老是看见各个单位的低压电容器鼓肚,漏油,爆炸。。。。。。
心里有点为这些单位叫屈。
设计单位只是设计的功率补偿够了就可以,而且只采用纯电容补偿,因此问题就出在这里。
纯电容几乎100%引起谐波电流的放大,不信大家可以请专业的谐波治理公司进行谐波检测!
所以在设计电压补偿的时候考虑串5%到7%的低压电抗器!
至于补偿容量很好算,由有功、无功、现在功率因数,及目标功率因数就可以算出,因为补偿的只是无功,因此算需补偿容量时,有功是默认不变的。相信大家这个会算吧!~~
电容器,电抗器的参数怎么确定,这个请大家咨询专业的公司!这个不要相信电容器厂家直推不串电抗器的那种!要相信串电抗器的,哪怕是普通的6%串抗。那也是有明显效果的!电容器推荐在450V以上的电容器!如果是400V的电容器他也串电抗器,一种是专业的设计,一种就是忽悠你钱的,99%是忽悠你的钱!价格差异在电抗器上,对于设备运行安全和维护来说,那几万块其实不算什么!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分574帖子
千里不留行
一星工程师, 积分 574, 距离下一级还需 76 积分
老兄,一只威斯康九肚450V15KVAR的三相电容器才120元人民币,几万块可以买多少?除了可靠性,还要经济性, 这个要根据实际情况权衡,要多方面考虑,作出选择,而不要单方面自以为是!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分574帖子
千里不留行
一星工程师, 积分 574, 距离下一级还需 76 积分
原帖由 xjw2006 于
17:30 发表
老兄,一只威斯康九肚450V15KVAR的三相电容器才120元人民币,几万块可以买多少?除了可靠性,还要经济性, 这个要根据实际情况权衡,要多方面考虑,作出选择,而不要单方面自以为是!
& & 三年质保!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分530帖子
一星工程师, 积分 530, 距离下一级还需 120 积分
经济要考虑
但是电抗还是很有必要的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1432帖子
五星工程师, 积分 1432, 距离下一级还需 1068 积分
现在,有种HLY电力谐波抑制器,价格便宜合理,可用于有少量谐波的场合。
随着工业技术的发展,电力负荷中的非线性负载(像直流电机和变频器等)逐步增加,其产生的谐波也就越来越大,功率因数低,因此用传统的无功补偿方式已经不能解决问题了。如果按传统的方式投切电容,补偿回路与系统产生谐振,从而使谐波放大。在投入了大量的补偿电容后,表面上是提高了功率因素,但同时谐波电流,尤其是对5次谐波电流的放大是非常惊人的,这对用电器,即电动机和变压器以及计算机控制系统等是非常不利的。
& & 对于高谐波的电力网络,用传统的无功补偿方式时连补偿回路都无法投入,必须要大量的滤波器才能滤除除谐波,或采用有源滤波器才能符合国家标准规定。而对于一般的谐波含量较高的环境,可以采用6%或12%串联电抗器来抑制并少量的滤除谐波来解决补偿电容的投入问题。但由于其投入成本高(一般每回路要增加千元以上)。
& & 本公司结合国内的电网情况,采用特殊材料做成,不产生磁泄露,也不会产生磁饱和,成功开发了低阻抗抑制谐波器,能够抑制谐波电流,使得补偿电容器能平安地投入,并能抑制合闸涌流,同时破坏补偿电容器与系统的谐振,确保系统安全运行。防止投切电容时产生的“投切震荡”以及投入电容后对系统中的谐波放大。而所用成本只相当于6%电抗器的40%左右,体积也只有6%电抗器的三分之一左右,占空间少,重量轻。产品采用端子接线,绝缘罩防护,十分安全合理,也可根据用户需求加装温控装置。
无功补偿知识探讨;元器件选取:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
加装天津VSK公司VLBD反谐振滤波器,效果非常满意!!之前用的是别家的,不行全拆下来了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分122帖子
二星助理工程师, 积分 122, 距离下一级还需 28 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分224帖子
四星助理工程师, 积分 224, 距离下一级还需 26 积分
过路了解一下,低压补偿需要感抗和容抗,特别是容抗,主要是设计计算是要考虑充足和详细点,质量选择上,有质量不错价格不高的,即性价比不错的。
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)低压补偿电容器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
低压补偿电容器
上传于|0|0|文档简介
&&怎样选择低压补偿电容器
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电容为何要补偿?看这里就知道了
我的图书馆
电容为何要补偿?看这里就知道了
1、电力电容器的补偿原理电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器上,能量在两种负荷间相互转换。这样,电网中的变压器和输电线路的负荷降低,从而输出有功能力增加。在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的最简便、最经济的方法。因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。当前,采用并联电容器作为无功补偿装置已经非常普遍。2、电力电容器补偿的特点2.1、优点 电力电容器无功补偿装置具有安装方便,安装地点增减方便;有功损耗小(仅为额定容量的0.4 %左右);建设周期短;投资小;无旋转部件,运行维护简便;个别电容器组损坏,不影响整个电容器组运行等优点。2.2、缺点&电力电容器无功补偿装置的缺点有:只能进行有级调节,不能进行平滑调节;通风不良,一旦电容器运行温度高于70 ℃时,易发生膨胀爆炸;电压特性不好,对短路稳定性差,切除后有残余电荷;无功补偿精度低,易影响补偿效果;补偿电容器的运行管理困难及电容器安全运行的问题未受到重视等。 3、无功补偿方式3.1、高压分散补偿 高压分散补偿实际就是在单台变压器高压侧安装的,用以改善电源电压质量的无功补偿电容器。其主要用于城市高压配电中。&3.2、高压集中补偿&高压集中补偿是指将电容器装于变电站或用户降压变电站6 kV~10 kV高压母线的补偿方式;电容器也可装设于用户总配电室低压母线,适用于负荷较集中、离配电母线较近、补偿容量较大的场所,用户本身又有一定的高压负荷时,可减少对电力系统无功的消耗并起到一定的补偿作用。其优点是易于实行自动投切,可合理地提高用户的功率因素,利用率高,投资较少,便于维护,调节方便可避免过补,改善电压质量。但这种补偿方式的补偿经济效益较差。3.3、低压分散补偿&低压分散补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量,将单台或多台低压电容器组,分散地安装在用电设备附近,以补偿安装部位前边的所有高低压线路和变压器的无功功率。其优点是用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,可减少配电网和变压器中的无功流动,从而减少有功损耗;可减少线路的导线截面及变压器的容量,占位小。缺点是利用率低、投资大,对变速运行,正反向运行,点动、堵转、反接制动的电机则不适应。&3.4、低压集中补偿&低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功符合而直接控制电容器的投切。电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低网损,具有较高的经济性,是目前无功补偿中常用的手段之一。 4、电容器补偿容量的计算无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法确定,其计算公式如下:QC=p(tgφ1-tgφ2)或是QC=pqc(1)&式中:Qc:补偿电容器容量;P:负荷有功功率;COSφ1:补偿前负荷功率因数;COSφ2:补偿后负荷功率因数;qc:无功功率补偿率,kvar/kw。5、电力电容器的安全运行5.1、允许运行电流 正常运行时,电容器应在额定电流下运行,最大运行电流不得超过额定电流的1.3倍,三相电流差不超过5 %。&5.2、允许运行电压&电容器对电压十分敏感,因电容器的损耗与电压平方成正比,过电压会使电容器发热严重,电容器绝缘会加速老化,寿命缩短,甚至电击穿。因此,电容器装置应在额定电压下运行,一般不宜超过额定电压的1.05倍,最高运行电压不宜超过额定电压的1.1倍。当母线超过1.1倍额定电压时,须采取降温措施。 5.3、谐波问题&由于电容器回路是一个LC电路,对于某些谐波容易产生谐振,易造成高次谐波,使电流增加和电压升高。且谐波的这种电流对电容器非常有害,极容易使电容器击穿引起相间短路。因此,当电容器在正常工作时,在必要时可在电容器上串联适当的感抗值的电抗器,以限制谐波电流。 5.4、继电保护问题&继电保护主要由继电保护成套装置实现,目前国内几个知名电气厂家生产的继电保护装置技术都已经非常成熟,安全稳定、功能强大。继电保护装置可以有效的切除故障电容器,是保证电力系统安全稳定运行的重要手段。主要的电容器继电保护措施有:①三段式过流保护;②为防止系统稳态过压造成电容器损坏而设置的过电压保护;③为避免系统电源短暂停投引起电容器瞬时重合造成的过电压损坏而设置的低电压保护;④反映电容器组中电容器的内部击穿故障而配置的不平衡电压保护、不平衡电流保护或三相差电压保护。 5.5、合闸问题&电容器组禁止带电重合闸。主要是因电容器放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。所以,电容器组再次合闸时,必须在断路器断开3 min之后才可进行。因此,电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。一些终端变电站往往配置有备用电源自动投切装置,装置动作将故障电源切除,然后经过短暂延时投入备用电源,在这个过程中,如果电容器组有低压自投切功能,那么电容器组将在短时间内再次合上,这就会发生以上所说的故障。所以,安装有备用电源自动投切装置的系统与电容器组的投切问题,应值得充分的重视。 5.6允许运行温度&电容器正常工作时,其周围额定环境温度一般为40 ℃~-25 ℃;其内部介质的温度应低于65 ℃,最高不得超过70 ℃,否则会引起热击穿,或是引起鼓肚现象。电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间,不应超过55 ℃。因此,应保持电容器室内通风良好,确保其运行温度不超过允许值。 5.7运行中的放电声问题&电容器在运行时,一般是没有声音的,但在某些情况下,其在运行时也会存在放电声的问题。如电容器的套管露天放置时间过长时,一旦雨水进入两层套管之间,加上电压后,就有可能产生放电声;当电容器内缺油时,易使其套管的下端露出油面,这时就有可能发出放电声;当电容器内部若有虚焊或脱焊,则会在油内闪络放电;当电容器的芯子与外壳接触不良时,会出现浮动电压,引起放电声。&一旦出现以上几种出现放电声状况,应针对每种情况做出处理,即其处理方法依次为:将电容器停运并放电后把外套管卸出,擦干重新装好;添加同种规格的电容器油;如放电声不止,应拆开修理;将电容器停运并放电后进行处理,使其芯子和外壳接触好。 5.8爆炸问题&电容器在运行过程中,如出现电容器内部元件击穿、电容器对外壳绝缘损坏、密封不良和漏油、鼓肚和内部游离、鼓肚和内部游离、带电荷合闸或是温度过高、通风不良、运行电压过高、谐波分量过大、操作过电压等情况,都有可能引起电容器损坏爆炸。为预防电容器爆炸事故,正常情况下,可根据每组相电容器通过的电流量的大小,按1.5倍~2倍,配以快速熔断器,若电容被击穿,则快速熔断器会熔化而切断电源,保护电容器不会继续产生热量;在补偿柜上每相安装电流表,保证每相电流相差不超过±5 %,若发现不平衡,立即退出运行,检查电容器;监视电容器的温升情况;加强对电容器组的巡检,避免出现电容器漏油、鼓肚现象,以防爆炸。
TA的最新馆藏补偿电容器使用年限_补偿电容器
补偿电容器使用年限
发布时间:
动态无功发生器SVG
静止同步补偿器SVG,是继电容器补偿、磁控电抗器MCR型SVC,TCR型SVC之后的第三代动态无功补偿技术。并联在电网中,相当于可变的无功电流源,可以根据系统需要动态发出容性无功或者感性无功,可根据用户实际要求抑制或治理谐波,改善电能质量。
额定频率:50Hz
额定电压:3kV/6kV/10kV/20kV/35kV
额定容量:&1~&18Mvar
无功调节范围:从容性无功到感性无功连续平滑调节
过载能力:1.15过载运行时间不低于30min
控制器响应时间:&1ms
静止无功补偿装置TCR型SVC
TCR型SVC由并联的感性和容性两大回路构成,采用晶闸管控制电抗器(TCR)为动态回路,容性回路采用固定电容器组或滤波器组(FC)能根据补偿要求快速变化其无功功率,如图所示。TCR由相角控制,恰当的配置FC和TCR可以连续控制无功输出。
VC动态容量:0~400MVar
SVC控制目标电压:6~500kV
SVC额定电压:6~66kV
整机动态响应时间:&15ms
高压无源滤波装置:
调谐滤波器:通过配置电容器、电抗器的参数,使其在某一频率下呈现低阻抗特性,以吸收绝大部分该频率的谐波。主要调谐次数为3、5、7次高通滤波器:通过配置电容器、电抗器、电阻器的参数,使其在某一频率以上呈现低阻抗特性,以吸收绝大部分该频率以上的谐波。主要截止频率550Hz(11次及以上)
额定电压:6kV,10kV,35kV
基波频率:50Hz
调谐频率:3次,5次,7次,11次,13次及以上
额定容量:0~40MVar
结构形式:户外围栏式、户内柜式结构。
高压无功补偿装置:
TBB高压并联电容器成套装置主要用于35、10(6)kV工频电力系统中,进行无功补偿,提高功率因数,调整电网电压,降低线路损耗,充分发挥设备功率,改善供电质量。该装置为柜式组合型,具有外形整齐、运输和拆装方便等特点。
额定电压:6kV,10kV,35kV
基波频率:50Hz
额定容量:0~24MVar
结构形式:户内柜式结构,户外围栏式
高压柱上无功补偿装置:
补偿装置安装在10kV架空线路的电线杆或塔架上,以线路电压、时钟、功率因数和无功功率为依据,自动投切电容器组,来实现对10kV线路电压和无功的综合控制,以提高电压质量,稳定配网,减少线路损耗。该装置控制器具有手动控制、电压型、无功功率型、时钟型、电压时钟型、无功功率时钟型六种投切控制模式,
额定电压:6KV、10kV
额定频率:50Hz
额定最大容量:1000kVar
投切级数:2级
接线方式:星形
额定电流:630A
有源电力滤波装置
有源电力滤波器与谐波源并联,通过实时检测跟踪谐波源负载产生的谐波电流,快速生成与之大小相等方向相反的电流加以抵消,从而消除谐波,避免系统电压p电流波形发生畸变。装置具有自适应功能,可对频率和大小都变化的谐波进行补偿,对补偿对象有极快的响应。
滤波精度高,谐波电流滤除率可达92%以上;滤波范围广,滤波次数可达31次;响应速度快,80us响应负荷变化,20ms实现完全跟踪补偿;动态注入电流以抑制谐波和补偿功率因数;可多台并联扩展容量
额定电压:0.4KV
额定频率:50Hz
单台容量:65A、130A、195A、260A
低压无源电力滤波装置
本装置主要由滤波电容器、滤波电抗器、无感电阻、控制保护系统组合而成,与谐波源负载并联。在实际运用中根据谐波电流的成份,大小以及无功需求进行设计,使得该滤波装置向谐波提供一个低阻抗通道,谐波电流大部分流入滤波器,使电网的畸变率减小;对于基波频率(50Hz),滤波装置可采用单调谐,双调谐,高通滤波装置组成一个滤波系统,对系统中谐波成份进行滤除,同时满足无功补偿的要求。
额定电压:0.1kV至1.14kV
基波频率:50Hz
调谐频率:3次,5次,7次,11次,13次及以上
单柜额定容量:30~360kVar
结构形式:柜式结构,柜体采用GGD或GCK标准结构形式,宽1000mm*深800mm*高2200mm。也可根据用户原有柜型配置。
偏振型滤波器:
在负荷含有少量谐波的场合中,单纯并联电容器组的无功补偿是不能很好使用的。主要原因如下:
1、因为并联电容器组对谐波有放大作用,使得系统电压及电流的畸变更加严重;
2、由于谐波电流叠加在电容器的基波电流上,可使电容器的电流有效值增大,造成温度升高,减少电容器寿命甚至损坏。
针对这种情况,在电压畸变率大于2%小于5%的系统中,无功补偿装置应该串联调谐电抗器,使该回路的谐振频率调谐低于最低次谐波,使其在工频时呈容性,改善功率因数。在谐振频率时呈感性,防止谐振的发生,以防止谐波的放大。投切方式采用接触器或无触点开关,对于负荷变换较快的场合实现20ms响应。
技术指标:
额定电压:0.1kV至1.14kV
基波频率:50Hz
电抗率:6%、7%、12%、14%
单柜额定容量:30~360kVar
结构形式:柜式结构,柜体采用GGD或GCK标准结构形式,宽1000mm*深800mm*高2200mm。也可根据用户原有柜型配置。
空压机、水泵、风机变频改造
风机水泵的轴功率P与其风(水)量Q、扬程H之间的关系为:P正比Q*H,当流量Q1变化到Q2时,电动机的转速为n1、n2,此时Q、H、P相对于转速的关系如下:
Q2=Q1&(n2/n1)
H2=H1&(n2/n1)2
P2=P1&(n2/n1)3
n1-代表风机水泵在额定转速运行时的特性;
n2-代表风机水泵降速运行在n2转速时的特性;
R1-代表风机水泵管路阻力最小时的阻力特性;
R2-代表风机水泵管路阻力增大到某一数组时的阻力特性。
  风机水泵在管路特性曲R1工作时,工况点为A,其流量压力分别为Q1、H1,此时风机水泵所需的功率正比于H1与Q1的乘积,即正比于AH1OQ1的面积。由于工艺要求需减小风量(流量)到Q2,实际上通过增加管网管阻,使风机水泵的工作点移到R2上的B点,风压(水压)增大到H2,这时风机水泵所需的功率正比于H2Q2的面积,即正比于BH2OQ2的面积。显然风机水泵所需的功率增大了。这种调节方式控制虽然简单、但功率消耗大,不利于节能,是以高运行成本换取简单控制方式。
  若采用变频调速,风机水泵转速由n1下降到n2,这时工作点由A点移到C点,流量仍是Q2,压力由H1降到H3,这时变频调速后风机水泵所需的功率正比于H3与Q2的乘积,即正比于CH3OQ2的面积,由图可见功率的减少是明显的。由上述原理可知,降低风机水泵的转速,风机水泵的输出功率将下降更多。
离心式空压机
高效叶:高端材质,五轴加工
高效叶轮采用钛合金材质,三元流后倾角设计,数控五轴加工而成。具有较轻的质量,大幅度提高空气动力学效率。较同尺寸不锈钢叶轮效率提高3-8%
高速轴承:轻负荷,长寿命
五瓣可倾瓦轴承任何情况下都能有效保证同轴度,从而彻底解决高速时轴振动的难题。瓦块可根据负荷变化进行自动调整,适用于负荷剧烈波动的场合。水平剖分结构易于维护。
推力环:精密齿轮,抗喘振结构
叶轮高速旋转所产生的轴向负荷通过推力环传递到低速大齿轮上,由大齿轮的推力轴承来吸收。这种结构增加了运行稳定性并且可以抗喘振,可降低机械损失。
迷宫式轴封:无故障,100%无油
铝合金迷宫式油封和气封,非接触式结构,无磨损。零故障,100%无油
车间照明节能改造简述:
车间照明使用最多的是36-40W的T8日光灯管,这种光源要使用8-9W的电感整流器,实际功率为44-49W,每年要消耗大量电能,而且有嗡嗡噪音和频闪,需要经常更换灯管和启辉器,维护相当繁琐。使用LED节能灯代替T8荧光灯是目前被很多工厂采用节能改造最快捷和最有效的方案。
节能改造优势
1、更节能,更省电,约80%以上
2、光衰小,使用寿命长:固体冷光源,平均使用寿命长达50,000小时以上。3000小时之平均光衰为0.2%,10,000小时之平均光衰3%,远低于国家标准
3、(节能改造)安装快捷,节省成本,缩短工期:不需要另外布线,拆除镇流器,直接替换;不但节省了安装成本,还可大大缩短工程时间,提高效率。
4、线路损耗减少90%以上,成倍提高现有线路的使用年限,负载功率因数大幅度提高(改造前灯具功率因数:0.5,改造后功率因数&0.95),有效减少变压器损耗70%(仅照明部分))。
补偿电容器图册
扩展阅读:《超详细,节能诊断居然一下子省了这么多!》
通过测试个别办公楼线路,发现存在绝缘降低、老化等现象,这是由于使用年限过长及线路长期过负荷等多种因素造成的.这种情况就一定要更换... 无法真实反映实际电流.特别是个别办公楼电容补偿柜的功率因数传感器及补偿控制器出现故障,有些电容器损坏,电容无法正常投切补偿,致使...
客户关心的热门问题:
您可能感兴趣的其他专题:无功补偿补多余了怎么办,会有什么现象?_低压电容器吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1贴子:
无功补偿补多余了怎么办,会有什么现象?
电网中使用无功补偿可以提高功率因素,降低线路输电有功功率损耗,减少电能损耗等,从而提高电网的经济运行水平。那么,无功补偿补多余了怎么办,会出现什么现象呢?无功补偿补的是无功功率,从理论上讲,无功功率是电场能或电磁场能之间的互相转换,在转换过程中能量并不消耗。但是,实际上输配电设备及负载均有一定的电阻,在无功功率的转换及传递过程中,无功电流将通过他们的电阻而产生功率损耗。无功补偿的目的是要使电流与电压的相位差为零,从而使线路中的电能全部用于做有功功率。而过补偿后,整个线路会呈容性,此时线路中的电能有部分转换为无功消耗,输送的线路越远,无功消耗的越多,造成电网谐振。我公司的无功补偿装置—智能无功补偿电容器采用最新的无功趋势潮流算法,完全可以避免过补偿现象的产生,使无功补偿经济当量最大化,实现最优补偿。