TW交通设施boaojiaotong热电偶给定的是4-20ma的电流值吗

403 Forbidden
403 Forbidden增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
电流输出传感器采用两线制4-20mA输出原因分析
电流输出传感器采用两线制4-20mA输出原因分析
& & & & 电流输出传感器采用两线制4-20mA输出原因分析&& & & & 电流输出传感器一般情况下都是选择4-20mA输出,如压力传感器、温度传感器等,而工业上都是使用4-20mA输出。对于为什么不选择其它的输出数值,而只选择4-20mA输出? & & & & 采用4-20mA输出的原因 & & & &电流输出传感器采用4-20mA输出的一个重要原因是,采用电流信号的原因是不容易受干扰,且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。 & & & &上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。 & & & &采用两线制输出的原因分析 & & & &电流型变送器将物理量转换成4-20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。 & & & &当然,电流输出可以与电源公用一根线公用VCC或者GND,可节省一根线,称之为三线制变送器。其实大家可能注意到,4-20mA电流本身就可以为变送器供电。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4-20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。 & & & &这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。这使得两线制传感器的设计成为可能。 & & & &以上是电流输出型传感器采用两线制输出的可能性分析。另外,从实际功用的角度看,在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算,省去2根导线意味着成本降低近百元。因此在应用中,两线制传感器必然是首选。 & & & &综合以上的分析,不难理解,传感器在选择的时候一般都是4-20mA信号输出,这样信号不容易受干扰而且安全可靠,两线制4-20mA输出更可以节省传感器成本等等,这些原因使得以电流输出为主的压力传感器、温度传感器等产品在工业上普遍使用的是两线制4-20mA输出。当然现在很多传感器还有其它样式的输出,如mV.、V及频率输出、数字输出等,这些都是为了能够很好的处理传感器信号。 & & & &
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&45元
&#165&19元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&219元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&296元
节省59.2元当前位置:
主题:619575 ┆
帖子:4861653
今日新帖:261
昨日帖数:1283 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:6404人
4-20ma的直流电流输出两端可否并联电容
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 21:03:00 楼主
请问:4-20ma的直流输出两端可否并联电容?我遇到这样一个困难,我单位的一个密度计的4-20输出信号在PLC显示的数据变化太大,我在其输出端并联了300微法的电容,效果很好。请问,可以并吗,有没有影响PLC?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:13:00 1楼
我觉得可以并联,不过要计算好电容容量,数据变化太大说明系统不稳定,扰动太大,要丛根本原因解决最好
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:45:00 2楼
可以并。注意耐压选&25V&以上。你是注意的吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:41:00 3楼
我同意尘世小俊的说法
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:25:00 4楼
并联影响反映时间,所以感觉好了,起到平滑作用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:14:00 5楼
我公司有台机器热电偶的数据也是波动很大的,更换新的热电偶都没有效果。这个热电偶连接到一个信号放大器,然后由信号放大器输出到PLC的模拟量输入模块。我按照该篇帖子的提示在信号放大器的输出端并联了一个300微法的电容,但是没有什么效果。请问并联的电容有什么讲究吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:21:00 6楼
我估计该热电偶应该是好的,它是在设定的温度上下10度左右波动,但是这个已经超过了机器的允许范围。这台机器上适用有两个相同的热电偶,工作环境也是一样,但是另一个就是工作得很稳定。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:37:00 7楼
我们的热电偶是PT100的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:06:00 8楼
可以的,看来你还是挺厉害的,这个是电容的滤波功能,可以给你比较清楚的信号.一般高端的产品中都会有这样的应用.看来哥们你又能省钱了.呵呵.不过你的电容要和你的输出要匹配,要比你的输出等级要高点,要不你的电容容易爆.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:06:00 9楼
可以的,看来你还是挺厉害的,这个是电容的滤波功能,可以给你比较清楚的信号.一般高端的产品中都会有这样的应用.看来哥们你又能省钱了.呵呵.不过你的电容要和你的输出要匹配,要比你的输出等级要高点,要不你的电容容易爆.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:15:00 10楼
各位老大说的我都已经照做了,在输出端并联电容,不行了又在输入端并联电容,还是不行。更换好的PT100还是不行,我都快没有招了,各位老大帮帮忙出出主意啊。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:30:00 11楼
请问有什么办法能将PT100的电压信号稳定住啊,我用万用表测量出电压变化的范围从0-0.2V,一般是在0.162-0.180之间跳来跳去,PT100的信号进入信号放大器放大后出来是0-4.8V,然后直接进入PLC的模拟量输入模块请问能用什么样的外围简易电路将信号稳定住呢,比如说RC电路怎样?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:53:00 12楼
PT100是热电阻。可以将‘信号放大器’对调判断是哪部分的问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:04:00 13楼
信号放大器已经对调过了,故障依旧,排除信号放大器的问题。现在我想在外围稳定信号,不要这么大的波动
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:56:00 14楼
我用过一个pt100的电路!用105做的!效果很不错!很稳,能满足它的温度特性!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:15:00 15楼
请问&锄禾日当午兄:您是怎么制作的,可否告知小弟?先谢谢了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:32:00 16楼
可以用,电容的作用就有:滤波&移相&作用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:36:00 17楼
小兵嘎你好:温度上下10度左右波动,你可以通过调PLC的程序来稳定温度,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:55:00 18楼
你最好找到源头,是放大器不稳还是PLC控制不稳,不行加PID吗!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:17:00 19楼
需要重新对你的密度计整定,或者该换了,这是根本的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:02:00 20楼
Too张立志:机器用的控制器是B&R的PLC,我们读不了程序更不能进行编程了;Too实验箱:放大器我更换过好的,但还是没有效果,PLC应该是稳定的,因为我试着将一个5V信号直接输入到PLC的模拟量输入端,在人机界面显示出的温度也是很稳定的;Too&sane:我更换过新的PT100,但是故障依旧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:44:00 21楼
用XTR105来做!他的典型配置就行!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:01:45 22楼
回复内容:对:小兵嘎关于
请问有什么办法能将PT100的电压信号稳定住啊,我用万用表测量出电压变化的范围从0-0.2V,一般是在0.162-0.180之间跳来跳去,PT100的信号进入信号放大器放大后出来是0-4.8V,然后直接进入PLC的模拟量输入模块请问能用什么样的外围简易电路将信号稳定住呢,比如说RC电路怎样?
内容的回复:不知道测量系统有没有高频干扰,如有应考虑高频滤波的问题,最好用示波器看一下电流波形。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:26:13 23楼
无论电流信号,电压信号,到PLc端都会统一为电压信号,因为AD芯片都是电压型的,所以并联电容可行,但是如果干扰大还是加隔离模块
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:55:06 24楼
这个要具体分析的电容是通交流 阻直流的。所以并联电容可以将输出线上快速变化的交流信号平滑掉。但是不好的影响也有,可能会导致前端信号正常快速变化的时候,采集不到这种变化,或者这种变化变的很微弱。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:20:14 25楼
最好是不要加,查出是哪个地方接地没有做好,做好接地就好了,我以前遇到过液位变送器随变频器频率升高而不稳的情况,最后把接地做好就OK了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:34:54 26楼
引用 MWB0500 的回复内容: 无论电流信号,电压信号,到PLc端都会统一为电压信号,...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:39:50 27楼
直流固态继电器可以并联-东东电气网:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:40:41 28楼
引用&生命的零度&的回复内容:&最好是不要加,查出是哪个地方接地没有做好,做好接地就好...&&实际工程应该是这样的.
周点击排行周回复排行
[241] [161] [140] [117] [94] [86] [77] [75] [72] [72]
[20] [15] [13] [13] [8] [8] [7] [7] [6] [6]最新求助
[1] [5] [8] [20] [1] [0] [0] [5] [4] [13]后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 17024|回复: 45
PT100热电阻传输的是什么信号?K系列的热电偶呢?
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 11 天连续签到: 1 天
注册海川吧,与350万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
PT100热电阻传输的是什么信号?是PT100信号还是4-20mA电流信号?K系列的热电偶呢,传输的是什么信号
上一篇:下一篇:&
很好的议题
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 1759 天连续签到: 31 天[LV.9]以坛为家III
PT100热电阻传输的是电阻信号,一体化温变是4-20mA电流信号。K系列的热电偶,传输的是mV信号.
请继续参与本主题,谢谢!
帮助他人解决问题
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 901 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II
热电阻:RTD信号,都是电阻信号
热电偶:TC信号,是电势信号
请继续参与本主题,谢谢!
帮助他人解决问题
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 18 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人
要是一体化温变(热电阻或是热电偶+变送器)传输的 是4-20吗MA信号,单独的热电阻传输电阻信号,热电偶传输电势信号
请继续参与本主题,谢谢!
帮助他人解决问题
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 325 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
热电阻是电阻信号,热电偶是MV信号,如果是一体化的智能仪表那输出可选,一般默认4到20MA的电流信号。智能仪表都做到一起了。
请继续参与本主题,谢谢!
帮助他人解决问题
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 11 天连续签到: 1 天
这个电阻信号和热电势一般多大?是不是跟你选的热电阻和热电偶有关?
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 41 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
是的,热电阻一般有Pt100和Cu50两种,都有各自的温度和电阻的对照表。
& && &热电偶有K,T,S,E,J,B 等常见类型,也是都有各自的温度对照表,不同类型的热电偶的在同一温度产生的热电势的数值是不同的。
请继续参与本主题,谢谢!
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 79 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民
PT100热电阻传输的是电阻信号。K系列的热电偶,传输的是mV信号.热电阻一般有Pt100和Cu50两种,都热电偶有K,T,S,E,J,B 等常见类型,也是都有各自的温度对照表,不同类型的热电偶的在同一温度产生的热电势的数值是不同的。
请继续参与本主题,谢谢!
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 16 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人
2# yyh1108&&
这个电阻信号和热电势一般多大?是不是跟你选的热电阻和热电偶有关?
rujimmy 发表于
每一个温度点都对应一个阻值/电势值,热电阻/热电偶不同的型号同一温度下对应的数值是不同的
请继续参与本主题,谢谢!
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 190 天连续签到: 0 天[LV.5]海川常住居民II
我 给新人做点补充,热电阻目前常用的是铂电阻和铜电阻,也就是我们常说的Pt100,Pt50,Pt10和Cu50等等 ,数字表示的是0度对应的电阻值,如 Pt100就是说0度时他 的 阻值是 100欧姆,其他 的 类似
热电偶有很多种,根据所测温度的 不同,来 进行选型 ,价格相差很大 的
请继续参与本主题,谢谢!
帮助他人解决问题
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 0 天
PT100是电阻信号,热电偶是MV信号,一体化温变可根据用户需求设定
请继续参与本主题,谢谢!
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 225 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
Pt100传输的是阻值,对应温度,三线制。热偶两线制,传输MV信号
请继续参与本主题,谢谢!
值得商榷....
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 6 天连续签到: 0 天
热电阻输出电阻 PT100在0度时是100欧,温度升高电阻增加
热电偶毫伏信号&&输出从几毫伏到几百不等,根据型号来定。
请继续参与本主题,谢谢!
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 8 天连续签到: 1 天
去找本仪表教材,去看看吧。
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 1 天
同意14楼的说法,找本书,仔细看下,就能把热电阻和热电偶弄清楚了。。。热电效应。。。
2016海川十佳奖品图赏看图查隐患(3.22)共同进步我想问下液位计怎么安装谁知道这是什么东西?液化天然气项目整体模块制造
即日起在本版开设[每周一图]活动,为本版增加一点活力和色彩。
回帖奖励:参与4财富
广告投放及网站事务
广告及网站事务电话:0(工作日09:00-17:00)
举报及事务联系邮箱:&&(24小时)
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有-海川化工论坛 -
Discuz! X3}

我要回帖

更多关于 boaosoft 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信