2016年消防验收新规范电新规范隔离器怎样安装

查看: 6455|回复: 32
隔离器后32个点位,大家是如何做的?
新报警规范,一个大的变化,是规定一个隔离器后的探测器等,总数量不能超过32个。这个在实际画图时是很麻烦的,不知大家是如何处理的?严格按照规范画图是很困难的。隔离器设在线路中间画图比较省事,但对于非环形布线,这种画法是不对的。
单选投票, 共有 44 人参与投票
1. &严格严规范执行,平面图、系统图明白表达
68.18% (30)
2. &平面图表达,系统图照原来画法
3. &隔离器设在线路中间,相互串联
4. &平面图、系统图均按原来的方式表达,仅作说明
29.55% (13)
您所在的用户组没有投票权限
首先你要知道什么是“总线”
然后,你要知道,总线型拓扑结构不允许搞分支。
然后你要懂得,规范,的32一隔离是把总线型拓扑结构搞搞成树干式拓扑结构。报警总线,名存实亡。
然后你要懂得,把报警总线& &弄成&&报警树干式配线&&后果是,干扰大,可能无法正常工作。(仅仅是因为报警总线上的传输速率小,才允许不严格按总线型拓扑结构布线)
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
不严格按总线型拓扑结构布线,并不是不严格到可以允许32一分支。这是绝对不正确的做法。间距7米。32*7=220米。6*220=1330米,这么长的距离,系统完全无法工作的。厂家可能要发展星接器来应对规范导致的问题。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
32一分支的做法,已经不再是“报警总线”了。这与系统研发及应用方式大相背反。
现在是隔离器隔离了信号和电源吗?这是为何呢?没有看到有厂家有这样的资料啊……
建筑电气9期28页上说,现在主流的产品具有报警总线短路隔离功能,少数产品具有电源隔离功能。以后会有新产品满足规范的隔离要求。
问题1、既然产品满足隔离后,可以不设短路隔离器,为啥规范没有说满足隔离的可以不设短路隔离器?
问题2、既然主流产品满足总线隔离要求,那这些点位是不是可以不算在32个点位内呢?
产品一体化 估计厂家很快就跟上规范了
建筑电气9期28页上说,现在主流的产品具有报警总线短路隔离功能,少数产品具有电源隔离功能。以后会有新产 ...
建筑电气9期28页上说,现在主流的产品具有报警总线短路隔离功能,少数产品具有电源隔离功能——
有没有说“少数总线短路隔离器产品具有电源隔离功能”?
乱象纷呈,眼花缭乱。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
有人懂吗?
比如一下,厂家的隔离参数与探测器参数,也知道,规范是胡扯的。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
有人懂吗?
比较一下,厂家的隔离器参数与探测器参数,也该知道,规范是胡扯的。
隔离器动作电流,100mA170mA两种,报警总线上加的是24伏(16-32伏,线路压降),线路短路时,怎么也是数安培级的短路电流。熔断器规格怎么也得在5-10A之间。
100mA170mA自复式熔断器是接在总线(指当前的CAN总线)上的东西吗?
100mA170mA自复式熔断器分明是接在485总线上的东西。
1.jpg (77.17 KB, 下载次数: 4)
08:46 上传
这介拓扑结构是正确的,线路上没有隔离器,线路上根本就不能有隔离器。
图上还不能卡的太死,如果校审时需要增加点位麻烦就大了,因此实际中为了省事,带的点位更少
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
关键是要把32点这个规定取掉
聚焦防火门监控器相关问题探讨
破规范,天天变。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
Powered by消防电系统安装技术规范_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防电系统安装技术规范
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[分享]新消防验收规范中一定要注意这些问题!
发表于&&8条回复&&968次阅读&&&&筑龙币+100&&&&&&
建规和火规已经实施一段时间了,很多设计和施工的疏忽导致工程返工、误时。这些问题是在设计和施工经常出现。希望大家多加注意避免不必要的返工。一、现场验收常见问题01&每个报警回路实际连接的消防报警及联动设备总数不应超过180个,其中实际连接的联动点数量不应超过90个,每台主机所实际连接的设备的总数不要超过2880点,如超过该点数可多台区域机联网实现。除此之外每个隔离器所带的编码设备一般不超过32个;02&消火栓报警按钮的防护等级要达到IP65,如果消火栓报警按钮旁需要安装消防电话插口,该插口需单独安装在消火栓箱外距消火栓箱边缘0.5米以外处;03&所有的消防报警产品应通过CCC认证和消防检测合格并有消防检测报告书,同时模块要具备检测与被控制设备之间线路的功能;04&大型消防设备(如消防泵、消防风机)的远程直起控制功能不应受其控制柜手自动转换开关的影响,同时控制柜不应采用变频启动控制方式。相关消防控制模块严禁放置在控制柜内;05&迫降首层的电梯中如果有非消防电梯,该电梯应提供足够从最高层迫降到首层所需要的备用电源,以防止因切电导致的电梯无法迫降问题,同时轿厢内的紧急呼叫电话主机应放置在总消防控制中心;06&消防控制中心必须独立设置,不能与其他控制室合用,控制中心应避免靠近强干扰源,消防控制中心主机应预留有接入城市消防远程网络的接口,消防控制中心的壁挂消防设备的安装高度为主显示屏距地1.5米;07&消防泵房、风机房、空调机房、电梯机房、计算机房、钢瓶间、气体灭火控制器附近、区域消防控室应设置固定消防电话分机;08&消防应急电源输出功率应大于消防总负荷的120%,蓄电池应能保证对应消防负荷持续工作在3 个小时以上的容量;09&消防控制中心应设置消防专用接地体,接地电阻不应大于4?,该接地体与消防控制器专用接地铜板应通过线芯截面积不小于4平方毫米的接地线连接,消防专用接地极严禁与PE线混接;10&消防信号总线和24V电源线可以共管,但消防电话线、消防广播线、远程直启线及联网线不能共管,需各自单独穿管;11&消防风机和水泵控制柜必须提供2对直流24V中间继电器来分别作为总线控制和远程直启控制的消防外控接口,并将相关启动、回答及故障(如有)线路引致控制柜接线端子排并标注线号;12&多个消防控制器联网的情况下,壁挂区域控制器必须配备联网型壁挂电源箱,即该种电源箱需要具备电源异常信息远传的功能;13&气体灭火喷洒区内的烟感和温感需成对安装,烟感和温感同时报警作为气体灭火喷洒的触发条件;14&在消防喷淋系统中,应由压力开关动作信号作为直接启泵的条件,该联动启泵功能不应受到消防控制器处于手、自动状态的影响。二、现场验收十个重点01&主机,无论国产还是进口的,所带的探头,按钮及模块总数,不能超过3200点,超过此数,应增加主机。02&水泵,风机,都不允许用变频方式启动,都得是一步直接启动,其控制柜里面不允许加变频器。03&回路,编的最大号不允许超过200,超过此数,另加回路。且在回路上应加隔离器,一个隔离器只能带32个点。04&模块,不允许装在强电配电柜(箱)内,应装在专用模块盒里。05&大楼,无论有多少个声光报警器,无论有多少个广播,在火灾时候都应全部启动,应让每一个部位,每一个角落都同时知道发生了火灾,以便快速撤离。06&消防联动24V电源,无论距离有多远,在现场用万用表测量,电压不能低于22.8V,如低于此数,应在现场另加24V电源。07&施工人员,以后穿24V电源线时,都应穿耐火型铜芯线,就是NH开头的线,截面不低于1.5平方,信号线可以降低要求,用阻燃型的,就是ZR开头的。08&火灾时,普通动力电,自动扶梯,排污泵,康乐设施,厨房用电等应立即切断;而另外的正常照明,生活水泵,安防系统,客梯等,应延迟切断或者手动选择性切断,以利于人员疏散。09&厂家编联动关系时候,不应再用一个探头来联动消防设施,应用该区域内的任两个探头或者任一个探头加任一个手报来联动启动。10&以后的住宅楼,住户内入口处的1.3~1.5处,都应装家用的独立报警系统,在卧室及厨房内应设置烟感探测器及可燃气体探测器。&&&&&&&&&&&&&&&超优推荐:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&更多精彩请关注“筑龙给排水”微信公众号&&&&&&&&&&&&
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+20
规范简要解读,跟大家分享~
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+20
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
必备的知识,各位伙伴都学习起来
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+20
&好帖学习一下
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
都是新规新增加的内容
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
是滴。。。。
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066消防总线隔离器接线图
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
消防总线隔离器接线图相关专题推荐}

我要回帖

更多关于 养老院消防新规范要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信