请问钢结构图纸怎么看上孔口是什么意思

大型钢结构水利闸门- 平面钢闸门的组成和结构布置
&您当前位置:
产品名称:大型钢结构水利闸门
产品规格:----
包装说明:简易包装
价格说明:面议
产品数量:1000
发布日期:
公司名称:
经营模式:生产型, 贸易型
联系方式:
留言询价:
&大型钢结构水利闸门- 平面钢闸门的组成和结构布置&的 详 细 说 明
平面钢闸门的组成和结构布置一、平面钢闸门的组成&&& 平面钢闸门是由活动的门叶结构、埋固构件和启闭机械三部分组成。门叶结构:门叶结构是用来封闭和开启孔口的活动挡水结构。由门叶承重结构、行走支承以及止水和吊具等组成。1、门叶承重结构:包括钢面板、梁格及纵、横向联结系。& & ⑴面板&&& 直接承受水压并传给梁格。& & 面板通常设在闸门的上游面,这样可以避免梁格和行走支承浸没于水中而&&& 积聚污物,也可以减小因门底过水而产生的振动。& & ⑵梁格&&& 支承面板并将面板传来的全部水压力传给支承边梁&&& 正交的梁系(水平次梁(包括顶、底次梁)、竖立次梁、主梁和边梁等)& & ⑶横向联结&&&& 垂直于闸门跨度方向的竖直平面内,以保证闸 门横截面的刚度 。其主要承受由顶梁、底梁和水平次梁传来的水压力并传给主梁。其形式主要有实腹隔板式和桁架式。& & ⑷纵向联结系&&& 布置在闸门下游面主梁的下翼缘(或下弦杆)之间的纵向平面内。 承受闸门部分自重和其它竖向荷载,并可增强闸门纵向平面的刚度。&2、行走支承& & 将闸门所受的全部荷载传递给闸墩,且保证闸门能沿门槽上下顺利移动。&&&&&&&& & 行走支承包括主行走支承(主轮或主滑块)、侧向支承(侧轮)及反向支承(反轮)装置三部分。3、止水&&& 系为了防止闸门漏水而固定在门叶周边的橡胶止水。 4、吊具&&& 系用来连接闸门启闭机的牵引构件。埋固构件& & 包括:⑴ 主轮或主滑道的轨道,简称主轨; ⑵侧轮和反轮的轨道,简称侧轨和反轨;⑶止水埋件,顶止水埋件简称门楣,底止水埋件简称底坎;⑷门槽护角、护面和底槛,用以保护混凝土不受漂浮物的撞击、泥砂磨损和气蚀剥落。闸门的启闭机械& & 常用的闸门启闭机有卷扬式、螺杆式和液压式三种。它们又可分为固定式和移动式两类。启闭机的型号和选用详见《水电站机电设计手册》二、平面钢闸门的结构布置主梁的布置& & 1、主梁的数目&& 主梁的数目主要取决于闸门的尺寸和水头的大小。&&&&&&&& & 主梁的数目可为双主梁式和多主梁。& & 建议:当闸门的跨高比L/H≥1.2时,采用双主梁;当闸门的跨高比L/H≤1.0时,采用多主梁。在大跨度的露顶式闸门中常采用双主梁。2、主梁的位置& & (1)主梁宜按等荷载要求布置,可使每根主梁所需的截面尺寸相同,便于制造;& & (2)底主梁到底止水距离应符合底缘布置的要求。& & (3)主梁间距应适应制造、运输和安装的条件;& & (4)主梁间距应满足行走支承布置的要求;底主梁的下翼缘到底止水边缘连线的倾角不应小于30。,以免启门时水流冲击底主梁和在底主梁下方产生负压,而导致闸门振动。其上游倾角不应小于45。,宜采用60。& & 双主梁式闸门的主梁位置应对称于静水压力合力P的作用线,两主梁的间距b宜尽量大些。& & 上主梁到门顶的距离C不宜太大,一般不超过0.45H,且不宜大于3.6米。多主梁式闸门的主梁位置,可根据各主梁等荷载的原则确定。具体做法有图解法和数解法两种。下面按数解法进行介绍。& & 假定水面至门底的距离为H,主梁的数目为n,第k(k=1,2,…,n)根主梁至水面的距离为yk,对于露顶门(图8-5a)有对于潜孔式闸门(图8-5b)有 a―-水面至门顶止水的距离。& & &&
本公司还供应上述产品的同类产品:铸铁镶铜闸门,叠梁闸门,球墨铸铁闸门
新河县聚财水利机械厂位于董振堂将军的故乡河北省新河县,是一家高科技民营企业。企业成立于70年代初期,主要从事“聚财”牌水工产品的制造和研发,现有员工228人,各类高、中级专业工程技术人员近30人,技术生产工人180多人。并取得水利部颁发的生产许可证,螺杆启闭机许可证号:sxk55-043-2012,卷扬启闭机许可证:sxk55-044-2012,全国工业生产许可证号;xk07-001-00328.本厂占地面积14674平方米。公司拥有车、钳、刨、铣、冷作、钣金、铸造等,工种齐全,加工能力和技术力量雄厚,并具备理化测试手段与仪器设备,销售网点遍布全国。 河北新河县聚财水工机械厂是螺杆式启闭机、固定卷扬式启闭机、移动式启闭机、(球墨)铸铁闸门、铸钢闸门、钢制闸门、不锈钢闸门、玻璃钢拍门、清污机、格栅等水利机械和止水橡胶的专业生产制造厂家,并可满足用户特殊技术要求的设计制造。
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。新品快播网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择
阳光企业。
&行业目录导航:03G102:钢结构设计制图深度和表示方法
图集编号03G102图集名称钢结构设计制图深度和表示方法定价130.00 元开本8 开主编单位 中国建筑标准设计研究院 图集咨询 图集购买 在线阅读 内容简介 本图集适用于钢结构设计图与施工详图的绘制。包括钢结构设计制图基本规定、钢结构设计制图阶段划分和深度、
钢结构设计和方法
中国建筑标准设计研究院
&&&&&&& 本图集适用于钢结构设计图与施工详图的绘制。包括钢结构设计基本规定、钢结构设计制图阶段划分和、钢结构设计图及施工详图的绘制等内容,并提供了门式刚架轻型房屋、螺栓球节点网架、梯形钢屋架屋盖系统、立体网架屋盖、高层钢结构等五种典型结构设计图作为示例。图集以图文并茂、前后对应的解说方式,系统的介绍了钢结构设计图集施工详图的制图方法,对不太熟悉钢结构设计制图的人员来说,既是一本好的教材,也是一本钢结构设计制图方面的指导性文件。
钢结构制图基本规定(一)~(二)7
钢结构设计制图阶段划分及深度(一)~(十一)19
一、钢结构设计图的绘制总说明(一)~(三)30
二、门式刚架轻型房屋钢结构设计图示例说明33
锚栓布置图34
支撑布置图35
门式刚架及山墙柱布置图36
檩条布置图37
墙梁布置图38
门式刚架39
节点详图(一)40
节点详图(二)41
节点详图(三)42
三、钢网架结构设计图示例43
A.螺栓球节点网架设计图示例说明43
螺栓球节点网架预埋件布置图44
螺栓球节点网架平面图45
螺栓球节点网架节点图46
螺栓球节点网架内力图47
螺栓球节点网架杆件截面图48
螺栓球节点网节点装配图49
B.焊接球节点网架设计图示例说明50
焊接球节点网架预埋件布置图51
焊接球节点网架平面图52
焊接球节点网架节点详图53
焊接球节点网架内力图54
焊接球节点网架杆件布置图55
四、梯形钢屋架屋盖系统设计图示例说明56
锚栓平面布置图57
屋架上弦支撑平面布置图58
屋架下弦支撑平面布置图59
檩条、拉条布置图60
节点详图(一)61
节点详图(二)62
五、立体桁架屋盖设计图示例说明(一)~(二)63
支座预埋件及抗风柱平面布置图65
屋面结构布置图66
屋面檩条和拉条布置图67
立体桁架WJ1设计图(一)68
立体桁架WJ1设计图(二)69
CC1垂直支撑设计图70
节点详图(一)71
节点详图(二)72
节点详图(三)73
六、高层钢结构设计图示例说明(一)~(四)74
地下室钢柱及钢柱脚平面布置图78
地上部分柱子平面布置图79
首层结构平面布置图80
二层结构平面布置图81
七层结构平面布置图82
沿房屋横向竖向支撑立面布置图83
沿房屋纵向竖向偏心支撑立面布置图84
GKZ-1柱子设计图85
柱梁截面选用表86
框架梁柱刚接节点及连接件选用表87
框架梁柱铰接节点及连接件选用表88
柱脚节点详图89
箱形梁与箱形柱的刚性连接节点90
支撑节点详图91
一、钢结构施工详图的绘制总说明(一)~(四)92
二、门式刚架轻型房屋钢结构施工详图示例说明96
锚栓布置图97
支撑布置图98
门式刚架及山墙柱布置图99
檩条布置图100
墙梁布置图101
安装节点图(一)102
安装节点图(二)103
安装节点图(三)104
安装节点图(四)105
门式刚架GJ1详图106
门式刚架GJ2详图107
门式刚架GJ3详图108
详图剖面109
零件详图110
山墙柱详图111
撑杆、斜拉条和隅撑详图112
水平支撑SC1和柱间支撑详图113
檩条LT1~LT6详图114
檩条GL1~GL4、WL1、WL2详图115
墙梁QL1~QL6详图116
墙梁QL7~QL12、门梁ML1详图117
三、钢网架结构施工详图示例118
A.螺栓球节点网架施工详图示例说明118
螺栓球节点网架找坡支托平面图119
螺栓球节点网架安装节点图120
螺栓球节点网架构件编号图121
螺栓球节点网架支座详图122
螺栓球节点网架支托详图123
螺栓球节点网架杆件详图(一)124
螺栓球节点网架杆件详图(二)125
螺栓球节点网架螺栓球详图(一)126
螺栓球节点网架螺栓球详图(二)127
螺栓球节点网架封板详图128
螺栓球节点网架锥头和螺栓机构详图129
螺栓球节点网架零件详图130
B.焊接球节点网架施工详图示例说明131
焊接球节点网架找坡支托和预埋件平面图132
焊接球节点网架安装节点图133
焊接球节点网架构件编号图134
焊接球节点网架支座、支托和锚栓详图135
焊接球节点网架杆件详图136
焊接球节点网架空心球详图137
四、梯形钢屋架屋盖系统施工详图示例说明138
锚栓平面布置图139
屋架上弦支撑平面布置图140
屋架下弦支撑平面布置图141
檩条平面布置图142
安装节点图(一)143
安装节点图(二)144
屋架放大样(一)145
屋架放大样(二)146
屋架放大样(三)147
屋架放大样(四)148
屋架放大样(五)149
屋架GWJ21-2详图(一)150
屋架GWJ21-2详图(二)151
屋架GWJ21-2详图(三)152
竖向支撑CC1、CC3详图153
竖向支撑CC2详图154
上、下弦水平支撑详图155
檩条、拉条、撑杆详图156
五、立体桁架屋盖施工详图示例说明157
支座预埋件平面布置图158
屋面结构布置图159
屋面檩条和拉条布置图160
安装节点图(一)161
安装节点图(二)162
安装节点图(三)163
立体桁架WJ1详图(一)164
立体桁架WJ1详图(二)165
立体桁架WJ2详图(一)166
立体桁架WJ2详图(二)167
立体桁架详图(一)168
立体桁架详图(二)169
立体桁架详图(三)170
CC1垂直支撑详图171
檩条和拉条详图(一)172
檩条和拉条详图(二)173
上弦水平支撑详图174
六、高层钢结构施工详图示例说明(一)~(四)175
地下室柱脚平面布置图179
首层结构平面布置图180
二层结构平面布置图181
七层结构平面布置图182
二层水平隅撑和JC撑平面布置图183
柱1GKZ-A5详图(一)184
柱1GKZ-A5详图(二)185
柱1GKZ-A5详图(三)186
柱2GKZ-A5详图(一)187
柱2GKZ-A5详图(二)188
柱2GKZ-F5详图(一)189
柱2GKZ-F5详图(二)190
柱脚及锚栓加工图191
(A)-(D)竖向支撑立面布置图192
③-④竖向支撑立面布置图193
首层梁详图194
首层次梁详图195
二层梁详图(一)196
二层梁详图(二)197
七层梁详图198
七层次梁详图199
二层水平隅撑材料表200
支撑ZC-11详图201
支撑ZC-1详图(一)202
支撑ZC-1详图(二)203
框架梁与柱刚接节点及连接件选用表204
梁与梁或梁与柱铰接连接及连接件选用表205
箱形梁与箱形柱的工地安装节点图206
箱形柱的工地安装节点图207
支撑安装节点图208
悬挑梁加斜拉(压)杆安装节点图209
水平隅撑安装节点图210
SRC楼板连接构造211
梁腹板孔口的补强节点图212
楼梯GT1-1、GT1-2213
附录A 钢材化学成分、力学性能214
附录B 钢材强度及连接强度设计值218
附录C 钢结构制造操作的空间要求219
附录D 型钢连接螺栓最大孔径和间距220
附录E 扳手空间尺寸223
附录F 角钢的组合224
附录G 钢板、槽钢、工字钢、角钢的螺栓连接形式228
附录H 角焊缝及螺栓连接的承载力229
附录K Q235钢/Q345钢锚栓选用表231
------------------------------------------------------------------------------------
为您推荐与“03G102:钢结构设计制图深度和表示方法”相关的内容!
------分隔线----------------------------
大家都在看
最新图集信息
随机推荐内容您还可以使用以下方式登录
当前位置:&>&&>& > 钢结构竣工资料 22726字 投稿:高椦椧
钢结构竣工资料 22726字 投稿:高椦椧
钢结构工程竣工资料目录 一、开工报告; 1、 工程开工报审表 2、 单位工程开工报告 二、中标通知书 1、中标通知书 三、建筑工程施工合同书 1、 建筑工程施工合同 2、 营业执照、资质证书、组织机构代码、税务登记证、安全生产许可证、管理人员资质证书… GB 编号:HLZI-XX-XX 钢结构制作竣工资料 项目名称: 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 地 址:安徽省合肥市双凤工业区 传 真:5 电 话:5 邮 编:231131 网 …钢结构资料1 竣工图、图纸会审、设计变更、洽商记录 年 月 日整理 共 页 浙建监A5 承包单位报审表(通用) 钢结构资料2 施工安装单位资质证书 年 月 日整理 共 页 浙建监A5 承包单位报审表(通用) 钢结构资料3 原材料出厂合格证、检(试)验…
河北敬业集团13#高炉工程 竣 工 技 术 资 料 河南冶金建设有限公司(第 1 册)卷 内 目 录河北敬业集团13#高炉工程竣 工 资 料河南冶金建设有限责任公司二O一一年编号: 工程开工报审表工程材料/构配件/设备报审表 施工组织设计(方案)报审表 材料清单及自检结果施工单位:
日施 工 组 织 设 计 目 录 一、工程概况及编制依据 二、工程管理目标 三、施工部署 四、施工现场准备 五、钢结构的工厂加工制作 (一)、制作前准备工作 (二)、钢结构加工制作流程 (三)、放样、下料和切割 (四)、矫正成型 (五)、边缘加工 (六)、制孔 (七)、组装 (八)、成品检验 (九)、成品保护 (十)、保证质量措施 (十一)、钢结构的焊接 (十二)、摩擦面加工处理 (十三)、预拼装 (十四)、包装、运输存放 六、现场钢结构安装 (一)、安装前准备工作(二)、安装工艺流程 (三)、基础和支承面 (四)、钢柱的安装 (五)、钢梁安装方法 (六)、构件的连接和固定 七、钢结构防腐涂装 (一)、施工准备 (二)、工艺流程 (三)、涂装施工 (四)、涂层检查验收 (五)、防火涂料涂装工艺 (六)、成品保护 (七)、应注意的质量问题注意!在这个部分一定要把四大分项工程的方案载入 九、工程质量保证措施十、文明生产、工程卫生保证措施 十一、施工现场消防保卫措施 十二、降低工程成本措施 一、工程概况及编制依据 由河南冶金建设有限公司负责加工制造并负责施工安装的 敬业集团13#高炉 位于
,总建筑面积为
m2,厂房建筑高度分别为
米,工程总造价为
万元)。其他细则我公司利用企业钢结构制作、安装实力,密切配合建设、设计、质监单位,优化施工组织设计,编制了详尽的施工方案和作业设计,制定详细、科学的加工工艺,严格质量监控和质量检查,以确保工程优质、安全,按合同工期要求提前完成。本工程施工应遵守以下施工验收规范及其他有关规定: 1) 图纸设计、会审、变更,以及双方合同约定的文件; 2) GB《钢结构设计规范》; 3) GB《建筑结构荷载规范》; 4) GB《钢结构工程施工及验收规范》; 5) GBF50221-95《钢结构质量检验评定标准》; 6) GBF89-91《建筑钢结构焊接规范》;7) GB6479-89《钢焊接超声波控伤及等级分类法》; 8) GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》; 9) JG J82-91《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》;二、工程管理目标 1、工程工期:我们技术人员通过对工程各项内容考查、研究后有决心通合理施工管理,采用先进的工程施工设计及施工工艺和选派优秀施工队伍等一系列保障措施,密切与业主真诚协作,在施工组织安排上我方拟实行流水作业,以加快施工进度和平衡现场劳动力。2、工程质量:质量是企业的生命,我们一贯坚持质量第一的原则。在本工程的施工管理目标上,我们将通过严格的管理措施,严把工程质量关,在严格自检、自查的基础上虚心听取业主、监理、质检、设计等单位的意见,接受他们对各项施工的质量监督,确保工程质量达到合格标准。3、工程安全:对本工程我公司将严格执行国家有关安全操作规程,杜绝一切伤亡事故发生,把安全意识落实到每一个职工头脑中,确保工程达到安全文明标准工地。三、施工部署 本工程工量大,施工工期短,质量要求高,且施工包括了高炉、热风炉、干法除尘、矿槽以及相关的框架钢结构、设备、系统的制作和安装几大部分,为确保工程按期保质完成,公司由项目总经理栗青海担任总指挥,并分制作和安装两块以工程施工力量进行安排。(1)、制作力量部属:本工程钢结构制作质量要求高,工期紧,为保证工程按期至完成,公司选派精干队伍负责在项目部制作现场预制,由项目经理牵头,项目副总指挥冯凯青全权负责本工程的钢结构制作任务,配备材料供应、图纸审查、翻样、下料、切割、焊接等职能班组,负责制作准备、技术衔接、质量监控等方面过程管理,并接受业主、监理、质检、设计等监督。(2)、现场管理人员安排:ⅰ、为确保实现工程目标,我公司选派能打硬仗、具有丰富施工实践经验的
担任工程项目经理,具体负责施工现场,由总工程师
担任现场技术总负责,由工程部长
负责工程质量,
担任安全负责人。并由-------管理人员组成公司现场协调管理班子,负责协调公司与项目部间的人、财、物设备的关系,确保施工的资源要求,并对项目的进度、技术、质量、安全、文明施工等方面进行具体指导督促。ⅱ、劳动力配备:为了保质保量的完成任务,我们将公司内部选派一支工作作风扎实,技术过硬,并有丰富施工经验,承担过多项工程的施工队伍进现场的安装工作。现场施工由工程部按施工进度要求实行流水作业,统一协调,保证工序的顺利搭接,并随时调配力量,以保证工期。四、施工现场准备 1、现场完成三通一平工作; 2、施工用电:施工用电按甲方部署引入,并设总配电箱及分箱,以满足施工需要; 3、施工临时设施:在工程开工前搭设临时设施,具体搭设同甲方协商后再定。汽车式起重机的停放按吊装顺序停放,并做好现场设备保护措施;4、施工材料堆放:在现场施工阶段,现场堆放钢结构吊装次序和吊装就近原则进行放置,运输按吊装计划顺序进行,尽量做到边运输边吊装,构件堆放位置按柱、梁吊装顺序安放,每阶段都必须严格按照布置计划进行,材料等不能任意堆放。5、钢构件加工在公司内进行,屋面板加工也在公司内进行,构件用汽车运输。五、结构的工厂加工制作 (一)、制作前准备工作 1、材料采购、检验、储备:经过工程施工管理人员及公司有关部门参与的情况下进行内部图纸会审,经翻样工作人员翻样后列出种类的材料用量表,并做好材料规格、型号的归纳,交材料员按照合同进行处置,对于进入我预制厂的材料按照国家规范对材料进行检验:(1)、钢材质量证明书应符合设计的要求,并进行抽样检查。(2)、材表面有锈蚀、麻点和划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差值1/2。 (3)、钢材表面锈蚀等应符合现行国家标准的规定;(4)、连接材料(焊条、焊丝、焊剂)、高强度螺栓、普通螺栓以及涂料(底漆)等均应具有出厂证明书,并符合设计的要求和国家现行有关标准的规定。合格的钢材按品种、牌号、规格分类堆放,做好标识。钢材的堆放成形、成方、成垛,以便于点数和取用;底层垫上道木,防止进水锈蚀。焊接材料(焊条、焊丝、焊剂)应按牌号和批号分别存放在干燥的储藏仓库。焊条和焊剂在使用之前按出厂证明上规定进行烘干;焊丝应清除铁锈油污以及其它污物。材料凭发货清单发放,发料时核对材料的品种、规格、牌号是否与发货清单一致,并要求质检人员在发货现场签证认可。2、图纸会审、图纸细化经图纸会审后,同技术部负责设计本工程的加工详图,进行节点构造细化。对其中一些需设计签证的节点图,提交设计院审核。3、定钢构件加工生产工艺及质量标准根据《钢结构工程施工及验收规范》(GB5025-95)、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50211-95)、《钢结构设计规范》(GBF7-88)等国家规范及公司质量体系文件和钢结构制作安装工艺规程编制工程钢构加工生产工艺及质量标准。 (二)、钢构件加工生产工艺质量标准: 钢结构加工制作流程图如下图示:总体工艺流程图(三)、放样、下料和切割1、施工图上几何尺寸,以1:1比例在样台上放出实样以求出真实形状和尺寸,在然后根据实样的形状和尺寸制成样板,样板作为下料、弯制、铣、刨、制孔等加工的依据。允许偏差见下页放样和样板允许偏差表。2、先对材料进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范及设计规定的允许偏值,以保证下料的质量。3、利用计算出下料尺寸,直接在板料成型钢板表面上画出零构件形状的加工界线。采用剪切、冲裁、锯气割等工作过程进行下料。允许偏差见下料与样板的允许误差表:下料与样板的允许误差表4、根据工艺要求在放样和下料预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等到加工余量。5、零件的切割线与下料线的允许偏差符合下表规定: 零件的切割线与下料线的允许偏差表6、应将钢材表面切割区域内的铁锈油污等清除干净;切割后清除断口边缘熔瘤、飞溅物,断口上不得有裂纹和大于1mm的缺棱,并清除毛刺。7、切割截面与钢材表面不垂直度不大于钢板厚度的10%,且不得大于2mm。 8、密切割的零件,其表面粗糙不得大于0.03。9、机械切割的零件,其剪切与号料线的允许偏差不得大于2mm。机械剪的型钢,其端部剪切料斜度不得大于2mm。(四)、矫正和成型1、普通碳素结构钢在高于-16℃冷矫正和冷弯曲。矫正后的钢材表面不得有明显的凹面和损伤,表面划痕深度不大于0.5MM。2、零件、部件在冷矫正和冷弯曲时,其曲率半径和最大弯曲失高应该按设计和规范要求进行加工。3、H型钢先采用JZ-40矫正机进行翼缘板的矫正;焊接旁弯变形火焰进行矫正。4、零件采用热加工成形时,加热温度宜控制在900-1000℃;碳素结构钢在温度下降到700℃之前结束加工。(五)、边缘加工对外露边缘、焊接边缘、直接传动的边缘,需要进行铲、刨、铣等再加工。根据工艺要求,一般采用风铲、刨边机、弧气刨、端面铣床等机具、设备进行。(六)、制孔1、制孔根据情况分别采用钻孔、气割割孔等。2、端板的螺栓孔用钢模钻孔,以保证螺栓位置、尺寸准确。H型钢梁柱上的螺栓孔采用英国进口的麦格磁力座台钻。(七)、组装1、板材、型材的拼装应在组装前进行;构件的组装在部件组装、焊接、矫正后进行。 2、组装顺序根据构件形式、焊接方法和焊接顺序等因素确定。连接表面及焊缝每边30-50mm范围内铁锈、毛刺和油污必须清除干净。当有隐蔽焊缝时,必须先预施焊,经检验合格方可覆盖。3、置拼装胎具时,其定位必须考虑放出收缩量及齐头、加工的信息量。4、减少变形,尽量采取小件组焊,经矫正后再大件组焊。胎具及装出的首件必须经过严格检验,方可大批地进行装配工作。5、实样放在装配台上,按照图及工艺要求焊接收缩量。装配台具有一定的刚度,不得发生变形,影响装配精度。6、配好的构件立即用油漆在明显部位编号,写明图号、构件号和件数,以便查找。 7、结构组装按需分别选用以下工具:(一)、卡兰或铁楔夹具:可把两个零件夹紧在一起定位,进行焊接(二)、槽钢夹紧器:可用于装配板结构的对接接头。(三)、矫正夹具及拉紧器:矫正夹具用于装配钢结构;拉紧器是在装配时用来拉紧两个零件之间的缝隙。(四)、正后丝扣推撑器:用于在装配圆筒体的调整焊缝间隙和矫正筒体形状之用。 (五)、手动千斤顶8、定位点焊所用焊接材料的型号,要与正式焊接的材料相同,并应由有合格证的焊工人点焊。 9、焊接结构组装工艺:(一)、无论翼缘板,腹板,均应先进行装配焊接矫正,与钢柱连接的节点板等,应先小件组焊,矫正后再定位大组装。(二)、放组装台时放出收缩量,一般放至上限(L24M时放8MM)。 (三)、上翼缘节点板的槽焊深度与节点板的厚度关系见下表。 槽焊深度与节点板的厚度关系表10、H型钢焊生产线该生产线由数控火焰切割机、H型钢组产机、龙门焊自动焊接机及H型钢翼缘矫正机和端面锯床、三维钻床几大部分组成。焊接H型钢制作工艺流程见下页图H型钢由翼缘板及一块腹板焊接而成,钢板经数控火焰切割机下料后,经过H型钢组产机将翼缘板、腹板组合成型并点焊好,然后进入龙门式自动焊接机进行自动埋弧焊,焊接完成后再经过H型钢翼缘矫正机对焊接后H型钢翼板的变形进行矫正,传送至端面锯床切头、三维钻床钻孔,从而完成整个加工过程,生产出合格的H型钢产品。11、翼缘板、腹板均先单肢装配焊接矫正后进行大组装。组装前先进行基本定位,并焊接加劲板和拉条,以确保在进行交叉施焊时结构不变形。12、与钢柱连接的节点板等,先小件组焊,矫正后再定位大组装。13、构件的隐蔽部位经焊接、涂装,并经检查合格后方可封闭:完全密闭的构件内表面可不涂装。(八)、成品检验1、焊接全部完成,焊接冷却24小时后,全部外观检查并做出记录,并按规定做焊缝检测。 2、用高强度螺栓连接时,须将构件摩擦面进行喷砂处理,并做六组试件,其中三组出厂时发至安装地点,供复验摩擦系数使用。3、按照施工图要求和施工规范规定,对成品外型几何尺寸进行检查验收,做好记录。(九)、成品保护1、堆放构件时,地面必须垫平,避免支点受力不均。构件的吊点、支点应合理;构件一般均平放,以防止由于侧面刚度差而产生下垂或扭曲。钢结构构件均涂防锈漆,编号不得损坏。焊接H型钢制作工艺流程
(十)、保证质量措施1、构件运输堆放变形:必须采取措施,防止出现由于运输、堆放时垫点不合理,或垫木不在一条直线上,或由于场地沉陷等原因造成变形。如发生变形,根据情况采用千斤顶、氧乙炔火焰加热或用其他工具矫正。2、防止构件扭曲:拼装时节点处型钢不吻合,连接处钢节点板间隙大于3MM,则需矫正,拼装时用夹具夹紧。长构件应拉通线,符合要求后再定焊接固定。长构件翻身时由于刚度不足有可能发生变形,事先进行临时固定。1)、防止焊接变形:采用合理的焊接顺序及焊接工艺品(包括焊接电流、速度、方向等)或采用夹具、胎具将构件固定,然后再进行焊接,以防止焊接后翘曲变形。2)、防止尺寸不准确:制作、吊装、检查用统一精度的尺。严格检查构件制作尺寸,不允许超过偏差。(十一)、钢结构的焊接 1、焊接(1)、焊条:按设计及规范要求选用焊条,焊条须具有出厂合格证明。如须改动焊条型号,必须征得设计部门同意。严禁使用过期、药皮脱落、焊芯生锈的焊条。焊接前半焊条进行烘培处理。(2)、作业条件a、审阅施工图纸,确定焊接工艺 b、准备好所需施焊工具,焊接电流 c、在钢结构车间施焊区施焊d、焊工经过考试,并取得合格证后才可上岗,如停焊超过半年以上时,则重新考核后才准上岗。e、施焊前焊工复查组装和焊缝区的处理情况,如不符合要求,修整合格后方能施焊。 2、操作工艺(1)、焊条使用前,必须按质量证明书的规定进行烘焙后,放在保温箱内随用随取。 (2)、首次采用的钢种和焊接材料,必须进行焊接工艺品性能和物理性能实验,符合要求后才采用。(3)、多层焊接应连续施焊,其中每层焊完后应及时清理,如发现有影响焊接质量缺陷,必须清除后再焊。(4)、要求焊成凹面贴角焊缝,可采用船位焊接使焊缝金属与母材间平缓过渡。(5)、焊接出现裂纹时,焊工不得擅自处理,须申报焊接技术责任人查清原因,订出修补措施后才可处理。 (6)、严禁在施焊区以外的母材上打火引弧,在坡口内起弧的局部面积应烙焊一次,不得留下弧坑。(7)、重要焊缝接头,要在焊件两端配置起弧合收弧板,其材质合坡口形式应与焊件相同。焊接完毕用气割除并修磨平整,不得用锤击落。(8)、要求等强度的对接和丁字接头焊缝,除按设计要求开坡口外,为了确保焊缝质量,焊接前采用碳弧气刨刨焊根,并清理根部氧化物后才进行焊接。(9)、为了减少焊接变形,我公司常采用如下措施:a、焊接时尽量使焊缝自由变形,钢构件的焊接要从中间向四周对称进行。 b、收缩量大的焊缝先焊接。c、对称布置的焊缝由成双数焊工同时焊接。 d、长焊缝焊接可采用分中逐步退焊法或间断焊接。e、采用反变形法,在焊接前,预先将焊件在变形相反的方向加以变曲或倾斜,以消除焊后产生的变形,从而获得政党形状得构件。f、采用刚性固定法:用夹具夹紧被焊零件能显著减少焊件残余变形及翘曲。 g、锤击法:锤击焊缝及周围区域,可以减少收缩应力及变形。 h、焊接结构变形矫正。见(四)矫正和成型中所述。 (十二)、摩擦面加工处理 1、摩擦面加工:本工程使用的是摩擦型高强度螺栓连接的钢构件,要求其连接面具有一定的滑移系数,使高强度螺栓紧后连接表面产生足够的摩擦力,以达到传递外力目的。2、抛丸方式处理摩擦面:喷丸粒径选用1.2MM-3MM压综空气压力为0.4-0.6Mpa(不含有水分和任何油脂),喷距100-300MM,喷角以90+450C处理后钢材表面呈均匀一致和金属本色。喷丸表面粗糙度达50-70UM可不生赤锈即可施拧高强度螺栓。3、处理好摩擦面,不能有毛刺(钻孔后周边即应摩光焊疤飞溅,油污或污垢等),并不允许再行打磨或锤击、碰撞。处理后的摩擦面进行妥善保护,摩擦面不得重复使用。4、高强螺栓连接的板叠接触面不平度<1.0MM。当接触面有间隙不大于1.0MM可不处理;间隙为-3MM时将高出的一侧磨成1:1.0和斜面,打磨方向与受力方向垂直;间隙大于3.0MM时,则应加垫板,垫板面的处理要求与构件相同。5、出厂前抗滑移系数实验,符合设计值要求。 (十三)、预拼装工厂预拼目的是在出厂前将已制作完成的各构件进行相关组合,对设计、加工以及适用标准的规模性验证。预拼装数每批抽10-20%,但不少于1组。1、预拼装在坚实、稳的强式胎架上进行。其支承点水平度: A<300-1000mm
2<允许偏差<2mmA<mm
2<允许偏差<3mm(1)、拼装中所有构件按施工图控制尺寸,各杆析的重心线交汇于节点中心,并完处于自由状态,不允许有外力强制固定。单构件承点不论柱、梁支撑、应不少于二个承点。(2)、拼装构件控制准、中心线明确标示,并与平台基线和地面基线相对一致。控制基准应按设计要求基准一致,如需变换预拼培育准位置,应得工艺品设计认可。(3)、所有进行预拼装的构件,必须制作完毕,经专业检验员验收,并符合质量标准的单构件相同单构件互换而不影响几何尺寸。(4)、胎架上预拼装全过程中,不得对结构件用火焰或机械等方式进行修正、切割或使用重物压载、冲撞、锤击。2、高强螺栓连接件预拼装时,可使用冲钉和临时螺栓紧固试装螺栓在一组孔内不得少于螺栓孔30%,且不少于只。冲钉数不得多于临时螺栓的1/3。3、拼装后应用试孔器检查,当用比孔大1.0MM的试孔器检查时,通过率为100%,试器必须垂直穿落,不能过的孔可以修孔。修孔后如超过规范,采用与母材材质相匹配的焊材焊补后重新制孔,但不允许在预装胎架进行。4、本工程预拼装的允许偏差见下表。(十四)、包装、运输和存放1、包装在涂层干燥后进行,包装保护构件不受损伤,保证构件、零件不变形、不损坏、不散失:包装要符合公司质量体系文件的有关规定。2、防锈剂并包裹,传力铣平面和铰轴孔的内壁涂抹防锈剂,铰轴和铰孔采取保护措施。 3、箱上票注构件、零件的名称、编号、重量、重心和吊点位置等,并填写包装清单。 4、拼装结构的安装顺序,钢构件分单元成套供应,现场放场地能满足现场拼装顺序的需要。 5、运输钢结构件时,根据钢构件的长度、重量选用合适的车辆:钢件在运输车辆上的支点、两端伸出的长度及绑扎方法均应保证构件不产生变形、不损伤涂层。6、钢构件存放场地平整坚实,无积水。钢构件按种类、型号、安装顺序分区存放;钢构件底层垫枕有足够的支承面,并防止支点下沉。相同型号的钢构件叠放时,各层钢构件的支点在同一垂直线上,并防止钢构件被压和变形。7、钢结构运至施工现场按构件明细表,核对进场的数量,查验出厂合格证及有关资料。六、现场钢结构 (一)安装前准备工作1、对本工程图纸进行仔细阅读,熟悉业主设计要求。 2、根据本工程的工程量编制施工时间计划及资源调配计划。 3、复验安装定位用的轴线控制点和测量标高使用的水准点。 4、放出标高控制线和吊辅助线。5、复验预埋件、其轴线、标高、水平线、水平度、预埋螺栓位置及露出长度等,超出允许偏差时,做好技术处理。6、钢尺应与钢结构制造用的钢尺校对,取得计量法定单位检查证明。 (二)安装工艺流程1、钢结构安装采用综合安装方法从建筑物一端开始,向另一端推进,从下而上进行。安装时注意积累误差。2、安装顺序:基础和支承面钢柱垂直、水平支撑系统檩条屋面板。 3、每一个独立单元构件安装完之后,具有一定的空间刚度和可靠的稳定性。 (三)基础和支承面1、钢结构安装前的建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查,并进行基础检测和办理交接验收。当基础工程分批进行交接时,每次接验收不应少于一个安装单元柱基础,并符合下列规定:(1) 基础混凝土强度达到设计要求 (2) 基础周围回填夯实完毕(3) 基础轴线标志和标高基点准确、齐全;2、基础顶面直接作为柱的支承和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)的允许偏差(mm)符合下表规定:(四)钢柱的安装钢柱的安装时,先将基础清理干净,并调整基础标高,然后进行安装。柱子安装层次包括:基础放线、绑扎、校正、固定等。1、放线:安装前,用木工墨斗放好基础平面的纵横轴向基准线作为柱底板安装定位线。 2、根据现场实际条件选择液压汽车起重机进行吊装。吊装时,要将安装的柱子按位置、方向放到吊装(起重半径)位置。3、柱子起吊时,从柱底板向上500-1000mm处,划一水平线,以便安装固定前后作复查平面标高基准作用。根据柱子的种类和高度确定绑扎点,在柱子上部麻绳梆好,作为牵制溜绳的调整方向。吊装前准备工作就绪后,首先进行试吊,吊起一端高度为100-200mm时吊停,检查索具牢固和吊车稳定板位于安装基础时,可指挥吊车缓慢下降,当柱底距离基础位置40-100mm时,调整柱底与基础基准线达到准确位置,指挥吊车就位,并拧紧全部螺栓螺母,临时将柱子加固,达到安全方向可摘除吊构。继续按此法吊装其余所有柱子。4、柱子矫正:柱子的矫正工作一般包括平面位置、标高及垂直度这三个内容。柱子矫正作用量工具同时进行。钢柱的平面位置在吊装就位时,属一次对位,一般不需要再矫正。对于柱子的标高,有时低于安装标高,就位后,需用垫铁调整准确标高。用经纬仪进行柱子垂直度的矫正。钢柱吊装穿入基础螺栓就位后,柱子矫正工作要是对标高进行调整和垂直度进行矫正:它的矫正方法采用缆风绳、千斤顶、正反螺纹撑杆、大型撬杠,对钢柱施加拉、顶、撑或撬的垂直力和侧向力,同时采用不等厚垫铁,在柱板与基础之间调整矫正后用螺栓固定,并加双重螺母防松。柱子矫正时还要注意风力和温度的影响。 (五)钢梁安装方法1、在现场钢平台作好梁的拼接,并作好矫正工作。2、吊点位置及吊装,钢梁起吊时离地50cm时检查无误后再继续起吊。3、安装第一榀钢梁时,在松开吊钩前,做初步矫正,对准钢梁基座中心与定位轴线就位,并调整钢梁垂直度并检查梁侧向弯曲。4、第二榀钢梁同样吊装就位好后,不要松钩,临时与第一榀钢梁固定,跟着安装支撑系统及部分檩条,最后矫正固定的整体。5、从第三榀开始,在钢梁脊点及上弦中点装上檩条即可将钢梁固定,同时将钢梁矫正好。 (六)、构件的连接和固定 高强螺栓施工流程图 1、种类构件的连接头,必须经检查合格后,方可进行坚固和焊接。2、安装定位焊缝承荷载者,点焊数量、高度和长度应由计算确定;不需承受荷载者的点焊长度,不得小于设计焊缝长度的10%,并>50mm。3、除全数外观检查外,重要的对接焊缝进行内部质量检查;并做好检查记录。4、安装用临时螺栓和冲钉,在每个节点上应穿入的数量必须进行计算决定,并符合下列规定: (1)、不得少于安装孔总数的1/3。 (2)、穿两个以上临时螺栓。(3)、冲钉穿入数量不宜多于临时螺栓的30%。 (4)、扩钻后的精制螺栓孔,不得使用冲钉。5、粗制螺栓用于临时连接时,每一处的数量应经过计算确定,但每个节点不少于两个;当用于永久性连接时,如有少许错孔,允许用过冲冲孔,但冲孔数量不多于螺栓数的30%。6、用永久螺栓时,螺母下放置垫圈,表面不平时放置斜垫圈;螺母固定按设计规定,用防松装置或弹簧垫圈,粗制螺栓可将螺母点焊或打毛螺纹。永久性普通螺栓连接不得垫两个以上的垫圈,或用水螺母代替垫圈。螺栓拧紧,外露丝扣应不小于2-3扣并应防止螺母松动。7、任何安装螺栓孔,均不得随意采用气割扩孔。8、采用高强度螺栓连接,需在工地处理构件摩擦面,安装前,须复验所附试件的摩擦系数,合格后方可进行安装。9、高强度螺栓带有配套的螺母和垫圈,在同一包装箱中配套使用,施工有剩余时,必须按批号分别存放,不得混放混用。在储存运输和施工过程中应防止受潮生锈、沾污和碰伤。10、安装高强螺栓时,构件的摩擦面保持干燥,不得在雨中作业。11、高强螺栓应顺畅穿入孔,不得强行敲打;穿入方向一致,便于操作,并不得作临时安装螺栓用。12、高强度螺栓必须分两次拧紧,初拧扭矩值不得小于终拧扭矩值的30%,终拧扭矩值须符合设计要求,并按下式计算:M=(P+△P)。K。D式中M为终拧扭矩值(n。M)△P为预拉力损失值,一般为设计预拉力值的5%-10%;K为扭矩系数D为螺栓公称直径(mm)13、高强度螺栓的紧固:一般分两次进行,第一次为初拧,紧固至螺栓标准预拉力的60%-80%,第二次为终拧,紧固至螺栓标准预拉力,偏差不大于±10%。初拧、终拧均采用电动扳手。14、每组高强度螺栓的拧紧从节点中心向边缘施工拧,当天安装的螺栓在当天终拧完毕,其外露丝扣不得小于扣。15、采用扭矩法施工时,机具应在班前和班后进行标定和检查、检查时,应将螺母退回300至500再拧至原位,设定终拧矩值,其偏差不得大于±10%。16、大六角头高强度螺栓终拧结束后,检查如发现欠拧、漏拧时,须补拧:超拧时则更换。欠拧、漏拧用0.3-0.5kg重的小锤逐个调皮检。17、对螺栓进行自检,用经过检定的扭矩扳手抽查螺栓的紧固扭矩,抽查数量为节点处螺栓总数的10%,并不少于一支,如发现有紧固扭矩不足,则用扭矩扳手对节点所有螺栓重拧一遍。 七、钢结构防腐涂装 (一)、施工准备1、根据设计图纸要求,先用底漆及面漆。 2、准备除锈机械,涂刷工具。3、涂装前钢结构、构件已检查验收,并符合设计的除锈等级要求。4、防腐涂装作业在公司油漆厂区进行,油漆厂区具有防火和通风措施,可防止发生火灾和人员中毒事故。(二)、工艺流程基面清理 底漆涂装面漆涂装 (三)、抛丸除锈及涂装施工(1)、钢结构工程在涂装前先检查钢结构制作,安装是否验收合格。涂刷前将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。(2)、为保证涂装质量,采用自动抛丸除锈机进行除锈。该除锈方法时利用压缩空气的压力,连续不断地用钢丸冲击钢构件的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法是一种效率高,除锈彻底,比较先进的除锈工艺。2、底漆涂装:(1)、调和防锈漆,控制油漆的沾度、稠度、兑制时充分的搅拌,使油漆色泽、沾度均匀一致。(2)、喷第一层底漆时采用涂刷方向应该一致,接搓整齐。 (3)、喷涂漆时采用勤移动、短距离的原则,防止喷漆太多而流坠。(4)、待第一遍干燥后,再喷第二遍喷涂方向与第一遍方向垂直,这样会使漆膜厚度均匀一致。(5)喷涂完毕后在构件上按原编号标注:重大构件还需要标明重量、重心位置和定位标号。3、面漆涂装:(1)、面漆涂装需待现场结束后进行。同样在涂装面漆前需对钢结构表面,尘土等杂物进行处理。(2)、面漆调制选择颜色一至的面漆,兑制稀料合适,面漆使用前要充分搅拌,保持色泽均匀。其工作沾度、稠度应保证涂装时不流坠,不显刷纹。(3)、面漆在涂装过程中应不断搅和,涂刷方向与底漆涂装相同。 (四)、涂层检查与验收1、涂装后处理检查,应该使涂装颜色一致,色泽鲜明,光亮,不起皱皮,不起疙瘩。 2、表面涂装施工时和施工后,对涂装过的工作进行保护,防止飞扬尘土和其他杂物。 3、涂装漆膜厚度的测定用触点式漆膜测厚仪测定漆膜厚度,漆膜测厚仪一般测定3点厚度,取其平均值。(五)、防火涂料涂装工艺因防火涂料涂装通常是在钢结构主体工程竣工并经验收合格后在工地现场进行,因此本设计按规范规定的内容专门就防火涂料涂装作出必要的说明,以指导这方面的施工作业。1、防火涂料涂装首先应符合设计要素和国家现行标准的有关规定。 2、防火涂料涂装其保证项目应符合以下规定:(1)、钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求并经国家检测机构检测符合国家现行有关标准规定,经检查生产许可证,质量证明书和检测报告。(2)钢结构防火涂料涂装中每使用100吨薄型防火涂料应抽查一次粘结强度;每使用500吨厚型防火涂料庆抽查一次粘结强度和抗压强度。检查抽查报告应符合国家现行有关标准。(3)、钢结构防火涂料涂装工程庆由经批准的施工单位负责施工(若由其他施工单位施工须事先检查其批准文件)。(4)、防火涂料涂装的基层,应检查有无油污、灰尘、泥砂等污垢。 (5)、防火涂料涂层应检查有无误涂、漏涂、涂层应无脱层和空鼓。(6)、薄型防火涂料应用厚度测量仪检查,按《钢结构防火涂料应用技术规程》的测量方法检验涂层厚度。3、防火涂料涂装的基本项目应符合以下下规定。 (1)、防火涂料涂层的外观质量:合格:涂层较平整、无明显凹陷、粘结牢固、无粉化松散和浮浆、乳突已剔除。 优良:涂层颜色均匀、轮廓清晰、接搓平整、无凹陷、粘结牢固、无粉化松散和浮浆、乳突已剔除。(2)防火涂料表面裂纹合格:薄型防火涂涂层表面裂纹宽度大于0.5mm;厚涂型防火涂料层表面裂纹宽度不应大于1mm。(3)、厚涂型防火涂料涂层的厚度:合格:在5m长度内涂层低于设计要求厚度的长不应大于1m,并不应超过1处,且该处的厚度不应低于设计值的85%。优良:涂层厚度符合设计要求。用钢尺和测钟检查,方法按《钢结构防火涂料应用技术规程》。 (六)、成品保护1、钢结构涂装后加以临时围护隔离,防止踏踩,损伤涂层。2、钢构件涂装后,在4小时之内遇有大风或下雨时,则加以覆盖,防止沾染尘土和水气,影响涂层的附着力。3、涂装后构件需要运输时,要注意防止磕碰,防止在地面拖拉,防止涂层损坏。 4、涂层后的钢构件勿接触酸类液体,防止损伤涂层。 (七)、应注意的质量问题1、涂层作业所温应在5-38℃之间为宜,当天气温度低于50℃选用相应的低温涂层材料施涂。2、当气温高于40℃时,停止涂层作业。经处理再进行涂层作业。3、当空气湿度大于85%,或构件表面有结露时,不进行涂层作业,或处理后再进行涂层作业。4、钢结构制作前,对构件上隐藏部位,结构夹层难以除锈的部位,提前除锈,提前涂刷。 八、屋面、墙面施工 (一)、质量标准 1、一般规定压型钢板吊至屋面,准备开始安装时,请注意确保所有的材料正确朝向。且所有的搭接边的朝向将要安装的屋面这边,否则不但要翻转钢板,还必须使钢板调头。成捆的钢板须安放在靠近或置于檩条支撑点上,而不能放在檩条的跨中,在固定第一块钢板之前,要确保其位置的垂直和方向,并将它正确地落在与其它建筑构件相关的位置上。当第一块钢板固定就位后,在屋顶的较低端拉一根连续的准线,这根线和每一块钢板将成为引导线,便于后续钢板的快速安装和校正。对每一层面区域在安装期间要定期检测,以保证不出现移动和扇形,方法是在已固定好的钢板顶部和底部各测量一次,看其宽度的误差是否超出规定要求。在某超些阶段,如安装至一半时还要测量从已固定的钢板顶部和底部到屋面的远边之间的距离,以保证整个屋面上压型板的平直度,若要调整,则可以在以后安放和固定每一块时轻微的作扇形调整,直到钢板达到平直度要求。2、端口搭接及封胶(1)、屋面板檐口伸出长度为
mm (2)、墙面板采用彩钢板,每肋打一颗钉 (3)、泛水板屋面所有泛水板搭接均为150mm,均涂胶水密封,并以一排铆钉固定,间距为40mm连接搭接部位。3、一般安装要求(1)、钢板的铺设要注意常年风向,板肋搭接需与常年风向相背。 (2)、压型钢板间连接一个肋,必须母肋扣在公肋上。(3)、在屋脊处及图纸上有标明处,需将钢板上弯80度左右,形成挡水板,在檐口处下弯10度左右,形成滴水线。(4)、屋脊处两坡间需留出50mm左右空隙,以便插入上弯工具,在天沟处压型钢板外挑约150mm。(5)、固定螺栓要与钢板和檩条垂直,并对准檩条中心。(6)、屋面板作法,每安装5-6块钢板,既需检查板两端的平整度,如有误差,即时调整。 (二)、屋面板安装技术要求本工程屋面采用彩钢板,开始安装时,必一排固定座安放在钢板和檩条上,并加以固定。固定座每根檩条一个;堵头一般用成型泡沫塑料制造,加工成与屋面板轮廓相同的形状。当它们被嵌在屋檐支撑面和屋面板下边空间时,这一底部密封带可以防止灰尘、昆虫、鸟和雨水进入肋条空间内。堵头会吸收水份,必须防止因潮气而使钢板涂层受潮。(三)、墙面板的安装单层板墙面安装:按照顺序安装板随时检查板的平行度和垂直度、每肋打一颗钉固定。 (四)、泛水板收边板及密封胶的使用泛水板和收边板的安装使整个围护系统安装的重要部分,直接影响到整个工程的质量和效果,所以应该特别重视。1、纵向泛水板和盖板 (1)、安装形式纵向泛水板和盖板应在屋面板的平底面或波谷处有一向下弯的翻边。下弯的深度同钢板外形相应。(2)、固定方式泛水板安装好的,一般与屋面板的踊峰用自攻钉进行固定。固定螺钉采用5.5*20,间距为500mm一颗。(3)、搭接与密封纵向泛水板之间的搭接,可参照给向压型钢板的搭接形式,搭接长度为500mm,沿顺坡方向靠近顶的泛水板搭接在上面,在搭接处涂上密封存胶,用4*13的拉铆钉固定搭接。2、横向泛水板和盖板 (1)、安装方式用于屋面的横向联合向泛水板和盖板,沿下方边线有一加固的裂口,为保证防雨,可以切割裂口使与波纹相配,也可以稍作修改,使其嵌入沟槽之中。对小坡度屋面,最好将裂口切开巾紧波纹。带肋条钢板的横向泛水板和收边板,需要沿着低边缘处开槽或向下弯折,以便与钢板外形相配。这样可防止由风带来的水渗透到泛水板之下。开槽口有三种方法供选择。A、专用工具这是用于泛水板开槽口专用工具,开出的槽口与屋面板的肋条形状相同,应用比较方便。 B、应用模板假如开槽工不适用于边缘已下折至钢板肋条深度的泛水板或盖板,则可以用铁皮剪刀按肋外剪出槽口。首先将泛水板或盖板放在正确的位置,即已被子固定在钢板上,然后用一块模板在每肋条之上,作出槽口记号,这种方法同样适用于屋脊处的盖板即屋脊瓦,使用与屋脊角度相匹配的模板即可。C、成形槽口在某些情况下,横向泛水板和盖板的下折边可预先开出各种屋面板肋条外形相一致的槽口,如果使用这些预先开槽的泛水板和盖板,在安放和固定钢板时,必须注意确保钢板能够覆盖整个宽度,而且其所有槽口均处于肋条处。在安放钢板时,可用一段已开槽的泛水板作为标准尺寸。3、固定横向泛水板的固定一般用自攻螺钉固定在屋面板的波峰上可用自攻螺钉16*16或自攻螺钉M5*20。对于钢板,每肋一颗。4、搭接与密封横向泛水板和泛水板之间搭接长度为200 mm,在搭接处应使用密封剂来密封。在搭接定位和固定前将上面一片翻转过来,在内面离终端12mm处的整个宽度涂上3mm宽的连续的密封剂,并用4*13的拉铆钉将其固定。5、屋面突出物周围的泛水板在坡度较小的层面上,任何通过钢板肋条的突出都足以阻碍一条或更多的钢板排水槽,因此需要突出物周围安装特别的泛水板。为了改变被阻碍的流水方向,可以在高边安装引流天沟。这样被阻碍的流水便可以顺着突出物的任何一边排入通畅的排水槽中。如果屋面坡度超过度,另一种方法是在突出物高侧割开足够的屋面钢板,以便抬高底盘天沟(装配在钢板之下)。使沿突出物的周围的雨水从钢板肋条上面排出。6、管状穿透物当管状穿透物很小,仅穿过屋面钢板的一条肋条或一个底盘时,只要反一个带凹缘的圆环绕管状物和孔隙固定到屋面钢板上即可,随后用一个固定于管道上的锥形护罩封口覆盖信套筒,而且在护罩和套筒之间以及套筒和管道之间留有间隙。这是为了允许屋面作热位移。如果要穿透钢板肋条,则需要切除足够的肋条,以保证套筒的凹缘被固定和密封在钢板的底盘上。被切割的肋条敞开端部,必须用固定和密封在肋条和套筒凹缘处的封盖住。为了克服被切开肋条端部的封闭问题,另一种办法是使用柔性塑料制成的带翼缘封套。在被密封和固定到钢板上之前,可用手将封套边缘弄成钢板外形相符的形状,这就保证了雨水向下排放到穿透处各边的底盘和沟槽中。封套从底部开邕沿穿透物形成防水带。当使用这些塑料套筒时,必须注意不能阻断任何沟槽或底盘,以免雨水从屋面穿透处的高边排出。驻留在这个区域中的水会对钢板涂层造成损害,从而导致寿命缩短或外观破损。7、窗泛水和收边板的安装 (1)、窗上泛水板和收边板用自攻螺钉与墙板一起固定在窗上或墙梁上。用FT12-14*13或M6.3*30,每肋一颗。 (2)、窗侧泛水板用自攻螺钉FT12-14*13或M6.3*30,间距400mm。 (3)、窗下泛水板和收边板因窗下是砖墙,则用泥水钉将泛水板和收边析固定在砖墙上,间距为500mm。 8、其它泛水板和收边板其它泛水板和收边板也可以分为横向和纵向安装两大类,安装方法基本与前面介绍的相同。 9、密封剂的应用在围护系统的安装中,有许多地方需要使用密封剂,前面以作介绍。如果要使密封剂达到理想效果,应注意以下几点:(1)、型号使用的围护系统产品,选用中性硫化硅胶比较合适,它比较适用于各种压型板外面的漆,包括各种泛水板等,中性硫化硅光密封有以下特点:A、对各种干净的压型板和泛水板表面,有良好的粘附力。 B、防水且无腐蚀。C、抗极热和极冷同时保持良好的柔韧性。 (2)、表面处理为了使粘结剂能充分发挥功能,所有表面必须清除干净并且无以前的密封剂痕迹和油漆之类的污染物,可以用酒精来清洁压型板或泛水板表面。(3)、节点设计用密封剂密封的接缝应用铆钉固定,以使强度与焊接强度一致。因此不要求密封剂有完全的粘着强度,但它必须能将两个相对的表面粘连在一起,搭接处的密封剂宽度,被压缩时不超过25mm。对于屋面、墙面板和泛水板搭接处固定件的间距为40mm。搭接时可按以下步骤进行: A、装配、夹紧并钻孔; B、分离构件并除去钻孔屑;C、把连接的表面清除干净; D、涂上粘结剂;E、重新放置构件和固定性; F、用抽芯拉铆钉,将接处固定。为了防止过早硫化,导致二表面粘连较差,在密封剂被挤压之后,要尽快处理,所用的粘结剂,在外露的时间一般不应超过15分钟。(五)、检查验收1、用拉线和钢尺检查彩钢板的尺寸偏差见下表。 彩钢板的尺寸偏差表注:(1)H为彩钢板截面高度(2)L1为测量长度,系指板长和除两端各0.5m后的实际长度(小于10mm)或扣除任选的10m长度。2、彩钢板制作的允许偏差和检验方法见下表。 彩钢板制作的允许偏差表3、彩钢板和连接件的品种规格以及防水密封材料的性能要符合设计要求和国家现行有关标准规定。4、彩钢板固定可靠、无松动,防腐涂料涂刷和防水密封材料,连接件数量、间距符合设计及国家有关规定要求。5、彩钢板安装工程的允许偏差项目和检查方法如下表。 彩钢板安装工程允许偏差表注:(1)L为屋面半坡度或单坡长度; (2)H为墙面高度。 九、工程质量保证措施 工程质量的好坏,直接反映出施工企业的管理水平和施工水平,根据公司的质量方针和质量目标,我们拟定质量保证措施如下:1、选派优秀项目经理和施工员及有关管理人员,为确保工程质量,采取强化质量管理体制,实行工序控制,落实质量责任制,每条线每个岗位落实到人,出了问题有章可循、有据可查,并从管理人员一直到具体操作规程人员与经济挂钩进行管理,实施开展分项工程质量管理。创优活动。2、我们选派的施工队伍是有多年钢结构经验的,不但施工经验丰富、施工认真,而且与业主、总包单位等配合较好,在社会中有一定的信誉。3、认真仔细地学习和阅读施工图纸,及时提出不明之处,遇工程变更或其他技术措施,均以施工联系单和签证手续为依据,施工前认真做好各项技术义底工作,严格按照国家颁布的《钢结构施工及验收规范》(GB50205-95)和其他有关规定施工和验收,并随时接受业主、监理单位和质量监督部门对本工程的质量监督和指导;严格执行材料验收和计量管理制度把好原料质量关,全部材料由专职材料员采购,进场时由施工员、质量员共同验收,确认质量合格和现货质量,对需要进行复测的材料,及时做好复测工作用金属代替保险丝。夜间施工,必须配备足够的照明设备。总之,该工程将严格执行国家颁布的标准制定各种安全措施,一切按安全规定要求执行,做到安全生产无事故。十、文明生产、工程卫生保证措施 为切实有效的抓好施工现场的文明卫生,特制定如下保证措施:1、必须根据本工程现场的实际情况,合理布置,设施设备与建设单位、总包单位协商后的布置要求堆放、设置。2、施工道路畅通、平坦、整洁、不积水,场地不乱堆乱放,建筑物四周设置排水沟,建筑垃圾必须集中堆放,及时处理。3、做好施工时落手清洁工作,保持施工环境整洁。4、落实卫生专职工员和清洁工员,落实门前责任制,把生活卫生纳入工地总本规划。 5、建立食堂卫生制度,食堂要有密封措施,食堂卫生要符合《食品卫生法》要求,食堂四周保持排水通畅、清洁、整齐,有消毒、灭蝇、防尘措施,严禁交叉污染。6、工地应保证茶水的供应,严禁食用生水,现场落实消灭蚊蝇孳生承包措施,搞好工地卫生工作。7、加强有力地卫生管理工作,保障职工的身体健康,维护施工现场的整洁卫生,工地卫生必须纳入总规划,落实卫生专职管理人员。8、施工现场文明生产做到:场地平整,道路畅通;给水排水,畅通无阻; 瑞雪环境,安全卫生;材料构件,堆放整齐; 机具整洁,接地接零;危险物品,隔离存储; 谁做谁清,及时干净;工完料清,窗明地洁。总之,该工程将严格执行国家颁布的标准制定各种安全措施,一切按安全规定要求执行,做到安全生产无事故。 十一、施工现场消防保卫措施 本工程施工范围大为确保工地安全防火消防工作顺利进行,为此特制订如下制度:1、切实搞好工地安全防火工作,建立安全防火责任制,明火动用审批制度及义务消防队,配备足够的消防器材。2、施工现场成立安全防火领导小组,制定工程消防方案、制度。3、建立健全工地的明火审批制度,动用明火作业按规定申请动火证,氧气、乙炔气集中设置专人管理体制,使用时要登记。十二、降低工程成本措施 降低工程成本是我们施工管理工作重点之一,为了使该工程在施工过程中,有效降低成本,特制订如下措施:1、组织人员编制施工(包括总体项目、单位工程及分部分项),优化施工方案,降低成本,经常督促执行节约光荣、浪费可耻的优良传统,组织开展:我为集体节约一只钉的活动,共同为集体争效益。2、加强材料管理,做到小材小用、大材大用,在施工过程中,开展技术革新活动,在保证工程质量、安全的条件下,创经济效益。3、严格执行月结成本信息,发现不良问题及时采取有效措施。4、加强机械管理,严格执行机械保养制度,严禁机械带病及超负荷运转,防止机械损坏。 5、健全机械工具保管,使用责任制,机械及工具实行专管专用,责任到人,遗失或损坏折价赔偿的使用制度。6、加强班组落实管理制度,做到工守料尽,物尽其用。技术负责人: 现 场 勘 察 记 录 编号:表5.9(1)-01
序号:图 纸 会 审 记 录 编号:表5.9(1)-02序号:施工负责人:
日技 术 交 底 记 录 编号:表5.9(1)-03序号:安
录焊工施工安全技术交底 (一)电焊工1.焊工必须经安全技术培训、考核,持证上岗。2.作业时应穿戴工作服、绝缘鞋、电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品,高处作业时系安全带。3.焊接作业现场周围10m范围内不得堆放易燃易爆物品。4.雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得露天作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。5.作业前应检查焊机、线路、焊机外壳保护接零等,确认安全后方可作业。6.严禁在易燃易爆气体或液体扩散区域内、运行中的压力管道和装有易燃易爆物品的容器内以及受力构件上焊接和切割。7.焊接曾储存易燃、易爆物品的容器时,应根据介质性质进行多次置换及清洗,并打开所有孔口,经检测确认安全后方可作业。8.在密封容器内施焊时,应采取通风措施。间歇作业时焊工应到外面休息。容器内照明电压不得超过12V。焊工身体应用绝缘材料与焊件隔离。焊接时必须设专人监护,监护人应熟知焊接操作规程和抢救方法。9.焊接铜、铝、铅、锌等合金金属时,必须佩戴防护用品,在通风良好的地方作业。在有害介质场所进行焊接时,应采取防毒措施,必要时进行强制通风。10.施焊地点潮湿,焊工应在干燥的绝缘板或胶垫上作业,配合人员应穿绝缘鞋或站在绝缘板上。应定期检查绝缘鞋的绝缘情况。11.焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。12.工作中遇下列情况应切断电源:改变电焊机接头;移动二次线;转移工作地点;检修电焊机;暂停焊接作业。13.高处作业时,必须符合下列要求:与电线的距离不得小于2.5m;必须使用标准的防火安全带,并系在可靠的构架上;必须在作业点正下方5m外设置护栏,并设专人值守。必须清除作业点下方区域易燃、易爆物品;必须使用盔式面罩。焊接电缆应绑紧在固定处,严禁绕在身上或搭在背上作业;必须在稳固的平台上作业。焊机必须放置平稳、牢固,设良好的接地保护装置。14.焊接时二次线必须双线到位,严禁用其他金属物作二次线回路。 15.焊接电缆通过道路时,必须架高或采取其他保护措施。16.焊把线不得放在电弧附近或炽热的焊缝旁。不得碾轧焊把线。应采取防止焊把线被利器物损伤的措施。17.清除焊渣时应佩戴防护眼镜或面罩。焊条头应集中堆放。 18.下班后必须拉闸断电,必须将地线和把线分开。
(二)气焊工1.焊工必须经安全技术培训、考核,持证上岗。2.作业时应穿戴工作服、绝缘鞋、电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品,高处作业时按要求正确系好安全带。3.焊接作业现场周围10m范围内不得堆放易燃易爆物品。4.雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得露天作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。5.点燃焊(割)炬时,应先开乙炔阀点火,然后开氧气阀调整火焰。关闭时应先关闭乙炔阀,再关闭氧气阀。6.点火时,焊炬口不得对着人,不得将正在燃烧的焊炬放在工件或地面上。焊炬带有乙炔气和氧气时,不得放在金属容器内。7.作业中发现气路或气阀漏气时,必须立即停止作业。8.作业中若氧气管着火应立即关闭氧气阀门,不得折弯胶管断气;若乙炔管着火,应先关熄炬火,可用弯折前面一段软管的办法止火。9.高处作业时,氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶不得放在作业区域正下方,应与作业点正下方保持在10m以上的距离。必须清除作业区域下方的易燃物。10.不得将橡胶软管背在背上操作。11.作业后应卸下减压器;拧上气瓶安全帽;将软管盘起捆好,挂在室内干燥处;检查操作场地,确认无着火危险后方可离开。12.冬天露天作业时,如减压阀软管和流量计冻结,应使用热水(热水袋)、蒸汽或暖气设备化冻,严禁用火烘烤。
(三)电焊设备1.焊工必须经安全技术培训、考核,持证上岗。2.作业时应穿戴工作服、绝缘鞋、电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品,高处作业时系 3.焊接作业现场周围lorn范围内不得堆放易燃易爆物品。4.雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得露天作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。5.使用电焊设备应按照如下要求进行操作:(1)电焊设备的安装、修理和检查必须由电工进行。焊机和线路发生故障时,应立即切断电源,并通知电工修理。(2)使用电焊机前,必须检查绝缘及接线情况,接线部分不得腐蚀、受潮及松动。(3)电焊机必须安放在通风良好、干燥、无腐蚀介质、远离高温高湿和多粉尘的地方。露天使用的焊机应设防雨棚,焊机应用绝缘物垫起,垫起高度不得小于20cm,按要求配备消防器材。(4)电焊机的配电系统开关、漏电保护装置等必须灵敏有效,导线绝缘必须良好。(5)电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置。电源开关、自动断电装置必须放在防雨的闸箱内,装在便于操作之处,并留有安全通道。(6)电焊机的外壳必须有可靠的保护接零。必须定期检查电焊机的保护接零线。 (7)电焊机电源线必须绝缘良好,长度不得大于5m。(8)电焊机焊接电缆线必须使用多股细铜线电缆,其截面应根据电焊机使用要求选用。电缆外皮必须完好、柔软,其绝缘电阻不小于1MΩ。焊接电缆线长度不得大于30m。(9)电焊机内部应保持清洁,定期吹净尘土。清扫时必须切断电源。(10)电焊机启动后,必须空载运行一段时间。调节焊接电流及极性开关应在空载下进行。直流焊机空载电压不得超过90V,交流焊机空载电压不得超过80V。(11)严禁用拖拉电缆的方法移动焊机,移动电焊机时,必须切断电源。焊接中途突然停电,必须立即切断电源。(12)使用交流电焊机作业应按照下列要求进行操作:多台焊机接线时三相负载应平衡,初级线上必须有开关及熔断保护器。电焊机应绝缘良好。焊接变压器的一次线圈绕组与二次线圈绕组之间、绕组与外壳之间的绝缘电阻不得小于1MΩ。电焊机必须安装一、二次线接线保护罩。电焊机的工作应依照设计规定,不应超载运行。作业中应经常检查电焊机的温升,超过A级60℃、B级80℃时必须停止运转。(13)使用硅整流电焊机作业应按照下列要求进行操作:使用硅整流电焊机时,必须开启风扇,运转中应无异响,电压表指示值应正常。应经常清洁硅整流器及各部件,清洁工作必须在关机断电后进行。6.使用氩弧焊机作业应按照下列要求进行操作: (1)工作前必须检查管路,气管、水管不得受压、泄漏。(2)氩气减压阀、管接头不得沾有油脂。安装后应试验,管路应无障碍、不漏气。 (3)水冷型焊机冷却水应保持清洁,焊接中水流量应正常,严禁断水施焊。 (4)高频引弧焊机,必须保证高频防护装置良好,不得发生短路。(5)更换钨极时,必须切断电源。磨削钨极必须戴手套和口罩。磨削下来的粉尘应及时清除。钍、铈钨极必须放置在密闭的铅盒内保存,不得随身携带。(6)氩气瓶内氩气不得用完,应保留98~226千帕。氩气瓶应直立、固定放置,不得倒放。 7.作业后应切断电源,关闭水源和气源。焊接人员必须及时脱去工作服,清洗手脸和外露的皮肤。8.使用二氧化碳气体保护焊机作业应按照下列要求进行操作: (1)作业前预热15min,开气时,操作人员必须站在瓶嘴的侧面。 (2)二氧化碳气体预热器端的电压不得高于36V。(3)二氧化碳气瓶应放在阴凉处,不得靠近热源。最高温度不得超过30℃,并应放置牢靠。 9.作业前应进行检查,焊丝的进给机构、电源的连接部分、二氧化碳气体的供应系统以及冷却水循环系统均应合乎要求。10.使用埋弧自动、半自动焊机作业应按照下列要求进行操作:作业前应进行检查,送丝滚轮的沟槽及齿纹应完好,滚轮、导电嘴(块)必须接触良好,减速箱油槽中的润滑油应充量合格。软管式送丝机构的软管槽孔应保持清洁,定期吹洗。 电工操作安全技术交底 (一)、电工安全要求1.经医师鉴定无高血压、心脏病、神经病、癫痫病、聋哑、严重口吃、色盲症等妨碍电气作业的病症和缺陷。2.必须掌握必要的电气知识,并经考试合格,持证上岗,在准许的工作范围内作业。 3.持学习证人员不得独立作业,应在持操作证人员的监护下作业。 4.按规定佩戴个人防护用品,使用和保管专用工具。5.熟练掌握触电紧急救护方法。发生事故后应采取措施,抢救伤员,并及时报告。 (二)、施工现场电气设备运行与维修1.施工现场的电气线路必须保持良好的绝缘状况,并有防止人踩、车轧、水泡、土埋及物砸的措施。2.不用的线路应及时切断电源或拆除。3.应避免带电作业。需低压带电作业时,必须设监护人,严禁独立作业。接线时必须先接中性线,后接相线,拆线时,先拆相线,后拆中性线。4.停电检修设备时,在可能来电的各方向必须有明显的断开点,并在开关操作手柄上悬挂“严禁合闸,有人作业”的标示牌。5.在装置式空气断路器或漏电保护开关下火接、拆用电设备时,必须逐相验电,确认安全后方可进行操作。6.在多台电焊机集中使用的场所,当拆除其中一台电焊机时,断电后应在其一次线侧先行验电,确认无压后方可进行拆除。7.运行中的电气设备发生开关跳闸或熔断器熔断,未查清故障原因前不得合闸。 8.配电箱及开关箱内的闸器具必须完好无损,配电盘面上不得出现裸露带电体。 9.雨淋、水泡、受潮的电气设备应进行干燥处理,并摇测绝缘电阻,合格后方可使用。 起重吊装操作安全技术交底 1.起重机行驶和工作的现场地应保持平坦坚实,并应与沟渠、基坑保持安全距离。 2.为保证起重机的正常使用,在起重机作业前必须按照以下要求进行检查: (1)各安全保护装置和指示仪表齐全完好; (2)钢丝绳及连接部位符合规定;(3)燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足; (4)轮胎气压符合规定。3.起重机启动前,应将各操纵杆放在空挡位置,手制动器应锁死,并应参照内燃机安全操作交底启动内燃机。启动后,应怠速动转,检查各仪表指示值,运转正常后接合液压泵,待压力达到规定值,油温超过30℃时,方可开始作业。4、轮式起生机完全依靠支脚来保持它的稳定性和机身的水平状态,所以在作业前,应全部伸出支腿,并在撑脚板下垫方木,调整机体使回转支承面的倾斜度在无载荷时不大于1/1000(水准泡居中)。支腿有定位销的必须插上。底盘为弹性悬挂的起重机,放支腿前应先收紧稳定器。5.如果在作业过程搬运支腿操纵阀,将使支腿失去作用而造成机械事故。所以作业中严禁扳动支腿操纵阀。调整支腿必须在无载荷时进行,并将起重臂转至正前或正后方向再行调整。6.起重臂的工作幅度是由起重臂长度和仰角决定的,不同幅度有不同的额定起重量,作业时应根据所吊重物的重量和提升高度,调整起重臂长度和仰角,并应估计吊索和重物本身的高度,留出适当空间。7.汽车式起重机作业时,其液压系统是通过取力器以获得内燃机的动力。其操纵杆一般设在汽车驾驶室内,因此,汽车式起重机起吊作业时,汽车驾驶室要封闭,室内不得有人,以防误动操作杆,重物不得超越驾驶室上方,且不得在车的前方起员。8.起吊重物达到额定起重量的5%及以上时,应使用低速档。9.作业中发现起重机倾斜、支腿不稳等异常现象时,应立即使重物下降落在安全的地方,使起重机恢复稳定,以免造成起重机倾翻事故,不能使用紧急制动,下降中严禁制动。10.重物在空中需要较长时间停留时,应将起升卷筒制动锁住,操作人员不得离开操纵室。 11.起重机带载回转时,重物因惯性造成偏离与吊钩的垂直度而大幅度晃动,使起重机处于不稳定状态,容易发生事故。操作应平稳,避免急剧回转或停止,换回应在停稳后进行。12.为在再一次行驶时起重机的装置不移动、不旋转等,作业后,应将起重臂全部缩回放在支架上,再收回支腿。吊钩应用专用钢丝绳挂牢;应将车架尾部两撑杆分别撑在尾部下方的支座内,并用螺母固定;应将阻止机身旋转的锁式制动器插入销孔,并将取力器操纵手柄放在脱开位置,最后应锁住起重操纵室门。
河北敬业集团13#高炉工程 竣 工 技 术 资 料 河南冶金建设有限公司 (第 1 册) 卷 内 目 录 河北敬业集团13#高炉工程 竣 工 资 料 河南冶金建设有限责任公司 二O一一年 编号: 工程开工报审表 工程材料/构配件/设备报审表 施工组织…钢构件发运报告 致 公司: 兹就我司承包制作安装的 钢构件发运事宜报告如下,请予确认进场时间: 一、工程概况: 施工单位: 工程名称: 建设单位: 工程地点: 设计单位: 施工项目经理: 二、报告内容: (指引) 我公司首批钢构件已制作(其中钢柱 根… 建筑工程施工质量验收资料 (GJ:钢结构工程部分) 档 号 档案馆代号案卷题名 编制单位 编制日期 年 月 密 级 保管期限 共 第卷 钢结构工程概况 GJ1.1 日期: 复核人: 填表人: 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总 GJ1.2 注:设计变… 新建20万千升啤酒生产线及配套工程 轻型门式刚架钢结构工程 建设单位:监理单位:施工单位: 技 术 资 料 湖南重庆国人啤酒有限责任公司 常德佳顺监理咨询有限公司 湖南省第五工程有限公司 二00九年五月 建筑安装材料、设备及配件产品进场验收记录 监…就爱阅读网友整理上传,为您提供最全的知识大全,期待您的分享,转载请注明出处。
欢迎转载:
推荐:    }

我要回帖

更多关于 钢结构cad图纸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信