如何做好配电施工现场配电箱接线图作业现场的安全管理工作

张北供电强化配电作业施工现场管理
&&&&来源:&&&&
&&&&&&字号
原标题:张北供电强化配电作业施工现场管理
  近日,国网张北县供电分公司主管领导带领专业技术人员,深入施工作业现场,对危险点预控措施的落实、现场工作票的执行、外协施工管理等方面进行督察性安全检查。
  迎峰度夏用电高峰已过,配电网施工改造作业现场逐渐增多,针对作业现场的安全管理,该公司重点采取了以下措施:一是强化作业现场安全管控,主动开展危险点分析,积极落实各项预控措施,确保作业现场人身及设备安全;二是加强到岗到位监督检查,严格执行上级公司到岗到位标准的要求,强化安全管理到位、安全工作到位和安全监督到位,全面保证各类生产作业现场“可控、能控、在控”;三是加强非设备运维单位涉网作业“两种人”的安全管理,管控住施工单位的作业安全与施工质量,把配电网改造建设工作进一步做实做细,夯实施工作业现场的安全管理基础。(芦超)
(责编:朱明刚、庞胡瑞)
使用其他账号登录:
恭喜你,发表成功!
请牢记你的用户名:,密码:,立即进入修改密码。
s后自动返回
5s后自动返回
恭喜你,发表成功!
5s后自动返回
最新评论热门评论
社会万象|精彩博客
24小时排行&|&
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright &
by .cn all rights reserved
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright &
by .cn. all rights reserved施工现场的配电箱安全管理
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
1.配电箱与开关箱的设置
(1)设置原则。现场应设总配电箱(或配电室),总配电箱以下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。
施工现场的照明配电宜与动力配电分别设置,各自自成独立配电系统,以不致因动力停电或电气故障而影响照明。
(2)位置选择与环境条件。总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,其装设位置应考虑便于电源引入、靠近负荷中心、减少配电线路、缩短配电距离等因素综合确定。
分配电箱则应设置在负荷相对集中的地区。
开关箱与所控制的用电设备的距离应不大于3m。
配电箱、开关箱的周围环境应保障箱内开关电器正常、可靠地工作。
除此以外,配电箱、开关箱周围的空间条件,则应保证足够的工作场地和通道,不应放置有碍操作、维修和对电气线路有操作损伤的杂物,不应有灌木、杂草丛生。
2.配电箱与开关箱的电器选择
配电箱、开关箱内的开关电器应能保证在正常或故障情况下可靠地分断电路,在漏电的情况下可靠地使漏电设备脱离电源,在维修时有明确可见的电源分断点。为此,配电箱和开关箱的电器选择应遵循下述各项原则:
(1)所有开关电器必须是合格产品。不论是选用新电器,还是使用旧电器,必须完整、无损、动作可靠、绝缘良好,严禁使用破、损电器。
(2)装有隔离电源的开关电器。
(3)配电箱内的开关电器应与配电线路一一对应配合,作分路设置。
(4)开关箱与用电设备之间应实行&一机一闸&制。
(5)配电箱、开关箱内应设置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠(一般额定漏电动作电流&30mA,额定漏电动作时间&0.1A.s。),并有合适的分级配合。但总配电箱(或配电室)内的漏电保护器其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积最高应限制在30mA&s以内。
Tag:.相关内容
电力安全热点内容
4803724250186491774515710154821391313244
电力安全推荐内容
11-1611-1510-3110-3110-3010-2510-2510-10
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备配电作业现场工作负责人安全管控卡
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
-厦门公司配电作业现场工作负责人安全管控卡
工作票号:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&施 工 班 组:
工作负责人:&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计划工作时间:
检 查 确 认 内 容
工作任务所需的票单是否完整(工作票;现场勘察单;设备状态核对表、低压安全措施登记表等;重大、复杂、多工种或新开展的作业是否有经批准的&三措一案&或作业指导书);起重等专项工作有安全施工作业票;动火工作应开具动火票
安全工器具
安全工器具:绝缘手套、绝缘靴、验电器、接地线等外观检查是否完好,是否有合格标签,试验时日期是否过期,检查工器具配置及数量是否满足现场分组作业和安措实施要求;个人防护用品合格齐全。
其他施工机具、材料
施工机具器具:外观检查是否完好;钢丝绳、吊绳是否完好;临时施工电源是否有漏电保护;录音笔可用;其他机具、材料合格;车辆检查合格。
工作班成员
对全体工作班成员进行&三检查&(检查工作人员着装、劳动防护用品和精神状态)
按规定办理工作许可手续,得到全部许可人许可;变、配电站的工作, 应会同工作许可人核对现场安全措施;线路上的工作,要核对现场停电措施是否执行到位。
根据现场实际再次辨识风险
再次辨识现场安全风险,确定需补充的安全措施。对于作业地点和设备带电部位可能因为人员活动范围过大造成安全距离不足的,应采取绝缘隔离措施,或者增设专责监护人。
召开班前会
召开班前会,进行&三检查&(检查工作人员着装、个人防护用品、工作人员精神状态)、&三交底&(工作任务交底、安全交底、技术交底),并录音。应交待清楚工作范围、工作内容、人员分工、安全措施、带电部位、告知危险点及其他安全注意事项等。
布置工作任务时, 安装接地线或作业地点分散的工作, 至少应分派 2 人一组,并指定其中 1 人担任小组监护人。
交代安全措施时,变、配电站的工作,应将全体工作班成员带到作业现场指明具体安全措施和保留带电部位;线路上的工作,要特别强调装设接地线前必须验电、验电前应检查验电器完好、验电接地时人员必须与导体保持足够安全距离。
若一张工作票下设多个小组工作,工作负责人应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用配电工作任务单(此时仅仅是发出小组任务单,而不是许可)。临时人员使用外来人员安全交代卡。
确认所有工作班成员清楚工作任务、安全措施和注意事项。要求工作班成员等待开工指令。所有工作班成员履行签字确认手续。
落实由工作班执行的现场安全措施
执行由工作班负责的自挂接地线等安全措施;验电、接地时应有人监护,装设接地线前必须验电、验电前应检查验电器完好、验电接地时人员必须与导体保持足够安全距离。(接地线装设分工参照附件,工作负责人对装设地线各组指定一名监护人,在书面的&接地线装设任务分配单&填入装设位置及杆号后,&接地线装设任务分配单&提交监护人执行、填写)。
补充现场作业过程中防范高处坠落、防气体中毒、防机械伤害以及交通安全等相关措施。
下达开工指令
工作负责人确认工作任务所需安全措施全部完成后,下达开工指令(含向小组负责人发出许可命令,填写许可时间和签名)。下令开工应明显、明确,严禁工作班在工作负责人未发出明确的开工命令前开始登杆或作业。
高风险作业
临近带电、高处作业、受限空间是否按实际需要增设监护人,并及时采取相应安全防护措施。
①是否有专人指挥;起重作业有关人员是否持证。②作业前是否核定吊点绳的载荷容量;③起吊回转范围内及吊臂下是否有人站立、走动或穿越;④邻近线路带电时吊车是否可靠接地。⑤起重机停放的地面是否平整、坚实,是否与沟渠、基坑保持安全距离,作业中出现支腿沉陷、起重机倾斜等情况,是否采取措施消除不安全因素。
个人防护用品是否穿戴齐全;严格执行安规及带电作业导则要求
现场配置临时的、足够的灭火器,采取相应的防护和预控措施
多专业、多班组交叉作业
工作负责人之间应做好协调工作,防止因工序冲突造成安全隐患
施工标准及施工工艺
是否按工艺标准或作业指导卡执行
作业行为监督
监督作业人员行为是否规范,发现违章及时制止,责令整改。
确认工作完成
所有各个地段完成所有工作(包括列入工作票的验收项目)
多小组工作,工作负责人还应得到所有小组负责人工作结束的汇报
拆除自挂接地
下令拆除工作票上所有工作地段内工作班自行装设的接地线等安全措施并确认无遗留物,核对安全措施拆除情况,清点接地线数量无误
做到&工完、料尽、场清&,文明施工
工作班撤离
确认全部工作班人员已撤离(包括列入工作票的验收人员)
工作终结报告
向各个工作许可人报告工作终结
工作终结时间:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 工作负责人(签名):
备注:1.此卡可作为配电作业现场工作负责人使用(配合配电第一种工作票、低压工作票等),本单位班组已使用《安全质量控制卡》的,不再重复使用本卡;2. 使用本卡后,原外协队伍使用的开工、收工卡不再执行。
Tag:.相关内容
工作票热点内容
97909469717657965380436634513418
工作票推荐内容
11-1211-1211-1211-1211-1211-1211-1211-12
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备电业作业现场的安全风险管理
查看: 1121|
摘要: 随着供电生产经营规模的不断扩大,生产区域网架的不断建设,检修和抢修作业现场的不断增多,如何做到作业现场安全风险的可控,确保安全规章得到有效的执行,杜绝人身伤亡事故的发生。是我们企业安监部门工作的重要内 ...
随着供电生产经营规模的不断扩大,生产区域网架的不断建设,检修和抢修作业现场的不断增多,如何做到作业现场安全风险的可控,确保安全规章得到有效的执行,杜绝人身伤亡事故的发生。是我们企业安监部门工作的重要内容。在电业作业现场引入安全风险管理,不但可以提高企业的安全文化,更能使事故的发生降低到可接受的程度。本文主要以电业修、试工作为例进行安全风险管理应用的探讨,供同行参考。
&&& 1、电业作业现场安全风险管理的实质
&&& 电业作业现场安全风险管理的实质就是实施对作业现场的全过程风险控制。作业现场是作业人员直接接触设备,进行各类检修、维护的场所。对各类作业现场采取“事前风险监察”、“过程监督”、“风险控制”的方式,通过检查现场作业人员自我安全防护是否到位,个人安全技能知识在现场是否得到应用,各项规章制度在现场是否得到有效执行,对发现的问题积极有效的采取针对性措施加以改进和消除,从而降低或减少人身伤亡事故、人为责任事故的发生。
&&& 实行安全风险管理,能够提高管理者和员工的风险意识和防控风险的能力,通过全面识别生产过程中存在的安全风险。并运用行之有效的措施去控制风险,从而使工作安全得到保证。随着风险管理工作的深入推进,形成规范的安全工作秩序、严谨的安全工作作风,培养以人为本、预防为主的安全价值观,从而推动安全管理工作从“严格监督”阶段向“自主管理”和“团队互助”阶段迈进,提升企业的安全文化,实现以文化管理企业的目的。
&&& 2、风险管理在实际工作中应用的程序
&&& 实施供电作业现场安全风险管理,就是要在各专业中(包括变电、修试、线路、配电等)实行全面、全员、全过程、全方位的风险跟踪和管理,从作业前工作的组织安排、工器具的准备、方案的制定、人员的分工、事前的危险性分析到作业过程中安全风险的控制(如变电二次防误控制措施)以及作业结束后的分析、总结,全面降低作业过程的风险程度,减少现场违章行为和异常、未遂事件的发生,实现安全目标。
&&& 程序化工作流程至关重要,具体表现在:(1)对于作业现场中安全风险较大,且较难控制的项目,由公司成立专业组进行专题事前危险性分析,提出采取相应的对策措施,减少或消除作业现场的不安全因素。如在工作点多、面广的作业中,人员易误入间隔,在做好危险点分析的同时,工作中应做到“一停、二看、三核对、四操作”。不要盲目地靠近、接触设备。要看清停电范围和安全措施是否与工作票相符,然后核对设备运行编号是否与工作票相符,在无误的情况下方可工作,不能随意变更安全措施或安全设施。同时,工作中应明确以下三个措施:A组织措施,做好具体工作人员责任制和指挥逻辑的书面表达方式;B技术措施,做好各专业工作目标实现过程中的工作程序、作业方法、工艺标准、验收检验方法及过程控制措施;C安全措施,做好全面保护劳动者人身免受伤害和防止设备事故发生的专业性防护和控制措施。最后,所有专业组的工作,做到定员、定设备、定措施,如有新的情况,措施要求变更的,应按一定的流程进行,不能擅自更改。& (2)每个作业班组应提前上报第2天作业现场位置、作业内容、工作负责人以及联系电话。对评估后认为较复杂、现场安全风险度较高的作业点,安监部门应进行事前监察,主要检查作业方案中人员安排、现场安全措施是否能满足次日作业要求、工器具准备是否充分、车辆是否调配到位等情况。
&&& (3)次日,在事先不通知任何单位和现场工作负责人的情况下,直接到现场进行监督、检查。
&&& (4)现场监督、检查结束后,及时对现场的情况进行点评,并将点评结果反馈至被查单位,使大家能及时得到监察信息,对于在监察中反应出来的问题可以及时跟进、整改。
&&& (5)每月安监部在月度安全简报中对其点评结果进行汇总、分析,同时,通过评估不断完善各作业工序的安全措施方案内容。
&&& 3、在实际中的应用 在本人所从事的工作中,认为变电二次设备防误管理相对于其他电业作业场所的风险控制,仍属于薄弱环节,相应的管理不够健全。随着设备的更新,集约型设备的不断应用,二次的防误工作变得越来越迫切和重要。
&&& 3.1工作思路
&&& 在工作中,做好以下事前危险性分析:
&&& (1)结合现场安全监督情况和近年来国网公司发生的一些“三误”事故案例,以及公司防误现状,开展“变电二次防误管理风险查评”,对二次作业类型进行分类梳理,建立较为典型的二次防误管理风险库,初步掌握二次防误的基本状况。
&&& (2)对二次防误风险库的内容进行分析,区分风险等级。根据现场工作频次和造成危害的大小,确定重点风险内容。
&&& (3)工作时,将运行或可能发生误碰的设备进行技术隔离,并在隔离的同时采取提示性信息。根据这个思路,结合现场的实际情况,利用现场条件为设备量身制定安全控制措施。
&&& 3.2有针对性的措施
&&& 3.2.1制定相关的风险控制措施
&&& (1)在制定现场安全措施的同时,对二次防误管理风险库进行整理。建立《二次作业现场安全风险辩识与控制典型库》,并根据作业内容将其纳入安全技术措施交底范畴。
&&& (2)对于二次作业,要求必须根据具体工作内容。开展事前勘查工作。并根据现场勘查情况,由保护(远动)专业小组负责人制定二次安全措施票,通过修试专责审核,方能进行现场使用。
&&& (3)开工前,工作负责人依据典型风险库资料,对工作班组成员进行安全技术交底。许可人共同参与,并根据工作内容、交底情况和二次安全措施票,布置二次安全措施。& 3.2.2现场过程控制
&&& (1)对于停电检修保护屏内只有一套保护、测控装置的二次屏进行继电保护、远动作业时,只需将作业屏进行安全隔离。现场按照“二次安全措施票”进行作业。
&&& (2)对于带电运行保护屏内只有一套保护、测控装置的二次屏,进行继电保护、远动作业需在端子上进行工作,这时不仅需将作业屏进行安全隔离,现场按照“二次安全措施票”进行作业。
&&& (3)对于同屏多套保护装置,作业过程需拆除端子时,在使用“二次安全措施票”的同时,应采取“二次防误措施”进行非作业区段端子技术隔离,防止误碰。
&&& (4)涉及二次作业需拉开保护屏及远动屏的操作,在执行“倒闸操作票”时,需采取“二次防误措施”将非操作项技术隔离。
&&& (5)运行人员、检修人员投停保护压板时,在执行“倒闸操作票”时,应对现场采取的“二次防误措施”进行二次核对。确保执行的正确性。
&&& 3.2.3实施效果
&&& (1)解决了实际工作中的关键问题和难题。
&&& a、通过查评的数据,能够系统地、有针对性地制定二次防误控制方案,并根据风险度的高低,分阶段进行二次防误工作的实施。最终实现较为系统的二次防误措施,提高了现场二次工作的安全性。
&&& b、通过对同屏多套保护装置防误措施的制定,利用“运行设备”防误罩的设置,将运行设备及其压板进行防误隔离,可靠地避免了工作中由于误动或误碰其他运行间隔而造成的事故。
&&& c、规范了现场二次安全措施的布置,使得现场安全措施布置得即美观又实用,改变了以往粗糙笼统的安全措施,提高了二次安全防误的可操作性和针对性,防止了“三误”事故的发生。
&&& (2)公司通过实施安全风险控制,杜绝了人身伤害和人员管理责任事故的发生。同时规范了现场文明施工。树立良好的企业形象。
&&& (3)提高了现场人员的“我会安全”的能力。通过现场监督、检查,并组织相关人员就地培训,加强了作业人员自我保护意识。