变电站电气安装中的问题及控制方法
作者:喻晓骏,周亦文&&&&浏览量:221
1&变电站电气安装中的质量问题1.1操作人员操作不当电力设施部门的职工基本都经过专业技能培训,施工过程中每个细节都安排了专人负责,施工单位对施工过程要求非常严格,所以,加强对施工过程的科学管理是提高施工质量的有效手段。同时施工单位对仪器表安装过程的要求也比较高,要求施工人员严格按照施工图纸进行施工。但是有的施工人员在安装仪表器时,由于操作不当或者专业技能较低,安装不牢固,出现仪表器掉落的问题。由于对变电站电气安装要求非常严格,应该尽力避开灰尘较多或潮湿的施工地点,如果无法避开这些施工地点,可以改进防潮防尘工作。1.2&屏柜问题在服务器和外部通信电缆较多的管理机等屏柜中容易出现屏柜接线不齐整、不美观的问题,包括:部分电缆线配线不清晰,部分通信线或者尾纤捆绑不规范;屏柜内部装置不科学,安装配线之后不方便进行检修,具体反映为配电柜内的空气开关以及表计安装不合理;没有按照相关处理流程将正电源、跳闸回路,交直流端子间以及正负电源间进行隔离,其中端子箱内部端子不合理现象出现比较频繁。1.3安装高压配置装置过程中出现的问题在安装高压配电装置过程中常见的问题有:出现设备损坏或者缺失情况;施工环境不文明,不能妥善保护成品;没有及时封闭电缆头,没有及时封堵电缆和盘柜之间的孔洞,导致设备器件受潮,绝缘电阻降低,为设备的运行埋下安全隐患。比如,屏柜起重装卸或吊装时容易损坏设备;屏柜二次转运时容易损坏或者丢失设备;如果没有及时封闭电缆头,将其长期暴露在潮湿的空气中,容易导致电缆头受潮。1.4盘柜接线与电缆敷设不合理在进行盘柜接线或敷设电缆线时,经常出现以下问题:在部分电缆通道中,电力电缆或者控制电缆分层不严格,有时可能在同一层敷设380V的电力电缆、信号电缆以及控制电缆;电缆二次接线电缆头布置不美观、不合理;电缆挂牌不齐整,不清晰;电缆绑扎方向混乱,并且间距不统一,电缆线绑扎间距不等,线芯弯曲弧度不整齐。1.5电气安装过程中不同工种之间配合不紧密变电站电气安装过程涉及到各种不同领域,如果施工人员缺乏有效交流,会在专业交界处出现很多问题。常见问题有:电表安装不合理,电表和远程监控体系接线处无专人负责,导致电表无法正常工作;没有及时调整GPS,导致GPS不能正常使用;变电站的通信接口与保护接口连接不清楚。2解决变电站电气安装中质量问题的措施2.1电缆敷设和盘柜接线不合理的对策为了减轻电力电缆对控制电缆的干扰,应分层敷设电力电缆以及控制电缆,敷设顺序:信号电缆、控制电缆、220V电力电缆、380V电力电缆和6kV电力电缆。如果因为桥架设计层数比较少,不能在电缆通道中敷设后续电缆,则应该及时联系业主、监理单位以及设计人员,改进设计方案。在敷设电缆时,应该紧密排列,垂直或者超过45°角敷设电缆,绑扎间隔为1m,弯曲处的两端需要加强绑扎,水平方向的间隔为2m,而且保持绑扎的间距和方向一样。电缆进入盘孔时,&不管是下进线还是上进线都应该在盘台上部或者下部装置电缆来固定,从而为后续电缆的固定与排列创造有利条件。应该将电缆线芯的绑扎间距控制在100~120mm范围内,统一间距,保持电缆线芯弯曲弧度一致。合理布置电缆二次接线电缆头,提高其排列的美观性。2.2&变压器安装过程中的解决对策在检查变压器器身时,应该考虑天气因素,如果空气湿度高于75%,则不能检查或者安装变压器;如果空气湿度在65~75%范围内,那么变压器在空气中裸露时间不能超过12h;空气湿度低于65%,变压器在空气中裸露时间不能超过16h。变压器就位之后,需要与制造方进行有效的沟通,严格检查附件的验收状况;在安装变压器的过程中,安装人员应该积极听取制造方的意见,当各项指标检查合格之后,再安装附件,检查器身;完成器身检查工作之后,使用质量良好的变压器油冲洗油箱,需要将油箱底部残留的污渍清理干净;最后应积极做好防潮工作和封闭工作,保护好变压器。2.3高压装置安装过程中的解决对策在装卸和运输高压开关柜时,起重工负责指挥和绑扎工作,电气工应该积极配合起重工的工作。在进行吊装时,应该采用专用的尼龙带,用液压手动叉车或者专用运盘柜小车搬运或移动设备,保持屏柜起重吊装的平稳性,轻放轻拿,避免设备之间的摩擦、挤压、损坏。屏柜二次搬运时,应该避免设备倾倒或损坏情况的发生。在开箱检查设备时,主要检查设备表面是否有划痕或者碰痕,是否有损坏设备,核对设备清单,是否存在缺失件,同时需要详细检查设备使用说明书、产品合格证、产品备品备用件、专用工具、设备试验数据以及图纸资料是否齐全。如果检查发现有缺失件,检查人员需要统计设备缺失件的数量、规格以及型号,分析设备缺失的原因,并将相关情况记录、归档。消缺责任人应该详细记录设备质量缺陷情况,跟踪缺陷处理情况,处理缺陷之后,应该及时上报给质量检查部门进行验收,当验收合格之后,由质量部门确认关闭缺陷记录。另外,安装完高压开关柜之后,在配电室的地面临时铺设胶质帆布,用彩条封闭高压开关柜,并定期清扫开关柜,保持其整洁、干净。同时,需要积极做好防尘、防潮和封闭工作,使电气安装成品得到很好的保护。为了避免设备元件和电缆受潮,电缆头制作人员和安装人员需要及时封闭电缆头。电缆接线人员完成安装工作之后,应该做好防火和防潮工作。在进行作业时,必须保证项目质检人员和电气监理人员到场,加强对质量控制点工序安装质量的监督,在质量验收栏中签字确认其是否符合质量要求。3预防措施(1)&强化过程控制,提高工作人员的安全意识。(2)&提高设备和原材料的质量,优化工程设计。&(3)&精细施工,打造精品工程。(4)&加强现场监理单位的监督职能。4&结语在变电站电气安装过程中,安装高压配置装置、盘柜接线与电缆敷设以及安装人员等方面容易出现各种问题,影响施工质量的提高。因此,需要积极做好预防工作,强化过程控制,提高工作人员的安全意识,提高设备和原材料的质量,优化工程设计,加强现场监理单位的监督职能,精细施工,打造精品工程。&参考文献[1]谢鉴.变电站电气安装与土建施工的优化配合管理的相关探讨[J].电子制作,2013,11(13):231-232[2]刘德亮.变电站电气安装与土建施工的配合及管理研究[J].企业技术开发(学术版),1):148-149[3]王林.变电站电气安装工程中常见质量通病的防治措施[J].内蒙古科技与经济,2013,11(14):114-115&做好二次设备安装施工措施_电缆_中国百科网
做好二次设备安装施工措施
      摘 要:电气二次安装是一项较复杂的系统工程,在安装过程中必须控制质量和进度,搞好文明施工。进度和质量的控制关键是要做好施工措施的编制,并严格执行。对施工人员要进行技术交底,使每个施工人员都能了解施工的步骤和施工顺序。并且加强三检制度,对质量不合格产品坚决整改。只有这样才能搞好二次的安装。
  关键词:二次设备;安装;埋设
  电气二次设备安装
  (一)电缆管制作及埋设
  1.电缆管制作
  审核完设计图纸后,结合设计图纸及相关资料进行下料,检查电缆管不应有穿孔、裂缝等。并对其进行除锈、防腐处理。电缆管弯制前,管内穿镀锌铁线作为电缆敷设拉线用。电缆管弯制后,不得有裂纹和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于穿入电缆的最小允许弯曲半径。管口应做成喇叭口形状,以防滑伤电缆。
  2.电缆管埋设
  根据土建仓号砼浇筑进度,按设计施工图纸铺设。电缆管穿过建筑物沉降缝或伸缩缝时,套一段内径不小于其直径2倍的钢管,在套管与电缆管接缝处,缠以麻丝并填充沥青,套管与电缆管套接的总长度不得小于350mm。引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接且不妨碍设备的进出、拆装和检修;电缆管安装应横平竖直,间距一致,排管排列整齐,弯管弯度一致,固定牢固,附件齐全,接地可靠。管口预留高度应符合设计要求,如管口过长应进行修割,管口切割完毕后需打磨光滑,不得有毛刺存在。电缆管切割应使用金属锯进行,不得使用电焊。与金属软管过度圆滑美观,金属软管与设备或电缆管连接处配用金属软管接头。户外电缆加装防水弯头。电缆管采用短套管连接,连接长度不应小于电缆管外径的2.2倍;套管两端采用封焊,两管口对准,连接牢固,密封良好。电缆管内穿以直径不小于2mm的镀锌铁丝,在电缆管终端引出口挂设标签,标签上注明该电缆管的名称和起止处,以便后续的电缆敷设。
  (二)电缆桥架安装
  1.立柱安装。
  2.托臂安装。
  3.梯架或托盘安装。
  4.桥架接地线安装。
  (三)电缆敷设与接引
  1.电缆检查与验收
  电缆领用之前,与监理按规定对电缆进行检查并做好记录:产品的技术文件齐全;电缆型号、规格、长度与订货要求相符,电缆外观不应受损;电缆封端严密;当外观检查有怀疑时,进行受潮判断或试验。
  2.电缆装卸与运输
  电缆在仓库用8t汽车起重机装车,在厂房用桥机或汽车吊卸车,装卸时在电缆盘中心穿一根盘轴,在轴两端套上钢丝绳起吊,不允许将钢丝绳直接穿入电缆盘孔中起吊,以免损伤电缆;电缆盘不能平放在车上运输,严禁将电缆盘直接由车上推下。
  3.电缆敷设前的检查
  桥架安装验收完毕,通道畅通,排水良好,廊道内照明、通风符合要求;敷设前按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆浪费;在竖井口做好防护措施、防止坠人坠物,并挂明显标志牌;准备好电缆放线架等机具;疏通电缆埋管,清除杂物和积水;检查管口预留高度符合设计要求,否则进行修割。修割用金属锯进行,切割完毕后的管口需打喇叭口,不得有毛刺存在;不得用电焊进行切割。
  4.电缆敷设、排列、固定
  根据电缆盘大小、重量选用合适的放线架,将电缆盘架设平稳。电缆敷设时,电缆从盘上的上端引出,不能使电缆在桥(支)架上及地面直接摩擦拖拉。电缆在桥(支)架上排列符合设计和规范要求,排列整齐,不应交叉;电缆的拐弯半径符合国标规定要求。电缆敷设到位后,将电缆排列整齐并加以固定,电缆固定符合以下要求:在竖井内敷设的电缆和在超过45&斜电缆沟内敷设时,用慢速卷扬机牵引下放,在牵引钢丝绳上,每隔2m处将电缆绑扎固定,待电缆固定在电缆支架上将绑扎固定拆除。
  5.电缆标示
  电缆标志牌采用规格统一的塑料标志牌在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、廊道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应装设标志牌,挂设要牢固;标志牌上注明线路编号、电缆型号、规格及起迄地点;标志牌统一采用微电脑线号打字机打印;单芯多根电缆敷设时按相序呈正三角形并列,每隔1m用塑料卡扣绑紧。
  6.控制电缆头制作
  从增强电缆运行安全性、提高运行寿命、外形美观等因素考虑,建议选用热缩型电缆终端。或者采用自粘绝缘胶带干包制作。
  7.电缆防火封堵
  在电缆桥架安装完毕后,根据施工图纸,铺设电缆防火隔板,防火隔板辅设在电缆桥架底部,隔板与桥架配合尺寸合适,平整严密,不得有缝隙。每层桥架上的电缆敷设完毕后,在桥架上部再铺设一层防火隔板。
  (四)盘柜安装及柜内二次接线
  1.基础槽钢安装
  基础型钢采用型材切割机下料,下料误差不可大于&2mm,用角向磨光机除锈,然后用防锈漆进行防腐处理;根据设计图纸,测量基础槽钢中心线和高程;调整设备基础中心与高程,直线度水平度符合规范要求后采用电焊与基础铁块焊接固定,并将基础槽钢与接地扁铁焊接,保证双侧基础均可靠接地。对焊接破坏的防腐漆进行补刷。基础安装合格后,回填二期砼。
  2.盘柜开箱检查
  盘柜开箱检查验收按业主的要求在设备仓库或工地进行。承包人质检、试验和二次电工会同监理、厂家代表等,检查盘柜外观有无明显破损,开箱,按装箱单清点资料、合格证、附件、备品备件等是否齐全,检查设备固定螺丝、元器件、端子、线头、标签等有无脱落,结构有无裂纹。开箱检查选择无雨无尘沙天气。开箱检查中发现问题应及时通知监理工程师。验收合格后,由监理工程师签字认可。
  3.盘柜安装
  (1)清理基础钢与盘体接触面的异物,复查基础槽钢的水平度、高程等。(2)调整盘柜,成列盘柜安装其垂直度允许偏差&1.5mm/m;相邻两盘顶部水平偏差&2mm,成列盘顶部水平允许偏差&5相邻两盘边允许盘面偏差&1mm,成列盘面允许盘面偏差&5盘间接缝允许偏差&2mm。
  (3)在槽钢上对应钻孔攻丝,采取螺栓连接的方式将设备与基础可靠固定,盘柜接地牢固良好,装有电器元件可开启的门,用裸铜软线与接地的金属构架可靠连接。
  4.盘柜内二次接线
  (1)必须按设计图纸接线,确保接线正确。二次接线的连接点应牢固可靠(螺钉连接、插接、焊接等)。线芯的两端必须用异型管标号,配线整齐、清晰、美观,无交叉导线、绝缘良好。
  (2)二次回路的导线不应有接头,导线的连接经过接线端子进行,端子板的每侧一般只能接一根导线,不得超过2根。电流、电压的极性要正确、二次线的相序正确。
  (3)电缆及导线引入柜后,应排列整齐、避免交叉,不应使所接端子板受机械力。铠装电缆的钢带不可进入屏柜引入屏柜前要将引入部分钢铠去掉,在切断处用卡子卡紧。
  (4)用于电子元件、插件或逻辑回路的控制电缆应采用屏蔽电缆,屏蔽层可靠接地。二次回路的接线应符合施工验收规范要求。
收录时间:日 05:27:28 来源:《中国科技纵横》 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:输变电工程设备安装十项质量管理重点措施
我的图书馆
输变电工程设备安装十项质量管理重点措施
本源:电力安规在线交流 &ID :DLANGUI_ZXJJL电力人技术俱乐部:电力安装施工联盟群 :电力人物资采购联盟群 :电力人电力新能源联盟 :申请格式:城市名称-公司名称(电气工程师行业职称)一电气安装期间的土建工程管理1.1 电气安装前的基本条件1.1.1 户外电气设备安装应在本区域混凝土基础、沟道、构支架等土建工程施完成并验收合格,户外场地平整、道路畅通后方可进行。1.1.2 电气设备安装前,其安装区域及周边的土方挖填、喷砂、墙及地面打磨等产生扬尘的作业应全部完成。1.1.3 户内电气设备安装应在涉及设备安装的房间全部装修工作完成、户内清洁、通风良好、门窗孔洞封堵完成后方可进行。1.1.4 电气设备安装前,其相应配电装置区域的主接地网应已完成施工。1.2 土建工程交付电气安装的验收1.2.1 土建交付电气安装阶段的中间验收应重点核对是否满足转序条件,中间验收完成后应有具备交付条件的明确结论。1.2.2 土建施工单位自检、专检,监理单位初检和建设管理单位中间验收等各级验收活动实施过程中应按要求留存数码照片并及时整理归档。1.2.3 施工区域土建成品及防护设施移交电气设备安装单位接收后,由电气设备安装单位负责维护。1.3 电气安装期间土建后续工作1.3.1 严禁土建工程和电气设备安装工程交叉作业,安装施工区域的现场管理由电气设备安装单位统一负责。1.3.2 由于电气设备安装过程引起的污染、破损需要修补及封堵的,由电气设备安装单位组织并现场监督修补作业,同时做好防扬尘措施及对已安装设备的防护工作。1.3.3 主控楼及通信机房静电地板可延后铺设并提前做好策划方案。由土建单位对地板支架位置做好标记,电气设备安装单位敷设电缆应避开标记位置,待电气设备安装单位完成屏柜就位及电缆敷设后,由土建单位完成静电地板铺设。二GIS 设备安装质量管理措施2.1 GIS 设备安装的环境2.1.1 GIS 设备安装应满足厂家要求的环境条件。一般情况下GIS 设备安装应在环境温度-10℃至40℃之间,无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80% 的条件下进行,洁净度在百万级以上。低于上述条件不得开展安装工作。2.1.2 220 千伏及以上户外GIS 安装时,应搭设防尘棚,对温度、湿度、洁净度进行实时监测;特高压户外GIS 设备安装应采用自行装配式车间,对温度、湿度、洁净度进行实时控制(车间内温度控制在10-25℃,湿度小于70%,洁净度在百万级以上),实现工厂化安装。采用成套自动化抽真空设备进行施工特高压户外GIS 设备安装采用自行装配式车间2.1.3 风沙大的地区应在防尘棚和自行装配车间入口处设置风淋室,通过风淋室吹去身上附带的粉尘及其他微粒。2.1.4 GIS 所有单元开盖、内检及连接作业应在防尘棚和装配车间内单独设立的防尘室内进行,防尘室内及安装单元应按产品技术文件要求充入经过滤尘的干燥空气,并对温度、湿度、洁净度进行实时控制和检测。防尘室内的温度、湿度、洁净度的应连续检测并记录,不合格不得开展安装工作。开盖、内检及连接作业在防尘室内进行2.1.5 GIS 安装工程中,所有进入防尘室的施工人员应穿戴专用防尘服(白色连帽连体工装)。2.1.6 GIS 设备安装的环境条件应得到厂家的认可,由监理、厂家共同签字确认,满足环境条件方可作业。进入防尘室的施工人员穿戴专用防尘服安装环境由监理、厂家共同签字确认2.2 GIS 安装过程2.2.1 GIS 设备安装前,厂家应提供安装工艺设计,并向业主、施工、监理有关人员进行技术交底;由施工项目部根据设备厂家提供的安装工艺设计编制GIS 设备安装施工方案,向监理报审批准,并向全体施工人员交底后方可进行施工。2.2.2 GIS 元件拼装前,应用清洁无纤维白布或不起毛的擦拭纸、吸尘器将GIS 内壁、对接面等清理干净。用清洁无纤维白布或不起毛的擦拭纸、吸尘器将GIS 内壁、对接面等清理干净2.2.3 厂家应提供法兰对接定位销,法兰对接前先对法兰面、密封槽及密封圈进行检查,法兰面及密封槽应光洁、无损伤。密封面、密封圈用清洁无纤维白布或不起毛的擦拭纸蘸无水酒精擦拭干净。2.2.4 厂家应提供法兰对接螺栓的紧固方式、紧固顺序、每次紧固的力矩及最终紧固力矩,并现场由监理监督按要求落实。按厂家要求紧固力矩施工用定位销进行法兰对接施工2.2.5 业主项目部或监理项目部应核实本工程GIS 密封圈在其他工程中的使用情况,没有经过其它工程使用考验过的密封圈不得使用;密封圈不得重复用;密封圈安装环境温度不得低于-10℃。使用密封圈前应确认密封圈规格型号正确性,然后在空气一侧均匀地涂密封剂。涂完密封剂应立即接口或盖封板,并注意不得使密封剂流入密封圈内侧。在空气一侧均匀地涂密封剂,涂完密封剂应立即接口或盖封板2.2.6 导体安装时,宜使用专用小车推入母线筒;垂直母线采用专用工具进行安装;母线对接应通过观察孔、内窥镜或其他方式进行检查和确认;应及时进行回路电阻检测。母线对接应通过观察孔、内窥镜或其他方式进行检查和确认使用专用小车推入母线筒2.2.7 在每次内检、安装及试验工作结束后,应清点用具及用品,检查确认无遗留物后方可封盖。2.2.8 GIS 安装过程中未涉及的密封面应检查复紧螺栓,确保密封性良好。2.2.9 套管应采用专用工具和吊带进行吊装,以保护瓷套管不受损伤。2.2.10 GIS 设备安装完毕,在真空处理及SF6 注气前,应对设备底座进行点焊,避免充气后设备移位。套管吊装专用吊具2.2.11 在进行抽真空处理时,应采用出口带有电磁阀的成套自动化真空处理设备,且在使用前应检查确认电磁阀动作可靠,防止抽真空设备意外断电造成真空泵油倒灌进入设备内部。在真空处理结束后应检查抽真空管的滤芯是否有油渍。禁止使用麦氏真空计。2.2.12 厂家需核实并登记各气室的气体种类,避免气体充错。2.2.13 GIS 安装记录需厂家、监理共同签字确认。GIS 安装记录需厂家、监理共同签字确认三变压器系统设备安装质量管理措施3.1 变压器进场交接管理3.1.1 变压器就位前应仔细核对图纸,避免就位重心线与中心线混淆而导致带电安全距离不满足要求。3.1.2 220kV 及以上主变运输应装设2 台三维冲撞记录仪,并应按不同方向置。3.2 变压器安装过程管理3.2.1 变压器安装前,厂家应提供安装工艺设计,并向业主、施工、监理有关人员进行交底;施工项目部根据设备厂家提供的安装工艺设计编制主变施工方案,向监理报审批准,向全体施工人员交底后方可进行施工。3.2.2 气身检查时,周围空气温度不宜低于0℃,器身温度不宜低于周围空气温度;当器身温度低于周围空气温度时,应将器身加热,以使其周围温度高于周围空气温度10℃,或采取制造厂要求的其他措施。3.2.3 现场安装无需打开的密封面也应检查复紧螺栓,确保密封性良好。密封圈不得重复使用。3.2.4 变压器设备及消防喷淋管道喷漆或补漆时,应做好土建基础、油坑压顶、油坑卵石等的防污染措施。3.2.5 变压器就位时安装单位应监督运输单位做好油坑压顶、主变基础、雨水井、水封井等的保护措施。3.2.6 变压器抽真空时,真空表计应设置在主变本体侧。3.2.7 变压器安装时应对油位表、胶囊进行检查。主变投产前应对阀门打开情况进行检查。变压器抽真空时,真空表计应设置在主变本体侧四配电装置安装质量管理措施4.1 母线安装4.1.1 软母线施工前,监理单位应对拟送导线握着力试验检测单位进行资质审查,审查不合格不得压接试件;各规格线夹取样压接及试件送检应由监理人员全程见证,审查试验报告合格后方可允许施工。4.1.2 软母线绝缘子串及金具在地面组装时,监理人员应全程旁站,监督隔离垫护等防磨损保护措施落实到位,确保吊装前弹簧销、销钉完整穿入,均压环连接紧固。碗口朝向一致,R 销子碗口朝下,M 销子碗口朝上。4.1.3 户外软导线压接线夹管口向上安装时,应在线夹底部打直径不大于8mm 的泄水孔。4.1.4 在管型、矩形母线施工过程中及安装完成后,监理人员应检查伸缩固定夹具电力复合脂涂抹和螺栓紧固件力矩是否符合要求。4.1.5 硬母线接头加装绝缘套后,应在绝缘套下凹处设置排水孔,防止绝缘套下凹处积水、冬季积冰冻裂。4.1.6 750kV 及以上浇注型母线耐张线夹安装前应按每种规格抽1 付进行探伤检查。户外软导线压接线夹管口向上安装时,在线夹底部打直径不大于8mm 的泄水孔母线在地面采取防护措施4.2 一次设备安装4.2.1 220kV 及以上互感器运输全过程厂家应装设三维冲撞记录仪。4.2.2 在槽钢或角钢上采用螺栓固定设备时,槽钢或角钢内侧应穿入与螺栓规格相同的楔形方平垫,不得使用圆平垫。4.2.3 电容式套管末屏应可靠接地。4.2.3 干式电抗器基础内钢筋、底层绝缘子接地线及金属围栏,不应通过自身和接地线构成闭合回路。槽钢或角钢上采用螺栓固定设备时,槽钢或角钢内侧应穿入与螺栓规格相同的楔形方平垫干式电抗器基础内钢筋、底层绝缘子接地线及金属围栏,不应通过自身和接地线构成闭合回路五换流设备安装质量管理措施5.1 换流阀本体安装5.1.1 换流阀安装时,阀厅应清洁。洁净度应符合产品安装技术规定。阀厅内空调、暖通和照明系统应已正式投运。5.1.2 阀厅内温度、湿度、洁净度应实时监测;阀厅内应保持微正压状态。5.2 换流阀冷却系统安装5.2.1 阀冷却设备与管路及管路间连接时应加强对密封垫的检查,螺栓紧固应均匀对称,按厂家说明书要求认真做好每一段管路的试压检漏工作,发现渗漏点应及时处理。5.3 换流变压器安装5.3.1 安装前应先对换流变内气体进行露点检测,露点测试值应在-45℃以下。5.3.2 安装时应坚持少开本体安装孔的原则,所有打开的安装孔应采用塑料薄膜覆盖措施,并设专人监护。5.3.3 换流变阀侧套管封堵采用防火板封堵时,防火板上的开孔需现场测量后再进行切割。防火板上的开孔与套管间隙应大于50mm,避免防火板与套管的金属部分接触,且不得构成闭合回路,防火板水平缝安装螺栓应采用不锈钢螺栓。六二次系统安装质量管理措施6.1 屏柜箱安装6.1.1 端子箱箱体应有升高座,确保下有通风口、上有排气孔;箱体内部加热器的位置应与电缆保持一定距离,加热器接线端子应设置在加热器下方。6.1.2 电缆较多的屏柜接地铜排长度及其接地螺孔应适当增加,每个接地螺栓固定不得超过2 个接地线鼻。6.1.3 屏柜箱安装过程中,应采取有效的成品保护措施。端子箱箱体应有升高座,确保下有通风口、上有排气孔;箱体内部加热器的位置应与电缆保持一定距离,加热器接线端子应设置在加热器下方每个接地螺栓固定不得超过2 个接地线鼻屏柜箱安装过程中,采取有效的成品保护措施6.2 控制电缆(光缆)敷设及二次接线施工6.2.1 在电缆竖井、防静电活动地板下、控制台应采用专用槽盒统一布置设备电源线、网线、视频线、电话线、数据线等缆线。6.2.2 固定电缆桥架板的螺栓应由内向外穿,以免划伤电缆。6.2.3 交付安装前,户内电缆沟应清理干净并铺设好电缆盖板,经验收合格后由土建单位掀开盖板并集中堆放整齐,移交电气安装单位保管。在安装(含消防、智能辅助等)结束后,由电气安装单位负责最终铺设。6.3 二次设备调试6.3.1 设备厂家应保证到现场设备与在厂家联调的设备一致。6.3.2 应加强二次回路核查,防止寄生回路产生。6.3.3 送电前应复查PT、CT 回路。七线路工程安装质量管理措施7.1 设计文件应明确焊接材料与被连接构件的材质相适应,两种不同强度钢材相互连接时,可采用与低强度钢材相适应的焊接材料;施工图中应对预留的施工、加工用孔标明用途,标注施工荷载限定标准值,确保满足施工安全及工艺要求。7.2 组立过程中,应采取避免导致部位变形或损坏的措施。主材或塔片应设置留绳和防磨靴,避免塔材在离开地面前的磨损;吊点绑扎绳应优先选用合成吊装带,使用钢丝绳绑扎时必须垫软物。7.3 安装螺栓应与构件平面垂直,螺纹不能进入剪切面,螺栓头与构件间的接触处不应有空隙;螺栓规格、穿向、外露尺寸一致;螺杆与螺母的螺纹有滑牙或螺母的棱角磨损以致扳手打滑的螺栓必须更换。7.4 尺寸有误、就位有困难的塔件不得强行安装,应查明原因后作相应处理,不得擅自打孔处理。7.5 全高100 米以上的铁塔在组立过程中应设专职测量人员,在每段铁塔吊装完成后,对正、侧面的结构倾斜情况进行测量记录,发现超差的应立即停止吊装并及时查明原因。钢管结构铁塔组立时,对法兰螺栓配备专用套筒及加长定臂扳手进行紧固,并采用增扭器对紧固扭矩进行检查复核。7.6 铁塔组立完毕后应对全塔螺栓进行一次复紧,施工、监理、业主单位分阶段、分层次进行验收,验收时应特别注意:主材就位节点、横担挂线板螺栓是否紧固;横担挂线板火曲朝向是否正确;衬板、垫片的使用是否与设计一致等。7.7 导地线、光缆牵引完毕后应立即紧线、挂线,紧线阶段施工单位必须配备足额的测工,保证每个观测档均有测工测量;连续上下山档弧垂观测完毕后,所有直线塔必须同一时间划印,并做好划印点保护措施。八电力电缆工程安装质量管理措施8.1 电力电缆工程设计、监造及技术服务8.1.1 设计单位应按照全寿命周期管理要求,根据线路输送容量、系统运行条件、电缆安装及运行环境等合理选择电缆和接头结构型式,合理安排电缆段长和接头位置,明确电缆和接头的排列布置形式、固定方式;同一受电端的双回或多回电缆线路宜选用不同制造商的电缆、附件;运行环境特别潮湿的接头应选择具有可靠防水密封性能的产品。8.1.2 500 kV 及以上电压等级电缆工程、220kV 及以下电压等级重要线路的电缆工程,应组织召开设计联络会,明确设计、监造、验收、试验、技术服务等相关要求;对220kV 及以上电压等级电缆、110(66)kV 电压等级重要线路的电缆,应进行监造和工厂验收,并严格执行进场验收,无监造报告和结论不得投入使用。8.1.3 电缆和接头供应厂家应提供设计、验收、施工所需的完整技术资料,并加强现场技术服务,必要时应派出现场工程师对电缆和接头安装关键过程进行确认签字。8.2 电缆安装环境条件8.2.1 安装现场应确保温度、湿度和清洁度符合安装工艺要求,严禁雨、雾、风沙等环境中露天作业。8.2.2 交联聚乙烯电缆在敷设前24 小时内的平均温度不应过低(一般不低于0℃),加热采取提高周围空气温度的方法,不能直接对电缆加热,经加热的交联聚乙烯电缆应尽快敷设(敷设前放置的时间一般不超过1 小时),当电缆温度降至0℃以下时,不宜弯曲。安装现场应确保温度、湿度和清洁度符合安装工艺要求,严禁在雨、雾、风沙等环境中露天作业交联聚乙烯电缆在敷设前24 小时内的平均温度不应过低(一般不低于0℃),加热采取提高周围空气温度的方法,不能直接对电缆加热,经加热的交联聚乙烯电缆应尽快敷设(敷设前放置的时间一般不超过1 小时),当电缆温度降至0℃以下时,不宜弯曲8.2.3 66kV 及以上电缆接头制作宜搭设工作棚;220kV 电缆接头制作应搭设工作棚,并在棚内设置工作间,对温度、湿度、洁净度进行控制。所有进入工作间的施工人员应穿戴专用防尘服。8.2.3 电缆接头制作的环境条件应得到厂家的认可,由监理、厂家共同签字确认,满足环境条件方可作业。66kV 及以上电缆接头制作宜搭设工作棚;220kV 电缆接头制作应搭设工作棚,并在棚内设置工作间,对温度、湿度、洁净度进行控制。所有进入工作间的施工人员应穿戴专用防尘服8.3 电力电缆工程施工8.3.1 在电缆运输吊装过程中,应防止电缆受到碰撞、挤压等导致的机械损伤。施工期间,应做好电缆和接头的防潮、防尘、防外力损伤措施。8.3.2 接头安装前,应认真核对电缆和接头的关键尺寸,检查厂家提供的安装工艺、资料是否齐全、适用。在电缆运输吊装过程中,应防止电缆受到碰撞、挤压等导致的机械损伤施工期间,应做好电缆和接头的防潮、防尘、防外力损伤措施8.3.3 电缆接头安装前,应根据施工设计图纸中电缆结构参数图检查电缆结构是否符合要求,并根据电缆接头附件中绝缘橡胶件的适用范围检查电缆绝缘外径是否满足绝缘橡胶件安装要求。8.3.4 固定单芯电缆必须采用非铁磁性材料的夹具,夹具与电缆接触面应无毛刺,安装单位应在电缆敷设前对固定夹具及电缆穿管进行材质检查。8.3.5 预制件现场扩张应在室内适宜温度下进行,应使用专用扩张工具和专用衬管,导引头、专用衬管每次使用前应仔细进行外观检查,非一次性使用的专用衬管应严格控制使用次数;接头安装关键环节应拍摄数码照片。预制件现场扩张应在室内适宜温度下进行,应使用专用扩张工具和专用衬管,导引头、专用衬管每次使用前应仔细进行外观检查,非一次性使用的专用衬管应严格控制使用次数;接头安装关键环节应拍摄数码照片8.3.6 电缆敷设过程中应严格控制牵引力、侧压力和弯曲半径,并进行详细记录;电缆管材、支架、固定夹具应满足设计要求并经检验合格;电缆隧道、竖井、电缆夹层、工井、电缆沟内孔洞应按要求做好防火防水封堵。电缆应严格按照设计孔位、敷设要求进行敷设和固定。电缆隧道、竖井、电缆夹层、工井、电缆沟内孔洞应按要求做好防火防水封堵。电缆应严格按照设计孔位、敷设要求进行敷设和固定九物资储运与供应厂商现场服务质量管理措施9.1 物资储运9.1.1 施工项目部应及时提交甲供设备到货需求计划表,以确保厂家能按时间要求交货。9.1.2 设备在运输时采用正压带吸附剂装箱运输,包装外保护带应避免采用易漂浮散落的包装物,设备单元上建议安装编号指示标签,以便到货堆放和安装时参考。9.1.3 不能受潮的附件(如:触头、密度继电器等)在包装箱内要增加一道防潮措施。9.1.4 套管、均压环包装应防碰、防划伤、防污,保证表面光洁度,外观无变形。9.2 供应厂商现场服务9.2.1 设备厂家服务人员应纳入施工项目部统一管理并经现场安全教育考试合格后方可上岗服务。9.2.2 设备厂家人员应对业主、监理、施工项目部及运行人员进行技术培训。9.2.3 定期或不定期组织设备厂家人员召开相互配合协调会,特别是二次保护及自动化设备厂家。9.2.4 设备厂家应提供现场服务人员上岗资质证明文件,设备厂家现场服务人员应向监理提供现场出勤表。9.2.5 设备厂家人员应在隐蔽工程或关键工序中签字确认。十特殊环境条件下的设备安装质量管理措施10.1 需对特殊环境进行安装前勘测,并作好详细记录。根据实际情况采取特殊安全技术措施,必要时进行相关环境检测,编制特殊环境下的施工方案,组织相关专业人员进行论证。实施前,对所有施工人员进行详细的安全技术底,设备安装严格按方案进行,相关人员应到现场监督指导。10.2 在风沙大的地方工作应将所有对外开口用合适的盖板或塑料布封好,宜使用运输盖板。汇控柜、端子箱等户外柜、箱施工时应搭设防尘棚,顶部采用强度较高、采光性好的材料,前后门采用比较柔软的篷布,便于二次穿缆施工。箱、柜底部及电缆沟相通的地方应实施防沙措施,箱、柜内的所有控制开关、指示灯及继电器等电器,用双层塑料布临时密封。版权声明
发表评论:
TA的最新馆藏}

我要回帖

更多关于 天正电气电缆敷设教程 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信