  在系统的运行过程中,时常会发生各种故障,对系统危害最大,而且发生概率最高的是短路故障(简称短路)。  所谓短路,是指电力系统正常运行情况以外的相与相或相与地(或中性线)之间的连接。在正常运行时,除中性点外,相与相或相与地之间是绝缘的。  产生短路的主要原因是设备载流部分的相间绝缘或相对地绝缘被破坏。正常运行时电力系统各部分绝缘是足以承受所带电压的,且具有一定的裕度。但架空输电线路的绝缘子可能由于受到过电压(例如由雷击引起)而发生闪络或者由于空气的污染使绝缘子表面在正常工作电压下放电;其它电气设备如发电机、变压器、电缆等载流部分的绝缘材料在运输、安装及运行中削弱或损坏,造成带电部分的相与相或相与地形成通路;运行人员在设备(线路)检修后未拆除地线就加电压或者带负荷拉刀闸等误操作也会引起短路故障;此外,鸟兽跨接在裸露的载流部分以及大风或导线覆冰引起架空线路杆塔倒塌所造成的短路也屡见不鲜。  短路故障分为三相短路、两相短路、两相接地短路和单相接地短路四种,各种短路故障的示意图及符号如图1所示。三相短路时三相系统仍然保持对称,故称为对称短路,其余三种类型的短路发生时,三相系统不再对称,故称不对称短路。(a) 三相短路 (b) 两相短路 (c) 两相接地短路 (d) 单相接地短路图1 各种短路故障的示意图及符号  电力系统的运行经验表明,在各种短路故障中,单相接地短路发生的机率最高。而在系统各元件中,高压架空输电线路长距离裸露在空气中,工作条件相对比较恶劣,短路故障发生的机率最高。   短路故障对电力系统的正常运行和电气设备有很大的危害,主要表现在如下几方面:  发生短路时,由于供电回路的阻抗减小以及突然短路的暂态过程,使短路回路中的短路电流值大大增加,可能超过该回路的额定电流许多倍。短路点距发电机的电气距离越近(即阻抗越小),短路电流越大。例如在发电机端发生短路时,流过发电机定子回路的短路电流最大瞬时值可达发电机额定电流的 倍,在大容量系统中的短路电流可达几万甚至几十万安培。短路点的电弧有可能烧坏电气设备;短路电流通过电气设备中的导体时,其热效应会引起导体或其绝缘的损坏。同时,导体也会受到很大的电动力冲击,致使导体变形,甚至损坏。因此,各种电气设备应有足够的热稳定度和动稳定度,使电气设备在通过最大可能的短路电流时不致损坏。  短路时短路点的电压比正常运行时低,如果是三相短路,则短路点的电压为零。这必然导致整个电网电压大幅度的下降,可能使部分用户的供电受到破坏,接在电网中的用电设备不能正常工作。例如在用电设备中占有很大比重的异步,其电磁转矩与电压的平方成正比,当电压下降幅度较大时,电动机将停止转动;在离短路点较远处的电动机,因电压下降幅度较小而能继续运转,但转速将降低,导致产生废、次产品。此外,由于电压下降,转速降低,而电动机拖动的机械负载又未变化,电动机绕组将流过较大的电流,如果短路持续时间较长,电动机必然过热,使绝缘迅速老化,缩短电动机的寿命。   在由多个发电机组成的电力系统中发生短路时,由于电压大幅度下降,发电机输出的电磁功率急剧减少,如果由原动机供给的机械功率来不及调整,发电机就会加速而失去同步,(极端情况下)使系统瓦解而造成大面积停电,这是短路造成的最严重、最危险的后果。  接地短路时出现的零序电流会产生零序磁通,在邻近的平行线路(如通信线路、电话线、铁路信号系统等)上感应电动势,造成对邻近通信线路的危险和干扰影响,这不仅会降低通信质量,还会威胁设备和人身的安全。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:被保护线路的阻抗角;(A)最有选择;(B)最灵敏;(C)最快速;(D;435、母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母;(A)正确动作一次;(B)拒动一次;(C)不予评;(A)按电压等级划分,分级整定;(B)整定范围一;437、当系统频率高于额定频率时,方向阻抗继电器;(A)变大;(B)变小;(C)不变;(D)与系统;438、在直流电路中,电流流出的一端叫电
被保护线路的阻抗角。
(A)最有选择; (B)最灵敏; (C)最快速; (D)最可靠;
435、母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路器(包括母联),还有一个断路器因其本身原因而拒跳,则母差保护按(C)统计。
(A)正确动作一次; (B)拒动一次; (C)不予评价;(D)不正确动作一次。 436、各级继电保护部门划分继电保护装置整定范围的原则是(B)。
(A)按电压等级划分,分级整定; (B)整定范围一般与调度操作范围相适应; (C)由各级继电保护部门协调决定;(D)按地区划分。
437、当系统频率高于额定频率时,方向阻抗继电器最大灵敏角(A)。
(A)变大;(B)变小;(C)不变;(D)与系统频率变化无关。
438、在直流电路中,电流流出的一端叫电源的(A)。
(A) 正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。
439、在电路中,电流之所以能在电路中流动,是由于电路两端电位差而造成的,将这个电位差称为(A)。
(A) 电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。
440、金属导体的电阻与(C)。
(A) 导体长度无关;(B)导体截面无关;(C)外加电压无关;(D)材料无关。 441、交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数是指(B)。
(A)Q/P;(B)P/S;(c)Q/S;(D)P/Q。
442、一根长为L的均匀导线,电阻为8Ω,若将其对折后并联使用,其电阻为
(A)4Ω; (B)2Ω; (C)8Ω; (D)1Ω。
443、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。
(A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)或大或小,不一定。
444、电荷的基本特性是(A)。
(A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;
(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。
445、有一个三相电动机,当绕组连成星形接子380V的三相电源上,绕组连成三角形接于UL=220V的三相电源上,这二种情况下,从电源输入功率(A)。
(A)相等;(B)差√5;(C)差1√3;(D)差3倍。
446、负载的有功功率为P,无功功率为Q,电压为U,电流为工,确定电抗X大小的关系式是(A)。
(A)X=Q/I2; (B)X=Q/I; (C)X=Q2/I2; (D)X=UI2/Q。
447、三角形连接的供电方式为三相三线制,在三相电动势对称的情况下,三相电动势相量之和等于(B)。
(A)正; (B)0; (C)2E; (D)3E。
448、过电流保护的星形连接中通过继电器的电流是电流互感器的(A)。
(A)二次侧电流; (B)二次差电流; (C)负载电流(D)过负荷电流。
449、过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在(C)。
(A)A、B两相上; (B)C、B两相上; (C)A、C两相上;(D)A、N上。
450、过电流保护在被保护线路输送最大负荷时,其动作行为是(A)。
(A)不应动作于跳闸;(B)动作于跳闸;(C)发出信号;(D)不发出信号。
451、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并(B)。
(A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正
452、过电流保护两相两继电器的不完全星形连接方式,能反应(A)。
(A)各种相间短路;(B)单相接地短路;(C)开路故障;(D)两相接地短路。 453、过电流保护一只继电器接入两相电流差的连接方式能反应(A)。
(A)各种相间短路;(B)单相接地故障;(C)两相接地故障;
(D)相间和装有电流互感器的那一相的单相接地短路。
454、断路器最低跳闸电压,其值不低于(B)额定电压,且不大于(B)额定电压。
(A)20% 80%; (B)30% 65%; (C)30% 80%;(D)20% 65%。
455、距离保护中阻抗继电器,需采用记忆回路和引入第三相电压的是(B)。
(A)全阻抗继电器; (B)方向阻抗继电器;
(C)偏移特性的阻抗继电器;(D)偏移特性和方向阻抗继电器。
456、切除线路任一点故障的主保护是(B)。
(A)相间距离保护;(B)纵联保护;(C)零序电流保护;(D)接地距离保护。 457、电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动青况是(A)。
(A)幅度最大;(B)幅度最小;(C)幅度不变;(D)幅度不定。
458、利用接入电压互感器开口三角形电压反闭锁向电压回路断相闭锁装置,在电压互感器高压侧断开一相时,电压回路断线闭锁装置(B)。
(A)动作;(B)不动作;(C)可动可不动;(D)动作情况与电压大小有关。
459、某输电线路,当发生BC两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是(C)。
(A)Ia=0 Ub=Uc=0;(B)Ua=0 Ib=Ic=0; (C) Ia=0 Ia=-Ic Ub=Uc;(D) Ia=0 Ia=Ic 460、在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流
(A)超前零序电压90°;(B)滞后零序电压90°;
(C)和零序电压同相位;(D)滞后零序电压45°。
461、输电线路BC两相金属性短路时,短路电:Inc(A)。
(A)滞后于BC相间电压一个线路阻抗角;(B)滞后于B相电压一个线路阻抗角;
(C)滞后于C相电压一个线路阻抗角;(D)超前BC相间电压一个线路阻抗角。 462、相当于负序分量的高次谐波是(C)谐波。
(A)3n次; (B)3n+1次; (C)3n一1次(其中n为正整数);D.上述三种以外的。 463、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,(A)。
(A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压;
(C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。
464、负序功率方向继电器的最大灵敏角是(C)
(A)70°;(B)-45°;(C)-105°;(D)110°。
465、电缆敷设图纸中不包括(C)。
(A)电缆芯数;(B)电缆截面;(C)电缆长度;(D)电缆走径。
466、相间方向过流保护的按相起动接线方式是将(B)。
(A)各相的电流元件触点并联后,再串人各功率方向继电器触点; (B)同名相的电流和功率方向继电器的触点串联后再并联; (C)非同名相电流元件触点和方向元件触点串联后再并联; (D)各相功率方向继电器的触点和各相的电流元件触点分别并联后再串联。
467、当负序电压继电器的整定值为6-12V时,电压回路一相或两相断线(A)。
(A)负序电压继电器会动作;(B)负序电压继电器不会动作;
(C)负序电压继电器动作情况不定;(D)瞬时接通。
468、在微机装置的检验过程中,如必须使用电烙铁,应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏(柜)(A)。
(A)在同一点接地; (B)分别接地; (C)只需保护屏(柜)接地;(D)只需电烙铁接地。
469、使用钳形电流表,可选择(A)然后再根据读数逐次切换。
(A)最高档位;(B)最低档位;(C)刻度一半;(D)任何档位。
470、检查二次回路的绝缘电阻,应使用(C)的摇表。
(A)500V;(B)250V;(C)1000V;(D)2500V。
471、在进行继电保护试验时,试验电流及电压的谐波分量不宜超过基波的(B)。
(A)2.5%;(B)5%; (C)10%;(D)2%。
472、使用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测线圈对触点间的绝缘电阻不小于(C)。
(A)10MΩ;(B)5MΩ;(C)50MΩ;(D)20MΩ。
473、使用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测线圈间的绝缘电阻应不小于(C)。
(A)20MΩ;(B)50MΩ;(C)10MΩ;(D)5MΩ。
474、二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电时,需填用(B)。
(A)第一种工作票;(B)第二种工作票;(C)继电保护安全措施票;
(D)第二种工作票和继电保护安全措施票。
475、在测试直流回路的谐波分量时须使用(B)。
(A)直流电压表; (B)电子管电压表; (C)万用表;(D)普通交流电压表。
476、对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作清洁后的交接负全部责任者,是属于(B)。
(A)工作票签发人;(B)工作票负责人;(C)工作许可人;(D)工作监护人。
477、新安装保护装置在投入运行一年以内,未打开,铝封和变动二次回路以前,保护装置出现由于调试和安装质量不良引起的不正确动作,其责任规属为(C)。
(A)设计单位;(B)运行单位;(C)基建单位;(D)产单位。
478、做距离保护整定变压器变比试验时,加于阻抗元件电压回路上的电压值为
(A)相间距离保护100V,接地距离保护100V; (B)相间距离保护100V,接地距离保护60V; (C)相间距离保护60V,接地距离保护100V; (D)相间距离保护60V,接地距离保护60V。
479、继电保护要求,电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其变比误差不大于(C)。
(A)5%; (B)8%; (C)10%; (D)3%。
480、对于集成电路型、微机型保护,为增强其抗干扰能力应采取的方法是(C)。
(A)交流电源来线必须经抗干扰处理,直流电源来线可不经抗干扰处理;(B)直流电源来线必须经抗干扰处理,交流电源来线可不经抗干扰处理;(C)交流及直流电源来线均必须经抗干扰处理;(D)交流及直流电源来线均可不经抗干:扰处理。
481、为确保检验质量,试验定值时,应使用不低于(C)的仪表。
(A)0.2级;(B)1级;(C)0.5级;(D)2.5级。
482、用万用表测量电流电压时,被测电压的高电位端必须与万用表的(C)端钮连接。
(A)公共端;(B)&-&端;(C)&+&端; (D)&十&&-&任一端。
483、在正常负荷电流下,流过电流保护测量元的电流,当(B)。
(A)电流互感器接成星形时为√3Iph;(B)电流互感器接成三角形接线时为√3Iph;
(C)电流互感器接成两相差接时为零;(D)电流互感器接成三角形接线时为Iph。 484、谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是(B)。
(A)为了提高差动保护的动作速度;(B)为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加.导致差动元件拒动;(C)保护设置的双重化,互为备用;(D)为了提高差动保护的可靠性。
485、反应相间故障的阻抗继电器,采用线电压和相电流的接线方式,其继电器的测量阻抗(B)。
(A)在三相短路和两相短路时均为Z1L;(B)在三相短路时为 √3Z1L,在两相短路时为2z1L;(C)在三相短路和两相短路时均为 √3ZlL;(D)在三相短路和两相短路时均为2z1L。
486、负荷功率因数低造成的影响是(C)。
(A)线路电压损失增大;(B)线路电压损失增大,有功损耗增大;
(C)线路电压损失增大,有功损耗增大,发电设备未能充分发挥作用;(D)有功损耗增大。
487、在Y,dll接线的变压器低压侧发生两相短路时,星形侧某一相的电流等于其他两相短路电流的两倍,如果低压侧AB两相短路,则高压侧的电流值(B)。
(A) IA为2/√3IK; (B)IB为2/√3Ik; (C)Ic为2/√3IK;(D)三相均为2/√3Ik。
488、在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,电流互感器都装在同名两相上,这样发生不同线路两点接地短路时,可保证只切除一条线路的几率为(C)。
(A)1/3;(B)1/2;(c)2/3;(D)1。
489、在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向过流保护中的方向元件将(B)。
(A)因短路相电压为零而拒动;(B)因感受零序电压最大而灵敏动作;
(C)因短路零序电压为零而拒动;(D)因感受零序电压最大而拒动。
490、小接地电网中,视两点接地短路的情况而定, 电流互感器的接线方式是(A)。
(A)两相两继电器,装同名相上;(B)三相三继电器;
(C)两相两继电器,装异名相上;(D)两相三继电器。
491、在操作回路中,应按正常最大负荷下至各设备的电压降不得超过其额定电压的(C)进行校核。
(A)20%; (B)15%; (C)10%; (D)5%。
492、继电器线圈直流电阻的测量与制造厂标准数据相差应不大于(A)。
(A) ±10%; (B) ±5%; (C) ±15%; (D) ±1%。
493、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B)。
(A)一0.2~0.3;(B)一0.3~0.3; (C) 一0.4~0.4;(D)一0.5~0.5。
494、电阻一电抗移相原理构成的复式电流滤过器,当调整电阻等于(C)时,则为负序电流滤过器。
(A)2Xm;(B)√2Xm;(C)√3Xm;(D)3Xm。
495、为防止频率混叠,微机保护采样频率fs与采样信号中所含最高频率成分的频率fmax应满足(A)。
(A)fs&2fmax; (B)fs&2fmax; (C)fs&fmax; (D)fs=fmax。
496、11型微机保护中3Uo的取用原则是(C)。
(A)正常时使用自产3Uo,故障后使用外接开口三角形3Uo;(B)正常时使用自产3Uo,电压互感器(TV)断线后使用外接开口三角形3Uo;(C)正常时使用外接开口三角形3Uo,故障后使用自产3Uo;(D)正常时使用外接开口三角形3Uo,TV断线后使用外接开口三角形3Uo。
497、发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是(A)。
(A)破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低; (B)无功功率出力增加;(C)转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少; (D)转子电流增加,致使转子绕组过电流。
498、变压器过励磁保护是按磁密召正比于(B)原理实现的。
(A)电压U与频率f乘积; (B)电压U与频率f的比值;(C)电压U与绕组线圈匝数N的比值; (D)电压U与绕组线圈匝数N的乘积。
499、水轮发电机过电压保护的整定值一般为(A)。
(A)动作电压为1.5倍额定电压,动作延时取0.5s;(B)动作电压为1.8倍额定电压,动作延时取3s; (C)动作电压为1.8倍额定电压,动作延时取0.3s; (D)动作电压为1.5倍额定电压,动作延时取3s。
500、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(Ua、Ub、Uc、Un)和电压互感器三次侧的2根开关场引入线(开口三角的UL、Un)中的2个零相电缆Un(B)。
(A)在开关场并接后,合成1根引至控制室接地; (B)必须分别引至控制室,并在控制室接地;(C)三次侧的Un在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的Un单独引入控制室N600并接地;(D)在开关场并接接地后,合成1根后再引至控制室接地。
501、凡第一次采用的国外保护装置应遵循(A)的规定。
(A)电力工业部质检中心动模试验确认合格方可使用(B)基建投资单位(业主)的指令;
(C)网省局继电保护部门的指令;(D)以上任一答案均正确。
502、使用电平表进行跨接测量时,选择电平表内阻为(C)
(A)75Ω档;(B)600Ω档;(C)高阻档;(D)400Ω档
503、负载功率为800W,功率因数为0.6,电压为200V,用一只5A/10A,250V/500V的功率表去测量,应选(C)量程的表。
(A)5A,500V;(B)5A,250V;(C)10A,250V;(D)10A,500V
504、在三相三线电路中测量三相有功功率时,可采用&两表法&,若第一只功率表接B相电流、BA电压,则第二只功率表可接(C)相电流、(C)相电压。
(A)A; (B)C; (C)CA; (D)BA。
505、变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较大的短路电流时铁芯也不至于饱和的TA,一般选用(B)。
(A)0.5级;(B)D级;(C)TPS级;(D)3级。
506、电流互感器的电流误差,一般规定不应超过(B)。
(A)5%; (B)10%; (C)15%; (D)20%。
507、电流互感器的相位误差,一般规定不应超过(A)。
(A)7°; (B)5°; (C)3°; (D)1°。
508、出口继电器作用于断路器跳(合)闸时,其触点回路中串入的电流自保持线圈的自保护电流应当是(B)
(A)不大于跳(合)闸电流;(B)不大于跳(合)闸电流的一半;(C)不大于跳(合)闸电流的10%;(D)不大于跳(合)闸电流的80%。
包含各类专业文献、中学教育、行业资料、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、16电气专业知识题库等内容。 
 鹏渤公司 2014 年 3 月电气基础知识试题(答案)姓名: 部门: 专业: 得分 (非电气专业:可只答填空题,每题 2.5 分,计 100 分。 ) 一、填空题: (每题 1.5...  电气基础知识试题(答案)姓名: 部门: 专业: 得分 (非电气专业:可只答填空题,每题 2.5 分,计 100 分。 ) 一、填空题: (每题 1.5 分,共 60 分) 1、我...  电气基础知识题库_IT认证_资格考试/认证_教育专区。工厂电气基础知识,适用于电工...分为直流和交流伺服电动机两大类, 其主要 特点是,当信号电压为零时无自转现象...  电气专业考试试题资料_电子/电路_工程科技_专业资料。电气专业考试试题资料 ...电工基础知识 2.各种电工仪表的正确使用 3.合理选择电力保护, 并调整保护定值 ...  电气专业知识题库一、填空题: 1、电压互感器有三种接线方式,分别为:Y,y,d 接线,Y,y 接线,V,v 接线。 2、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、...  赤峰平庄热电有限公司电气专业试题库 电气试题库 一、填空题(高级) 1.1、#1 发电机型号是(QF1-15-2D) ,容量是(18750)KVA,有 功功率(15000)KW,静子电压(...  电气专业知识点及测试题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 电气专业知识点及测试题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区...  电气基础知识试题(答案)_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。一、填空题: (每题 2 分,共 60 分) 1、单相电路中视在功率是___和___乘积。 答:电压;...  电气基础知识考试试题(一)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。电气基础知识考试试题一、 填空题 1、常用的电压换算是:1 伏(V)= 1000 毫伏(mv)= 1000000 ...造价与管理
&&&&&&&&&&&&电路发生故障的原因 是什么?
电路发生故障的原因 是什么?
相关标签:
答:(1) 漏电:线路绝缘破损或老化,电流从绝缘结构中泄漏出来,这部分泄漏电流不经过原定电路形成回路,而是通过建筑物与大地形成回路或超近在相线、中性线之间构成局部回路。漏电若不严重,没有明显的故障现象;较严重时,就会出现建筑物带电和电量无故增加等故障现象。发生漏电的原因归纳起来有以几下种:①施工中,损伤了电线和照明灯附件的绝缘结构。②线路和照明灯附件年久失修,绝缘老化。③违规安装,如导线直埋在建筑物的粉刷层内。&  (2) 过载:实际电量超过线路导线的额定容量。故障现象为:保护熔丝烧断、过载部分的装置温度剧升。若保护装置未能及时起到保护作用,就会引起严重电气事故。引起过载故障的主要原因有:①导线截面小,原设计的线路和实际应用的情况不配套或由于盲目过量用电引起。②电源电压过低,电扇、洗衣机、电冰箱等输出功率无法相应减小的设备就会自行增加电流来弥补电压的不足,从而引起过载。&  (3) 短路:许多电气火灾就是在短路状态下酿成的。造成短路的原因很多,主要有:①施工质量不佳,不按规范化的要求进行加工。②用电器具内部存在短路故障引起。③线路年久失修。④导线或附件等受外力破坏而引起。