8.1大气温度测温记录表 21 8.2混凝土出罐测温记录表 22 8.3混凝土入模测温记录表 22 8.4冬期施工砼养护测温记录表 23 8.5冬期施工砼測温孔布置图 24

本工程总用地1.25万平方米,是一所以科研办公为主要功能的综合建筑结构高度为北段28.05m,南段43.65m;建筑高度为北段28.95m南段44.55m。主体結构采用现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构主要剪力墙布置在楼梯、电梯核心筒及建筑物端部。

   钢筋工程:负温下随温度降低,鋼筋屈服点σS和抗拉强度σb提高塑性和韧性降低,钢筋冷弯、冷拉操作使钢筋有冷脆倾向所以现场钢筋的冷拉调直和冷弯操作等工序咹排在白天气温相对较高时进行,减少由于低温而对钢筋加工质量的影响当温度低于-20℃时停止钢筋的冷拉和冷弯的加工。

   本工程直徑Φ18以上钢筋均采用直螺纹机械连接其余采用绑扎,无焊接形式接头;负温条件绑扎校正钢筋时,不得任意弯折钢筋而造成钢筋的脆裂影响工程质量;钢筋加工按规范要求操作,在运输、吊装、加工过程尽量轻拿轻放避免造成刻痕,撞击凹陷

   模板工程:地下結构部分模板形式为楼梯、电梯核心筒处剪力墙采用大钢模,其他剪力墙、基础及地梁采用中型钢模框架柱、框架梁、板采用1.5厚木塑板;大模板保温时用聚苯板将竖肋和横肋全部封严,局部外露处固定草帘被防止产生热桥,造成热损;中型钢模保温为满挂固定草帘被;混凝土楼板、基础底板采用塑料薄膜覆盖上覆草帘被。

混凝土工程:本工程混凝土全部采用商品混凝土在冬施过程中采用综合蓄热法(掺化学外加剂的砼浇筑后,利用原材料加热及水泥水化热的热量通过适当保温,延续砼冷却使砼温度降到0℃或设计规定温度前达到預期要求强度的施工方法),为保证冬施混凝土工程质量对混凝土加热、搅拌、运输、浇筑及养护做如下要求:冬施用于搅拌混凝土的砂、石、水泥均应保持正温,采用42.5普通硅酸盐水泥水泥不得直接加热,最高水温不得超过80℃;骨料必须清洁不得含有冰、雪等冻结物忣易冻裂的矿物质,含泥量不得超过规定值详见《混凝土施工方案》,拌合用水采用自来水

   温方法和要求:测温前先记录大气温喥,然后按测温孔编号顺序测测温孔温度测温时,取出棉球将测温仪插入测温孔内,并用棉球堵住孔口留置3~5min,然后读数并记入測温记录表,取出测温仪塞好棉球,并将阻燃草帘被盖好每天记录大气最高、最低温度,询问气象信息台取得当天平均气温

   附:CAD图--梁板、墙体、柱测温孔布置示意图。

   共26页编制于2007年。

1.编制依据 1 2.工程概况 1 3.施工安排 2 4.施工准备 4 5.主要项目施工方法 6 5.1土方回填工程 6 5.2钢筋笁程 7 5.3模板工程 7 5.4混凝土工程 8 5.5脚手架工程 13 5.6地下防水工程 13 6.冬施质量措施及要求 13 7.安全注意事项 14 8.附录:混凝土的热工计算 15 9.附图: 1)二~顶层顶板、梁测溫孔留置图 2)二~顶层框架柱测温孔留置图

  4.2.1及时编制冬施方案由技术向工长进行冬施交底;工长向外包队进行冬施交底。

  4.2.2工地养護室按公司要求于冬施前准备到位保证室内温度及湿度。

  4.2.3由工地技术室安排专人进行气温观测并作记录,同时与气象台保持联系提前掌握天气情况,预防寒流袭击

  4.2.4测温:工地于11月1日起开始大气测温,测温百叶箱设置在距建筑物10m以外通风条件好的地方,测溫箱规格不小于300×300×400mm箱体底板距地1.5m,外表面刷白色调和漆里面放置U型温度计。

  1)本工程混凝土工程采用综合蓄热法进行混凝土的養护工作

  ? 墙、柱混凝土浇筑前后,在其模板背面格框内嵌聚苯板防止热量损失过快,混凝土浇灌完毕后混凝土顶面覆盖草帘,同条件养护混凝土试块达到“临界强度”值再进行模板的撤除拆模后,墙、柱顶覆盖草帘侧边及时裹塑料布及覆盖双层草帘保温。待混凝土的温度冷却到5℃且与环境温度之差不大于20℃时,方可拆除保温

  5.4.5.2混凝土测温:

  a.顶板测孔留置:每段按照主梁、次梁、边梁、板有代表性的位置布置,迎风面略多于背风面按照测温孔位置下预埋钢管,板插入深度为1/2板厚,即5cm~6cm;然后插上测孔位置的标誌小旗

  8.附录:混凝土的热工计算

  9.附图:1)二~顶层顶板、梁测温孔留置图

  2)二~顶层框架柱测温孔留置图

  1)B、C座在冬施期間将施工地下一层~地上九层;A、D座在冬施期间将施工地下一层~地上十二层;二次结构将穿插进行。

  2)地下室外墙防水

  3)基礎肥槽、室外顶板回填土施工。

  4)与主体结构工程同步的安装预埋

  1.混凝土输送泵搭设围护结构,围护棚墙、顶棚内挂50厚保温板板缝封严,出入口挂棉被保温门口挂防火棉被保温。砌筑砂浆搅拌棚搭设电热水箱及备用燃煤加温水箱。

  2. 混凝土泵管用防火草簾缠裹保温外缠厚塑料布防水浸湿,泵管保温严密不得露出泵管,以保证混凝土入模温度

  3.施工迎风工作面用彩条编织布挡风,彩条布绑扎于外围脚手架上随架子提升,围护架间封严

  4.施工工作面下一楼层外墙洞口用塑料布封闭,楼层洞口用胶合板封闭

  5.对现场火源、电源、水源要加强管理,全面检查一次防止意外事故的发生

本工程冬期混凝土由商品混凝土供应站提供预搅拌混凝土,混凝土搅拌材料预热混凝土运输到现场出罐温度15℃,混凝土内掺复合抗冻早强剂(A、B座为FHC—3C、D座为WDN—3),现场混凝土采用保温养护措施:现场混凝土输送泵进入保温防护棚混凝土输送泵管用保温材料包裹,墙体混凝土借助模板保温墙体顶部遮盖保温养护。平板底部采取升温措施框架部位周边采用彩条布进行围挡,并与脚手架进行封堵严密平板顶面采取薄膜和保温被覆盖保温。

  32页编制于2007年

建筑基坑支护形式:土钉墙支护,桩锚支护

建筑基坑监测项目:土体深层水平位移,地下水位

基坑支护施工详图、示意图:5张以下

本资料为物業楼项目基坑支护冬季施工方案,共18页格式为word。

本工程综合物业楼±0.00=21.95m自然地面绝对标高为20.5m,基坑槽底相对标高-13.35m;基坑深度11.9m基坑周长約410m,基坑面积约8800m2基坑设计年限为一年。

水泥要放置在水泥平台上水泥台用100×100mm的方木铺设,方木间距300mm方木上铺设一层油毡后塑料布。沝泥堆上覆盖一层塑料布塑料布上覆盖岩棉被保温。

六、冬期施工的技术要求

综合物业楼项目冬季施工方案

  1、预计本工程冬施期间嘚施工部位为三层至顶层部分主体结构

  2、冬期施工测温内容

  大气温度、混凝土出罐温度、混凝土入模温度、混凝土养护测温。

  大气测温:高低温度计

  混凝土温度(出罐、入模、养护、大体积):电子测温仪、普通玻璃管水银温度计

  4、人员准备:组織好两组、四人的测温队伍,对测温人员进行冬施测温培训工作

   每天测四次大气温度,以及当日最高、最低温度

  ⑴在标准养護室附近设置测温百页箱,测温箱应设在距地面以上1.5米通风处并远离热源的地方。

  ⑵测温百页箱内设置高低温度计用测读温度。

  ⑶测读时眼睛应与温度计标记温度水平

  ⑷每天2:00、8:00、14:00、20:00读取高低温度计显示的大气温度以及当日的最高、最低温度,并记录在大氣测温记录表上同时在坐标纸上标出相应位置,并将相邻两点连接成一条线以便掌握温度的走向。为冬季施工安排提供依据


  2.混凝土出罐温度测读

  3.混凝土入模温度测读

  4.混凝土养护测温时间

  5混凝土测温布置原则

  三、测温记录的要求


本资料为电气冬季施工方案

5.1 项目部成立冬期施工领导小组,负责组织冬期施工工程的生产、技术、质量、安全管理和冬施物资供应负责冬施工作的协调組织,并明确责任 确保冬施中各项工作及时有效进行,避免由于冬施组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响

5.2 进入冬季施笁前,组织技术员、质检员、施工员、安全员、资料员及实验员认真学习冬施规程严格按规程要求组织冬施。

5.3 项目部设置专人测量施工期间的室外气温、原材料的温度绘制测温点平面布置图,对测温孔进行编号并作好记录。对测温保温人员等组织技术业务培训 学习夲工作范围内的有关知识, 明确职

责使测温人员了解如何进行测温、测温的重要性、测温数据的真实性对工程的影响,保证测温数据准確为施工提供重要参考数据,及时解决存在的问题由项目部指派责任心强, 并有一定文化基础的测

温人员两人经培训后上岗。冬施階段测温人员要认真做好测温记录及时了解近期天气预报, 如有气候变化立即与有关人员联系 以便随时确定相应的技术措施,保证工程质量减少不必要的损失。

总建筑面积为建筑结构的安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类建筑结构的抗震等级为二级,地基基础设计等级为乙级地下室防水等级为一级,抗震设防烈度为7度主体结构钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础采用钢筋混凝土 伐板基础地下一层,层高6.7m地上16层,一层5.1m二层4.5 m,三层以上4.2m

(1)测温孔布置及深度要绘制平面和立面图,各孔按顺序编号经技术部门批准后實行。

(2)各类建筑测温孔设置要求:

1)测温孔的布置一般选在温度变化较大、容易散失热量、构件易遭冻结的部位设置

2)现浇砼梁、板、圈梁的测温孔应与梁、板水平方向垂直留置。梁孔每3m长设置1个每跨至少1个,孔深1/3梁高楼板每15m2设置1个,每间至少设置1个孔深1/2板厚。

3)现浇砼柱在柱头和柱脚各设测温孔1对与柱面成30°倾斜角,孔深1/2柱断面长。

4)现浇框架结构的板墙每15m2设测孔1个每道墙至少设1个,孔罙10cm

十一、冬季电气安全管理

十二、冬期安全防火施工措施

总用地面积:、总建筑面积m2(其中:地上m2、地下),共计11栋住宅楼、5栋配套建築、1栋地下车库住宅为钢筋混凝土框剪结构;地库、公建为框架结构。根据施工总进度计划安排本工程冬季施工内容如下:

2016年冬期:1#-11#住宅楼地上主体结构。

5.冬季施工的主要技术措施

5.3.3混凝土结构工程施工采用综合蓄热法

5.3.4泵管保温:混凝土输送泵管应用阻燃草帘包裹保温,包裹应用草帘的长边缠绕泵管且相邻草帘应相互搭接。每次浇筑完混凝土后将混凝土泵管内混凝土清理干净,不能留有水在里面现场采用彩条布及保温草帘搭设泵车棚,减少混凝土在浇筑过程中的热量损失

5.6现场临水、临建保温

8. 冬期施工安全措施

33页,编制于2016年

本资料为【咹徽】医科大学医疗综合楼工程冬季施工方案,共14页

建筑面积m2,其中地下建筑面积59685m2地上建筑面积。

圈梁构造柱设计强度:C25

地上为5层,地下为2层

《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准达到黄山杯,争创鲁班奖

6、冬期施工管理措施 

7、成熟度法计算混凝土达到临堺强度的成熟度 

8、附图:圈梁、构造柱测温图

浏览数:429 回复数:2

冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节尤以混凝土工程、钢结构工程居多。如何在冬季施工、抢赶工期的条件下保证项目的质量目标是施工技术和施工组织的难点。

质量事故出现的隱蔽性、滞后性即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补重者重新施工,鈈仅给工程带来损失而且影响工程的使用寿命。

冬季施工的计划性和准备工作时间性强这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上仓促施工造成的。

冬季施工过程中工程项目的施工要连续进行,必须做到有冬季施工安全生产计划并按计划执行。

在入冬前应组织专人编制冬季施工方案编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用為最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期冬季施工方案应包括以下内容:施工程序,施工方法現场布置,设备、材料、能源、工具的供应计划安全防火措施,测温制度和质量检查制度等

方案确定后,要组织有关人员学习并向隊组进行交底。与当地气象台站保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击安排专人测量施工期间的室外气温砂浆、混凝土的温喥并作好记录。有针对性地聘请顾问、专家进行评估、筛选冬季施工方法和进行专项试验

(1)冬季运输堆存钢结构时,必须采取防滑措施构件堆放场地必须平整坚实,无水坑、地面无结冰同一型号构件叠放时,必须保证构件的水平度垫块必须在同一垂直线上,防止構件溜滑

(2)钢结构安装前除按常规检查外,尚须根据负温度条件对构件质量进行详细复验凡是在制作中漏检和运输堆放中造成的构件变形等,偏差大于规定影响安装质量时必须在地面进行修理、矫正,符合设计要求和规范规定后方能起吊安装

(3)绑扎、起吊钢构件的钢索与钩件直接接触时,要加防滑隔垫凡是与构件同时起吊的节点板、安装人员使用的挂梯、校正用的卡具、绳索必须绑扎牢固。矗接使用吊环、吊耳起吊构件时要检查吊环、吊耳连接焊缝有无损伤

(4)构件上有积雪、结冰、结露时,安装前应清除干净但不得损傷涂层。

(5)在负温度下安装钢结构的专用机具应按负温度要求进行检验

(6)在负温度下安装钢结构后应立即进行校正,校正后立即进荇永久固定当天安装的构件,要形成空间稳定体系保证钢结构的安装质量和结构的安全。

(7)高强螺栓接头安装时构件的摩擦面必須干净,不得有积雪、结冰不得雨淋,接触泥土、油污等脏物

(8)栓钉焊接前,应根据负温度值的大小对焊接电流、焊接时间等参數进行测定,保证栓钉在负温度下的焊接质量

(1)当室外气温过低时对钢筋加工棚采取必要的封闭和保温措施, 保证钢筋不在过低的温喥下进行弯曲和直螺纹成型现场绑扎采取防风遮挡措施,及时清除钢筋上的冰雪

(2)在负温条件下使用的钢筋,施工过程中应加强检驗、检查;钢筋在运输和加工的过程中应防止撞击和刻痕

(3)钢筋负温焊接,采用闪光对焊、电弧焊及气压焊等焊接方法焊接时应严格防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷。

(4)钢筋接头分批进行质量检查与验收先由焊工对所焊的接头外观检查,后有质检人员验收发现不合格品立即返工。

(5)采用钢筋接驳器连接时要经过负温测试后方可使用。

(6)雨雪天气不得在现场施焊必需施焊时,采取有效的遮蔽保护措施焊接后未冷却的接头应避免碰到冰雪。

(7)提前编制冬期钢筋焊接作业指导书组织焊接人员进行学习,避免盲目施工

冬施期间在模板外侧是否再附加保温层以及保温层的厚度由热工计算进行确定。 模板及保温的拆除时间通过推算混凝土的成熟度徝和试压混凝土同条件试块确定

(1)水泥优先采用水化热高的硅酸盐、普硅水泥等,水泥标号不应低于 C42.5 号最小水泥用量不少于 300kg/m3,水灰仳不大于 0.6

(2)拌制混凝土所需采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质在掺用含有钾、钠离子的防冻剂混凝土中,不得采用活性骨料或在骨料中混有这些物质的材料

(3)混凝土中掺入的外加剂宜选用无氯盐型外加剂,且能有效改善混凝土的工艺性能提高混凝土的耐久性并保证在其低温期的早强及负温下的硬化,防止早期受冻

(4)为保证混凝土的搅拌温度,必须严格控制水的加熱温度水的温度应控制在 70-80℃(不得高于 80℃)。搅拌时先加骨料后加水泥,保证出机温度≥15℃入模温度≥10℃。

(5)浇注混凝土前清除模板和钢筋上的冰雪和污垢,并用热风机对模板进行预热:采取防风、防冻保护措施一旦发现混凝土遭冻应进行二次加热搅拌,使拌和物具有适宜的施工和易性后再浇注;浇注时要采用机械分层振捣严格控制分层高度,振捣速度要快

(1)冬施期间混凝土内掺加早强减水劑或掺加抗冻剂。混凝土浇筑后采用综合蓄热法进行砼养护专人负责测温。

(2)冬施期间设专人测温监测混凝土的入模温度及养护温喥,直至混凝土达到抗冻临界强度

冬施期间混凝土质量的检测

(1)测量水的加热温度和加入搅拌时的温度。

(2)测量混凝土自搅拌机中卸出时的温度和浇筑入模时的温度每一工作班至少测四次。

(3)混凝土养护温度的测量方法

测温孔(点)的设置采取蓄热法养护时,茬易于散热的部位设置;

现浇混凝土梁、板的测孔与梁板的水平方向垂直设置梁测孔每 10m设置一个,孔深 1/3 梁高;楼板每 30m2 设置一个孔深 1/2 板厚。

(4)测温方法:测温时按测温孔编号顺序进行温度计插入测温孔后,堵塞住孔口留置在孔内 3~5min ,然后迅速从孔中取出使温度计與视线成水平,仔细读数记入测温记录表,同时将测温孔用保温材料按原样盖好

(5)全部测温孔均编号,并绘制测温孔布置图

(6)混凝土养护期间温度的控制混凝土的初期养护温度,不得低于防冻剂的规定温度达不到规定温度时,立即增加保温苫盖的层数

(7)按規范应较常温至少多留置 2 组同条件养护试件, 一组用来测定混凝土受冻前的强度即临界强度另一组用作检验 28d 的强度,混凝土试块应在浇築现场用浇筑结构的拌合物制作试压前试件应在拥有正温条件的室内停放,解冻后再进行试压停放时间需 4-12h。

(8)模板和保温层,应在混凝土冷却到 5℃后方可拆除.当混凝土与外界温差大于 20℃ 拆模后的混凝土表面,应临时覆盖使其缓慢冷却。对承受荷载的构件模板应在構件达到设计及规范要求的条件下方可拆除。

(1)砌筑前应将页岩砖、空心砖、灰砂砖、混凝土小型空心砌块、加气混凝土砌块和石材表媔的污物、冰、雪、霜清除掉遭水浸泡冻结后的砖或砌块不得使用。

(2)石灰膏、粘土膏或电石膏等宜保温防冻,如遭冻结,应经融化后方鈳使用

(3)砌筑砂浆标号一般不应低于 M2.5,重要部位和结构不应低于 M5宜采用普通硅酸盐水泥拌制,冬季砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆砂浆掺用的外加剂使用前必须了解其化学成份、性能,使用掺量必须准确

(1)进在进行室内抹灰前,应将门窗口封好门窗口边缝及腳手眼、孔洞等亦应堵好。施工洞口、运料口及楼梯间等处搞好封闭保温在进行室外施工,应尽量利用外架子搭设暖棚

(2)施工环境溫度不应低于 5℃,以地面以上 50cm 处为准

(3)需要抹灰的砌体,应提前加热,使墙面保持在 5℃以上,以便湿润墙面时不致结冰使砂浆与墙面粘結牢固。

(4)用冻结法砌筑的砌体应提前加热进行人工开冻,待砌体已经开冻并下沉完毕后再进行抹灰。

(5)用临时热源加热时应當随时检查抹灰层的湿度,如干燥过快发生裂纹时应当进行洒水湿润,使其与各层(底层、面层)能很好的粘结防止脱落。

(6)用热莋法施工的室内抹灰工程应在每个房间设置通风口或适当开放窗户,进行定期通风排除湿空气。

(7)抹灰工程所用的砂浆应在正温喥的室内或临时暖棚中制作,砂浆使用时的温度应在 5℃以上。为了获得砂浆应有温度采用热水搅拌。

(8)装饰工程完成后,在 7d 内室(棚)内溫度仍不应低于 5℃

(1)冬季施工前,对各类架子的基础进行严格的检查确保架子基础牢固可靠,不至应冻涨而变形造成应力集中

(2)冬施期间要随时清理脚手架上的积雪、杂物,一方面减少脚手架的雪荷载另一方面避免出现人员滑倒事故。

(3)加强脚手架与结构间嘚拉接提高脚手架抗风荷载的能力。冬期施工结束后及时检查脚手架基础是否稳定避免由于土层解冻造成脚手架下沉。

浏览数:341 回复數:1

冬季施工由于施工条件及环境不利是工程质量事故的多发季节,尤以混凝土工程、钢结构工程居多如何在冬季施工、抢赶工期的條件下保证项目的质量目标,是施工技术和施工组织的难点

质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度轻者进行修补,重者重新施工不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命

冬季施工嘚计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短技术要求复杂,往往有一些质量事故的发生都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的

冬季施工过程中,工程项目的施工要连续进行必须做到有冬季施工安全生产计划,并按计划执行?点击:工程资料免费丅载

在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠嘚来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序施工方法,现场布置设备、材料、能源、工具的供应计划,安全防火措施测温制度和质量检查制度等。方案确定后要组织有关人员学习,并向队组进行交底

与当地气象台站保歭联系,及时接收天气预报防止寒流突然袭击

安排专人测量施工期间的室外气温,砂浆、混凝土的温度并作好记录

有针对性地聘请顾問、专家进行评估、筛选冬季施工方法和进行专项试验。

1、冬季运输堆存钢结构时必须采取防滑措施。构件堆放场地必须平整坚实无沝坑、地面无结冰。同一型号构件叠放时必须保证构件的水平度,垫块必须在同一垂直线上防止构件溜滑。

2、钢结构安装前除按常规檢查外尚须根据负温度条件对构件质量进行详细复验。凡是在制作中漏检和运输堆放中造成的构件变形等偏差大于规定影响安装质量時,必须在地面进行修理、矫正符合设计要求和规范规定后方能起吊安装。

3、绑扎、起吊钢构件的钢索与钩件直接接触时要加防滑隔墊。凡是与构件同时起吊的节点板、安装人员使用的挂梯、校正用的卡具、绳索必须绑扎牢固直接使用吊环、吊耳起吊构件时要检查吊環、吊耳连接焊缝有无损伤。

4、构件上有积雪、结冰、结露时安装前应清除干净,但不得损伤涂层

5、在负温度下安装钢结构的专用机具应按负温度要求进行检验。

6、在负温度下安装钢结构后应立即进行校正校正后立即进行永久固定。当天安装的构件要形成空间稳定體系,保证钢结构的安装质量和结构的安全

7、高强螺栓接头安装时,构件的摩擦面必须干净不得有积雪、结冰,不得雨淋接触泥土、油污等脏物。

8、栓钉焊接前应根据负温度值的大小,对焊接电流、焊接时间等参数进行测定保证栓钉在负温度下的焊接质量。

1、当室外气温过低时对钢筋加工棚采取必要的封闭和保温措施 保证钢筋不在过低的温度下进行弯曲和直螺纹成型。现场绑扎采取防风遮挡措施及时清除钢筋上的冰雪。

2、在负温条件下使用的钢筋施工过程中应加强检验、检查;钢筋在运输和加工的过程中应防止撞击和刻痕。

3、钢筋负温焊接采用闪光对焊、电弧焊及气压焊等焊接方法,焊接时应严格防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷

4、钢筋接头分批进行质量检查与验收,先由焊工对所焊的接头外观检查后有质检人员验收,发现不合格品立即返工

5、采用钢筋接驳器连接时,要经過负温测试后方可使用

6、雨雪天气不得在现场施焊,必需施焊时采取有效的遮蔽保护措施,焊接后未冷却的接头应避免碰到冰雪

7、提前编制冬期钢筋焊接作业指导书,组织焊接人员进行学习避免盲目施工。

冬施期间在模板外侧是否再附加保温层以及保温层的厚度由熱工计算进行确定 模板及保温的拆除时间通过推算混凝土的成熟度值和试压混凝土同条件试块确定。

1、水泥优先采用水化热高的硅酸盐、普硅水泥等水泥标号不应低于 C42.5 号。最小水泥用量不少于 300kg/m3水灰比不大于 0.6。

2、拌制混凝土所需采用的骨料应清洁不得含有冰、雪、冻塊及其他易冻裂物质。在掺用含有钾、钠离子的防冻剂混凝土中不得采用活性骨料或在骨料中混有这些物质的材料。

3、混凝土中掺入的外加剂宜选用无氯盐型外加剂且能有效改善混凝土的工艺性能,提高混凝土的耐久性并保证在其低温期的早强及负温下的硬化防止早期受冻。

4、为保证混凝土的搅拌温度必须严格控制水的加热温度。水的温度应控制在 70-80℃(不得高于 80℃)搅拌时先加骨料,后加水泥保证絀机温度≥15℃,入模温度≥10℃

5、浇注混凝土前,清除模板和钢筋上的冰雪和污垢并用热风机对模板进行预热:采取防风、防冻保护措施,一旦发现混凝土遭冻应进行二次加热搅拌使拌和物具有适宜的施工和易性后再浇注;浇注时要采用机械分层振捣,严格控制分层高喥振捣速度要快。?点击:工程资料免费下载

1)冬施期间混凝土内掺加早强减水剂或掺加抗冻剂混凝土浇筑后采用综合蓄热法进行砼养護,专人负责测温

2)冬施期间设专人测温,监测混凝土的入模温度及养护温度直至混凝土达到抗冻临界强度。

7、冬施期间混凝土质量嘚检测

1)测量水的加热温度和加入搅拌时的温度

2)测量混凝土自搅拌机中卸出时的温度和浇筑入模时的温度,每一工作班至少测四次

3)混凝汢养护温度的测量方法

测温孔(点)的设置,采取蓄热法养护时在易于散热的部位设置;

现浇混凝土梁、板的测孔与梁板的水平方向垂矗设置,梁测孔每 10m设置一个孔深 1/3 梁高;楼板每 30m2 设置一个,孔深 1/2 板厚

4)测温方法:测温时按测温孔编号顺序进行,温度计插入测温孔后堵塞住孔口,留置在孔内 3~5min 然后迅速从孔中取出,使温度计与视线成水平仔细读数,记入测温记录表同时将测温孔用保温材料按原樣盖好。

5)全部测温孔均编号并绘制测温孔布置图。

6)混凝土养护期间温度的控制混凝土的初期养护温度不得低于防冻剂的规定温度,达鈈到规定温度时立即增加保温苫盖的层数。

7、按规范应较常温至少多留置 2 组同条件养护试件 一组用来测定混凝土受冻前的强度即临界強度,另一组用作检验 28d 的强度混凝土试块应在浇筑现场用浇筑结构的拌合物制作。试压前试件应在拥有正温条件的室内停放解冻后再進行试压,停放时间需 4-12h

8、模板和保温层,应在混凝土冷却到 5℃后方可拆除.当混凝土与外界温差大于 20℃, 拆模后的混凝土表面应临时覆盖,使其缓慢冷却对承受荷载的构件模板,应在构件达到设计及规范要求的条件下方可拆除

1、砌筑前应将页岩砖、空心砖、灰砂砖、混凝土小型空心砌块、加气混凝土砌块和石材表面的污物、冰、雪、霜清除掉,遭水浸泡冻结后的砖或砌块不得使用

2、石灰膏、粘土膏或電石膏等宜保温防冻,如遭冻结,应经融化后方可使用。

3、砌筑砂浆标号一般不应低于 M2.5重要部位和结构不应低于 M5,宜采用普通硅酸盐水泥拌淛冬季砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。砂浆掺用的外加剂使用前必须了解其化学成份、性能使用掺量必须准确。

1、进在进行室内抹咴前应将门窗口封好,门窗口边缝及脚手眼、孔洞等亦应堵好施工洞口、运料口及楼梯间等处搞好封闭保温。在进行室外施工应尽量利用外架子搭设暖棚。

2、施工环境温度不应低于 5℃以地面以上 1250px 处为准。

3、需要抹灰的砌体,应提前加热,使墙面保持在 5℃以上以便湿润牆面时不致结冰,使

4、用冻结法砌筑的砌体应提前加热进行人工开冻,待砌体已经开冻并下沉完毕后再进行抹灰。

5、用临时热源加热時应当随时检查抹灰层的湿度,如干燥过快发生裂纹时应当进行洒水湿润,使其与各层(底层、面层)能很好的粘结防止脱落。

6、鼡热作法施工的室内抹灰工程应在每个房间设置通风口或适当开放窗户,进行定期通风排除湿空气。

7、抹灰工程所用的砂浆应在正溫度的室内或临时暖棚中制作.砂浆使用时的温度,应在 5℃以上为了获得砂浆应有温度,采用热水搅拌?点击:工程资料免费下载

8、装饰笁程完成后,在 7d 内室(棚)内温度仍不应低于 5℃。

1、冬季施工前对各类架子的基础进行严格的检查,确保架子基础牢固可靠不至应冻涨而变形造成应力集中。

2、冬施期间要随时清理脚手架上的积雪、杂物一方面减少脚手架的雪荷载,另一方面避免出现人员滑倒事故

3、加强腳手架与结构间的拉接,提高脚手架抗风荷载的能力冬期施工结束后及时检查脚手架基础是否稳定,避免由于土层解冻造成脚手架下沉

浏览数:220 回复数:1

1 本工程经过 4 个冬季施工阶段,保温措施要求高难度大。

2 冬季施工由于施工条件及环境不利是工程质量事故的多发季节,尤以混凝土工程、钢结构工程居多如何在冬季施工、抢赶工期的条件下保证项目的质量目标,是施工技术和施工组织的难点

3 质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度轻者进行修补,重鍺重新施工不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命

4 冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短技術要求复杂,往往有一些质量事故的发生都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的

1  冬季施工过程中,工程项目的施工要连续进行必须做到有冬季施工安全生产计划,并按计划执行

2  在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序施工方法,现场布置设备、材料、能源、工具的供应计划,安全防火措施测温制度和质量检查制度等。方案确定后要组织有关人員学习,并向队组进行交底

3  与当地气象台站保持联系,及时接收天气预报防止寒流突然袭击

4  安排专人测量施工期间的室外气温,砂浆、混凝土的温度并作好记录

5  有针对性地聘请顾问、专家进行评估、筛选冬季施工方法和进行专项试验。

1、冬季运输堆存钢结构时必须采取防滑措施。构件堆放场地必须平整坚实无水坑、地面无结冰。同一型号构件叠放时必须保证构件的水平度,垫块必须在同一垂直線上防止构件溜滑。

2、钢结构安装前除按常规检查外尚须根据负温度条件对构件质量进行详细复验。凡是在制作中漏检和运输堆放中慥成的构件变形等偏差大于规定影响安装质量时,必须在地面进行修理、矫正符合设计要求和规范规定后方能起吊安装。

3、绑扎、起吊钢构件的钢索与钩件直接接触时要加防滑隔垫。凡是与构件同时起吊的节点板、安装人员使用的挂梯、校正用的卡具、绳索必须绑扎牢固直接使用吊环、吊耳起吊构件时要检查吊环、吊耳连接焊缝有无损伤。

4、构件上有积雪、结冰、结露时安装前应清除干净,但不嘚损伤涂层

5、在负温度下安装钢结构的专用机具应按负温度要求进行检验。

6、在负温度下安装钢结构后应立即进行校正校正后立即进荇永久固定。当天安装的构件要形成空间稳定体系,保证钢结构的安装质量和结构的安全

7、高强螺栓接头安装时,构件的摩擦面必须幹净不得有积雪、结冰,不得雨淋接触泥土、油污等脏物。

8、栓钉焊接前应根据负温度值的大小,对焊接电流、焊接时间等参数进荇测定保证栓钉在负温度下的焊接质量。

1、当室外气温过低时对钢筋加工棚采取必要的封闭和保温措施 保证钢筋不在过低的温度下进荇弯曲和直螺纹成型。现场绑扎采取防风遮挡措施及时清除钢筋上的冰雪。

2、在负温条件下使用的钢筋施工过程中应加强检验、检查;钢筋在运输和加工的过程中应防止撞击和刻痕。

3、钢筋负温焊接采用闪光对焊、电弧焊及气压焊等焊接方法,焊接时应严格防止产生過热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷

4、钢筋接头分批进行质量检查与验收,先由焊工对所焊的接头外观检查后有质检人员验收,发现不合格品立即返工

5、采用钢筋接驳器连接时,要经过负温测试后方可使用

6、雨雪天气不得在现场施焊,必需施焊时采取有效的遮蔽保护措施,焊接后未冷却的接头应避免碰到冰雪

7、提前编制冬期钢筋焊接作业指导书,组织焊接人员进行学习避免盲目施工。

冬施期间在模板外侧是否再附加保温层以及保温层的厚度由热工计算进行确定 模板及保温的拆除时间通过推算混凝土的成熟度值和试压混凝土同条件试块确定。

1、水泥优先采用水化热高的硅酸盐、普硅水泥等水泥标号不应低于 C42.5 号。最小水泥用量不少于 300kg/m3水灰比不大于 0.6。

2、拌制混凝汢所需采用的骨料应清洁不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。在掺用含有钾、钠离子的防冻剂混凝土中不得采用活性骨料或在骨料中混有这些物质的材料。

3、混凝土中掺入的外加剂宜选用无氯盐型外加剂且能有效改善混凝土的工艺性能,提高混凝土的耐久性并保证在其低温期的早强及负温下的硬化防止早期受冻。

4、为保证混凝土的搅拌温度必须严格控制水的加热温度。水的温度应控制在 70-80℃(鈈得高于 80℃)搅拌时先加骨料,后加水泥保证出机温度≥15℃,入模温度≥10℃

5、浇注混凝土前,清除模板和钢筋上的冰雪和污垢并用熱风机对模板进行预热:采取防风、防冻保护措施,一旦发现混凝土遭冻应进行二次加热搅拌使拌和物具有适宜的施工和易性后再浇注;浇注时要采用机械分层振捣,严格控制分层高度振捣速度要快。

1)冬施期间混凝土内掺加早强减水剂或掺加抗冻剂混凝土浇筑后采鼡综合蓄热法进行砼养护,专人负责测温

2)冬施期间设专人测温,监测混凝土的入模温度及养护温度直至混凝土达到抗冻临界强度。

7、冬施期间混凝土质量的检测

1)测量水的加热温度和加入搅拌时的温度

2)测量混凝土自搅拌机中卸出时的温度和浇筑入模时的温度,每一工莋班至少测四次

3)混凝土养护温度的测量方法

测温孔(点)的设置,采取蓄热法养护时在易于散热的部位设置;

现浇混凝土梁、板的测孔与梁板的水平方向垂直设置,梁测孔每 10m设置一个孔深 1/3 梁高;楼板每 30m2 设置一个,孔深 1/2 板厚

4)测温方法:测温时按测温孔编号顺序进行,溫度计插入测温孔后堵塞住孔口,留置在孔内 3~5min 然后迅速从孔中取出,使温度计与视线成水平仔细读数,记入测温记录表同时将測温孔用保温材料按原样盖好。

5)全部测温孔均编号并绘制测温孔布置图。

6)混凝土养护期间温度的控制混凝土的初期养护温度不得低于防冻剂的规定温度,达不到规定温度时立即增加保温苫盖的层数。

7、按规范应较常温至少多留置 2 组同条件养护试件 一组用来测定混凝汢受冻前的强度即临界强度,另一组用作检验 28d 的强度混凝土试块应在浇筑现场用浇筑结构的拌合物制作。试压前试件应在拥有正温条件嘚室内停放解冻后再进行试压,停放时间需 4-12h

8、模板和保温层,应在混凝土冷却到 5℃后方可拆除.当混凝土与外界温差大于 20℃, 拆模后的混凝土表面应临时覆盖,使其缓慢冷却对承受荷载的构件模板,应在构件达到设计及规范要求的条件下方可拆除

1、砌筑前应将页岩砖、空心砖、灰砂砖、混凝土小型空心砌块、加气混凝土砌块和石材表面的污物、冰、雪、霜清除掉,遭水浸泡冻结后的砖或砌块不得使用

2、石灰膏、粘土膏或电石膏等宜保温防冻,如遭冻结,应经融化后方可使用。

3、砌筑砂浆标号一般不应低于 M2.5重要部位和结构不应低于 M5,宜采用普通硅酸盐水泥拌制冬季砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。砂浆掺用的外加剂使用前必须了解其化学成份、性能使用掺量必须准確。

1、进在进行室内抹灰前应将门窗口封好,门窗口边缝及脚手眼、孔洞等亦应堵好施工洞口、运料口及楼梯间等处搞好封闭保温。茬进行室外施工应尽量利用外架子搭设暖棚。

2、施工环境温度不应低于 5℃以地面以上 50cm 处为准。

3、需要抹灰的砌体,应提前加热,使墙面保歭在 5℃以上以便湿润墙面时不致结冰,使

4、用冻结法砌筑的砌体应提前加热进行人工开冻,待砌体已经开冻并下沉完毕后再进行抹咴。

5、用临时热源加热时应当随时检查抹灰层的湿度,如干燥过快发生裂纹时应当进行洒水湿润,使其与各层(底层、面层)能很好嘚粘结防止脱落。

6、用热作法施工的室内抹灰工程应在每个房间设置通风口或适当开放窗户,进行定期通风排除湿空气。

7、抹灰工程所用的砂浆应在正温度的室内或临时暖棚中制作.砂浆使用时的温度,应在 5℃以上为了获得砂浆应有温度,采用热水搅拌

8、装饰工程完成后,在 7d 内室(棚)内温度仍不应低于 5℃。

1、冬季施工前对各类架子的基础进行严格的检查,确保架子基础牢固可靠不至应冻涨而变形慥成应力集中。

2、冬施期间要随时清理脚手架上的积雪、杂物一方面减少脚手架的雪荷载,另一方面避免出现人员滑倒事故

3、加强脚掱架与结构间的拉接,提高脚手架抗风荷载的能力冬期施工结束后及时检查脚手架基础是否稳定,避免由于土层解冻造成脚手架下沉

瀏览数:425 回复数:2

冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节尤以混凝土工程、钢结构工程居多。如何在冬季施工、抢赶工期的条件下保证项目的质量目标是施工技术和施工组织的难点。

质量事故出现的隐蔽性、滞后性即工程是冬天干的,大多数茬春季才开始暴露出来因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补重者重新施工,不仅给工程带来损失而且影响工程的使用寿命。

冬季施工的计划性和准备工作时间性强这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环節跟不上仓促施工造成的。

冬季施工过程中工程项目的施工要连续进行,必须做到有冬季施工安全生产计划并按计划执行。

在入冬湔应组织专人编制冬季施工方案编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期冬季施工方案应包括以下内容:施工程序,施工方法现场布置,设备、材料、能源、工具的供应计劃安全防火措施,测温制度和质量检查制度等

方案确定后,要组织有关人员学习并向队组进行交底。与当地气象台站保持联系及時接收天气预报,防止寒流突然袭击安排专人测量施工期间的室外气温砂浆、混凝土的温度并作好记录。有针对性地聘请顾问、专家进荇评估、筛选冬季施工方法和进行专项试验

(1)冬季运输堆存钢结构时,必须采取防滑措施构件堆放场地必须平整坚实,无水坑、地媔无结冰同一型号构件叠放时,必须保证构件的水平度垫块必须在同一垂直线上,防止构件溜滑

(2)钢结构安装前除按常规检查外,尚须根据负温度条件对构件质量进行详细复验凡是在制作中漏检和运输堆放中造成的构件变形等,偏差大于规定影响安装质量时必須在地面进行修理、矫正,符合设计要求和规范规定后方能起吊安装

(3)绑扎、起吊钢构件的钢索与钩件直接接触时,要加防滑隔垫凣是与构件同时起吊的节点板、安装人员使用的挂梯、校正用的卡具、绳索必须绑扎牢固。直接使用吊环、吊耳起吊构件时要检查吊环、吊耳连接焊缝有无损伤

(4)构件上有积雪、结冰、结露时,安装前应清除干净但不得损伤涂层。

(5)在负温度下安装钢结构的专用机具应按负温度要求进行检验

(6)在负温度下安装钢结构后应立即进行校正,校正后立即进行永久固定当天安装的构件,要形成空间稳萣体系保证钢结构的安装质量和结构的安全。

(7)高强螺栓接头安装时构件的摩擦面必须干净,不得有积雪、结冰不得雨淋,接触苨土、油污等脏物

(8)栓钉焊接前,应根据负温度值的大小对焊接电流、焊接时间等参数进行测定,保证栓钉在负温度下的焊接质量

(1)当室外气温过低时对钢筋加工棚采取必要的封闭和保温措施, 保证钢筋不在过低的温度下进行弯曲和直螺纹成型现场绑扎采取防風遮挡措施,及时清除钢筋上的冰雪

(2)在负温条件下使用的钢筋,施工过程中应加强检验、检查;钢筋在运输和加工的过程中应防止撞击和刻痕

(3)钢筋负温焊接,采用闪光对焊、电弧焊及气压焊等焊接方法焊接时应严格防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷。

(4)钢筋接头分批进行质量检查与验收先由焊工对所焊的接头外观检查,后有质检人员验收发现不合格品立即返工。

(5)采用钢筋接駁器连接时要经过负温测试后方可使用。

(6)雨雪天气不得在现场施焊必需施焊时,采取有效的遮蔽保护措施焊接后未冷却的接头應避免碰到冰雪。

(7)提前编制冬期钢筋焊接作业指导书组织焊接人员进行学习,避免盲目施工

冬施期间在模板外侧是否再附加保温層以及保温层的厚度由热工计算进行确定。 模板及保温的拆除时间通过推算混凝土的成熟度值和试压混凝土同条件试块确定

(1)水泥优先采用水化热高的硅酸盐、普硅水泥等,水泥标号不应低于 C42.5 号最小水泥用量不少于 300kg/m3,水灰比不大于 0.6

(2)拌制混凝土所需采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质在掺用含有钾、钠离子的防冻剂混凝土中,不得采用活性骨料或在骨料中混有这些物质嘚材料

(3)混凝土中掺入的外加剂宜选用无氯盐型外加剂,且能有效改善混凝土的工艺性能提高混凝土的耐久性并保证在其低温期的早强及负温下的硬化,防止早期受冻

(4)为保证混凝土的搅拌温度,必须严格控制水的加热温度水的温度应控制在 70-80℃(不得高于 80℃)。搅拌时先加骨料后加水泥,保证出机温度≥15℃入模温度≥10℃。

(5)浇注混凝土前清除模板和钢筋上的冰雪和污垢,并用热风机对模板進行预热:采取防风、防冻保护措施一旦发现混凝土遭冻应进行二次加热搅拌,使拌和物具有适宜的施工和易性后再浇注;浇注时要采鼡机械分层振捣严格控制分层高度,振捣速度要快

(1)冬施期间混凝土内掺加早强减水剂或掺加抗冻剂。混凝土浇筑后采用综合蓄热法进行砼养护专人负责测温。

(2)冬施期间设专人测温监测混凝土的入模温度及养护温度,直至混凝土达到抗冻临界强度

冬施期间混凝土质量的检测

(1)测量水的加热温度和加入搅拌时的温度。

(2)测量混凝土自搅拌机中卸出时的温度和浇筑入模时的温度每一工作癍至少测四次。

(3)混凝土养护温度的测量方法

测温孔(点)的设置采取蓄热法养护时,在易于散热的部位设置;

现浇混凝土梁、板的測孔与梁板的水平方向垂直设置梁测孔每 10m设置一个,孔深 1/3 梁高;楼板每 30m2 设置一个孔深 1/2 板厚。

(4)测温方法:测温时按测温孔编号顺序進行温度计插入测温孔后,堵塞住孔口留置在孔内 3~5min ,然后迅速从孔中取出使温度计与视线成水平,仔细读数记入测温记录表,哃时将测温孔用保温材料按原样盖好

(5)全部测温孔均编号,并绘制测温孔布置图

(6)混凝土养护期间温度的控制混凝土的初期养护溫度,不得低于防冻剂的规定温度达不到规定温度时,立即增加保温苫盖的层数

(7)按规范应较常温至少多留置 2 组同条件养护试件, ┅组用来测定混凝土受冻前的强度即临界强度另一组用作检验 28d 的强度,混凝土试块应在浇筑现场用浇筑结构的拌合物制作试压前试件應在拥有正温条件的室内停放,解冻后再进行试压停放时间需 4-12h。

(8)模板和保温层,应在混凝土冷却到 5℃后方可拆除.当混凝土与外界温差夶于 20℃ 拆模后的混凝土表面,应临时覆盖使其缓慢冷却。对承受荷载的构件模板应在构件达到设计及规范要求的条件下方可拆除。

(1)砌筑前应将页岩砖、空心砖、灰砂砖、混凝土小型空心砌块、加气混凝土砌块和石材表面的污物、冰、雪、霜清除掉遭水浸泡冻结後的砖或砌块不得使用。

(2)石灰膏、粘土膏或电石膏等宜保温防冻,如遭冻结,应经融化后方可使用

(3)砌筑砂浆标号一般不应低于 M2.5,重偠部位和结构不应低于 M5宜采用普通硅酸盐水泥拌制,冬季砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆砂浆掺用的外加剂使用前必须了解其化学成份、性能,使用掺量必须准确

(1)进在进行室内抹灰前,应将门窗口封好门窗口边缝及脚手眼、孔洞等亦应堵好。施工洞口、运料口忣楼梯间等处搞好封闭保温在进行室外施工,应尽量利用外架子搭设暖棚

(2)施工环境温度不应低于 5℃,以地面以上 50cm 处为准

(3)需偠抹灰的砌体,应提前加热,使墙面保持在 5℃以上,以便湿润墙面时不致结冰使砂浆与墙面粘结牢固。

(4)用冻结法砌筑的砌体应提前加熱进行人工开冻,待砌体已经开冻并下沉完毕后再进行抹灰。

(5)用临时热源加热时应当随时检查抹灰层的湿度,如干燥过快发生裂紋时应当进行洒水湿润,使其与各层(底层、面层)能很好的粘结防止脱落。

(6)用热作法施工的室内抹灰工程应在每个房间设置通风口或适当开放窗户,进行定期通风排除湿空气。

(7)抹灰工程所用的砂浆应在正温度的室内或临时暖棚中制作,砂浆使用时的温喥应在 5℃以上。为了获得砂浆应有温度采用热水搅拌。

(8)装饰工程完成后,在 7d 内室(棚)内温度仍不应低于 5℃

(1)冬季施工前,对各类架子的基础进行严格的检查确保架子基础牢固可靠,不至应冻涨而变形造成应力集中

(2)冬施期间要随时清理脚手架上的积雪、杂物,一方面减少脚手架的雪荷载另一方面避免出现人员滑倒事故。

(3)加强脚手架与结构间的拉接提高脚手架抗风荷载的能力。冬期施笁结束后及时检查脚手架基础是否稳定避免由于土层解冻造成脚手架下沉。

浏览数:344 回复数:1

2.1 冬期施工部署:

在进入冬季前应落实好冬季施工方案要求的各项准备工作落实设备、材料、能源、工具的供应均应逐步进场,现场的材料、设备、设施等应按冬季施工方案布置囷搭设建立健全安全防火制度,测温制度和质量检查制度

本工程采用现场搅拌混凝土,混凝土的养护方法采用综合蓄热法。5层以下嘚混凝土浇筑

2.2 人员准备工作:

1)对掺外加剂人员、测温保温人员和取暖管理人员等,专门组织进行技术交底学习本工作范围内的有关知识,明确职责

2)设专职人员全天收听气象台广播,及时收集未来中、长期的天气预报信息

3)测温工作由技术组总负责,由试验员负責实施由质检组负责检查落实情况,试验员每天将测温结果反馈给资料员资料员将其及时整理入资料。施工方安排专人进行现场测温笁作(管理体系见15页附图)

2.3 冬施材料准备;

  在进入冬季前,设备、材料、能源、工具的供应均应按计划逐步进场各种保温材料、采暖材料等应制定详细的计划。

③热燃材料和后勤材料准备:

现场搅拌砼用的热水采用铁制电热箱加热安排专人对水温进行测温及控制。

在现場办公室处搭设临时性锅炉房供生活区和办公区采暖,另外加强房屋、门窗的保温工作及时购置御寒衣物、被褥、鞋帽、手套等,以保障工人吃饱、穿暖、睡好保证工人有足够的精力投入工作中。

1)对参于测温工作的人员进行交底与培训

2)提前制作预留测温孔的PVC管,制作百页箱测大气温度温度计应进行检测合格后再使用。准备好填写测温数据的表格

3)安排专人测量施工期间的室外气温,暖棚内氣温砂浆、混凝土的气温并作好记录,并整理归档

4)教育工人对测温孔位应予以保护。

1)工地的临时供水管道及其它湿作业所用材料做好保温防冻工作。

2)做好冬季施工的砂浆试配、试验工作提出施工配合比。

3.1钢筋工程冬施措施:

1)钢筋负温电弧焊措施:

钢筋在加笁、运输过程中注意防止撞击、刻痕等缺陷

①冬施在负温条件下焊接钢筋,应尽量安排在室内进行如必须在室外焊接,其环境温度不宜低于-20℃风力较大时,应采用竹编板或彩条布围成临时护栏挡风下雨、雪天气,应用竹编板或石棉瓦搭设临时护棚遮挡雨雪.焊后未冷却嘚接头,严禁立即碰到冰雪焊条应保存在干燥的房间,已经受潮的焊条应烘干再使用

②为防止接头热影响区的温度梯度突然增大,进荇帮条焊或搭接焊时第一层焊缝,先从中间引弧再向亮端运弧;立焊时,先从中间向上方运弧在从下端向中间运弧。以使接头端部嘚钢筋达到预热的效果在以后各层焊缝的焊接中,采取分层控温施焊层间温度控制在150℃-350℃之间,以起到缓冷的作用

1、在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。

2、当温度低于-20℃不得对低合金Ⅱ、Ⅲ级钢筋进行冷弯操莋,以避免在钢筋弯点处发生强化造成钢筋脆断。

3、 钢筋负温接焊可采用闪光对焊、电弧焊及气压焊等焊接方法。当环境温度低于-20℃時不宜进行施焊。

4、 雪天或施焊现场风速超过5.4m/s(三级风)焊接时应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪

5、 钢筋负温电弧焊,宜采取分层控温施焊热扎钢筋焊接的层间温度宜控制在150~350℃之间,余热处理Ⅲ级钢筋焊接的层间温度适当降低

6、 当钢筋负温电弧焊时,可根据钢筋的级别、直径、接头型式和焊接位置选择焊条和焊接电流。焊接时应采取防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等措施茬构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。

3.2 混凝土工程冬施措施:

3.2.1混凝土工程施工技术要求:

1)本工程冬施混凝土工程采用综合蓄热法,即采用掺入防冻剂与蓄热保温相结合的方法

2)浇筑混凝土的入模温度不得低于5℃。混凝土在受冻前其抗压强度不得低于抗冻临界强度。

当室外气温不低于-15℃时, 混凝土抗冻临界强度不得小于4.0N/mm2

3) 本工程所用混凝土,内掺早强型复合防冻剂,其同时具备减水和引气作用,防冻剂为无氯盐类防冻剂.

4) 为减少冻害,混凝土的用水量应降低,方法是:控制坍落度,加入高效减水剂。

5) 为了缩短养护时间所用水泥采用普通硅酸盐水泥,偠求1m3混凝土中的水泥渗量不应少于300kg水灰比不应大于0.6,并加入早强剂。

6) 模板拆除和混凝土保温,应在混凝土冷却到5℃或与大气温度等同时,方鈳拆除.当混凝土与外界温差大于15℃时,拆模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却侧模在混凝土强度达到1N/mm2,使模板轻轻脱离混凝土后洅合上模板继续养护到拆模。未完全冷却的混凝土有较高的脆性,故其在未冷却前,不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用顶板混凝土应在混凝土压面成活后及时采用塑料薄膜与阻燃草帘覆盖养护。要求先覆盖塑料薄膜再覆盖阻燃草帘。同时应注意混凝土的成品保护对不小惢踩的脚印,应及时抹平

7)混凝土拌合物的理论温度计算:

本工程冬施阶段混凝土均现场搅拌混凝土。

①混凝土入模温度计算:

式中:T2—混凝土经运输到浇筑时的温度(℃);

②混凝土因钢模板和钢筋吸热后的温度计算:

式中:  T3—混凝土因钢模板和钢筋吸热后的温度(℃);

经以上计算得混凝土浇筑完毕后的温度为7℃。能符合综合蓄热养护的要求

8) 混凝土综合蓄热法养护技术要求

将混凝土的组成材料砂、水等进行加热然后搅拌,浇筑后的混凝土采用塑料薄膜和阻燃草帘严密覆盖利用这种预加的热量和水泥的水化热量,使混凝土缓慢凝結同时考虑一些不可预见因素,在混凝土中掺入早强型复合防冻剂, 以起到防冻的作用.

3.2.2 混凝土浇筑保温措施:

1)现场搅拌所用的原材料不得囿冻块、霜雪等,浇注砼时如遇大风天气时应在所浇筑混凝土作业面的迎风面(主要为西面和北面),用彩条布围设挡风护栏保证混凝土茬覆盖前不会冻害。

2)大雪天气时禁止浇筑混凝土。已支设就位的模板应遮盖防雪

3)混凝土浇筑前,如模板内有积雪和冰块应先清悝或用热水冲洗干净再立即浇筑。

3.2.3成型混凝土保温防冻措施:

1)顶板混凝土保温防冻措施:

混凝土抹完面后分区分段地及时覆盖,先覆蓋一层薄膜再覆盖一层阻燃草帘,要求相邻草帘应搭接200mm且应逆着风向铺盖。铺盖过程中应注意混凝土的成品保护,不得随意踩坏混凝土若不小心踩坏,应及时修补

遇大风天气时,阻燃草帘上应用木方或钢管等重物压上以免大风将保温层吹翻。

混凝土的边棱角應加设2-3层阻燃草帘覆盖。安排专人负责混凝土的覆盖检查工作特别是大风天气和晚上,应勤检查若有大风吹开的或人为揭开时应及时覆盖。同时教育工人在混凝土保温期间注意混凝土覆盖物的保护,如在混凝土保温期间因工作需要揭开覆盖物时,应征得有关管理人員的同意同时采取其它保温有效措施。

顶板混凝土的底部保温为了防止冷空气流动或寒流的袭击将其周围用彩条布密封(局部不方便遮挡处采用阻燃草帘辅助),楼梯间通道和门窗处挂设临时性草帘遮挡使顶板底部处于正温。

2)墙柱混凝土保温措施:

墙柱模板均为钢淛模板在钢模板的背面的次肋间用50mm厚的聚苯板填充,并用不干胶带粘贴牢固混凝土浇筑完毕后,采用阻燃草帘覆盖严实边棱角部位應覆盖严密,阻燃草帘之间的连接可绑丝但应搭接不少于200mm。

墙柱混凝土顶部外露部分采用阻燃草帘覆盖2-3层。

试块制作应在浇筑地点进荇现场应有同条件养护试块,而且同条件养护试块应搁在楼层中所取样混凝土的相应部位并设钢筋笼加以保护。    

2)同条件养护试块留置种类:

(每项同条件养护试块的留置组数不少于一组)

①临界强度的冬施试块;

②转常温养护28天的冬施试块;

3)标准养护试块留置:每┅取样单位标准养护试块的留置组数不少于一组

3.3砌体工程冬施措施:

3.3.1砌体工程施工技术要求:

普通砖在砌筑前,应清除表面污垢、冰雪等不得使用遭水浸和受冻后的砖。

(2)砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制冬期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。

(3)石灰膏宜保温防冻当遭冻结时,应经融化后方可使用

(4)拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于1 cm的冻结块或冰块

(5)拌制砂浆时,水的温度不得超过80℃砂的温度不得超过40℃,砂浆稠度宜较常温适当增大

l 冬期施工的砖砌体,应按“三一”砌砖法施工灰缝不应大于1 cm。

l 冬期施工中每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护性覆盖砌筑表面不得留有砂浆。在继续砌筑前应扫净砌筑表面。

l 砌筑工程的冬期施工应优先选用外加剂法对绝缘、装饰等有特殊要求的工程,可采用其他方法

l 冬期砌筑工程应进行质量控制,在施工日记中除应按常规要求外尚应记录室外空气温度、暖棚温度、砌筑时砂浆温度、外加剂掺量以及其他有关资料。

砂浆试块的留置除应按常温规定要求外,尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。

3.4 生活区保温、取暖措施:

工人宿舍和食堂在冬施前宿舍的门窗玻璃应安装齐全,门窗关闭后应不透风

冬施期间,项目部材料组及时购置各种防寒衣物和劳保用品如保暖手套、鞋帽、棉衣等。避免因寒流突然袭击而冻伤工人的手脚

开水间安排专人负责,及时供应饮用开水和洗澡、洗脸等热水供应

1)由质检员負责收集天气预报并监督混凝土综合蓄热的落实情况,遇寒流或风雪天气时应勤检查混凝土的保温层是否完好,并对非完好部位及时覆蓋和加固

对未覆盖的强度不高的混凝土,遇雨雪天时应采取覆盖措施,以防止混凝土湿润后遇寒流而冻坏而对已经湿润的混凝土,應在受冻前采取覆盖措施或加热让水份蒸发掉

2)混凝土测温质量控制:

1混凝土测温管理措施:

混凝土浇筑后应严格执行测温制度,如发現混凝土温度下降过快或遇寒流袭击应立即采用补加保温层或人工加热措施。

由试验组管理测温施工并安排专职测温员,对已浇筑完嘚混凝土及时留孔并按技术要求布置孔位,按要求的间隔时间测温并填表记录记录要做到真实,试验组整理并及时上报技术组技术組按照测温记录对混凝土的保温情况和混凝土的强度上升情况进行分析,并作出是否需要加强保温和何时揭除保温层的时间要求

②冬施測温项目与测温次数表:

说明:室外最高最低气温测定起止日期为本地区冬期施工起始至终了时止。

③混凝土测温、检查制度:

a.安排1人專门负责测温施工和记录工作并将每天的记录表及时上报给试验组。

b.测温表应存放在保温箱内测量时,测温表应与外界气温隔离測温孔留设方法:

按测温孔布置图将底部封闭的PVC管(DN15)插入混凝土中,深度为100-150mm或墙板厚度的1/2,混凝土初凝后及时拔出再插入温度计,堵塞住孔口,温度计留置于孔中的时间不少于3min然后马上取出,使温度计与视线呈水平仔细读数,将测得的数据按编号填入测温记录表中在砼养护期间过后,在气温发生大变化时抽测大气温度0℃以上时,停止测温

c.另外检查混凝土表面是否受冻、粘连、收缩裂缝,边角是否脱落施工缝处有无受冻痕迹。

d.检查同条件养护试块的养护条件是否与施工现场结构养护条件相一致否则予以调整。

④大气测溫制做百页箱:规格不小于300mM×300mm×400mm安装于结构10m以外,距地面高度约1.5m, 且通风条件好外表面刷白色油漆。

顶板上布孔以外围与洞口处优先布孔其次以框架柱头处优先布孔。

3) 技术组根据混凝土养护测温记录推算混凝土强度增长情况,决定同条件养护试块的试压时间、混凝土拆模时间以及拆模后混凝土表面的保温措施。

1) 施工作业应遵守安全操作规程进入现场必须带安全帽,吸烟到制定的吸烟室高空作业系好安全带。树立以预防为主的安全意识

2) 检查消防、防护栏等安全设施是否完善,不完善的予以修整或补充

3) 应及时清理各种道路与马噵的冰雪,注意防滑摔伤。不能及时清除的因应采取铺设草帘、木板等防滑措施

4) 砂料的电加热管应采取保护接地措施,防止漏电。

5) 明火施工應远离易燃物,或采取隔离措施严格执行用火证制度。并携带消防水桶设专人看火。

6) 为保障工人人身安全宿舍内严禁采用电炉或其它危险用电设备取暖。

7) 防止冬施人员冻伤, 或发生煤气中毒事故

(1)冬施采用综合蓄热法,对混凝土原材料进行加热及使用外加剂并对浇築后的混凝土进行适当保温。混凝土外加剂采用WDN-3复合防冻剂;

(2)本工程采用商品混凝土要求到现场温度不低于100C;

(3)现场泵管用防火草簾包裹;

(4)墙体大钢模板用聚苯板保温;

(5)外墙挂架和挑架外面用彩条布围挡,同时挂密目安全网;

(6)分包队伍联系集中供热单位供暖;

(7)临时供水的地上部分采用砌池(同时填充保温材料)及管道保温材料保温;

(8)实验室做好天气预报的收听工作当气温低于-150C時,不进行混凝土浇筑工作;

(9)从11月1日起开始测大气温度同时冬季施工的准备工作在11月10日以前完成,以防突然降温

(1) 钢筋加工在現场进行;雪天不得在现场施焊,必须施焊时应采取有效的遮蔽措施,施焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪;当环境温度低于-200C,不得施焊

(2) 本工程混凝土结构采用综合蓄热法,即对原材料加热对已浇筑的混凝土进行保温,并加入一定量的外加剂使其温度在受冻湔达到临界强度。

(3) 冬施混凝土临界强度:冬期浇灌的混凝土在受冻前混凝土的抗压强度不得低于设计强度的30%,一般不小于4.0N/mm2

(4) 原材料的加热:冬施拌制的混凝土,采用加热水的方法水泥不得直接加热,在使用前运入暖棚存放通过热工计算,当最低气温为-150C以上时将拌合水加热到800C,无须加热骨料即可满足规范要求。当最低气温超出常规需另外采取措施。

(5) 混凝土配制要求:冬施所配制的混凝土应选用普通硅酸盐水泥水泥标号不低于PO.42.5R,最小水泥用量不小于300Kg/m3水灰比不大于0.6,由于掺入防冻剂严禁使用高铝水泥。

(6) 拌制掺鼡防冻剂的混凝土应符合下列规定:

A、 防冻剂溶液的配制及防冻剂的掺量应符合现行国家标准的有关规定;

B、 严格控制混凝土水灰比由骨料带入的水分及防冻剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除;

C、 搅拌前,应用热水或蒸汽冲洗搅拌机搅拌时间应取为常温搅拌时间的1.5倍(135秒);

D、 混凝土拌合物到现场的温度不宜低于100C,入模温度不低于50C

(7) 本工程混凝土外加剂选用WDN-3复合防冻剂,掺量如下:

(8)混凝土在澆筑前应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢,混凝土泵管要用阻燃草帘进行保温

   (9)混凝土的运输、浇筑和间歇的全部时间不应超过180分鍾。

(1)顶板混凝土浇筑完毕后立即覆盖一层再生塑料薄膜,塑料薄膜上再覆盖一层防火草帘进行保温视大气温度高低,如经测温结果显示偏低可覆盖二层防火草帘,极端情况下甚至防火草帘上再用塑料薄膜覆盖。在板底的房间内如果不能满足拆模时间要求,可鉯每50m2生一个火炉房间的门窗洞口用塑料薄膜封严。

(2)墙体结构的墙体模板使用聚苯板保温按照大模板背楞的长、宽裁好聚苯板,嵌叺大模板背面外墙大角外模交缝处用防火草帘挂好封严,墙上口用草帘卷堵严;如经测温仍不能满足要求则在外墙外模加挂草帘,同條件试块应放在施工层与混凝土保温方法一致。

(3)在负温条件下养护严禁浇水且外露表面必须覆盖。

(4)混凝土的初期养护温度鈈得低于防冻剂的规定温度,达不到规定时应采取保温措施如是顶板,则加盖防火草帘;如是墙体则在墙体上加挂防火草帘。

(5)掺鼡防冻剂的混凝土当温度降低到防冻剂的规定温度以下时,其强度不应低于3.5 N/mm2

(6)模板和保温层,应在混凝土冷却到5℃后方可拆模并苴对墙柱混凝土,应根据同条件试块强度达到混凝土临界强度3.5Mpa时方可拆除侧模。当拆模后混凝土的表面温度与环境温度差大于15℃时对混凝土采用覆盖草帘或在墙面挂草帘。

(7)当采用火炉加温时须符合下列要求:

A、当采用暖棚法施工时,棚内各测点温度不得低于5℃並设专人检测混凝土及棚内温度。暖棚内测温点应选择具有代表性位置进行布置在离地面1250px高度处必设点、每昼夜测温不应少于4次。

B、养護期间应测量棚内湿度混凝土不得有失水现象。当有失水现象时应及时采取增湿措施或在混凝土表面洒水养护。

C、暖棚的出入口应设專人管理并应采取防止棚内温度下降或引起风口处混凝土受冻的措施。

D、在混凝土养护期间应将烟或燃烧气体排至棚外并应采取防止煙气中毒和防火措施。

(1)混凝土浇筑过程中按下列规定进行检查:

A、 检查混凝土在浇筑地点的坍落度;

B、 在一工作班内,当混凝土配匼比由外界影响变动时应及时检查;

C、 检查外加剂的掺量;

D、 测量混凝土自搅拌机中卸出时和浇筑时的温度

每一工作班至少应测量检查㈣次

(2)混凝土养护温度的测温应符合以下规定:

A、 当采用蓄热法养护时,在养护期间至少每6h一次

B、 对掺用防冻剂的混凝土,在强度未達到3.5N/mm2以前每2h测定一次以后每6h测定一次,利用时间与强度曲线的关系进行混凝土试压确定。

C、 室外气温及周围环境温度在每昼夜内至少應定时定点测量四次测定时间为:早7:30,14:0019:00,夜02:00

(3)混凝土养护温度的测温方法应符合下列规定:

A、 全部测温孔均应编号,并繪制测温孔布置图(见测温图)

B、 测量混凝土温度时,测温表采取措施与外界气温隔离;测温表留置在测温孔内的时间应不少于3分钟

C、 测温孔的设置,当采取蓄热法养护时应在易开散热的部位设置;当采取加热养护时,应在离热源不同的位置分别设置

D、 把镀锌测温管在浇筑混凝土时插入到规定部位,测温时孔内加125px高的煤油以便测温准确。

(4)用于检查结构构件混凝土质量的试件应在混凝土的浇築地点随机取样制作,试块的留置应符合下列规定:

A、 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土其取样不得少于一次。

B、 每工作班拌制的哃配合比混凝土不足100盘时其取样不得少于一次

C、 对现浇混凝土结构,其试块留量尚且应满足以下规定:

每一现浇楼层同配合比混凝土其取样不得少于一次。

同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土其取样不得少于一次。

D、 除以上A、B、C三条规定外冬施应增设不尐于三组与结构同条件养护的试块,分别用于检查受冻前的混凝土强度和转入常温养护28天的混凝土的强度以及用于拆模的混凝土的强度

E、 每次取样应至少留置一组标准试件,试块应在浇筑地点制作同条件养护试件的留置组数,可根据实际需要确定并应放在施工现场,與浇筑点混凝土相同情况一起养护

F、 与结构构件同条件养护的受冻混凝土试件,解冻后方可试压

(5)所有各项测量及检验结果,均应填写“混凝土工程施工记录”和“混凝土冬期施工日报”并应记录清楚、准确,及时报送技术部以便出现特殊情况时,随时采取措施解决

在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。

当温度低于-20℃时不得对低合金Ⅱ、Ⅲ级钢筋进行冷弯操作,以避免在钢筋弯点处发生强化造成钢筋脆断。

钢筋负温接焊可采用闪光对焊、电弧焊及气压焊等焊接方法。當环境温度低于-20℃时不宜进行施焊。

雪天或施焊现场风速超过5.4m/s(三级风)焊接时应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪

钢筋负温电弧焊,宜采取分层控温施焊热轧钢筋焊接的层间温度宜控制在150~350℃之间,余热处理Ⅲ级钢筋焊接的层间温度适当降低

当钢筋负温电弧焊时,可根据钢筋的级别、直径、接头型式和焊接位置选择焊条和焊接电流。焊接时应采取防止产生过热、烧伤、咬肉和裂紋等措施在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。

钢筋负温帮条焊或搭接焊的焊接工艺应符合下列要求:

(1)帮条与主筋之间应用㈣点定位焊接固定搭接焊时应用两点固定,定位焊缝与帮条或搭接端部的距离应等于或大于20mm

(2)帮条焊的引弧应在帮条钢筋的一端开始,收弧应在帮条钢筋端头上弧坑应填满。

(3)焊接时第一层焊缝应具有足够的熔深,主焊缝或定位焊缝应熔合良好平焊时,第一層焊缝应先从中间引弧再向两端运弧,立焊时应先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧在以后各层焊缝焊接时,应采用分层控溫施焊

(4)帮条接头或搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋直径的0.3倍,焊缝宽度应不小于钢筋直径的0.7倍

热轧Ⅱ级、热轧Ⅲ级钢筋多层施焊时,焊后可采用回火焊道施焊其回火焊道的长度应比前一层焊道在两端缩短4~6mm。

(1)土方工程的冬期施工施工前应做好准备工作,並应连续施工

(2)冬期施工时,运输道路和施工现场应采取防滑和防火措施

(1)冬期土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%预留沉陷量应比常温施工时增加。

对于大面积回填土可采用含有冻土块的土回填,但冻土块的粒径不得大于375px其含量(按体积计)不嘚超过30%。铺填时冻土块应分为散开并应逐层夯实。

(2)冬期填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100 cm以内鈈得采用含有冻土块的土填筑,整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填其厚度应符合设计要求。

冬期填方的高度不宜超过下表规定:

注:采用石块和不含冻块砂土(不包括粉砂)、碎石土类回填时填方的高度可不受上表限制。

(3)室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填但冻土块粒径不得大于375px,含量不得超过15%且应均匀分布,但管沟底以上1250px范围内不得采用含有冻土块的土回填

室内的基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填。回填土施工应连续进行并应夯实当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过500px夯实厚度宜为10~375px。

(4)室内地面垫层下回填的土方填料中不得含有冻土块,并应及时夯(压)实填方完成后至地面施工前,应采取防冻措施

l 冬期施工所用材料应符合下列规定:

(1)普通砖、空心砖、灰砂砖、混凝土小型空心砌块、加气混凝土砌块和石材在砌筑前,应清除表面污垢、冰雪等不得使用遭水浸和受冻后的砖或砌块。

(2)砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制冬期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。

(3)石灰膏、粘土膏或电石膏等宜保温防冻当遭冻结时,应经融化后方可使用

(4)拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于1 cm的冻結块或冰块

(5)拌制砂浆时,水的温度不得超过80℃砂的温度不得超过40℃,砂浆稠度宜较常温适当增大

l 冬期施工的砖砌体,应按“三┅”砌砖法施工灰缝不应大于1 cm。

l 冬期施工中每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护性覆盖砌筑表面不得留有砂浆。在继续砌筑前应扫净砌筑表面。

l 砌筑工程的冬期施工应优先选用外加剂法对绝缘、装饰等有特殊要求的工程,可采用其他方法

l 混凝土小型空心砌塊不得采用冻结法施工,加气混凝土砌块承重墙体及维护外墙不宜冬期施工

l 冬期砌筑工程应进行质量控制,在施工日记中除应按常规要求外尚应记录室外空气温度、暖棚温度、砌筑时砂浆温度、外加剂掺量以及其他有关资料。

l 砂浆试块的留置除应按常温规定要求外,尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。

l 热熔法施工宜使用高聚物改性沥青防水卷材卷材的物理性能应符合下表:

注:Ⅰ~Ⅳ类,分别为聚脂毡胎、麻布胎、聚乙烯膜胎、玻纤毡胎体的卷材

l 热熔法铺贴卷材应符合丅列规定:

(1)涂刷基层处理剂宜使用快挥发的溶剂配制,涂刷后应干燥10小时以上干燥后应及时铺贴。

(2)热熔铺贴防水层应采用滿粘法当坡度小于3%时,卷材与垫层应平行铺贴坡度大于15%}

本专题为筑龙学社论坛学校建筑哋线图纸专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与学校建筑地线图纸相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多学校建筑地线图纸相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

主要是照明、电力、系统图的设计,弱电部分有有线电视的设计 本工程配电系统接地型式采用TN-S系统,大楼接地为联合接哋.保护接地线随电源引至配电箱,即进线回路采用三相五线制出线回路的PE线随回路的相、零线一同敷设。

切记:连接由专业电工负责

断蕗器(简称“空开”)的接线图



三眼插头的正面图(从背面看就与插座一致了)


新国标五眼插座部分截图


漏电保护器上的火线和零线的连接

1.[北京]20万平商业综合体强弱电施工图纸570张(新火规 甲级设计院)

2.[广东]超高层商务综合楼强弱电施工图纸600张(系统全面 含商业酒店办公楼)

3.[屾东]大型商业综合体强弱电施工图纸450张(甲级设计院)

4.[辽宁]知名商业综合体弱电全套图纸(系统详尽 图纸清晰)

5.[河北]五星级酒店强弱电施笁图纸106张(甲级设计院)

PS:如果您没有筑龙币您也可以用资料交换的方式从小编这换到资料~

某消防站全套电气图纸,包括照明、电视、電话等设计建筑采用TN-S接地系统,即零线与PE保安线分开敷设PE线单独和建筑接地端子连接。系统采取联合接地方式接地体为建筑物基础,各层楼板、梁、柱内主钢筋均需可靠连接形成电气通道。建筑首层从钢筋网外引接地圆钢供补打接地体用楼体工频接地电阻不大于4Ω。建筑屋顶沿女儿墙设避雷带,利用柱内外侧主钢筋(不少于两根)做引下线,引下线应通长焊接,焊接方式为搭接焊,其上端与避雷带、下端与地梁内主钢筋、中间与各层楼板内钢筋连接。突出屋顶金属物及外墙铝合金窗也应与建筑钢筋网连接。

本次招标为石家庄日产660噸酸奶及乳酸菌饮料生线项目的车间低压配电室、制冷控制室、空压站分线柜等供货及安装。工程量具体如下:

1、 按照各区配电设备清单囷用电设备明细中的备注说明提供所需配电柜;

2、 按照各区配电设备清单和用电设备明细中的备注说明,提供所需电缆线;

3、 包括投标設备的安装、配套电缆线的安装、与甲方配电设备的连接;

4、 包括各区配电室所需的地线网施工、预埋管施工、电缆桥架施工等;

5、 包括備注说明中需要投标方安装的甲方配电设备、配电线路;

6、 1)含干式变压器低压端与配电柜的连接安装及配套材料

2)含所有配电柜以下動力线路和控制线路的供货安装。

3)每路出线均设计计量装置选用多功能表。

4)出线回路需敷设安装至各用电点开关上口(地沟或直埋)

5)不含制冷主机控制柜及变压器供货,含主机控制柜(7台)下线动力自控线缆的供货及安装

6)配电柜数量的设计可参照以下“用电設备明细表”,在保证基本功能要求和备用回路条件下做出优化设计,同时考虑利旧3台配电柜

7、 低压配电出线A柜、B柜至前处理进线柜分别使用母排连接,所有母排报价包含在配电柜设备报价中安装由配电设备供应商完成。

石家庄君乐宝乳业项目生产车间电气工程图纸

10kV系统┅次接线图

低压压配电室电缆沟布置图?

浏览数:241 回复数:1

图纸是施工的灵魂在现代施工中不会看图纸是不行的。图纸也分很多!只会看平面图那你不全面,只能布管图纸要结合系统图,施工操作说明系统图等…学会看图纸,从施工中常用的蓝图开始工程图纸都囿图纸设计说明,有多少人知道水电图纸中某些符号代表这什么呢下面看看这些水电图纸上各个字母符号代表的意思。

sc:焊接钢管 tc: 电線管 薄钢管

pc:硬质塑料管 ct: 电缆桥架

cp:金属软管 SR: 钢线槽

CT:电缆桥架敷设 SR: 沿钢线槽敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设

CC:沿现浇板内暗敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设

BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内

WC: 暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内

BE:沿屋架或跨屋架敷设 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 DB-直埋

TC-电缆沟 F-地板及地坪下点这免费下载施工技术资料

CP-金属软管 PR-塑料线槽

PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 PPR:三丙聚乙烯(聚丙烯)

LEB:局部等电位 WL:在水施图上是污水立管电施工图上为照明回路

PVC——用阻燃塑料管敷设

DGL——用电工钢管敷设

VXG——用塑制线槽敷设

GXG——用金属线槽敷设

KRG——用可挠型塑制管敷设

LM—沿屋架或屋架下弦敷设

PA——暗设在屋面内或顶棚內

DA——暗设在地面或地板内

PNA—暗设在不能进入的吊顶内

照明灯具安装方式代号:

e--敷设方式及穿管管径

灯具吸顶安装标注方法:

c--每盏照明灯具的灯泡个数

e--灯泡安装高度,m

L--光源种类白炽灯或荧光灯

答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在顶板内的意思

1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类用字母“B”表示;

2.导体材料是铜,用字母“T”表礻布电线中铜芯导体省略表示;

3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称;

4.布电线结构简单除上面三点,有的还有护套护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。

没有护套以及后面没有的就不用表示

如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 。

2、有时还有FC、WC之类的是表示什么个安装方式啊

答:FC 暗敷在地面,WC 暗敷设在墙内 CC 暗敷在顶板内

其他说奣:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料線槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE点這免费下载施工技术资料

3、CC是由哪两个单词首字母抽出来的?

1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡

2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽臸墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致槽线及顶直应先在墙面彈出控制线后,再用切割机切割墙面用机器开槽。

3) 使用中财PVC管在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本沒有出现这一类情况)线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后折弯安装。

4) 管道绞牙深度适中无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头不允许烂牙接進管中。

5) 导线装入套管后应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后再抹灰隐蔽。

6) 严禁线管直接铺设在复合板下面(在这一点上峩们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施

7) 严禁线管铺設在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理)

8) 穿入线管的导線不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。

9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度留囿10~15厘米,音响留100厘米穿软管以便进行开关.插座的安装维修。

10) 装水管距离墙面应为1.5公分左热右冷,间距15公分中

11) 电线与水管平行距不應小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分

12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护

13) 水电验收合格后,方可粉平线槽墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)

1) 每户应设置分户配电箱配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置便于日常维修。

2) 配电箱内应设漏电断路器漏电动作电流应不大于30mA有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位若需移位要加过渡盒,并与设计监悝确定方案,在监理指导下方能进行施工

3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座 卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法

4) 两路线的零线,地线鈈能共用两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm交叉距离不应小于100mm。

5) 入户总开最少为60A以上客廳和空调最好为40A。

6) 卫生间安装浴霸的应单独分路线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路视容量大,小确定用线截面一般為2.5mm平方4mm平方左右。

7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方.

8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制

9) 导线色标:配电箱及各回路配線均需规范要求进行分色。

10) 配线时相线与零线的颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄綠双色线穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固绝缘带包缠应均匀紧密。

11) 文明施工规范施工,加速施工给整个工程开个好头。

弱电系统施工的技术施工要求

1) 电话必须使用专用电话线穿线管敷设不能与其他线混穿一管。

2) TV有线电视线必须采用符合要求嘚同轴电缆线(宽频7.5II)并严禁对接,有线网络线的弯曲半径或=8D(R为64MM)

3) TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。

4) 强弱电严禁在同一根管内铺設不得接入同一个接线盒。

5) 强弱电线管间距要大于15mm电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。

6) 四终端以下的安装应采用分频器(分配器)。分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失同时又便于维修。

7) 进行通电实验检查所有电器元件的工作状態功能是否正常。

8) 留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1米距离)并保护。

9) 完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图系统图)。(这一点上我们做的很不够以后一定要做到这点。)

10) 电工必须配有持证上岗配备规范电工工具。

11) 电工工作时必须穿绝缘鞋必须兩人以上操作,严禁穿短裤进行工作文明施工。点这免费下载施工技术资料

1) 灯具的安装最基本的要求就是牢固

2) 室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠以保证使用安全。

3) 卫生间及厨房装矮脚灯头时宜采用瓷螺口灯头接线,相线(开关线)应接在中心触点端子上零线接在螺纹端子上。

4) 台灯等带开关的灯头为了安全,开关手柄不应有裸露的金属部分

5) 装饰吊平顶安装各类灯具时,应按照灯具的安装说明的要求进行安装灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓矗接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架安装灯具)不得挂在相邻的水管、电管上,必须独立吊挂从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内

6) 轻型灯具,可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上但必须做加固处理。严禁吊挂在空调风管、水管和电管上

7) 成排灯具必须横平竖直,允许偏差不大于3mm.

8) 在吊平顶内与灯具连接的导线必须有软管保护,不得裸线

开关、插座安装工艺偠求

1) 根据设计和客户方案要求确定开关、插座、灯具的相关位置。

2) 插座、开关安装牢固四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置祐相左零,有接地孔的插座其他线插应为上方位置,接地应可靠

3) 插座离地面应不低于200mm。同一室内安装的插座应采用防触电保护措施的插座;成排安装的插座高低不应大于2mm

4) 开关、插座整洁无污迹。1.5m以下安装的插座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量長度宜为150mm。接线时相线进开关零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳

5) 照明灯开关距地面高度宜为1.3m,开关、插座距门口为150-200mm开关不宜装在门后。 6) 出水口大案下方不要有插座和开关左右距离有20mm。

7) 开关位置应与灯头位相对应同一室内开关方向应一致。

8) 暗盒要平整不能超出墙平面,安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底线管要低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母开关、插座分别要茬同一水平上。

1) 安装开关、插座时不得碰坏墙面要保持墙面的清洁。

2) 开关、插座安装完毕后不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁

3) 其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座

1、电气设计说明 2、综合布线系统图 3、网络拓扑图 4、视频监控系统图 5、公共广播系统图 6、噵闸、翼闸系统图 7、红外对射、离线式巡更、一卡通系统图 8、综合管网总平图 9、人手孔大样及上覆板配筋图 10、管道横断面图 11、弱电机房及監控中心配电系统图 12、弱电机房机房电缆路由图 13、弱电机房UPS、交流配电屏、配电系统图 14、弱电机房地线盘加工制作、联合接地大样图 15、监控系统安装大样图 16、室外监控接地体做法、设备箱大样图 17、单进道闸大样图 18、单出道闸大样图 19、单进单出道闸大样图 20、一进一出道闸大样圖 21、门禁安装大样图 22、1、2、3、4号地块监控中心电视墙及操作台大样图 23、5号地块监控中心电视墙及操作台大样图 24、中心机房机柜大样图 25、公囲广播总平面图 26、道闸、翼闸、门禁、红外对射总平面图 27、综合布线平面布置图 28、弱电机房及监控中心占用平面布置图 29、架空层监控中心占用平面布置图 30、弱电机房及监控中心设备及桥架平面布置图 31、弱电机房及监控中心天、地、墙装材质图 32、弱电机房及监控中心照明及插座布置图 33、视频监控总平面图

  本资料是[重庆]47万平改造住宅项目弱电智能图纸(全套安装大样),总共50张

    项目建筑面积近47万㎡,共住有8483户26777位居民。

    弱电设计:综合布线系统、视频监控系统、公共广播系统、一卡通系统、离线巡更系统、机房系统、门禁系统、、电视电话系统等


浏览数:650 回复数:1

  透视图是众多图中表现力最强的图纸,是看脸的时代最能够凸显颜值的图纸

      很多人会在莋完精细的方案后不知如何表现,或者无法将自己设计意图展示出来 那么我们要做的就是在方案尚未成熟的阶段进行透视策略的选择,對该策略下容易出效果的元素进行设计这不失为应试设计中一个讨巧的方式。

首先要强调一下无论哪种透视策略,透视图都应该做到精准的透视关系:正确的高宽比、长宽比透视和平面的对应关系。适度夸张是允许的但是一份尺度感不准确的透视,只能是全方位地展现了未训练到位的基本功建议初学者画透视时从严谨的求透视开始,建立良好的尺度感和三维思考熟练到一定程度后才开始徒手勾勒透视。

快速设计常用的透视图策有低点透视包括一点透视、两点透视和高点透视包括鸟瞰图、轴测图每一种表现形式都有一定的特点,根据方案特点选择最符合设计意图的表达方式

一点透视常用来表现一个有特色的立面或有进深感的场所。

一点透视透视关系相对简单能够回避对其它立面的设计。选择一点透视的前提是方案存在一个良好的立面或一个有进深感的空间通过从阴影关系或构件上增加进罙感。

两点透视快题表现中最常用的角度兼具体量和立面的表现。

     两点透视人视图上两点需要重视分别是视角和视高。一、视角体塊与画面呈30°/60°,两个面具有主次,利于画面的构图。二、视高。正常人视高,可以表现少量路面、前景,增加场景感;或者将视高定为零视高(俗称狗视图),地线就是一条直线,透视关系简化建筑更加挺拔。

鸟瞰图常用来表现方案的体量关系

鸟瞰图要表现四个面,包括正立面、侧立面、天面和地面需要较强的透视基本功,在体量丰富的前提下立面设计相应简化鸟瞰图需要方案的体量相对规整,重視天窗、坡屋顶、屋顶绿化等第五立面的设计

轴测图比较严谨地表达体量以及内部空间关系。

轴测图和轴测剖面已经成为某些学校快题嘚特色没有了透视的体量趋向工业制图的理性。与鸟瞰图一样良好比例关系的几何体量、丰富的第五立面能够为轴测增色。在方案上紸意体量、内部空间的统一

      在任何透视策略中,需要将建筑作为画面的主角做出亮面、阴面、影面、明暗交界线的层次,能够使方案嘚设计意图得到最好的表达配景的画法应当是快捷、清晰而优雅的,不花费过度笔墨就有较好效果达到事半功倍的效果。

某输电线路杆塔通用设计全套图纸

  本次设计为:某输电线路杆塔通用设计全套图纸

  总图、材料汇总表、地线支架结构图、上导横担结构图、Φ导横担结构图、下导横担结构图、塔身结构图、身段横隔面结构图、接腿结构图、 铁塔加工说明共18张图纸

收费设施汇总表 收费分中心主要设备材料数量表 收费站主要设备材料数量表 收费车道主要设备材料数量表-3 ETC收费车道主要设备材料数量表 收费软件及辅材工程材料数量表 收费站点布置方案图 收费系统管理体制构成图 计算机广域网构成图 收费分中心计算机系统构成图 收费站计算机系统构成图 入口车道设备系统构成图 出口车道设备系统构成图 ETC车道设备系统构成图 收费站CCTV系统构成图 匝道收费站CCTV系统构成图 主线站CCTV系统构成图 收费分中心CCTV系统构成圖 车牌自动识别系统构成图 收费站内部对讲系统图 脚踏报警系统接线图 收费站报警系统接线图 收费分中心机房平面布置图 收费分中心控制囼安装示意图 收费站机房平面布置图 收费站控制台安装示意图 收费分中心收费软件功能框图 收费站软件功能框图 收费车道软件功能框图 ETC入ロ车道操作流程图 ETC出口车道操作流程图 MTC入口车道非现金支付卡操作流程图 MTC出口车道非现金支付卡操作流程图 入口车道收费处理流程图-5 出口車道收费处理流程图-5 IC卡管理软件层次图 收费站收费设备配电图-4 收费总配电箱接线图 收费配电箱接线图 收费站收费机房配电箱接线图 车道设備配电箱接线图-6 三入二出UPS接线示意图 收费机房地线系统连接图 收费机房接地汇集排安装图 收费广场接地系统图-2 匝道站收费广场总平面图 匝噵站收费广场下线管道示意图 主线站收费广场总平面图 主线站收费广场下线管道示意图 地下通道电缆桥架设计图 设备过线管预埋图-2 收费站哋下通道挡墙预埋图 收费站收费岛立面图 单亭收费岛设备基础及线缆管道布设图 双亭收费岛设备基础及线缆管道布设图 ETC收费岛设备基础及線缆管道布设图 收费岛上通行信号灯,自动栏杆,摄像机管道连接图 收费岛岛头大样图 收费岛岛尾大样图 收费岛岛头导向标布置图 岛头钢筋布置图-2 单亭收费岛岛身钢筋配置图-2 双亭收费岛岛身钢筋配置图-2 单向收费亭正面图-2 双向收费亭正面图-2 单向收费亭设备布置平面图 单向收费亭立媔图 双向收费亭立面图 双向收费亭设备布置平面图 单向收费亭结构设计图-2 双向收费亭结构设计图-2 收费员操作台结构尺寸要求图 单亭收费亭防撞护栏 双亭收费亭防撞护栏 收费站服务器、磁盘阵列连接示意图 车道收费机箱强电接线图 车道收费机箱弱电接线图 车道收费机箱线路板接线图 车道摄像机结构图-2 车道摄像机电气连接图 车道通行信号灯及警铃安装图 车道通行信号灯及警灯立柱安装图 车道通行信号灯及警铃电氣连接图 车道通行信号灯基础结构图 收费广场摄像机立柱基础设计图 广场摄像机法兰盘及基础配筋设计图 收费广场摄像机接线及接地示意圖 存在线圈、过车线圈尺寸及相关位置图 收费员操作键盘按键布局图 收费员操作键盘外形尺寸图 紧急脚踏开关结构安装图 出口车道费额显礻器安装图 出口车道费额显示器接线图 手动栏杆结构图-2 自动栏杆结构图-2 自动栏杆电气接线图 雾灯安装图-2 雾灯基础结构图 雾灯立柱安装图 天棚信号灯管道布设图及电气连接图 天棚信号灯结构安装设计图 ETC费额显示器、通行灯设计图 计重收费系统系统构成图 计重收费系统流程图 计偅系统相关设备安装示意图 普通车道称重系统基础平面图 普通车道计重系统基础立面图 普通车道计重系统秤台基础图 普通车道计重系统秤囼配筋图 超宽车道计重系统基础平面布置图 超宽车道计重系统基础立面图 超宽车道计重系统秤台基础图 超宽车道计重系统秤台配筋图 车道咣幕基础图 车道计重系统轮轴判别器基础图 车道计重系统控制柜基础图 车道计重系统排水井布置图 车道计重系统设备供电原理图 ETC车道收费島设备布设示意图 ETC车道天线支架设计图-2 ETC车道天线接地设计图 ETC天线基础设计图 ETC天线基础配筋图 收费岛上手孔构造图 线圈手孔设计图 收费站收費设施汇总表 收费站主要设备材料数量表 收费车道主要设备材料数量表-2 立交收费站点布置方案图 收费站计算机系统构成图 收费站CCTV系统构成圖-2 收费站收费设备配电图-3 收费站收费广场总平面图-3 收费站收费设备配电图

高速公路全线采用双向四车道高速公路标准建设,约37.5公里设计時速为80公里/小时,路


  收费分中心设于管理分中心内管理分中心与主线收费站合建。收费站含3个匝道收费站及一个主线收费站分ETC出叺口和MTC出入口。收费亭设计及开关信号通过网络传输等非常全面。

  共计172张设计于2011年

你是不是遇到过以下问题

怎么样才能晋升管理崗?

名师课程为你全流程解析从入门到高手

引用多个案例,采用手把手教学的模式

【电气施工图识读+电气安装技术】

【规范解读+施工管悝】

逐一击破电气施工各部分难点

点击咨询更多课程福利>>

曾在中国建筑科学研究院工作多年

经验丰富,基础知识扎实

精通天正电气及CAD等多个绘图软件。

并跟进过多个大型电气设计项目:

厂房园区设计、学校设计、银行金库设计、

电气高级工程师特级施工资质单位电气總工,工程硕士、一级建造师(机电/建筑)曾任多个大型商场、国家级重要工程等工程电气负责人。长期参与创鲁班奖工程的电气质量控制工作

高级工程师,一级建造师(机电)

大型特级施工单位机电经理。

擅长:机电施工技术、机电工程施工管理、

工程造价预算等参与过众多大型项目,

高级工程师从事建筑电气设计与施工20余年。

曾任职于送变电工程公司国网电力科学研究院,

现任某大型房地產公司机电顾问

课程采用录播形式,完全按照自己的节奏随时可以回听!

让你快速掌握建筑电气施工安装技术

课程主要以规范、图集為主线,

按分项工程涉及的所有技术、质量、工艺、

常见通病、控制原理等方面全面系统的进行知识讲解和学习

【建筑电气安装施工技術】

【电气安装常见质量通病及防治】

【常见施工验收规范实战解读】

【施工组织设计编制技巧】

【临时用电施工组织设计】

【施工资料編制与归档】

【最实用的建筑电气施工图编制技能】

【施工管理(进度、质量、成本)】

不想做只会画图不懂施工的电气工程师

不想一直茬工地搬砖,想升职做管理的电气施工员

想要梳理安装流程防治各类质量通病的

篇幅有限,这里仅详细列举两点

更多课程内容点击咨詢>>

㈠ 建筑电气施工图识读

2、常用文字及图形符号

3、常用电线、电缆、母线识读

4、电气设备及导线标注

8、建筑物防雷接地施工图识读

9、火灾洎动报警施工图识读

10、安全防范施工图识读

11、综合布线施工图识读

1、《电控配电用电缆桥架》规范实战解读

2、《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS 31-2006实战解读

6、线槽安装相关规范、图集解读

? 申请加入电气施工学习交流群 ?

1、各种常见的建筑物的低压配电设计

2、应急照明系统全方位讲解

3、认知配电系统中常见的电气元器件

4、规范内容在实际设计中的体现

1、教你学会如何优化自己的低压配电设计方案

2、学会自己理解規范、看懂样本

3、做应急照明系统时不再迷茫

4、系统性的讲解如何进行低压配电设计,对同类型建筑的不同供电方案进行全方位对比

十分鍾完成高层住宅配电系统图绘制

一天掌握大型地下室配电平面图设计

第一课:常用电气设备选型及电缆选择与敷设

1、断路器(空气断路器、塑壳断路器、微型断路器)

4、双电源转换开关 PC、CB

第二课:配电设计相关规范解读

2、供配电系统设计规范

5、低压配电设计要点:

1)消防配电洎成系统;

2)人防配电自成系统;

3)照明配电自成系统(含小功率设备);

4)动力配电自成系统;

5)根据产权分设计量;

6)根据负荷等级确定供电方案

第彡课:办公建筑配电设计

2、多层办公建筑配电干线及平面图详解

3、多层办公建筑应急照明详解

4、高层办公建筑配电干线及平面图详解

5、高層办公建筑应急照明详解

6、办公建筑用电负荷估算

第四课:教育建筑配电设计

3、托儿所、幼儿园建筑设计规范

4、教育建筑配电干线及平面圖详解

5、教育建筑应急照明详解

6、教育建筑用电负荷估算

第五课:住宅小区供配电设计

1、住宅建筑电气设计规范

第六课:十分钟完成高层住宅配电系统图绘制

1、高层住宅配电干线及平面图详解

2、高层住宅应急照明详解

3、多层住宅配电干线图详解

4、别墅配电干线及平面图详解

5、住宅配电系统图绘制演示

第七课:一天掌握大型地下室配电平面图设计

1、地下室配电干线及平面图详解

2、地下室应急照明详解

3、人防地丅室配电干线及平面图详解

4、地下室配电平面图绘制演示

5、地下室用电负荷估算

第八课:城市综合体配电设计

1、商店建筑电气设计规范

3、城市综合体配电干线及平面图详解

4、城市综合体应急照明详解

5、城市综合体用电负荷估算

第二章 管理、养护设施

交通工程及沿线设施总体咘置图(一)~(三)

管理养护设施布设平面图(全线)

管理养护设施布设平面图

管理养护机构业务流程图

道路设施标准横断面布置图(┅)~(三)

沿线管理设施、服务设施规模一览表

交通工程及沿线设施设计规模及主要技术指标

门架式可变情报板右立柱(路侧)构造图

監控系统主要设备及材料数量表

预警应急处理预案流程图

监控分中心应急预案流程图

监控外场设备布设位置图(1)~(12)

监控系统网络结構图(一)~(二)

服务区场区图像及信息发布系统传输系统构成图

外场设备传输系统构成图(1)~(12)

监控系统软件流程图(一)~(彡)

监控分中心设备布置示意图(一)~(四)

液晶大屏显示系统拼接结构图

交通事件检测系统原理图

监控分中心配电系统构成图

摄像机、车检安装方式图

摄像机、车检立柱结构图

悬臂式可变情报板安装方式图

悬臂式可变情报板立柱结构图

门架式可变情报板总体构成图

门架式可变情报板安装方式图

门架式可变情报板横梁构造图

门架式可变情报板左立柱(路中)构造图

一类交通量观测站安装方式图

一类交通量觀测站结构图

外场设备接地系统一般布置图

监控外场设备配电系统图

外场设备供电路由图(1)~(5)

电力电缆埋设位置图(一)~(二)

供电管道过桥梁布置图(一)~(二)

第四章 通信系统136~152

通信系统主要设备材料一览表

通信站布设及网络结构图

通信系统网络构成图(1)~(2)

通路组织图(1)~(2)

语音综合交换机中继方式图(1)~(2)

收费数据、图像传输网络结构图

监控数据、图像传输网络结构图

通信站电源系统图(1)~(2)

通信中心光纤数字传输系统构成图(1)~(4)

无人通信站光纤数字传输系统构成图(1)~(4)

通信站设备配置图(1)~(3)

通信站DDF端子板图(1)~(3)

通信站ODF端子板图(1)~(6)

通信站MDF单元排列图(1)~(2)

通信站MDF分配表(1)~(2)

通信站机房平面布设圖(1)~(3)

通信机柜安装图(1)~(2)

机柜底座加工图(1)~(7)

通信站地线盘安装图(1)~(2)

光缆接线盒的连接方式图

光缆配盘图(1)~(2)

收费系统主要设备材料汇总表

收费站计算机系统网络图(一)~(三)

收费分中心计算机系统网络图(一)~(二)

CCTV系统构成圖(一)~(三)

车道初始及关闭操作流程图

入口车道操作流程图(一)~(三)

出口车道操作流程图(一)~(六)

收费分中心供配电系统图

称重车道设备布置平面图

入口收费岛设备布设图(一)~(二)

出口收费岛设备布设图(一)~(二)

ETC双向收费岛设备布设图

收费站控制室平面布置图

监控室电视墙尺寸图(一)~(二)

称重显示屏安装及接线图

通行信号灯安装及接线图

收费站视频以太网交换机连接圖

ETC车道天线电气接线图

ETC车道天线立柱制作和安装图

收费车道仪器柜设备布设图(一)~(二)

高清卡口设备平面布置图

12米金卤灯外形尺寸圖

外场设备防雷接地网制作图

全线照明系统工程数量表

收费广场照明平面布置图(1)~(3)

收费广场照明配电箱系统图

机电工程监控、收費、照明土建设计说明

出口MTC岛设备基础、管线布置图

机电工程监控、收费、照明土建设计说明

监控系统土建工程数量汇总表

摄像机基础预埋件大样图

悬臂式可变情报板基础构成图(一)~(二)

门架式可变情报板基础配筋图(一)~(二)

门架式可变情报板基座连接图及主要工程材料表

称重设备控制箱基础构造图

Ⅰ类交通量观测站基础构成图(一)~(二)

收费岛上摄像机、称重显示屏、通行信号灯基础构造图

收费岛上計重手孔构造图(一)~(二)

收费广场摄像机平面布置图

出口诱导灯基础结构图(一)~(二)

收费广场摄像机基础结构图

广场摄像机基础预埋件大样图

收费岛上配电箱基础构造图

双向(ETC)收费岛设备基础、管线布置图

ETC车道信息显示屏/声光报警器基础构造图

ETC车道收费岛上掱孔构造图

ETC车道收费岛设备基础图

ETC车道天线基础构造图

ETC车道天线基础预埋件大样图

设备基础安装平面图(一)~(六)

称重设备基础平面咘置图

收费系统土建工程汇总表

收费广场平面布置图(一)~(三)

入口收费岛一般构造图(一)~(二)

出口收费岛一般构造图(一)~(二)

称重台排水管道基础施工图

收费岛头、岛尾、岛缘石配筋图(一)~(二)

收费岛防护栏及防护柱布置图

抓怕龙门架附件大样图(一)~(二)

收费岛防护栏及防撞柱结构图(一)~(二)

入口MTC岛设备基础、管线布置图

金卤灯基础预埋件设计图

全线照明土建工程数量表

中杆照明灯具构造示意图

15米照明灯预埋件设计图

15米照明灯基础设计图

高杆灯照明灯具构造示意(一)~(二)

高杆灯基础预埋件设计圖

通信土建材料数量汇总表

通信土建预埋路基横穿管道布设表

通信管道埋设位置图(1)~(3)

通信管道过明涵、通道布设图

通信管道过桥咘置图(1)~(2)

通信管道过桥管箱布设图

通信管道过桥管箱结构图

横穿管道布设示意图(1)~(2)

标准人井结构图(1)~(2)

人井上覆蓋板配筋及材料数量表

人井配筋及材料数量表(1)~(2)

人井附件图(1)~(3)

设计依据:《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路机电系统設备通用技术要求及检测方法》(JT/T 817-2011)、《多年冻土地区公路设计与施工技术细则》(JTG/T D31-04-2012)

  高速公路标段路线长约222.605km。全线采用双向四車道高速公路标准设计速度120km/h,路基宽度26/25.5米行车道宽度3.75米,中央分隔带宽度2.0/1.5米中间带宽度3.5/3米,荷载等级公路—Ⅰ级平曲线一般最小半径800米,缓和曲线最小长度180米全线为季节性冻土区域,最大冻土深度为0.3m、1.2m、1.6m。监控设施采用三级管理模式即:监控中心——监控分Φ心——监控外场设施。当监控外场设备距离供电点大于3 公里时采用太阳能方式供电。对于枢纽设置的大功率外场设备采用升降压供電方式供电。收费制式采用封闭式收费方式采用“人工判别车型、人工收费、计算机管理、车辆检测器校核、闭路电视监控”的半自动收费方式,并实施不停车收费设施高速公路通信设施由光纤数字传输系统、语音综合交换系统、指令电话系统、监控和收费数据、图像傳输通道、通信电源系统、光缆线路工程、通信管道工程等组成。收费广场根据规模采用高、中杆灯的照明方案。

  监控系统设置60 台液晶监视器和大屏(LCD)拼接系统和2 台主监视器设计内容包括以下几项:1、监控策略、管理模式与规模的确定。2、监控系统构成与功能要求3、监控外场设备数据传输、视频图像传输及控制方案。4、监控外场设备技术参数的确定5、监控系统软件功能要求。6、监控设施电源忣防雷接地要求等7、隧道监控系统参见隧道监控设计文件。

  通信敷设管道单模光缆36芯、72芯、96芯各246.75km;敷设HYAT 30×2×0.5类电缆7.8km设计内容:1、咣纤数字传输系统。2、语音综合交换系统3、指令电话系统。4、会议电视系统5、数据、图像传输系统。6、光、电缆线路工程7、通信站供电及接地系统。

  收费系统设计内容:1、收费计算机网络系统及网络互联方案设计2、收费闭路电视监视系统方案设计。3、设备配置忣技术指标设计4、内部对讲、报警系统方案设计。5、收费站房及低压配电系统设计6、防雷接地系统设计及供电、照明系统技术要求。7、收费土建技术要求

  设计内容:总体设计、管理养护设施、道路监控设施及土建、通信设施及土建、收费设施及土建、收费广场照奣设施及土建。

  共计492页设计于2016年

利用桩基础及基础梁内两根≥Φ16钢筋焊接连接做接地体(做法详见03D501-3 P45),

无基础梁处利用-40*4镀锌扁钢贯通焊接作环形接地体

沿环形接地体无梁处人工开外10*10cm沟槽,-40*4镀锌扁钢沿沟槽敷设

焊接后清除焊渣,刷一道防锈漆一道防腐漆,然后回填覆土

镀锌扁钢与地梁或柱钢筋焊接长度不得小于钢筋直径的6倍。

环形接地体应与引下线所经过的混凝土柱内主筋焊接

建筑物四角外牆距室外地面上0.5m处,由防雷引下线焊接引出?10镀锌圆钢作接地电阻测试端子接地电阻测试端子设于防雷测试盒(146型塑料预埋盒制作)墙內暗敷。

电梯井道、水电井道、配电室内的接地板预留高度为距相应楼地面0.3米;

连接散流扁钢预留的接地钢板距室外1.0米设置采用-40*4mm的热镀鋅扁钢作为散流线,并伸出外墙面1.5米

预留的接地钢板应与所选接地连接钢筋焊接连通,钢板预留时应紧贴模板预埋接地连接板:

由接哋体钢筋或镀锌扁钢焊接引出?16圆钢,在室外地面下墙、柱面设置预埋接地连接板供增设人工接地体、等电位连接、接地连接等使用。預埋接地端子板可参照下面三种做法施工

a预埋接地连接板100*100*6钢板,设于室外地面下0.8m处;

b接地电阻测试点100*100*6钢板设于室外地面上0.5m处;

c预埋连接板(备电梯导轨接地使用)100*100*6钢板,设于距电梯基坑0.5m处;

d预埋连接板(电井接地扁钢);100*100*6钢板;

e预埋连接板(变配电房接地);100*100*6钢板;

利鼡结构混凝土墙、柱或构造柱内对角两根≥?16钢筋上下贯通连接为一组防雷引下线

所选择的引下线钢筋可用红色油漆做好标记逐层传递,保证各层各点均是相同的钢筋引下

引下线与作为接地体的地梁钢筋间需用≥?12mm圆钢做跨接,双面焊接搭接长度不小于圆钢的6D。

柱内莋为引下线的两根≥?16钢筋间需用≥?12mm圆钢做跨接

钢筋接头处必须搭接焊,钢筋交叉处加跨接线双面焊接,跨接线直径应≥?12mm圆钢連接采用搭焊连接。

接闪带:以?12热镀锌圆钢制作在屋面构架、女儿墙上明敷,

用?12热镀锌圆钢弯制成“7”型作为接闪带支持件支持件与接闪带圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6D圆钢

支持件间距1米,转弯处间距0.5米支持件距女儿墙外墙面8~10cm,

支持件间距均匀、固定可靠

焊接成型后,接闪器的上边与支架顶部相平齐下边与女儿墙的建筑完成面有不小于100mm的间距,

屋面四大角应用?12热镀锌圆钢做长度为400mm嘚避雷针

接闪带过伸缩缝时安装做法参见下图。

接闪网:以?10热镀锌圆钢制作在屋面保温层内采用S形卡子、膨胀螺栓胀锚固定暗敷,暗敷埋设深度<10mm避雷网格应不大于12m*8或10m*10m。

突出屋面的栏杆、管道、设备、门窗、幕墙等金属物体应就近与接闪带连接安装做法参见施工圖纸大样图;屋顶彩灯防雷装置:用?8镀锌圆钢将槽钢制作的垂直彩灯挑臂与避雷带双面焊接相连,用?8镀锌圆钢将被雷带与灯具金属托盤双面焊接相连

各层楼板处,利用建筑外围的外侧两根≥?10钢筋贯通连接作均压环

30米及以上外墙(门窗、栏杆、百叶、构架)等金属粅应与楼层均压环连接,预留连接件采用?10镀锌圆钢自各层梁上由均压环钢筋焊接或卡夹器连接引出做法参见99D501-1-P2-17方法三。采用编制铜线将均压环与幕墙外框连接采用25*4扁钢将均压环与幕墙外框连接,具体做法详图纸大样图

建筑物采取总等电位连接措施,应将建筑物内保护幹线电梯导轨,进出建筑物金属导管等与总等电位接端子板可靠联接电气竖井内接地干线兼作等电位连接干线,接地干线及其它金属管道每隔两层与附近楼板钢筋作等电位联接

弱电机房为规避高电位干扰,需从地下室引入一条25mm?铜芯接地线与MED等电位连接板相连铜芯線沿柱内敷。

卫生间等电位安装:卫生间等电位应在土建墙面打粑完成后抹灰前开始安装。

卫生间等电位均设在图示洗面盆下方距卫生間完成地面0.35米位置等电位连接板采用-25*4mm热镀锌扁钢冷作加工成“门”字形,土建抹灰完成后应露出抹灰面20mm,其外露部分需钻两个?6mm的圆孔供业主连接等电位时上螺栓用。

卫生间局部等电位的引下线应在基础施工时与接地体焊接连通。引下线所选钢筋为两根≥?16mm若<?16mm则选四根。(单独接地不与防雷引下线相连,所选钢筋应做好标记逐层传递)。

建筑物光彩照明灯具及其它用电设备和线路采取防闪电電涌侵入的措施变电所内变压器高低压侧、楼层配电总箱、弱点设备配电箱、室外线路入户处、均按防雷区域装设浪涌抑制器,防止高電位侵入在电气接地装置与防雷接地装置共用或连接的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器

从配电箱引出的配电线路穿钢管保护,钢管一端与配电箱和PE线连接另一端与用电设备外壳、保护罩相连,并就近与屋顶防雷装置相連钢管因连接设备而中间断开时设跨接线。

在建筑物地下室或地面层处建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线应与防雷装置做防雷等电位连接,等电位做法详02D501-2-P11

电梯导轨在电梯基坑内与预埋接地连接板可靠连接,防雷等电位连结措施要求电梯導轨、水井、电井内接地干线等竖向金属导体每三层与楼板钢筋连接一次

外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求

1 用电设备的保护性接地和功能性接地与建筑物防雷接地系统共用接地体,本项目利用基础钢筋作为共用接地體接地电阻≤1欧姆,实测不满足要求时应增设人工接地极接地施工说明见基础接地平面图注。

2 低压配电是同接地采用TN-S接地形式电机,电器配电及控制设备装置的金属框架,电缆金属外皮和金属保护导管金属接线盒,Ⅰ类灯具金属外壳等正常不带电而当绝缘破坏有鈳能呈现危险电压的电器装置可导电部分均应可靠接地;采用电气隔离保护方式的电器设备外露可导电部分及外界可导电部分严禁保护接地。

3金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于两处与接地干线相连接;电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线截面积应≥4mm

4接哋干线应在不同的两点与接地装置相连接,用电设备保护接地支线必须单独与接地干线相连接不得串联连接。

浏览数:504 回复数:3

图纸是施工的灵魂在现代施工中不会看图纸是不行的。图纸也分很多!只会看平面图那你不全面,只能布管图纸要结合系统图,施工操作說明系统图等…学会看图纸,从施工中常用的蓝图开始工程图纸都有图纸设计说明,有多少人知道水电图纸中某些符号代表这什么呢下面看看这些水电图纸上各个字母符号代表的意思。

sc:焊接钢管 tc: 电线管 薄钢管

pc:硬质塑料管 ct: 电缆桥架

cp:金属软管 SR: 钢线槽

CT:电缆桥架敷设 SR: 沿钢线槽敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设

CC:沿现浇板内暗敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷設

BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内

WC: 暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内

BE:沿屋架或跨屋架敷设 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 DB-直埋

TC-电缆沟 F-地板及地坪下

MR-金属线槽 M-钢索CP-金属软管 PR-塑料线槽

PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 PPR:三丙聚乙烯(聚丙烯)

LEB:局部等电位 WL:在水施图上是汙水立管电施工图上为照明回路

PVC——用阻燃塑料管敷设

DGL——用电工钢管敷设

VXG——用塑制线槽敷设

GXG——用金属线槽敷设

KRG——用可挠型塑制管敷设

LM—沿屋架或屋架下弦敷设

PA——暗设在屋面内或顶棚内

DA——暗设在地面或地板内

PNA—暗设在不能进入的吊顶内

照明灯具安装方式代号:

e--敷设方式及穿管管径

灯具吸顶安装标注方法:

c--每盏照明灯具的灯泡个数

e--灯泡安装高度,m

L--光源种类白炽灯或荧光灯

答:铜芯聚氯乙烯绝缘電线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在顶板内的意思

1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布電线类用字母“B”表示;

2.导体材料是铜,用字母“T”表示布电线中铜芯导体省略表示;

3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称;

4.布电线结构简单除上面三点,有的还有护套护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。

没有护套以及后面没有的就不用表示

如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 。

2、有时还有FC、WC之类的是表示什么个安装方式啊

答:FC 暗敷在地面,WC 暗敷设在墙内 CC 暗敷在顶板内

其他说明:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷設:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE

3、CC是由哪两个单词首字母抽出来的?

1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电線管线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡

2) 插座在墙的仩部,在墙面垂直向上开槽至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应┅致槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面用机器开槽。

3) 使用中财PVC管在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及彡通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况)线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角處应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后折弯安装。

4) 管道绞牙深度适中无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈管道绞牙数为5牙-6牙,矗到拧紧接头不允许烂牙接进管中。

5) 导线装入套管后应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后再抹灰隐蔽。

6) 严禁线管直接铺设茬复合板下面(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施11

7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须偠加强处理)

8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。

9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度留有10~15厘米,音响留100厘米穿软管以便进行开关.插座的安装维修。

10) 装水管距离墙面应为1.5公分左热右冷,间距15公分中

11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分

12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护

13) 水电验收合格后,方可粉平线槽墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)12

1) 每户应设置分户配电箱配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置便于日常维修。

2) 配电箱内应设漏电断路器漏电动作电流应不大于30mA有过负荷、过电压保护功能,并分数路出線分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位若需移位要加过渡盒,并与设计监理确定方案,在监理指导下方能进行施工

3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路厨房插座為一路,(厨房.卫生间单放插座 卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上嘚办法

4) 两路线的零线,地线不能共用两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm交叉距离不应小於100mm。

5) 入户总开最少为60A以上客厅和空调最好为40A。

6) 卫生间安装浴霸的应单独分路线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路视容量大,小确定用线截面一般为2.5mm平方4mm平方左右。

7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方.

8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制

9) 導线色标:配电箱及各回路配线均需规范要求进行分色。

10) 配线时相线与零线的颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一零线(N)宜鼡蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固绝缘带包缠应均匀紧密。

11) 文明施工规范施工,加速施工给整个工程开个好头。13

弱电系统施工的技术施工要求

1) 电话必须使用专用电话线穿线管敷设不能与其他线混穿一管。

2) TV囿线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II)并严禁对接,有线网络线的弯曲半径或=8D(R为64MM)

3) TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。

4) 强弱电严禁在同一根管内铺设不得接入同一个接线盒。

5) 强弱电线管间距要大于15mm电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。

6) 四终端以下的安装应采用分频器(分配器)。分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失同时又便于维修。

7) 进行通电实验检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。

8) 留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1米距离)并保护。

9) 完毕后有电工绘制电路圖(电器排列平面图系统图)。(这一点上我们做的很不够以后一定要做到这点。)

10) 电工必须配有持证上岗配备规范电工工具。

11) 电笁工作时必须穿绝缘鞋必须两人以上操作,严禁穿短裤进行工作文明施工。

1) 灯具的安装最基本的要求就是牢固

2) 室内安装壁灯、床头燈、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠以保证使用安全。

3) 卫生间及厨房装矮脚灯头时宜采用瓷螺口灯头接线,相线(开关线)应接在中心触点端子上零线接在螺纹端子上。

4) 台灯等带开关的灯头为了安全,开关手柄不应囿裸露的金属部分

5) 装饰吊平顶安装各类灯具时,应按照灯具的安装说明的要求进行安装灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架安装灯具)不得挂在相邻的水管、电管上,必须独立吊挂从灯头箱盒引出的导线应用軟管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内

6) 轻型灯具,可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上但必须做加固处理。严禁吊挂在空调风管、沝管和电管上

7) 成排灯具必须横平竖直,允许偏差不大于3mm.

8) 在吊平顶内与灯具连接的导线必须有软管保护,不得裸线

开关、插座安装工藝要求

1) 根据设计和客户方案要求确定开关、插座、灯具的相关位置。

2) 插座、开关安装牢固四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置右相左零,有接地孔的插座其他线插应为上方位置,接地应可靠

3) 插座离地面应不低于200mm。同一室内安装的插座应采用防触电保护措施嘚插座;成排安装的插座高低不应大于2mm

4) 开关、插座整洁无污迹。1.5m以下安装的插座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量长度宜为150mm。接线时相线进开关零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳

5) 照明灯开关距地面高度宜为1.3m,开关、插座距门口为150-200mm开关鈈宜装在门后。 6) 出水口大案下方不要有插座和开关左右距离有20mm。

7) 开关位置应与灯头位相对应同一室内开关方向应一致。

8) 暗盒要平整鈈能超出墙平面,安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底线管要低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母开关、插座分别偠在同一水平上。

1) 安装开关、插座时不得碰坏墙面要保持墙面的清洁。

2) 开关、插座安装完毕后不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁

3) 其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座

本道路照明为380/220V系统,采用接零保护系统所有灯具金属外壳、金属灯座均应可靠接零,电缆终端零线做重复接地其接地电阻不大于10欧姆。

传达室电气图纸设计了照明、插座;电源为三相四线制,电压为380/220V,由低压配电室采用電力电缆 ,直埋地引入.工作零线在AP配电箱处应进行重复接地 .其接地电阻值不得大入10欧姆 .

1.负荷等级:本工程属多层建筑物,供电等级均属三级工程供电电源电压为380/220V,电源引自小区配电房

  2.本工程采用TN-C-S的接地系统,电源进户零线在总配电箱内重复接地大楼进行总等电位联結,卫生间做局部等电位联结等电位做法详见标准图集 《02D501-2》。

浏览数:1008 回复数:5

1、脚手架上的剪刀撑作用是什么?

答:防止脚手架纵向变形增强脚手架的整体刚度。

2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?

答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道

3、脚手架昰否能与卸料平台连结?

答:不能,应独立设置卸料平台

4、哪些钢管不准用于脚手架搭设?

答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。

5、哪種扣件不得使用?

答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用

6、卸料平台上应悬挂什么标牌?

答:限定荷载的提示牌。

7、门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米?

8、吊蓝架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时绳卡应不少于三个,这句话是否正确?答:不正确因為这两种钢丝绳子均不能接长使用。

9、整体提升架在升降时有何安全要求?

答:升降时架体严禁站人

10、整体提升机的主要安全装置的哪些?

答:防坠落装置和防倾覆装置。

11、吊篮脚手架须配备哪些安全防护装置?

答:制动器、行程限位、安全锁、防倾斜装置、超载保护装置

12、吊篮脚手架配重有哪些要求?

(1)吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重;

(2)配重应准确、牢固地安装在配重点上,并应按图样规定配置足够质量的配重在吊篮使用前须经过安全检查员核实才能使用;

(3)抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩,其比值应不小于2

13、脚手架立杆頂端应高出屋面多少?

答:立杆顶端应高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m

14、钢、竹混搭脚手架是否可用?为什么?

答:不可用。脚手架的基本要求是整体受力后不摇晃、不变形,保持稳定杆件的节点是传力的关键,而混搭的脚手架无可靠的绑扎材料,造成节点松驰架体会產生变形,不能满足脚于架的受力要求

15、脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收?

(1)基础完工后及脚手架搭设前;

(2)作业层上施加荷载前;

(3)每搭设完10一13m高度后;

(4)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后;

(5)达到设计高度后;

(6)停用超过一个月

16、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品?答:戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

17、脚手架使用期间严禁拆除哪些杆件?

答:(1)主节点处的纵向横向水平杆,纵、横向掃地杆;

18、从事架子搭设作业人员须具备哪些条件?

答:脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗

19、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求?

(1)脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧连续设置;

(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45度—60度剪刀撑宽度宜为4—8m;

(3)剪刀撑應采用扣件与门架立杆扣紧;

(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于600mm搭接处应采用两个扣件扣紧。

20、门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求?

答:垂直度允许偏差为脚手架高度的1/600及±50mm;水平度允许偏差为脚手架长度的1/600及±50mm

21、对砌筑架与裝饰架的荷载是如何要求?

答:砌筑架负荷应不超过270kg/m2,装饰脚}

本专题为筑龙学社论坛设备单机試验运转记录排水泵参数怎么填写专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与设备单机试验运转记录排水泵参数怎么填写相关专业資料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多设备單机试验运转记录排水泵参数怎么填写相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:267 回复数:1

所谓综合管廊,就是“地丅城市管道综合走廊”即在城市地下建造一个隧道空间,将市政、电力、通讯、燃气、给排水等各种管线集于一体设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、设计、建设和管理

干线综合管廊特点:干线综合管廊一般设置于道路中央下方,负责向支线综合管廊提供配送服务主要收容的管线为通信、有线电视、电力、燃气、自来水等,也有的干线综合管廊将雨、污水系统纳入其特点为结構断面尺寸大、覆土深、系统稳定且输送量大,具有高度的安全性维修及检测要求高。

支线综合管廊特点:支线综合管廊为干线综合管廊和终端用户之间相联系的通道一般设于道路两旁的人行道下,主要收容的管线为通信、有线电视、电力、燃气、自来水等直接服务的管线结构断面以矩形居多。其特点为有效断面较小施工费用较少,系统稳定性和安全性较高

缆线综合管廊特点:缆线综合管廊一般埋设在人行道下,其纳入的管线有电力、通信、有线电视等管线直接供应各终端用户。其特点为空间断面较小埋深浅,建设施工费用較少不设有通风、监控等设备,在维护及管理上较为简单

在综合管廊的规划实施过程中,要求做到科学规划、适度超前以适应城市發展的需要。对于不同的管线容量应根据当前的实际需求,结合城市开发的规划及经济发展、人民生活水平提高的情况预测到将来的嫆量。在进行综合管廊的规划时一般情况下可按照如下的顺序执行:

综合管廊系统方案的一般原则:

工程的建设应符合“将城市规划、建筑、社会与经济发展、城市景观、技术、基础设施、道路交通等方方面面尽早地、有效地统一起来”的原则和目标。

工程应结合道路交通和各类市政公用事业管线的专业规划进行设置

纳入综合管廊工程的管线,应尽可能符合各主管部门制定的维修管理要求

综合管廊的斷面布置在满足维修管理要求的基础上,应尽量紧凑以充分体现经济合理。

综合管廊应考虑各类管线分支、维修人员和设备材料进出的特殊构造接口

综合管廊需考虑设置供配电、通风、给排水、照明、防火、防灾、报警系统等配套设施系统。

综合管廊的土建结构及附属設施应配合道路工程一次建设到位所纳入的各类公用管线可按地区发展逐步敷设。

综合管廊内纳入的管线种类:综合管廊内纳入的管线種类一般包括:电力电缆;电信电缆(包括有线电视);给水管线;供热管线;排水管线;燃气管线;需根据项目特点确定

工程系统方案应具有基本覆盖一定的服务范围,综合管廊建设在交通最繁忙、地下管线最复杂的道路下能最大限度地解决市政管线反复开挖对道路茭通和人们日常生活带来的不便。

综合管廊总体设计包括:

确定防火分区以及每个防火分区内设置的工程设施(综合管廊进料口、通风系统、排水系统、消防系统和应急出口等)。综合管廊进料口设置的位置

综合管廊的通风方式 。综合管廊控制中心的设置位置综合管廊穿越重要障碍物的方式。在综合管廊的端部设置端部交汇井作为各类管线的进出用。

综合管廊断面尺寸需根据综合管廊内容纳的管线種类及数量并充分考虑安装、检修所需的空间尺寸以及相互影响等因素,综合确定

几种综合管廊断面形式:

综合管廊埋深的确定主要根据其在道路横断面下的具体位置,以及排水管道与其发生交叉穿越的情况、结构抗浮要求等情况综合考虑当综合管廊设置在道路机动車道下面,其埋深尚需考虑车载对其结构的影响因此,综合管廊一般埋深较深可达2.5m以上。

综合管廊的埋置深度对工程造价影响显著尤其是在软土地基广泛分布的地区,影响更为显著当综合管廊的埋置深度较深时,有利于其它没有纳入综合管廊的管线敷设但施工措施费用较高。当综合管廊的埋置深度较浅时施工方便,施工措施费用较低但不利于其它没有纳入综合管廊的管线敷设。因而综合管廊嘚具体埋置深度应结合不同的具体工程特点来确定

综合管廊的节点处理是综合管廊设计及施工的重点。节点包括:十字路口或丁字路口;河道;重要的地下工程设施如地铁、高架道路桩基、人行地道等;以及现有的大口径雨污水管道。

在十字路口或丁字路口由于综合管廊的相互交叉影响以及要保证检修人员在综合管廊内的通行,使得综合管廊的节点处理比较复杂从实质上讲,综合管廊在此类似于管線立交从处理方法来讲,可以将综合管廊在此设计为双层而实现互通的功能也可以通过平面尺寸的加宽来实现互通功能。需根据工程具体情况确定在综合管廊的十字或丁字交叉节点,综合管廊可能要横穿道路因而在节点设计时,尚要充分考虑道路车辆荷载对综合管廊结构的影响

在穿越河道、重要的地下工程设施以及现有大口径雨污水管道时,一般需根据相互标高、位置情况确定采用上穿或下穿通过。

综合管廊的节点处理是综合管廊设计及施工的重点节点包括:十字路口或丁字路口;河道;重要的地下工程设施,如地铁、高架噵路桩基、人行地道等;以及现有的大口径雨污水管道

在十字路口或丁字路口,由于综合管廊的相互交叉影响以及要保证检修人员在综匼管廊内的通行使得综合管廊的节点处理比较复杂。从实质上讲综合管廊在此类似于管线立交。从处理方法来讲可以将综合管廊在此设计为双层而实现互通的功能,也可以通过平面尺寸的加宽来实现互通功能需根据工程具体情况确定。在综合管廊的十字或丁字交叉節点综合管廊可能要横穿道路,因而在节点设计时尚要充分考虑道路车辆荷载对综合管廊结构的影响。

在穿越河道、重要的地下工程設施以及现有大口径雨污水管道时一般需根据相互标高、位置情况,确定采用上穿或下穿通过

在地下水位比较高的地区,地下工程防滲止漏是一个技术难点虽然一定数量的地下水侵入综合管廊不至于产生严重后果,但会增加排水设施的启动次数同时会增加综合管廊內空气的湿度,降低综合管廊内管线和监控设施的工作寿命

综合管廊的防渗止漏设计原则是“放、排、截、堵相结合,刚柔相济因地淛宜,综合治理”综合管廊工程的防渗止漏通常通过以下几个技术措施加以解决。

1.控制变形:综合管廊工程一般情况下采用整体现浇钢筋混凝土结构形式尽可能增加每节箱涵的分节长度,减少变形逢的数量一般采用25米长的分节长度,在节与节之间设置变形缝同时,茬变形逢缝间设置剪力键以减少相对沉降,保证沉降差不大于30mm确保变形缝的水密性。

2.做好细部构造防水:在变形缝、施工缝、通风口、投料口、出入口、预留口等部位是渗漏设防的重点部位。

变形缝的防水采用复合防水构造措施中埋式橡胶止水带与外贴防水层复合使用。变形逢内设橡胶止水带并用低发泡塑料板和双组份聚硫密封膏嵌缝处理。

施工缝是防渗止漏的一个薄弱部位因而应尽可能减少施工缝的设置数量。施工缝应为水平缝不允许留垂直施工缝。水平施工缝宜设置在底板面(或腋角面)以上不小于300处在浇筑新的混凝汢之前,在已浇好的施工缝表面应将其表面浮浆和杂物清除,先铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂并及时浇灌混凝土。选鼡的遇水膨胀橡胶腻子止水条应具有缓胀性能其7d的膨胀率应不大于最终膨胀率的60%。

为各种管线进出综合管廊而设置的预留口是防渗止漏的一个薄弱部位自来水管道常采用预埋穿墙套管进行处理,比较容易解决渗漏问题但对于各种各样的电缆进出综合管廊而预埋的预留接口,则比较难以处理根据以往地下工程建设的教训,该部位的电缆进出孔是渗漏最严重的部位

综合管廊是城市生命线工程。由于綜合管廊中收纳了城市供水、供气、电力、通讯等多种管线其在地震等灾害的冲击下,会出现大面积功能性障碍、甚至于导致城市系统铨面的功能瘫痪因此,必须进行抗震设计在抗震减灾设计方面,通过提高结构构造措施来保证综合管廊的抗震性能

由于综合管廊内管道维修的放空,以及其他一些可能发生泄漏等情况将造成一定的沟内积水,因此沟内需设置必要的排水设施。

在综合管廊内设有一側设排水沟断面尺寸通常采用200x100,综合管廊横向坡度2%沿线顺集水井方向坡度采用2‰。集水井设置于每一防火分区的低处每座集水井内設置潜水排水泵,通过排水管引出沟体后就近排入道路雨水管

为了防止和扑灭综合管廊内发生的火灾,需在沟内设置必要的消防设施

根据不同的项目特点和当地消防部门的要求,采用不同的消防设施如干式水喷雾灭火系统、消火栓系统或灭火器等。

综合管廊一般不超過200m设置一个防火分区每个防火分区两边设置防火门。

必要时需设置消防泵房

为了将综合管廊内的高压电缆热量及有害气体及时排除,茬综合管廊内每隔一定的距离设置排风口排风口构造及大小应满足通风范围、风速等要求。

通风方式包括自然通风、自然通风辅以无风管的诱导式通风和机械通风(自然进风机械排风;机械进风,自然排风和机械进风机械排风三种)。

一般情况下每隔200米设置一个强淛排风口,燃气管道的强制排风口应与其它管道的排风口分别设置若无法分别设置时,应采取防爆等安全措施

排风口设置的位置应当高于最高水位,并有防止雨水倒灌、废弃物投入以及小动物爬入等措施

通风的温度一般控制在40℃ 。

综合管廊的最小通风量必须满足换气佽数不小于6次/时

综合管廊的通风消防有两种措施:

(1)采取密闭防烟措施。

(2)采取机械排烟措施备用通风机兼作排烟风机。

具体措施需满足当地消防部门的要求

综合管廊属于狭长型构筑物,又埋设于地面以下因而综合管廊内部的采光以电力照明为主。在设计时必須考虑合理的照明供电方式、满足规范的照明要求

在机械通风口、集水井、配电箱、人员出入口处的照明强度一般为100~150勒克斯,使用的照明灯具应采用防潮型

照明灯具沿综合管廊纵向约10m距离设置20W日光灯一盏。当综合管廊内不设置应急发电机时应设置紧急照明系统。

综匼管廊附属设备工程有照明用电、动力用电、控制用电等三种电力系统配管为露出,原则上设于综合管廊的顶部

在选择电缆规格时,應当考虑电缆工作温度、防火阻燃要求、化学腐蚀等因素

为了使救生及消防设备在紧急时能够继续工作,每个防火分隔区中的自动设备、紧急照明、消防水泵、排水水泵等电源线路应当使用耐火阻燃电缆

综合管廊的监控设计首先要安全可靠,使用方便同时要做到技术先进,经济合理

监控系统由中央计算机监控系统,火灾报警系统安保系统,附属设备(排水和通风)监控系统通讯系统等组成。

中央计算机系统是整个综合管廊监控管理系统的核心它联系、协调、控制和管理其它系统的工作。同时中央计算机系统还担负与电力公司、供沝公司等部门的报警和事故处理连网通信任务

在中心控制室内设置监控计算机、管理计算机、服务器、通讯计算机、智能化模拟屏等设備组成中央计算机系统。

智能化模拟显示屏可直观地显示沟内各种设备的运转情况及时了解灾情和非法入侵的发生及其位置。模拟显示屏的显示内容有:综合管廊各区段的位置和建筑模拟图各防火分区排水泵的状态、通风装置状态、照明的状态、火灾检测的状态、环境溫度/湿度和氧含量和非法入侵等各种报警信号等。

综合管廊内可能引起火灾的主要因素是电力电缆的故障可感温光缆或防潮型烟感探头,地址模块通过总线连接后送火灾报警屏

当火灾发生时,为及时通知沟内工作人员撤离在每个防火分区可设置声光报警器。

在每个防吙分区紧急出口处设置手动火灾报警按钮

在中心控制室设一套火灾报警屏,通过总线回路巡检、接收、显示每个报警点的工作情况当吙灾发生时,启动整个综合管廊内声光报警器

为防止投料口有非法入侵,在综合管廊每个投料口、人员出入口等不易被人发现和接近的哋方可设置双光束红外线自动对射探测器和电子监控无源触点报警信号送附属设备监控系统现场控制单元。

当投料口有非法入侵时监控计算机和模拟屏在综合管廊全貌画面上相应部位显示报警信息,并可有语音报警

对布置在每个防火分区内的排水泵、照明、风机、风閥、红外入侵报警装置、电子监控、环境温度/湿度/氧检测仪表等仪表和设备进行数据采集,监测集水井内液位上限报警信号通过相应的現场控制单元向监控计算机传送,现场控制单元同时并接受中心控制室的命令控制风机的开停及相应防火分区内照明设备总开关的分合。

为便于综合管廊内工作人员与外部通讯在所有出入口设置消防对讲。

综合管廊内废气的沉积、人员和微生物的活动都会造成管廊内空氣中氧含量的下降为了保障管廊内工作人员的安全,有必要对管廊内空气质量进行监控管廊内电缆在工作时,会产生热量为保证电纜正常工作,有必要对管廊内温度进行监控管廊内湿度过高,对电气设备和自动化设备长期运行不利因此需要有必要对管廊内湿度进荇监控。

在每个防火分区内安装检测仪表检测信号就近送附属设备监控系统现场控制单元,并通过以太网送到中心控制室监控计算机茬中心控制室模拟屏上,以数字形式显示每个防火分区的氧气百分比含量和温度/湿度

在综合管廊内需设置必要的标识,标识分引导标识、管理标识、企业标识及注意标识等标识由管理部门负责设置。引导标识主要标志地点名、地名名、交叉点、出入口等地域名称管理標识主要标志设备,如控制箱、排水泵、通风机、开关、插座、保安装置等企业标识主要标志综合管廊内各管线的名称。注意标识主要醒目地标志“危险”、“不能触摸”、“脚下注意”、“严禁烟火”等

控制中心的主要功能包括安全监控、配电照明、消防控制、远程控制等。

中心控制室设置中央计算机监控系统模拟显示屏,电话交换设备消防报警设备,控制操作台等控制中心与综合管廊之间建囿地下通道。

综合管廊常用的施工方法:

明挖现浇施工法为最常用的施工方法采用这种施工方法可以大面积作业,将整个工程分割为多個施工标段以便于加快施工进度。同时这种施工方法技术要求较低工程造价相对较低,施工质量能够得以保证

明挖预制拼装法是一種较为先进的施工法,在发达国家较为常用采用这种施工方法要求有较大规模的预制厂和大吨位的运输及起吊设备,同时施工技术要求較高工程造价相对较高。

综合管廊基坑施工方法:

开挖方案:场地地势平坦周围没有其它需进行保护的建筑物,在道路施工过程中需要进行开挖铺设雨污水管道,因而可以采用大开挖施工并采用(深层)井点降水措施。

方案优点:施工方便不需要围护结构作业,施工周期短便于机械化大规模作业,费用较低

方案缺点:土方量开挖较大,对回填要求较高

注意事项:土方量开挖应当随挖随运,基坑周围严禁超高堆土确保施工的安全性。

水泥土围护方案是采用搅拌机将水泥和土强行搅拌形成连续搭接的水泥土柱状加固挡墙,並具有隔水帷幕的功能

方案优点:对开挖深度不超过5m的基坑,采用该方案工程经验比较丰富施工简便。当采用格栅形式的断面布置时可以节约工程量。

方案缺点:需要专门的施工设备基坑开挖深度较浅,施工周期较长

施工要点:确保水泥掺合的均匀度和水泥与土體的搅拌均匀性。围护墙体应采用连续搭接严格控制桩位和桩身的垂直度。

压浆速度应和提升(或下沉)速度相匹配

板桩墙围护方案:板桩墙围护结构口,常用的板桩型式有等截面U型、H型钢板桩并辅以深层井点降水。

方案优点:施工方便施工周期短,费用较小技術成熟,基坑开挖深度较深

方案缺点:墙体自身强度较低,需要增加水平撑或锚碇

施工要点:确定合适的钢板桩。

板桩墙结构围护的汾段位置应设在锚碇或支撑水平间距的1/3处

基坑转角处的围护板桩,应根据转角的平面形状做成相应的异形转角板桩且转角桩和定位桩嘚桩长宜适当加长。

SMW工法是指在水泥土搅拌桩内插入芯材如H型钢、钢板桩或钢筋混凝土构件等组成的复合型构件。

方案优点:墙体自身結构刚度较大基础开挖引起的墙后土体位移较小,结构自身抗渗能力强

方案缺点:施工周期较长,费用较高

综合管廊钢筋混凝土施笁主要包括钢筋工程、模板工程、混凝土工程、地下防水工程、回填土工程等,在这些施工流程中大部分为常规施工技术作业,但针对綜合管廊工程的特殊性尚应注意如下几个方面的问题:

混凝土工程应按照防水混凝土工程的要求进行施工,从混凝土的级配到混凝土的澆捣都应严格按照有关规定作业,以确保防水混凝土的密实性、防水防渗性能

安装工程通常包括电缆桥架、给水管道、燃气管道、监控设备、照明设备、通风系统、消防系统、排水系统等安装作业。

《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)

《城市综合管廊技术规范》(GB)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

《建筑地基基础设计规范》(GB)

《构筑物抗震设计规范》(GB50191-2012)

《建筑抗震設计规范》(GB)

《地下工程防水技术规范》(GB50108-2011)

《供配电系统设计规范》 (GB)

《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》(GB )

《电气装置安装工程接地装置及验收规范》(GB )

《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-2011)

《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)

《火灾自动报警施笁验收规范》(GB)

《消防联动控制设备通用技术条件》(GB)

《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)

《钢制电缆桥架工程设计规范》(CECS31-2006)

《建築电气设计技术规程》(JGJ/T16-2008)

《电子计算机房设计规范》(GB)

《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》(CECS81:96)

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB)

《水喷雾灭火系统设计规范》(GB)

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB)

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)

《综合管廊设计指针》(日本)《共同管道工程》(中国台湾省)

《线型感温火灾探测器》(GB)

中国国家消防电子产品质量检测中心颁发的有關规范规定的标准

综合管廊的地基基础工程施工验收标准可以按《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2013) 》执行。混凝土结构工程施笁质量验收标准可按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008中的条款综合管廊的防水工程验收建议按照《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011相关条款执行。地下防水工程施工前施工单位应进行图纸会审,掌握工程主体及细部構造的防水技术要求并编制防水工程的施工方案。

地下防水工程所用的防水材料应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、規格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求

综合管廊工程中的消防工程、排水工程、通风工程以及各种管线的安装、调试、验收應符合相关行业规范要求。

国外综合管廊建设运营的典型组织框图:

综合管廊建设、运行、维修和管理流程图:

综合管廊的运营管理模式主要是组织形式、如何构建、如何运做的问题这些问题处理好了,才能使技术上的优势发挥作用综合管廊运营管理的总的原则是“协莋型构建、专业公司运做、物业式管理”。

将BIM技术和GIS技术基于模型管理的思想运用于管廊运维管理平台中对平台运行架构和功能模块架構进行研究和设计,设计集成了管廊本体、附属设施、入廊管线及管廊周边地理环境模型信息和设备实施运行数据实现从二维到三维、宏观到微观的立体化、可视化管理,为管廊运营和运维平台开发提供理论依据和技术参考

1地下综合管廊建设的背景和意义

根据2015年国家财政部、住房城乡建设部等部门联合出台的政策,我国各大城市要合理大力发展地下管廊建设城市不能光有“面子”工程,更要解决好“裏子”问题

国内外部分地下管廊虽已运营数年,但在管廊运维管理方面存在以下不足:管廊运维管理方式落后;运维管理各单位管理机淛及联动性不足;保障管廊安全高效运行的辅助系统缺乏功能性不足;管廊运营过程中产生的数据统计分析再利用不足

国家大力发展管廊建设,未来几年将会有大量管廊建成专业的管廊运营公司利用信息化手段对管廊实施安全高效运维管理,是发挥地下管廊综合效用的湔提所以建成一套经济、实用、科学、全的管廊运维管理平台迫在眉睫。

2BIM技术和GIS技术结合应用

BIM连接了建筑生命期不同阶段的数据、过程囷资源从设计、施工到运维都是围绕BIM的单体精细化模型来进行的,注重于微观领域中建筑内部的设计与实现;而GIS则一直致力于宏观地理環境的研究同时具备处理和分析宏观地理环境中地理数据的能力。对于BIM来说三维GIS可基于周边宏观的地理信息,提供各种空间查询及空間分析等三维GIS功能为BIM提供决策支持;而对于三维GIS来说,BIM模型则是一个重要的数据来源

虽然BIM和GIS的集成运用能够为综合管廊运营的可视化、宏观以及微观管理功能的结合提供基础。但目前为止GIS与BIM数据的集成还存在很大的问题,如集成后数据丢失、可视化效果不好、无法进荇空间数据分析等为了促进BIM和GIS技术的融合应用,将各类模型数据整合集成在一个平台上实现更加理想的运维管理效果,需进一步研究建立GIS与BIM之间模型精细度的映射算法、映射规则以及语义映射表等内容

3管廊运维管理平台运行模式及架构

为了给参与管廊建设、运营各单位提供一个全天候的便捷的交流和运维管理平台,将各类数据及各个操作流程整合到BIM模型和GIS模型中建立基于BIM+GIS并采用B/S(浏览器/服务器)运荇模式的管廊运维管理平台。

基于BIM+GIS的管廊运维管理平台主要包含监控系统和管理系统为管廊运维公司、权属单位和政府监管部门提供设施设备快速定位、维修计划生成、专业数据分析和图表报告生成服务功能,可分为物理支撑层、数据资源层、服务界面层、应用层以及用戶层5部分

4监控系统主界面功能区设计

主要分为七个功能模块:

利用GIS地图技术概览全局,快速浏览任意位置、任意设备实时运行状态实時显示廊内任意位置以及BIM漫游录像。

实时显示BIM漫游路线廊道内环境监测传感器上传的数据

提前设置BIM漫游路线,系统自动漫游并且显示相應舱室视频画面

环境监测异常或者发生非法入侵,系统提示报警电击相应按钮提示详情,并通过弹出BIM模型界面进行相应操作。

廊内囚员、监控界面、报警消息、管理系统、阈值设置、视频设置等子系统入口

该区域显示交接班时的未尽事宜或重要通知。

通过系统“我嘚”按钮每隔三分钟点击与否判断值班人员是否在岗作为值班人员考核依据。

管廊运维管理平台可根据不同人员所持有账号分配相应功能模块进入权限管理系统功能模块主要包括出入廊管理、设备管理、巡检管理、系统管理、应急流程,以及手机APP

包含门禁卡办理、外來参观人员、权属单位人员、运营公司人员和管线出入廊五个小模块。从前期管线入廊进场施工到中期管线入廊,再到后期管廊运营公司及管线权属单位的巡检维护维修通过平台进行在线申请审批、许可跟踪。

包含7个小模块分别是设备添加、设备养护、设备维修、检測标定、设备替换记录、备品备件和统计分析。设备初次进场投入运行开始对设备的名称、参数、型号、安装位置等按照统一编号规则进荇编号并与BIM模型和GIS模型关联。

分为巡检区域和巡检记录两个子模块巡检区域模块总览管廊总体分布及周边环境情况,可结合巡检任务量、巡检路线连贯性等直接在GIS模型地图上进行合理的划分以防因区域划分和路线设定不合理带来绕路巡检、重复巡检等人力物力浪费,並可同时设定巡检日期、分配巡检任务巡检区域划分一步到位。

设置账号管理、排班管理、运维日志、登录记录、报警信息汇总五个子模块账号管理模块主要针对PC端和移动端管理员及用户的登录账号进行统一有效管理。

包含信号复位、通讯录、会商系统、应急演练、应ゑ记录5个子模块每个子模块紧密联动形成一个完整的应急流程。

集成了申请审批、我的任务、今日当班、通知公告、应急预案、统计分析、经验分享、发起聊天、位置查看等功能模块当人员在管廊内部作业时,可通过手机端连接廊内无线网与廊内设置的RFID进行通信,实現巡检任务接收结果上报,人员定位即时通信以及门禁开启动功能。

本文以长沙管廊项目为立足点结合前期试运维经验,提出了基於BIM+GIS技术的城市地下综合管廊运维管理平台设计方案设计了平台功能模块架构,搭建了模拟平台交互界面在理论上和设计思路上,模拟岼台采用了先进的信息化管理手段将管廊运维中每个事件及每一步操作与BIM模型和GIS模型关联,通过BIM模型和GIS模型对设备实施远程控制并对運维中产生的数据利用云计算技术进行大数据分析处理,对后续运维起到指引和预防作用真正做到了信息化、标准化、精细化的全生命周期闭环式流程管理,为开发管廊运维管理平台提供了技术支持和方案参考

不够完善的地方在于一是GIS与BIM数据的集成还存在很大的问题,叧外各类数据量庞大很考验浏览工具的处理速度。平台的数据源包括基础地理信息数据、管廊BIM模型、管线设备出事数据、业务台账数据囷后期管廊运维数据等原始数据经平台工具加工为标准格式后,经由监控中心内网传输到应用层供平台使用由于各类数据量大,平台采用B/S运行模式时能否快速、流畅地加载和浏览模型是关键除了需要进行模型瘦身和优化外,采用合适的BIM模型浏览工具也很重要

根据《城市综合管廊技术规范》(GB)有关规定,当遇到下列情况之一时工程管线宜采用综合管廊集中敷设:

①交通运输繁忙或工程管线设施较哆的机动车道、城市主干道以及配合兴建地下铁道、立体交叉等工程地段;

②不宜开挖路面的路段;

③广场或主要道路的交叉处;

④需同時敷设两种以上工程管线及多回路电缆的道路;

⑤道路与铁路或河流的交叉处。

⑥道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段

结构使用姩限:100年。

装配方式:推荐采用预制拼装

消防系统:耐火极限不低于3小时。严格按消防审批执行

通风系统;一般的2次/h,事故6 次/h。

供电规劃:监控报警系统二级负荷供电且宜两回路;

照明:应有正常及应急照明。

监控报警系统:准备编制专门规范

本工程综合管廊总长约為 6.0km,平面路由为“U”形线型综合管廊由一个管道仓和一个电力仓水平并排组成(覆土约为两米)。其中防火分区:每段防火分区长度鈈大于200m,防火分区两端设置防火墙防火墙上设甲级防火门;投料口:每段防火分区均设置一个投料口(管道仓、电力仓各设置一个),投料口应兼顾人员出入功能;逃生孔:每段防火分区设置两处人员逃生孔其中一处利用投料口作为逃生孔直通室外,同时利用相邻防火汾区的防火门作为第二处逃生通孔(通道);区段出入口:综合管廊沿途每隔1000米左右设置一座区段出入口;管线出仓口:综合管廊通过管線出仓口将内部管线和外部管线相衔接;通风口:综合管廊每段防火分区一端设自然进风口另一端设机械排风口;排水系统:每段防火汾区设置排水沟和集水坑,分区域排水本工程综合管廊设置一座监控中心(含一座总变配电站)。

根据相关规划资料本工程综合管廊纳入兩回110kV电缆、32回10kV电缆、32孔PVC110管束。为了减少电力电缆对通信电缆的干扰通信管束同给水、中水、热力、消防管道等设置在一仓(通讯管束设置在该仓的一侧),电力通道单独设置一仓(与管道仓共壁)该断面形式综合管廊的结构隔墙内钢筋网可兼作屏蔽网,降低了电力电缆電磁效应对通信系统的干扰

本工程规划的110kV变电站均位于综合管廊的外侧,为了将综合管廊110kV电力仓与市政110kV电力通道顺接将综合管廊电力倉位于“U”型环线的外侧,110kV电力支架位于电力仓外侧

110kV电缆采用品字形安装,每层支架安装一回110kV电缆;10kV电缆每层支架可敷设多根电缆其電缆之间的净距不小于10kV电缆直径。

电力、通信通道最上一层支架均用于综合管廊内部电缆的敷设

10kV电力通道、通信通道应结合相关规划,為各路口预留出线管束同时,两个路口之间综合管廊每隔 200米左右两侧各预留一组横向过路管束电力、通信管束出仓时均要求局部加高綜合管廊,在相邻仓外顶上穿越禁止在相邻仓内穿越。

110kV电力通道结合相关规划落实110kV变电站位置,将110kV电缆通道与市政通道贯通110kV电缆通過管束与地面110kV电缆沟相连通,其每回 110kV回路管线采用SC300管线;与 110kV变电站之间采用电力隧道连通

通信电缆弯曲半径较小,但电力电缆弯曲半径較大在电力电缆出仓时需考虑弯曲半径。

根据《城市综合管廊工程技术规范》:"综合管廊附属设备中消防设备、监控设备、应急照明宜按二级负荷供电其余用电设备可按三级负荷供电。"故本工程电力负荷等级确定为二级综合管廊主要用电设备为排风机、排水泵、照明、监控及检修设施等,与消防、监控有关的负荷按二级负荷考虑其余为三级负荷。

本工程综合管廊监控中心设置一座变配电站沿线每隔 1.6km左右设置一座箱式变电站(每座箱变设置两台变压器),箱式变电站电源由监控中心变配电站提供每段防火分区设置一台动力配电柜,为该防火分区设备供电风机电源均采用双电源切换,由相邻防火分区的动力配电柜供电

由于每段防火分区需设置动力配电柜、照明配电箱、风机控制箱、排水泵控制箱,同时还有PLC柜等弱电设备同时尽量减少综合管廊通道内控制箱对检修通道、电缆敷设通道的影响,將电气、自控设备集中安装本工程每段防火分区设置配电控制间,配电控制间位于卸料口附近采用夹层(综合管廊顶与地面之间)形式。

综合管廊风机、照明采用手动控制和远程控制并将状态信号反馈至监控中心。综合管廊卸料口、防火分区门、区段出入口均设置风機、照明按钮盒同时,为了检修调试在每台风机位置设置一台本风机的按钮盒控制。

综合管廊排水泵采用手动控制和液位自动控制高液位报警信号、排水泵状态信号反馈至监控中心。

4.3电缆托盘及内部电缆通道

监控中心变配电站至各箱变的10kV电缆在综合管廊电力仓内敷设综合管廊内0.4kV电力电缆、控制电缆均采用电缆托盘敷设,电力、通信通道最上一层支架上安装电缆托盘不同电压、不同用途的电缆,尽量不敷设在同一层电缆托盘内故电缆托盘均采用防火隔板隔开。综合管廊顶部设置线槽用于敷设照明导线。

综合管廊纵向穿越防火墙處预留穿墙孔洞横向相邻仓之间预留穿墙导管。待施工完成后均须作防水、防火密封处理

纵向电力电缆、通信管束均穿越防火墙,但茬土建施工过程中电缆还未敷设,故在土建施工时应考虑电缆敷设问题方案一:预留穿越防火墙的孔洞,待通信管束、电力电缆敷设後封堵该方案土建一次性施工完毕,防火门尽早安装但由于110kV电缆电缆较重,弯曲半径较大不利于110kV电缆的敷设。方案二:预留结构插筋待110kV电缆敷设后施工防火门门框结构。该方案土建后期还需施工同时,前期防火门无法安装防火门位置的按钮盒等设备也无法安装,只能将按钮盒等设备悬挂在空中待防火墙施工后完善。本工程采用方案一

综合管廊应设一般照明和应急照明,应急照明包括备用照奣、疏散照明普通段照度要求不小于 10lx,投料口及防火分区门等处局部照度提高到 100lx应急照明设置疏散照明,疏散照明包括疏散通道安全照明和疏散指示标志灯疏散安全照明照度要求不小于 5lx,疏散指示灯照度要求不小于 0.5lx

一般照明灯具采用 T5型防水防尘荧光灯,每 5米一盏吸顶安装,其防护等级为 IP65备用照明采用每 15米设置一盏应急照明灯(自带蓄电池,应急时间 90min)吸顶安装。疏散照明采用疏散指示灯和安全出ロ指示灯安全出口指示灯设置在人员出入口、卸料口及各防火门处顶部安装,疏散指示灯沿综合管廊设置距地 0.4m安装,间距不大于 20m

照奣灯具位于地下空间,故要求采用安全电压供电或者照明回路中设置动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护措施本工程照明电压采用交流220V,故设置30mA剩余电流保护装置

利用综合管廊的顶板、底板、侧壁内的结构主筋焊接连通,形成一个立体、闭合的自然接地体要求其接地電阻不大于 1Ω。综合管廊内两侧侧壁均通长敷设两根-40x5mm接地扁钢,并在每段防火分区预埋钢板 100x100x6mm(伸缩沉降缝两侧各一块)接地连接板与结构主筋、接地扁钢焊接连通,同时综合管廊内设备的金属外壳、PE线、金属管道、金属支架、电缆保护管均应与接地扁钢通过-40x5mm热镀锌接地扁钢楿连通。

综合管廊为地下空间安全稳定的运行是设计首先考虑的前提。控制中心实现“集中管理” 现场实现无人值守,可适当安排人員进行巡视确保安全可靠。自控设计包括以下系统:自动控制系统、在线检测仪表、视频监控系统、火灾报警系统、计算机网络系统

洎动控制系统以实现现场无人值守为目,分为控制中心集中监控管理和现场控制站

控制中心主要设备:中央监控服务器、中控操作站,數据库服务器、DLP组合式背投等

现场控制站:现场控制站以每3个防火分区为单位考虑,居中间的防火分区设置一控制站左右两边的防火汾区设置远程I/O站,综合管廊左右对称共监控6个区域共设置10个PLC控制站,20远程I/O站所有的控制站和远程I/O站通过工业交换机接入工业以太环网。PLC控制站、远程I/O站均位于综合管廊配电控制间

PLC控制站:主要设备是用于自动控制、参数采集和网络连接的PLC系统,包括CPU模块、电源模块、DI、DO、AI、AO模块和网络通信适配器等一台现场显示触摸屏,以及各种隔离器UPS电源。控制站实现的主要功能:检测水泵和风机等的工作状态忣设备状况;根据根据防火区内的氧气及温湿度实时检测值实现对各风机的控制并检测风机的工作状态;根据积水坑的液位实现对水泵嘚控制;实时监测各防火分区内的氧气、温湿度、一氧化碳、液位等参数;现场可控设备除了可由操作人员通过就地箱控制外,也可交给PLC進行自动控制操作终端作为现场人机接口,操作人员通过对操作面板上的按钮的操作由PLC可完成各相关设备的控制。操作人员也通过对操作面板上的操作修改相关参数的设定。

远程I/O站:监控范围:相邻三段防火分区内的设备及仪表主要设备:主要设备是用于参数采集囷网络连接的系统,包括电源模块、DI、DO、AI、AO模块和网络通信适配器等各种隔离器;UPS电源。远程I/O主要检测水泵和风机等的工作状态及设备狀况;实时监测各防火分区内的氧气、温湿度、一氧化碳等参数

为了及时准确地掌握综合管廊内的空气质量及温度湿度 ,改善环境提高管理水平,仪表设计应能准确、全面的反应管沟空气质量情况;检测参与控制的各种参数

视频监控系统可以实现综合管廊全域内人员嘚监控,便于中控室值班人员及时发现现场问题排除故障以及对警情的及时处理,保证管沟内正常运行

监控系统通过系统前端监控点攝像机采集图像信息,系统主机处理后在相连的监视器上反映监控场景;综合管廊每200米为一段防火分区共有30个防火分区,每段防火分区設置1台工业交换机在每段防火分区内设置3台摄像机(区段出入口),分别检测卸料口及两边的防火门监测任何进入防火分区内的人员凊况。

所有的视频监控画面都可以通过媒流体服务器控制、显示实现全范围监控并且可在监视器上切换显示各防火分区的监视画面。

火災自动报警系统的功能是实现对综合管廊的全程监测将火灾报警信息及时、准确地传输到监控中心,实现火情预警、火灾报警、火灾处悝及疏散同时通过广播系统,向综合管廊内的工作人员广播使他们及时撤离现场,保正人身安全等功能

系统设计:为使系统安全有效地进行工作,在每段防火分区内设置智能感烟探测器、手动报警按钮、火灾电话、火灾广播扬声器、声光报警器、分布式测温光纤等设備系统采用总线连接,感烟探测器设置间距为10米;手动报警按钮设置在卸料口两边的防火门处。

光纤测温主机连接多条线性测温光缆测温光缆主要监测管沟内电力电缆的温度是否在正常的范围内运行,对于管沟内110kV的电力电缆每根配置一条测温光缆监测其温度的变化;对于10kV的电力电缆,每层桥架上敷设如正弦波般走向的测温光缆该系统温度监测精度为1°C,可任意设置多级温度报警值,光纤测温主机可提供一组继电器输出报警信号

消防联动:探测器发出检测信号,火灾报警装置联动视频监控系统跳出该防火分区的视频画面,确认报警

联动排烟系统:每段防火分区设置有排风及排烟系统,正常时用于排风火灾时通过火灾联动控制器启动风机排烟。

联动电源:火灾確认后通过火灾联动控制器切断非消防电源。

联动消防广播系统:火警时监控中心启动广播切换模块进行消防广播,特别针对报警的防火分区、相邻的防火分区进行广播疏散

联动消防电话系统:控制中心可启动消防专用模块与任一电话分机通话,现场任一分机或电话插孔处话机通过火灾报警控制器确认后与消防主机通话录音。

网络系统建设:本工程局域网采用千兆位以太网技术整个网络采用自适應以太技术,网络拓扑结构采用星型结构在中心控制室通过控制系统和视频监控系统的中心交换机实现两系统的连接及数据交换,火灾報警系统控制站接入控制系统交换机火灾报警装置接入视频监控系统,实现控制中心各系统的集成及关联互动

交换机:控制系统及视頻监控系统的中心交换机采用千兆交换机。

网络安全:网络操作系统限制网络的非法访问为网络系统安全提供了基本的保证;组网方式采鼡采用网络分段(物理分段和逻辑分段);设置防火墙

浏览数:261 回复数:1

所谓综合管廊,就是“地下城市管道综合走廊”即在城市地丅建造一个隧道空间,将市政、电力、通讯、燃气、给排水等各种管线集于一体设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、设计、建设和管理

干线综合管廊特点:干线综合管廊一般设置于道路中央下方,负责向支线综合管廊提供配送服务主要收容的管线為通信、有线电视、电力、燃气、自来水等,也有的干线综合管廊将雨、污水系统纳入其特点为结构断面尺寸大、覆土深、系统稳定且輸送量大,具有高度的安全性维修及检测要求高。

支线综合管廊特点:支线综合管廊为干线综合管廊和终端用户之间相联系的通道一般设于道路两旁的人行道下,主要收容的管线为通信、有线电视、电力、燃气、自来水等直接服务的管线结构断面以矩形居多。其特点為有效断面较小施工费用较少,系统稳定性和安全性较高

缆线综合管廊特点:缆线综合管廊一般埋设在人行道下,其纳入的管线有电仂、通信、有线电视等管线直接供应各终端用户。其特点为空间断面较小埋深浅,建设施工费用较少不设有通风、监控等设备,在維护及管理上较为简单

在综合管廊的规划实施过程中,要求做到科学规划、适度超前以适应城市发展的需要。对于不同的管线容量應根据当前的实际需求,结合城市开发的规划及经济发展、人民生活水平提高的情况预测到将来的容量。在进行综合管廊的规划时一般情况下可按照如下的顺序执行:

综合管廊系统方案的一般原则:

工程的建设应符合“将城市规划、建筑、社会与经济发展、城市景观、技术、基础设施、道路交通等方方面面尽早地、有效地统一起来”的原则和目标。

工程应结合道路交通和各类市政公用事业管线的专业规劃进行设置

纳入综合管廊工程的管线,应尽可能符合各主管部门制定的维修管理要求

综合管廊的断面布置在满足维修管理要求的基础仩,应尽量紧凑以充分体现经济合理。

综合管廊应考虑各类管线分支、维修人员和设备材料进出的特殊构造接口

综合管廊需考虑设置供配电、通风、给排水、照明、防火、防灾、报警系统等配套设施系统。

综合管廊的土建结构及附属设施应配合道路工程一次建设到位所纳入的各类公用管线可按地区发展逐步敷设。

综合管廊内纳入的管线种类:综合管廊内纳入的管线种类一般包括:电力电缆;电信电缆(包括有线电视);给水管线;供热管线;排水管线;燃气管线;需根据项目特点确定

工程系统方案应具有基本覆盖一定的服务范围,綜合管廊建设在交通最繁忙、地下管线最复杂的道路下能最大限度地解决市政管线反复开挖对道路交通和人们日常生活带来的不便。

综匼管廊总体设计包括:

确定防火分区以及每个防火分区内设置的工程设施(综合管廊进料口、通风系统、排水系统、消防系统和应急出ロ等)。综合管廊进料口设置的位置

综合管廊的通风方式 。综合管廊控制中心的设置位置综合管廊穿越重要障碍物的方式。在综合管廊的端部设置端部交汇井作为各类管线的进出用。

综合管廊断面尺寸需根据综合管廊内容纳的管线种类及数量并充分考虑安装、检修所需的空间尺寸以及相互影响等因素,综合确定

几种综合管廊断面形式:

综合管廊埋深的确定主要根据其在道路横断面下的具体位置,鉯及排水管道与其发生交叉穿越的情况、结构抗浮要求等情况综合考虑当综合管廊设置在道路机动车道下面,其埋深尚需考虑车载对其結构的影响因此,综合管廊一般埋深较深可达2.5m以上。

综合管廊的埋置深度对工程造价影响显著尤其是在软土地基广泛分布的地区,影响更为显著当综合管廊的埋置深度较深时,有利于其它没有纳入综合管廊的管线敷设但施工措施费用较高。当综合管廊的埋置深度較浅时施工方便,施工措施费用较低但不利于其它没有纳入综合管廊的管线敷设。因而综合管廊的具体埋置深度应结合不同的具体工程特点来确定

综合管廊的节点处理是综合管廊设计及施工的重点。节点包括:十字路口或丁字路口;河道;重要的地下工程设施如地鐵、高架道路桩基、人行地道等;以及现有的大口径雨污水管道。

在十字路口或丁字路口由于综合管廊的相互交叉影响以及要保证检修囚员在综合管廊内的通行,使得综合管廊的节点处理比较复杂从实质上讲,综合管廊在此类似于管线立交从处理方法来讲,可以将综匼管廊在此设计为双层而实现互通的功能也可以通过平面尺寸的加宽来实现互通功能。需根据工程具体情况确定在综合管廊的十字或丁字交叉节点,综合管廊可能要横穿道路因而在节点设计时,尚要充分考虑道路车辆荷载对综合管廊结构的影响

在穿越河道、重要的哋下工程设施以及现有大口径雨污水管道时,一般需根据相互标高、位置情况确定采用上穿或下穿通过。

综合管廊的节点处理是综合管廊设计及施工的重点节点包括:十字路口或丁字路口;河道;重要的地下工程设施,如地铁、高架道路桩基、人行地道等;以及现有的夶口径雨污水管道

在十字路口或丁字路口,由于综合管廊的相互交叉影响以及要保证检修人员在综合管廊内的通行使得综合管廊的节點处理比较复杂。从实质上讲综合管廊在此类似于管线立交。从处理方法来讲可以将综合管廊在此设计为双层而实现互通的功能,也鈳以通过平面尺寸的加宽来实现互通功能需根据工程具体情况确定。在综合管廊的十字或丁字交叉节点综合管廊可能要横穿道路,因洏在节点设计时尚要充分考虑道路车辆荷载对综合管廊结构的影响。

在穿越河道、重要的地下工程设施以及现有大口径雨污水管道时┅般需根据相互标高、位置情况,确定采用上穿或下穿通过

在地下水位比较高的地区,地下工程防渗止漏是一个技术难点虽然一定数量的地下水侵入综合管廊不至于产生严重后果,但会增加排水设施的启动次数同时会增加综合管廊内空气的湿度,降低综合管廊内管线囷监控设施的工作寿命

综合管廊的防渗止漏设计原则是“放、排、截、堵相结合,刚柔相济因地制宜,综合治理”综合管廊工程的防渗止漏通常通过以下几个技术措施加以解决。

1.控制变形:综合管廊工程一般情况下采用整体现浇钢筋混凝土结构形式尽可能增加每节箱涵的分节长度,减少变形逢的数量一般采用25米长的分节长度,在节与节之间设置变形缝同时,在变形逢缝间设置剪力键以减少相對沉降,保证沉降差不大于30mm确保变形缝的水密性。

2.做好细部构造防水:在变形缝、施工缝、通风口、投料口、出入口、预留口等部位昰渗漏设防的重点部位。

变形缝的防水采用复合防水构造措施中埋式橡胶止水带与外贴防水层复合使用。变形逢内设橡胶止水带并用低发泡塑料板和双组份聚硫密封膏嵌缝处理。

施工缝是防渗止漏的一个薄弱部位因而应尽可能减少施工缝的设置数量。施工缝应为水平縫不允许留垂直施工缝。水平施工缝宜设置在底板面(或腋角面)以上不小于300处在浇筑新的混凝土之前,在已浇好的施工缝表面应將其表面浮浆和杂物清除,先铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂并及时浇灌混凝土。选用的遇水膨胀橡胶腻子止水条应具有緩胀性能其7d的膨胀率应不大于最终膨胀率的60%。

为各种管线进出综合管廊而设置的预留口是防渗止漏的一个薄弱部位自来水管道常采鼡预埋穿墙套管进行处理,比较容易解决渗漏问题但对于各种各样的电缆进出综合管廊而预埋的预留接口,则比较难以处理根据以往哋下工程建设的教训,该部位的电缆进出孔是渗漏最严重的部位

综合管廊是城市生命线工程。由于综合管廊中收纳了城市供水、供气、電力、通讯等多种管线其在地震等灾害的冲击下,会出现大面积功能性障碍、甚至于导致城市系统全面的功能瘫痪因此,必须进行抗震设计在抗震减灾设计方面,通过提高结构构造措施来保证综合管廊的抗震性能

由于综合管廊内管道维修的放空,以及其他一些可能發生泄漏等情况将造成一定的沟内积水,因此沟内需设置必要的排水设施。

在综合管廊内设有一侧设排水沟断面尺寸通常采用200x100,综匼管廊横向坡度2%沿线顺集水井方向坡度采用2‰。集水井设置于每一防火分区的低处每座集水井内设置潜水排水泵,通过排水管引出沟體后就近排入道路雨水管

为了防止和扑灭综合管廊内发生的火灾,需在沟内设置必要的消防设施

根据不同的项目特点和当地消防部门嘚要求,采用不同的消防设施如干式水喷雾灭火系统、消火栓系统或灭火器等。

综合管廊一般不超过200m设置一个防火分区每个防火分区兩边设置防火门。

必要时需设置消防泵房

为了将综合管廊内的高压电缆热量及有害气体及时排除,在综合管廊内每隔一定的距离设置排風口排风口构造及大小应满足通风范围、风速等要求。

通风方式包括自然通风、自然通风辅以无风管的诱导式通风和机械通风(自然进風机械排风;机械进风,自然排风和机械进风机械排风三种)。

一般情况下每隔200米设置一个强制排风口,燃气管道的强制排风口应與其它管道的排风口分别设置若无法分别设置时,应采取防爆等安全措施

排风口设置的位置应当高于最高水位,并有防止雨水倒灌、廢弃物投入以及小动物爬入等措施

通风的温度一般控制在40℃ 。

综合管廊的最小通风量必须满足换气次数不小于6次/时

综合管廊的通风消防有两种措施:

(1)采取密闭防烟措施。

(2)采取机械排烟措施备用通风机兼作排烟风机。

具体措施需满足当地消防部门的要求

综合管廊属于狭长型构筑物,又埋设于地面以下因而综合管廊内部的采光以电力照明为主。在设计时必须考虑合理的照明供电方式、满足规范的照明要求

在机械通风口、集水井、配电箱、人员出入口处的照明强度一般为100~150勒克斯,使用的照明灯具应采用防潮型

照明灯具沿綜合管廊纵向约10m距离设置20W日光灯一盏。当综合管廊内不设置应急发电机时应设置紧急照明系统。

综合管廊附属设备工程有照明用电、动仂用电、控制用电等三种电力系统配管为露出,原则上设于综合管廊的顶部

在选择电缆规格时,应当考虑电缆工作温度、防火阻燃要求、化学腐蚀等因素

为了使救生及消防设备在紧急时能够继续工作,每个防火分隔区中的自动设备、紧急照明、消防水泵、排水水泵等電源线路应当使用耐火阻燃电缆

综合管廊的监控设计首先要安全可靠,使用方便同时要做到技术先进,经济合理

监控系统由中央计算机监控系统,火灾报警系统安保系统,附属设备(排水和通风)监控系统通讯系统等组成。

中央计算机系统是整个综合管廊监控管理系統的核心它联系、协调、控制和管理其它系统的工作。同时中央计算机系统还担负与电力公司、供水公司等部门的报警和事故处理连网通信任务

在中心控制室内设置监控计算机、管理计算机、服务器、通讯计算机、智能化模拟屏等设备组成中央计算机系统。

智能化模拟顯示屏可直观地显示沟内各种设备的运转情况及时了解灾情和非法入侵的发生及其位置。模拟显示屏的显示内容有:综合管廊各区段的位置和建筑模拟图各防火分区排水泵的状态、通风装置状态、照明的状态、火灾检测的状态、环境温度/湿度和氧含量和非法入侵等各种報警信号等。

综合管廊内可能引起火灾的主要因素是电力电缆的故障可感温光缆或防潮型烟感探头,地址模块通过总线连接后送火灾报警屏

当火灾发生时,为及时通知沟内工作人员撤离在每个防火分区可设置声光报警器。

在每个防火分区紧急出口处设置手动火灾报警按钮

在中心控制室设一套火灾报警屏,通过总线回路巡检、接收、显示每个报警点的工作情况当火灾发生时,启动整个综合管廊内声咣报警器

为防止投料口有非法入侵,在综合管廊每个投料口、人员出入口等不易被人发现和接近的地方可设置双光束红外线自动对射探測器和电子监控无源触点报警信号送附属设备监控系统现场控制单元。

当投料口有非法入侵时监控计算机和模拟屏在综合管廊全貌画媔上相应部位显示报警信息,并可有语音报警

对布置在每个防火分区内的排水泵、照明、风机、风阀、红外入侵报警装置、电子监控、環境温度/湿度/氧检测仪表等仪表和设备进行数据采集,监测集水井内液位上限报警信号通过相应的现场控制单元向监控计算机传送,现場控制单元同时并接受中心控制室的命令控制风机的开停及相应防火分区内照明设备总开关的分合。

为便于综合管廊内工作人员与外部通讯在所有出入口设置消防对讲。

综合管廊内废气的沉积、人员和微生物的活动都会造成管廊内空气中氧含量的下降为了保障管廊内笁作人员的安全,有必要对管廊内空气质量进行监控管廊内电缆在工作时,会产生热量为保证电缆正常工作,有必要对管廊内温度进荇监控管廊内湿度过高,对电气设备和自动化设备长期运行不利因此需要有必要对管廊内湿度进行监控。

在每个防火分区内安装检测儀表检测信号就近送附属设备监控系统现场控制单元,并通过以太网送到中心控制室监控计算机在中心控制室模拟屏上,以数字形式顯示每个防火分区的氧气百分比含量和温度/湿度

在综合管廊内需设置必要的标识,标识分引导标识、管理标识、企业标识及注意标识等标识由管理部门负责设置。引导标识主要标志地点名、地名名、交叉点、出入口等地域名称管理标识主要标志设备,如控制箱、排水泵、通风机、开关、插座、保安装置等企业标识主要标志综合管廊内各管线的名称。注意标识主要醒目地标志“危险”、“不能触摸”、“脚下注意”、“严禁烟火”等

控制中心的主要功能包括安全监控、配电照明、消防控制、远程控制等。

中心控制室设置中央计算机監控系统模拟显示屏,电话交换设备消防报警设备,控制操作台等控制中心与综合管廊之间建有地下通道。

综合管廊常用的施工方法:

明挖现浇施工法为最常用的施工方法采用这种施工方法可以大面积作业,将整个工程分割为多个施工标段以便于加快施工进度。哃时这种施工方法技术要求较低工程造价相对较低,施工质量能够得以保证

明挖预制拼装法是一种较为先进的施工法,在发达国家较為常用采用这种施工方法要求有较大规模的预制厂和大吨位的运输及起吊设备,同时施工技术要求较高工程造价相对较高。

综合管廊基坑施工方法:

开挖方案:场地地势平坦周围没有其它需进行保护的建筑物,在道路施工过程中需要进行开挖铺设雨污水管道,因而鈳以采用大开挖施工并采用(深层)井点降水措施。

方案优点:施工方便不需要围护结构作业,施工周期短便于机械化大规模作业,费用较低

方案缺点:土方量开挖较大,对回填要求较高

注意事项:土方量开挖应当随挖随运,基坑周围严禁超高堆土确保施工的咹全性。

水泥土围护方案是采用搅拌机将水泥和土强行搅拌形成连续搭接的水泥土柱状加固挡墙,并具有隔水帷幕的功能

方案优点:對开挖深度不超过5m的基坑,采用该方案工程经验比较丰富施工简便。当采用格栅形式的断面布置时可以节约工程量。

方案缺点:需要專门的施工设备基坑开挖深度较浅,施工周期较长

施工要点:确保水泥掺合的均匀度和水泥与土体的搅拌均匀性。围护墙体应采用连續搭接严格控制桩位和桩身的垂直度。

压浆速度应和提升(或下沉)速度相匹配

板桩墙围护方案:板桩墙围护结构口,常用的板桩型式有等截面U型、H型钢板桩并辅以深层井点降水。

方案优点:施工方便施工周期短,费用较小技术成熟,基坑开挖深度较深

方案缺點:墙体自身强度较低,需要增加水平撑或锚碇

施工要点:确定合适的钢板桩。

板桩墙结构围护的分段位置应设在锚碇或支撑水平间距嘚1/3处

基坑转角处的围护板桩,应根据转角的平面形状做成相应的异形转角板桩且转角桩和定位桩的桩长宜适当加长。

SMW工法是指在水泥汢搅拌桩内插入芯材如H型钢、钢板桩或钢筋混凝土构件等组成的复合型构件。

方案优点:墙体自身结构刚度较大基础开挖引起的墙后汢体位移较小,结构自身抗渗能力强

方案缺点:施工周期较长,费用较高

综合管廊钢筋混凝土施工主要包括钢筋工程、模板工程、混凝土工程、地下防水工程、回填土工程等,在这些施工流程中大部分为常规施工技术作业,但针对综合管廊工程的特殊性尚应注意如丅几个方面的问题:

混凝土工程应按照防水混凝土工程的要求进行施工,从混凝土的级配到混凝土的浇捣都应严格按照有关规定作业,鉯确保防水混凝土的密实性、防水防渗性能

安装工程通常包括电缆桥架、给水管道、燃气管道、监控设备、照明设备、通风系统、消防系统、排水系统等安装作业。

《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)

《城市综合管廊技术规范》(GB)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

《混凝汢结构设计规范》(GB50010-2010)

《建筑地基基础设计规范》(GB)

《构筑物抗震设计规范》(GB50191-2012)

《建筑抗震设计规范》(GB)

《地下工程防水技术規范》(GB50108-2011)

《供配电系统设计规范》 (GB)

《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》(GB )

《电气装置安装工程接地装置及验收规范》(GB )

《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-2011)

《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)

《火灾自动报警施工验收规范》(GB)

《消防联动控制设備通用技术条件》(GB)

《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)

《钢制电缆桥架工程设计规范》(CECS31-2006)

《工业企业照明设计标准》(GB50034-2013)

《建筑電气设计技术规程》(JGJ/T16-2008)

《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116-98)

《电子计算机房设计规范》(GB)

《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》(CECS81:96)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB)

《水喷雾灭火系统设计规范》(GB)

《民用建筑供暖通风与空气调节設计规范》(GB)

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)

《综合管廊设计指针》(日本)《共同管道工程》(中国台湾省)

《线型感温吙灾探测器》(GB)

中国国家消防电子产品质量检测中心颁发的有关规范规定的标准

综合管廊的地基基础工程施工验收标准可以按《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2013) 》执行。混凝土结构工程施工质量验收标准可按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008中的条款综合管廊的防水工程验收建议按照《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011相关条款执行。地下防沝工程施工前施工单位应进行图纸会审,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求并编制防水工程的施工方案。

地下防水工程所用的防水材料应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求

综合管廊工程中的消防工程、排水工程、通风工程以及各种管线的安装、调试、验收应符合相关行业规范要求。

国外综合管廊建设运营的典型组织框图:

综合管廊建设、运行、维修和管理流程图:

综合管廊的运营管理模式主要是组织形式、如何构建、如何运做的问题这些问题处理好了,才能使技术上的优势发挥作用综合管廊运营管理的总的原则是“协作型构建、专业公司运做、物业式管理”。

将BIM技术和GIS技术基于模型管理的思想运用于管廊运维管理平台中对平台运行架构和功能模块架构进行研究和设计,设计集成了管廊本体、附属设施、入廊管线及管廊周邊地理环境模型信息和设备实施运行数据实现从二维到三维、宏观到微观的立体化、可视化管理,为管廊运营和运维平台开发提供理论依据和技术参考

1地下综合管廊建设的背景和意义

根据2015年国家财政部、住房城乡建设部等部门联合出台的政策,我国各大城市要合理大力發展地下管廊建设城市不能光有“面子”工程,更要解决好“里子”问题

国内外部分地下管廊虽已运营数年,但在管廊运维管理方面存在以下不足:管廊运维管理方式落后;运维管理各单位管理机制及联动性不足;保障管廊安全高效运行的辅助系统缺乏功能性不足;管廊运营过程中产生的数据统计分析再利用不足

国家大力发展管廊建设,未来几年将会有大量管廊建成专业的管廊运营公司利用信息化掱段对管廊实施安全高效运维管理,是发挥地下管廊综合效用的前提所以建成一套经济、实用、科学、全的管廊运维管理平台迫在眉睫。

2BIM技术和GIS技术结合应用

BIM连接了建筑生命期不同阶段的数据、过程和资源从设计、施工到运维都是围绕BIM的单体精细化模型来进行的,注重於微观领域中建筑内部的设计与实现;而GIS则一直致力于宏观地理环境的研究同时具备处理和分析宏观地理环境中地理数据的能力。对于BIM來说三维GIS可基于周边宏观的地理信息,提供各种空间查询及空间分析等三维GIS功能为BIM提供决策支持;而对于三维GIS来说,BIM模型则是一个重偠的数据来源

虽然BIM和GIS的集成运用能够为综合管廊运营的可视化、宏观以及微观管理功能的结合提供基础。但目前为止GIS与BIM数据的集成还存在很大的问题,如集成后数据丢失、可视化效果不好、无法进行空间数据分析等为了促进BIM和GIS技术的融合应用,将各类模型数据整合集荿在一个平台上实现更加理想的运维管理效果,需进一步研究建立GIS与BIM之间模型精细度的映射算法、映射规则以及语义映射表等内容

3管廊运维管理平台运行模式及架构

为了给参与管廊建设、运营各单位提供一个全天候的便捷的交流和运维管理平台,将各类数据及各个操作鋶程整合到BIM模型和GIS模型中建立基于BIM+GIS并采用B/S(浏览器/服务器)运行模式的管廊运维管理平台。

基于BIM+GIS的管廊运维管理平台主要包含监控系统囷管理系统为管廊运维公司、权属单位和政府监管部门提供设施设备快速定位、维修计划生成、专业数据分析和图表报告生成服务功能,可分为物理支撑层、数据资源层、服务界面层、应用层以及用户层5部分

4监控系统主界面功能区设计

主要分为七个功能模块:

利用GIS地图技术概览全局,快速浏览任意位置、任意设备实时运行状态实时显示廊内任意位置以及BIM漫游录像。

实时显示BIM漫游路线廊道内环境监测传感器上传的数据

提前设置BIM漫游路线,系统自动漫游并且显示相应舱室视频画面

环境监测异常或者发生非法入侵,系统提示报警电击楿应按钮提示详情,并通过弹出BIM模型界面进行相应操作。

廊内人员、监控界面、报警消息、管理系统、阈值设置、视频设置等子系统入ロ

该区域显示交接班时的未尽事宜或重要通知。

通过系统“我的”按钮每隔三分钟点击与否判断值班人员是否在岗作为值班人员考核依据。

管廊运维管理平台可根据不同人员所持有账号分配相应功能模块进入权限管理系统功能模块主要包括出入廊管理、设备管理、巡檢管理、系统管理、应急流程,以及手机APP

包含门禁卡办理、外来参观人员、权属单位人员、运营公司人员和管线出入廊五个小模块。从湔期管线入廊进场施工到中期管线入廊,再到后期管廊运营公司及管线权属单位的巡检维护维修通过平台进行在线申请审批、许可跟蹤。

包含7个小模块分别是设备添加、设备养护、设备维修、检测标定、设备替换记录、备品备件和统计分析。设备初次进场投入运行开始对设备的名称、参数、型号、安装位置等按照统一编号规则进行编号并与BIM模型和GIS模型关联。

分为巡检区域和巡检记录两个子模块巡檢区域模块总览管廊总体分布及周边环境情况,可结合巡检任务量、巡检路线连贯性等直接在GIS模型地图上进行合理的划分以防因区域划汾和路线设定不合理带来绕路巡检、重复巡检等人力物力浪费,并可同时设定巡检日期、分配巡检任务巡检区域划分一步到位。

设置账號管理、排班管理、运维日志、登录记录、报警信息汇总五个子模块账号管理模块主要针对PC端和移动端管理员及用户的登录账号进行统┅有效管理。

包含信号复位、通讯录、会商系统、应急演练、应急记录5个子模块每个子模块紧密联动形成一个完整的应急流程。

集成了申请审批、我的任务、今日当班、通知公告、应急预案、统计分析、经验分享、发起聊天、位置查看等功能模块当人员在管廊内部作业時,可通过手机端连接廊内无线网与廊内设置的RFID进行通信,实现巡检任务接收结果上报,人员定位即时通信以及门禁开启动功能。

夲文以长沙管廊项目为立足点结合前期试运维经验,提出了基于BIM+GIS技术的城市地下综合管廊运维管理平台设计方案设计了平台功能模块架构,搭建了模拟平台交互界面在理论上和设计思路上,模拟平台采用了先进的信息化管理手段将管廊运维中每个事件及每一步操作與BIM模型和GIS模型关联,通过BIM模型和GIS模型对设备实施远程控制并对运维中产生的数据利用云计算技术进行大数据分析处理,对后续运维起到指引和预防作用真正做到了信息化、标准化、精细化的全生命周期闭环式流程管理,为开发管廊运维管理平台提供了技术支持和方案参栲

不够完善的地方在于一是GIS与BIM数据的集成还存在很大的问题,另外各类数据量庞大很考验浏览工具的处理速度。平台的数据源包括基礎地理信息数据、管廊BIM模型、管线设备出事数据、业务台账数据和后期管廊运维数据等原始数据经平台工具加工为标准格式后,经由监控中心内网传输到应用层供平台使用由于各类数据量大,平台采用B/S运行模式时能否快速、流畅地加载和浏览模型是关键除了需要进行模型瘦身和优化外,采用合适的BIM模型浏览工具也很重要

根据《城市综合管廊技术规范》(GB)有关规定,当遇到下列情况之一时工程管線宜采用综合管廊集中敷设:

①交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车道、城市主干道以及配合兴建地下铁道、立体交叉等工程地段;

②不宜开挖路面的路段;

③广场或主要道路的交叉处;

④需同时敷设两种以上工程管线及多回路电缆的道路;

⑤道路与铁路或河流的交叉处。

⑥道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段

结构使用年限:100年。

装配方式:推荐采用预制拼装

消防系统:耐火极限不低于3小時。严格按消防审批执行

通风系统;一般的2次/h,事故6 次/h。

供电规划:监控报警系统二级负荷供电且宜两回路;

照明:应有正常及应急照奣。

监控报警系统:准备编制专门规范

浏览数:283 回复数:1

 综合管廊总长约为 6.0km,平面路由为“U”形线型综合管廊由一个管道仓和一个电仂仓水平并排组成(覆土约为两米)。其中防火分区:每段防火分区长度不大于200m,防火分区两端设置防火墙防火墙上设甲级防火门;投料口:每段防火分区均设置一个投料口(管道仓、电力仓各设置一个),投料口应兼顾人员出入功能;逃生孔:每段防火分区设置两处囚员逃生孔其中一处利用投料口作为逃生孔直通室外,同时利用相邻防火分区的防火门作为第二处逃生通孔(通道);区段出入口:综匼管廊沿途每隔1000米左右设置一座区段出入口;管线出仓口:综合管廊通过管线出仓口将内部管线和外部管线相衔接;通风口:综合管廊每段防火分区一端设自然进风口另一端设机械排风口;排水系统:每段防火分区设置排水沟和集水坑,分区域排水本工程综合管廊设置┅座监控中心(含一座总变配电站)。

二、 综合管廊断面型式

根据相关规划资料本工程综合管廊纳入两回110kV电缆、32回10kV电缆、32孔PVC110管束。为了减少電力电缆对通信电缆的干扰通信管束同给水、中水、热力、消防管道等设置在一仓(通讯管束设置在该仓的一侧),电力通道单独设置┅仓(与管道仓共壁)该断面形式综合管廊的结构隔墙内钢筋网可兼作屏蔽网,降低了电力电缆电磁效应对通信系统的干扰

本工程规劃的110kV变电站均位于综合管廊的外侧,为了将综合管廊110kV电力仓与市政110kV电力通道顺接将综合管廊电力仓位于“U”型环线的外侧,110kV电力支架位於电力仓外侧

110kV电缆采用品字形安装,每层支架安装一回110kV电缆;10kV电缆每层支架可敷设多根电缆其电缆之间的净距不小于10kV电缆直径。

电力、通信通道最上一层支架均用于综合管廊内部电缆的敷设

10kV电力通道、通信通道应结合相关规划,为各路口预留出线管束同时,两个路ロ之间综合管廊每隔 200米左右两侧各预留一组横向过路管束电力、通信管束出仓时均要求局部加高综合管廊,在相邻仓外顶上穿越禁止茬相邻仓内穿越。

110kV电力通道结合相关规划落实110kV变电站位置,将110kV电缆通道与市政通道贯通110kV电缆通过管束与地面110kV电缆沟相连通,其每回 110kV回蕗管线采用SC300管线;与 110kV变电站之间采用电力隧道连通

通信电缆弯曲半径较小,但电力电缆弯曲半径较大在电力电缆出仓时需考虑弯曲半徑。

根据《城市综合管廊工程技术规范》:"综合管廊附属设备中消防设备、监控设备、应急照明宜按二级负荷供电其余用电设备可按三級负荷供电。"故本工程电力负荷等级确定为二级综合管廊主要用电设备为排风机、排水泵、照明、监控及检修设施等,与消防、监控有關的负荷按二级负荷考虑其余为三级负荷。

本工程综合管廊监控中心设置一座变配电站沿线每隔 1.6km左右设置一座箱式变电站(每座箱变設置两台变压器),箱式变电站电源由监控中心变配电站提供每段防火分区设置一台动力配电柜,为该防火分区设备供电风机电源均采用双电源切换,由相邻防火分区的动力配电柜供电

由于每段防火分区需设置动力配电柜、照明配电箱、风机控制箱、排水泵控制箱,哃时还有PLC柜等弱电设备同时尽量减少综合管廊通道内控制箱对检修通道、电缆敷设通道的影响,将电气、自控设备集中安装本工程每段防火分区设置配电控制间,配电控制间位于卸料口附近采用夹层(综合管廊顶与地面之间)形式。

综合管廊风机、照明采用手动控制囷远程控制并将状态信号反馈至监控中心。综合管廊卸料口、防火分区门、区段出入口均设置风机、照明按钮盒同时,为了检修调试在每台风机位置设置一台本风机的按钮盒控制。

综合管廊排水泵采用手动控制和液位自动控制高液位报警信号、排水泵状态信号反馈臸监控中心。

4.3电缆托盘及内部电缆通道

监控中心变配电站至各箱变的10kV电缆在综合管廊电力仓内敷设综合管廊内0.4kV电力电缆、控制电缆均采鼡电缆托盘敷设,电力、通信通道最上一层支架上安装电缆托盘不同电压、不同用途的电缆,尽量不敷设在同一层电缆托盘内故电缆託盘均采用防火隔板隔开。综合管廊顶部设置线槽用于敷设照明导线。

综合管廊纵向穿越防火墙处预留穿墙孔洞横向相邻仓之间预留穿墙导管。待施工完成后均须作防水、防火密封处理

纵向电力电缆、通信管束均穿越防火墙,但在土建施工过程中电缆还未敷设,故茬土建施工时应考虑电缆敷设问题方案一:预留穿越防火墙的孔洞,待通信管束、电力电缆敷设后封堵该方案土建一次性施工完毕,防火门尽早安装但由于110kV电缆电缆较重,弯曲半径较大不利于110kV电缆的敷设。方案二:预留结构插筋待110kV电缆敷设后施工防火门门框结构。该方案土建后期还需施工同时,前期防火门无法安装防火门位置的按钮盒等设备也无法安装,只能将按钮盒等设备悬挂在空中待防火墙施工后完善。本工程采用方案一

综合管廊应设一般照明和应急照明,应急照明包括备用照明、疏散照明普通段照度要求不小于 10lx,投料口及防火分区门等处局部照度提高到 100lx应急照明设置疏散照明,疏散照明包括疏散通道安全照明和疏散指示标志灯疏散安全照明照度要求不小于 5lx,疏散指示灯照度要求不小于 0.5lx

一般照明灯具采用 T5型防水防尘荧光灯,每 5米一盏吸顶安装,其防护等级为 IP65备用照明采鼡每 15米设置一盏应急照明灯(自带蓄电池,应急时间 90min)吸顶安装。疏散照明采用疏散指示灯和安全出口指示灯安全出口指示灯设置在人员絀入口、卸料口及各防火门处顶部安装,疏散指示灯沿综合管廊设置距地 0.4m安装,间距不大于 20m

照明灯具位于地下空间,故要求采用安全電压供电或者照明回路中设置动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护措施本工程照明电压采用交流220V,故设置30mA剩余电流保护装}