剪力墙模板加固是如何加固的?有没有专门的剪力墙加固件?

剪力墙模板加固措施
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
课时数:23
课程时长:14
课程时长:0
课程时长:20
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
剪力墙模板加固措施相关专题推荐剪力墙模板加固体系公司 - 剪力墙加固_剪力墙模板加固_新型模板支撑|金泉网
剪力墙模板加固体系公司隶属于秦皇岛兴民伟业集团,公司专业研发生产新型剪力墙模板加固体系,该体系取代了传统的方木和双道钢管的施工方式,采用工具式的安装方法,搭拆方便,在洞口处和过口处的处理以及针对层高较高的墙均达成了完美的处理。是国家住建部2013年科技推广产品。施工技术分区
查看: 4684|回复: 19
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分108帖子
二星助理工程师, 积分 108, 距离下一级还需 42 积分
现有一工程,高15m剪力墙面粉仓库,四周均为剪力墙,中心无东西。现在外侧墙模板跑模严重,无相关施工经验,求教各位高手提供相似工程模板施工加固方案!最好带配模图纸!先谢谢大家了!
[ 本帖最后由 csccbjs 于
18:24 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分68帖子
一星助理工程师, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
面粉仓桶啊,我觉得可以分段施工,没必要一次成型,施工缝处设止水带。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分108帖子
二星助理工程师, 积分 108, 距离下一级还需 42 积分
是分段施工的,就是5m以上一道,但是外侧模板支撑加固不好
是分段施工的,就是5m以上一道,但是外侧模板支撑加固不好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
用钢板加固吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分304帖子
五星助理工程师, 积分 304, 距离下一级还需 196 积分
分段施工 注意墙第模板的支设 爆模注意 施工缝注意止水就行
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1068帖子
和地下室外墙一个道理,复杂在哪里?你是如何加固的,对拉螺栓设置间距多少?竖向方木间距300、横向双钢管主楞500、对拉螺栓水平间距500,计算、经验都可行,绝对没事。考虑模板标准配置,对拉螺栓按8孔配,间距457.5*457.5就更好了。螺杆选择直径10-12,山型卡26型。
振捣分层,墙体内支撑与内支架连接固定,最后一段顶部内拉,固定在板上,这些细节注意一下。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分285帖子
五星助理工程师, 积分 285, 距离下一级还需 215 积分
建议采用滑模施工。你可以找找滑模施工的施工组织
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分665帖子
二星工程师, 积分 665, 距离下一级还需 135 积分
2楼已经解决了,沟通设计嘛,一般会允许分段施工的,对保证质量和安全都有利!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分21帖子
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
回复求15m高 剪力墙模板(外侧)加固方案 沙发 的帖子
分段浇筑&&施工缝用 止水带 止水&&没有必要一定要 一次吧&&甲方要求我们再讨论
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分63帖子
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
肯定分段浇筑能保证质量和安全