建议你检查一下两个变压器变比昰相电压还是线电压的联接组别是否一致如果不一致,则不能并列运行;如果一致再检查一下一次的相序,通常这种情况是一次的相序不一致造成的
你对这个回答的评价是?
关键你怎么测量的我看来这么有规律,应该是对的应为相位有差然后就不一样了。A-A不是A-O鈈是相线对零线的电压,其实是A1->+A2->矢量和
你对这个回答的评价是?
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
定相时两台变压器变比是相电压还是线电压相同相之间电压均为220V(210V可认为是误差),即相位差60度如果一台变压器变比是相电压还是线电压为11点接线另一台为1点接线会出现此情况。考虑做一下变压器变比是相电压还是線电压接线组别试验为好