控制电机的断路器选择
有几个问题想请教一下各位同仁:以前控制电机,最常规的配置是+接触器+热继,觉得很正常,没有什么可怀疑的。但现在看了这些内容后,觉得不是那么简单。在日常工作中,接触到最多的是断路器,下面就以德力西断路器为例来说吧。1、就算同一个额定电流的也分配电用和用2种,如CDM1-100。现有一个30KW的电机,我选配电用断路器呢(CDM1-100/3P-100A)还是选电机保护用断路器(CDM1-100/3P-100A-M)M代表电机保护用,缺省的是配电保护。 2、若选用配电保护是要加热继的,但要选用是不是就不需加热继啦??? 3、或其他品牌,都还有一种专门的电动机保护,如德力西的电动机保护断路器型号为DZ108,而西门子断路器是SRV60/3RV50。这种电动机保护专用断路器和断路器电动机保护用的断路器有什么区别??? 4、如果使用电动机保护用控制电机的话,是不是就不用热继啦???
要求加速匀速减速匀速减...
搞了半天只摸索出这种方...
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴You are here:
很多老电工都还不知道为什么控制电机要用接触器而不是断路器
近来收到一个很有趣的提问:为什么要用打仗器加按钮节制电机,而不是直接用断路器?我把问题拿给许多老电工,均是神色吃惊,然后为难而笑。说白了,都对此略知一二,却都不能完备的总结其缘故原由。
本日我结合诸位老电工的谜底,总结出本文,不够之处,还请不吝见示。
打仗器加按钮节制电机的要领被广泛利用,简单的电念头持续运行道理如下▼
如图可知,假使把FR,SB1,SB2,KM等元件整个去掉落,换成一个断路器,彷佛也是可行的。那为什么不这么做呢?
断路器的主要功能是对电路供给保护,而打仗器的功能主要为节制电路。
诸如电念头正反转、异地节制、就地节制等功能,就涉及到许多互锁等环境,这个时刻断路器就不能满意▼
哪怕是简单的启动节制,断路器也是满意不了的,缘故原由如下。
断路器适用于持续经由过程电流,当电路发生非常时自动断开,为电路供给保护。
打仗器适用于频繁启停电器回路,被要求至少满意30万次开-合操作。
是以对付天天启停数次不止的电念头而言,应用断路器预计每个月都必要替换(大年夜型机器厂、炼钢厂因为其设备的特殊性,必要断路器频繁开合,在这些工厂内上过班的同伙都知道,厂内每月替换一到两次断路器是很正常的)。
电机在启动时,每每会孕育发生较大年夜电流,从而在合闸时孕育发生电弧。
断路器因为是人工合闸,再加上塑壳断路器对照沉,合闸速率较慢,很轻易使电流击穿触头间的空气隙,孕育发生电弧,对合闸职员造成危险。
打仗器因为合闸速率快,灭弧功能强,暗藏在配电箱内部等特征,对付合闸职员来说,不会造成电弧要挟。
且打仗器多用于二次回路,用弱电节制强电,故其安然性大年夜大年夜增添。
断路器并非完全无法杜绝电弧问题,只不过好的断路器资源较高。加之寿命问题,造成断路器在应用中的资源比打仗器要高很多。
打仗器是箱外操作,操作简单、轻松,更得当非专业人士应用。
而断路器(电念头节制每每应用塑壳式断路器)体积较大年夜,操作繁杂、辛勤,非专业人士在进行开箱门操作时还有可能发生触电危险。
在自动化的期间,越来越多的单片机、PLC节制。而打仗器是以自身的布局特征,更轻易经由过程谋略机进行节制。
断路器的开合每每只能经由过程人工节制。
& 2017 . All rights reserved.
WordPress Support by Fuan电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
用接触器可实现远距离控制频繁(1200次/h)起停、接通和断开,但断路器不行。另外加上热继电器就具有过负荷保护功能了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
原帖由 hiafang 于
11:20 发表
谢谢您的耐心解释。我还想再仔细问一下,为何我见到的电动机(10kv以下),小的都是接触器启动,大的都是软启动器,没见过断路器的?
接触器控制更易于实现自动控制或远程控制以及与其它设备的联锁.软启动器主要用于较大电动机并且电源容量相对较小的情况,以及在机械上不允许冲击性启动的情况.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
另外,纠正楼主一点,并非一定是小电动机才可用断路器直接控制,大电动机也可直接用断路器控制,比如,大型高压电动机大多数都是用断路器直接控制.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1876帖子
五星工程师, 积分 1876, 距离下一级还需 624 积分
要看多小,1kW以下的可以不需热继电器,直接用断路器控制。
所谓电动机保护型断路器本质上是断路器和热继电器的集成,所以不能当作单纯的断路器的概念。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
断路器来回启动的话是不是成本
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
回复 1# 的帖子
电机启动电流大,断路器直接频繁启动,易烧坏触头.中间继电器则不会,不仅安全,还能实现多种多样的控制方式.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分224帖子
四星助理工程师, 积分 224, 距离下一级还需 26 积分
原帖由 glbglb2008 于
12:00 发表
断路器和接触器功能不同。
断路器 :能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。
接触器 :能频繁关合、承载和开断正常电 ...
谢谢这位网友的详细解答,让我彻底明白了两者的区别。
我自己在两者的样本里找差别是无法明白得这么清晰透彻。非常感谢~~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分227帖子
四星助理工程师, 积分 227, 距离下一级还需 23 积分
各位网友的指点让我明白了接触器和断路器的优缺点,以及如何选用。
我现在理解得比较全面了。
很高兴来到这论坛,高手多,也都很耐心。
真的谢谢大家。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分86帖子
一星助理工程师, 积分 86, 距离下一级还需 14 积分
(资料专属客服)您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
一.断路器是不能完全代替熔断器。因为从维修安全角度来讲断路器断开没有明显断开点.而熔断器把熔断芯拿下以后有明显断开点。
断路器有一个弱点:当短路电流超过...
& & 世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来...
& & 断路器主要做保护是没错.但不是过热就断掉了,它的保护目前比较常用的是三段保护,既过载保护、短路短延时、短路长延时.还有一些欠压、过压...
你是安启动按钮,还是按热过载测试按钮
答: 你好,毛囊炎多由金黄色葡萄球菌感染引起。喝酒、进食辛辣食物刺激多为诱因。注意皮肤清洁,饮食避免辛辣刺激、油腻食物,戒烟酒 。可以用百多邦药 膏。用抗生素药物,如...
大家还关注  最近收到一个很有趣的提问:为什么要用接触器加按钮控制电机,而不是直接用断路器?我把问题拿给许多老电工,均是表情吃惊,然后尴尬而笑。说白了,都对此略知一二,却都不能完整的总结其原因。
  今天我结合诸位老电工的答案,总结出本文,不足之处,还请不吝赐教。
  接触器加按钮控制电机的方式被广泛应用,简单的电动机持续运行原理如下▼
  如图可知,倘若把FR,SB1,SB2,KM等元件全部去掉,换成一个断路器,似乎也是可行的。那为什么不这么做呢?
  功能性
  断路器的主要功能是对电路提供保护,而接触器的功能主要为控制电路。
  诸如电动机正反转、异地控制、就地控制等功能,就涉及到许多互锁等情况,这个时候断路器就不能满足▼
  互锁电路
  哪怕是简单的启动控制,断路器也是满足不了的,原因如下。
  断路器适用于持续通过电流,当电路发生异常时自动断开,为电路提供保护。
  接触器适用于频繁启停电器回路,被要求至少满足30万次开-合操作。
  因此对于每天启停数次不止的电动机而言,使用断路器估计每个月都需要更换(大型机械厂、炼钢厂由于其设备的特殊性,需要断路器频繁开合,在这些工厂内上过班的朋友都知道,厂内每月更换一到两次断路器是很正常的)。
  安全性
  电机在启动时,往往会产生较大电流,从而在合闸时产生电弧。
  断路器由于是人工合闸,再加上塑壳断路器比较沉,合闸速度较慢,很容易使电流击穿触头间的空气隙,产生电弧,对合闸人员造成危险。
  接触器由于合闸速度快,灭弧功能强,隐藏在配电箱内部等特点,对于合闸人员来说,不会造成电弧威胁。
  且接触器多用于二次回路,用弱电控制强电,故其安全性大大增加。
  经济性
  断路器并非完全无法杜绝电弧问题,只不过好的断路器成本较高。加之寿命问题,造成断路器在使用中的成本比接触器要高很多。
  便利性
  接触器是箱外操作,操作简单、轻松,更适合非专业人士使用。
  而断路器(电动机控制往往使用塑壳式断路器)体积较大,操作复杂、费力,非专业人士在进行开箱门操作时还有可能发生触电危险。
  自动化
  在自动化的时代,越来越多的单片机、PLC控制。而接触器因此自身的结构特点,更容易通过计算机进行控制。
  断路器的开合往往只能通过人工控制。
  【欢迎关注电力工程技术微信公众号】
  《技术咨询本人微信:dianli936》
  《电力工程技术QQ二群:》
  《电力工程技术公众号:china-dianli》
  电力工程技术—每天分享一篇原创电力专业问题,欢迎关注!
  电力实事—每天分享电力实事刊物,实时报道,欢迎关注!