35平方铜线平方与电流对照表,20米长,负载多大电流

6平方米、10平方米、16平方米、25平方米、35平方米的电线能承受多大电流_百度知道
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
6平方米、10平方米、16平方米、25平方米、35平方米的电线能承受多大电流
我有更好的答案
。、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2。。..铜芯线截面积。国标允许的长期电流 4平方是 25-32A 6平方是 32-40A 。, 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是,电开水器4A
在电源引起的火灾中,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2;/&#47。。.. 允许长期电流.;/举例说明。
其实这些都是理论安全数值工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:5500W. 4平方的8000W,6平方9000W没问题的..
4平方毫米(25A~32A)。。。。:
1、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此.机械的12000W也不会烧毁的。。.. 允许长期电流...6平方毫米(32A~40A) 铝芯电线:铝芯线截面积,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是.1-规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线:.5 平方毫米(16A~25A).5 平方毫米的铜芯电线供电.5平方毫米――18A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――26A 6平方毫米――47A 10平方毫米――66A 16平方毫米――92A
25平方毫米――120A
35平方毫米――150A
功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦
1.5 平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A). 40A的数字电表正常9000W绝对没问题。。.. 6平方毫米( 25A~32A)
/&#47,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10 年必须更换 (比如插座、空气开关等),极限数值还要大于这些的:/&#47。 ,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,那么1台空调就需要单独的一条2。。.5 平方毫米的铜芯电线供电.5平方毫米的铝线,因此.2:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A。。。。。。.2。
3.\&#92。。。。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包35平方毫米的铜芯电缆85安电流1600米电压降是多少_百度知道
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
35平方毫米的铜芯电缆85安电流1600米电压降是多少
  35平方毫米的铜芯电缆85安电流1600米电压降是66.83v。  计算过程:  距离:L=1600米  铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm²/m。  电缆截面积:S=35mm²。  电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.786欧  电缆的电压降为:U=IR=85X0.786=66.83v  《城市配电网规划设计规范》规定的范围是:380V电压波动要求在+5%和-7%之间。显然已超过标准了。可以增大导线截面或减少负载的电流。
采纳率:83%
来自团队:
786欧,每根线电压降,每根线阻:R=0.=0铜线电阻率:0.0172:U=85*0.786=66
本回答被网友采纳
54V/km、1600米单线电压降为≤7135mm2铜芯,20℃导线直流电阻≤0.524Ω/km。85A电流,压降为≤44.26V。(直流电阻数据引自《实用电线电缆手册》
我不会算但我知道大约在60~100V之间
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
平方毫米的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包查看: 5105|回复: 11
单相的1平方的电线可以负载多大的电流,怎么算?
该用户从未签到
新手想学,单相的1平方的电线可以负载多大的电流,怎么算?三相又怎么算?
该用户从未签到
本帖最后由
07:41 编辑
在安装电器配电设备中,经常遇到导线的选择问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果截面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参考。
  三点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流&。本口诀对各种绝缘载流量(安全电流)不是直接指出,而是&截面乘上一定的倍数来表示,通过运算而得。&即:倍数随截面的增大而减小。   三点五下乘以九,往上减一顺号走&是说3.5mmz以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2的导线,载流量为2.5x9=22.5(A)。以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4、35×3。
  三十五乘三点五,双双成组减点五&,说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)。从50mm2以上的导线,其载流量与面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~7Omm2导线的载流量为截面数的3倍;95~120mm2导线流量是其截面积的2.5倍,依次类推。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。&是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打折。如是铜芯线,它的载流量比铝芯要大一些,如16mm2的铜线可按25mm2铝线计算。再有穿管布线,内穿二、三、四根电线,相对应再打八、七、六折计算。
该用户从未签到
通頭霧水 发表于
比如是铜线在常温下,1mm2的电线可负载多大电流和功率。怎么算?2.5mm2的电线呢?
我听一些干了十多年经 ...
 一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
  对于电阻性负载的计算公式:P=UI
  对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
  不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
  也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
  I=P/Ucosф=.8=34(A)
  但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
  I=P*公用系数/Ucosф=/220*0.8=17(A)
  也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
& && && &&&以上是查阅的资料供参考。
签到天数: 221 天[LV.7]常住居民III
  1平方电线能负载3kw(单相)或7kw(三相)。
  根据口诀,2.5平方以下铝线的载流量为其截面的9倍。铜线升级计算,1平方铜线相当于1.5平方铝线,所以1平方铜线的载流量为13.5A(1.5x9=13.5A)。
  1平方铜线的载流量也可以查下表。环境温度为25℃时3芯1平方铜线的载流量为14A,和上述计算吻合。
  对应的功率:
  单相市电时P=UI=0.22x13.5=3kw
  三相市电时P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x13.5x0.85=7kw
该用户从未签到
哪那里有3平方的线啊?
该用户从未签到
在安装电器配电设备中,经常遇到导线的选择问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了 ...
不是很懂,可以简单点嘛
该用户从未签到
本帖最后由
22:28 编辑
根据口决1m㎡绝缘铝线明敷载流量为9A,1m㎡绝缘铜线相当铝线高一个等级即1.5m㎡铝线x9=13.5A,那么穿管敷设两根线一条管载流量x0.8、三根线同穿x0.7,该数据是在环境温度25度时的载流量,温度偏高时还应打折。载流量大小与单相三相无关,只是看负荷是单相或三相供电而计算出电流的大小,再来选择电线的粗细。
该用户从未签到
根据口决1m㎡绝缘铝线明敷载流量为9A,1m㎡绝缘铜线相当铝线高一个等级即1.5m㎡铝线x9=13.5A,那么穿管敷设 ...
比如是铜线在常温下,1mm2的电线可负载多大电流和功率。怎么算?2.5mm2的电线呢?
我听一些干了十多年经验的电工说1mm2的铜线在常温下约可负载4KW的负载,照这样计算1mm2的电线用(电流=功率/电压)即4KW/220V约等于18A。是不是这样的呢?
该用户从未签到
 一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
那比如常温下1mm2的铜线可以最高负载多大的电流呢?
该用户从未签到
根据经验铝线1平方按4A,铜线按6A算就可以正常使用
该用户从未签到
根据经验铝线1平方按4A,铜线按6A算就可以正常使用
哦,谢谢。。。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:查看: 5265|回复: 12
请问35平方铜线是否够用
情况如下:
一栋楼6层现在想用35平方的铜线作为主线,三相四线。每层的主要大功率电器是空调,电脑(主要是多)
1楼: 主要是照明用电不大。
2楼 :2匹空调3台,1.5匹3台
3楼: 2匹空调5台,1.5匹2台
4楼: 2匹空调5台,1.5匹3台
5楼: 3匹空调3台,2匹3台,1.5匹2台
6楼: 3匹空调4台,2匹1台,1匹1台(这层已经分开先走了,所以不计入35平方主线)
现在主要是3、4、5楼空调比较多,三相分配就是每层一相,2楼就看那一层负荷少点并上。
本人虽然玩电子多年,但是对于强电还真是要各位扫盲。
想请教有经验的分析一下是否合理,用35平方的铜线是否可行。电线对各种负载的计算如何?
单相电每千瓦电流接近5A,按照楼主给的空调机负荷,
二楼&&7.8kW& &&&电流约39A;
三楼&&9.7kW& &&&电流约48A;
四楼&&10.8kW& &电流约54A;
五楼&&13.3kW& &电流约66A;
只能二、三楼共用一相,87A电流,用35mm2的线,每平方电流3A,再考虑这些空调机不可能全部同时运转,所以35的线能满足要求。如果能将负荷分配更均衡(按照每户的负荷分相),则更为合理。
按层分配好象不太合适。如果一梯三户或一层三户的,三相线需要拉到最高层,然后在每一层的接口上,每户接一相。如果一层四户,其中两户是一室户,两户是两室户,那么两室户各接一相,两个一室户共用一相,这样分配更均衡些。
每层三相负载平均安排。不是每层一相。这样可以保证负载平衡,不偏相。
wangxingbin 发表于
每层三相负载平均安排。不是每层一相。这样可以保证负载平衡,不偏相。
如果不是办公楼,每层一相和每层三相不是一样吗?还省电线。
你无法保证这些设备一起开关,否则很容易导致偏相。
wangxingbin 发表于
你无法保证这些设备一起开关,否则很容易导致偏相。
线是够用了,就算有点偏相也没有多大关系,一般这点功率不可能每层拉个三相四线上去啦。。
不行,容量太少了,可以采用大线材,控制开关用继电器
35平方够了,
2.3.4层没有3匹空调,每层一相,单相电好布线好管理。只要处理好零线。
5.6层要是3匹空调是3相的只有走3相。
各层多分路并每路一空开
多谢各位分析和解答。发帖冲忙,只说楼层的用电情况,昨天查线后简单绘出大概线路走向图。如下:
未命名.jpg (56.03 KB, 下载次数: 15)
13:51 上传
三相四线的街线通过入户石板开关通过30米后接入楼内开关,楼内开关后用的是25平方铜线配到各层。那30米用的是铝线,楼内开关接头部位的线外皮已经融化露出裸线,零线比较严重,看来三相分配不匀。25平方铜线通过明装线槽上去,这些天比较热,各个科室空调基本都开了,3匹空调多数是会议室的,所以不算全开,这时主线槽感到微温,有震动感。
每层都按三相四线来分配,我想也比较难合理分配,可能原来新楼布线时也不明确那层那个科室用点情况,干脆将主要楼层每层一相了。
线用粗些好,节能。多出的电线钱,几年就省出来了。
tttttttttt 发表于
线用粗些好,节能。多出的电线钱,几年就省出来了。
35的软铜线你去问问价格,如果粗线能够节能到节约电费,那么可以恭喜你,你的线路设计都有问题了