加气混凝土空心砌块小型空心砌块芯柱设置的一般规定有哪些

混凝土小型空心砌块砌体结构工程一般规定_芯柱_中国百科网
混凝土小型空心砌块砌体结构工程一般规定
      1、适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(以下简称小砌砖)工程的质量验收。
  2、施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28。
  (说明:小砌块龄期达到28d之前,自身收缩速度较快,其后收缩速度减慢,且强度趋于稳定。为有效控制砌体收缩裂缝和保证砌体强度,规定砌体施工时所用的小砌块,龄期不应小于28d。)
  3、砌筑小砌块时,应清除表面污物和芯柱用小砌块孔洞底部的毛边,剔除外观质量不合格的小砌块。
  4、施工时所用的砂浆,宜选用专用的小砌块砌筑砂浆。
  说明:专用的小砌块砌筑砂浆是指符合国家现行标准《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》JC860的砌筑砂浆,该砂浆可提高小砌块与砂浆间的粘结力,且施工性能好。
  5、底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20的混凝土灌实小砌块的孔洞。
  (说明:填实室内地面以下或防潮层以下砌体小砌块的孔洞,属于构造措施。主要目的是提高砌体的耐久性,预防或延缓冻害,以及减轻地下水中有害物质对砌体的侵蚀。)
  6、小砌块砌筑时,在天气干燥炎热的情况下,可提前洒水湿润小砌块;对轻骨料混凝土小砌块,可提前浇水湿润。小砌块表面有浮水时,不得施工。
  (说明:普通混凝土小砌块具有饱和吸水率低和吸水速度迟缓的特点,一般情况下砌墙时可不浇水。轻骨料混凝土小砌块的吸水率较大,有些品种的轻骨料小砌块的饱和含水率可达15%左右,对这类小砌块宜提前浇水湿润。控制小砌块含水率的目的,一是避免砌筑时产生砂浆流淌,二是保证砂浆不至失水过快。在此前提下,施工单位可自行控制小砌块的含水率,并应与砌筑砂浆稠度相适应。)
  7、承重墙体严禁使用断裂小砌块。
  (说明:依据产品标准,断裂小砌块属于废品,对砌体抗压强度将产生不利影响,所以在承重墙体中严禁使用这缓缓而类小砌块。)
  8、小砌块墙体应对孔错缝搭砌,搭接长度不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片,但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。
  9、小砌块应底面朝上反砌于墙上。
  (说明:确保小砌块砌体的砌筑质量,可简单归纳为六个字:对孔、错缝、反砌。所谓对孔,即上皮小砌块的孔洞对准下皮小砌块的孔洞,上、下皮小砌块的壁、肋可较好传递竖向荷载,保证砌体的整体性及强度。所谓错缝,即上、下皮小砌块错开砌筑(搭砌),以增强砌体的整体性,这属于砌筑工艺的基本要求。所谓反砌,即小砌块产生时的底面朝上砌筑于墙体上,易于铺放砂浆和保证水平灰缝砂浆的饱满度,这也是确定砌体强度指标的试件的基本砌法。)
  10、浇灌芯柱的混凝土,宜选用专用的小砌块灌孔混凝土,当采用普通混凝土时,其坍落度不应小于90mm。
  (说明:小砌块孔洞的设计尺寸为120mm*120mm,由于产品生产误差和施工误差,墙体上的孔洞截面还要小些,因此,芯柱用混凝土的坍落度应尽量大一点,避免出现&卡颈&和振捣不密实。本条要求的坍落度90mm是最低控制指标。专用的小砌块灌孔混凝土坍落度不小于180mm,拌和物不离析、不泌水、施工性能好,故宜采用。专用的小砌块灌孔混凝土是指符合国家现行标准《混凝土小型空心砌块灌孔混凝土》JC861的混凝土。)
  11、浇灌芯柱混凝土,应遵守规定:
  (1)清除孔洞内的砂浆等杂物,并用水冲洗;
  (2)砌筑砂浆强度大于1Mpa时,方可浇灌芯柱混凝土;
  (3)在浇灌芯柱混凝土前应先注入适量与芯柱混凝土相同的去石水泥砂浆,再浇灌混凝土。
  (说明:振捣芯柱时的震动力和施工过程中难以避免的冲撞,都可对墙体的整体性带来不利影响,为此规定了砌筑砂浆在于1Mpa时方可浇灌芯柱混凝土。对于素混凝土芯柱,可在砌筑砌块的同时浇灌芯柱混凝土,此时混凝土振捣十分方便且震动力很小。)
  12、需要移动砌体中的砌块或小砌块被撞动时,应重新铺砌。
  (说明:小砌块块体较大,单个块体对墙、柱的影响大于单块砖对墙体的影响,故作出此条规定。)
收录时间:日 01:37:52 来源:建设工程教育网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:混凝土小型空心砌块砌体施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
混凝土小型空心砌块砌体施工方案
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢所属专题:&&&& 发布时间: 14:59:45
造价与管理资料中心
1 适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(以下简称小砌砖)工程的质量验收。 2 施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。说明:2 小砌块龄期达到28d之前,自身收缩速度较快,其后收缩速度减慢,且强度趋于稳定。为有效控制砌体收缩裂缝和保证砌体强度,规定砌体施工时所用的小砌块,龄期不应小于28d。 3 砌筑小砌块时,应清除表面污物和芯柱用小砌块孔洞底部的毛边,剔除外观质量不合格的小砌块。 4 施工时所用的砂浆,宜选用专用的小砌块砌筑砂浆。说明:4 专用的小砌块砌筑砂浆是指符合国家现行标准《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》JC860的砌筑砂浆,该砂浆可提高小砌块与砂浆间的粘结力,且施工性能好。 5 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20的混凝土灌实小砌块的孔洞。说明:5填实室内地面以下或防潮层以下砌体小砌块的孔洞,属于构造措施。主要目的是提高砌体的耐久性,预防或延缓冻害,以及减轻地下水中有害物质对砌体的侵蚀。 6 小砌块砌筑时,在天气干燥炎热的情况下,可提前洒水湿润小砌块;对轻骨料混凝土小砌块,可提前浇水湿润。小砌块表面有浮水时,不得施工。说明:6普通混凝土小砌块具有饱和吸水率低和吸水速度迟缓的特点,一般情况下砌墙时可不浇水。轻骨料混凝土小砌块的吸水率较大,有些品种的轻骨料小砌块的饱和含水率可达15%左右,对这类小砌块宜提前浇水湿润。控制小砌块含水率的目的,一是避免砌筑时产生砂浆流淌,二是保证砂浆不至失水过快。在此前提下,施工单位可自行控制小砌块的含水率,并应与砌筑砂浆稠度相适应。 7 承重墙体严禁使用断裂小砌块。说明:7依据产品标准,断裂小砌块属于废品,对砌体抗压强度将产生不利影响,所以在承重墙体中严禁使用这缓缓而类小砌块。 8 小砌块墙体应对孔错缝搭砌,搭接长度不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片,但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。 9 小砌块应底面朝上反砌于墙上。说明:8-9确保小砌块砌体的砌筑质量,可简单归纳为六个字:对孔、错缝、反砌。所谓对孔,即上皮小砌块的孔洞对准下皮小砌块的孔洞,上、下皮小砌块的壁、肋可较好传递竖向荷载,保证砌体的整体性及强度。所谓错缝,即上、下皮小砌块错开砌筑(搭砌),以增强砌体的整体性,这属于砌筑工艺的基本要求。所谓反砌,即小砌块产生时的底面朝上砌筑于墙体上,易于铺放砂浆和保证水平灰缝砂浆的饱满度,这也是确定砌体强度指标的试件的基本砌法。 10 浇灌芯柱的混凝土,宜选用专用的小砌块灌孔混凝土,当采用普通混凝土时,其坍落度不应小于90mm。说明:10小砌块孔洞的设计尺寸为120mm*120mm,由于产品生产误差和施工误差,墙体上的孔洞截面还要小些,因此,芯柱用混凝土的坍落度应尽量大一点,避免出现“卡颈”和振捣不密实。本条要求的坍落度90mm是最低控制指标。专用的小砌块灌孔混凝土坍落度不小于180mm,拌和物不离析、不泌水、施工性能好,故宜采用。专用的小砌块灌孔混凝土是指符合国家现行标准《混凝土小型空心砌块灌孔混凝土》JC861的混凝土。 11 浇灌芯柱混凝土,应遵守规定: 1、清除孔洞内的砂浆等杂物,并用水冲洗; 2、砌筑砂浆强度大于1Mpa时,方可浇灌芯柱混凝土; 3、在浇灌芯柱混凝土前应先注入适量与芯柱混凝土相同的去石水泥砂浆,再浇灌混凝土。说明:11振捣芯柱时的震动力和施工过程中难以避免的冲撞,都可对墙体的整体性带来不利影响,为此规定了砌筑砂浆在于1Mpa时方可浇灌芯柱混凝土。对于素混凝土芯柱,可在砌筑砌块的同时浇灌芯柱混凝土,此时混凝土振捣十分方便且震动力很小。 12 需要移动砌体中的砌块或小砌块被撞动时,应重新铺砌。说明:12 小砌块块体较大,单个块体对墙、柱的影响大于单块砖对墙体的影响,故作出此条规定。
分享到我的朋友圈: 本类热门知识
本类最新知识
其他人浏览过
” 相关文章推荐
芯柱 规范 芯柱规范相关的图纸、施工组织设计、方案等精品建筑资料-筑龙搜索
郑重声明:本站资讯源于互联网新闻网站和频道,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com),我们审核后将会尽快处理。会员咨询QQ群: 入群验证:企业库会员咨询.JGJT14-2004_混凝土小型空心砌块建筑技术规程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
JGJT14-2004_混凝土小型空心砌块建筑技术规程
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩41页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢混凝土小型空心砌块砌体工程;1、一般规定;1.1本节适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混;1.2施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d;1.3砌筑小砌块时,应清除表面污物和芯柱用小砌块;1.4施工时所用的砂浆,宜选用专用的小砌块砌筑砂;1.5底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用;1.6小砌块砌筑时,在天气干燥炎热的情况下,可提;1.7承重墙体严禁
混凝土小型空心砌块砌体工程
1、一般规定
1.1 本节适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(以下简称小砌块)工程的施工质量验收。
1.2 施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
1.3 砌筑小砌块时,应清除表面污物和芯柱用小砌块孔洞底部的毛边,剔除外观质量不合格的小砌块。
1.4 施工时所用的砂浆,宜选用专用的小砌块砌筑砂浆。
1.5 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20的混凝土灌实小砌块的孔洞。
1.6 小砌块砌筑时,在天气干燥炎热的情况下,可提前洒水湿润小砌块;对轻骨料混凝土小型空心砌块,可提前浇水湿润。小砌块表面有浮水时,不得施工。
1.7 承重墙体严禁使用断裂小砌块。
1.8 小砌块墙体应对孔错缝搭砌,搭接长度不应小于90L。墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片,但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。
1.9 小砌块应底面朝上反砌于墙上。
1.10 浇灌芯柱的混凝土,宜选用专用的小砌块灌孔混凝土,当采用普通混凝土时,其坍落度不应小于90L。
1.11 浇灌芯柱混凝土,应遵守下列规定:
1、清除孔洞内的砂浆等杂物,并用水冲洗。
2、砌筑砂浆强度大于1MPa时,方可浇灌芯柱混凝土。
3、浇灌芯柱混凝土前应先注入适量与芯柱混凝土相同的去石水泥砂浆,再现浇灌混凝土。
1.12 需要移动砌体中的小砌块或小砌块被撞动时,应重新铺砌。
2、施工准备
1、混凝土小型空心砌块:一般规格为390L×190L×190L,其规格、质量、强度等级应符合有关设计和现行国家标准《普通混凝土小型空心砌块》GB8239的规定,同时要求施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
2、水泥、砂、水等材料见本规程4.2。
3、专用小砌块砌筑砂浆见《砌体工程施工验收规范》(GB50203)和《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T14-2004)。
4、其他材料:墙体拉接筋及预埋件,木砖应刷防腐剂等。
2.2 主要施工机械
砂浆搅拌机、起重机、提升机、卷扬机等。
2.3 主要施工机具
瓦刀、小撬棍、木锤、线坠、灰槽、手推胶轮车及砌块夹具等。
2.4 作业条件
1、对进场的砌块型号、规格、数量和堆放位置、次序等已进行检查、验收,能满足施工要求。砌块应按不同规格和强度等级整齐堆放。堆垛上应设标志。堆放应平整,并作好排水。
2、所需机具设备准备就绪,并已安装就位。
3、根据施工图要求制定施工方案,绘好砌块排列图,选定组砌方法。
4、砌块基层已经清扫干净,并在基层上弹出纵横轴线、边线、门窗洞口位置线及其他尺寸线。
5、根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,制作皮数杆(皮数杆间距宜小于15m),复核基层标高,以保证砌块尺寸符合设计要求。
6、砌块表面的污染、泥土及孔洞底部的毛边均清除干净。
3、工艺流程
放线→立皮数杆→基层表面清理、湿润→排列砌块→拉线→砌筑→预留洞→质量验收
4、操作要点
4.1 找平和放线 砌筑前应在基础面或楼面上定出各层的轴线位置和标高,并用1:2水泥砂浆或C15级细石混凝土找平。
4.2 立皮数杆、排列砌块及拉线 砌筑前应按砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,立好皮数杆。拉线应拉通线,小线要拉紧,每层砌块要穿线看平,使水平缝均匀一致、平直顺通。
4.3 砂浆搅拌 砂浆应随拌随用,砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内,砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间符合下列规定:水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于2L。水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3L。
4.4 砌筑:砌筑一般采用“披灰挤缝”,先用瓦刀在砌块底面的周肋上满披灰浆,铺灰长度为2~3m,再在待砌的端头满披头灰,然后双手搬运砌块,进行挤浆砌筑。砌筑应尽量采用主规格砌块,用反砌法(底面朝上)砌筑,从转角或定位处开始向一侧进行。内外墙同时砌筑,纵横梁交错搭接。上下皮砌块要求对孔、错缝搭砌,个别不能对孔时,允许错孔砌筑,但搭接长度不应小于90L。如无法保证搭接长度,应在灰缝中设置构造筋或加网片拉结。承重墙体严禁使用断裂小砌块。
4.5 勾缝:在砌筑过程中用采用“原浆随砌随收法”,先勾水平缝,后勾竖向缝。灰缝与砌块面要平整密实,不得出现丢缝、瞎缝、开裂和粘结不牢等现象,以避免墙面渗水和开裂,以利于墙面粉饰和装饰。
4.6 构造要求:混凝土小型空心砌块砌体所用的材料,除满足强度计算要求外,尚应符合下列要求:
1、对室内地面以下的砌体,应采用普通混凝土小砌块和不低于M5的水泥砂浆。
2、对5层及5层以上民用建筑的底层墙体,应采用不低于MU5的混凝土小砌块和M5的砌筑砂浆。
3 、在墙体的下列部位,应用C20混凝土灌实砌块的孔洞:
1)、底层室内地面以下;或防潮层以下的砌体。
2)、无圈梁的楼板支承面下的一皮砌块。
3)、没有设置混凝土垫块的屋架、梁等构件支承面下,高度不应小于600L,长度不应小于600L的砌体。
4)、挑梁支承面下,距墙中心线每边不应小于300L,高度不应小于600L的砌体。 4 、砌块墙与后砌隔墙交接处,应沿墙高每隔400L在水平灰缝内设置不少于2似、横筋间距不大于200L的焊接钢筋网片,钢筋网片仲入后砌隔墙内不应小于600L.
4.7 芯柱施工
1、墙体的下列部位宜设置芯柱:在外墙转角的纵横墙交接处、楼梯间四角的3个孔洞,宜设置素混凝土芯柱。5层及5层以上的房屋,应在上述部位设置钢筋混凝土芯柱。
2、芯柱的构造要求:芯柱截面不宜小于120L×120L,宜用不低于C20的细石混凝上浇灌。钢筋混凝土芯柱每孔内插竖筋不应小于1ψ10,底部应插入室内地面下500L或与基础圈梁锚固,顶部与屋盖圈梁锚固。
3、在钢筋混凝土芯柱处,沿墙高每隔600L应设似钢筋网片拉结,每边伸入墙体不小于600L(下图)。
4、芯柱应沿房屋的全高贯通,并与各层圈梁整体现浇,可采用图6.3.4.4所示的做法;
5、在6~8度抗震设防的建筑物中,应按芯柱位置要求设置钢筋混凝土芯柱;对医院、教学楼等横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层的层数,按下表和下图示的要求设置芯柱。芯柱竖向插筋应贯通墙身且与圈梁连接;插筋不应小于1ψ12。
表:抗震设防区混凝土小型空心砌块房屋芯柱设置要求
芯柱应伸人室外地下500L或锚入浅于500L基础圈梁内。芯柱、7昆凝土应贯通楼板,当采用装配式钢筋混凝土楼板时,可采用图6.3.4.5的方式贯通措施。抗震设防地区芯柱与墙体连接处,应设姐钢筋网片拉结,钢筋网片每边伸入墙内不宜小于1m,且沿墙高每隔600L设置。
4.8 小砌块施工:普通混凝土小砌块不宜浇水;当天气干燥炎热时,可在砌块下稍加喷水润湿;轻集料混凝土小砌块施工前可洒水,但不宜过多。龄期不足28d及潮湿的小砌块不得进行砌筑。
1、小砌块砌筑应从转角或定位处开始,内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭接。外墙转角处应使小砌块隔皮露端面;T字交接处应使横墙小砌块隔皮露端面,纵墙在交接处改砌两块辅助规格小砌块(尺寸为29OLx190L×l90L,一头开口),所有露端面用水 泥砂浆抹平(下图)。
2、小砌块应对孔错缝搭砌。上下皮小砌块竖向灰缝相互错开190L。个别情况当无法对孔砌筑时,普通混凝土小砌块错缝长度不应小于90L,轻骨料混凝土小型砌块错缝长度
包含各类专业文献、文学作品欣赏、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、行业资料、中学教育、高等教育、混凝土小型空心砌块砌体工程施工指南12等内容。 
 适用范围: 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑普通混凝土小型空心砌块砌筑工程。 ...2.2 混凝土小型空心砌块: 2.2.1 砌块强度等级符合设计要求。施工时所用的小...  混凝土小型空心砌块施工工法_建筑/土木_工程科技_专业资料。混凝土小型空心砌块施工...1.2 混凝土小型空心砌块块体大,单块块体所砌筑的墙体面积 相当于 11.1 块...  1 1 1 1 2 3 4 5 6 I Q/ZXJZ J261―2004 混凝土小型空心砌块砌体施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于建筑工程中混凝土小型空心砌块砌筑工程的施工。...  普通混凝土小型空心砌块墙体砌筑施工方案 一、工程设计要求: 本工程砌体采用普通混凝土小型空心砌块。外墙:±0.000 以上为 200 厚混凝土小型空 心砌块。内墙:±0....  浅谈混凝土小型空心砌块砌体施工 一、 普通混凝土小型空心砌块 普通混凝土小型空心砌块以水泥、砂、碎石或卵石、水等预制成 的。 普通混凝土小型空心砌块主规格尺寸为 ...  混凝土小型空心砌块建筑技术规程JGJ_建筑/土木_工程科技_专业资料。建筑技术规程 ...为使混凝土小型空心砌块砌体结构的设计与施工做到因地制宜、就地取 材,减轻地震...  混凝土小型空心砌块墙体砌筑施工方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。可用于墙体小砌块施工方案和技术交底墙体混凝土小型空心砌块砌筑施工方案第一节 1、工程性质 工程名...  砌体工程施工指南_建筑/土木_工程科技_专业资料。土建工程施工指南(砌体工程) 二...墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普 通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等...  混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底一、 材料准备 砌块、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、顶埋件、等。 二、 施工机具 搅拌机、手推车、磅秤、龙门吊、砖笼、胶皮...}