消防管道DN100的管,横着的视频怎么竖过来过来管高度为89cm,纵着过来管高度为98cm,请问应怎样翻弯。谢谢!

给排水工程分区
查看: 1647|回复: 3
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分267帖子
五星助理工程师, 积分 267, 距离下一级还需 233 积分
在施工现场,经常会碰到消火栓系统、喷淋系统、、压力排水系统、桥架等之间相互打架的问题,而解决这些问题之后,会产生各专业的翻弯量。若是有变更的当然可以按照正常手续走,但是这些相互避让的工程量最后是以工程洽商的形式和甲方要,还是属于合同承担的部分而自己消化了呢。大家遇到这些问题都是怎么处理的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7帖子
技术员, 积分 7, 距离下一级还需 43 积分
这个就看和甲方合同怎么计算了,有的做法是在竣工图上标注翻弯区域,结算时计入工程量。有的是甲方以工程签证的方式,补取。在有的是不予认同,招标文件可能会有对应条文,要求施工单位予以自行考虑这些措施费用。
&谢谢你的回复,我现在也是遇到了这样的问题,虽然不知道甲方是否会给算,但是还是必须向上提一下。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分267帖子
五星助理工程师, 积分 267, 距离下一级还需 233 积分
杨离子weibo 发表于
这个就看和甲方合同怎么计算了,有的做法是在竣工图上标注翻弯区域,结算时计入工程量。有的是甲方以工程签 ...
谢谢你的回复,我现在也是遇到了这样的问题,虽然不知道甲方是否会给算,但是还是必须向上提一下。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分925帖子
三星工程师, 积分 925, 距离下一级还需 25 积分
关键看合同关于这点是怎么约定的。我现在的工程是,按实际发生的量结算,工程结束后,在竣工图上标注返弯量,一并结算即可。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)}

我要回帖

更多关于 龙都管道 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信