厂房 室外 消防 管线外预埋消防多少米能做

给排水工程分区
查看: 1322|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分303帖子
五星助理工程师, 积分 303, 距离下一级还需 197 积分
厂房单层,面积约12000平米,主营生产广告柜式垃圾箱。内有机械加工、焊接、过塑、组装、库房等车间。现需要从新布置道。本人从事的是工作,从未接触过这一块,现有以下几点疑问,恳请大神们解答:
1、厂房属于消防中的哪一类厂房?甲乙丙丁戊。。。
2、房泵的吸水管道是否必须在水平面以下?为什么?
3、水泵房吸水管与墙接触的地方是否必须埋柔性套管?若是,怎么做防水?我有,但是不形象,可否传几张照片?
4、水泵房的出水管是否必须埋在地下(冰冻线以下15cm)?漏出部分是否要做?江苏徐州的冰冻线大约是多少呢?
5、现在计划设置23,请问用18.5kw的消防泵是否能满足要求?
6、水泵房内水泵必须的阀和表有哪些?
7、厂房高约6m,是否有强制性要求需要安装烟感控制器?若有大概多少面积安装一个?
8、能否传几张关于水泵房内部布置的照片?
问题有点多,但我觉得对于的来说应该都是很基本的~
1\根据建规3.1应该定为丙类,可燃固体。
2、根据.12消防水泵应采取自灌式水泵,故吸水管道应在水平面以下,且保证水泵自灌满足启动需求。
3、吸水管穿越消防水池时需设置柔性套管,其余穿越外墙时设置套管就可以。
4、出水管可以走地上,地面以上保证寒冷季节不结冰措施。冰冻线可以查下当地资料。
5、消防水泵是根据流量与扬程选择的,丙类单层厂房,高度假设6米,室内消火栓应该取用流量20L/S,扬程需要根据你消防泵 ...
打赏:4土木币0工程点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
1\根据建规3.1应该定为丙类,可燃固体。
2、根据.12消防水泵应采取自灌式水泵,故吸水管道应在水平面以下,且保证水泵自灌满足启动需求。
3、吸水管穿越消防水池时需设置柔性套管,其余穿越外墙时设置套管就可以。
4、出水管可以走地上,地面以上保证寒冷季节不结冰措施。冰冻线可以查下当地资料。
5、消防水泵是根据流量与扬程选择的,丙类单层厂房,高度假设6米,室内消火栓应该取用流量20L/S,扬程需要根据你消防泵与厂房距离计算。大约30-35米应该够。
6、吸水管上闸阀、出水管止回阀、蝶阀。表主要就是压力表和真空表。
7、可以不安装烟感。
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="热心解答&威望 + 2
土木币 + 4
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4297帖子
感觉应该是丁戊类厂房,要是想从头搞,还是先看看规范吧,一本规范没法给你解释清楚,补充楼上的,可能要装流量计,还要有消防水箱啥的
水,生命之源~
10周年站庆
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)一对一咨询
您的位置: &
临时厂房能办理消防手续吗我公司在贵州某地建设了7万平米厂房,由于地方政府的土地手续在国土厅还没有批下来,我公司只有按临时厂房申报,这样能办理消防的临时手续吗?提问者:ask****|联系手机:186********|贵州-贵阳| 13:05
地区:北京-朝阳区帮助网友:29924人次律所:北京市振邦律师事务所爱心积分:79316分申请一下试试。 19:05
当事人评价
根据您的需求选择服务
用户行为分析:用户进行阅读文章后咨询律师用户与律师的沟通效率可提35.7% !}

我要回帖

更多关于 消防预埋施工视频教材 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信