到底怎么判断冷库加氟视频加够了,举个例子.师傅们给点

暖通空调分区
查看: 1089|回复: 10
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
各位师傅你们好,我想请教& & 一个新冷库比如0度到5度的或--13到--18度的,加氟怎么加啊!怎样是够了呢?怎样根据压力表和天气加好氟利昂呢,每到加氟就头痛,不知道要加多少,还有一个冷库高低压在什么样的情况下判断高压高了、还是低压低了。麻烦你们了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6903帖子
四星高级工程师, 积分 6903, 距离下一级还需 97 积分
包含内容挺多哈!建议你找本专业资料好好学习一下,牵扯内容太多一句两句解析不清楚的。
如以实际操作简单来说:
1、当所有库房在接近所要求库温下运行时,从机组高压贮液器出来的高压供液管能持续保持满管液体流动状态,就可以判定氟基本加够;可从供液主管上管路视液镜查看判定,当然考虑温度与压力波动可适量增加一些余量。这与压力和天气无直接关系,至于怎么加那就查看资料吧,太多不详叙。
2、高压压力超高和低压压力偏低的判定,这和与制冷剂进行换热的介质温度有直接联系。
换热介质(通常为水或空气)的温度加或减去换热温差(冷凝加、蒸发减)应为此工况条件下所对应的制冷剂标准温度,所对应的饱和压力即为标准压力,如超出此压力即可判定高压过高或低压过低。
&谢谢您的回复,我自己再好好学习学习,我刚刚入行,好多东西都不懂,谢谢您。&
听众数收听数自我介绍1975年开始从事制冷专业,工程师,1991年加入“中国家用电器维修协会”。2000年因企业转制而下岗,1994年起正式开办“冷气维修服务中心”。从事冰箱空调(含汽车空调)、冷库及制冷设备的维修,技术咨询和设计等。最后登录注册时间主题精华1积分7332帖子
一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量。也可根据供液管上的视液镜确定加注量是否到位,一般以视液镜刚消除泡沫为准。也可根据系统运行的工况作出判断,把膨胀阀(节流阀)的调节杆旋至中间位置,加液至低压压力近似于(接近)当时制冷蒸发温度(比库温低5~8度)的对应压力时为准。
以R22系统为例:如--13到--18度时,此时的蒸发温度约为-18~-23度左右,对应的低压压力约为1.64~1.18kg/cm2左右表压,扣除回气管路的压力损失,低压压力也应在1.3~1.0kg/cm2左右表压。如果反应的低压压力低于此压力,说明系统中的制冷剂不足;此外还反应出吸气过热度大,压缩机运转温度高,制冷缓慢等。
系统的高压压力与冷凝温度是相对应的,它取决于当时的环境温度(空气温度)或冷却水的温度,也与冷凝器的型式有关。水冷式一般比冷却水的出水温度高4~6度;强制风冷式的冷凝温度比空气温度(环境温度)高8度~15度左右。 查出(对照)该温度下的相对应压力,就是此制冷剂在此温度下的冷凝压力(高压压力)。
&第一次加入这个论坛,很好。谢谢你给的回复,这句。。。,对应的低压压力约为1.64~1.18kg/cm2左右表压,扣除回气管路的压力损失,低压压力也应在1.3~1.0kg/cm2左右表压。。为什么1.64扣除回气管路的压力损失变1.3而1&
远在江西的常州人
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
斗战圣佛 发表于
包含内容挺多哈!建议你找本专业资料好好学习一下,牵扯内容太多一句两句解析不清楚的。
如以实际操作简单 ...
谢谢您的回复,我自己再好好学习学习,我刚刚入行,好多东西都不懂,谢谢您。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
荣昌制冷 发表于
一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量。也可根据供液管上的视液镜确定 ...
第一次加入这个论坛,很好。谢谢你给的回复,这句。。。,对应的低压压力约为1.64~1.18kg/cm2左右表压,扣除回气管路的压力损失,低压压力也应在1.3~1.0kg/cm2左右表压。。为什么1.64扣除回气管路的压力损失变1.3而1.18却只降到1.0呢?麻烦您了?
&只是压力损失的因素,压力稍微比蒸发压力变低一点,具体损失多少,得根据回气管的长度,弯度等因素而定。&
听众数收听数自我介绍制冷小菜鸟一枚最后登录注册时间主题精华0积分294帖子
五星助理工程师, 积分 294, 距离下一级还需 206 积分
好 学习了不明觉厉
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分45帖子
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
学习了不明觉厉
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
恩&&理论上就是这样,实际炒作会有所区别
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分355帖子
五星助理工程师, 积分 355, 距离下一级还需 145 积分
讲的很好,学习了,谢谢师傅了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
新手学习中,谢谢
11周年站庆
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-银
优秀版主-铜
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)18000.00元
16000.00元
冷库加氟视频
相关分类和搜索
冷库加氟相关
冷库防寒服
冷库保温喷涂机
相关产品公司
四川成都的网友用手机在搜索"冷库加氟"访问了本页
浙江的网友在搜索"冷库如何加氟"访问了本页
江苏苏州的网友用手机在搜索"冷库加氟多少钱"访问了本页
湖北黄冈的网友用手机在搜索"武汉冷库加氟怎样收费"访问了本页
中国的网友用手机在搜索"冷库怎样加氟"访问了本页
黄页88网提供2017最新冷库加氟价格行情,提供优质及时的冷库加氟图片、多少钱等信息。批发市场价格表的产品报价来源于共48451家冷库加氟批发厂家/公司提供的767381条信息汇总。扫一扫,上赶集群组
扫码使用“赶集群组”
交友&&寻爱&&找工作
聊天&&聚会&&不寂寞
大连赶集网 &
& 店铺详情
大连开发区洋洋电器维修
企业未认证
个人已认证
手机已认证
个人已认证
服务特色:维修不好不收任何费用
提供服务:
地  址:
大连- 东山小区1号楼1单元2-1
联系电话:
1399852****
(归属地:大连)
免费咨询电话,拨打了解详情!
冰箱、冰柜,冷库加氟及管路问题
各种冰箱、冰柜、冷库维修,收售二手冰箱冰柜学习装系统
1399852****
免费咨询电话,拨打了解详情!联系我时,请说是在赶集网上看到的,谢谢!
商家还提供
电视机维修
其他家电/空调维修
洗衣机维修
热水器维修
1399852****
免费咨询电话,拨打了解详情!联系我时,请说是在赶集网上看到的,谢谢!
1399852****
免费咨询电话,拨打了解详情!联系我时,请说是在赶集网上看到的,谢谢!
用户关注:
城市家电/空调维修冰箱维修公司排名:
相关类别:
搬家指南:品牌公司文化
华宇企业文化
 现代企业文化是凝聚全体员工创造力的一条根本途径,是构造强大企业力量和凝聚员工个人力量的制度体系,也是使员工思维与行动成为体现了华宇家电维修网企业精神有机统一整体的保证。
 “成己为人”一方面是说,不断完善和壮大自己的目的,是为了...
品牌公司简介
华宇家电维修网,是专门从事各种家用电器维修和大型制冷设备技术开发及设计安装的综合性服务企业。华宇集团旗下《华宇家电维修网》主要提供各种家用电器上门维修服务,目前在北京拥有25家分站且遍布京城可为您就近提供快捷、实惠的上门服务,而且上门是免费的。华宇家电维修网创建于1998年在多年...
冷 库 维 修 收 费 标 准
冷库维修热线:
半封闭压缩机组
全封闭压缩机组
维 修 项 目
基本维修费
<FONT color=#
费用构成说明:总费用 = 基本维修费 + 换件工时费 + 零件费 (五环外及郊区收取适当上门费)备 注: 华宇家电维修网公布的《冷库维修收费标准》是根据国家发展和改革委员会颁发的《制冷设备维修服务明码标价规定》而制定的,《冷库维修收费标准》内所述费用可供用户参考,但仅为维修费及换件工时费,不包含零件费。主要配件局部损坏但不希望更换整件或原厂家以不提供配件销售,在此情况下若客户强烈要求对配件及整机进行修复,将收取在更换此配件维修费的基础上加收50%的费用,经维修师上门实际检查之后,根据行业协会及公司规定,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。
提 示: 1、如需公司出车取送机器车费另计。2、单位客户如需开具发票加10%税金。3、单位客户批量维修及维保总体费用可下调30%。 4、五环内及周边地区可免费上门免收检查费,远郊区县上门费用面议。
菜 市 口&:&
上  地&:&
德 胜 门&:&
小 西 天&:&
望  京&:&
亚 运 村&:&
阜 成 门&:&
六 里 桥&:&
朝 阳 门&:&
马 家 堡&:&
中 关 村&:&
西 坝 河&:&
团 结 湖&:&
劲  松&:&
安 贞 里&:&
方  庄&:&
定 福 庄&:&
清河小营&:&
回 龙 观&:&
通洲北苑&:&
石 景 山&:&
鲁  谷&:&
朝阳北苑&:&
天 通 苑&:&
定 慧 寺&:&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
公司地址:北京市朝阳区三间房新房村237号院222号&&&&营业执照号:165&&&&税务登记号:240&&&&版权所有 Copyright &
Inc All Rights Reserved.&&&&E-mail: &&&&QQ:友情链接QQ:邮政编码:(100013)&&&&24小时免费服务热线:&&&&客服热线:010-&&&&投诉监督:010-&&&&传真:010-
本站关键词:|列表网公众号列表活动随时有扫我活动不错过
下次自动登录(公共场合慎用)
使用合作网站账号登录:
收藏成功!
您可在个人中心,查看
电&&&话:1399007****
查看完整号码
查看联系方式
微信扫一扫快速获取电话
联系我时说明在列表网看到,说不定有意外惊喜哟!
自贡启诚电器维修有限公司主要从事制冷设备,中央空调维修 安装、移机、清洗、加氟等一条龙服务。维修师傅工作经验丰富,能快速诊断各种空调难题。我们愿以优质的服务,高效的上门速度,为您送去清凉!来电优惠中!
服务内容: 1、空调安装 2、空调维修 3、空调移机 4、空调加液 5、管道制作 6、中央空调安装 7、空调清洗 8、空调保养 9、空调支架更换 10、制冷设备安装维修 11、制冷设备/二手空调回收
空调制冷效果差故障原因分析:
1、空调缺氟---------------报修由专业人员(或自己)检测加氟。
2、压缩机工作不正常-------报修由专业人员检查原因并排除故障。
3、外机散热不良-----------报修由专业人员清洗、移机或加装遮阳罩。
4、空调整机工作不正常------报修由专业人员检查原因并排除。
5、空调房间保温性能差------自己改善房间保温性能。
6、空调使用设置不正常------参照说明书重新设置。
服务标准:客户永远是对的。
服务承诺:只要您拨打一个电话,剩下来由我们为您服务! 服务作风:快速反应闪电行动! 服务理念:客户的满意是我们较大的骄傲! 服务目标:服务零缺陷,客户100%满意!.
售后电话,
联系我时,请说是在列表网栏目上看到的,谢谢!
小贴士:专业中央空调维修,冷库设计安装,家用空调移机加氟信息由列表网网友发布,其真实性及合法性由发布人负责。列表网仅引用以供用户参考。详情请阅读列表网免责条款。
专业中央空调维修,冷库设计安装,家用空调移机加氟相关图片
专业维修各品牌空调;格力,美的,海尔,海信,澳柯玛,惠而浦吗,夏普,大金,伊莱克斯,长虹,TCL,LG,春兰,松下,三菱,日历,
专业中央空调维修,冷库设计安装,家用空调移机加氟 相关广告
&2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&
还没关注列表网?一大波金豆等你拿!}

我要回帖

更多关于 小型冷库加氟的视频 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信