贵州pe给水管管有2mm划伤还能用吗

PE给水管直管PE100 0.6MPa 160×6.2mm价格
工程建议价
PE100给水管0.6MPa
Ф160×6.2mm
广东 深圳市
聚乙稀(PE)塑料给水管
160×6.2mm公称压力:0.6MPa;系列:PE100塑料给水管材;
重庆 重庆市
PE100给水管0.6MPa
Ф125×4.8mm
广东 深圳市
PE100给水管(直管)
Ф160×6.2mm SDR26 0.6MPa
广东 广州市
160管系列:SDR26;材质:PE塑料复合管;压力(MPa):0.6MPa;公称壁厚en(mm):6.2mm;系列:直管PE100;
黑龙江 齐齐哈尔市
PE100给水管(直管)
Ф160×6.2mm SDR26 0.6MPa
广东 佛山市
PE100给水管0.6MPa
Ф315×12.1mm
广东 深圳市
PE100给水管0.6MPa
Ф355×13.6mm
广东 深圳市
信息价走势
聚乙烯(PE)塑料给水管
PE100 0.6MPa Ф160×6.2mm
广东东莞市/
Ф160×6.2mm (PE100 0.6MPa)
广东深圳市/
聚乙烯(PE)塑料给水管
Ф160×6.2mm (PE100 0.6MPa)
广东深圳市/
公称外径160,壁厚7.7
公称外径160,壁厚7.7
公称外径160,壁厚7.7
公称外径160,壁厚7.7
公称外径160,壁厚7.7
Ф160 壁厚6.2mm 0.6MPa
Ф160 壁厚6.2mm 0.6MPa
Ф160 壁厚6.2mm 0.6MPa
供应商信息
供应商报价
查看联系方式
江苏 苏州市
浙江 杭州市
宁夏 银川市
浙江 绍兴市
山东 济南市
四川 成都市
山东 滨州市
公称压力PN(MPa):0.6;壁厚e(mm...
鸡西市鸡冠区宏宇水暖五金建材...
公称压力PN(MPa):1.6;壁厚e(mm...
鸡西市鸡冠区宏宇水暖五金建材...
公称压力PN(MPa):0.4;壁厚e(mm...
鸡西市鸡冠区宏宇水暖五金建材...
公称压力PN(MPa):0.4;壁厚e(mm...
鸡西市鸡冠区宏宇水暖五金建材...
公称压力PN(MPa):0.6;壁厚e(mm...
鸡西市鸡冠区宏宇水暖五金建材...
公称压力PN(MPa):0.6;壁厚e(mm...
鸡西市鸡冠区宏宇水暖五金建材...
公称压力PN(MPa):0.8;壁厚e(mm...
鸡西市鸡冠区宏宇水暖五金建材...
公称压力PN(MPa):0.6;壁厚e(mm...
鸡西市鸡冠区宏宇水暖五金建材...
材料名称:内肋增强聚乙烯螺旋波纹管
规格型号:SN8、DN800
材料档次:中档
材料数量:370
材料品牌:统塑
报价地区:茂名
材料用途:概算
费用说明:不含运费;不含税费;不含采保费;
备注说明:不含税运(含税另加8个点)
热门站点推荐
相关产品推荐
相关热门搜索
建设工程知识推荐
PE给水管直管PE100 0.6MPa 160×6.2mm价格相关推荐:
手机版访问:
使用造价通:轻松解决PE给水管直管PE100 0.6MPa 160×6.2mm材价相关四大问题
PE给水管直管
材料查价问题
国标智能分类,PE给水管直管PE100 0.6MPa 160×6.2mm市场价、信息价、参考价、行情趋势、供应商报价应有尽有。
PE给水管直管
材料询价问题
询价圈大量专业PE给水管直管材料工程师团队,即时为您解答PE给水管直管PE100 0.6MPa 160×6.2mm相关询价问题,让您省时又省心!
储存与安全问题
大数据、云存储、云管理、云安全技术,完美解决信息被盗、商机外漏等风险。时时护航PE给水管直管PE100 0.6MPa 160×6.2mm相关材价数据储存及安全问题。
成本控制问题
一站式数据管理模式,可降低企业成本80%以上.有效解决企业人力,时间,系统自建,数据管理,信息风险以及相关PE给水管直管PE100 0.6MPa 160×6.2mm材价数据等成本问题。
什么是、、?
关注造价通
字母数字:大口径PE给水管有库存 - 建材
久久信息网,免费发布信息平台,欢迎发布和搜索最新商机。
& 分类广告 & 大口径PE给水管有库存
大口径PE给水管有库存
&&PE给水管的连接方式有电熔连接、热熔连接、钢塑连接等三种。热熔连接是指用200±10℃的专用加热板将熔接PE管线两端加热熔化后,迅速将两PE管接触面贴合,在设定压力下冷却,完成熔接。按照PE管材接口形式还可以细分为:热熔对接、热熔承*连接和鞍形热熔连接三种,&热熔对接焊接是将电加热板插入两PE给水管接口之间,当两PE管材连接面加热到熔融状态时,抽出加热板,施加一定压力,使PE管形成均匀一致的凸缘,待冷却后即溶接牢固。&热熔对接操作流程&热熔对接过程由热熔对接焊机完成,分为六个阶段:装夹校正阶段、端头刨平阶段、加热熔融阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。&装夹校正阶段:根据所焊制的PE给水管材、PE给水管件选择合适的卡瓦夹具,夹紧PE管材,为刨平做好准备。&端头刨平阶段:刨平所焊PE管段、PE管件端面杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁、无杂质。&加热熔融阶段:熔融温度一般在210±10℃之间为宜,加热板加热时间冬夏有别,以PE给水管两端面熔融长度为1-2mm为佳,卷边宽度以2-4mm为宜,必须始终处于熔融压力下。PE管接触面熔融后迅速让两PE管热融端面相粘并加压,为保证熔融对接质量,切换周期越短越好。&对接阶段:两PE给水管对接端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过PE管壁厚的10%。否则,将影响对接质量。&加热板取出阶段:将加热板拿开,勿碰撞热熔PE给水管焊口,防止变形。&冷却阶段:保持PE管对接压力不变,让接口缓慢冷却,冷却时间长短以手摸PE给水管卷边生硬,感觉不到热为准,冷却好后松开卡瓦,移开对接机,重新准备下一接口连接。
公司名: 沧州神通管业有限公司
联系人: 张经理
联系电话:
地址: 沧州 盐山县韩集镇李振宇工业区
邮编: 061303施工技术分区
查看: 2147|回复: 22
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分115帖子
二星助理工程师, 积分 115, 距离下一级还需 35 积分
请教大师们一个问题:
& && && &今年完成了一个小区的室外,这其中包含有小区的给水管道施工,小区给水管道为dn200pe管,主体预留管道接口为dn50ppr管,管道为dn100pe管,交工后老是爆管,爆管部位从管子中间爆的,也有从接头爆的,一个月平均2~3次,现在头都大了,请大家帮忙分析下原因,及拯救措施!!谢谢大家。
& &(注:市政水压说是:4公斤压,小区给水管网工作压力设计为3.5公斤压。)
& && && &&&
这个压力不算大,一般的PE应该不会爆。首先确定管材和管件质量没有问题,看一下产品合格证吧,看一下承压是多少。还有就是埋深是否满足规范要求,一般不小于0.7m。如果小了的话,有车经常压的话也容易坏。还有一个就是回填质量是否满足施工规范要求,如果回填的时候有一些建筑垃圾,有石头之类的,容易划伤管道,这样也容易爆管。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分229帖子
&路过学习,感谢分享:)&
&回复的很专业,学了知识&
&楼主回答真是全面,路过学习一下。&
&回复很专业。赞一个。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1595帖子
五星工程师, 积分 1595, 距离下一级还需 905 积分
楼上的回复很专业,路过的我也不得不赞一个。
性格影响态度,态度决定一切,一切皆有可能。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分728帖子
二星工程师, 积分 728, 距离下一级还需 72 积分
进来学习下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分95帖子
一星助理工程师, 积分 95, 距离下一级还需 5 积分
这种情况我以前也碰到过,主要是管道基础没做好,回填土沉降,也就是说PE管有了一定的应力,时间一长不是接头断就是爆管,当然管子质量好一点问题可能要少一点。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2343帖子
五星工程师, 积分 2343, 距离下一级还需 157 积分
回填不到位,沉沙没做好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分115帖子
二星助理工程师, 积分 115, 距离下一级还需 35 积分
感谢以上大师的解答,我也算学习了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1595帖子
五星工程师, 积分 1595, 距离下一级还需 905 积分
楼主 后来结果怎样了? 找出原因了吗??亟待你的回复!&&
&1,花了几千大洋买了个减压阀,
2,爆管处开挖,后发现回填不到位,管底有石头。&
性格影响态度,态度决定一切,一切皆有可能。
听众数收听数自我介绍水专业范围内,应该没什么问题不能解决。义务回答问题同时寻求更多的有偿合作,毕竟此论坛沟通方式有限。可以提供计算软件、标准设计说明、方案确定、图纸等等。针对那些,单位未有师傅带或师傅水平有限的,极为有效。最后登录注册时间主题精华1积分3462帖子
二星高级工程师, 积分 3462, 距离下一级还需 538 积分
战略上,室外给水不要选PE以及钢丝网骨架PE。对管材和施工要求极为严格,否则就是爆管。
球墨铸铁还是首选。不止一次听见爆管案例。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分396帖子
五星助理工程师, 积分 396, 距离下一级还需 104 积分
楼上的回复太专业
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)24小时客服热线
非开挖资讯
公司名称:南京百米非开挖工程有限公司
你的位置: >
PE给水管施工、填埋、打压、注意事项
PE给水管(也即聚乙烯给水管)因其具有耐腐蚀、无毒性、内壁光滑阻力小、抗老化使用寿命长(50年)、重量轻(密度只有钢管的1/8)、安装劳动强度低、施工费用少、抗震性能强、材质柔韧性好等特点,越来越受到供水企业、市政建设的欢迎与青睐,有着良好的推广应用前景和显著的经济效益、社会效益。目前,使用比较普遍的PE管为PE80(中密度聚乙烯)和PE100(高密度聚乙烯)两种。近年来,各地自来水公司积极推广使用新型环保管材,在城区自来水管网扩建与改造中大量使用PE给水管材。通过试压运行,效果优良。其中关键是要抓好安装施工,把好质量关。笔者结合施工实践浅谈几点切身体会,以供广大同仁互相学习。&
一、管槽开挖&&
&&& 1.管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+0.30m。遇到管道在地下连接时,应适当增加接口处槽底宽& 度,管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m,以方便安装对接为宜。&&
&&& 2.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求:&&
&&& ①埋设在车行道下时,不应小于0.80m。&&
&&& ②埋设在人行道下时,不应小于0.60m。&&
&&& 3.当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢制套管的措施进行保护。&&
&&& 4.管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定:&&
&&&&& PE 管道   允许弯曲半径R(mm)&&
&&&&& D≤50    30D&&
&&&&& 50D≤160   50D&&
&&&&& 160D≤250  75D&&
&&&&& D&250    100D&&
&&& 5.人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。
&&& 二、管道连接&&
&&&&道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工,它的主要步骤有:&
&&& 1.材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm的切削余量。&&
&&& 2.夹紧:根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具,夹紧管材,为切削做好准备。&&
&&& 3.切削:切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁、无杂质。&&
&&& 4.对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的10%。否则,将影响对接质量。&&
&&& 5.加热:对接温度一般在210-230℃之间为宜,加热板加热时间冬夏有别,以两端面熔融长度为1-2mm为佳。&&
&&& 6.切换:将加热板拿开,迅速让两热融端面相粘并加压,为保证熔融对接质量,切换周期越短越好。&&
&&& 7.熔融对接:是焊接的关键,对接过程应始终处于熔融压力下进行,卷边宽度以2-4mm为宜。&
&&& 8.冷却:保持对接压力不变,让接口缓慢冷却,冷却时间长短以手摸卷边生硬,感觉不到热为准。&&
&&& 9.对接完成:冷却好后松开卡瓦,移开对接机,重新准备下一接口连接。&
&&& 三、安装施工
&&& 1.安装前检验管槽是否达到安装要求,然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤,发现质量隐患及时更换。&&
&&& 2.在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混凝土支礅,法兰阀门用砖砌支礅加固。&&
&&& 3.PE给水管与金属管道、阀门、消防栓连接时,必须采用钢塑过渡接头或专门的法兰连接。&
&&& 4.在管路隆起部位或上坡地段均应设置排气阀,以减小气、水混压对管道的冲击。管道与排气阀的比例设计为1:8。&&
&&& 5.由于PE管材本身具有较好的柔韧性和伸缩性,所有管道安装均未考虑伸缩节的安装。
&&& 四、回填夯实&&
&&& 管道安装敷设完毕,待隐蔽工程验收后,应立即回填,回填时应符合下列规定:&&
&&& 1.防止槽内积水造成管道漂浮,如有积水,应想办法排尽。&&
&&& 2.对石方、土石混合地段的管槽回填时,应先装运粘土或砂土回填至管顶200-300mm,夯实后再回填其它杂土。&&
&&& 3.回填必须从管两侧同时回填,回填一层夯实一层。&&
&&& 4.管道试压前,一般情况下回填土不宜少于500mm。&&
&&& 5.管道试压后的大面积回填,宜在管道内充满水的情况下进行,管道敷设后不宜长时间处于空管状态。