plc触摸屏与plc通讯的数值显示怎么掉电保持

1 Pages: 1/2& & &Go
QQ:-科威工控
级别: 家园常客
发帖数量: 1608 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1982 分
在线时间: 566(小时)
注册时间: 最后登录:
=600) window.open('/attachment/Mon_146_7b80b1430d8dcab.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" > 大家这个掉电数据保存的设置,怎么来理解范围0中的设置是指从VD0--VD500的数据都是掉电保持的吗?如果PLC断电VD里面个数据能保持多少时间?
青岛回收PLC,回收变频器,回收触摸屏,回收伺服山东地区上门回收,QQ 李工
qwe123zxclk
级别: 略有小成
发帖数量: 265 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 233(小时)
注册时间: 最后登录:
能保存几天吧,超级电容放完电为止,建议数据写入EEPROM中永久保存
级别: 工控侠客
发帖数量: 1665 个
工控威望: 2180 点
下载积分: 73458 分
在线时间: 1634(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢楼主分享学习了
机械是载体,电气是灵魂。
级别: 工控侠客
发帖数量: 469 个
工控威望: 2148 点
下载积分: 41112 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 最后登录:
超级电容放完电为止大约40小时。
雅马哈,爱普生,电装机器人。
级别: 网络英雄
发帖数量: 1719 个
工控威望: 5405 点
下载积分: 21472 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 最后登录:
可以加个电池的
这个人很懒,什么也没有留下!
级别: 探索解密
发帖数量: 106 个
工控威望: 182 点
下载积分: 251 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 最后登录:
加个电池好便宜的,几十块
liuhuaxing
做人不成功,成功是暂时的;做人成功,不成功也是暂时的。
级别: 论坛先锋
发帖数量: 985 个
工控威望: 1083 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 619(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第4楼youzhiwei8于 20:27发表的&&:不会超过一个礼拜,我遇到过,有一次到河南洛阳调好一台设备,又到湘潭去了,过了半个月上海公司打电话说洛阳那边机器出问题了,打电话到洛阳一问情况,是机器调好后一直没有开机,程序掉了我公司有一台设备用的224 4年没用,也没有通电 电池也没有,程序怎么还在,
QQ:-科威工控
级别: 家园常客
发帖数量: 1608 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1982 分
在线时间: 566(小时)
注册时间: 最后登录:
是不是说程序一直在,只是说数据区的数据丢了呢,像VW&&VD&&定时器&&计数器&&里面的数据都清零了是吧?我这样理解对吗
青岛回收PLC,回收变频器,回收触摸屏,回收伺服山东地区上门回收,QQ 李工
级别: 略有小成
发帖数量: 270 个
工控威望: 355 点
下载积分: 797 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第8楼lzhpsky于 07:52发表的&&:是不是说程序一直在,只是说数据区的数据丢了呢,像VW&&VD&&定时器&&计数器&&里面的数据都清零了是吧?我这样理解对吗是这个样子,也要看具体型号的吧,有的200用的就是电池,没有电池根本保存不了,那个可以保存很久的
级别: 刚进门槛
发帖数量: 44 个
工控威望: 69 点
下载积分: 2322 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 最后登录:
如果这样不如用工控板,不会丢程序
级别: 论坛先锋
发帖数量: 1011 个
工控威望: 1360 点
下载积分: 6353 分
在线时间: 511(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_楼正解理论上无电池,50H,有电池200天,实际上80--90%就不错了。MB0--MB13特殊些
级别: VIP会员
发帖数量: 3356 个
工控威望: 3088 点
下载积分: 65854 分
在线时间: 1540(小时)
注册时间: 最后登录:
这个200停电时间长,数据会掉,这个程序掉可能还需要查查其它原因了。
1 Pages: 1/2& & &Go您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
jiang_0514
文章数:881
年度积分:50
历史总积分:3344
注册时间:
我在调试一台FX1S PLC的小控制系统,发现其中一个掉电保持的计数器C16的值 不正常,清零后重新上电开机就直接变成了设置值K2100.重新复位C16后,关电后重启又发现C16值变成了K2100.用在线的写寄存器功能写入数值5,关电重启又看到这值成了K2100. & &K2100是设置值。
程序中也不存在其它地方对C16赋值,与是我就把PLC内存清了,重新上传程序,但这个问题依然存在。在线看计数器的值时,发现清内存后计数器的值好象并没有被清掉。
最后只好把C16换成了C20。
主要是比较疑惑为什么会出现这样的问题。
fumz78 版主
文章数:13597
年度积分:100
历史总积分:26955
注册时间:
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
清除内存能清除掉的
是你自已的程序吗,估计别的地方还是有和C16有关的
很好测试,编写个小程序就用C16的,下载下去看下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
wushulin 版主
文章数:5448
年度积分:83
历史总积分:16592
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
我很少用计数器,一般用加一指令。比用计数器好用多了。三菱的如上情况我不知道,但松下FP0的装过好多次,系统重装后,数据寄存器里的数据还在。当然前题是程序变更不多,原程序调出再装机。
制造:高精密手表巴的批齿机-----顶级产品生产必须设备。国内首创,独家生产。
& & &镜头光圈插齿机----保证产品无瑕疵
& 汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
文章数:36573
年度积分:163
历史总积分:60472
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
一般清除内存后所有数据会被全部清空;
所以你的C16可能是其它地方用到了;
doorcontrol
文章数:2130
年度积分:50
历史总积分:3660
注册时间:
C16不是断电保持的计数器,所以不存在楼主讲的问题。可能程序并不是直接对C16以Kxxx赋值的而是通过寄存器或其他方法赋值的,而那个值有断电保持或其他保护(对松下的PLC我喜欢用F12/P13赋值,那样即使清除所有数据也清除不掉的,必须还是用F12/P13把它复零才行)。
[此贴子已经被作者于 17:37:04编辑过]
文章数:7911
年度积分:50
历史总积分:12294
注册时间:
08年最佳博客奖
清除内存后,程序与地址保存的东西都会被清除的
文章数:745
年度积分:50
历史总积分:2379
注册时间:
应该是清除了的,否则怎么叫清除呀.
工控学堂推荐视频:查看: 365|回复: 0
西门子S7-200plc如何设置掉电保持
西门子S7-200系列plc如何设置掉电保持,现有两个数据MW100,MW102需要保存如何设置。
答:把MW100,MW102更该为MB0~MB13里的数据就行了,这个值是固定值。在系统快里的数据保存里设置,设置好了然后下载到PLC就行了。不过这个是利用电容来保持的,大概也就是120个小时左右。
用超级电容供电的,保持时间是:190小时/典型值(40C°时最少120小时)
应用S7-200时,可以选用以下几种数据保持方法:
CPU的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供电源缓冲
CPU上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源
设置系统块,在CPU断电时自动保存M区中的14个字节数据
在数据块中定义不需要更改的数据,下载到CPU内可以永久保存
用户编程使用相应的特殊寄存器功能,将数据写入EEPROM永久保存
CPU内置的EEPROM存储器用于永久保存数据,包括与RAM数据区一一对应的全部的V存储区、部分M存储区(MB0 - MB13)、定时器(TONR)。
例如V存储区的VW100(RAM)在EEPROM中有其独占的对应地址,数据在从EERPOM中写到V存储区中时,其目标地址就是VW100。
数据可以用如下方式写入EEPROM数据区:
在编程软件Micro/WIN的Data Block(数据块)中定义V数据区存储单元的初始值,下载数据块时,这些数值也被写入到相应的EEPROM单元中。
用特殊存储器SMB31、SMW32,用编程方法将V存储区的数据写入EEPROM
在System Block(系统块)中设置数据保持功能,可将MB0 - MB13的内容在CPU断电时自动写入到EEPROM中
共有三种方式: 超级电容保持,后备电池保持,EEPROM保持。 其中
1、超级电容只能保存五六天,且超级电容存在于S7-200CPU中;
2、后备电池可保持大约200天左右,需要购买。
3、EEPROM可永久保持,但是EEPROM只可对系统设置的MB0-MB13最多14个字节掉电自动保持,V区需要保持到EEPROM中需要编程实现,若V区有一段初始化数据,则可以通过“数据块”赋值并下载到PLC内。
Powered by每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
SMART LINE 700 (1000...
热点活动:
SMART LINE 700 (1000)HMI 如何实现断电后设定数据的保持? - 已解决问题
我有一套设备。要求正转一定圈数,反转一定圈数,圈数的设定用触摸屏。触摸屏断电后,设定的数据消失,需要重新设定。
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 10:42:30 | 提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:140097
两个方式可以实现1.触摸屏的读写的plc地址设掉电保持1.或触摸屏使用存储卡,设定值写入屏中,按确认键后通过脚本写入plc
高级工程师&nbsp&nbsp第11级&
来自手机Wap客户端
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:感谢,根据提示的思路能够解决问题。
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 17:31:57
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
不知道你的要求是什么。你到底是要触摸屏断电后设定的数据保持呢还是要求断电后数据消失。如果是要求断电后数据保持就很简单了。触摸屏与PLC建立连接,圈数的设定这个变量使用断电保持的存储器就可以了。例如使用s7-200PLC,使用V数据存储区。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 17:22:26
基础知识:触摸屏常用的功能就是读取或写入plc的数据,你且且要的就是这个功能。比如使用高速计数器计数电机正转的脉冲数(同理反转),因为你需要在显示电机脉冲个数的同时,有输入的功能,则这个I/O域就需要有“输入、输出”的功能。断电不保持数据可以将这个数据存储地址区不设置断电保持功能。
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 20:29:50
在PLC侧进行数据保持:、《S7-400&CPU和CPU&318-2&CPU的数据保持》下载:、《S7300如何保持数据》:、《西门子S7--200的数据保持问题》下载:、《S7-200CPU掉电数据保持常见问题》下载:
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 07:59:38
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!PLC中数据如何在触摸屏上显示
查看: 6062|
评论: 0|原作者: zxh_3000 |来自: 中国自动化社区
摘要: 例如:PLC编程中将采集到的4-20MA转变为工程量。触摸屏做一个数据显示窗口,地址和PLC程序中地址一致,即可。下面例子是:200PLC和weilun4触摸屏的数据显示截图下面是触摸屏编程,只要地址对应,类型选择好。
例如:编程中将采集到的4-20MA转变为工程量。做一个数据显示窗口,地址和PLC程序中地址一致,即可。下面例子是:200PLC和weilun4触摸屏的数据显示截图下面是触摸屏编程,只要地址对应,类型选择好。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:}

我要回帖

更多关于 步科触摸屏数值输入 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信