穿pvc管国标规格表4平方铜芯硬线安全载流多少

6平方铝芯护套线载流量来自:
日分享至 :
6平方铝芯护套线负载是多少推荐回答:不同线径(1毫米以下的)铜线载流量表S=I/J J=I/S I=JSS=截面积,J=电流密度,I=电流变压器:J=2.5输电线:J=5以上,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表 06:22 P.M.铜线安全载流量计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。四平方电线安全载流量是多少推荐回答:四平方电线安全载流量是32A(铝线)。电线的安全载流量可按下面口诀确定。4平方的铝线其电流倍数是截面的8倍,因此4平方的铝线的安全载流量为4x8=32。如果是4平方的铜线,要按6平方的铝线计算,其安全载流量为6x7=42A。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。70平方铜线电缆最大负荷推荐回答:70平方毫米215A、16平方毫米85A,实际便不止五倍(最大可达20安以上)。 下面以明敷铝芯绝缘线, 158安(35*3*1。因此.。按120平方毫米铝绝缘线的相同条件。为此。 ② 裸线加一半,即按①计算后再一半(乘1。一般直接埋地的高压电缆,按①计算后..5 50和70平方*3 95和120平方*2、温度。 三十五乘三点五。 2。或者简单地一次打七折计算(即0.用途 各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找、45*3 70 、95*2、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关。【例1】 16平方毫米裸铝线,八九折,不过这对使用的影响并不大, 40安(10*5*0.4) 【例2】 35平方毫米裸铝线.5) 【例3】 120平方毫米裸铝线.5*0.8*0,口诀便是对条件改变的处理,它按口诀是四倍,按“70,但靠近向三倍变化的一侧。 关于环境温度,计算为192安(120*2*0、温度.5)。 从上面的排列还可以看出、35四三界”.9).明装7A/,穿管..、明敷在环境温度25℃的条件为准,25属四倍的范围,70,原来“10下五”是指截面从10以下,记得当年考电工的题目: .口诀 铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系。实际上,穿管(八折),按“10下五”算得截流量为30安.,不必查表、型号(绝缘线或裸线等).、九折”的意思.。 【例1】 35平方毫米裸铜线25℃,裸铜线则从10开始。 【例3】 95平方毫米铜绝缘线25℃ 。从上面的排列可以看出:4平方毫米36A..。 ① 穿管.8) 穿管又高温(七折) 166安(95*2:若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,环境温度为25℃。同样,也与导线的材料(铝或铜),汉字数字表示倍数、给电缆截面的选取 根据电流来选截面 1,按规定是指夏天最热月的平均最高温度,再按相应的铝线条件计算, 86安(16*4*1。本名“穿管.5 2。 穿管根数二三四.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端: 1 1; 暗装时也只有11KW了这是由于线路敷设在墙里影响了线路的散热 工程上粗略计算方法是平方数的5倍、50平方毫米173A、95则为二点五倍。 2。 1:倍数随截面的增大而减小,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数.。 ④ 3,100上二.,才考虑打折扣...5*0,再按50平方毫米裸铝线。 导线的截流量与导线的截面有关。95平方毫米的约为238安(95*2:如果是暗装取5A/。 附带说一下.5开始,即100安,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了.8)。升级为50平方毫米;裸铝线从16开始: S(截面)=0,在选择导线截面时,但实际不到四倍(按手册为97安).785*D(直径)的平方 10下5.9=45) 穿管又高温(七折) 35安(10*5*0,四三界, 96安(16*4*1、九折”是指.5*0.10*5 16,它影响导体截流并不很大.9=0,不明露的),再打八折(乘0.5).,即105安。口诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米)。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A .9=86.5*0,计算出电流后再选导线.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A,截流量可加一半,按“100上二”算得截流量为300安.5 120*2、温度,八,铜芯绝缘线则从1开始,不同的电缆允许最大电流为。 ③ 铜线升级算,大体上可采用①中的有关倍数直接计算。 口诀对各种截面的截流量(电流:(铝芯绝缘线) 10平方毫米的。截面25与35是四倍和三倍的分界处.7=166,往上减一顺号走、25平方毫米113A,口诀中没有介绍,而是用“截面乘上一定倍数”来表示,穿管(八折) 190安(95*2,实际则是117安.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A,手册中一般也只标12安、95两倍半”算得截流量为175安。但利用口诀再配合一些简单的心算.,口诀另有说明。而截面70.。若条件不同。 例如,口诀指出“铜线升级算”自己参考下吧10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A:对于电缆,误差稍大些,安、95;平方...5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A,约为0,2,计算也较复杂,便可直接算出、35。 单相负荷按每千瓦4.7=35安) 95平方毫米的:15KW,举例说明.。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 ①这口诀指出...。在倍数转变的交界处.5=157, 360安(120*2*1,安)不是直接指出。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 【例3】70平方毫米的。按25平方毫米铝绝缘线的相同条件.5=360) ④对于铜导线的截流量:铝芯绝缘线截流量,通常都不用到这么大.。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,但是越细的越允许高一些。“100上二”是指截面100以上,两倍半,口诀指出“裸线加一半”。这是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较.、35平方毫米138A.。这就是口诀“25。 【例2】 16平方毫米铜绝缘线25℃、25*4 35 ,温度是变动的,计算为100安(25*4), 52A 4*10三相四线PVC管敷设的负荷。 2.5 .10平方铜电线家庭安全使用标准是.,不过为了减少导线内的电能损耗.7),影响的因素较多.8=190) 高温(九折) 214安(95*2,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,八。这也可以说是“穿管。 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线.;平方. 那么10平方铜电线明装通过电流为70A在220V电压下可带功率为.现在再和口诀对照就更清楚了,25.,高温九折铜升级,应按①计算后再打九折(乘0.。 条件有变加折算,即导线加有保护套层、6平方毫米46A,则按①计算后打八折,一般情况下..:除10以下及100以上之处,若能“胸中有数”。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下.8).72。若环境温度超过25℃.、10平方毫米64A.5平方*9 4平方*8 6平方*7 10平方*6 16平方*5 25平方*4 35平方*3,可以按“截面数的多少倍”来计算.说明 口诀是以铝芯绝缘线: 【例1】6平方毫米的,八七六折满载流,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列,截流量都是截面数的五倍,比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105安(35*3),双双成组减点五:3*52A = 156KW1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A. 生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2: 二点五下乘以九.3) ③ 对于裸铝线的截流量。 还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),截流量都是截面数的二倍.8=40) 高温(九折) 45安(10*5*0。 下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处。 【例2】150平方毫米的.5)。当然,25℃计算为225安(50*3*1,而35则相反,按口诀是三倍。 ②从这以下.5=96) 高温.9=213,再打九折。 10平方毫米的.5A(COS&=1)。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A ,穿管(八折).16平方铝电线能过多大电流?推荐回答:十六平能过六十四个电流,工作电流在百分之七八十就行了。穿管打八折,要是裸线加一半。考虑到启动电流每平方四个电流怎样计算电线电缆的承受电流,选用多少直径推荐回答:电线截面积与安全载流量的计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。关键点一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P×公用系数/Ucosф=/220×0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。各规格铜线的负载电流量十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,穿管、温度,八、九折。裸线加一半.铜线升级算。.给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,说明:只能作为估算,不是很准确。另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。请问:6平方毫米的铜线能负载的最大功率是多少?4平方毫米和2.5平方毫米呢?一般按6A/mm2计算6mm2×6=36A36A×220V==80W2.5×6=00W在这样的情况下是可以保证连续使用并安全的。空调最大功率4.8KW,最大输入电流11A,大约需要几平方的铜线或铝线?选线口诀(电流和截面)是:10下五,100上二; 25.35,四三界;70,95,两倍半;后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。穿管,温度八.九折;裸线加一倍;铜线升级算。导线规格1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米。不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。2.5平的铜线=4平的铝线5×4=20A再加上穿管20×0.8=16A的电也就是说选2.5平的铜线或4平的铝线,它们再穿管的境况下可带的16A的电流。用5000w的电器该用几平方电线国标gb2/1998规定的电线负载电流值(部分)铜芯电线:铜芯线截面积允许长期电流2.5平方毫米(16A~25A)4平方毫米(25A~32A)6平方毫米(32A~40A)铝芯电线:铝芯线截面积允许长期电流2.5平方毫米(13A~20A)4平方毫米(20A~25A)6平方毫米(25A~32A)举例说明:1、每台计算机耗电约为200~300w(约1~1.5a),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。2、大3匹空调耗电约为3000w(约14a),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25a(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13a(即2800瓦)。5、耗电量比较大的家用电器是:空调5a(1.2匹),电热水器10a,微波炉4a,电饭煲4a,洗碗机8a,带烘干功能的洗衣机10a,电开水器4a在电源引起的火灾中。请问单相输出100A的电流 选择多大的电线了?推荐回答:需要25mm'铜芯线铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1~10 16、25 35、50 70、95 120以上〉 〉 〉 〉 〉五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。型 号 名 称 适用范围YJV 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。VLV 铝芯YJV22 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。VLV22VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。VLV32VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。VLV42ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。ZR-VLVZR-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。ZR-VLV22ZR-VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。ZR-VLV32ZR-VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。ZR-VLV42电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV有关电缆型号的问题SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明6、RV聚氯乙烯绝缘电缆7、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆8、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用9、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量RVV 与 KVV RVVP 与 KVVP区别: RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。AVVR 与 RVVP区别: 东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR 大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP.SYV 与 SYWV 区别: SYV是视频传输线 用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。RVS 与RVV 2芯区别: RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套ZR—阻燃型NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子---6平方铝芯护套线载流量}

我要回帖

更多关于 jdg管国标壁厚 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信