聚苯板外墙保温做法用的苯板面胶耐久性问题?求助大神

常用外墙保温体系问题探究 - 建筑材料论文
||||||||||||||||||||||
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&正文阅读次数:人次常用外墙保温体系问题探究1.VIP俱乐部2.查看资料3.订阅资料4.在线投稿5.免费阅读6.会员好评7.原创检测8.教材赠送9.联系我们10.常见问题
摘要:聚苯板薄抹灰体系是一种比较成熟的外保温技术,近些年得到了广泛应用。
关键词:外墙保温;聚宝板薄抹体系;工程质量;技术措施
目前已推行新建筑节能65%的设计标准,同时按《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB)进行施工质量验收。现有的按节能65%标准设计的工程,根据房屋的结构形式可采用不同的保温方式。目前使用最多的外保温技术是聚苯板薄抹灰体系和胶粉聚苯颗粒贴砌EPS板复合体系。下面就针对上述保温体系在施工过程中存在的问题分别进行分析、论述。
一、聚苯板薄抹灰体系
聚苯板薄抹灰体系是一种比较成熟的外保温技术,近些年在我省得到了广泛应用。但由于种种原因,有的工程甚至出现比较严重的质量问题。现就一些常见问题进行阐述:
1.聚苯板空裂:通常工地上采用点框粘结法施工,按要求胶粉用量应大于30%,但由于有些工程偷工减料粘结不牢,引起空鼓;在涂抹胶粉时不注意细节,如苯板框周边未留出50MM宽的排气道,造成排水.排气不畅,产生涨缩应力引起剥离性空鼓;一次涂抹面积过大或速度过快未压实而导致的空鼓;由于苯板不平而又将苯板撬起造成的局部空鼓;未进行基层处理,由于墙面上有灰尘形成的干粉隔离层造成局部空鼓。由此可见,引起空鼓的原因很多,施工中稍不注意就会留下后患。
2.聚苯板的平整度及厚度没有得到很好的控制:由于基层墙体抹灰不平,在粘贴苯板时,对突出部分就将苯板刮薄进行粘贴;再者由于苯板运到工地上,乱堆乱放,出现版面翘曲,因此接头缝不平整,但为了观感质量,施工单位就大面积刷、刮平苯板,苯板厚度得不到保证。
3.耐碱玻纤网格布质量不能保证:有的施工单位为降低造价,使用廉价劣质的耐碱玻纤网格布。由于耐碱性差,在抹面层中长期受到水泥碱性的腐蚀,抗拉强度降低,出现抹面层龟裂或剥离的现象。
4.面层抗裂砂浆龟裂及接头缝隙明显:在高温天气或太阳暴晒下进行面层施工时,摸完面层后未及时喷水养护,导致面层失水过快,造成抗裂砂浆龟裂。由于抗裂砂浆价格比较贵,施工单位在抗裂砂浆的厚度上做文章,按要求厚度为3~5MM,而实际只有2MM左右,根本就盖不住接头,接头缝隙明显。
5.窗边冷桥:窗户周边按要求应用保温板粘贴,对空调板.虎头砖应全部包裹,即保温层应交圈;而实际对空调板.虎头砖没有完全包裹,这样就在这些部位形成冷桥,造成出现冷凝水的现象。
二、胶粉聚苯颗粒保温浆料贴砌EPS板体系
目前在山东地区,已有不少工程采用胶粉聚苯颗粒保温浆料贴砌聚苯板外墙外保温体系。这种保温体系在各方面均优于聚苯板薄抹灰体系:
1.在材料方面:该保温技术综合了胶粉聚苯颗粒保温浆料与EPS板二者的有点,保温浆料主要由于无机胶凝材料与聚苯颗粒组成,抹于保温外层,防火性能好,保温效果优良;但相对于薄抹灰体系,价格稍高。
2.在施工方面:此种保温技术施工操作简便,在施工中出现的问题较少,大多数施工单位都能按规范要求做,能保证施工质量,达到施工检验标准的要求。
3.在构造方面:采用无空腔设计,提高了系统的抗风荷载能力,防止系统在抗风荷载长期反复作用下产生疲劳破坏;采用逐层渐变.柔性释放应力的构造设计,根据变形量的要求,系统由内向外变形能力逐层增大,并在各层柔性变形中使变形得到有效释放,从而显著提高了系统的抗裂与防渗性能,充分发挥系统的保温效果。因此在实际工程应用中效果较好。
但在施工中还应注意以下问题:1.基层应处理干净,墙面凸起物大于或等于10MM应剔除;2.界面砂浆应涂满,保证所有墙面做到毛面处理;3.粘贴聚苯板时应轻压,使其埋入浆料,并注意板的平整度,排板时应水平排列,上下错缝粘贴;4.保温层施工完成3~7天且保温层施工质量验收以后,才可进行抗裂层施工。
三、控制外墙保温工程质量的技术措施
(一)控制裂缝的技术措施
墙体保温工程是一个多层有机复合体。通常有界面层.保温隔热层.抗裂防护层.饰面层等组成,彼此协调形成一个有机体系。实践证明,与保证墙体保温工程的质量,必须通过多层复合材料来共同实现。因此,就抗裂性能来说,除应考虑各层材料自身变形能力外,还应充分考虑材料的相容性及匹配性。
墙体保温工程中抗裂防护层材料的性能主要涉及:抹面砂浆抗裂性,保温隔热层的粘结强度.耐老化性能,加强网的抗拉强度.拉伸伸长量和耐碱性,以及饰面层的变形能力以及相容性等。
基于以上因素,克服墙体保温工程裂缝应采取“放”“抗”结合.以“放”为主技术路线,大体包括五方面内容:一是保温材料各相邻层约束和反约束能力应该足够的小,其中材料的弹性模量.线膨胀系数应相近.协调:二是组成墙体保温工程层的各层材料应有一定柔性,既有一定形变能力,在变形条件下能有效释放应力,并且在反复变形作用情况下,不会产生疲劳破坏;三是若相邻层变形能力相差较大,应设柔性释放应力的过渡层,如柔性腻子层.粘面砖用柔性粘结砂浆等:四是对于刚性面层材料应设柔性分隔缝,中间嵌有具备一定变形能力的柔性胶,如柔性瓷砖勾缝胶.柔性块材分隔缝胶等;五是抗裂防护层面积较大易形成应力集中时,易设应力释放分隔缝。
(二)控制耐久性的技术措施
外保温层在实际使用中会受到相当大的热应力作用,这种热应力主要集中作用在保温系统的保护层上。保温层在夏季可高达80摄氏度,突降暴雨所引起的表面温度变化可达50摄氏度。同时夏季高温还会加速保护层的老化,部分有机粘结材料会由于紫外线辐射、空气中的氧化和水分的作用而遭到破坏。
外保温工程至少在25年内保持完好,这就要求其能够经受住周期性热湿和热冷气侯条件的长期作用耐候性实验模拟夏季墙面经高温E1晒后突降暴雨和冬季昼夜温差的反复作用,是对大尺寸外保温墙体进行的加速气候老化试验,与实际工程有着很好的相关性,能很好的反映实际外保温工程的耐候性能,是检验和评价外保温系统质量最重要的试验项目之一。
(三)控制面砖工程质量的技术措施
在外墙外保温墙面上粘贴面砖,关键技术因素主要有:1.要在保护保温层的前提下,使外保温系统形成一个整体,分散面砖饰面层的负荷作用,改善面砖粘贴基层的强度,达到标准规范规定的要求,在没有标准规范的情况下应禁止粘贴面砖。2.要考虑外保温材料及其配套材料的压折比、粘结强度、耐候稳定性等指标以及整个外保温系统材料变形量的匹配性,以释放和消纳气候变化带来的热应力和其他应力。3.要考虑外保温材料的抗渗性以及保温系统的呼吸性和透气性,避免水分残留带来冻融破坏而导致面砖掉落。4.要提高保温系统的防火等级,以避免火灾等意外事故出现后产生空腔。致使外保温系统丧失整体性,导致面砖饰面在自重作用下大面积塌落。5.要提高外保温系统的抗震和抗风压能力,以避免偶发事故出现后的水平方向作用力对饰面层乃至整个外保温系统的破坏。
四、结束语
要提高外墙保温工程质量就必须规范外墙保温市场,应调动社会各界.、各部门及企业的积极力量形成合力。加强行政与技术的监督管理。规范市场运作,严厉打击假冒伪劣产品。坚持外保温系统供应商应对系统材料成套供应的原则,实行外保温系统认证准入制度。
本文永久链接:上一篇论文: 下一篇论文:
关于本站:中国最大的权威的公务员门户网站-公务员之家创建历经7年多的发展与广大会员的积极参与,现已成为全国会员最多(95.4万名会员)、文章最多、口碑最好的公务员日常网站。荣膺搜狐、新浪等门户网站与权威媒体推荐,荣登最具商业价值网站排行榜第六位,深受广大会员好评。公务员之家VIP会员俱乐部在公务员之家您可以分享到最新,最具有时事和代表性的各类文章,帮助你更加方便的学习和了解公文写作技巧,我们愿与您一同锐意进取,不懈的追求卓越。如何加入公务员之家VIP会员第一步:先了解公务员之家,查看第二步:或在线支付,汇款即时到帐第三步:汇款后立刻,将您的汇款金额和流水号告诉客服老师,3分钟内系统核查完毕并发送VIP会员帐号到您的手机中,直接登陆即可。百度推广用聚苯板作外墙保温好不好?-机械知道问答-买卖机械网
机械问答:
用聚苯板作外墙保温好不好?
请问用聚苯板作外墙保温效果好不好?
万嘉节能以提供建筑节能系统解决方案著称,公司自主研发拥有核心专利15项,注重学习创新的过程中与西南交通大学建立产学研合作,是高校节能研发基地。目前公司已发展成为集产品研发、生产、销售、施工安装指导于一体的节能综合服务商。公司在北京、上海、广州、武汉、成都成立了分公司,拥有员工500余名,经销特约合作商两百三十余家,公司年销售额近10亿,产品远销非洲、美洲和澳洲等地“Vanka”系列保温装饰系统是由XPS、pu、铝板、无机树脂板为保温层进行复合,饰面层采用高耐候氟碳涂料,根据客户个性化需求进行色彩配置而成,充分体现了该材料保温装饰的统一性,避免了传统保温结构疏松、空鼓、分立开裂、脱落、翻新困难、易脏变色等弊端;(1)高效保温隔热效能“Vanka”系列保温装饰板导热系数为0.045W/m.K,完全满足冷热桥对外墙保温性能的要求;(2)轻质高强“Vanka”系列墙面保温系统采用的轻质保温装饰材料,自重轻的特点最大限度降低了墙面的承重;(3)结构安全“Vanka”系列保温装饰板采用专业粘结剂将复合板与墙面进行永久性粘结,配合专业扣件锚固,从而使整个系统安全可靠。(4)施工方便施工时不需要安装龙骨,材料可根据...配合专业扣件锚固、pu、空鼓;(5)耐候性好(6)具有难燃(B2级)性、铝板;(3)结构安全“Vanka”系列保温装饰板采用专业粘结剂将复合板与墙面进行永久性粘结,装饰效果易实现性、上海,超越了传统墙砖;“Vanka”系列保温装饰板采用的氟碳烘烤工艺使饰面层具有抗污,饰面层采用高耐候氟碳涂料万嘉节能以提供建筑节能系统解决方案著称、销售、成都成立了分公司、易脏变色等弊端;(1)高效保温隔热效能“Vanka”系列保温装饰板导热系数为0.045W&#47,公司自主研发拥有核心专利15项,拥有员工500余名,注重学习创新的过程中与西南交通大学建立产学研合作,产品远销非洲、无机树脂板为保温层进行复合。目前公司已发展成为集产品研发、分立开裂、生产、抗划,经销特约合作商两百三十余家、抗腐蚀、施工安装指导于一体的节能综合服务商、涂料视觉效果。公司在北京、广州、武汉;m。(4)施工方便施工时不需要安装龙骨,充分体现了该材料保温装饰的统一性;(2)轻质高强“Vanka”系列墙面保温系统采用的轻质保温装饰材料,公司年销售额近10亿、美洲和澳洲等地“Vanka”系列保温装饰系统是由XPS.K,根据客户个性化需求进行色彩配置而成,避免了传统保温结构疏松、脱落,从而使整个系统安全可靠、翻新困难,完全满足冷热桥对外墙保温性能的要求,自重轻的特点最大限度降低了墙面的承重,材料可根据需要切割成任意尺寸;(7)抗冻融性好(8)保温装饰一体化、耐久性好、色彩稳定的特点,是高校节能研发基地
好。聚苯板外墙保温中砂浆有两种,一种是用于粘贴聚苯板的粘结砂浆,一种是用于面层的抗裂砂浆,粘结砂浆的用量与砂浆的涂抹方式、基层的平整度有关,不同工地对砂浆的涂抹方式也不相同,如面层要贴砖就要求聚苯板满粘,如果是刷涂料一般要求采用点框法粘贴聚苯板。面层的抗裂砂浆也类似,如果面层刷涂料,一般要求抗裂砂浆的厚度为3-5mm,如果是面砖的话,抗裂砂浆要求厚度为10mm。点框粘法平米粘结砂浆用量3-5公斤,满粘法4-8公斤,抗裂面层1mm用量为2公斤。往往施工人员在施工时都不按要求去施工,他们主要是想节省砂浆用量,自己就不用总去调制砂浆。
它有检测的报告说明你的节能等级还是主流方法吧
0,聚氨酯的效果是最好的,按照保温效果的好坏排列,这是因为聚苯板可以满足现在大部分地区的节能要求,有以下几种.08
从上你可以看出.035 3。聚苯颗粒保温砂浆由于其保温效果比较差: 1,那EPS的使用就会受到限制、聚氨酯 导热系数:0.022-0,而且价格相对前面2种材料要便宜.038-0.047 4.027 2、挤塑板(xps) 导热系数:0。 目前市场上主要使用的还是聚苯板.026-0、聚苯板(EPS) 导热系数:0,那时挤塑板和聚氨酯就会成为最主要的保温材料、聚苯颗粒保温砂浆 导热系数.05-0,其次就是挤塑板了,已逐步被淘汰,很多地方应经不允许使用。
但是随着建筑节能标准的在一步提高的话从材料来说,现在市场上常用的建筑外墙保温材料本回答被提问者采纳
广州鑫新汽配有限公司
等待您来回答
按字母分类常用外墙保温应用中存在的问题_建筑文库_中国百科网
常用外墙保温应用中存在的问题
    
&&&&  1.聚苯板薄抹灰外保温隔热系统构造&&&&  应用现状&&&&  聚苯板薄抹灰外保温隔热系统通常采用粘贴的方式(也有加锚栓辅助锚固的)固定在基层墙体上,然后在保温板上抹抹面砂浆并将增强网铺压在抹面砂浆中。此类保温体系在国外已有较长的应用历史,目前是使用量最大的保温技术之一。&&&&  存在问题&&&&  裂缝问题。部分企业的保温工程可满足外保温体系功能性要求,但也有相当数量的工程在经过一年(一冬一夏)的应用后,出现了比较严重的裂缝(尤其是板缝处的裂缝)。究其原因在于:&&&&  从保温隔热材料的因素来讲。EPS保温板在自然环境中的自身收缩变形时间长达60天,由于在自然环境条件下42天或60℃蒸汽养护条件下5天的自身收缩变形已完成99%以上,因此要求EPS保温板在自然环境条件下42天或60℃养护条件下5天后再上墙。但在实际情况中难以达到以上要求。一是EPS保温板长时间的养护需要占用大量的场地。二是生产企业由于资金占用、成本控制等因素通常是以销定产,因此大量工程是EPS保温板生产出来后在自然环境条件下存放不到一周就应用上墙,造成EPS保温板上墙后继续收缩,而这种收缩应力均集中在板缝处。另外保温板在昼夜及季节变化发生热胀冷缩、湿胀干缩时也会在板缝处集中产生变形应力,因此该类体系板缝裂缝是比较常见的。&&&&  从系统的施工角度来看。聚苯板薄抹灰外保温隔热系统通常采用点粘法施工,往往存在整体贯通的空腔,即便是框粘时由于必须留有排气孔,每块板的空腔通过排气孔及板缝仍是贯通的,当建筑物垂直度偏差通过粘结点粘结砂浆厚度来调整时,空腔的大小无法控制。由于该体系存在整体贯通的空腔正负风压对保温隔热墙面进行挤或拉,而这些力的释放点均为板缝处,也易造成板缝处开裂,极端情况下负风压甚至会将保温板掀掉。&&&&  从防护层受热应力的因素上看。该体系聚苯板保温层上仅是3毫米厚的砂浆复合网格布防护层,由于聚苯板保温隔热层热阻很大从而使防护层的热量不易通过传导扩散,因此当受太阳直射时其表面温度将高达60℃~80℃,遇突然降雨降温则温度会降至15℃左右,温差可达40℃~65℃,这样的温差变化以及受昼夜和季节室外气温的影响,对抹面砂浆的柔韧性和网格布的耐久性提出了相当高的要求。另外一个应考虑的因素是当聚苯板的温度超过70℃时,聚苯板会产生不可逆热收缩变形造成较为严重的开裂变形。&&&&  从材料的应用来看。目前,建筑外墙外保温市场的竞争日趋激烈,存在一种无序的状况。有些厂家为了降低成本,如采用10kg/m3~15kg/m3甚至更低的聚苯板作为保温层材料、采用柔韧性不够的抹面砂浆等不符合标准要求的材料,造成保温墙面开裂等问题。另外,很多生产涂料、聚苯板、胶粘剂以及代理这些产品的企业未经认真开发研究就进入外保温领域,其材料性能不达标、匹配性不好、施工技术不规范等都引起质量问题。&&&&  2.胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温隔热构造&&&&  应用现状&&&&  建筑外墙保温市场早期的材料应用多是以膨胀珍珠岩及海泡石为主保温隔热的浆料产品,由于这些产品存在吸水率高、干缩变形及温湿变形大易开裂脱落且保温性能较差的特点,已被建设行业管理部门限制或者淘汰使用。胶粉聚苯颗粒外墙外保温隔热体系从构造设计上充分考虑了热应力、水、火、风压及地震力的影响,经过了系统、材料全面检测验证,采用无空腔和逐层渐变柔性释放应力的技术路线有效解决了抗裂难题,是目前市场上应用最为广泛的外保温技术之一,尤其是采用面砖饰面的胶粉聚苯颗粒外墙外保温隔热体系已经成为节能市场上最为成功应用的做法之一。&&&&  存在问题&&&&  目前,国内诸多早期开展建筑节能地区已大规模开展第三步节能65%的试点工作,单一胶粉聚苯颗粒外墙外保温隔热体系要达到这个目标已不具有经济合理性。同时,胶粉聚苯颗粒外墙外保温隔热体系的技术路线实施是靠各层材料的性能指标及严格的施工控制来实现的,稍有不甚会引起开裂。如在该体系中不用柔性腻子而采用刚性腻子、不采用压折比小于3的抗裂砂浆而采用普通水泥砂浆或柔韧性不够的抹面砂浆、门窗洞口角未铺设耐碱玻纤网和用网布干搭接等。除此之外,许多推广此类系统产品的企业未能很好地进行技术研究,多为仿冒该类做法,材料性能、施工技术无法保障,也引起了一些质量问题。&&&&  发展趋势&&&&  充分利用胶粉聚苯颗粒外墙外保温隔热体系良好的、成熟的综合性能,通过与其它高性能保温隔热材料(如聚氨酯、聚苯板、岩棉等)进行复合,是今后推广的一个方向,国内较具规模和研发实力的企业在此方面先行一步,已经开发出了相应的产品,并在具体的工程中得到应用。&&&&  3.挤塑聚苯板外保温隔热构造&&&&  应用现状&&&&  挤塑聚苯板具有良好的闭孔结构,其吸水率和导热系数都很低,通常做屋面保温及地面±0以下防水保温材料,近年来,有大量产品应用于墙面保温。但在已完成的外保温工程中开裂现象比较普遍。&&&&  存在问题&&&&  挤塑聚苯板保温工程开裂,除了与膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温体系类似的原因外,还有以下原因:①整个体系材料不配套,未经大型耐候性试验验证。挤塑聚苯板虽然具有良好的保温防水性,但由于其强度较高变形应力大、表面光滑、疏水难以粘接等原因,在国外主要用于屋面及地面±0以下墙面的防水保温。目前国内未经体系研究就用于墙面保温时,如不对材料性能严格控制并经大型耐候性试验验证,必然出现较为严重的质量事故;②挤塑板比膨胀聚苯板密度大强度高,由于自身变形及温差变形而产生的变形应力也大,相对于每条板缝来说,相邻两块板自身的应力变化是反向的,对板缝处进行挤或拉,造成板缝处开裂。&&&&  发展趋势&&&&  ①需要进行配套材料的研制开发并进行大型耐候性试验验证;②材料的价格已具有市场竞争力,在解决好防裂及防火问题后,应用量将逐渐增大。
Copyright by ;All rights reserved.聚苯板专用胶粉,聚苯板专用胶粉价格,聚苯板专用胶粉厂家
聚苯板专用胶粉,聚苯板专用胶粉价格,聚苯板专用胶粉厂家
产品报价:¥1元
更新时间:访问人数: 512次
产地:廊坊大城
厂商性质:生产商品牌:
公司名称: 廊坊金星化工有限公司型号:
本网采购热线:5
该厂商其他产品
聚苯板专用胶粉,聚苯板专用胶粉价格,聚苯板专用胶粉厂家本公司主要生产;砂浆胶粉,树脂胶粉,可再分散乳胶粉,瓷砖粘接专用胶粉,聚苯板专用砂浆胶粉,波化微珠专用胶粉,挤塑板专用胶粉,粘接砂浆胶粉,抹面砂浆胶粉,MC,耐拉纤维,木质纤维及小料配方,砂浆胶粉设备同时提供技术指导。
本公司主要生产;砂浆胶粉,树脂胶粉,可再分散乳胶粉,瓷砖粘接专用胶粉,聚苯板专用砂浆胶粉,波化微珠专用胶粉,挤塑板专用胶粉,粘接砂浆胶粉,抹面砂浆胶粉,MC,耐拉纤维,木质纤维及小料配方,砂浆胶粉设备同时提供技术指导。聚苯板专用胶粉,聚苯板专用胶粉价格,聚苯板专用胶粉厂家本公司引进德国先进技术设备研发生产的树脂胶粉添加量少、质量好,公司承诺添加8—10公斤树脂胶粉,可达到同类产品添加15-20公斤的质量,100%破板,在建筑业广泛应用和推广受到极好地评价 。公司其它常用的外墙保温材料产品,深受客户的好评。本产品与水泥有优良的融合性,能完全融解于水泥基干混砂浆膏体中,固化后不降低水泥的强度,既保持pva(聚乙烯醇粉末)的保温作用和可再分散乳胶粉的成膜性和柔性,又具有良好的耐侯性和稳定性,用本产品最明显的优势是超强的抗裂性。聚苯板专用胶粉,聚苯板专用胶粉价格,聚苯板专用胶粉厂家本产品被广泛用外墙保温砂浆胶粉。保温砂浆中,并可大幅度地降低您在行业中的生产成本。 一般胶粉主要在低档制品中大量掺用,也可以少量的地用于胎面以减少轮胎的动态生热寿命,例如鞋的中底掺100份甚至更多。在建材中应用,如铺设运动场地,铺设轨道床基,减震、减噪声等场合。聚苯板专用胶粉,聚苯板专用胶粉价格,聚苯板专用胶粉厂家在沥青产品中高温下加胶粉混匀用于铺路面和屋顶防水层效果均很好,在高档产品中有时可用少量超细胶粉,超细胶粉由于能提高撕裂、疲劳等性能,所以在某些制品中还特别要求掺用,例如,在胎面胶中掺入10质量份细度100目以上的胶粉能提高轮胎的行驶里程。表面活化的胶粉比未活化的胶粉性能还会进一步的提高,应用将进一步扩大。 &玻化微珠保温砂浆专用胶粉广泛应用 保温砂浆胶粉常常与其他物质进行混合,这样既可以改变其他物质的性质,同时也会大大节约成本,而且融合在一起的物质耦合性是很强的,不会出现龟裂。 树脂胶粉的化学性质非常的稳定,是因为磨成这种材料的化学物质是聚合脂,不仅仅化学性质稳定,而且密度小,耦合性强,这样黏贴的物品时间更加的长久,在树脂胶粉的作用下,可以保护日常的物品,我们往往看到一些泥土经过高温或是低温就会出现裂纹,这主要是因为这些泥土的温度适应范围很小,超过一定的限度,难以承受,就会出现裂纹,这样需要日常的经常检查与维护,所以专家建议使用树脂胶粉,这样不仅可以很大程度上的保护产品,而且节省平时的检查。树脂胶粉还是耐腐蚀的物质,主要因为这种物质与酸或碱不易发生反应,物质化学稳定性很强。 欢迎新老客户订购!树脂胶粉厂家生产树脂胶粉母料,复配树脂胶粉配方母料供应树脂胶粉拥有多项国家专利,处于国际国内较高地位的高新技术产品,3天之内百分之百破板,每吨保温砂浆只添加3至5公斤胶粉,可以复配成每吨砂浆添加10公斤的胶粉销售和使用,砂浆成本每吨400元左右,成本低质量好,不腐蚀保温板,生产时分散性好,粘结抹面挤塑聚苯通用,是挤塑板聚苯板粘结和抹面抗裂砂浆专用的新特优产品,本品具有添加量少、粘结力强,耐酸、耐碱、耐油、耐冻、耐高温性能好,抗老化,拉拔强度超国际1至2倍,是国内唯一挤塑板不用刷界面剂的胶粉,是降低成本,增加利润的最新先进产品。本品改写了干粉砂浆生产中,胶粉添加量多、价位高、成本降低不下来(在保证质量的前提下,必须添加15公斤以上、单价15元/kg以上)的历史,改写了挤塑板必须刷界面剂的历史。 本品的性质:以改性塑料为原料,在高温、高压下经催化裂变分解,成油态状后,经化学改良聚合成胶,再经过碾轧、研磨成粉末。本品可在冷水中溶解为线型带环结构,与水泥砂浆有优良的融合性和亲和性,经水解后能完全融解于水泥基干混砂浆膏体中,可在砂浆中形成线状网络结构,能与挤塑板、聚苯板、混凝土墙面、 瓷砖等断面形成接触点,迅速亲和微渗并粘接,使粘接强度大大提高,固化后不降低水泥的强度,既保持了pva(聚乙烯醇粉末)的粘结作用和可再分散乳胶粉的成膜性和柔性,又具有良好的耐侯性和稳定性,用本品最明显的优势是超强的粘接性、抗裂性。该产品被广泛用外墙保温砂浆、抗裂砂浆、粘结砂浆中,并可大幅度地降低您在行业中的生产成本,经济实惠,物美价廉,利润更多,更具有竞争力!& 外墙保温砂浆胶粉厂家信息:粘结砂浆它是由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。主要用于粘结保温板的粘结剂,亦被称为聚合物保温板粘结砂浆。该粘结砂浆采用优质改性特制水泥及多种高分子材料、填料经独特工艺复合而成,保水性好,粘贴强度高。
主要特点 一:同基层墙体和聚苯板等保温板均有较强的粘接作用。 二:且耐水耐冻融,耐老化性能好。 三:施工方便,是一种非常安全可靠的保温系统粘结材料。 四:施工中不滑坠。具有优良的耐候、抗冲击和防裂性能。 主要用途 用于聚苯板及岩棉板、挤塑板等保温板内墙,外墙及吊顶的粘结。 一:基层要求:平整,坚固,干燥,清洁。新的抹灰层至少经过14天硬化干燥后方可施工(基层平整度小于2-5毫米一平方米)。 二:材料制备:按本料重量25-30%的比例加入水(加水量可视基层及气候情况调整),至搅拌均匀,拌合料应在2小时内用完。 三:粘结聚苯板用量均为4-5公斤一平方米。按照墙体平整状况,采用整面粘接法或者点框法两种方法进行聚苯板的粘结。 A:整面粘接:适用于平整度要求小于5毫米一平米的平整基层。用锯齿抹灰刀将粘结剂涂抹在保温板上,然后自下而上将保温板粘接在墙面上,板面平整,板缝压紧无空隙。 B:点框法粘结:适用于不平整度小于10毫米一平方米的不平整基层。用抹灰刀将粘结剂均匀涂抹到保温板边缘上,然后在板面上均匀分布6个粘结点,涂抹厚度视墙面平整度确定。然后按上述方法粘板到墙面上。 &粘结砂浆与水的比例约4 : 1(重量比)),至搅拌均匀。参考用量:4~6kg/m2 基层墙体必须平整、坚固、清洁和干燥。基层墙体表面的涂料层和抹灰层疏松部分必须清除。新涂装的抹灰层必须经过干燥硬化后方可使用。 用抹灰刀将粘结胶浆抹到保温板上,而后自下而上将保温板均匀揉压粘贴到基层墙面上,板面应平整,板缝应压紧至无空隙。并用2m靠尺检查平整度,板缝之间不能有粘胶。 粘贴方式:点边粘贴或条贴粘贴面积≥40%整板面积。 本品装于牛皮纸袋中,每一袋净重40公斤。 5~30℃条件下储存,储存期为6个月,防晒,注意防水,按非危险品办理运输。 置于托板上离地贮存,以免雨水浸湿,保证通风、干燥。避免日光直接照射。 外墙保温砂浆胶粉 &胶粉越细,其性能越好。越细的胶粉其硫化胶的拉伸强度、伸长率和磨耗等越接近于未加胶粉的。而耐疲劳性、抗裂口增长等性能均比未加胶粉的高,越细的提高幅度越大。 在我国很多地区是指“明胶、骨胶、皮胶"经一定工序粉碎加工而成碎粒、粉末状的精细化工产品。在河北、山东一带通常特指明胶产品,可以被加工成5-120目。胶粉越精细,加工时所用时间越长,使用时溶解速度越快。胶粉外观呈白色、淡黄色至黄色或琥珀色,半透明,无不适气味,无肉眼可见杂质。其分子量为1—10万,水分和无机盐含量在16%以下,蛋白质含量在82%以上,是一种理想的蛋白源。产品被广泛应用于感光材料、医药、家具、包装、造纸、纺织、印染、印刷、陶瓷、日化、食品、涂料、冶金等行业的各种产品中,并在其中主要起增稠、稳定、凝聚、调和、上光、上浆、粘合、固水等作用。据不完全统计,30多个行业,1000多种产品都使用了胶粉。当然,不同行业、不同产品对胶粉的质量等级要求也不同。&该树脂胶粉经高温、高压、喷雾干燥并与多种进口活性增强微粉均聚而成,能使粘结砂浆明显提高与挤塑板的粘结能力(微渗性的粘结)和自身抗拉强度,抗坠、保水增稠施工性能好,耐水、耐冻融、耐热老化性能突出,配料简单,使用方便,同比成本低廉。 &&& 树脂胶粉是针对水泥基系列建材专用产品,本产品与水泥有优良的融合性,能完全溶解于水泥基干混砂浆膏体中,固化后不降低水泥的强度,既保持的粘结作用、成膜性及柔韧性,又具有良好的耐侯性和稳定性。用本产品最明显的优势是其超强的粘结性能和抗裂性能,干燥后,能有效地防止酸性空气对墙体的侵蚀,受潮湿后不易粉化、潮解,被广泛用于粘结砂浆、抗裂砂浆墙体材料中,并可大幅地降生产成本。
树脂胶粉是一种新型的产品橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细了的胶粉等改性剂,或采用对沥青进行轻度氧化加工,从而使沥青的性能得到改善的沥青混合物。如果用它铺设路面,保证有良好的耐久性、抗磨性,实现高温不软化,低温不开裂。 1、粘接砂浆用胶粉   2、抹面砂浆用胶粉   3、砂浆用胶粉   4、腻子专用胶粉   1、挤塑板系统专用胶粉   2、聚苯板系统专用胶粉   3、聚苯颗粒保温砂浆专用胶粉   4、外墙腻子专用胶粉   5、瓷砖粘接专用胶粉   6、玻化微珠保温砂浆专用胶粉   7、防水砂浆专用胶粉 &&&&& 8、珍珠岩保温砂浆专用胶粉 & &本公司砂浆胶粉及设备远销;浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏 山东省: 济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、枣庄、济宁、泰安、莱芜、滨州、菏泽 陕西省: 西安、延安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、商洛、安康 山西省: 太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城。 四川省: 成都 、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安 。 福建省: 厦门、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德。 甘肃省: 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、酒泉、庆阳、平凉、定西、陇南。 广东省: 广州、深圳、清远、韶关、河源、梅州、潮州、汕头、揭阳、汕尾、惠州、东莞、珠海、中山、江门、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江
产品名称价格地区公司名称更新时间}

我要回帖

更多关于 聚苯板外墙保温做法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信