文献、专业论文、高等教育、中学教育、应用写作文书、52安全生产管理办法(龙游制梁场2011)等内容。 
 中铁五局集团第四有限责任公司龙游制梁场 安全生产管理办法 新建沪昆铁路客运专线杭州至长 新建沪昆铁路客运专线杭州至长沙(浙江)段 HCZJ-5 标 沪昆铁路客运专线...  2011狮山制梁场安全教育培... 19页 10财富值 安全生产管理办法(龙游制梁......- 25 - -1- 中铁 XXX 局集团狮山制梁场 安全管理制度 第一章一、职业安全...  安全注意事项吊物坠落、崩弹、碰撞,起重 发布日期:2011 年 2 月 8 日 应急...安全生产管理办法(龙游制... 暂无评价 50页 免费 8梁板架设从业人员安全风.....  14页 8财富值 安全生产管理办法(龙游制梁... 50页 20财富值如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 ...  1.3.1.1、龙游制梁场质量... 暂无评价 48页 2下载券 狮山制梁场安全管理...管理制度并结合本梁场施工生产特点制订,是哈大设备管理制度在梁场内的体现和...  1.3.1.1、龙游制梁场质量管... 暂无评价 48页 5财富值 狮山制梁场安全管理制度20... 26页 8财富值 梁场管理制度 2页 1财富值 梁场管理制度 51页 2...  中铁一局集团桥梁工程有限公司徐墩制梁场 目 录 平面图???1 工程简介???...78 3.26 安全生产管理制度 ???85 3.27 各岗位安全生产职责 ???89 3.28 安全...  预制场管理办法为了更好的保证现场预制梁的成品质量, 使预制现场的管理工作能够有序 的进行,保证预制场的产量和质量,特制定以下管理办法指导和规范现场施工。 其...  溧​水​制​梁​场​.​安​全​管​理​制​度​d...目录一、安全目标管理职责制度???3 二、安全生产管理制度???7 三、安全教育制度...(1)可挠金属管暗管敷设工艺流程:备管件、箱盒预;(2)可挠金属管明管敷设工艺流程:备管件、箱盒预;可挠金属管与盒连接见图7-50,吊顶内灯具与可挠;图7-50可挠金属管与盒连接图7-51吊顶内灯具;(3)扣压式薄壁钢管暗管敷设工艺流程:弯管、箱盒;(4)扣压式薄壁钢管明管敷设工艺流程:弯管、箱盒;(5)扣压式薄壁钢管吊顶内敷设工艺流程:弯管、箱;图7-52
(1)可挠金属管暗管敷设工艺流程:备管件、箱盒预制→测位→箱盒固定→管线敷设→断管、安装附件→管与管连接或管与箱盒连接→卡接地线→管线固定。
(2)可挠金属管明管敷设工艺流程:备管件、箱盒预制→测位→支架固定→断管、安装附件→管与管连接或管与箱盒连接→卡接地线→管线固定。
可挠金属管与盒连接见图7-50,吊顶内灯具与可挠金属管连接见图7-51。
可挠金属管与盒连接图
吊顶内灯具与可挠金属管连接
(3)扣压式薄壁钢管暗管敷设工艺流程:弯管、箱盒预制→测位→剔槽孔→爪型螺纹管接头与箱、盒紧固→箱盒定向稳装→管线敷设→管线连接→压接接地→管线固定。
(4)扣压式薄壁钢管明管敷设工艺流程:弯管、箱盒预制→测位→爪型螺纹管接头与箱、盒紧固→箱盒定向稳装→管线敷设→管线连接→压接接地→管线固定。
(5)扣压式薄壁钢管吊顶内敷设工艺流程:弯管、箱盒预制→测位→爪型螺纹管接头与箱、盒紧固→箱盒支架固定→管线敷设→管线连接→压接接地→管线固定。扣压式导管与盒连接见图7-52。
扣压式导管与盒连接
4. 阻燃硬质塑料管(PVC)明、暗敷设
(1)明配管工艺流程:预制支、吊架铁件及弯管→测定盒箱及管线固定点位置→管线固定→管线敷设→管线入箱盒→变形缝做法。
(2)暗配管工艺流程:弹线定位→加工弯管→稳住盒箱→暗敷管线→扫管穿引线。
弯管操作示意见图7-53、图7-54,管连接示意见图7-55、图7-56,管过伸缩缝补偿装置见图7-57。
弯簧插入PVC管内
膝盖顶住煨弯处 187
管与管连接
管与器件连接
管过伸缩缝补偿装置
5. 管内穿线
管内穿线工艺流程:选择导线→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连结→线路绝缘遥测。
(1)管内穿线工艺要求
1)对穿管敷设的绝缘导线,其额定电压不应低于500V。爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。
2)管内导线包括绝缘层在内的总截面面积应不大于管内截面面积的40%。
3)导线在管内不应有接头和扭结,接头应放在接线盒(箱)内。
4)电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。
5)导线颜色要求:用黄色、绿色和红色的导线为相线,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。
6)同一交流回路的导线必须穿于同一管内,不同回路、不同电压等级和不同电流种类的导线,不得同管敷设,但下列几种情况除外:
①电压为5OV及以下的回路;②同一台设备的电源线路和无抗干扰要求的控制线路;③同一花灯的所有回路;④同类照明的多个分支回路,但管内的导线总数不应超过8根。
(2)穿线方法。穿线工作一般应在管子全部敷没完毕后进行。先清扫管内积水和杂物,再穿一根钢丝线作引线,当管路较长或弯曲较多时,也可在配管时就将引线穿好。一般在现场施工中对于管路较长,弯曲较多,从一端穿入钢引线有困难时,多采用从两端同时穿钢引线,且将引线头弯成小钩,当估计一根引线端头超过男一根引线端头时,用手旋转较短的一根,使两根引线绞在一起,然后把一根引线拉出,就可以将引线的一头与需穿的导线结扎在一起。然后由两人共同操作,一人拉引线,一人整理导线并往管中送,直到拉出导线为止。
7.4.1.3 钢索配线
钢索配线是由钢索承受配电线路的全部荷载,将绝缘导线、配件和灯具吊钩在钢索上。适用于大跨度厂房、车库和仓储等场所。
工艺流程:预制加工工件→预埋铁件→弹线定位→固定支架→组装钢索→保护地线安装→钢索吊管(钢索吊护套线)→钢索配线→线路检查绝缘摇测。
钢索配线于结构墙体间示意见图7-58,钢索吊装并行双管示意见图7-59,专用钢索吊卡见图7-60。
钢索配线于结构墙体间示意
钢索吊装并行双管示意
专用钢索吊卡示意
7.4.2 照明器具安装
照明器具包括灯具、开关、插座与风扇等,灯具又分为普通灯具、专用灯具等。
7.4.2.1 普通灯具安装
照明灯具的安装,按环境分类可分为室内和室外两种,室内普通灯具的安装方式有:悬吊式、吸顶式、嵌入式和壁式等。灯具安装工艺流程:灯具固定→灯具组装→灯具接线→灯具接地。
灯具的安装应与土建施工密切配合,做好预埋件的预埋工作。
1. 吊灯的安装
在砖混结构安装照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓或塑料胀塞固定。
小型吊灯在吊棚上安装时,要设紧固装置,将吊灯通过连接件悬挂在紧固装置上,见图7-61。
重量较重的吊灯在混凝土顶棚上安装时,要预埋吊钩或螺栓,或者用胀管螺栓紧固,如图7-62所示。安装时应使吊钩的承重力大于灯具重量的14倍。大型吊灯因体积大、灯体重,必须固定在建筑物的主体棚面上 (或具有承重能力的构架上)。
吊灯在吊棚上安装
灯具吊钩及螺栓预埋做法
2. 吸顶灯的安装
吸顶灯在混凝土顶棚上安装时,可以在浇筑混凝土前,根据图纸要求把木砖预埋在里面,也可以安装金属胀管螺栓,如图7-63所示。在安装灯具时,把灯具的底台用木螺钉安装在预埋木砖上,或者用紧固螺栓将底盘固定在混凝土顶棚的胀管螺栓上,再把吸顶灯与底台、底盘固定。
小型、轻型吸顶灯可以直接安装在吊顶棚上,安装时应在罩面板的上面加装木方,木方规格为60mm×4Omm,木方要固定在吊棚的主龙骨上。安装灯具的紧固螺钉拧紧在木方上,如图7-64所示。较大型吸顶灯安装,可以用吊杆将灯具底盘等附件装置悬吊固定在建筑物主体顶棚上,或者固定在吊棚的主龙骨上,也可以在轻钢龙骨上紧固灯具附件,而后将吸顶灯安装至吊顶棚上。
吸顶灯在混凝土顶棚上安装
吸顶灯在吊顶上安装
3. 壁灯的安装
安装壁灯时,先在墙或柱上固定底盘,再用螺钉把灯具紧固在底盘上。固定底盘时,可用螺钉旋入灯位盒的安装螺孔来固定,也可在墙面上用塑料胀管及螺钉固定。壁灯底盘的固定螺钉一般不少于两个。
壁灯的安装高度一般为:灯具中心距地面2.2m左右,床头壁灯以1.2~1.4m为宜。壁灯安装如图7-65所示。
壁灯安装示意图
荧光灯接线原理图
4. 荧光灯的安装
荧光灯有电感式和电子式两种。电感式荧光灯电路简单、使用寿命长、启动较慢、有频闪效应。电子式荧光灯启动快、无频闪效应、镇流器易损坏。电感式荧光灯的接线原理如图7-66所示。电子式荧光灯的接线与之相同,但不需要启辉器。
(1)荧光灯吸顶安装。根据设计图纸确定出荧光灯的位置,将荧光灯贴紧建筑物表面,荧光灯的灯架应完全遮盖住灯头盒,对准灯头盒的位置打好进线孔,将电源线穿人灯架,在进线孔处应套上塑料管保护导线,用胀管螺钉固定灯架,如图7-67所示。
(2)荧光灯吊链安装。吊链的一端固定在建筑物顶棚上的塑料(木)台上,根据灯具的安装高度,将吊链编好挂在灯架挂钩上,并且将导线编叉在吊链内引入灯架,在灯架的进线孔处应套上软塑料管保护导线,压入灯架内的端子板上。将灯具导线和灯头盒中引出的导线连接,并用绝缘胶布分层包扎紧密,理顺接头扣于塑料 (木)台上的法兰盘内,法兰盘 (吊盒)的中心应与塑料 (木)台的中心对正,用木螺钉将其拧牢。将灯具的反光板固定在灯架上。最后,调整好灯架,将灯管装好。如图7-68所示。
(3)荧光灯嵌入吊顶内安装。荧光灯嵌入吊顶内安装时,应先把灯罩用吊杆固定在混凝土顶板上,底边与吊顶平齐。电源线从线盒引出后,应穿金属软管保护。如图7-69所示。
荧光灯吸顶安装
荧光灯吊链安装
荧光灯嵌入吊顶内安装
5. 轨道射灯安装
轨道射灯主要用于室内局部照明。射灯可以在轨道上移动,也可调整照射角度,使用灵活,见图7-70。
6. 碘钨灯安装
0安装碘钨灯时,灯管须装在配套的灯架上,由于灯管温度达250~600C,灯架距可燃物的净距不得小
于lm,离地垂直高度不宜少于6m。安装后灯管须保持水平,其水平倾斜度应小于士4,否则会严重缩短灯管寿命。室外安装应有防雨措施,如图7-71所示。
轨道射灯安装
碘钨灯安装
7. 筒灯及射灯安装
筒灯及射灯可直接嵌入吊顶顶棚内安装。装修时,在吊顶板相应位置开好孔。安装时,灯罩的边框应压住并贴紧罩面板,如图7-72所示。
筒灯及射灯安装
8. 光檐照明安装
光檐是在房间顶部的檐内装设光源,使光线从檐口射向顶棚并经顶棚反射而照亮房间。安装时,光源在光檐槽内的位置,应保证站在室内最远端的人看不见檐内的光源。光源离墙的距离一般为100~150mm,荧光灯首尾相接。如图7-73所示。
三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、外语学习资料、高等教育、中学教育、第7章 建筑电气照明工程_图文21等内容。 
 建筑电气重点及答案_建筑/土木_工程科技_专业资料。建筑电气重点复习题 第一章 ...七、照明灯具安装工序交接确认有哪些内容? 答:1.安装灯具的预埋螺栓、吊杆和...  第7章_建筑电气平面图的绘制_计算机软件及应用_IT/...办公电气中的室内照明平面图、过道照明平面图、插座...建筑工程资料(全套) 2014年二级建造师考试大... 2014...  建筑电气施工图文并茂_建筑/土木_工程科技_专业资料...灯具吊顶安装示意图 壁装灯具 灯具安装在照明线槽下...第 1 条的电缆卡子 6、镀锌圆头螺栓 7、适合第 ...  建筑电气工程图纸识读建筑电气工程图基本知识引导问题 1、建筑电气工程图的概念 ...(动力回路)线路 控制回路 照明回路 事故照明回路 WP 线路的标注方式 WC WL ...  电气照明工程_建筑/土木_工程科技_专业资料。第一讲...(吊链、吊杆、 、5 灯线) 为镇流器、7 为启辉...的计算采用列表方式进行计算,表格形式在第三章已讲述...  建筑电气照明_建筑/土木_工程科技_专业资料。jianzhu建筑电气照明目录 内容简介 目录...第六章主要介绍照明电气设计, 第七章主要介绍照明节能,第八章对照明测量作简要...  本册是建筑电气部分,另 7 册分别是土建部分、建筑给水排水及 采暖部分、桩基...在照明工程中不大于 1.2m; 10 2 可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气...  建筑电气设计教程_基础知识_建筑/土木_工程科技_专业资料。第一章 建筑电气供...80 80 80 常用建筑照明功率密度值 学校建筑照明功率密度值表 2~5 照明功率...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
2009年初电等级证复习资料3月20方案.doc 18页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
······
初级电工等级证考试复习资料第一章:直流电路电流:物质中带电粒子定向有规则的移动。规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流的大小用单位时间内通过导线横截面的电量,即电流强度来来衡量,简称电流.用“I”表示。I=q/t,单位:安培(A)1A=10-3KA=103mA直流电流:大小和方向都不随时间而变化的电流I交流电流:大小和方向随时间而变化的电流i电场力:电源外部移动电荷的力。方向:正极→负极.电源力:在电源内部移动电荷的力。方向:负极→正极7.电压是衡量电场力做功能力的物理量。方向:高电位→低电位电动势:电源力将单位正电荷从电源的负极移到正极所做的功。方向:负极→正极电位:电路中的某一点到参考点的电压。电位:相对值,电压:绝对值。电压、电动势、电位单位均为优特(V)1V=10-3KV=103mV9.电阻:导体对电流的阻碍作用。R=ρL---导线的长度米。S---导线的横截面积mm2ρ---导线的电阻系数或电阻率。R:电阻单位:欧姆(Ω)。1Ω=10-3KΩ=10-6MΩ10.导体电阻除与材料和尺寸有关之外,还与温度有关。对于金属导体,电阻随温度升高而正比的增加,但电解液的电阻是随温度升高而降低。11.物质根据导电性能可分为:导体,绝缘体,半导体。导体:如铜、铝、铂、人体、水等。绝缘体:干燥木材、橡胶、塑料、玻璃、空气等。13.部分电路的欧姆定律:I=另两种形式:U=IRR=导体的电阻值是个确定不变的值。14.全电路的欧姆定律:I=r0---电源的内阻。15.电路的三种状态:(1):通路时,电流和电压都不为零。(2):开路时,电流为零,电压等于电动势。R=∞(3):短路时,R=0U=0I=(很大易损坏设备)。16.电功:电场力移动电荷所做的功。W=q*U=UIt单位:焦耳(J)常用单位:1度=1kw.h17.电流表与被测元件串联电压表与被测元件并联18.电功率:单位时间内电流所做的功。P==UI单位:瓦特(W)1千瓦=1.36马力1马力=736W对于导体电阻:P=UI=U2/R=I2R电阻总是消耗电能。19.焦耳一椤次定律:Q=I2Rt单位:焦耳(J)1焦耳=0.24卡.也可写成Q=0.24I2Rt单位:卡20.输电线路,电压提高n倍,则线路损耗功率减少到1/n2*P损21.节点电流定律(KCL):对于电路中的任何一个节点而言,在任一瞬间流进的节点的电流等于流出的电流ΣI=022.回路电压定律(KVL):对于电路中的任一闭合路径而言,在任一瞬时沿任一回路绕行方向(顺时针或逆时针)回路中各段电压的代数和垣等于零。ΣU=023.电阻的串联:①电流处处相等。②各电阻上的电压分配与电阻成正比。U1:U2:U3=R1:R2R3③各电阻消耗的功率与电阻成正比④总电压等于各分电压之和。⑤总电阻等于各分电阻之和。24.电阻的并联:①电压相等。②电流分配与电阻成反比。I1:I2:I3=1/R1:1/R2:1/R3③功率分配与电阻成反比。P1:P2:P3=1/R1:1/R2:1/R3④总电流等于各分电流之和。⑤1/总电阻=各支路电阻倒数之和。1/R=1/R1+1/R2+1/R325.若总电流I为已知,并联电路时分电流计算公式:I1=II2=I26.串联电路的作用:分压,限流。并联电路的作用:分流27.在并联电路中,总电阻总是小于分电阻。在串联电路中,总电阻总是大于分电阻。28.电路中基本元件有:电阻,电容,电感。29.照明电路通常用电压,功率作额定值。30.电压源串联时,负载电流不能超过任何一个电压源的额定电流。电压源并联的条件:各个电压源的电动势必须相等,它们的内阻也必须相等。31:串联电路的求分电压公式:U1=UU2=U第二章.电磁与电磁感应1.电能生磁的现象称为电流的磁效应。2.⊕垂直纸面向里;⊙垂直纸面向外3.矢量:有大小,有方向;标量:有大小,无方向。4.B:特斯拉(T)或韦伯/米2(wb/m2)1高斯=10-4特斯拉(T)5.一般永久磁铁周围的磁场,其磁感应强度B为0.2~0.7特,变压器铁芯的B的最大值可达0.9~1.8特。6.磁感应强度(B)为矢量,磁通(Φ)为标量7.电磁力的大小与磁感应强度,导体内的电流,导体的长度以及电流与磁场方向的夹角(?)都有关系。F=BILSin??=900时F最大?=00或1800时F=08.左手定则(电动机定则):将左手伸开,让磁力线穿过掌心,四指代表电流方向,则张开的大姆指指向就表示电磁力的方向。注意:伸开的左手,大姆指和四指应互相垂直,并在同一平面内。9.电磁感应:导体在磁场中切割磁力线运动产生感应电动势。10.右手定则(发动机定则):伸开右手,让磁力线垂直穿过掌心,使大姆指指向导体切割磁力线的运动方向,其余四指指向就是感应电动势的方向。如果电路是闭合的,也是感应电流的方向。注:伸开右手后,大姆指
正在加载中,请稍后...}

我要回帖

更多关于 空调器与可燃物的距离 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信