ss100/100是施工升降机还是物料提升机推荐回答:物料提升机SS100/100物料提升机分单、双吊笼两种,广泛用于建筑施工、厂矿企业、多层车间的垂直运输,标准节结构,无需风缆绳、拆装方便、安全性能可靠、价格低,是中小型企业垂直运输最理想的设备。设计高度60米,载重每笼1吨。 本产品具有完善的安全保护装置:包括提升用钢丝绳断绳时防吊笼坠落的断绳保护装置;防吊笼冒顶、坠地的高低限位装置;防吊笼下滑的安全停靠装置;限制超载装置。产品主要技术参数:(1)井架高度:7米SS100/100型(双笼)附着高度:66米SS100型(单笼)附着高度:66米(2)井架尺寸:0.9×0.65×高1.98(3)吊笼尺寸(净空尺寸):2.9m×1.3m×高2.08m(4)额定提升重量:1000Kg/笼(5)吊笼升降(平均)速度:23m/min(6)电机:电压380V ;频率50Hz;功率2*7.5KW/笼(7)抱杆最大载重:130Kg巩义义利机械请问:施工升降机吊笼对重重量是什么意思?推荐回答:配重意思吧所有施工升降机吊笼的尺寸都一样大吗推荐回答:并所施工升降机吊笼尺寸都要看具体品牌型号施工电梯的电梯型号推荐回答:施工升降机型号:SCD200/200J;SC200/200施工升降机;动臂式QTD5020;平头式QTP6022、QTP7427;自升式QTZ160、QTZ125、QTZ100、QTZ80、QTZ63、QTZ50、QTZ40等多种具有国内先进水平的塔式起重机。施工升降机型号SC200/200TD是什么意思推荐回答:施工升降机型号SC200/200TD的意义:S是施工升降机;C是齿轮齿条式;200是以kg为单位的额定载重量乘以10,TD是双笼带对重。施工电梯通常称为施工升降机,但施工升降机包括的定义更宽广,施工平台也属于施工升降机系列。单纯的施工电梯是由轿厢、驱动机构、标准节、附墙、底盘、围栏、电气系统等几部分组成,是建筑中经常使用的载人载货施工机械,由于其独特的箱体结构使其乘坐起来既舒适又安全,施工电梯在工地上通常是配合塔吊使用,一般载重量在1-3吨,运行速度为1-60M/min。我国生产的施工升降机越来越成熟,逐步走向国际。施工电梯吊笼自身重量是多少?推荐回答:电梯种电机力垂直升降机装箱状吊舱用于层建筑乘或载运货物台阶式踏步板装履带连续运行俗称自扶梯或自行道服务于规定楼层固定式升降设备垂直升降电梯具轿厢运行至少两列垂直或倾斜角于15°刚性导轨间轿厢尺寸与结构形式便于乘客入或装卸货物习惯论其驱式何电梯作建筑物内垂直交通运输工具总称按速度低速电梯(1米/秒)、快速电梯(1~2米/秒)高速电梯(2米/秒)19世纪期始现液压电梯至今仍低层建筑物应用1852美E.G.奥蒂斯研制钢丝绳提升安全升降机80代驱装置进步改进电机通蜗杆传带缠绕卷筒、采用平衡重等19世纪末采用摩擦轮传增加电梯提升高度求施工升降机施工方案,谢谢,推荐回答:施工升降机施工案、工程概况:监理单位:施工单位:工程址:配合工程施工作业准备安装由广州市京龙工程机械限公司产SC200/200TD型施工升降机配合施工SC200/200TD型施工升降机种齿轮齿条传电梯主要用于高层建筑施工、货运输SC200/200TD型施工升降机非靠电气机械安全系统建筑施工安全、高效垂直运输设备种电梯非便自行安装拆卸并随着建筑物增高增高施工升降机基础定位见面附图二、设备概况施工升降机拟使用SC200/200TD施工升降机由广州市京龙工程机械限公司产该施工升降机双笼式传机构吊笼每吊笼载重量2t第道附墙高+9米该机整机状况良符合家升降机设备标准要求符合政府关部门升降机施工验收要求施工升降机安装完毕必须报政府关部门验收验收合格并取准用证才能使用主要技术参数:1. 型号:SC200/200TD22. 额定载重量(公斤):2×20003. 起升速度(米/):364.提升高度(米):4505. 电机功率(千瓦):6×116. 电机数量(台):2×37. 吊笼尺寸(×宽×高)(米):3.2×1.5×2.58. SC200/200TD施工升降机组:SC200/200TD施工升降机由外笼、标准节、附墙架、吊笼、传机构、限速器、吊杆、电缆导向装置、安全控制系统(1)、外笼外笼由固定标准节底盘防护围栏组外笼门由机械电气锁定除非吊笼落外笼门能打外笼门未吊笼能启(2)、标准节每节标准节1508mm节标准节用螺栓相连接组导轨架通附墙架与建筑物固定作吊笼运行导轨(3)、附墙架种型号附墙架根据需要选择其任型附墙架定范围内调节某些尺寸(4)、沿导轨架高度每9m均要求安装附墙架(5)、吊笼吊笼钢结构四周坚固钢丝网并设进、口门(即双笼吊笼门)由安装吊笼滚轮沿导轨架运行吊笼设安全钩(亦设置电气控制)防止吊笼导轨架顶部脱离安装吊笼顶部作工作平台由安全栏杆围住顶板门通配备专用梯便攀登导顶进行安装维修(6)、传机构由电机、电磁制器、弹性联轴结、减速机及专齿轮等组传机构弹性联接吊笼通齿轮与齿条咬合使吊笼运行(7)、限速器限速器由外壳、制锥鼓、离块、弹簧等组吊笼超限速器离块克服弹簧拉力带锥鼓旋转与其相连螺杆同旋进制锥鼓与外壳接触逐渐增加摩擦力确保吊笼平缓制(8)吊杆安装吊笼顶装、拆导轨架用起吊标准节获附墙架等零部件吊杆手摇卷杨机具由制功能起吊重物按顺针向 摇摇停止移并平缓松摇卷扬机即制放重物即按相反向摇(9)电缆导向装置用于使接入吊笼内电缆随线吊笼通行偏离电缆通道保持固定位置电缆导向装置由若干电缆维护架组提升高度则需要用带电缆滑输电缆导向装置种装置由固定导轨架电缆固定吊笼电缆随线及导轨架半高度处间接线盒等组(10)安全控制系统安全控制系统由电路设置各种安全关装置及其控制器件组升降机运行发异情况自切断升降机电源使吊笼停止运行保证升降机安全吊笼单、双门及吊笼顶部板门均设安全关任门启或未关闭吊笼均能运行:钢丝绳锚点处设断绳保护关:吊笼限位关极限关吊笼运行至终端站自停车若故停车超安全距离极限关作切断电源使吊笼制外限速器尾盖内设限速保护关限速器作通机电连锁切断电源三、升降机基础1.本升降机计划安装高度66.3米共44节标准节满足施工要求2.本升降机基础预埋基础座固定式预埋设位置刚位于 轴安全考虑决定基础座预埋于基础承台内3.基础承载力计算:(1)、查惠州 合观际二期工程 项目工程《广东省惠州质堪察报告》知SC200/200TD 施工升降机布置部位基承载力200Kpa,于使用说明书要求面承受压力于0.5Mpa(150Kpa)要求(2)、基础承载力根据施工升降梯使用说明书知:吊笼重(双笼) P1=2×1500kg=3000kg外笼重 P1=1480kg导轨架总重(共需44节每节重150kg)P3=44×150kg=6600kg吊笼载重量 P4=2×2000kg=4000kg基础承载力近似等于(说明:由于本公司所产产品带重所计算重)故施工升降梯自重G=(吊笼重+外笼重+标准节总重+载重)×1.2(力系)=(00+=18096kg=180.96KN由于基础筏板基础且基设计承载力特征值170Kpa基承载力满足要求;四、附墙架依工现场情况采用使用说明书型号II附墙架达使用要求附墙架安装见使用说明书五、安装安全要求:1.安装场应清理干净并用标志杆等围起禁止非工件员入内2.防止安装点掉落物体必要应加安全网3.安装程必须由专负责统指挥4.升降机运行员、手绝能露安全栏外5.道轨或附墙架工作绝允许升降机吊笼升起严禁进入外笼内6.吊笼所零件部件必须放置平稳露安全栏外7.利用吊杆进行安装允许超载吊用安装或拆卸升降机零部件用于其起重用途8.吊杆悬挂物吊笼9.安装工作员应按空作业安全要求包括必须戴安全帽系安全带穿防滑鞋等要穿于宽松衣服应穿工作服免卷入运部件发安全事故10.操纵升降机必须操纵盒拿吊笼顶部允许吊笼内操作11.吊笼起前应先进行全面检查消除所安全隐患12.安装运行必须按升降机额定安装载重量载重允许超载运行13.雷雨、雪或风速超13m/s恶劣气能进行安装工作14.升降机运行前应首先保护接装置与升降机金属结构联通接电阻≤4并于顶部安装避雷针作避雷装置六、升降机安装前准备1.安装工应具备能量足够电源并必须配备专供升降机用电源箱每吊笼均应由关控制供电熔断器电流参见升降机性能参数表2.应具备合适起重设备及安装工具3.应具备运输堆置升降机零件道路及场4.用户应按要求制作基础5.确定附墙架与建筑物连接案按需要准备预埋件或固定件等七.安装外笼底盘1.基础表面清扫干净2.用起重设备盘吊装位3.用钢板2~12mm同厚度调整底盘水平度保证其标准节安装盘座端水平度超1/1000并拧紧脚螺栓八、安装基础节及俩节标准节1.基础节及俩节标准节接并紧固螺栓2.标准节立管接缝处其错位价差超0.8mm3.标准节齿条联接处其其相邻俩齿高差价超0.3mm齿周节距离于0.6mm4.用起重设备基础节及俩节标准节组合件、吊装位安装底盘其垂直度于架设高度1/1000并紧固螺栓九、安装吊笼(左)1.用起重设备吊笼拉位并调整其相位置2.调整滚轮导轮于齿条导轨架间隙3.各导向轮于齿条背面间隙≤0.5mm并拧紧螺栓4.齿轮于齿啮合侧隙保证0.2~0.3mm范围(内置式)并拧紧螺栓5.各滚轮于标准节立管间隙≤0.5mm并拧紧螺栓6.吊笼(运部)与建筑物(固定设施)间应保持相安全距离7.安装吊杆——吊杆放入吊笼顶部安装孔内(注意轴承加油)8.安装吊笼顶围栏9.检查吊笼门启自关灵十、安装吊笼(右)1.用起重设备吊笼拉位并调整其相位置2.调整滚轮导轮于齿条导轨架间隙3.各导向轮于齿条背面间隙≤0.5mm并拧紧螺栓4.齿轮于齿啮合侧隙保证0.2~0.3mm范围(内置式)并拧紧螺栓5.各滚轮于标准节立管间隙≤0.5mm并拧紧螺栓6.吊笼(运部)与建筑物(固定设施)间应保持相安全距离7.安装吊杆——吊杆放入吊笼顶部安装孔内(注意轴承加油)8.安装吊笼顶围栏9.检查吊笼门启自关灵十、安装外笼1.用起重设备前、围栏及侧围栏别位吊装底盘相应位置调整距离用螺栓紧固2.外笼门、门支撑安装位调整其位置用螺栓紧固3.安装外笼门配重、滑道、外笼滑轮、外笼门锁、电机联锁装置松断保护装置等并调整位置使其启自手及自安全装置关灵使限位极限、急停等电器安全靠弹簧缓冲器安装缓冲器座十二、导轨安装(按照第附墙高度要求安装标准节导轨架高度)1.标准节两端管接处及齿条销处擦拭干净并加少量润滑油2.塔机或其起重设备利用则面标准节接(4~7节组)3.标准节齿条联接处其相邻两齿条齿周节误差≤0.6mm齿高面价差超0.3mm4.标准节立管接缝处其错位价差≤0.8mm5.重装置标准节其重滑道接缝处错位价差≤0.8mm6.用起重设备标准节组合件吊装位(注意锥套端向)7.用经纬仪测试:导轨架轴线底座水平基础面垂直度8.施工现场没起重设施使用本机吊杆操作9.打扇护身围栏吊杆吊钩放并钩住标准节吊具吊杆钢丝绳直径于5mm.10.摇手摇卷扬机已清洁干净并加润滑油标准节并加润滑油标准节吊至吊笼顶部缓缓放点行驶直至距导轨架顶部约300mm左右停止11.用吊杆吊起标准节准面标准节立管齿条销孔进行接放吊钩并用螺栓紧固12.松吊钩吊杆转复检标准节立管接缝处错位价差及齿条齿高面价差符合要求再螺栓紧固13.重要求职标准节顶部立管管口应安装防雨橡胶套十三、安装专机构——驱体总(外置式)、(内置式吊笼内进行安装)1. 用起重设备驱体总吊装位并调整其相位置2. 调整齿轮、滚轮、导向轮与齿条、导轨架间间隙3. 各导轮与齿轮条啮合式沿齿条高向于40%沿齿向于50%齿面侧隙应0.2~0.5mm4. 各滚轮与标准节立管间隙≤0.5mm并拧紧螺栓5. 起重量力距限制器安装6. 点驱体车山位适位置安装起重量力距限制器及其联接板插销及口销等7. 安装电器限位关使其超载能反应及、效十四、安装附墙架1.混凝土面基准平面每隔六米安装附架组2. 前杆紧固于标准节框架杆及附墙座用穿墙螺栓紧固于墙体3. 校导轨垂直度与架扣瓦固定杆十五、电源线安装及电气安全测试1. 安装电源线紧安装螺栓2. 检查电机及电气绝缘电阻值3. 电机及电气元件(电元件部件除外)绝缘电阻少于0.5.4. 电气线路绝缘电阻少于1M5. 检查电气设备金属外壳否靠接6. 接零电源线7. 送电检查8. 试验外笼门启状况9. 试验吊笼单门双门状况10. 吊笼门安全门(门)启状况11. 断绳关断绳、松绳位置状况12.限位关状态13.极限限位关状态14. 急停关状态15. 打任意门其电气状态16. 照明电源与力电源相互独立切断电源状态17. 检查电机旋转向相序18. 检查制器松紧程度十六、安装电缆滑轮及导电装置1.电缆随线端插入吊笼插座并电缆固定于电缆架2.电缆加端联接电气电源箱内3. 用吊杆电缆卷放置于吊笼顶部用根轴穿入电缆卷使其能依轴转起升吊笼至导轨架顶部电缆穿进安全围栏向垂放电缆4. 安装电缆导轨架至半高度三米处使电缆随线自垂5.导轨架顶部安装电缆挑线架电缆端接电缆挑线架间接线盒6.电缆与导轨架起7. 吊笼降每米五要装具电缆卡电缆固定导轨架直至底层8. 吊笼升至导轨架顶部电缆挑线架处9. 切断电源底层电箱拆电源随线固定电缆接至电线箱内10. 卷起电缆随线端接至电缆挑线架间接线盒11.电缆固定于电缆挑线架合闸并确认电源箱相位确12. 缓慢降升降机每隔六米停安装电缆保护架13. 垫起吊笼便安装电缆滑轮14.靠电缆滑轮侧放两滚轮并电缆滑轮安装吊笼面15. 重装滚轮调整滚轮与导轨架空隙16. 取电缆滑轮侧盖装入电缆盖侧盖17. 取吊笼垫18. 电缆滑轮原位接直电缆随线使电缆滑轮碰吊笼底部电缆固定于吊笼电缆托架19. 卷起所剩电缆并用尼龙电缆锁带其固定吊笼栏杆十七、电缆保护架(筒式)安装1. 用起重工具电缆卷悬挂于电缆筒2. 放约2.5米电缆便电缆接电源箱3.电缆筒底部位拉电缆至电源箱暂连接4.电缆圈圈顺针放电缆筒尽量使圈其直径略少于电缆筒径5.电缆固定于电缆托架电缆插插入插座6.电缆至电源箱起升降机检查否缠绕7.导轨加高程要同安装电缆保护架每隔六米安装8. 调整电缆保护架及电缆托架位置确保电缆保护架U型十八、防风圈安装1.面起第防风圈距电缆筒米五第二防风圈相隔三米第三防风圈始每隔六米接2. 紧固螺栓保证安装牢固十九、限位碰铁安装1. 安装限位碰铁及极限位关碰铁2. 根据吊笼降至缓冲器前留安全距离作位置安装极限限位3. 根据极限限位位置及吊笼降惯性调整限位碰铁位置4. 安装限位碰铁及极限限位关碰铁5. 根据吊笼升至轮前留安全距离作位置安装限限位6. 根据极限限位位置及吊笼升惯性调整限位碰铁尺寸二十、层门安装1. 层门每层设置组门框应与建筑物联接牢固2. 层门安装安装机电连锁保护装置3. 层门框两侧围栏应安装靠二十、安装气候条件要求1. 环境温度负200C~+400C.2. 风速≤20m(六级风)允许进行段标准节安装3. 风速≤13m(四级风)允许进行顶部标准节安装二十二、安装查验1. 紧固所螺栓2. 调整滚轮与导向轮间隙3. 测试导轨垂直度并记录案4. 各润滑部位加足润滑脂或润滑油5. 做运试验及各限位关层门等试验6. 做静态试验吊笼离米高吊笼内装125%负载检验滑现象7. 做安全限速器坠落试验三检查制距离8. 做起重量力距限制器效试验超载125%电器系统停止工作9. 空载试验:运行三循环每循环升降各制10. 额定负载试验:运行三循环每循环升、降各做制11. 超载试验:运行三循环每循环升、降各做制12. 检查各机构温升状态13. 电机温故新升符合电标准规定14. 蜗轮减速器温升超60K其减速器应油升超45K15. 升降机提升速度误差超8%二十三、申请验收1.委托安全技术监督局验收2.必须验收合格才使用惠州市新阳光机械设备安装限公司月分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章现如今购房买房再一次成为了我们国民最为关注和畅谈的话题之一,再次上涨的房价让我们措手不及,也让想要买房的人又一次感到绝望。在现实生活中有越来越多的人喜欢住别墅,别墅面积比较大,可以容纳一个大家庭,也不会像一般的住宅区那么的拥挤。不管采用什么窗户,封阳台前都要准确测量封闭面的尺寸,在施工现场外按尺寸制作窗户框、扇,然后运抵施工现场。平封阳台时,要注意以下几点。电梯一般分家用住宅电梯和别墅住宅电梯这两大类,不同地方应该使用不同的电梯类型以及设计,特别是电梯尺寸的设计,现在很多的开放商为了节约空间,把别墅电梯尺寸如何确定?完善的装修是通过哪些步骤来完成的?在记性各种建材家具的安装使用之前,了解一些相关的装修尺寸与施工标准是非常有必要的。什么是窗帘盒,你知道吗?如何确定窗帘盒的尺寸?只有确定好尺寸,还能进行施工。下面小编就来为大家解答。室内装修悬吊式顶棚施工要点及方法 房屋顶棚装置是现室内设计处理重要的部分之一,它只要是通过包围室内空间除墙体、地面以外的另一主要部来起到在现代家庭装修中,顶角线的使用是非常频繁的,因此消费者需要了解顶角线尺寸及顶角线施工方法。生活中当我们路过工地的时候,我们都会看到一种能将人和货物进行上下运输的设备,那就是我们熟知的施工吊篮,别看施工吊篮相貌平平,在整项工程施工的相关帖子--施工电梯吊笼尺寸施工电梯基础加固方案
施工电梯基础加固方案
施工电梯基础加固方案
1施工电梯基础加固施工方案
一、编制依据
1、《XX施工图纸》、设计变更及会审纪要;
2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;
3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20XX
二、工程概况
1、XX位于XX。本工程建设单位为XX公司,设计单位为XX,监理单位为XX公司,由福州XX公司承建。本标段由9#楼、10#楼、11#楼组成,地下一层建筑面积5237.7O,9#楼地上三十层,10#楼地上二十八层,11#楼地上三十二层。
2、结构设计概况本工程为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防烈度为七度,结构抗震等级为剪力墙二级。
三、施工部署
根据施工部署,需安装三台,型号为SCD200/200TD型施工升降机,分别安装在地下室顶板上。具体位置如下:
9#楼施工升降机安装在9-G轴交(9-1轴~9-3轴)处,10#楼施工升降机安装在10-A轴交(10-5轴~10-7轴)处,11#楼施工升降机安装在11-A轴交(11-5轴~11-7轴)处。本工程地下室顶板加固采用扣件式钢管脚手架,在地下室顶板底部采用三六板侧放,上用U型顶托,下用可旋底座,以钢管支撑,步高按计算确定,在相应荷载区域满堂设置。附地下室顶板加固示意图。特编制本方案对该部分地下室顶板进行验算加固。
四、原材料质量
1、采用国标(GB/700)中Q235A级钢,直径48*3.5高频焊接钢管。表明平整光滑、无裂缝、无疵点和变形,严禁打孔。
2、钢管两端面应平整,切斜偏差1.7L,外表面锈蚀度≤0.5L。
3、采用可锻铸铁制作的扣件,符合现行国家标准(GB15831)的规定,无裂痕、变形、缩松、滑丝。扣件与钢管贴面必须严格整形,扣紧时接触良好,扣件表面有防锈处理,扣件螺栓拧紧扭力矩达65N.m时不破坏,应经实验证明其质量符合国家标准的规定。
五、地下室顶板钢管脚手架搭设方法施工升降机区:立杆纵距0.9米,横距0.9米,步距0.9米。
六、钢管脚手架搭设注意事项及构造要求
1、纵向水平杆宜用对接扣件连接,对接接头应交错布置,其长度不宜少于3跨,相邻接头水平距离不应小于0.5米,不应设在同步同跨内,接头中心至最近主节点不宜大于纵距1/3。
2、同一步纵向水平杆必须四周交圈。
3、必须设置剪刀撑。
4、扣件安装:扣件规格与钢管外径相同,螺栓紧固力矩为40~50N.m为宜。
5、立杆步距、纵距、横距有变化时,应进行验算。
七、钢管脚手架搭设检查与验收
1、钢管脚手架搭设的技术要求,应符合JGJ130-20XX《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定要求。
2、安装后的扣件螺栓拧紧度,应用扭力扳手检查。
3、脚手架搭设完成后,需经项目部进行全面检查验收后,交付使用。
八、脚手架的拆除
1、拆除的安全措施应逐级进行交底。
2、清除架上的杂物及障碍物。
3、拆除应逐层由上而下进行,严禁上、下同时作业。
4、应有专人看护,设警示和警戒区。
5、各构件必须及时分段集中运至地面,严禁抛扔。
九、脚手架的安全管理
1、操作人员必须经培训,持证上岗。
2、设专人负责对脚手架进行经常性检查和保修。
3、在使用期间,严禁任意拆除横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等杆件。
4、脚手架的接地措施等应符合JGJ46-88《施工临时用电安全技术规范》要求。
十、扣件式钢管脚手架验算
脚手架验算各项数据取值如下:
Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205Mpaφ48×3.5扣件式钢管截面特性:回转半径:i=1.58cm截面模量:W=5.08×10-6m3截面积:A=4.89×10-4m21、荷载计算x3.5mm脚手架位于地下室不考虑风载影响。立杆纵距0.9米,横距0.9米,步距1.2米;
○1钢管自重:0..523KN/O○2施工升降机荷载:根据施工升降机说明书要求地基承载力大于0.2MPa(设计值)=200KN/O200×0.4×0.4=32KNN=1.2×0.523+1.4×32=45.428KN/O2、立杆稳定性验算Lo=h+2a=1.2+0.6=1.8=180M
长细比:λ=Lo/i=180/1.58=113查表得稳定系数ψ=0.648N/ψA=×489=143.363N/mm2<205N/mm2
十一、附图
1、施工升降机底板钢管支撑平面图
2、施工升降机钢管支撑剖面图
十二、施工升降机基础图(见安拆方案基础附图)
2施工电梯基础加固专项方案
一、概述
本工程位于来凤县凤翔大道,根据工程需要和现场实际情况,拟在消防通道内各塔楼安装一台SC200/200G型施工电梯。两台施工电梯,搭设高度为100M,根据建筑物结构情况,两台电梯基础部分区域设置在地下室的结构顶板上,具体位置见下图:按照电梯使用说明书中,地耐力要求导轨高度小于等于100m时不低于0.1Mpa的使用要求,而设计的地下室顶板(消防通道)活荷载为35Kpa每平方米。为确保安全,需要对地下室结构顶板进行加固,必要时采取措施以保证施工电梯及结构安全。
二、电梯荷载计算SC200/200G施工电梯荷载(按使用说明书-主要技术参数)
吊笼形式:双吊笼;
架设总高度:100m;
标准节长度:1.508m;
吊笼内空尺寸:(3.0*1.5*2.4)m电梯基础(6.0*4.0)m
吊笼重量:0kg导轨架总重(需66节,每节重190K):66X190=12540K电梯恒载P1==16140kg(即158.17kN)
电梯活载P2=吊笼载重(双笼、活载):0kg(即29.4kN)∑P=187.57kNw2.1(最大安全系数)=393.89kN基础底座平面尺寸为mm,则地下室顶板承压P=393.89/(6w4)=16.4KN/O。
三、对地下室结构顶板承载力情况分析
由于电梯荷载P的作用中心在板上,而根据海洋大厦结构施工蓝图设计说明查得地下室顶板(消防通道)活荷载设计值为35KN/O,通过验算P最大安全值为16.4KN/O,小于设计的活荷载值35KN/O。完全可满足施工电梯安装的要求。
但为了使地下室顶板受力更与理论分析工况一致,同时也考虑局部搭防护架等因素的影响,对地下一层顶板进行回顶加固处理。
四、对地下室结构顶板回顶加固的措施
1、支撑方法采用工字钢做灯笼架形式的支撑体系,范围为电梯底板下方基础螺栓位置,平面尺寸为0.5m*1.0m,工字钢采用180型工字钢。
2、钢支撑回顶要求
1)采用工字钢灯笼架支撑体系。
2)顶撑上部采用1公分钢板与结构顶平顶紧,空隙地方用小钢片塞紧。
3)顶撑施工完成,经验收合格后,方可安装使用施工电梯。
4)施工电梯使用期间定期对顶撑支架结构进行检查,确保回顶情况正常。
5)施工电梯停用拆除后方可拆除回顶碗扣架。
通过上述验算和加固,我公司的升降机基础加固施工方案完全满足安全使用要求。
同时,为避免施工升降机梯笼在下降到底部时可能对地下室顶板的直接冲击,我公司在梯笼下方设置了汽车轮胎进行缓冲,可保证电梯运行安全可靠,地下室顶板完好无损。
3某项目施工电梯基础方案
一、编制依据
1、施工升降机使用说明书
2、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-20XX
3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20XX
4、《建筑施工手册》第四版缩印本
5、施工现场平面布置图
6、本工程的结构施工图
二、工程概况
1、建筑概况我司承建的xxx工程位于广州市珠江新城华利路,本工程为A、B、C三栋33层商品住宅楼,总建筑面积为58122O。结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,设计使用年限50年,耐火等级一级,设计±0.000相当珠江高程8.600m。四层地下室总建筑面积17031O,地下室为人防、车库和设备用房。
本工程建筑物占地面积:5200m2,地下建筑层数四层;建筑标高:地下室底板面标高-14.950m。地下室负四建筑层高3.5m,负二、三层建筑层高3.1m,负一层建筑层高5.2m。地上建筑层数三十三层;其中首层6.0m,二至三十三层层高2.9m,建筑物檐口标高98.8m,机房顶面标高为104.2m。
2、施工升降机定位根据本工程施工条件,考虑到材料运输方便,能合理使用施工升降机计划安装两台施工电梯,施工升降机基础不直接设置到地基上,将工程使用的1#机安装位置在7~9轴×H~G轴处;2#机安装位置在21~22轴×P~N轴处(详见附图3施工升降机平面布置图),升降机基础置于地下室顶板上,安装高度约110米。
三、施工电梯主要参数
四、施工升降机基础及楼板加固支撑设计
本工程安装两台SC200/200TD型施工升降机,升降机搭设高度L=110m,共73节,每节自重180kg,吊笼规格为3m×1.3m,混凝土基础长4.4m,宽3.8m,厚0.3m,砼强度等级为C30,配筋为双层双向φ12@200(详见附图2基础配筋示意图)。基础底部设置在C35、厚度为200的地下室顶板上(详见附图2施工升降机基础支撑加固图)。
施工升降机基础部位在地下室的加固方法:在负一层至负四层楼板相应位置处采用φ48×3.5的钢管搭设满堂红顶架支承加固,钢管排架立杆纵向间距、横向间距均按600mm布置,在钢管的上方采用钢顶托上放80×80mm木枋,使木枋与楼板紧密接触,扫地杆离地200mm,步距按1250mm设置,剪刀撑纵横设置,且不少于两道,其间距不得超过6.5m。
基础施工时,须将地下室顶板上的杂物清理干净,按升降机位置放出基础位置线,再绑扎钢筋、立模板浇筑混凝土。基础施工时要在楼面上刷隔离剂,做好基础钢筋保护层的垫置工作。混凝土要振捣密实,待混凝土强度达到要求后再正式安装施工升降机。
五、基础、楼板及满堂红钢管顶架验算
1、升降机总自重计算
施工升降机主要技术参数:
吊笼重(双笼)2×20XXkg,外笼重1480kg,导轨架总重(共需73节,标准节每节重180kg,其他配件忽略)73×180kg,对重重2×1000kg,载重量(双笼)2×20XXkg。升降机总自重G=吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载重重=2×20XXkg+1480kg+73×180kg+2×1000kg+2×20XXkg=24620kg=246.2KN
2、基础承载P计算
考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2。基础承载P=G×2=246.2×2=492.4KN按能承受最大压力Pmax=492.4KN
而制作的基础,符合升降机的使用要求。
3、基底支撑能力
地下室顶板采用C35混凝土,按照设计荷载(1.5m覆土+4KN/m2),顶板每平米设计荷载标准值为18KN/m2×1.5m+4KN/m2=31KN/m2,混凝土强度达到100%,基底支撑能力F=31×4.4×3.8=518.3KN
4、基础验算
基础砼强度等级为C30,轴心抗压强度fc=14.3N/mm2,轴心抗拉强度ft=1.43N/mm2,底面积S=4.4×3.8=16.72m2。基础自重F=4.4×3.8×0.3×25=125.4KN。基础底面积验算,轴心受压基础基底面积应满足S≥(P+F)/fc=(492.4+125.4)/(14.3×103)=0.043m2(
满足要求)
5、满堂红回顶体系计算
在电梯基础范围内作用在地下室顶板上的力为:F=P+G1=492.4+125.4=617.8KN>518.3KN,不满足承载力要求,则对地下室顶板必须采取加固措施。针对上述情况,采用φ4.8×3.5钢管架对地下室顶板在基础长、短边各延长0.9m范围内进行回顶,以保证地下室顶板有足够的承载面积,架体立杆纵横间距900mm,负一层回顶位置净高4300,设4道水平杆(包括扫地杆)间距如图示,负二层设4道水平杆(包括扫地杆)间距如图示,离底板面200mm设扫地杆一道,立杆顶部采用可调支座回顶,立杆底部垫80×80mm木枋,回顶架体纵横两方向搭设剪力撑,角度控制在45°~60°之间。
回顶架结构验算根据地基承载力计算可知,回顶架必须承受顶板剩余压力,即FK=617.8KN-518.3KN=99.5KNφ48×3.5钢管立柱的连接方式为扣件对接,查《建筑施工手册》第四版缩印本第520页表8-76,当横杆步距L=1250mm时,立柱允许荷载[N]值为33.1KN,钢管根数:(4.4×3.8)/(0.9×0.9)=20根,每根钢管承受的荷载N=P/20=99.5KN/20=4.95KN<[N]=33.1KN,满足要求。立柱稳定性验算:σ=N/(φA)=4.95KN/(0.626×489)=16.25N/mm2<f=205N/mm2,满足要求。式中N―每根立柱承受的荷载(N);A―钢管截面积(mm2);φ―轴心受压稳定系数,根据钢管立柱长细比λ=L/i==79.11,查表得φ=0.626。
六、基础的验收要求
1、升降机基础按使用说书中的标准要求制作安装,预埋框必须用水平仪调平并与基础钢筋连接。
2、防雷接地装置的埋设与主体结构的接地装置连通。
3、预埋框四个基准点不平度(水平高差)≤L×1/1000(L为两点间的距离,单位为m)。
4、基础验收资料必须经技术负责人、监理公司签字认可。
5、只有当基础达到设计强度并满足设计要求后才能进行下一道工序操作,禁止使用不合格产品。
七、附图
附图1基础配筋示意图
附图2施工升降机基础支撑加固图
附图3施工升降机平面布置图
4SC200/200施工电梯基础施工方案
工程概况
本工程由苏州庆裕房地产开发有限公司投资兴建,工程位于常熟市珠海路25号。该项目工程总建筑面积为36349.43O。本工程1#建筑面积21145.5O,框剪17层,地下室一层,地上主体为十七层,本工程建筑总高度100.800m(含屋顶构架);该工程决定安装一台SCD200/200型双笼施工电梯,有效地解决施工中施工人员和建筑材料的垂直运输。
一、基础设计
根据“高层建筑施工手册”中施工电梯的基础的构造做法,结合上海沪淞建筑机械有限公司提供的使用说明书中的SCD200/200型双笼施工电梯的基础技术,电梯基础选型如下:
1.配双层加强钢筋网格,采用Ф12@200.
2.基础尺寸为×300mm。
3.基础砼标号采用C30。
4.基础预埋件必须牢固固定在基础加强筋上,同时埋好接地装置。
二、施工顺序
按施工平面布置确定基础位置――基础地板加固――支设模板――绑扎钢筋――安放预埋螺栓及电梯底盘(要求位置准确,标高和平整度符合要求)――浇筑砼――拆模、养护。
三、基础承载能力的计算(取系数n2.1)
假设基础承载值为P,则:
P=(吊笼重外笼重标准节总重载重重)×2.1
如:SCD200/200型升降机,架设高度为100m。
吊笼重:2×1600kg
外笼重:1100kg
标准节总重:(共67节,每节重158kg):67×158kg
载重重:2×20XXkg
基础承载值:
P=[(2×(67×158)2×20XX]×2.1=18886kg
按承受530KN压力制作的基础完全能符合该机的安装要求。
四、基础的确定
1.基础厚度为300mm,配双层加强钢筋网格,钢筋直径Ф12,网格间距200mm。
2.次浇前预埋好4根M22底脚螺栓。
3.基础预埋件必须牢固地固定在基础加强筋上。
4.基础平面度为1/1000,地脚螺栓中心距最大允许偏差±5mm。
5.回填土时必须夯实,保证强度。
6.基础平面必须保证排水良好。
7.制作基础时必须同时埋好接地装置。
8.同时还必须符合当地有关安全法规。
详细做法见后附图。
五、现场安全防护措施
在安装过程中所有安装人员必须穿戴安全防护用具,安装现场禁止其他人员通行并设置醒目的安全标识。
设备安装过程中必须严格按照使用说明要求,逐步进行,做好所有电器及机械安全装置。设备安装完毕安装人员首先进行严格自检后报请有关安检部门验收。
5施工电梯基础加固方案
一、工程概况
根据土建施工要求和场地情况,需在28#楼地下室顶板上建安装一台施工电梯,其安装高度约米,施工场地参见电梯平面布置示意图。
二、电梯基础加固措施
1、基础制作:
(1)按照“施工电梯平面布置示意图”进行基础定位。
(2)根据施工场地的实际情况,该工程的施工升降机的基础位于地下室顶板上,靠近地下室顶板后浇带处,经与施工升降机厂家多次商量,决定采在地下室顶板上直接安装施工电梯。在保证基础几何尺寸的同时应保证地下室顶板的承载能力,由于本工程电梯对基础的作用力与电梯荷载冲击力,设计地下室顶板不能承受上述荷载。因此,不考虑和计算地下室顶板本身的承载力,地下室顶板必须进行加固处理。电梯加固计算书及施工电梯定位、布置图见附页及附图。
三、加固注意事项
1、升降机基础安装完,立即通知厂家将预埋螺栓固定,并请现场监理检查隐蔽后再进行砼浇筑。
2、按要求进行砼试块取样,并作好记录。
3、严格按方案进行电梯安装,施工过程中使用也必须按施工方案执行。
四、加固验算
1、钢管脚手架计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,JGJ130-20XX》
2、由于施工电梯位置正好处在地下室顶板后浇带旁边,所以验算将不考虑地下室顶板结构本身的承载力。将只对施工电梯的荷载进行验算。
3、设计采用钢管脚手架和撑托进行加固。基本参数:钢管立杆间距0.4米;步距1.5米(2步3跨);净空高度3.6米;钢管48*3.5,如需扣件必须为双扣件抗滑承载力系数:0.8。加固区域为施工电梯基础下4米*5米范围内;施工电梯荷载为450KN,由于施工电梯荷载将首先传递到电梯基础上,所以加固区域内考虑为4米*5米范围内的均布荷载。加固架体周围应搭设剪刀撑。
荷载计算:N1=0.129*3.6=0.*0.9*0.4*0.4=3.6N=1.2(N1+N2)=4.877立杆稳定性σ=N/φAφ=L/iL=2.59875mi=1.59cm3A=4.38M2L=kuhk=1.155u=1.5h=1.5N----立杆的轴心压力设计值(kN):N=4.8774kN;φ----轴心受压立杆的稳定系数,由长细比Lo/i查表得到0.265;i----计算立杆的截面回转半径(cm):i=1.59cm;A----立杆净截面面积(cm2):A=4.89cm2;σ--------钢管立杆抗压强度计算值(N/mm2);[f]----钢管立杆抗压强度设计值:[f]=205.000N/mm2;σ=37.63小于[f]=205.0满足要求。}