一、目的和依据
制定本要点的目的,是指导各级住房和城乡建设主管部门、市政市容管理部门、建设工程质量安全监督机构,以及各参建单位抓住关键环节,对我区在建垃圾填埋工程的质量和施工安全实施有效控制。
本要点仅列出关键环节的内容、技术要求及各种验收的主要技术资料,未列出的内容、技术要求及验收技术资料依照现行的有关技术标准。
制定本要点的依据,是现行有关法律法规、住房和城乡建设部规章、国家技术标准、国家行业标准 (详见附则)。
二、监督与管理
(一)政府监督
1、工程质量监督和安全监督登记手续
建设工程质量安全监督机构应对申报监督并符合规定条件的工程办理工程质量监督和安全监督登记手续。
2.施工许可
住房和城乡建设主管部门应对申报施工的工程严格按照《建筑工程施工许可管理办法》进行审查,对符合规定条件的工程颁发施工许可证,对不符合规定的工程不予颁发施工许可证。
3. 质量安全监督
建设工程质量安全监督机构应对参建各方主体的质量行为和安全行为进行重点监督,对涉及结构安全和重要使用功能的关键部位进行抽查。对施工过程中一些关键部位的验收和竣工验收,监督机构应派出人员到场监督。监督应有记录,发现质量安全隐患或违法违规行为应发出监督通知书责令责任方改正。
垃圾填埋工程经竣工验收合格后方可投入使用。
(二) 参建各方责任主体对工程的管理
1. 建设单位的工程管理
1)执行基本建设程序
工程建设必须严格执行基本建设程序,先勘察、后设计、再施工。
2)施工图设计文件审查
施工图设计文件包括施工图和设计变更文件。
施工图设计文件应经审图机构审查合格,并在属地住房和城乡建设主管部门备案后方可使用。
3)办理监督登记手续、领取施工许可证
建设单位必须办理质量监督和安全监督登记手续,领取施工许可证。
2. 参建各方的资质和人员资格
勘察、设计、施工、监理、审图、检测等企业和机构应具备相应资质,其从业人员应具备执业资格或上岗资格。
3. 现场管理机构、监理机构的人员配备和履行职责
施工企业的工程项目部、监理企业的现场监理机构应按规定、按专业配备足
额的管理人员和监理人员。所配备的人员应有执业资格或上岗资格并不得随意更换,工程项目部应配备专职质检员和专职安全员。须更换项目经理、项目总监理工程师、专职质检员、专职安全员的,应到属地住房和城乡建设主管部门登记备案,须更换项目经理或项目总监理工程师的,尚须征得建设单位同意。
管理人员和监理人员必须在施工现场履行职责。
4. 施工组织设计、专项施工方案、监理规划、监理细则
施工企业应按工程的实际情况编制施工组织设计,对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。对需要专家论证的专项施工方案,施工企业应组织专家论证并按规定程序审查批准后方可实施。
监理企业应按工程的实际情况编制监理规划和监理细则。总监理工程师应审查施工企业提交的施工组织设计和专项施工方案,监督施工企业执行专家论证和审查批准程序。
施工组织设计、专项施工方案、监理规划和监理细则应对质量控制点、停止点、危险部位的施工或监理作出有针对性的规定。
5. 设备、材料的质量控制
施工人员、监理人员应按技术标准的要求,对进场的设备、材料进行查验和见证抽样送检。
6. 设计变更控制
设计变更应由设计单位出具变更文件,涉及结构安全和主要使用功能的设计变更文件须经审图机构审查合格。
7. 工程质量、施工安全控制
施工人员、监理人员应严格执行技术标准和施工图设计文件,执行施工组织设计、专项施工方案、监理规划、监理细则,使施工全过程的工程质量和施工安全处于受控状态。
工程质量必须符合设计文件和技术标准的要求。
8. 检查与督促
专职质检员、专职安全员、监理人员应对工程质量和施工安全进行检查,检查应形成检查记录或监理记录。
施工企业应对工程项目部、监理企业应对现场监理机构的工作进行定期的督促检查并形成检查记录。对工程施工的质量关键部位、危险部位、施工企业应派出管理人员到现场督促检查,不得以包代管。
对政府有关部门、监督机构提出的整改要求,施工企业应认真整改,现场监理机构应认真检查。整改和检查通过应形成记录。整改完成后施工企业应向有关部门或监督机构提交整改报告。
参建各方主体应按技术标准的规定进行施工过程的质量验收、竣工验收。
三、工程质量和施工安全控制要点
(一)工程质量控制要点
质量控制要点为场地选址、场地稳定、防渗系统和引流系统。
1. 场地选址
垃圾填埋场应避开洪泛区和泄洪道,避免污染地上地下的水体,避开易坍塌地带以及其他需要避开的区域或设施。填埋场的选址应符合《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)的要求。
2. 场地稳定
场地稳定可分为场地基础层、边坡、垃圾坝及截污坝的稳定。
1)场地基础层
场地基础层的承载力必须符合设计要求,有淤泥或软弱土的部位应清除淤泥或软弱土,换土。场地的压实度、平整度、库底纵横两向坡度应符合设计要求。
边坡不得有滑坡隐患,边坡上不允许有回填土,坡顶应设截洪沟拦排来自高处的雨水。对有地质隐患的高边坡,必须有保证四周边坡稳定的措施。
3)垃圾坝、截污坝
坝基础、坝的分层夯实应符合设计要求。
4)场地(包括边坡)基础层验收及主要技术资料
由监理方组织,建设、勘察、设计、施工、监理五方共同验收。
验收须具备的主要技术资料有:地质勘察报告、地质灾害危险性评估报告(场地边坡坡度陡于1:2时必须有)、地基处理记录、压实度检测报告。
3. 防渗系统
防渗材料、防渗膜的焊接与锚固、防渗系统施工是防渗的3要素。
防渗系统应整体设计,宜分期实施。分期铺设的库容及相应的使用年限应根据实地情况经过技术经济上的详细论证后由设计确定(专家建议:为防止防渗膜过早老化,一次铺设面积以足够容纳5年的填埋量为宜)。
完成库区防渗材料铺设的填埋场,应做好各防渗区域的保护工作,以减少防渗材料的损耗。
进入施工阶段的填埋场,应对尚未铺设防渗材料的库区土建构筑面采取保护措施。
1)防渗材料分为高密度聚乙烯防水膜(HDPE膜)、土工布、钠基膨润土防水毯(GCL)、土工复合排水网(宜使用HDPE材质)。
防渗材料的质量应符合设计文件要求和国家有关技术标准的要求,进场材料必须进行见证取样送检。达到规定标准后方可使用。
2)防渗膜的焊接与锚固
防渗膜的焊接、焊接检测、防渗膜在边坡上和场地周边的锚固应符合《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》(CJJ113-2007)的规定,焊接和检测应有记录。
3)防渗系统施工
土壤层的压实度和渗透系数应符合设计文件和技术标准的要求。
施工人员和监理人员应对现场以下条件确认后方可进行铺设防渗膜的施工:填埋场库区基础表面平整无凹凸、无尖锐物和可能破坏防渗膜的各种异物、防渗材料质量合格。
防渗膜铺设应一次展开到位,不宜展开后再拖动,铺设量不应超过1个工作日能完成的焊接量。铺膜过程中监理人员必须全过程旁站监理搭接宽度、焊缝质量和焊接检测。
土工布应铺设平整,不得有石块,土块、水和过多的灰尘进入,以免损伤防渗膜;在边坡上铺设时应先在上方锚固,再沿斜坡向下铺,不得折叠,铺设方向与坡面一致,在坡面上为整卷铺设,非特殊情况下不得有水平接缝;坡脚向场底方向1.5m范围内不得有水平接缝。
钠基膨润土防水毯(GCL)应自然松驰与基础层贴实,不应褶皱和悬空,不得
出现十字搭接,边坡上不应水平搭接,不应在雨雪天气下施工。
土工复合排水网的排水方向应与流水方向一致,在边坡上不宜存在水平接缝,在管道或构筑立柱处应特殊处理以保证排水畅通,施工机械不得直接在上面碾压,施工过程中不得破坏已铺好的防渗膜。
4)防渗系统验收及主要技术资料
由监理方组织,建设、设计、施工、监理四方共同验收。
验收须具备的主要技术资料有:防渗材料的出厂质量证明文件及进场见证取样复检合格报告、土壤层压实度检测报告和渗透系数检测报告、防渗膜焊接记录和检测记录。
4. 引流系统
引流包括渗沥液收集导排和地下水收集导排。引流系统的功能、使用材料和施工应符合设计文件及《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》
(CJJ113-2007)的要求。
1)渗沥液收集导排
渗沥液收集导排系统包括导流层、盲沟和渗沥液排出系统。
所用材料的渗透系数应符合设计文件及技术标准的要求。渗沥液收集导排系统应能及时有效收集和导排汇集于场底和边坡防渗层以上的垃圾渗沥液并具有防淤堵功能。
2)地下水收集导排
当地下水水位高并对场底基础层的稳定性产生危害时,或者填埋场周边的地表水下渗对边坡基础层产生危害时,必须设置地下水收集导排系统。可选用地下盲沟、碎石导流层、土工复合排水网等导流形式。
选择碎石导流层时,碎石层上下宜铺设反滤层以防淤堵。
地下水收集导排系统应能及时有效收集和导排地下水和下渗地表水,并具有防淤堵功能。
3) 引流系统验收及主要技术资料
由监理方组织,建设、施工、监理三方共同验收。
验收须具备的主要技术资料有:土工复合排水网的材料出厂质量证明文件及进场见证取样复检合格报告、反滤层施工记录。
池基底及边坡基底的清理、压实质量、防渗系统的材料及施工、满水试验等应符合设计文件及技术标准的要求。
2)垃圾场道路
路基的压实度、弯沉值,基层和路面的施工质量应符合设计文件要求。
3)渗沥液处理站
工艺及设备参数应符合设计文件及CJJ150-2010《生活垃圾渗沥液处理技术规范》的要求。
设备、部件、材料的规格、型号和质量应符合设计文件和技术标准的要求,并且具备产品质量合格证明文件。
竣工验收可参照执行GB《城市污水处理厂工程质量验收规范》。
4)导气石笼及监测井
数量、位置及深度应符合设计文件要求及技术标准的规定[详见《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB)及《生活垃圾卫生填埋技术规范》
(CJJ17-2004) ]。
5)填埋作业平台及临时排水
进场道路、库区内的作业平台和临时排水设施的设置应符合设计文件要求及技术标准的规定,并便于填埋库区分区作业和有利于雨污分流。
6. 竣工验收
1)竣工验收的组织单位和参加单位
在完成施工承包合同和设计文件规定的所有内容的施工后,由施工单位向建设单位提出竣工验收申请。建设单位组织建设、勘察、设计、施工、监理、养管、环卫等单位进行竣工验收。
2)竣工验收的资料
主要材料的质量证明文件和检验报告,场地、防渗系统、引流系统及各子项的质量验收记录,功能检测报告。
竣工验收应形成验收报告
7. 工程质量保修期
工程质量保修期按施工承包合同规定,从通过竣工验收之日起算。
(二)施工安全控制要点
1. 施工方案
编制安全专项施工方案(附计算书),由具有法人资格的施工企业技术负责人及项目总监理工程师批准后方可实施。
开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽),或深度虽未超过5m,但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的土方开挖工程,专项施工方案必须经过专家论证。
2. 填埋场基坑
基坑应严格按照施工方案施工,并对施工现场及周围环境进行监控。应自上而下、分区分层对称开挖,放坡应符合方案及规范要求,严禁无序大开挖、大爆破作业。施工现场应设置合理的施工便道,采取有效的排水措施,边坡顶应设置截水沟。不应在边坡潜在塌滑区超量堆载,以免危及边坡稳定和安全。
采用爆破法施工时应到公安机关等部门申办有关手续。岩石边坡开挖采用爆破法施工时,应采取有效措施避免爆破对边坡和坡顶建(构)筑物的震害。
雨季施工前应建立防汛指挥系统,成立抢险队伍,明确岗位责任,并根据施工现场的地形和原有排水系统制定排水方案及抢险方案。雨季施工应加强对边坡稳定性的监测。
3. 管道基坑开挖
必须严格按照施工方案对基坑作支护,防止土体坍塌掩埋作业人员。基坑周边应设置符合要求的防护栏杆。
4. 管道安装
人工处理沟槽基础时,槽壁应作支护,应配有专人在现场监护。起重机架设的位置及管材临时卸放在沟槽边时不得影响沟槽边坡的稳定性,同时固定好管材,防止管材滑下沟槽。管材吊装就位时应配有专人指挥,坑内严禁站人。
5. 坡道防浸材料铺设
在坡道上临时堆放的防浸材料应定位牢固,下方严禁有人员交叉施工,并应有专人在现场监护。
配套房屋及施工临时用电等其他内容按有关技术标准进行检查。
包含各类专业文献、文学作品欣赏、专业论文、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、垃圾填埋场施工控制要点07等内容。 
 管理 9 项目施工安全措施计划 9.1 安全管理目标和安全防范要点 9.2 安全管理体系...垃圾填埋场工程项目招标文件; 2、垃圾填埋场工程项目施工图; 3、 《工程测量...  本人有幸参与大化县生活 垃圾填埋场的施工管理,对垃圾场填埋项目的工艺流程,系统构成及功能,主要 工程的施工技术要点,资料收集,都有了基本了解,特此总结,以供参考...  第二节 生活垃圾填埋场填埋区防渗层施工技术 本条简要介绍生活垃圾填埋场填埋区...(二)施工技术控制要点 1.施工队伍的资质与业绩:选择施工队伍时应审查施工单位的...  露天垃圾填埋区封场覆盖工程监理工程师控制要点概述 摘要:大连毛茔子垃圾处理场填埋区封场覆盖工程是大连市政府投资兴建的 环境保护项目,是 2006 年市政府为民办的...  (1)施工合同签订后,项目经理部依据设计图和技术文件,对工程的控制点进行复 测,发现设计图上垃圾填埋场道路出口的位置与现有道路有偏差,必须扩建一座小桥 并且将...  生活垃圾填埋处理工程_建筑/土木_工程科技_专业资料。结构要求:P213 页 填埋场...HDPE 膜采用焊接,施工完成后及时铺设土工布进行保护。 质量控制要点: 1、审查...  垃圾填埋场封场现状, 封场治理环境管理的重要性和必要性, 介绍了各国封场环境管理经验, 进一步确定国内封场工程环境管理工作对策及工作重点, 提 出填埋场封场后...  垃圾填埋场渗滤液的处理工艺及控制措施_电力/水利_工程科技_专业资料。垃圾填埋场渗滤液的处理工艺及控制措施 摘要:在中国城市化进程急剧提速的今天,由于各种配套设施...  二、监理范围及内容: 1、范围:唐山市中心区生活垃圾卫生填埋场Ⅰ阶段工程施工和...1.2 监理工作控制要点及目标值 1、土方开挖的顺序、方法必须与设计工况一致,并...(项目建议)生活垃圾卫生填埋场工程 项目投资申报建议书(申报材料)
发布时间: 21:00:02
文档类型: DOC 文档
资源预览需要最新版本的Flash Player支持。您尚未安装或版本过低,建议您立即安装,以便显示文档阅读器:
内容简介:&&&> (项目建议)生活垃圾卫生填埋场工程 项目投资申报建议书(申报材料) 压缩装瓶使用并入城市燃气网或压缩装瓶使用的沼气,
应去除硫化氢和二氧化碳。将填休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告88埋场气体提纯合并入城市燃气管网使用,
要与城市燃气规划结合起来,
并需要政府出面协调。④净化提纯可作甲醇的工业原料由此可见,
填埋场气体作为一种稳定、可靠,
卫生的高质量能量资源,
具有十分明显的利用价值。如何利用填埋场气体,
除了气源条件外,
还须考虑现有的技术水平、运行成本和市场销售。而对本项目而言,
随着休宁县生活水平的提高、城市气化率的普及、垃圾中有机物含量的增加以及填埋场垃圾填埋量的增加,
填埋场产气量将不断增大,
待填埋场单元作业区封场后即可考虑填埋气体的利用,
但如何选择回收利用的方案,
尚需根据封场后填埋气体的产量、成份及理化性能等指标,
并结合能源回收具体项目的情况进行单项可行性研究论证后确定。所以本项目前阶段的重点是设计引导通路的畅通,
以防止气体因排泄不畅或聚集引起爆炸和火灾。9.7.5填埋气体导排及燃烧系统填埋场气体收集系统的作用是减少填埋气体向大气的排放量和在地下的横向迁移,
并回收利用甲烷气体。填埋气收集有主动收集和被动收集两种形式。1.被动系统一般用于释放填埋场内的压力及阻断气体的地表迁移,
压力是气体运动的动力,
被动系统具有排泄通道通畅、工程投资省等优点,
一般填埋场在垃圾填埋作业期,
采用被动控制系统。对本工程而言,
初期拟采用被动控制系统。2.主动收集系统则采用抽真空的方法来控制气体的运动,
通常用于已封场的填埋场,
由填埋气导排井、集气/输送管道和风机三部组成。LFC的最终排放有两种方式:分散排放和集中排放。被动收集一般采用分散排放的方式,
主动收集一般采用集中排放的方式。分散排放具有排气通畅、易于扩散和有害气体浓度较低的优点,
但排气口休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告89过多,
不利于封场后的园林建设和收集利用。集中排放是用水平导气管将4-6个石笼连接后排放。集中排放由于排放口数量较少,
便于填埋封场后的土地恢复利用和气体的收集利用,
但排气不够通畅。由于工程初期,
垃圾填埋量不大,
所以填埋期采用分散排放方法,
直接由填埋气导排管放空。随着填埋的铺设和作业面的上升,
导排管逐渐加高。封场后需对填埋气进行燃烧时,
在导排井上加设自动燃烧装置。在库区单元内按梅花形、间隔40米左右安装一个竖向导气管,
内径为ф160多孔HDPE花管,
为保证其透气性,
在导气管周围做一个直径1m的级配砾石围护区,
保证其透气性,
兼有渗沥液导排功能。部分导气管管底与渗沥液盲沟相连。导气管随填埋高度逐步增高。封场后管顶高出垃圾表面1m。整个填埋库区共157套导气井。自动燃烧装置157套。在填埋场气体的污染控制方面,
填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积百分比应不大于0.1%。生活垃圾填埋场应采取甲烷减排措施,
当通过导气管道直接排放填埋气体时,
导气管排放口的甲烷的体积百分比不大于5%。生活垃圾填埋场在运行中应采取必要的措施防止恶臭物质的扩散。在生活垃圾填埋场周围环境敏感点方位的场界的恶臭污染物浓度应符合GB14554的规定。9.8封场方案按“分区-单元式”填埋作业方式依次重复操作至设计填埋高程时,
为美化场区景观和为后续利用创造条件,
需进行终期覆盖封场,
其目的在于土地的综合利用、减少雨水的渗入,
尽可能地减少渗沥液量。封场顶面坡度为5%,
终期覆盖结构由下至上分别为排气层、防渗层、排水层、植被层。休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告90覆盖支持土层45cm营养植被层15cm排水层30cm防渗层35cm排气层35cm图8-4封场结构图1、排气层排气层采用多孔材料,
粒径25-50mm,
导排性能好、抗腐蚀,
渗透系数大于10-2cm/s。厚为30cm,
施加于防渗层的气体压强不应大于0.75kpa。2.防渗层防渗粘土层渗透系数不应大于10-7cm/s,
粘土层压实厚度0.35m,
压实度不小于90%。3.排水层排水层应采用粗粒排水材料,
且与库区排水沟相连。4.植被层植被层由营养植被层和覆盖支持土层组成。营养植被层压实后厚度15cm。覆盖支持土层渗透系数大于10-4cm/s,
压实后厚度45cm。填埋场封场后,
场顶的稳定约需2-3年,
对封场后垃圾堆体可能出现的因局部沉降引起的陷落、裂隙等也将作及时的处理;保留导气、排渗及其处理设施,
待确定达到安全期为止;封场后的场顶可种植草皮、花卉等具有一定经济价值的浅根植物。待填埋场内有机物完全分解稳定(封场后约需15-20年)经有关部门监测确认后,
场顶也可规划用做体育、娱乐等设施用地。休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告919.9土方平衡垃圾填埋过程中所需要的覆盖土包括:中间层覆盖土、终场覆盖粘土、终场覆盖营养土。覆盖用土量详见下表。覆盖用土及多孔材料用量表表9-9项目单位数量垃圾中间覆盖用土万m334.13终场覆盖用粘土万m37.78终场覆盖营养土万m33.33覆盖支持土层万m39.99覆盖用土合计万m355.23粗粒材料万m32.85多孔材料万m32.85覆盖用土总需要量为55.23万立方米。土方来源表如下:土方来源表表9-10来源数量(万立方米)覆盖用土方总需要量55.23筑坝需用土2.4库区内挖方18.55库区内填方7.2需外运土方46.28由上表可以看出,
此填埋场需外运土方46.28万立方米。2010年至2029休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告92年,
每天需用土量如下表。周围土源较丰富,
在填埋场的附近128亩满足填埋期限用土。覆土场距填埋场距离约1公里。年休宁县生活垃圾填埋场覆盖用土量预测表表9-11序号年份垃圾日产量(吨)日需用土量(立方米)休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告9410.总图运输及辅助设施10.1总体布置休宁县生活垃圾处理工程拟建填埋场征地380亩。征地用于填埋库区、截洪沟等,
另租地用于生活管理区和渗沥液处理区。填埋场区的总体布置主要包括以下几个部分。⑴填埋库区占地353.871亩,
填埋最高标高186m,
最低标高165m,
总库容280万m3。为保证库区垃圾堆体的稳定,
在库区的下游设一垃圾坝,
坝顶标高为176m,
坝顶宽3米。库区内设分隔坝,
坝顶标高为176m,
坝顶宽3米。⑵渗沥液处理站占地面积21.229亩,
紧靠主坝设有一座渗沥液调节池,
总容积21000m3。渗沥液处理站在渗沥液调节池旁。⑶生产管理区占地4.9亩,
布置有综合楼、维修间等建筑物,
位于填埋区西侧。10.2交通运输10.2.1外部运输及道路填埋场距休宁县中心约5km。市区垃圾可经由原垃圾简易堆放场,
进入填埋场的填埋库区。10.2.2垃圾运输内部道路为满足垃圾填埋作业逐层向上堆置的工艺要求,
设计每隔5m高程重铺设或抬高运输支线,
以使所有垃圾运输车和库区作业车辆均能经由进场道路和与其连接的库区边缘支线进入填埋作业区。休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告9510.3绿化垃圾填埋场是居民固体废物集中堆置的场所,
重视并搞好填埋场的绿化尤为重要。设计根据填埋场各场地不同的使用功能采取了不同的绿化和美化措施。⑴在渗沥液处理站及填埋库区周围设有10米宽卫生防护隔离带,
种植抗污染较强的树种,
以改善景观,
减少废气、臭味对周围环境的影响。⑵在保护好填埋场四周已有植被的同时,
在填埋场形成的最终平台及边坡上及时植草和种植灌木,
防止垃圾和覆盖土的裸露,
并结合道路的修建,
在道路向邻近地区渗透扩散,
使垃圾填埋场成为一个封闭的独立单元。填埋场的人工防渗措施一般有垂直防渗、水平防渗和垂直防渗与水平防渗相结合等三大类,
具体采用何种防渗措施,
则主要取决于填埋场场址的工程地质和水文地质条件。1.垂直防渗是在场区为一相对独立的水文地质单元的前提下而采用的一种防止渗沥液污染地下水的方案。它通常是在场区的地下水迳流通道出口处设置垂直的防渗工程(如防渗墙、防渗板和注浆帷幕等)来阻拦渗沥液向下游的渗漏,
从而达到防止污染下游地下水的目的。一般地,
垂直防渗工程的设计漏失量必须小于有关技术标准或规范所允许的漏失量,
即场区防渗层渗透系数为1.0?10-7cm/s时的渗沥液漏失量。休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告412.水平防渗是通过在填埋场场底及其四周建设人工防渗层,
以阻止垃圾渗沥液的下渗,
从而达到保护区域地下水的目的的一种防渗措施。A、天然粘土防渗层如果在填埋场附近有足够数量的低渗透性粘土,
可以采用人工回填夯实粘土形成防渗层。B、钠基膨润土软衬防渗层这是一种以钠基膨润土为原料,
经进一步深加工而制成的防水板衬。将其铺设于库底,
可形成一种防渗性能好的连续的柔性防渗层,
起到阻止渗沥液外渗的作用。膨润土在自然界经历数千万年,
稳定性极强,
长期有效。膨润土遇水后立即膨胀,
最后形成一层不透水的胶状物。它还可以自动封闭填补缝隙,
防渗效果较为理想。目前国内生产的规格为4000g/m2-6000g/m2,
渗透系数能达到10-9cm/s。C、高密度聚乙烯(HDPE)土工膜防渗层这是一种高性能防渗材料,
能随一定的拉力伸长变形,
适应地基不均匀沉降,
具有较好的抗微生物侵蚀和抗化学腐蚀性能。对外界环境中温度、湿度及紫外线的影响适应性强,
使用寿命可达50年左右甚至更长。目前,
在国外许多垃圾填埋场中都采用这种土工膜作防渗层,
在我国也有生产厂家,
其产品规格主要有两种:一膜型和一毡一膜型。厚度1.5-2.0mm,
渗透系数均小于10-13cm/s。3.垂直防渗与水平防渗相结合的防渗方案即为上述两种方式的结合。7.5.1防渗标准防渗工程的目的,
就是采用天然的或人工的防渗层,
切断库区内渗沥液向库外泄漏的通道,
彻底杜绝渗沥液的外渗,
同时防止地下水向填埋库区的渗入,
确保垃圾填埋场安全可靠的运作,
减少渗沥液产生量,
避免造成二次污染。防渗层的防渗标准:根据现行国家标准《生活垃圾填埋污染控制标准》休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告42(GB)和《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)中的规定,
防渗层的渗透系数K≤10-7cm/s。7.5.2防渗方案比较及选择根据本工程填埋场场址的工程、水文地质勘察报告,
对库底防渗方案分析比较如下:1)根据填埋场的工程、水文地质初勘察报告表明,
场区内无粘土层分布。因此本场不适于考虑自然防渗。2)钠基膨润土卷材因为具有稳定性强,
能自动膨胀弥合填补缝隙的特点,
所以防渗效果较为理想。但从实际使用情况来看,
其对施工的要求较严格,
卷材之间的接缝处理不当,
很容易产生渗漏。此外,
卷材在运输储存过程中要求严格,
不能与水接触,
可以做为辅助防渗材料,
故本工程不推荐这种单独的防渗方式。3)若采用人工夯实粘土作防渗层,
需要对场区地层进行详细勘察,
查明粘土层的厚度、均匀性及渗透系数,
然后对粘土进行测试,
以选出能夯实达到防渗标准的优质粘土(土块最大尺寸不超过2mm,
不得含有石块、尖锐物等杂质,
液限指数25%-30%,
塑限指数10%-15%),
然后对粘土进行分层夯实,
密实度不小于95%,
夯实粘土层厚度不小于2.0m,
施工难度大,
且质量难以控制,
综合造价将达到约80-90元/m2,
高于其它水平防渗工艺,
况且当地粘土量不是很丰富。因此经综合考虑,
不采用人工粘土防渗层。4)由于本场区尚有断层存在,
黄龙组灰岩是否有溶洞尚不明确,
因此也不宜采用帷幕灌浆。5)高密度聚乙烯(HDPE)膜防渗工艺,
具有以下显著特点:a.防渗效果可靠。其渗透系数小于10-7cm/s,
较膨润土卷材防渗性能高四个数量级,
较人工夯实粘土层防渗性能高出六个数量级。b.施工铺设较容易,
本场内有一层较完整的支持粘土垫层,
平整压实后即可休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告43铺设,
比较适合本场址的地形。c.其拉伸强度、断裂伸长率、抗戳穿力等材料性能均优于膨润土卷材。d.接缝采用热焊机双缝连接,
接缝强度高,
检测设备齐全,
不易产生渗漏。E.保存需防火,
运输无特殊要求。综上所述,
在充分考虑实际情况的基础上,
根据《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》(CJJ113-2007)本场址防渗推荐采用高密度聚乙烯(HDPE)膜和GCL膜复合防渗结构。休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告448.填埋工艺方案及设备选型8.1填埋场结构型式的选择生活垃圾填埋场的结构型式一般可分为五种类型。⒈普通厌氧填埋:工程设施简单,
无排渗导气系统,
填埋作业简便,
但不符合卫生标准。发达国家已没有这种类型填埋场,
国内原有早期建设的还有在使用。⒉厌氧卫生填埋:有简易的排渗导气系统,
但卫生标准仍较低,
不能有效地防止对周围环境的“二次污染”。发达国家已不使用,
国内原有垃圾填埋场大部分属该类型。⒊改良型厌氧卫生填埋:有完备的排渗导气系统,
卫生标准高,
填埋作业简便,
可有效地防止对周围环境的“二次污染”。在国外采用比较普遍,
国内的杭州、深圳、南昌、贵阳和长沙等城市建设的大型生活垃圾填埋场均属该类型。《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2001)和建设[号《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》以及《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB)等标准所指的填埋场均是这种类型的填埋场。⒋准好氧性卫生填埋:据有关资料介绍,
该类型填埋场的渗沥液中的有机物浓度略低于改良型厌氧卫生填埋,
垃圾腐熟速度较快,
但通气管路多,
比较少用。⒌好氧性卫生填埋:卫生条件好,
垃圾腐熟快,
在干旱地区可省去渗沥液处理系统,
但通气管路多,
还需配设机械送风系统,
不仅作业复杂,
而且技术上尚处于尝试阶段。我国的包头市有类似型式。本工程选择的是第3种结构型式,
即改良型厌氧卫生填埋。休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告458.2填埋机械设备的选择8.2.1摊铺和碾压作业主要设备(1)、摊铺设备垃圾或覆盖土在作业面倾倒后,
为有利于下一步的压实作业,
需要进行摊铺。根据垃圾堆体成分复杂、密度不均匀及含水率较高的特点,
选择的摊铺设备必须有接地压力适当、功率强劲,
既能在相对较短的距离内将卸下的垃圾从一处推至另一处,
又能在不平坦的表面甚至斜坡上移动等性能。本设计选用的摊铺设备是1台160PS履带式(湿地)推土机。(2)、碾压设备垃圾碾压设备是提高垃圾在填埋过程中的压实密度、节省库容的关键。它能最大限度地发挥投资效益、减少填埋场的不均匀沉降。目前,
国内垃圾填埋场使用的垃圾碾压设备主要有履带式推土机和垃圾填埋专用压实机。国内中小城市垃圾填埋场由于受经济条件的制约,
大多使用履带式推土机对垃圾进行摊铺和简单碾压。其主要优点在于低廉的价格和摊铺碾压的通用性,
但由于推土机的工作重量相对较小、接地面积较大,
其压实效果不理想,
经压实后的生活垃圾的密度一般在0.6t/m3左右。垃圾填埋专用压实机配有专门设计的压实带齿钢轮,
不但能获得最佳的压实密度(0.9~1.0t/m3),
而且还具有功率大、爬坡和作业能力强等特点。采用专用垃圾压实机可明显地提高垃圾的压实密度,
增加填埋场的服务年限,
经碾压后的垃圾堆体不易发生不均匀沉降,
有利于运输车辆的通行和排渗导气系统的稳定。垃圾填埋场专用压实机目前有国产与进口两类。国产垃圾压实机目前尚处于开发跟进阶段,
产品规格单一,
工作重量相对较小(22t),
发动机等主件仍依赖进口,
与进口垃圾压实机相比,
国产垃圾压实机休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告46的价格比较适中(约100万元/台),
但由于处理垃圾的能力较低(60t/h),
仅在部分省市的中小型垃圾填埋场有使用。国外目前主要有宝马、卡特彼勒、小松和万特等垃圾压实机生产厂家,
产品的规格比较齐全。特别是工作重量较大(30t以上)的压实机,
处理垃圾的能力一般在100t/h以上,
比较适合于大型垃圾填埋场。但由于进口垃圾压实机的价格比较昂贵(约30万美元/台),
目前仅在经济发达城市和一些省会城市的垃圾填埋场有使用。根据地方财力状况,
为节省投资休宁县垃圾填埋场拟选用国产垃圾压实机。8.2.2取土设备根据填埋作业每日覆土工作制度的需要,
填埋场须配备挖土、装土和运土的设备和车辆,
主要有挖掘机、装载机和自卸汽车。这些设备同时还可用于场区道路的维护和库区场底的平整等。8.2.3喷药和洒水设备为防止蚊蝇、昆虫的孳生和减少场区扬尘,
国内的垃圾填埋场目前大都采用洒水喷药多用车用作对填埋场及其周边地区的喷药(与人工喷雾器相结合)和对产生扬尘场所的洒水。本工程选用喷药和洒水多用车一辆,
规格为1700L。8.2.4其它设备根据国内垃圾填埋场的运行实践,
为保证雨季垃圾运输车在填埋作业面上的运行,
本设计增设了活动式钢板平台,
用作雨天填埋转运平台至作业面之间的垃圾运输临时通道。为防止纸张、塑料袋等轻质垃圾在填埋过程中的随风扬散,
设计在填埋作业区的边界设置了移动式尼龙网平台(围拦)。根据填埋作业工艺及有关调研资料,
设备配置需考虑的因素:正常的垃圾填休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告47埋数量,
高峰季节的正常运转。从日处理量的规模上看,
此填埋场的建设规模属于Ⅳ级。所以按Ⅳ级...