钢架结构房,扁蝠线套PVC管装了四盏灯,电源接到开关盒,零线都不用接,用火线搭回路灯都会亮是什么原因

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 93343|回复: 19
我这个火线零线是不是接反了?
今天发现电工师傅似乎把火线零线接反了,我不太懂电路,大家帮忙看看,这样接有没有问题?注意总开关的火线接到了空气开关的零线上了
x7ms2p8xahq88.jpg (60.41 KB, 下载次数: 76)
17:44 上传
如果进口线是红火、蓝零的话。到漏保没反,20安的断路器无所谓。不过这些开关也太小了,换吧。
是反了,没啥区别,就是容易触电,换过来就完了(换前测量一下进线是不是对的)
明显是反了,调过来N对N就好了
这是电工接的?
左零右火。
为了方便,规定是左零右火。插座也是。漏电保护器一般采用双开,为了安全。
那个接线太不规范了。最起码横平竖直。
本帖最后由 我糊涂啊 于
10:23 编辑
有标注的地方应该是L接火线,N接零线,E接地线.红线接火线,蓝色线接零线,如果接线混乱,轻则给维修带来不必要的麻烦,严重的会发生短路,触电等事故.
上面明显有标L和N
机械师DIY 发表于
左零右火。
为了方便,规定是左零右火。插座也是。漏电保护器一般采用双开,为了安全。
那个接线太不规范 ...
左零右火这句话有时很误导人的
有标注的漏保的N端一般都是进线出线直通的,在外部供电线路维修或更换后如果改变了零线火线位置(这种情况在现实中经常发生的),如果你这线路中有人触电这种漏电保护器就变成杀人器了,所以现在很多地方的管理部门都规定不得使用这种漏保了。
明显是反了,调过来N对N就好了
照明回路,照样用,缺点是开关不能断火线,也就是说闭灯还有电。百年大计,安全第一,还是调过来吧
左零右火这句话有时很误导人的
不是误导。为了安全。请按照规程做。
机械师DIY 发表于
不是误导。为了安全。请按照规程做。
有些漏保生产出来是左零右火排列的,有些却是左火右零排列的,如果安装人员特别是新手,心中老想着这口诀,而且现实中比如光线不够好或其它原因没看清标注的N位而安装错误,可能会发生严重的后果。
有些漏保生产出来是左零右火排列的,有些却是左火右零排列的,如果安装人员特别是新手,心中老想着这口诀 ...
难道空开加漏电保护器不是国标?
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.}

我要回帖

更多关于 钢架结构 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信