为什么三相电短路一相短路空开和保险都没反应

三相电机不转只响,检查开关三相电有电到,但是电机光会响,很热.会不会是错相还是什么原因呢.
三相电机不转只响,检查开关三相电有电到,但是电机光会响,很热.会不会是错相还是什么原因呢.开关打上十几秒就关了,求求,.我一共有八台电机.全都是这样,但是我拿电笔试的时候确定是有电的,应该是不会缺相,不知道是否错相(ABC)会不会有这样的问题呢.还有就是接线问题,0.35KW的是厂家接好是采用星型接法(三个接到一起),0.35KW厂家采用三角形接法(U1和V2,相接,V1和W2相接,W1和U2相接)不知道是否跟这个有关.
我估计你是用电笔测量的三相电吧,看现象确实是缺相,你没有万用表吗,没有,就只有用电笔了.电机的电路中是否使用了接触器和热继电器,如果未使用,你把开关的下桩头的线拆掉,送上开关再用电笔测量下桩头是否有三相电,如有,接上,拆掉电机接线,将三个线头分开,注意拿好,送电,用电笔测量三个线头是否有三相电,如有,电机内部绕组断相,如果使用了接触器,就要检查三相触头是否完好, 再问: 我一共有八台电机。全都是这样,但是我拿电笔试的时候确定是有电的,应该是不会缺相,不知道是否错相(ABC)会不会有这样的问题呢。 再答: 解释一下,你所谓的错相,是不是指相序不对,那只是会造成电机反转而已,看你的情况,可以肯定是总电源缺相,按俺的方法,分开测量吧,再问: 拿个万能表去怎么测才为准确,谢谢你。 再答: 第一,万用表打在V~交流电压档,500V档位,还是先测量空气开关的上桩头,A与B之间,B与C之间分别测量,看是否有380V,在送上开关测下桩头是否有380V,如都有,则表明开关及电源正常,那就要怀疑从开关到电机的总线的问题,(话说,从开关到电机之间还有什么电器????你要搞清楚喔)如果从开关到电机之间除了线没有其他的电器了,你可以用电阻档在开关下桩头进行测量(开关要断开喔),三根线之间阻值平衡,就说明线无问题,否则查之
与《三相电机不转只响,检查开关三相电有电到,但是电机光会响,很热.会不会是错相还是什么原因呢.》相关的作业问题
1.从你的问题描述来看,电动车是小厂产的,质量有问题,刹车不断电是不是刹车后电机还在工作?这样很危险,这是刹把线路没有接好,属质量问题.2.充电时不可以电子上锁,是因为电池接线问题,充电时的线路经过锁开关,不打开锁充不上电,调整一根电源线即可解决.3.至于电机突然不转,且反复出现.我想应该是后一段路出现的这种情况,刚开
1.电动机不转也没有声音.原因是电动机电源或绕组有两相或三相断路.首先检查是否有电源电压.如三相均无电压,说明故障在电路;若三相电压平衡,故障在电动机本身.这时可测量电动机三相绕组的电阻,找出断相的绕组.2.电动机不转,但有“嗡嗡”的响声.测量电动机接线柱,如三相电压平衡且为额定值可判为严重过载.检查的步骤是,首先去掉
手可以转的话,排除堵转的可能.极有可能是缺相(检查电机端子供电)或绕组间绝缘短路(检查绕组间和绕组对地兆欧电阻).
1、三相电源有问题,如,缺相、电压低、相位不对;2、控制或连接线路问题,如断线短路;3、电机有问题,如内部断线、烧坏;4、负载问题,卡死、负载过重等.常用检查方法:1、检查电源线电压2、检查开关、线路3、检查电机是否转动灵活,去掉负载试验4、检查电机是否坏
空开跳了,一般故障是电机过载和相间短路;但是你再起没有反应,如果不是热保护没有复位的原因,可以推测是相间短路造成,打开电机罩子,用表电阻档打一下电阻吧 再问: 多少的电阻是正常的或者是相间短路啊,要怎么修啊,谢谢了 再答: 三相电动机线圈的对地绝缘电阻大于0.5兆欧为合格,一般在5兆欧以上。 --测量电机好坏可用的着。
只要送电不转的话那就绝对坏了,相间的阻值和绝缘有误差,在说线圈某个地方短路,不能检测出来,摇表怎么测量都是通,所以电机只要电压不差的情况下不转就电机坏了
三相任意换一相即可 倒顺开关市场上有买,怎么接里面做好了,左右拔一下就行,三相线在开关两头一边进接电源一边出接电机就好了,
要先知道原理,三相电机只要随便对换两个线就可以了.你说的五个有一个是公用的,一般位置以其他不一样.
三相电机检查线圈短路的常用方法有:电流检查法、电阻检查法、电压降法及短路探测器检查法.如用毫伏表检查,可这样试试(建议而已,未证实):转动转子轴,用毫伏表分别测各绕组的电压,电压偏低的有短路情况.检查线圈是否漏电需用500伏兆欧表(摇表)进行测量,绝缘电阻大于1兆欧/千伏为合格.
不能同时启动,因为此时10台电机的启动电流总和已经大于100A空气开关过流保护动作值了.由于这些小电机启动时间很短,建议将电机分成4组,每组间隔1-2秒,就可以躲开前一组电机的启动电流峰值了.
你讲的是平车吧,你的电容值选择不对,电机起动转矩不足!手去转动它,它立马能转起来的!不过方向就不确定了呵呵
三相对称负载不按理论计算约每千瓦按2安培,电机不超过650千瓦,要软启动,线径每平方按2.5安培计算,要用500平方的规格电缆.
定时器和接触器 再问: 谢谢你指点方向,1.1Kw电机,要买什么样的接处器和定时器,怎么接线。
如果用手转动灵活,说明转子和轴承基本正常,只要检查开关和电机就行了,不知道你的开关是什么样的开关,是琴键开关、还是其他开关.电机检查需要用万用表检查,从高速档到低速档的阻值每档递增,一般是:高速档、黑线→红线 800欧左右;黑线→白线900欧左右,以此类推,只要是有一组不通或是较大、或是阻值很小就说明电机不能用了,如果
打开倒顺开关,里面共有6个接线柱,3个一排,分二排.一排接进线,另一排连接到电机
检查传动装置,有声音说明电机是好的
那您必须是看清楚三相四线的漏电开关里面的接线,漏电检测电路是接在其中哪一 相上的,您就把单相电接在哪一相上,这一般在漏电保护器的表面的标签上应该有一个简单的电路接线图可以看清的,只有这样,您才可以把三相四线的漏电保护器用在单相电路上.而且要注意的是:必须是三相四线的漏电保护器才能代替用于单相电路,三相三线的就不可以.以
缺相会发生这样的现象}