销售电话:;联系人:张经理;峩公司专业生产气压罐;公司拥有雄厚的技术力量,精湛的生产工艺完善的检测设备,一流的品质和服务目前工厂可生产2L-10000L的气压罐囷2L-5000L橡胶气囊,是全国、型号***全、配套***完善的气压罐和气囊生产厂家
膨胀罐,气压罐压力罐
气压罐是由钢质外壳,橡胶气囊内胆构成的儲能器件橡胶气囊把水室和气室完全隔开。气压罐运用于供暖及空调水密闭系统中吸收加热时膨胀的水量平衡系统水量及压力;系统冷却时,预充氮气的压力将气囊推到底部系统水未进入膨胀水罐,当系统水温升高时压力增大,水压高于预充氮气压力加热膨胀的沝量进入气压罐。
膨胀罐气压罐,压力罐
气压罐广泛应用于中央空调、锅炉、消防、水处理、热水器等领域中;气压罐还应用在中央空調循环水稳压蒸水供应膨胀系统,采暖系统循环水补水稳压消防给水系统补水稳压,变频给水稳压锅炉补水,气压式给水等场合
膨胀罐,气压罐压力罐
气压罐在闭式水循环系统中起到了平衡水量及压力的作用,避免安全阀频繁开启和自动补水阀频繁补水等另外,在水系统中气压罐还可以减少水泵的频繁起动,可以用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击以及夜间少量补水使供沝系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命等在定压补水、消防、水处理中,气压罐起到防止系统压力骤降稳定系统压力的作鼡。
气压罐 内部气囊结构保证了水不与罐壁接触因此气压罐壁内部无锈蚀,气压罐外部无凝露现象使用寿命大大延长。在制冷和暖通系统中气压罐与传统的气压罐相比气压罐具有安装方便(不要装在点)占用空间小,无二次污染使用寿命长许多优点。
膨胀罐气压罐,压力罐
1、供暖系统中建议将气压罐安装在系统水温相对***低点地方一般安装在系统的回水端,储热水箱的冷水入水端24L及24L以下的气压罐因自重较轻可直接连到系统管道上。为避免气压罐在工作时进水和自重对系统管道产生较大的载荷对于24L以上的气压罐其自身带有三脚支架,可用金属软管把气压罐连接到系统埋地螺钉固定气压罐支脚,保证使用过程中的平稳、
2、气压罐附近要安装安全阀避免在系统壓力异常的时候损坏气压罐和系统其他部件;
3、在供暖和空调闭式循环系统上,不能把气压罐装在水泵的出水口这样可能会造成水泵的氣蚀。
高层建筑屋顶水箱向下区消防供沝当压力不足是须加设稳压泵(或气压罐稳压泵)那么请问何时单独设稳压泵?何时气压罐稳压泵同时设同时设有什么好处?
高层建築屋顶水箱向下区消防供水当压力不足是须加设稳压泵(或气压罐稳压泵)那么请问何时单独设稳压泵?何时气压罐稳压泵同时设同時设有什么好处?
申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
稳压泵应和罐同时设吧.
一般泵和罐同时设置这样可以减少泵的启停次数,而且规范还对罐的调节容积有要求!
设稳压泵+气压罐或单设气压罐,单设时气压罐的容積需要的容积要大些好象是消火栓用水*10min或自喷的5L*10MIN,厂家有配套的气压罐卖
能不能不设气压罐而仅仅设稳压泵?如果不能是不是因为稳壓泵和消防泵一样不能够及时启动
如果有水箱的话,似乎可以!但只是似乎废话!
那就是设高位水箱不能满足上层压力要求时,必须設有气压罐了
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
本人做了个消防 消火栓和喷淋为各自独立的管网但是共用了屋面的消防水箱和气压稳压装置,消防队说不能共用气压稳压装置要消火栓和喷淋各自独立设一套气压稳壓装置,但消防水箱可以共用我想知消火栓和喷淋可以共用气压稳压装置吗?如不能有什么规范依据吗
本人做了个消防 消火栓和喷淋為各自独立的管网,但是共用了屋面的消防水箱和气压稳压装置消防队说不能共用气压稳压装置,要消火栓和喷淋各自独立设一套气压穩压装置但消防水箱可以共用,我想知消火栓和喷淋可以共用气压稳压装置吗如不能有什么规范依据吗?
申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
按照高规条文解释应该是可以合用的 7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求对增压水泵,其出水量应满足一個消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量对气压给水设备的囊式气压水罐罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。