分励脱扣器的作用上ac/dc2448v代表什么意思

联系人:冀原昌 &nbsp
公司名称:
MX分励脱扣器 消防联动专用脱扣器 DC24直流脱扣器
最近被加入的企业
名片夹还没有企业信息,赶紧查看企业联系方式加入吧!
『乐清北元电气有限公司』的联系方式为,400-0707009,联系人:冀原昌 &nbsp
品牌/型号:北元电气/MX分励脱扣器加工定制:是类型:分励脱扣器品牌:北元电气型号:MX分励脱扣器材质:磁铁极数:3脱扣器电流:225(A)A额定工作电压:400V产品认证:CE适用范围:断路器
以上是MX分励脱扣器 消防联动专用脱扣器 DC24直流脱扣器的详细介绍,包括MX分励脱扣器 消防联动专用脱扣器 DC24直流脱扣器的价格、型号、图片、厂家等信息!
'消防联动专用分励脱扣器,质量稳定,价格优惠。选购热线:/6.分励脱扣器,质量保证,欢迎选购!质量稳定分励脱扣器。'
商机库包括所有采购、招标信息的汇总
与MX分励脱扣器 消防联动专用脱扣器 DC24直流脱扣器相关的产品信息
MX分励脱扣器 消防联动专用脱扣器 DC24直流脱扣器产品相关搜索
最新脱扣器产品
按排行字母分类:
我需要采购脱扣器,请供应商联系我....
马可波罗&&全心服务
联系电话:*
允许同品类其他优质供应商联系我
联系电话:
400-0707009环球经贸网 - 中小企业金牌合作伙伴
您的位置: >
> 德力西新款DZ47s过欠压脱扣器(图)
德力西新款DZ47s过欠压脱扣器(图)
更新时间:日
企业基本资料
评分与投诉&&|&&更多
公司名称:
联 系 人:秦川岳 销售经理
电话:86 4&&
联系地址:浙江
乐清市柳市镇横带桥西岸村
关键词: 德力西新款DZ47s过欠压脱扣,德力西新款DZ47s,过欠压脱扣器
产品详细介绍
DZ47s德力西新款分励脱扣器MX+OF,过欠压MV+MN 产品型号:DZ47sMVMN,DZ47sMV+MN,MX+OF,过欠压脱扣器,分励脱扣器,分励脱扣+辅助触头,分励+辅助,适配产品型号:德力西新款DZ47s, 德力西新款DZ47s附件亮点:1:DZ47s德力西新款分励脱扣器MX+OF,过欠压MV+MN的外壳颜色和德力西新款DZ47s开关一致。2:手柄是红色的,和德力西新款DZ47s开关手柄一致。拼装起来更协调。3:过欠压专配新款DZ47s 2P 开关上用的,带2条线设计,使安装更加方便。4:厂家直接供货,价格优势明显。5:分励脱扣器+辅助触点MX+OF,电压分为AC/DC110-400V,AC/DC24-48V,过欠压脱扣MV+MN电压分为220V(常用),380V(定做), DZ47s德力西新款分励脱扣器MX+OF,过欠压MV+MN,和德力西新款DZ47s外壳颜色一致,MV+MN过欠压脱扣器生产厂家乐清市铭优电气科技有限公司是专业生产DZ47s德力西新款分励脱扣器MX+OF,过欠压MV+MN,和德力西新款DZ47s外壳颜色一致,MV+MN过欠压脱扣器的厂家。专配DZ47s德力西新款分励脱扣器MX+OF,过欠压MV+MN,和德力西新款DZ47s外壳颜色一致,MV+MN过欠压脱扣器,在产品领域有一定的知名度。厂家直接供货,价格优势明显。DZ47s德力西新款分励脱扣器MX+OF,过欠压MV+MN,和德力西新款DZ47s外壳颜色一致,MV+MN过欠压脱扣器,适用范围:本系列断路器电气附件是我公司专为和德力西新款DZ47s系列断路器配套设计的辅助功能元件,在电气等线路或家居、建筑中,可以根据需要选择不同的电气附件与和德力西新款DZ47s系列断路器配合,以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能。
DZ47s德力西新款分励脱扣器MX+OF,过欠压MV+MN,和德力西新款DZ47s外壳颜色一致,红手柄,MV+MN过欠压脱扣器附件的名称、用途及符合标准DZ47s德力西新款分励脱扣器MX+OF,过欠压MV+MN,和德力西新款DZ47s外壳颜色一致,红手柄,MV+MN过欠压脱扣器系列断路器附件的名称、用途及符合标准见表1。附件名称代 号用
途符合标准欠压脱扣器MN当电源电压下降在170V±5%时,使断路器脱扣,实现线路的欠电压保护。IEC99、GB1过压脱扣器MV当电源电压上升到270V±5%时,使断路器脱扣,实现线路的过电压保护。IEC99、GB1过、欠压脱扣器MN+MV当220V额定电源电压上升到270V±5%或下降在170V±5%时,使断路器脱扣,实现线路保护。IEC99、GB1DZ47s德力西新款分励脱扣器MX+OF,过欠压MV+MN主要技术参数过压、欠压、过欠压脱扣器,欠压保护器技术参数(见表2)附件名称额定工作电压Ue动作电压接线图
过压脱扣器AC:Un=230V(过压)270 V±5%
欠压脱扣器AC:Un=230V(欠压)170 V±5% 过、欠压脱扣器AC:Un=230V(过、欠压)过压:270V±5%欠压:170 V±5%DZ47s德力西新款分励脱扣器MX+OF,过欠压MV+MN,和德力西新款DZ47s外壳颜色一致,红手柄,MV+MN过欠压脱扣器安装方式所有电气附件都加挂在断路器的侧面,注:附件装在断路器左侧,安装条件环境温度:-5℃~+40℃;海拔高度:不超过2000m;环境条件:应无会引起危险的介质,也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃;安装条件:采用35mm标准卡轨安装。以上是DZ47s德力西新款分励脱扣器MX+OF,过欠压MV+MN,生产厂家乐清市铭优电气科技有限公司有关DZ47s德力西新款分励脱扣器MX+OF,过欠压MV+MN,产品的信息,如有疑问,请致电详谈! 德力西DZ47s新款MX+OF主要技术参数产品名称型号额定工作电压Un脱扣电压范围分励脱扣器MXDC24VAC/DC24~48V分励脱扣器MXAC230VAC/DC110~400V分励脱器带辅助MX+OFDC24VAC/DC24~48V分励脱器带辅助MX+OFAC230VAC/DC110~400V德力西DZ47s新款MX+OF附件的名称、用途及含义见表1。附件名称代 号用
途分励+辅助MX+OF以上两种功能为一体。
以上是德力西新款DZ47s过欠压脱扣器(图)的详细介绍,如果你想更详细地了解德力西新款DZ47s过欠压脱扣器(图) 的价格、厂家、型号及规格,请直接联系供应商 。
该公司其他产品信息
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责,环球经贸网对此不承担任何保证责任,请注意风险!
全国服务热线:8 , &&&传真:7
环球经贸网运营中心:蓝点科技 &电气工程分区
查看: 11557|回复: 19
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
励磁脱扣器和分励脱扣器有什么区别,实际工程中各自在什么情况下有
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2364帖子
五星工程师, 积分 2364, 距离下一级还需 136 积分
回复励磁脱扣器和分励脱扣器有什么区别 主贴 的帖子
没听说“励磁脱扣器”
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分45帖子
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
这帖子沉了五年了啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
低压断路器中,一般都是“复合脱扣”的(代号330或3300),指短路保护的“电磁脱扣”和“过载保护的热脱扣”,这两个都是低压断路器的“自动保护功能”,以前叫自动开关,没这二个保护,就变成隔离开关了。
分励脱扣和失压脱扣,是二个反逻辑关系的脱扣装置,各有一个电磁(铁)线圈,分励脱扣是线圈得电时,动铁芯推动脱扣机构而跳闸;失压脱扣是线圈失电时,动铁芯拉不住弹簧机构,弹簧机构推动脱扣机构而跳闸。
失压脱扣大家都知道,分励脱扣楼主可能不太清楚,实际是远控跳闸接点控制分励线圈。
&学习了,刚使用,收藏了再去看资料管理,没看到收藏的内容&
&呼叫区管,想问,分励脱扣器中分励是什么意思???&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分603帖子
一星工程师, 积分 603, 距离下一级还需 47 积分
区管解释得真清楚,对器件的了解这么透彻
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
区管威武霸气。
听众数收听数自我介绍永远以全力以赴的心态对待工作!
最后登录注册时间主题精华0积分448帖子
五星助理工程师, 积分 448, 距离下一级还需 52 积分
回复励磁脱扣器和分励脱扣器有什么区别 地板 的帖子
那么有请区管解释下分闸线圈与分励脱扣器的区别。。。
普行致远& &
& && && && && &顺势而为
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
回复励磁脱扣器和分励脱扣器有什么区别 7# 的帖子
分闸线圈与分励脱扣器的区别:
分闸线圈是高压(6KV及以上)断路器上的一个部件,在使用中正常分闸都是让分闸线圈得电,电磁机构让断路器分闸的。当然,高压断路器也有手动(机械)分闸机构,这是在特殊情况下强行分闸而设置的。
分励脱扣器是低压(塑壳)断路器上的一个附件,一般是不装的,在有需要时专配的。用远控(分励脱扣)跳闸后,下次合闸前必须要把断路器操作手柄往下压,扣上脱扣器后才能合闸。
另外,低压框架式断路器与高压断路器类似,有专门的分闸线圈,其功能同高压断路器一样了,只是保护动作跳闸是靠保护模块接通分闸线圈而跳闸的。
[ 本帖最后由 lingxuct 于
11:19 编辑 ]
&学习了!补充下:分闸线圈在1KV下低压断路器上也用,可以用来遥控断开断路器;分励脱扣器电压为额定电压Un的70%-110%(AC/DC)时分励脱扣器动作,它还配有一个辅助限位触头用于在分闸位置或脱扣器脱扣时切断电源。其他&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分451帖子
五星助理工程师, 积分 451, 距离下一级还需 49 积分
区管的确霸气,解释的太透彻明了了。
听众数收听数自我介绍永远以全力以赴的心态对待工作!
最后登录注册时间主题精华0积分448帖子
五星助理工程师, 积分 448, 距离下一级还需 52 积分
继续穷追不舍:
请问低压框架断路器的分闸线圈和分励脱扣器能同时配置吗?
高压负荷开关电动操作时,分闸线圈和分励脱扣器能同时存在吗?
他们同时存在时是什么样的关系?
普行致远& &
& && && && && &顺势而为
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)分励脱扣_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
  分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。   断路器分励脱扣后是...
Mail: Copyright by ;All rights reserved.}

我要回帖

更多关于 分励脱扣器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信