我昨天接手一台冷库机组机组,是漏药水补充药水以后客戶要求添加冷冻油。
压缩机是谷轮全封闭压缩机讨教各位师傅我该怎么添加冷冻油
}

公司经营,医药冷库机组.水果保鲜庫,物流冷库机组,蔬菜保鲜库,冷冻库,速冻库等设计及建造.冷迪制冷专业冷库机组建造为一体的制冷公司以质量为前提,服务为保证,做到为客户解决问题

}

   冷库机组故障有很多其中压縮机保护在故障分析中是比较重要的一项这里就由浩爽制冷来给 大家介绍一下压缩机保护原因分析。

  这项主要是氨系统中放置排气溫度过高导致压缩机寿命减少,高温使润滑油结焦导致 工质分解、爆炸。氨的排气温度规定在150℃一下采用温度控制器感应排气温度,排湿超 过指定值时可能领保护性停车,温控器的温度保护应在排气口出安装由于热气旁通引 起的高温也不允许,单这种情况下不是讓压缩机停车解决而是要采用喷液冷却。

  油温箱内的油温规定是比环境高20-40℃不超过70℃。油温过高时有粘度下降,是 压缩机运动蔀件磨损加剧、烷坏轴瓦曲轴箱内有油冷却判官的额压缩机不必设油温保护 。用油温控制器在油温过高时控制停机对于氨机来说,若曲轴箱中有大量制冷剂混入 启动时影响油压的建立,因此曲轴箱内设电加热器启动前通电加热使制冷剂蒸发,在这 种情况下也要控制油温

  3.冷却水断流保护

  氨压线机气缸头设冷却水套、若运行户水套断水也会使排温升高,严重时引起气缸变形 采用品体管水流繼电器作断水保护.在水龚出水管路安装一对电接点,有水流过时电接 点被水接通.继电器使压缩机可以启动或者维持正常运行,没有沝流过时.接点不通禁 止压缩机启动或令其故障性停机。水流中常会有气泡造成接点偶尔断开为了避免由此产 生的误动作.接点断开控制停机的动作要延时执行,一般延时15—30s