消防切换浴霸开关安装位置置

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
消防系统安装、调试、验收与维护要点.ppt127页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
项目五消防系统 安装、调试、验收与维护 教学过程设计与建议 任务5-1
消防系统供电、安装、布线与接地选择 《建筑电气消防系统设计与施工》工作页 姓名: 学号:   班级:   日期:
5.1.1消防系统的供电选择 5.1.1.1对消防供电的要求及规定 1、火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源; 2、火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源,直流备用电源宜采用火灾报警控制器专用蓄电池。当直流电源采用消防系统集中设置的蓄电池时,火灾报警控制器应采用单独的供电回路,并能保证消防系统处于最大负荷状态下不影响报警器的正常工作; 3、火灾自动报警系统中的CRT显示器、消防通讯设备、计算机管理系统、火灾广播等的交流电源应由UPS装置供电。其容量应按火灾报警器在监视状态下工作24h后,再加上同时有两个分路报火警30min用电量之和来计算; 4、消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、自动灭火装置、火灾自动报警系统、火灾应急照明和电动防火卷帘、门窗、阀门等消防用电设备,一类建筑应按现行国家电力设计规范规定的一类负荷要求供电;二类建筑的上述消防用电设备,应按二级负荷的两回线要求供电; 5、消防用电设备的两个电源或两回线路,应在最末一级配电箱处自动切换; 6、对容量较大或较集中的消防用电设施(如消防电梯、消防水泵等)应自配电室采用放射式供电; 7、对于火灾应急照明、消防联动控制设备、报警控制器等设施,采用分散供电时,在各层(或最多不超过3~4层)应设置专用消防配电箱; 8、消防联动控制装置的直流操作电压,应采用24V; 9、消防用电设备的电源不应装设漏电保护开关; 10、消防用电的自备应急发电设备,应设有自动启