最不利点消火栓可以兼做屋顶试验消火栓用消火栓吗

地区:南阳
头衔:泥土工
悬赏分:30
浏览数:18
消防栓最不利点压力是以顶层实验栓为准还是最高层消火栓为准
图纸中实验栓距水箱高差达不到7米,最高层消火栓达到了,消防栓最不利点压力是以顶层实验栓为准还是最高层消火栓为准,牵扯到是否加稳压灌装置,急需答案!!!
地区:山西
等级:9 级
头衔:副总
消防栓最不利点压力是以顶层实验栓为准。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:7 级
头衔:项目经理
这要看设计要求的,一般高层都是要加稳压灌装置的。
操作执行中...
这要看设计要求的,一般高层都是要加稳压灌装置的。
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...给排水工程分区
查看: 14411|回复: 90
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分389帖子
五星助理工程师, 积分 389, 距离下一级还需 111 积分
最近我做的一个工程中,消防局建审提出“屋顶水箱其设置高度,应保证试验消火栓压力值不小于7米。”,我认为屋顶试验消火栓不算最不利点消火栓,应该是最高层某个消火栓是。大家怎么考虑的?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
屋顶实验用消火栓在灭火初期(屋顶水箱供水)10min内是最不利消火栓。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分70帖子
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分63帖子
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
不算!你是对的!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分107帖子
二星助理工程师, 积分 107, 距离下一级还需 43 积分
hoho,应该让那位同志下课先学习学习
前几天我到消防队就一套图纸的消防设计作些答复,一位同志竟然认为常高压下的报警阀是可以取消用止回阀代替的,俺还得和蔼的说:“我认为设置报警阀更合适些。”
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分64帖子
一星助理工程师, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
我觉得在可以满足的情况下应该达到所要求的压力,屋顶消火栓有两个作用:一个是试验时用;另一个是保护周围建筑。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
安全保险第一
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分164帖子
三星助理工程师, 积分 164, 距离下一级还需 36 积分
算才怪,不过你别明说!跟他们拉拉家常,放你过得了!
我还遇见过,明晃晃的室外消火栓设在那,消审说我没有室外消防设计(强规)。我只能耐心地答复:室外消防设计请参见水施*......,然后就过了,撒事没有!
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)系统功能最不利点消火栓静水压:;1、建筑高度≤100m时,应≥0.07MPa;2、建筑高度〉100m时,应≥0.15MPa;系统功能最不利点栓口出水压力(启动水泵):;1、建筑高度≤24m,充实水柱≥7m;(出水压力;2、建筑高度≤100m,充实水柱≥10m;(出水;3、建筑高度>100m的高层建筑,充实水柱≥13;系统功能最有利点栓口静水压力:;小于等于1
系统功能最不利点消火栓静水压:
1、建筑高度≤100m时,应≥0.07MPa
2、建筑高度〉100m时,应≥0.15MPa
系统功能最不利点栓口出水压力(启动水泵):
1、建筑高度≤24m,充实水柱≥7m;(出水压力为:带水带时为0.09 MPa不带水带时为0.12 MPa)
2、建筑高度≤100m ,充实水柱≥10m;(出水压力:带水带时为0.135 MPa,不带水带时为0.16 MPa)
3、建筑高度>100m的高层建筑,充实水柱≥13m;(出水压力为:带水带时为0.21 MPa;不带水带时为0.23 MPa)
系统功能最有利点栓口静水压力:
小于等于1.0MPa
系统功能最有利点栓口出水压力:
小于等于0.5MPa
7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
参考资料:高层民用建筑设计防火规范 GB 05
一、室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置。室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。
二、消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1、 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 、十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
三、室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。
四、室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。 裙房内消防给水管道的阀门布置可按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。
阀门应有明显的启闭标志。
五、室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定:
1、 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。
2 、消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
3 、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。
4 、水泵接合器宜采用地上式;当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。
六、 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
1、 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
2、 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。
3、 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
4、消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。
5、消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
6、消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。
7、 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
8、消防电梯间前室应设消火栓。
9、高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。
七、采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
1、高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
2、高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
3、并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。
4、 消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。
5、除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱。
八、设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
1、增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
2、气压水罐的调节水容量宜为450L。
九、消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。
注:消防卷盘的栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm。
室内减压稳压消火栓的技术参数是严格按照《高规》(GB50045―95)的要求设定的。它包括:试验压力2.4Mpa,公称压力1.6Mpa,进水口压力0.4―0.8Mpa,出水口压力0.3Mpa,稳压精度±0.05Mpa,出水流量≥5L/S。
目前,国内有关生产厂家共研制出三种结构形式的室内减压稳压消火栓,且都经过公安消防部门的检测,获得了准许生产销售及专利产品的相关证书。这三种产品的内部构造如图1所示。
在高层建筑消防系统设计中采用室内减压稳压消火栓,可以免去繁琐的设置孔板水力计算。设计人员一般只需在系统静压大于0.3―0.4Mpa的位置开始设置减压稳压消火栓,而在静水压力小于此值的场所仍设置普通室内消火栓。
值得注意的是,在高层建筑消防系统设计中,不能因采用了减压消火栓而取消竖向分区。设计人员仍需按照《高规》的规定,当系统静水压力大于0.8Mpa时,采取分区给水系统。
减压型室内消火栓自研制成功、通过检测并在工程中实际应用之后,受到广泛欢迎,但与此同时,人们对这项新产品也持有不同意见。肯定意见认为这是新型的室内消火栓,应予推广;否定意见认为这种室内消火栓在结构上存在一些缺点,禁止在消防给水系统中使用。
减压型室内消火栓目前大致可分为三种类型。
1 由减压孔板和室内消火栓组合在一起
减压孔板可用于减动压,将减压孔板设置在室内消火栓的水平管段内,其孔径根据减压要求而定,且≤20mm。这类消火栓既具有室内消火栓快速连接水带、接通和截断水流的
功能,又具有孔板减压限流的功能。同时由于两种附件组合在一起,减少了附件数量,节省了安装位置,简化了施工手续,是一种新颖、构造简便且减压效果明显的室内消火栓。这类减压型室内消火栓已有应用,对此分歧意见不大。在安装时要注意管道宜侧向接入消火栓箱,以保证孔板在水平管道上。
2 由减压阀和室内消火栓构成
由于减压孔板只能减动压,不能减静压,在既要减动压又要减静压的场合,可以采用的措施是在室内消火栓前串联设置减压阀。这种组合也可以看成是另一种类型的减压型室内消火栓,其应用目前已不存在争议,它的优点是消火栓所需压力可以根据要求调节,缺点是价格偏高、安装长度长。
3 将减压阀置于室内消火栓内
这类消火栓也称为减压稳压室内消火栓,其优点是既可以节省安装位置又可节省投资。减压稳压室内消火栓国外有直接式和先导式两种,国内目前只有直接式一种。
对减压稳压室内消火栓的质疑有三点。
① 弹簧处于受压状态,时间一久,弹簧易产生弹性疲劳,压力工况改变,导致消火栓出水达不到设计要求。
我们的看法是:该类消火栓内的弹簧一般处于自然松弛状态,并非处于受压状态。只有发生火灾开启消火栓,消防用水从栓口出流时,弹簧才处于压缩状态,因此可以不用顾虑弹簧的弹性疲劳问题。
② 活塞套出流口断面偏小,容易造成孔口被杂质堵塞,过水断面减少,影响用水量。
我们的看法是:活塞套出流口断面因栓前压力不同和减压要求不同会有变化,但已考虑了最小断面要求,即在最不利情况下,活塞套出流口的断面面积仍不得小于减压孔板最小孔径所相应的面积。如果允许减压孔板的孔径≮20mm,则过水断面并不小于孔板过水断面的减压稳压室内消火栓也应在允许之列。此外,减压稳压消火栓活塞套出流口有前后两处,即使一处出流口因杂质而被堵塞(概率极小,即使堵塞,也不会全部堵塞),另一处仍可出流,影响不大,不会出现断流,不影响消火栓出流量。对于管道内的杂质,可以采用设置过滤器来解决,而不是禁用减压稳压消火栓来解决。
③ 在水泵接合器设置数量不足或设置位置不当时,可将室内消火栓当作水泵接合器使用,即消防车到达火灾现场,车上的消防水泵通过室内消火栓向消防给水系统供水。而当消火栓为减压稳压消火栓时,则该类消火栓既不具有水泵接合器的功能,也不具备通过减压稳压消火栓向室内消防给水系统供水的可能性(因为减压稳压消火栓就其结构特点是一个止回阀,水流方向不能逆向)。
对这个问题我们的看法是:
a. 应当根据规范和需用要求,合理设置和布置水泵接合器。当水泵接合器的数量足够、设置位置合理时,就不需要用室内消火栓来作为水泵接合器的替代物。
b. 当这类减压稳压消火栓由于减压结构阻止水流逆向流动,不能作为水泵接合器使用
包含各类专业文献、各类资格考试、应用写作文书、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、外语学习资料、系统功能最不利点消火栓静水压93等内容。 
 最不利点消火栓静水压力_建筑/土木_工程科技_专业资料。高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过 100 米时,高层 建筑最不利点消火栓静水...  请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,...B. 消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压...(2) 该医院地下室停车库设有排烟系统, 防烟分区...  使用“消火栓压力试验装置”测试静压及动压 消火栓系统试水检测装置是用于检测室内...0.07Mpa 建 筑高度超过 100 米时,高层最不利点消火栓静水压力不应低于 0....  A、水雾喷头 D、管道 B、雨淋阀组 E、供水设备 C、闭式喷头 2、预作用喷水...最不利点消火栓静水压为 0.05MPa 的多层厂房 E.设置常高压给水系统的建筑物 ...  过 100m 的高层建筑,其消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压不低于 _...43、 湿式和预作用系统,每个报替阀组控制的喷头数不宜超过___只;干式喷水 ...  消防设施设计消防水系统 消防水系统 二级 一、单选题 1、室外消防给水采用低压给水...D.1 18、高层民用建筑高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压 力...  1)消火栓系统试水检测装置,是用于检测室内消火栓的静水压、出水压力,并校核水 枪充实水柱的专用装置; 2)室内消火栓选择最不利点处消火栓,连接压力表及闷盖,开启...  2、保证建筑物的使用功能和生产安全。 3、保证给水管道的正常使用。 2 给水...最不利点消火栓的静水压 力不应低于 0.07MPa 自动喷水灭火系统 26 设置场所...  消火栓给水系统 姓名: 张文博 班级: 给水排水一班 学号:
消火栓给水...最不利点的消火栓栓口静水压低 于 《高规》 规定, 即最不利点的消火栓静水...以下试题来自:
单项选择题室外消防给水采用低压给水系统,其管道内的供水压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不应小于()Mpa(从室外地面算起)。
(A)0.05&
(B)0.07&
(C)0.10&
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
(A)消防水源&
(B)取水设施&
(C)水处理设施&
(D)给水设备
(A)排烟口&
(B)挡烟垂壁&
(C)防排烟控制器&
(D)送风口
(A)排烟口
(B)挡烟垂壁
(C)挡烟隔墙
(D)送风口
(A)为安全疏散创造有利条件&
(B)为消防扑救创造有利条件&
(C)控制火势蔓延&
(D)及时扑灭火灾
(A)火灾报警器
(B)火灾警报器&
(C)火灾探测器
(D)火灾报警装置}