850千瓦用多大空开线,和多大空开?

九千瓦需要多大线来自:
日分享至 :
老公买了个蒸饭车回来功率9千瓦的是380的,那位朋友帮帮忙看用多大的线分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子--九千瓦需要多大线18个千瓦380伏的设备需要多大空开多粗的线
三相电380V 总功率65KW需要多大的空开 多大线径
来源:网络
关键字: 380伏 粗的
更新时间:
延伸:本文除了聚合《18个千瓦380伏的设备需要多大空开多粗的线》,免费提供的有关380伏 粗的和三相电380V 总功率65KW需要多大的空开 多大线径的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!
网友1的回答
三相电380V 总功率65KW需要用200A的空气开关;用35平方的铜芯电缆线。 总功率65KW额度网友2的回答
  6个220V15千瓦数控机床归算到380V约137A,再加上其它负荷,总开关可以适当放大一点,建网友3的回答
告诉你公式你自己算 总开关=最大电动机启动电流+其他负载电流 隔离开关=额定电流的130% 电动机直网友4的回答
这要看电源是380伏三相电还是220伏单相电。380三相电的电流估算每千瓦约2安。220伏单相电每千网友5的回答
380伏15千瓦用多少平方的电线,多少安的空气开关2.5个电流来计算所得,再乘以0.375的设网友6的回答
380v三相电12千瓦用多粗铜芯线我的电表是10其次,如果你的12KW是单相用电设备,那就网友7的回答
现在有一个输出功率5.5KW,380V的电动机需要多大的线 多大的空开?用什么不够的,还要考虑网友8的回答
最大电流约40A380V18千瓦的设备,用50A的空气开关,6平方的国标铜线网友7的回答
猜你感兴趣
相关关键词下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
单相8.2千瓦要多大平方电线,空气开关多少安?
理论值为37A,考虑到电压不足的时候,可能电流为46A.空气开关配50A或者63A的电线如果距离短的话,用10平方铜线或者16平方铝线.如果距离远的话,放大一档.如果当地的电压很稳定,或者你的负载很少同时使用,可以缩小一档.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码水电老师傅们进来给个建议!!!家用配电箱总开关选多大的合适?
14回复 6515浏览
现在家用总空开一般是按照所有用电之合的c63空开吧?不过总觉得不可能用到这么大吧?c40的不够用吗?如果空开过大就起不到保护作用了。如果我要安装速热电热器8000w左右的,而所有电线均是四平方的。是不是承载不了而且由于总空开容量过大,而烧坏电路?那这样,电热水器单扯,配一个c40的漏电保护空开。可行吗??
没人吗,哎
你8000瓦肯定单独一路啊 还用说发自手机虎扑
8000W的就别用了。。。。。。
在大小贩子和众多的傻B买家之间寻找最合理的价位出手心仪的球鞋,是门艺术啊!!!
一定要用名牌
我想,我已经无法获得我想要的生活了。。。
不明白为什么要用速热电热水器
所有的伟大,源于一个勇敢的开始!
忘记我家多少的了
无论Laughing系生系死,Laughing都会喺度,一日警察,一世警察。着得起呢套制服,咁多伙计撑,惊乜呀?记住我个名,Laughing Sir呀 !
算自己家里的总千瓦数,往大的算。然后搜下电缆横截面口诀。最后
功率P(瓦)等于电压U(伏)乘以电流I(安)(因为经常要临时接电,但是像家里的电没有碰过。还是花钱找个水电来指导下把。毕竟说不准多少年。)发自手机虎扑
电气工程师来解答你这个问题。C63我估计你说的应该是C63A/2P,就是说线路电流到63A,此开关9会保护自动断开。换算成功率,电压220V,功率因数取0.8,那么P=UIcosθ=0.22×63×0.8=11千瓦,94说63A开关最多负荷11KW。同理换成40A开关算下来为7千瓦,你的热水器为8KW,那此开关应该带不动热水器,理论上热水器一通电,开关9会跳闸。电线问题我给你个表吧,你自己查。按开关的作用:1、控制,开断控制;2、保护线缆(保护电线因实际载流量超过线缆的额定载流量过多而导致线缆温度过高烧坏线缆,发生火灾)。一般情况下导线的额定载流量应为开关电流保护值的1.15倍(动力1.3倍).按你热水器的功率为8KW,可以计算出电流为45安培,你所配开关应>45A,这段位开关型号有40A,50A,63A应选取50A开关,50A×1.15=57.5A,查上表(不知你所处区域,暂按30的环境温度取)你至少应选用一个额定载流量为57.5A以上的电线,理论上应配16平方的电线,但按实际情况可选10平方电线。[ 此帖被外表冷漠在 16:11修改 ]
这个配大点没事,万一以后家里还要上什么高科技呢…建议100安起步发自手机虎扑
引用10楼 @ 发表的:
这个配大点没事,万一以后家里还要上什么高科技呢…建议100安起步
单相100A开关配备对应的电线载流量为100×1.15=115A,查上表你进户所配电线应为35平方。
引用11楼 @ 发表的:
单相100A开关配备对应的电线载流量为100×1.15=115A,查上表你进户所配电线应为35平方。
直接上电缆吧YJV22-35*3+16*1发自手机虎扑
引用12楼 @ 发表的:
直接上电缆吧YJV22-35*3+16*1
纠正你一下,你说的YJV22-35*3+16*1
1、表述方式不对,应该是YJV22-3×35+1×16;
2、楼主的应该是单相进线,你给的电缆为三相进线电缆,且缺了一芯,应该为YJV22-4×35+1×16,L1/L2/L3+N+PE。
3、YJV22,22代表铠装电缆,使用应根据实际情况。
你应该去知呼。不像这里的风格啊。发自手机虎扑
您需要登录后才可以回复,请
& 允许多选
195人参加识货团购328.00元61人参加识货团购338.00元53人参加识货团购88.00元162人参加识货团购168.00元28人参加识货团购165.00元151人参加识货团购168.00元148人参加识货团购999.00元67人参加识货团购349.00元196人参加识货团购499.00元625人参加识货团购259.99元12人参加识货团购110.00元18人参加识货团购349.00元查看: 1658|回复: 9
威海打折门票
单相:所有的用电设备的总功率(单位是W)//220V=A,就购买多大的空气开关,电表一般是供电局的产权,由他们免费发放,你只用报总功率和购买表箱、空开、导线等辅材就可以了。 三相:所有的用电设备的总功率(单位是W)/380V/1.732=A, 一般如果详...
住房面积不同,用电容量也不一样。时下普遍用电容量是:60平方米以下按每户4~5千瓦;60~100平方米按每户5~6千瓦;100平方米以上的高级住宅及别墅按每户8~12千瓦;150平方米以上豪华别墅按每户18~20千瓦。一般来说,8千瓦及以下可用单相电源供电...
总功功率为60KW须配多大的电表,最好有型号,多少平方的线 你给出了总的负荷,但没有给出是三相哈是单相,所以要分别计算和选择电表和电线。 首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电路功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言,...
三相电表,标有3*25A,能用三相电机总功率是13.2KW 选用空开容量:63A
60KW电机,额定电流大约114A左右。 选用35平方毫米的铜导线或选用50平方毫米的铝导线。 空开选用250A的。 不能用直接式电表。 电表选用3*1.5(6)A-3*380V+1*220V三相四线有功电度表。 互感器选用150/5A,一组(3个)。
必须采用三相四线制供电(单相不可能获批),每相负荷功率平均分配。 纯电阻负载,额定电流约66A,选VV3*25+1*16电缆(已在一定范围内考虑线路压降),空气开关用80A,电表三元件5A配三个75/5的电流互感器。
60KW,电流大约是120A。 可以选择3*35mm2+1*16mm2的的铜芯电缆,或者是3*50+1*25的铝电缆。 如果是我的话,果断选择铝线,便宜啊!!! 电度表有两种方案: 1、选择额定电流是3*200A的电度表。 2、选择额定电流是3*3(6)A的电度表,再买上三个20...
给个公式P=1.732×U×I×COSφ (功率因数COSφ一般为0.7~0.85之间,取平均值0.78计算) 会有误差 功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。 电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和...
特殊用电负荷是不一样的,例如电机类设备,但是你没有说明负荷特点,包括是不是居民用电负荷等情况,系数都不一样的,你说的情况,只能按常规的60KW考虑: 计算电流为:约114A(功率因数按0.8考虑三相电流) 所以空开要选择125空开,电表要通过...
你好,单相用电功率60KW,采用三相供电时,电流约120A。三相功率40KW的供电功率根本不够用。 120A电流,如果供电距离在30米以内,建议选择3*35+1*16平方的铜芯电缆。 空气开关一般按照负载电流的1.5倍左右计算。 建议选择160A的空气开关。}