  HDGC3925 蓄电池在线监控系统以蓄电池内阻、蓄电池端电压、蓄电池组总电压、蓄电池组总电流、和蓄电池组所在环境温度为主要监测参数。采用分布式模块化结构设计,有利于安装和扩容。
  1、采用交流测试方法,进一步有效揭示电池性能特性和老化趋势;
  2、系统采用比直流放电法小很多的测试电流,对电池没有损害;
  3、测试系统对电池组组装和运行环境没有影响;
  4、采用光电隔离测试技术和多重保险保护;
  5、每时每刻监控电池电压和电流;
  6、自动巡检,免维护,高速、可靠;
  7、交流内阻可根据需要每天甚至每小时上报;
  8、多种多样的事件管理和告警判据设置;
  9、详细的历史数据记录,提供维护分析事实;
  10、以太网网络化管理,有利于扩容和集中监控;
  11、可选无线通讯报警,利用手机等移动设备进行维护;
  12、符合IEEE1188规范推荐的电池维护方式。
  13、采用RTU模式的MODBUS协议为通讯协议。
1组(每组可允许最多6串电池并联)
2V电池(1-3V) /6V电池、12V电池(4-16V)
电池组电压
电压组电压
电压测量准确度
0.2%满量程
电流测量范围
0-&1000A,电流测量准确度(与传感器有关)2%
内阻测量范围
0.05-250.00m&O(300Ah以下)
0.005-50.00m&O(3000Ah以下)
温度测量范围
-10-+70℃温度,测量准确度2℃
根据客户要求配置
传感器模块
根据客户要求配置
根据客户要求配置
电流传感器
根据客户要求配置
电流测试模块
根据客户要求配置
适用于220V蓄电池组,固定式在线监控,具有内阻监测功能
在线监测1组240节蓄电池组,固定式在线监控,有采集线
在线监测2组24节蓄电池组,固定式在线监控,有采集线
在线监测2组50节蓄电池组,固定式在线监控,具有内阻测量功能
在线监测2组50节蓄电池组,固定式在线监控,有采集线
在线监测1组50节蓄电池组,固定式在线监控,有采集线
在线监测2组120节蓄电池组,固定式在线监控,有采集线
在线监测1组120节蓄电池组,固定式在线监控,有采集线
在线监测2组24节蓄电池组,固定式在线监控,具有内阻测量功能
2013 武汉恒电高测电气有限公司 Corporation.
公司地址:武汉市东西湖区金潭路2号汉钢工业园科研楼6楼 电话:(TEL):027-  传真:(FAX):027-
网址:http://www.whhdgc.net   E-mail:
027-(传真电话)
027-(销售电话)
400-027-1996(免费热线)相关专题:
相关新闻:防盗报警监控系统如何配置UPS备用电
防盗报警监控系统如何配置UPS备用电
字体放大 ╋
字体缩小 ━
备用电源是监控体系基础要素之一。缺乏备电的体系隐藏致命缺点,不能投入实践运用。极能够在症结时刻贻误战机,抛锚停摆,整体系瘫痪,形成无法弥补的丧失。
防盗报警监控体系正常状况运用220伏市电,而在断电和市电被破坏的特别状况下,还应正常任务一段时光。关于这段内部供电被断其&粮草&的状况,还能&孤军作战&十分主要,从天而降的案件往往就能够发作在这一霎时。
备用电源有双路或多路供电、蓄电池组供电、发电机供电、供电等等。但通常采取UPS方式作为防盗报警监控体系备用电源。
一、UPS(不连续电源)的任务原理
UPS电源由蓄电池、逆变器、充电器、稳压稳频器、转换开关组成。当市电正常输出时,UPS就将市电稳压后供给负载运用,同时对内置电池组充电,把能量贮存在电池中;当市电中止(事变停电)或输出故障时,UPS立行将内置电池的能量转换,霎时以220伏交换电继承供负载运用,使负载保持正常任务并掩护负载软硬件不受破坏。
目前,市场上供给的UPS电源装备品种较多,输出功率为500VA&3000KVA规格不等。UPS按任务情势可分为后备式、在线式两大类。按其输出波形又分为方波输出和正弦波输出两种。
1、后备式UPS电源
在市电正常供电时,市电通过交换旁路通道经转换开关间接向负载供给电源,UPS电源内的逆变器处于停滞任务状况,这时的UPS电源本质上相称于一台性能单一的市电稳压器。它除了对市电电压的幅度动摇有所改良外,对电压的频率不稳、波形畸变以及从电网侵入的搅扰等不良影响基础上没有任何改良。只要当市电供电中止或低于170伏时,蓄电池才马上对逆变器供电,向负载供给稳压、稳频的方波交换电源。
2、在线式UPS电源
在市电正常供电时,它首先将市电交换电源经整流变成直流电源,然落后行脉宽调制、滤波、并将直流电源经逆变重视新转换成正弦波交换电源向负载供电,一旦市电中止,马上改由蓄电池供给的直流经逆变器、电脉宽调制、滤波,向负载供给正弦波交换电源。
因而,对在线式UPS而言,在正常状况下,无论有无市电,它都是由UPS电源的逆变器对负载供电,这样就避免了一切由市电电网电压动摇及搅扰而带来的影响。
不言而喻,在线式UPS电源的供电质量显著优于后备式UPS电源,因为它能够完成对负载的稳频、稳压供电。而且在由市电转换到蓄电池供电时,其转换时光基础为零,真正给用户供给高质量稳压、稳频的纯洁正弦波电源,从而供给契合防盗报警监控体系须要的电源掩护。
在线互动式UPS电源联合了后备式UPS和在线式UPS的许多长处,也是一种很不错的变换情势,然而因为它运用的是工频变压器,有轻巧、体积大的问题。
二、如何配置UPS备用电源
UPS是随同盘算机的降生而涌现后备电源。随着防盗报警监控体系中,越来越多的运用盘算机技巧,同样对电力供电质量也提出越来越高的请求。UPS岂但可片面改良供电质量,对全部体系乃至网络数据片面掩护,还可保障市电断电和被人为破坏的特别状况下,继承任务。
因为防盗报警监控体系对供电请求较高,所以必需抉择在线式(正弦波,市电请求)UPS电源。
体系装备UPS电源时,首先应估算体系装备的用电功率,平安系数个别取1。2-1。5为宜,为供电体系留有充足的冗余量。其次依据体系请求延时供电时光,盘算配置电池组。最后,还应注意运用环境,防潮通风,注意降温,延伸均匀无端障任务时光,进步体系的牢靠性。
UPS电源应设置在监控室,实施对立治理。当市电不正常时,就能及时为体系的全部装备供给不连续的电力供给,保障体系任务正常,避免人为破坏、窃密、培修。
三、UPS的选购
简直市场上一切的UPS产品都有本人的特别技巧,在线式UPS品种较多,但品德参差不齐,在选购时应注意以下几点:1、肯定筛选规范。在出门选购前,先盘算负载总功率,肯定冗余供电系数,购置在线式UPS备用电源。
2、抉择有信用的品牌与制作商。保障供电时光、输出电压波形,刹时响应特征,输出频率稳固度,波形失真系数,输出电压稳固度,平安性能,确认可保护性及售后效劳。
3、只买最适宜的,不要最廉价或最高级的。因为品种单一,造型尺寸不同,质量不同,用处不同,价钱区别也对比大,所以要依据本身的装置空间,经济估算,用处等因素综合斟酌。
4、防盗报警监控体系须要的UPS备用电源,最主要的是牢靠性,至少能够保质保量运用3年以上。