电力系统中的无功功率主要用于电路内电场与磁场,并用来在电气设备中建立和维持磁场,完成电磁能量的互相转换,不对外做功,为系统提供电压支撑,在电源与负荷之间提供电压降落所需的势能,虽不直接消耗,但无功的交换将引起发电和输电设备上的电压升降和能量损失。
&变压器、大量感应式电动机、冰箱,空调等设备,不仅需要向系统吸收有功,同时需要吸收无功,以产生设备维护正常运行所必须的交变磁场。但大量的无功会引起有功损耗,造成电压降,影响电能质量,对发电、供电、配电三方面都会产生不良影响。
& 一、无功功率对发电机的影响
&&我公司是两台220MW型号为WX23Z—109机组,励磁方式为:静子可控硅励磁,恒机端电压自动调节运行方式,发电机视在功率258.8MVA,额定功率220MW,额定电流8301A,额定电压18KV,满载励磁电流1346A,满载励磁电压325V,短路比0.52,额定功率因数0.85
根据2009年我公司#1机运行参数保留图片(见附录)分析如下:发电机有功负荷201MW,无功负荷142Mvar,励磁电压306V,励磁电流1357.8A,定子电流最大7980A,发电机端电压17.9KV,母线电压112KV,功率因数0.818,系统频率50Hz。通过运行参数不难看出&:&&&&&&&&&&&
&&1、励磁电流已经超过额定励磁电流的1.009倍,励磁电流长时间过电流运行势必造成发电机转子线圈过热,从而是转子绝缘下降,影响发电机的使用寿命。
2、根据功率三角形此时发电机容量为201/0.818=245.7MVA,再增加有功负荷到220MW很难,应为在增加负荷的同时,交轴电枢反应用的励磁多了,那么励磁分给直轴电枢反应来实现无功的部分就少了。所以由于电枢反应,增加有功功率会产生去磁作用,最终导致发电机欠磁,无功功率降低,电压降低。为了维持静态稳定,恒机端电压运行方式由于电压下降从而增加励磁使无功增加,所以根据功率圆,视在功率一定的,发电机不可能满负荷运行。如果维持功率因数不变,发电机有功只能带到210MW,同时无功的增高使网络中的有功损耗增加,即高无功限制了发电机带有功和网络传输有功的能力。励磁电流增加又进一步造成了转子绕组的发热,如果励磁电流继续增加到1.15倍的额定励磁电流时,即If=1.15*时,根据过励磁反时限保护,18S后将自动减出力,负荷随之下降。
如果刻意降低无功负荷,虽然功率因数提高了,带有功能力有了,但势必造成机端电压降低,无法弥补负荷增加时电枢去磁现象,相对励磁较低将是发电机失去暂态稳定,重则引起系统的崩溃。
可见,若果无功功率过高,功率因数较低时,不但转子容易发热,限制发电机带无功的能力,也必将限制发电机带有功负荷的能力。
怎样既保证发电机能满负荷运行,维持功率因数在0.85左右,无功负荷能满足电压在额定方式下运行,从而励磁电流又不超流呢?
1、发电机维持0.85功率因数左右运行,额定负荷才能达到220MW,此时无功为136MW左右,功率圆能说明在无功负荷增加时将限制有功的输出,无功的一味下降将造成机组暂态稳定破坏,引起机组振荡,所以发电机应严格地按照有功功率-无功功率(P—Q)极限曲线运行,不得超出曲线范围。最大无功功率受转子温升的条件限制,见下图:
&&&&&由于系统负荷大部分是感性负荷,无功大部分作为变压器、异步电动机等感性负载磁场交换,造成了无功的损耗,此时只有及时投入无功补偿装置或多发无功,才能维持无功的平衡,从而减小电压降和提供功率因数,通过以上分析发电机多发无功将影响发电机的出力和转子的热效应,故最好各个用电单位投入无功补偿装置,即维持了电压,也维持了无功的平衡。
2、根据用电单位所用负荷,计算其无功负荷,通过无功计量,多吸收无功者给予无功计费,弥补发电机不能额定出力的费用。
3、对没上无功补偿装置的施行限电运行,并督促其及时装备无功补偿装置。
二、无功功率对线损的影响
电力系统中无功平衡水平对电压水平有很大的影响,如果无功损耗较大将引起系统电压的大幅度下降,设备就不能在额定电压下运行,就不能保证最佳的运行状态,设备处理不够,对设备将产生不良的后果。为了维持无功平衡,在没投无功补偿装置时,发电机必须多发无功才能维持电压的稳定,但是,线路在输送无功功率的同时,需要消耗有功功率。当有功功率一定时,无功越大,则网络中的有功功率损耗越大。当传输能力一定是,无功越小,传输有功的能力越大。所以最好投入无功补偿装置,维持无功的平衡,保持电压的稳定。这样既减少了线路损耗,增加了发电机和线路的带负荷能力,也避免了电压过低对设备出力的影响。
三、无功多发对公司经济效益的影响
&&&&根据第一条分析,当发电机有功负荷201MW,无功负荷142Mvar,功率因数0.818运行时,有功只能出力210MW,如果,按满负荷220MW算,一年按300天计算,一年同比少发电300*24*万千瓦时,每千瓦时按0.3计算,少收入2160万元。
所以,根据以上分析,要求电力用户及时投、退无功补偿装置是势在必行的。
《本资料来源于网络,仅供参考学习,不作其它应用》
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
关于 “功率因数”和“自然功率因数”
下载积分:200
内容提示:关于 “功率因数”和“自然功率因数”
文档格式:PDF|
浏览次数:503|
上传日期: 19:26:25|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 200 积分
下载此文档
阅读此文档的用户还读了
关于 “功率因数”和“自然功率因数”
官方公共微信君,已阅读到文档的结尾了呢~~
无功功率过高对发电机及系统的影响分析发电,分析,系统,无功功率对,无功功率,对系统,影响,功功率,发电机,影响分析
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
无功功率过高对发电机及系统的影响分析
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口无功功率过高对发电机及系统的影响分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
无功功率过高对发电机及系统的影响分析
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 无功功率与功率因数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信