日分享至 :
电缆沟内同时敷设多根同电压等级的电缆有什么要求推荐回答:(1)如果是相同电压等级相同用途的电缆,之间净距大于等于100mm即可(2)如果是不同用途的,之间净距大于等于500mm(例如通信电缆和电力电缆)(3)但是不同用途的电缆均已经穿电线管,之间净距大于等于60mm(例如通信电缆和电力电缆)电缆沟道支架上敷设不同电压等级的电力电缆、控制电缆的规定:高电压等级电力电缆敷设在最高层支架上,低压电力电缆依次敷设在下面,控制电缆敷设在最下面。1、电缆沟一般由土建施工,用MU10砖砌筑或C20浇筑,电缆沟底应平整,不超过50米设集水井,并有1‰的坡度坡向集水井。2、电缆支架制作一般采用热镀锌材料,支架安装前应做好定位放线,保证支架整体美观,横平竖直,如土建施工时已预埋铁件,可采用焊接,焊接作法同《支架制作安装标准》;如无预埋件,可以采用膨胀螺栓进固定,必须保证牢固,平整整齐。3、电缆支架安装完成后,应按设计要求进行接地,所有金属支架和穿墙套管必须连成一个电所通路。 3.4.4电缆支架层间的最小垂直净距,要求10KV及以下电力电缆为150 mm,控制电缆为100 mm。4、电缆敷设:电缆敷设前应先设计排列图,安排列图进行施放电缆,防止交叉,浪费人力物力;电力电缆和控制电缆应分开排列;不同电压等级电缆在电缆沟支架上敷设时,高压电缆应在上面,低压电缆应在下面控制电缆应在最下面;如两侧装设电缆支架,电力电缆与控制电缆应分别装在两侧支架上。电缆固定用扁钢做卡子,电缆与支架之间应用橡胶垫隔开,以保护电缆。KBG电线管执行标准是什么推荐回答:1. KBG管电线管路,不宜穿过建筑物、构筑物或设备的基础。当必须穿过时,应另设保护管或采取其它措施。2. KBG管电线管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。3. KBG管电线管路敷设及管内穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关规范的规定。4. KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大于管外径的10%。5. KBG管电线管路明敷设时,支架、吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定:1)圆钢:直径6mm。2)扁钢:30 mm×3 mm。3)角钢:25 mm×25 mm×3 mm。4)埋注支架应有燕尾,埋入深度不应小于80 mm。6. KBG管电线管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰。全长偏差不应大于管内径的1/2。7. KBG管电线管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固、间距均匀,其最大间距应符合下表的规定注:敷设在吊顶内的电线管路,当管径为Φ16~20时,固定点间距可增大到1.5m为宜。8. KBG管电线管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离,宜为150~300mm。9. KBG管电线管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。10. KBG管电线管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定:(1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm;(2)敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度,不应大于管外径5mm。固定点间距,不应大于1000mm;(3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面,固定点间距不应大于1000mm。11. KBG管电线管路连接,应采用专用工具进行,不应敲打形成压点。严禁熔焊连接。管路为水平敷设时,扣压点宜在管路上、下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左、右侧分别扣压。12. KBG管电线管路,当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。且扣压点宜对称,间距宜均匀。扣压点深度不应小于1.0mm。且扣压牢固,表面光滑,管内畅通。管壁扣压形成的凹、凸点,不应有毛剌。13.KBG管进入盒(箱)时,应一孔一管,并采用螺纹接头连接,同时应锁紧,管与盒连接采用型螺纹接头,管与箱连接应采用Ⅱ型螺蚊接头(又称爪型螺纹接头)。14. KBG管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合上述管路连接规定时,连接处可不设置跨接线。管路外壳应有可靠接地。但不得熔焊连接。也不得做为电气设备接地线。电缆沟内能否同时敷设电缆和水管?推荐回答:电缆沟中不能铺设水管。电缆沟是专门铺设电缆使用的,按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。建筑水电安装规范推荐回答:建筑类水电工安装规范如下:一、排水工程给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。基本要求:1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通;2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整;3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通;5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排;6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降=0.5Mpa为标准;下水管竣工后一律临时封口,以防杂务阻塞;7、管道安装应 到横平竖直,铺设牢固,PVC下水管必须胶粘严密,坡度符合35/1000要求;8、管道安装不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm;9、通往阳台的水管必须加装阀门,中间尽量避免接头;10、冷热水管外露头子间距必须根据龙头实际尺寸而决定。两只头子(明装头子心必须用镀锌式样管加长30mm套管,确保以后三角阀安装并行)必须在同一水平线上;外露头子凸出抹灰而应不小于10-15mm,并用水泥砂浆固定,热水管理入墙身深度应保证管外有15mm以上的水泥砂浆保护层,以免受热釉而裂开(特殊情况除外)。长距离热水管须用保温材料处理。11、外露头子常规高度(均为净尺寸)淋浴 1000mm淋浴房 1000mm浴缸 650mm 洗脸盆(台下式) 500mm厨房水池 600mm洗脸盆(台下式) 600mm 洗衣机 机高+200mm热水器 (mm)(或现场决定)12、前期工程完工时须安装工地临时用水龙头1-2只(以低龙头为佳期),并提供后期所需材料清单(规格、数量、种类)以便于客户自行安排时间选购。13、卫生洁具安装必须牢固,不得松动,排水畅通,各处连接密封无渗漏;安装完毕后盛水2小时,自行用目测和手感法检查一遍;14、座便器安装必须用油石灰或硅硐胶、黄油卷连接密封,严禁用水泥砂浆固定,水池下水,浴缸排水必须用硬管连接;15、所有卫生洁具及其配件安装前及安装完毕均应检查一遍,查看有无损坏,工程安装完毕应对所有用水洁具进行一次全面检查;二、电气工程基本要求:电器产品材料必须符合产品标准和安全标准的要求,电气施工人员应持证上岗。1、每户设置的配电箱尺寸,必须根据实际所需空开而定;每户均必须设置总开(两极)+漏电保护器(所需位置为4个单片数,断路器空开为合格产品),严格按图分设各路空开及布线,并标明空开各使用旧路。配电箱安装必须有可靠的接地连接;2、与房东确定开关、插座品牌,核实是否门铃、门灯电源,校对图纸跟现场是否相符,不符时经客户同意应机应调整交签字;3、电器布线均采用中策BV单股铜线,接地线为BBR软铜线,穿PVC暗埋设(空心楼板,现浇屋面板除外)走向为横平竖直,沿平顶墙角走,无吊顶但有80mm膏阴角线时限走Ф20mm、Ф15mm各一根,禁止地面放管走线;严格按图布线(照明主干线为2.5mm2,支线为1.5mm2)管内不得有接头和扭结,均用新线,旧线在验收时交付房东。禁止电线直接埋入灰层(遇泥凝土时采用BVV护套线);4、管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的40%。同类照明的几个同路可穿入用一根管内,但管内导线总数不得多于8根;5、电话线、电视线、电脑线的进户线均不得移动或封闭,严禁弱电线与导线安装在同一根管道中(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒),管线均从地面墙角直;6、严禁随意改动煤气管道及表头位置,导线管与煤气管间距同一平面不得小于100mm,不同平面不得小于50mm,电器插座开关与煤气管间距不小于150mm;7、线盒内预留导线长度为150mm,平顶预留线必须标明标签,接线为相线进开关,零线进灯头,零线进灯头,面对插座时为左零右相接地上;开关插座安装必须牢固、位置正确,紧贴墙面。同一室内,盒内在同一水平线上;开关、插座常规高度(以老地坪计算),安装时必须以水平线为统一标准。类型 普通 分体空调 立式空调 房间电视机 脱派油烟机 床头灯插 厨房各插 特殊插座、开关插座高度 300mm 2200mm 300mm 700mm 2200mm(中偏1500mm) 600mm 1100mm 按图纸或根据实际情况调整开关高度 1300mm9、前期工程守工时,每只房间安装临照明灯一盏,插座一只,安装好配电箱及保护开关并接通全部电源,绘好电线,管道走向图。并提供后期材料清单(规格、品牌、数量、种类),便于房东自行安排时间选购;10、灯具、水暖及厨卫五金配电,防雾镜(普通镜子由木工安装)进场后应检查一遍,查看有否损坏。11、严禁带电作业(特殊情况需带电作业时要有一人在场)。工程安装完毕应对所有灯具、电器、插座、开关、电表断通电试验检查,并在配电箱上准确标明其位置,并按顺序排列。12、绘好的照明、插座、弱电图、管道在隐蔽工程验收时,经客户签字认可后,配合设计人员打印成图,交工程部、客户一份(低稿留档);13、工班长必须在现场作业,验收时在场,前期和后期工程完工时均应做好清理工作,做到工完场清;14、油漆进场前,应对所布强电、弱电进行一次全面复检。热镀锌钢管支架间距是多少推荐回答:两支架之间距离不大于2000mm,头部或者弯管处不大于300mm怎样保温层电线管明辅推荐回答:安装线管支架其线管与设备平行间距适当远一点一般在350mm-500mm、设备上焊接、超低温的、管道、设备保温层。有高温源的可以在罐体有高温源的,甚至还要有防爆措施安装、防静电的罐体、管道、防静电的必须在设备以外的建筑结构上另设线管支架安装并做好一切防爆措施安装。超低温的,电线管不光要明敷设而且还要远离设备安装PVC20电线管支架距离是几米一个推荐回答:一般水平布管时1~1.2米,垂直布管时1.5米左右。分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子---电线管支架间距室内电线安装要注意什么问题来自:
日分享至 :
室内电线安装要注意什么?我家准备安装电线了,怎么设计安装才好分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子---室内电线安装要注意什么问题明装线槽安装视频
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
明装线槽安装视频相关专题推荐您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
室内给排水安装施工工艺.doc13页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:100 &&
室内给排水安装施工工艺
你可能关注的文档:
··········
··········
第十二节、安装工程
一、给排水施工
室内给排水管道安装的工艺流程图:
安装准备→管道预制加工→套管安装→管道安装→设备安装→水压试验、灌水试验→防腐保温→系统调试
1、施工方法和技术要求
给水系统:给水管明装消防给水采用热镀锌钢管,螺纹或沟槽连接。生活给水管采用衬塑复合钢管,可采用卡压式连接或法兰连接。室内生活给水管道采用PP-R管,热熔连接。埋地管道DN≥75mm时采用承插给水铸铁管,橡胶圈柔性接口。
排水系统:卫生间排水管道采用排水PVC-U管,粘接或螺纹胶圈滑动接头连接。埋地采用机制排水管道。车间内排水管道采用机质排水铸铁管,橡胶圈柔性接口。埋地采用机制排水铸铁管,管径 200mm时采用球墨给水铸铁管,橡胶圈接口。室内明装雨水采用排水PVC-U管道,埋地雨水管采用排水承插铸铁管,橡胶圈接口。
(1 镀锌钢管安装:
1)镀锌钢管的切割可采用管刀、钢锯等。
2)丝扣加工采用机械和手动板牙两种,安装时采用专用台钳。
(2)PP-R聚丙烯塑料给水管安装:
管道采用热熔连接,热熔连接技术参数见下表:
管材外径(mm) 熔接深度(mm) 热熔时间(mm) 接插时间(mm) 冷却时间(mm)
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16.5 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4
管材管件熔融或插接过程中不能转动,应直接对接插入。
管道支撑点间隔见下表:
D(mm) 20 25 32 40 50
间距(mm) 80 85 100 110 125
1)直线管段管长大于15m时,每隔15m加设一个伸缩节,两个伸缩节之间设置固定支架。
2)管道穿越楼板和防火分区隔墙处设置防火套管或阻火圈。
3)立管在每层楼板处设置固定支架。
4)给水管穿越楼板或墙体时设刚套管,套管比管道大两号,穿楼板时下部与楼板相平,上部比楼板高