取驱动气体的快速储存驱动是什么压力的取是什么意思

您的位置: &
气体取样实训装置
优质期刊推荐&O我公司设计的厨房设备自动灭火装置的造价是根据现场实际情况,按保护设备数量(灶台数量、烟道长度等)确定,其造价低于国外进口的同类别产品。
&O&该装置使用厨房专用灭火剂灭火、灭火效率高、灭火时间内燃油不喷溅、不会伤及人和使油火蔓延、油火熄灭后不复燃、无环境污染、灭火后易清洗等特点,为大型餐饮业和食品加工厂提供了高效安全保障。
&O装置体积小,安装不占厨房面积,只占用空间位置。性能可靠,启动灵活,操作维护简便。
厨房设备灭火装置主要用于:宾馆、饭店的厨房、体育场馆的配餐中心、大、中、小餐厅、快餐店机场的配餐中心、机关及医院的厨房、大型写字楼餐厅、工矿企业的厨房、大专院校食堂等。
在厨房的烹调区不应使用扑救B 类火灾的气体(如二氧化碳、哈龙等)灭火器, 因为该类灭火器不适用于已加热的油脂。例如:NFPA96《商业烹饪设备的通风及火灾防护标准》中即规定&在厨房的烹调区不应使用扑救B类火灾的气体灭火器,因为此类灭火器不适用于已加热的油脂&。
由于厨房结构和火灾特点, 采用独立设置自动喷水灭火系统、气体灭火系统或水灭火系统扑救厨房的火灾是不经济的, 即使建筑物已安装自动喷水灭火系统, 若利用该系统来扑灭厨房灶台火灾也是比较困难的, 且管道安装影响美观、系统扑救食用油品火灾效果不佳, 难以实现对燃气源、风机等的联动控制。因此, 对高温油锅引发的厨房火灾最有效的灭火方法是: 发生火灾后, 立即自动切断燃气供应阻止进一步的燃烧, 喷射合适的灭火剂实施灭火, 并降低油表面的温度。灭火后自动切换成喷射冷却水雾, 进行大面积的冷却, 防止火灾的复燃。
&O启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动;
&O工作环境温度:4℃~55℃;
&O感温器动作温度:183℃;
&O灭火剂持续喷射时间:&10s;
&O冷却水喷洒时间:& 5min;
&O每套装置灭火剂容量:20kg;
&O喷嘴数量:根据厨房设备具体情况设定(每套最多保护点为20个);
&O储存方式及压力:外贮压式,6MPa;
&O灭火剂:厨房专用灭火剂。
&O灭火剂及驱动气体充装:建议由专业厂家实施再充装。
厨房设备灭火装置,固定安装于厨房等高湿热环境中,由灭火剂瓶组(钢瓶、虹吸管灭火剂)、联动阀、管路(灭火剂施放管路、冷却管路、燃气切断管路)、喷嘴(专用雾化喷嘴)、阀门(燃气关闭阀、液体单向阀和水流阀)、火灾探测部件(易熔金属感温器)、控制盘等组成的能自动探测并实施灭火的箱式灭火装置。
规格型号:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 表3-1
厨房设备灭火装置具备自动、手动启动和机械应急启动功能。
整个灭火装置设计为自动灭火系统,厨房灶台油锅燃烧后,火焰发出的巨大热量使感温器动作,传递探测信号给控制盘,输出启动信号,启动灭火装置,关闭燃器,发出声光报警,实施灭火并冷却。
当厨房灶台油锅燃烧时,如果系统未能按照预期&自动&启动灭火系统,也可以通过&手动&启动,按下启动按钮,系统就会按照&自动&灭火流程实施灭火。手动控制按钮宜设置在厨房门口易操作的地方,方便人工启动。
当发生火情时,而自动、手动两种控制方式均因故不能启动时,应通知有关人员撤离现场,打开厨房灭火装置,取下电磁铁限位块,右手按下压块,启动容器阀,从而喷放灭火剂,实施灭火。
厨房设备灭火装置,其系统灭火执行程序如示意图:
图4-1 系统操作程序示意图&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
五 装置安装、调试及维护
&O厨房设备灭火装置应安装于防护单元附近,应避免油烟熏蒸及热源烘烤,且固定可靠;
&O安装完毕后,打开装置前门,检查箱体内的连接管、三通、管道和喷嘴等是否有损坏或者松动;
&O管道的安装应符合:
Ⅰ、管道采用螺纹连接时,宜采用机械切割,边缘应打磨;螺纹不得有缺纹等现象;螺纹连接的密封材料应均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;
Ⅱ、拉索管套在切割后应进行钝化处理;
Ⅲ、管道连接前应检查内腔,确保无异物;
Ⅳ、管道应牢固固定,支、吊架的距离不应大于2.5m。
&O喷嘴的安装时,应按设计要求核对型号、规格、安装位置和喷嘴孔方位,并应防止密封填料等杂物进入喷嘴内部。
&O感温器的安装应符合:
Ⅰ、感温器应便于检查和清洗,且与保护对象之间不应有遮挡物;
Ⅱ、金属链与感温连接机构应可靠连接;
Ⅲ、安装在烹饪设备上的感温器,应固定在排烟罩上;安装在排烟管道内的感温器,宜固定在排烟管道壁或排烟管道外墙上,感温器的热感应部位应伸入排烟管道内。
&O手动操作装置的安装应符合:
Ⅰ、手动操作装置应安装在出口通道上明显和便于操作的部位,其中心位置距地面的高度应宜于人操作,并应牢固固定;
Ⅱ、手动操作装置前不允许有任何障碍物,避免紧急启动时延误最佳操作时间。
&O厨房设备灭火装置的调试工作是一项专业技术非常强的工作,因此要求调试负责人由专业技术人员承担,即调试人员应熟悉厨房设备灭火装置的原理、性能和操作,以避免调试时发生不应有的事故。
&O调试前,应检查厨房设备灭火装置的规格、型号以及施工质量,合格后方可调试。
&O厨房设备灭火装置的调试应按规定进行模拟启动试验、模拟喷放试验,调试合格后将装置恢复当正常状态。
&O每月应对装置进行的检查内容包括:
&& Ⅰ、灭火剂储存容器组件、驱动气体储存容器组件、管路、喷嘴、阀门及其驱动装置、感温器、控制装置、燃气阀等全部组件,应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标志应清晰。手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整;
Ⅱ、储存式灭火剂储存容器和驱动气体储存容器被的压力,不得小于设计储存压力的90%。
&O每半年应对装置进行一次全面检查,包括:
&& Ⅰ、储存装置、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动;
Ⅱ、连接管应无变形、裂纹和老化;
Ⅲ、喷嘴孔口应无堵塞;
Ⅳ、灭火剂输送管道有损伤或堵塞现象时,应进行严密性试验和吹扫。严密性试验宜采用清水进行,试验压力应为灭火剂储存容器设计工作压力,压力保持5min,压降不应超过试验压力的10%。
&O每年应对装置进行一次模拟喷放试验。
&O采用厨房专用灭火剂,每3年应更换灭火剂。
六 售后服务
我公司将对产品实行快速、优质服务及相应的技术支持:
1)售前:为您需要保护的场所选择适宜的灭火设计方案;
2)售中:对装置现场安装、调试、开通及验收提供技术支持;
3)售后:为您免费培训相关人员;对质保期内设备本身质量问题实行免费快速处理。
&&&& 公司售后电话:023-33118(传真)
&&&& 公司地址:重庆市南岸区鸡冠石镇石龙村豆土湾组您的位置:
&&&&&&&&& 正文
气体灭火系统的检测与验收
】【】&来源:职业培训教育网整理
气体灭火系统安装调试完成后,委托具有相应资质的消防设施检测机构进行技术检测。系统部件及功能检测要全数进行检查。检查包括直观检查、安装检查和功能检查等内容。
一、系统检测
(一)储瓶装置间
储瓶间检查要求:
1.储存装置间门外侧中央贴有&气体灭火储瓶间&的标牌;
2.管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内,其位置应符合设计文件,如设计无要求,储瓶间宜靠近防护区;
3.储存装置间内设应急照明,其照度应达到正常工作照度。
(二)高压储存装置
1.直观检查要求
(1)贮存容器无明显碰撞变形和机械性损伤缺陷,贮存容器表面应涂红色,防腐层完好、均匀,手动操作装置有铅封;
(2)储存装置间的环境温度为-10℃~50℃;高压二氧化碳储存装置的环境温度为0℃~49℃。
2.安装检查要求
(1)贮存容器的规格和数量符合设计文件要求,且同一系统的贮存容器的规格、尺寸要一致,其高度差不超过20mm;
(2)贮存容器表面应标明编号,容器的正面应标明设计规定的灭火剂名称,字迹明显清晰。储存装置上应设耐久的固定铭牌,标明设备型号、储瓶规格、出厂日期;每个储存容器上应贴有瓶签,并标有灭火剂名称、充装量、充装日期和储存压力等;
(3)贮存容器必须固定在支架上,支架与建筑构件固定,要牢固可靠,并做防腐处理;操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m,且不小于贮存容器外径的1.5倍;
(4)容器阀上的压力表无明显机械损伤,在同一系统中的安装方向要一致,其正面朝向操作面。同一系统中容器阀上的压力表的安装高度差不宜超10mm,相差较大时,允许使用垫片调整;二氧化碳灭火系统要设检漏装置;
(5)灭火剂贮存容器的充装量和储存压力符合设计文件,且不超过设计充装量1.5%;卤代烷灭火剂贮存容器内的实际压力不低于相应温度下的贮存压力,且不超过该贮存压力的5%;贮存容器中充装的二氧化碳质量损失不大于10%;
(6)容器阀和集流管之间采用挠性连接;
(7)灭火剂总量、每个防护分区的灭火剂量符合设计文件。组合分配的二氧化碳气体灭火系统保护5个及5个以上的防护区或保护对象时,或在48h内不能恢复时,二氧化碳要有备用量,其它灭火系统的储存装置72h内不能重新充装恢复工作的,按系统原储存量的100%设置备用量,各防护区的灭火剂储量要符合设计文件。
3.功能检查要求
贮存容器中充装的二氧化碳质量损失大于10%时,二氧化碳灭火系统的检漏装置应正确报警。
(三)低压储存装置
1.直观检查要求
与高压储存装置直观检查要求相同。
2.安装检查要求
(1)与高压储存装置直观检查要求相同;
(2)低压系统制冷装置的供电要采用消防电源;
(3)储存装置要远离热源,其位置要便于再充装,其环境温度宜为-23℃~49℃。
3.功能检查要求
(1)制冷装置采用自动控制,且设手动操作装置;
(2)低压二氧化碳灭火系统储存装置的报警功能正常,高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值为1.8MPa。
(四)阀驱动装置
1.直观检查要求
(1)气动驱动装置无明显变形,表面防腐层完好,手动按钮上有完整铅封;
(2)气动管道平整光滑,弯曲部分规则平整。
2.安装检查要求
(1)除必要外露部分外,拉索采用经内外防腐处理的钢管防护;转弯处采用专用导向滑轮;拉索末端拉手设在专用的保护盒内;拉索套管和保护盒要固定牢靠;
(2)以重力式机械驱动的装置安装时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程应保证驱动所需距离,且不小于25mm;
(3)电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿支、框架或墙面固定。
(4)驱动气体的种类和充装压力符合设计文件要求;驱动气瓶上有标明驱动介质名称、储存压力、充装时间及对应防护区或保护对象的名称或编号的永久性标志,且便于观察;驱动气瓶的瓶头阀上应设有带安全销(加有铅封)的紧急手动启动装置;驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠,并做防腐处理,多个驱动装置集中安装时其高度相差不宜超过10mm;压力表的正面朝向操作面,多个驱动装置集中安装时其压力表高度相差不宜超过10mm;
(5)气动管道应用护口式或卡套式连接,连接应紧密;竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定;水平管道应采用管卡固定;管卡的间距不宜大于600mm;转弯处应增设1个管卡;
(6)取驱动气体的贮存压力,以0.5MPa/S的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
(五)选择阀及压力讯号器
1.直观检查要求
(1)有出厂合格证及法定机构的有效证明文件;
(2)现场选用产品的数量、规格、型号符合设计文件要求。
2.安装检查要求
(1)选择阀的安装位置靠近储存容器,安装高度宜为1.5 m~1.7m。选择阀操作手柄应安装在便于操作的一面,当安装高度超过1.7m 时应采取便于操作的措施;
(2)选择阀上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌,并应便于观察;
(3)选择阀上应标有灭火剂流动方向的指示箭头,箭头方向应与介质流动方向一致。
(六)单向阀
1.直观检查要求
(1)有出厂合格证及法定机构的有效证明文件;
(2)现场选用产品的数量、规格、型号应符合设计文件要求;
(3)组件无碰撞变形或其它机械性损伤,外露的非机械加面表面保护涂层完好,铭牌清晰、牢固,方向正确。
2.安装检查要求
(1)单向阀的安装方向应与介质流动方面一致;
(2)七氟丙烷、三氟甲烷、高压二氧化碳灭火系统在容器阀和集流管之间的管道上应设液流单向阀,方向与灭火剂输送方向一致;
(3)气流单向阀在气动管路中的位置、方向必须完全符合设计文件。
(七)泄压装置
1.直观检查要求
(1)有出厂合格证及法定机构的有效证明文件;
(2)现场选用产品的数量、规格、型号符合设计文件要求;
(3)组件无碰撞变形或其它机械性损伤,外露的非机械加面表面保护涂层完好,铭牌清晰、牢固。
2.安装检查要求
(1)在储存容器的容器阀和组合分配系统的集流管上,应设安全泄压装置;
(2)泄压装置的泄压方向不应朝向操作面;
(3)低压二氧化碳灭火系统储存容器上至少应设置2套安全泄压装置,低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用泄压管接到室外,其泄压动作压力应为2.38&0.12MPa。
(八)防护区和保护对象
1.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa;
2.两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个;
3.防护区应设置泄压口。泄压口宜设在外墙上,并应设在防护区净高的2/3以上;
4.喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭;
5.防护区的入口处应设防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌;防护区的入口处正上方应设灭火剂喷放指示灯,入口处应设火灾声、光报警器;防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器;防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口,疏散通道及出口处,应设置应急照明装置与疏散指示标志。
(九)喷嘴
1.直观检查要求
(1)有出厂合格证及法定机构的有效证明文件;
(2)现场选用产品的数量、规格、型号应符合设计文件要求;
(3)组件无碰撞变形或其它机械性损伤,有型号、规格的永久性标识。
2.安装检查要求
(1)安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管端螺纹不应露出吊顶,安装在吊顶下的带装罩喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶;设置在有粉尘、油雾等防护区的喷头,应有防护装置;
(2)喷头的安装间距应符合设计文件,喷头的布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求。当保护对象属可燃液体时,喷头射流方向不应朝向液体表面;
(3)喷头的最大保护高度不宜大于6.5m,最小保护高度不应小于300mm。
(十)预制灭火装置
1.直观检查要求
(1)有出厂合格证及法定机构的有效证明文件;
(2)现场选用产品的数量、规格、型号符合设计文件要求。且一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。
2.安装检查要求
(1)同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m;
(2)防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。
3.功能检查要求
同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。
(十一)操作与控制
1.安装检查
(1)管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式;
(2)灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式;手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m;
(3)手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m,手动启动、停止按钮处应有防止误操作的警示显示与措施;
(4)机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方,并应设置防止误操作的警示显示与措施。
2.功能检查
功能检查方法及要求具体参见第三节&系统组件的安装与调试&中关于&系统调试&的相关要求。
二、系统验收
气体灭火系统竣工后,应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。系统验收主要包括以下内容:
(一)防护区或保护对象与储存装置间验收检查
1.防护区或保护对象符合设计要求:
防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置。
2.防护区下列安全设施的设置应符合设计要求。
(1)防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置;
(2)防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯和入口处的安全标志;
(3)无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置;
(4)门窗设有密封条的防护区的泄压装置;
(5)专用的空气呼吸器。
3.储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置应符合设计要求。
4.火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求。
(二)设备和灭火剂输送管道验收
1.灭火剂储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,以及灭火剂储存容器的安装质量符合设计要求;
2.储存容器内的灭火剂充装量和储存压力符合设计要求;
3.集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向符合设计要求和有关规定;
4.选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量符合设计要求相关规范的有关规定;
5.阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置,气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式符合设计要求有关规定;
6.驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处,均应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志;驱动气瓶的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封,现场手动启动按钮应有防护罩;
7.灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色,应符合设计要求和有关规定;
8.喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向,应符合设计要求和喷嘴安装的有关规定。
(三)系统功能验收
1.系统功能验收时,应进行模拟启动试验,并合格。
模拟启动试验的方法及要求按照本章第三节&系统组件的安装与调试&中&系统调试&的规定进行。
2.系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并合格。
模拟喷气试验的方法及要求按照第三节&系统组件的安装与调试&中&系统调试&的规定进行。
3.系统功能验收时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并合格。
模拟切换操作试验的方法及要求按照第三节&系统组件的安装与调试&中&系统调试&的规定进行。
4.系统功能验收时,应对主、备用电源进行切换试验,并合格。
责任编辑:vage
&&上一篇:&&
&&下一篇:&&
一级注册消防工程师:
选中“□”即可完成选课!
相关资讯:
&&&&&&&&&&
网站导航: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
· · · ·
· · · ·
· · · ·
特色通关班 经典班次搭配1180元/全套
特色无忧班 考不过免费学1980元/全套
精品通关班 个性化辅导1680元/全套
精品无忧班 考不过免费学2380元/全套
实验通关班 助教督促跟踪2180元/全套
实验无忧班 考不过免费学3580元/全套
定制通关班 大数据智能教学2980元/全套
定制无忧班 考不过免费学5280元/全套
特色通关班 经典班次搭配1180元/全套
特色无忧班 考不过免费学1980元/全套
精品通关班 个性化辅导1680元/全套
精品无忧班 考不过免费学2380元/全套
实验通关班 助教督促跟踪2180元/全套
实验无忧班 考不过免费学3580元/全套
定制通关班 大数据智能教学2980元/全套
定制无忧班 考不过免费学5280元/全套
特色通关班 经典班次搭配1180元/全套
特色无忧班 考不过免费学1980元/全套
精品通关班 个性化辅导1680元/全套
精品无忧班 考不过免费学2380元/全套
实验通关班 助教督促跟踪2180元/全套
实验无忧班 考不过免费学3580元/全套
定制通关班 大数据智能教学2980元/全套
定制无忧班 考不过免费学5280元/全套}

我要回帖

更多关于 英特尔快速储存驱动 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信